单桩地基及复合地基承载力静载检测不小于120的话,静载试验加载到多少

急等,复合地基检测中单桩静载试验和复合地基载荷试验之间的比例如何确定_百度知道
急等,复合地基检测中单桩静载试验和复合地基载荷试验之间的比例如何确定
2012版《建筑地基处理技术规范》中对复合地基的检测中要求既作复合地基载荷试验,也要做竖向增强体的单桩静载试验,而且两种试验总共抽检比例不小于1%,且复合地基载荷试验不少于3个,但具体这两种试验分别作多少并没有明确提出,请问这应该怎么划分比例?谢谢...
我有更好的答案
cfg桩检测需要进行单桩承载力和复合地基承载力的抽样检测,一般采用静载试验。单桩是为了检测施工的单根桩的质量和承载力是否达到设计要求,复合地基承载力是为了检测施工后的整合地基的承载力是否满足设计要求和上部荷载的要求,桩和桩间土及垫层一起测,它一般采用用二桩、三桩、四桩的都有,主要是载荷板大小要求不同,它是目前最直接和准确的检验复合地基承力手段。因为复合地基才是直接承受上部荷载的实体。检测数量和方法可以参照《建筑基桩检测技术规范》和《陕西省建设工程人工地基检测技术规程》。
采纳率:70%
来自团队:
一般的都是各占0.05,但有的时候检测单位会各做1%,这就看检测单位下手了,按照106-2003的就是1%,79-2002的就是0.05,不过总和做到1%就可以,各占一半。有的地方有规范的,没有的话就只能照国标的来了。
本回答被提问者采纳
一般设计图纸会有说明用那种检测方法。你是设计方还是检测方?还是施工方。检测方是看设计图上的说明。
每种试验各做总桩数的0.5%,且均不能少于3个,肯定是没问题的。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
静载试验的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
桩基静载试验技术.ppt 36页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
  3. 当不能按上述两款要求确定时,当压板面积为0.25~0.5m2,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。   同一土层参加统计的试验点不应少于3点,当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值fak。   单桩或多桩复合地基承载力的计算方法大致相同。 三、变形模量计算   在p-s曲线的直线段OA上可以任选一点p和对应的s,代入下列公式即可算出压板下压缩土层(大致3B或3D厚)内的平均E0值,并可用于计算地基沉降。
  圆形刚性压板(D为直径):
  方形刚性压板(B为边长):
  要注意的是,如果压板下方不远处还含有软弱下卧层,把表层荷载试验所得的E0用于全压缩层的总沉降计算,其结果必然较地基的实际沉降为低,这是偏危险的。
四、实例分析
  载荷试验中采用直径1.128m的圆形压板,得出的p-s曲线如图2-4,已知压板下的地基土较为均匀,其横向变形系数?可取为0.25。试根据该图确定该地基土的极限荷载pl、承载力特征值fak、和变形模量E0。
  解:按该图得到A点对应的荷载为350kPa,相应的压板沉降量为12.4mm,C点对应的荷载为500kPa。故得到地基土的比例界限为350kPa,极限荷载pl为500kPa。按规范的规定,因为比例界限不是很清晰,而极限荷载容易确定且极限荷载小于对应比例界限值的2倍,故取极限荷载的一半作为该试验点的承载力特征值,即为250kPa。
  算得变形模量:
  从上述计算过程可以看出,在数据处理和分析过程中不是太精确,规范的规定对很多情况也不是太明确,一般应借助于经验和理论知识,且应偏于安全。
复习思考题
基础的作用是什么?为什么建筑物要设置基础? 什么是地基?什么是天然地基?什么是人工地基? 什么是复合地基?列举出常见的4种复合地基的名称。 在什么情况下应该使用人工地基? 地基静载荷试验可以解决工程中的那些问题? 为什么说地基静载荷试验是最直观可靠的地基测试方法?它的主要缺陷是什么? 在天然地基和复合地基上做静载荷试验时,应如何选取压板尺寸? 采用慢速加载法时,荷载应如何进行分级?为什么要满足稳定标准? 采用单桩复合地基试验对某工程的振冲碎石桩复合地基进行检测,已知桩的排列为等边三角形,桩距为1.2m,设计要求复合地基承载力特征值不低于200kPa,如采用圆形承压板,请确定承压板的直径和千斤顶的级别,又如果采用压重平台作为反力,请确定堆载物的重量。 采用单桩复合地基试验对某工程的砂石桩复合地基进行检测,已知桩的排列为梅花形,桩距为1.2m,排距为0.9m,设计要求复合地基承载力特征值不低于200kPa,如采用方形承压板,请确定承压板的边长和千斤顶的级别,又如果采用压重平台作为反力,请确定堆载物的重量。 * * * * 岩土工程原位测试技术 第1章 地基静载荷试验 第1章 内  容 概述(地基基础的一般知识) 1.1 试验设备和方法 1.2 基本测试原理 1.3 试验成果的整理分析 1.4 螺旋板载荷试验要点 1.5 复合地基载荷试验要点 1.6 岩石地基载荷试验要点 1.7 小
结 概述(地基基础的一般知识)
1. 建筑物、地基、基础的关系
2. 地基基础的类型
3. 对地基和基础的一般要求
4. 地基和基础的常用检测方法
建筑物、地基、基础的关系
  一个完整的建筑体系包括了上部结构、基础与地基三个组成部分,三者构成一个相互依存的整体,具有各自的功能。
上部结构是完成设计预定功能的主体结构。
基础通常指建筑物最下端与地基直接接触并经过了特殊处理的结构部件。   地基是指建筑物下方的承受建筑物的荷载并维持建筑物稳定的岩土体。   请看图例。 图 1
房屋建筑体系的组成 楼层(上部结构) 基础(下部结构) 地基 桥跨(上部结构) 桥墩(下部结构) 地基 地基 基础(下部结构) 图 2
桥梁建筑体系的组成 2. 地基基础的类型
(1)地基的类型 (2)基础的类型 3.
对地基和基础的一般要求
保证建筑物的安全和正常使用,充分发挥地基的承载能力。 安全保证是第一位的。此外尚应注意经济与安全的协调。 4.
地基和基础的常用检测方法
地基检测方法:静载试验,静力触探,动力触探,标准贯入。承载力与变形指标检测常用静载试验,均匀性与密实程度检测常用静力触探、动力触探和标准贯入。 桩基础检测方法:静载试验,低应变,高应变,超声波,钻芯。承载力检测常用静载试验(单桩,深井)和高应变,强度与完整性检测常用低应变、超声波和钻芯法。 1.1
试验设备和方法
一、试验设备   目前国内采用的试验装置,大体可归纳为由承压板、
正在加载中,请稍后...复合地基载荷试验与单桩竖向抗压静载实验的区别_百度知道
复合地基载荷试验与单桩竖向抗压静载实验的区别
我有更好的答案
复合地基,顾名思义是地基载荷试验,参考地基处理技术规范;单桩竖向抗压,是桩基载荷试验,参考桩基技术规范和建筑基桩检测技术规范。
采纳率:87%
来自团队:
复合地基,顾名思义是地基载荷试验,参考地基处理技术规范;单桩竖向抗压,是桩基载荷试验,参考桩基技术规范和建筑基桩检测技术规范。关于加载方式,时间等等都有详细说明。
来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
一个是桩与桩间土一个是单桩一个是浅层平板一个是光棍子单桩读数时间不同,吨位换算也不同
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
复合地基的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。地基静载试验情况报审表_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地基静载试验情况报审表
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢求高人解答,单桩复合地基静载试验承压板等相关问题。|岩土工程监测与检测 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
求高人解答,单桩复合地基静载试验承压板等相关问题。
概述:本次试验为单桩复合地基,梅花形布桩,粉喷桩,桩直径为500mm。等间距布桩,桩间距为1.0米,计算后得到承压板应使用面积为0.87㎡。但是实际试验时采用0.64㎡的方形板代替试验。预压最大加载值为240KPa。问题:(1)此为梅花桩,布方形承压板试验,是否符合要求,?(2) 若使用菱形板做此试验,仍采用小于标准面积的0.64㎡的承压板做此试验,预压最大加载值时应该为多少?
梅花桩 这个数值会很大么
:梅花桩 这个数值会很大么 &( 15:14)&沉降不大,测了6根桩,沉降都在8mm至15mm之间。只是想了解下布置方形的承压板是否合理。
要用0.87㎡的承压板,规范没有明确需要什么形状的。
用0.64平方米的承压板是不合理的。这相当于减小了桩间土测试面积。这样得到的复合地基承载力及变形都偏于危险!
1、圆形方形都可以。2、面积采用小于0.87的不可以,通过换算是不成的!
4楼说的正确,你这样完全是不负责任乱搞了
你都不明白面积的大小对工程的影响,不要乱来
回复 (1),如果压板没有压到多根桩的话,按规范要求来讲圆形压板和方形压板都是可以的,不过圆形更贴近实际的受力状态,另外0.64的压板面积较理论计算的单桩承担的处理面积小得是不是多了点?
实际采用的压板面积和计算面积间的误差应在-5%--+10%之内,但0.64的板也小太多了
学习高手们的经验
你是乱来,怎么可以用0.64的板,,你怎么想的