(技术交底内容)第1节 工程概况1. 项目概况
本工程位于珠海高栏港经济区平沙新城汇海路东北侧、邻善路东南侧、文楼路西南侧。本项目总建筑面积约 m2,其中地上部分 ,地下部分 22600m2;结构类型为剪力墙结构;本工程包括 8 栋住宅,1 栋商业,2 栋 1 层电房,停车库及设备房。2. 消防安全管理目标无重大火灾事故,无重大伤亡事故,无重大财产损失,杜绝爆炸的发生。3. 现场勘测及周围环境
现场的生活区与施工区分开,生活区位于施工区北侧一块租用场地。在施工现场东北角有市政给水管,建设方在此提供的一个 DN100 的市政给水接口,消防临水接口可由此引出。第2节 消防给水方案设计1. 设计内容
本消防用水设计是根据现在的实际布局、整个工程的平面布置、项目的现场生产用水、消防用水等情况而设计,确定水源、水井、水表、阀门等位置及管道走向,并进行水箱、水泵的初步选型。2. 设计方案2.1 消防用水水源
本工程临时用水由市政管引入,在建筑物旁边设水表井,水源由此向建筑物室内外供水。2.2 现场临时消防系统
施工现场的室外临时消防管网按环状布置敷设。楼内消防管依据在施工程的实际情况,设置预留洞引入位置,避免破坏结构,在工程开工后,报监理工程师批准。
碧桂园保利海悦天境花园项目占地面积约 ,沿现有现场周围一圈布置施工供水环网,选用 DN150 镀锌钢管沿现场外墙周边明敷,作消防和生产用水。室外消火栓设计流量按 10L/s 设计。2.3 消防给水方式设计
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
熊峰消防给水管道按消防的最大水量、水压设计,施工现场临时消防给水系统与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。在生产区施工用水分支管道处装设阀门,现场需要使用消火栓时,为了保证消防管网的压力,关闭生产区施工用水分支管道处的阀门。本项目建筑高度为 1#、2#、3#、4#楼 55.45m,5#、6#、7#楼 73.90m,8#楼 76.20m 需要采用消防水泵加压供水方式。在首层设置消防水池,由地面供水环管网供水。消防用水来自于地面,通过加压泵送至塔楼作业层,同时作为作业层以下楼层的消防及生产用水。施工现场各预留用水点的支管均不单设阀门井,只在入户后的立管上设阀门控制。竖管的具体位置应满足位置明显、易于取用、位于建筑中部的原则,现场确定室内消火栓设计采用 19mm 喷嘴,Ф65 栓口,25m 长麻质水龙带。第3节 现场消防给水管线布置1. 施工区消防给水管线布置1.1 施工区消防用水概述
临时给水根据现场情况及从经济角度考虑,采用消防和生产合用的方式布置临时给水管道,塔楼上采用给水与消防水分开布置。给水管按建设单位提供的水源点驳接,装水表计量,消防用水采用市政水及水泵联合供水方式,水泵压水管路与市政水管相连,当市政水压满足时使用市政水,水压不够时,再使用水泵供水。为了保障现场施工安全,材料堆放场、加工场等处增设消防栓。1.2 施工区消防用水量计算
根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》第五版,现场临时供水量及管径计算如下:
1) 现场总体临时供水量及管径计算
(1) 现场施工工程用水
q1=K1×∑Q1* N1*K2/T1*b*8*3600
式中 K1—未预计的施工用水系数(1.05~1.15),本工程取 1.15
Q1—年(季)度工程量(以实物计量单位表示)
N1—施工用水定额(L/m3),查施工用水参考定额,取混凝土养护用水 300L/m3
K2—用水不均衡系数,本工程取 1.5,
T1—年(季)度有效工作日(d),
b—每天工作班数,取 1,
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
熊峰为便于计算施工用水量,年(季)度工程量、年(季)度有效工作日分别按每日工程量和一个有效工作日计算。每日工程量,按浇注混凝土 1200m3 考虑取,所以ΣQ1N1=360000L以用水量最大的地下室底板基础混凝土浇筑养护用水量计算:
则 q1=1.15*.5/1*1*8*(L/s)(2) 施工机械用水q2=K1×∑Q2* N2*K3/ 8*3600式中 K1—未预计的施工用水系数(1.05~1.15),取 1.15Q2—同一种机械台数(台)N2—施工机械台班用水定额(L/d),K3—施工机械用水不均衡系数,取 2.0按清洗汽车用水定额 400 L/d,机械台数 4 台考虑;q2=1.15*800*4/8*(L/s)(3) 施工现场生活用水q3=P1*N3*K4/t*8*3600式中 P1—施工现场高峰昼夜人数(人),本工程取 800 人K4—施工现场用水不均衡系数(1.30~1.50),本工程取 1.5N3—施工现场生活用水定额(一般为 20~60L/人·班),本工程取 40L/人·班t—每天工作班数(班),取 1.5q3=800*40*1.5/1.5*8*(L/s)(4) 生活区生活用水q4=P2*N4*K5/24*3600式中 q4——生活区生活用水量(L/S)P2——生活区居民人数(人)N4——生活区昼夜全部生活用水定额,第一居民每昼夜为 100-120L,随地区和有无卫生设备而变化;K5——生活区用水不均衡系数,取 2.0;本工程生活区供水与生产供水完全独立,不计入场内用水量,q4=0。(5) 消防用水消防用水量 q5(L/s),施工现场在 25ha 内为 10~15,每增加 25ha 递增 5。本工程 q5 = 20 L/s。(6) 现场施工总用水量(Q1)计算:最后计算出的总用水量,还应增加 10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
熊峰所以 Q1= (q1+q2+q3+ q4)×1.1=(21.59+0.128+3.33)×1.1 = 27.55(L/s)因 Q1>q5,且施工现场面积大于 25ha,总用水量 Q 取 Q1。Q=27.55L/s。考虑渗漏,取 Q=15×1.1=30.305L/s。(7) 供水管径计算
? ?? ?1000
式中 d—配水管直径(m) Q—耗水量(L/s) υ—管网中水流速度,选用 2m/s
所以施工临时用水(消防)干管选用的管径为 DN150。栓前支管管径选取 DN100。
(8) 地面消防水池设置
在地面设置一个消防水箱,容量要求满足一小时火灾用水量
Q--消防流量 m3/h,由 20L/S 取 1.1 倍(水管漏水损失)换算得 79.2m3/h。
t--火灾延续时间,取 1h。
计算得:V=79.2m3 现场设置有效容积为 80m3 消防水池可满足消防要求。
在 1~4#楼首层布置有效容积 40m3 水箱 1 个,在 5~8#楼首层布置有效容积 40m3 水箱 1 个,共计 80m3。
管道敷设要求:管道在施工现场平面尽量沿围墙明敷安装。遇道路处,安装钢板制作的临时过桥。避免管道破坏。2. 消火栓布置
本设计中现场所有消火栓采用 19mm 喷嘴、Ф65 消防栓口和 25m 长麻质水龙带。
根据《建筑设计防火规范》第 8.2.8 条要求,施工现场的室外消火栓应沿现场消防环管均匀布置,消火栓的间距不应大于 120m,距路边的距离不宜大于 2.00m。各楼层的室内消火栓每层设一个,跟楼层的生产给水阀门设置一起,楼梯间每层布置 2 条消防水带。
生活区则在每栋集装箱边设置消火栓一套。
消火栓口离地面或楼板面高度宜为 1.10m,消防栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
消火栓口的出水压力大于 0.50MPa 时,消火栓处应设减压装置。第4节 消防加压水泵选型
由于本工程为高层建筑,1#、2#、3#、4#塔楼高度为 55.45m,5#、6#、7#塔楼高度为 73.90m,8#塔楼高度为 76.20m,对于高层塔楼建筑,需要采用水泵加压供水方式,因此对水泵选型采用地面加压
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
熊峰泵来计算。所有水泵选用相同型号两台,一用一备。水泵选型主要根据现场要求确定流量和扬程,从而确定电机功率及水泵型号。1. 水泵扬程计算方法
水泵扬程计算公式为:H = H1 + H2 + H3
H——为水泵总扬程
H1——为水泵送水到最不利点的高差(m)
H2——为管路水头损失(m),一般 H2 =(0.15—0.20)H1,这里取取 0.20 H1
H3——为最不利点出水水压(m)2. 施工区加压水泵选型
地面加压水泵所需扬程按最高楼层的扬程需求来计算,本工程最高楼高为 76.20 米,采用加压方法泵送,因此,
H1 =76.20m
H2 = 0.20×76.20 =15.24m
H3 = 8m(应消防设计要求,当建筑高度不超过 100m 时,最不利点消火栓静水压力不应低于 0.07MPa,此处取 0.08 MPa,即 8 m)
∴H = 76.20 + 15.24+ 8 = 99.44 m
根据最大用水量 q = 30 L/S,供水最高扬程 H = 99.44 m,所以在首层楼板上水泵选择扬程为 110m、功率为 11KW、型号为 VMP80-11 的水泵三台,两用一备。3. 生活区消防水布置
工人生活区采用市政给水直接供水的方法,每栋宿舍旁边设置一套消防栓。因生活区高度不超过10m,不需要加压泵,直接从周边给水管接出消防栓,作为消防用水。第5节 消防给水管材设计
本方案室外消防管网、室内消防给水管均采用给水镀锌钢管。
管径≥DN100 的给水镀锌钢管采用卡箍式连接,管径小于 DN100 时采用螺纹连接,U-PVC 管采用粘合连接。第6节 防火器材的配置
现场及工人生活区除了采用消防栓作为消防器材外,还需另外采用灭火器等消防器材(具体位置详见消防平面布置图),具体配置如下:
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
熊峰1) 临设的生活区和办公区按每 100 m2 配置两个灭火器,并在生活区和塔楼首层大堂配置消防沙池。2) 木料加工场及堆放场按每 25 m2 配置一个灭火器。3) 厨房和仓库按每 25 m2 配置一个灭火器,使用的煤气(液化罐)设专用安全棚。4) 配电间配置不少于两个绝缘灭火器。5) 氧气和乙炔的贮藏间除按安全距离分隔存放外,分别配置干粉灭火器。第7节 消防系统及器材的维护与管理
1) 施工时应注意保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前道路畅通,以保证消防需要。
2) 消防水泵等旋转设备应安装防护围栏,且定期检查运行,保证消防设备完好无损。
3) 现场消防用水设施的需超前配接,且不影响正常施工进度。消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高,按照每施工两层接高两层进行。
4) 对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修,保证用水正常。消防设施须进行定期试验。
5) 现场配备专业临电临水管理水电工 8 名,维修班长 2 名,负责现场消防给水系统的维修管理。
6) 灭火器等其他消防器材要定期检查,保证器材的使用功效完好可用,并及时更换因长时间没使用而失效的器材。第8节 初起火灾的扑救方法与原则在火灾发展变化中,初起阶段是火灾扑救最有利的阶段,将火灾控制和消灭在初起阶段,就能赢得灭火战斗的主动权,就能显著减少事故损失,反之就会被动,造成难以收拾的局面。1. 初起火灾的扑救原则
灭火、救灾指挥人员,在指挥灭火救灾中要遵循“救人第一”、“先控制后消灭”、“先重点后一般”等原则。
1) 救人第一的原则
救人第一原则,是指火场上如果有人受到火势威胁,企、事业单位消防队员的首要任务就是把被火围困的人员抢救出来。运用这一原则,要根据火势情况和人员受火势威胁的程度而定。在灭火力量较强时,人未救出之前,灭火是为了打开救人通道或减弱火势对人员威胁程度,从而更好地为救人脱险、及时扑灭火灾创造条件。在具体实施救人时应遵循“就近优先,危险优先,弱者优先”的基本要求。
2) 先控制、后消灭的原则
先控制、后消灭,是指对于不可能立即扑灭的火灾。要首先控制火势的继续蔓延扩大,在具备了扑灭火灾的条件时,再展开全面进攻,一举消灭。义务消防队灭火时,应根据火灾情况和本身力量灵活运用这一原则。对于能扑灭的火灾,要抓住战机,就地取材,速战速决;如火势较大,灭火力量相
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
熊峰对薄弱,或因其他原因不能立即扑灭时,就要把主要力量放在控制火势发展或防止爆炸、泄漏等危险情况发生上,以防止火势扩大,为彻底扑灭火灾创造有利条件。先控制,后消灭,在灭火过程中是紧密相连、不能截然分开的,只有首先控制住火势,才能迅速将火灾扑灭。控制火势要根据火场的具体情况,采取相应措施。火场上常见的做法有以下几种:(1) 建筑物失火:当建筑物一端起火向另一端蔓延时,可从中间适当部位控制;建筑物的中间着火时,应从两侧控制,以下风方向为主;发生楼层火灾时,应从上下控制,以上层为主。(2) 油罐失火:油罐起火后,要冷却燃烧罐,以降低其燃烧强度,保护罐壁;同时要注意冷却邻近罐,防止因温度升高而爆炸起火。(3) 管道失火:当管道起火时,要迅速关闭阀门,以断绝原料源;堵塞漏洞,防止气体扩散,液体流淌;同时要保护受火势威胁的生产装置、设备等。不能及时关闭阀门或阀门损坏无法断料时,应在严密保护下暂时维护稳定燃烧,并立即设法导流、转移。(4) 易燃易爆单位(或部位)失火:要设法消灭火灾,以排除火势扩大和爆炸的危险;同时要疏散保护有爆炸危险的物品,对不能迅速灭火和不易疏散的物品要采取冷却措施,防止受热膨胀爆裂或起火爆炸而扩大火灾范围。(5) 货场堆垛失火:一垛起火,应阻止火势向邻垛蔓延;货区的边缘堆垛起火,应阻止火势向货区内部蔓延;中间垛起火,应保护周围堆垛,以下风方向为主。
3) 先重点,后一般的原则
先重点、后一般,是就整个火场情况而言的。运用这一原则,要全面了解并认真分析火场的情况,主要是:
(1) 人和物相比,救人是重点;(2) 贵重物资和一般物资相比,保护和抢救贵重物资是重点;(3) 火势蔓延猛烈的方面和其他方面相比,控制火势蔓延猛烈的方面是重点;(4) 有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比,处置这些危险的方面是重点;(5) 火场上的下风向与上风、侧风向相比,下风向是重点;(6) 可燃物资集中区域和这类物品较少的区域相比,这类物品集中区域是保护重点;(7) 要害部位和其他部位相比,要害部位是火场上的重点。2. 扑救初起火灾的指挥要点
实践证明:扑灭火灾的最有利时机是在火灾的初起阶段。要做到及时控制和消灭初起火灾,主要是依靠群众义务消防队。因为他们对本单位的情况最了解,发生火灾后能在公安消防队和企业专职消防队到达之前,最先到达火场。所以初起火灾发生后,一般首先由起火单位的义务消防队组织指挥和
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
熊峰扑救;当本单位企业专职消防队到达火场时,企业专职消防队的领导负责组织指挥和扑救;当公安消防队到达火场时,由公安消防队的领导统一组织指挥。扑救初起火灾的组织指挥工作主要做好以下几点:
1) 及时报警,组织扑救
义务消防队员,无论在任何时间和场所,一旦发现起火,都要立即报警,并参与和组织群众扑救火灾。当火灾刚发生且不大时,要迅速利用现场的灭火器、砂桶、水泥粉等简易灭火器材灭火,并设法立即报警。报警时,应根据火势情况,首先向周围人员发出火警信号,并通知单位领导和有关部门,要有专人向公安消防部门报警。
2) 积极抢救被困人员
当火场上有人被围困时,要组织力量,积极抢救被困人员。
3) 疏散物资,建立空间地带
火场上要组织一定的人力和机械设备,将受到火势威胁的物资疏散到安全地带,以阻止火势的蔓延,减少火灾损失。3. 初起火灾扑救的基本方法
初起火灾容易扑救,但必须正确运用灭火方法,合理使用灭火器材和灭火剂,才能有效地扑灭初起火灾,减少火灾危害。
灭火的基本方法,就是根据起火物质燃烧的状态和方式,为破坏燃烧必须具备的基本条件而采取的一些措施。具体有以下四种。
1) 冷却灭火法
冷却灭火法,就是将灭火剂直接喷哂在可燃物上,使可燃物的温度降低到自燃点以下,从而使燃烧停止。用水扑救火灾,其主要作用就是冷却灭火。一般物质起火,都可以用水来冷却灭火。
火场上,除用冷却法直接灭火外,还经常用水冷却尚未燃烧的可燃物质,防止其达到燃点而着火;还可用水冷却建筑构件、生产装置或容器等,以防止其受热变形或爆炸。
2) 隔离灭火法
隔离灭火法,是将燃烧物与附近可燃物隔离或者疏散开,从而使燃烧停止。这种方法适用于扑救各种固体、液体、气体火灾。
采取隔离灭火的具体措施很多。例如,将火源附近的易燃易爆物质转移到安全地点;关闭设备或管道上的阀门,阻止可燃气体、液体流人燃烧区;排除生产装置、容器内的可燃气体、液体,阻拦、疏散可燃液体或扩散的可燃气体;拆除与火源相毗连的易燃建筑结构,形成阻止火势蔓延的空间地带等。
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
3) 窒息灭火法
窒息灭火法,即采取适当的措施,阻止空气进入燃烧区,或惰性气体稀释空气中的氧含量,使燃烧物质缺乏或断绝氧而熄灭,适用于扑救封闭式的空间、生产设备装置及容器内的火灾。
火场上运用窒息法扑救火灾时,可采用石棉被、湿麻袋、湿棉被、沙土、泡沫等不燃或难燃材料覆盖燃烧或封闭孔洞;用水蒸气、惰性气体(如二氧化碳、氮气等)充入燃烧区域;利用建筑物上原有的门以及生产储运设备上的部件来封闭燃烧区,阻止空气进入。此外,在无法采取其他扑救方法而条件又允许的情况下,可采用水淹没(灌注)的方法进行扑救。但在采取窒息法灭火时,必须注意以下几点:
(1) 燃烧部位较小,容易堵塞封闭,在燃烧区域内没有氧化剂时,适于采取这种方法。
(2) 在采取用水淹没或灌注方法灭火时,必须考虑到火场物质被水浸没后能否产生的不良后果。
(3) 采取窒息方法灭火以后,必须确认火已熄灭,方可打开孔洞进行检查。严防过早地打开封闭的空间或生产装置,而使空气进入,造成复燃或爆炸。
(4) 采用惰性气体灭火时,一定要将大量的惰性气体充入燃烧区,迅速降低空气中氧的含量,以达窒息灭火的目的。
4) 抑制灭火法
抑制灭火法,是将化学灭火剂喷人燃烧区参与燃烧反应,中止链反应而使燃烧反应停止。采用这种方法可使用的灭火剂有干粉和卤代烷灭火剂。灭火时,将足够数量的灭火剂准确地喷射到燃烧区内,使灭火剂阻断燃烧反应,同时还要采取冷却降温措施,以防复燃。
在火场上采取哪种灭火方法,应根据燃烧物质的性质、燃烧特点和火场的具体情况,以及灭火器材装备的性能进行选择。第9节 现场消防安全管理措施1. 施工现场重大火灾危险源辨识
施工现场重大火灾危险源根据施工现场实际情况而定,为了能更好的保证 施工现场消防安全,把施工现场火灾危险源主要划分三大块:生产区、生活区、仓库区。1.1 生产区:
1) 施工过程中电焊作业所造成的焊花和落渣;
2) 施工现场使用的氧气、乙炔;
3) 钢筋加工区加工和对焊;
9中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803
共 22 页项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目 及编码
熊峰楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人4) 配电房内的总配电箱及电缆;5) 模板堆场及作业区园盘锯台及余料堆场;6) 作业人员违章使用明火和吸烟等;7) 施工过程中临时拉设电源线、电动工具、夜间照明器材等。1.2 生活、办公临建区:
1) 食堂的煤气灶使用;
2) 电线私拉乱接;
3) 宿舍违章内吸烟或做饭;
4) 临建建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级;
5) 消防疏散通道设置不符合要求。1.3 仓库区:
1) 易燃物品各种润滑油,油漆等堆放;
2) 易爆物品氧气和乙炔堆放;
3) 各电线、电缆工具及材料堆放。2. 现场防火技术措施2.1 生产区防火技术措施:2.1.1 施工现场防火技术措施
1) 编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求;
2) 施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站 和生活区等区域;
3) 施工现场夜间要有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻;
4) 施工作业期间需搭设临时建筑物,必须经本公司技术负责人批准,施工 结束应及时拆除;但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃 性物品;
5) 施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用;
6) 在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,应敷设好室外消防水管和消防栓;
7) 焊、割作业点与氧气瓶乙炔瓶等危险物品的距离不得少于 10m,与易燃易爆物品的距离不得小于 30m。如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施;
8) 乙炔氧气瓶的存放距离不得少于 2m,使用时两者的距离不得少于 5m;
9) 施工现场用电,应严格加强电源管理,防止发生电气火灾;
10中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803
共 22 页项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目 及编码
熊峰楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人10) 严禁在屋顶用明火溶化物品。2.1.2 主体结构施工时防火技术措施:
1) 焊接时要加强火源管理,特别在高处作业时,在焊接处设接火盆,并有监护人进行管理,焊工要携带干粉灭火器,在焊点垂直下方,尽量清理易燃物。电火花掉落处要及时消灭火种。在大雾和六级风时应停止焊接作业;
2) 电焊线接头要紧固,焊线绝缘要良好,与脚手架或易燃物接触时要采取保护措施,防止漏电打火。照明和动力用电缆应按规定架设;
3) 楼层建筑应设立防火警示标志,在各层通道口放置干粉灭火器,楼层内不得堆放可燃物。2.1.3 装修施工时防火技术措施:
1) 易燃材料较多,对所用电气及电线要严加管理,预防短路起火;
2) 在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料装上之前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃棚顶内从事电气焊时,应先与安全部门商定妥善的防火措施后,方可施工;
3) 在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧爆炸。 还应注意静电起火和工具碰撞打火。
4) 涂喷漆作业时,浸有涂料稀释剂的破布、棉纱、手套和工作服等应及时清除,防止堆放生热自燃。2.1.4 木工(模板)作业(堆)场防火技术措施
1) 木工作业区域必须采用阻燃材料搭设,电气设备应密封或采用防爆型,防止电线短路,用电设备过载运行;
2) 木方、模板堆场严禁吸烟,严禁动用明火;
3) 木方、模板堆场、制作场不准堆放易燃易爆物品及危险物品;
4) 夜间作业不得使用碘钨灯照明;
5) 下班前必须将木屑、零星木块等清除干净,下班时必须切断电源;
6) 木方、模板堆场必须配备足够消防灭火器材。2.1.5 施工现场用火,应符合下列要求:
1) 动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后,方可签发动火许可证。
2) 动火操作人员应具有相应资格;
3) 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;对于作业现场及其附近无法移走的可燃物,应采用不燃材料对其覆盖或隔离;
11技术交底
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
4) 施工作业安排时,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业,应采取可靠的防火措施;
5) 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业;
6) 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应配备灭火器材,并设动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应设置一个监护人;7) 五级(含五级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业,否则应采取可靠的挡风措施;8) 动火作业后,应对现场进行检查,确认无火灾危险后,动火操作人员方可离开;9) 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火;10) 施工现场不应采用明火取暖;11) 厨房操作间炉灶使用完毕后,应将炉火熄灭,排油烟机及油烟管道应定期清理油垢。2.1.6 施工现场用电,应符合下列要求:
1) 施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 的要求;
2) 电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度,严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换;
3) 电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持一定的安全距离;
4) 有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用相应的电气设备;
5) 配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏 2m 范围内不应堆放可燃物,5m 范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区;
6) 可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具;
7) 普通灯具与易燃物距离不宜小于 300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。
8) 电气设备不应超负荷运行或带故障使用;
9) 禁止私自改装现场供用电设施;
10) 应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。2.1.7 施工现场用气,应符合下列要求:
1) 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶;
2) 气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放;严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶;气瓶应远离火源,距火源距离不应小于 10m,并应采取避免高温、防止暴晒措施;燃气储装瓶罐应设置防静电装置;
12技术交底
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
3) 气瓶应分类储存,库房内通风良好;空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于1.5m;2.1.8 气瓶使用时,应符合下列规定:
1) 使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管;
2) 氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于 5m,气瓶与明火作业点的距离不应小于 10m;
3) 冬季使用气瓶,如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,禁止猛拧减压器的调节螺丝;
4) 氧气瓶内剩余气体的压力不应小于 0.1MPa;
5) 气瓶用后,应及时归库。2.1.9 应急疏散通道防火技术措施
生产区应急疏散设施主要依靠主体结构的楼梯,在主体楼梯两侧设立 1.2m 的安全防护拦杆,并把楼梯周边的预留洞口做好安全防护措施,在楼层内挂设安全通道警示标志,并且警示标志要有足够灯光明示。临时疏散通道、安全出口应保持畅通,不得遮挡、挪动疏散指示标识。2.2 生活、办公临建区防火技术措施2.2.1 施工现场临时设施、临时用房防火技术措施
1) 施工现场的出入口、围墙位置的布置、给水管网(路)和配电线路敷设或架设的走向、高度等临时设施要满足现场防火、灭火及人员安全疏散要求;
2) 临时用房必须整齐、牢固,远离火灾危险性大的场所,室内地面要平整,其四周应当修建排水明渠;
3) 办公室临建采用金属夹芯板材,芯材的燃烧性能等级为 A 级;
4) 施工场地北侧集装箱办公室为 2 层,每五间房屋不得小于两个灭火器;食堂及操作间设置三只,挂在门口醒目处;
5) 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度;
6) 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 15m,房门的净宽度不应小于 0.8m,房间建筑面积超过 50m2 时,房门的净宽度不应小于 1.2m;
7) 办公用房不应与厨房操作间、变配电房等组合建造;
8) 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启。2.2.2 生活区宿舍防火技术措施:
13技术交底
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
1) 每间宿舍必须设立一名负责人,负责宿舍日常的防火工作;
2) 宿舍周围和各层设置消防器材和工具,不得挪作他用,并经常检查,保证完好;
3) 吸烟要在指定的吸烟区域吸烟,严禁躺在床上吸烟、乱丢烟头;
4) 严禁在宿舍内使用蜡烛照明;
5) 夏天宿舍应有防暑降温设施;工人宿舍安装分户电子限流自动保护器,严禁工人滥用电炉、电饭锅、电热毯等大功率电器;6) 严禁在宿舍内生火、做饭,严禁乱拉乱接电线,电线上不得挂衣物;7) 保持宿舍道路畅通,不准在宿舍通道、门口堆放物品和作业;8) 严禁携带易燃易爆物品进入宿舍和宿舍内存放摩托车。2.3 仓库区防火技术措施
1) 仓库(包括门窗)设置必须牢固,仓库内应按规范要求配备性能良好和消防器材,仓管员应具有一定的消防知识;
2) 对防火设备的进仓,仓库要正确验收其质量是否符合国家标准、设备是否过期等,再进行签单收料,并按本库房的规定存放;
3) 易燃易爆、化学危险品物资要放在专用库,贵重物品必须放置在安全场所,危险品库内严禁存放有相互作用的物品,氧气瓶和乙炔瓶要分别独立存放;
4) 易燃易爆仓库的照明应使用防爆灯具、开关,线路在管内敷设后管口应封堵,易燃易爆物品仓库必须配备足够的消防器材;
5) 仓库内各种材料应分类、分规格存放整齐,仓库内需经常清洁,保持库房及材料堆放区域环境卫生及物品整洁;仓库通道禁止堆放障碍物,保持消防道路畅通。
6) 仓库重地非仓库工作人员不得擅自入内;仓库门口和库房内需配置灭火器,并且挂上“仓库重地,谨防火烛”、“禁止吸烟”等消防警示标牌;
7) 严禁在仓库内用碘钨灯取暖和私烧火炉、电炉,严禁吸烟和携带火种,仓库附近动火须经审批;
8) 按标准配备足够的消防器材,经常进行防火安全检查,发现大火灾隐患,必须及时采取措施,予以消除;
9) 仓库管理人员离库时,应随时关窗、断电、锁门;仓管员下班前必须认真检查库房内外安全防火情况,消防隐患,确保安全;根据需要安排值班人员。2.4 冬季防火技术措施
1) 规范施工现场临时用电管理,临时用电必须符合“三级配电、两级保护”,达到“一机一闸一漏一箱”的要求;
14技术交底
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
2) 配电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应符合有关标准和规范的要求;
3) 施工电源线的拆装必须统一由专业电工操作,杜绝乱扯乱挂的现象;
4) 员工食堂、宿舍等场所严禁用电炉子做饭、取暖,不得用“热得快”烧水,照明灯具必须定时开关,人员离开时必须关闭电源。3. 现场消防安全制度
碧桂园保利海悦天境花园项目
项目经理部
项目副经理
综合办公室
消防保卫队
项目副经理
消防组织机构图
15中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码 楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
综合办公室
1) 技术部门
项目技术部门负责编制消防方案,公司技术部门负责指导消防方案编制并审核消防方案,局技术部门负责规范消防方案管理。
2) 工程管理部门
工程管理部门负责落实消防管理制度、实施消防方案。
3) 安全监督部门
安全管理部门负责消防安全监督管理。
4) 消防管理组织及责任体系
施工现场消防安全是安全生产的一部分,局将其列入施工安全管理体系进行管理,将火灾事故纳入三级公司安全业绩考核范畴进行考核。
施工单位是消防安全管理的责任主体。各单位安委会是本单位消防安全管理最高决策机构,分管生产副职领导是本单位消防管理主管领导,总工程师是消防技术负责人,技术管理部门负责消防方案编制,工程管理部门负责消防方案实施,其他职能部门按照“谁主管谁负责”的原则分别对所负责工作范围的消防管理要素负责,安全管理部门负责施工消防安全监督管理。
5) 保持施工现场安全出口的疏散通道畅通无阻,任何班组和个人不得堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用拆除,停用消防设施器材。施工现场夜间配有照明设备,并保持消防通道畅通。
6) 实行防火安全责任制度,项目经理为总防火责任人,办公区、宿舍、食堂、施工区的区域设消防责任人。消防工作实行“预防为主,消防结合”的方针和“谁主管,谁负责”的消防管理原则,每个场所明确防火责任人。
7) 加强防火安全教育和培训,逐步建立起定期对各班组进行消防防火教育。并建立宣传板报专栏,宣传消防意识和发生火灾事故的教训。
8) 项目消防方案编制完成后,项目总工程师应组织对项目全体管理人员及分包单位进行交底。
9) 建立消防检查制度,局半年度综合检查、局属各施工单位月度安全检查、项目部周安全检查和项目每日安全巡查等各级安全检查,均应将消防安全作为一项重要检查内容。
16技术交底
中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
10) 建立消防安全奖惩制度。对及时举报火灾隐患的班组和个人给予奖励;对违反消防条例,玩忽职守造成火灾或造成隐患或发现火灾隐患不及时消除和通知有关单位的班组和个人视情节轻重给予处罚。
11) 成立消防安全监督小组,监督班组消除火灾隐患,设立具有消防专业知识消防监督安全员。安排消防安全队每天值班巡检。
12) 施工现场内根据实际情况设置一定数量的吸烟室,贴明显管理要求和标志,配备烟头容器和灭火器材,吸烟应到吸烟室,现场禁止吸烟。13) 生活区采用 36V 低压照明,设专门充电区,杜绝乱拉乱接用电现象。4. 现场消防急救措施
1) 施工现场发生火灾时,应立即上报火灾险情和组织义务消防员和施工人员进行补救,救火方法要得当,指挥人员要沉着冷静。
2) 发生火灾应立即报警(电话“119”);报警时要报清路名、交叉路口、门牌号码、单位名称、电话号码、燃烧什么火。报警后派人去接应消防车。接应时要有明显醒目标记,消防车到场后向消防员介绍火源部位情况,将消防队员领到失火地点,及时配合消防队组织力量抢救,警戒现场、抢救人员、疏散物资。
3) 当工地发生初起火苗时应发挥工地义务消防队员作用,根据燃烧物的性质、部位、用针对性的灭火器材进行扑救。
4) 分清起火原因,着火点材料的不同,正确选择扑火方法。油料起火不宜用水扑救,可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源。电气设备起火时,应立即切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,千万不可盲目向电气设备上泼水,这样更易造成触电、断路爆炸等事故。化学材料起火,更要慎重,要根据起火物性质选择灭火方法,同时要注意救火人员安全,防止中毒。
5) 灭火以后,要保护火灾现场,并设专人巡视,以防死灰复燃。
17中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码 楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
熊峰消防紧急事故应急流程5. 消防安全管理的落实
为了增强现场所有人员的消防隐患意识,增强人员防火技能,提高在遇到火灾、火险时的应变反映能力,采取如下措施保证落实消防安全:
1) 职工入场前需进行防火安全教育,经考试成绩合格后方可入场。
2) 分包单位入场前需经总包进行消防安全考核,考核合格后分包队伍方可入场。总包与分包之间就签订明确的消防安全责任制。
3) 分包应设专职消防领导人,负责分包队伍内部人员的消防教育,领导分包队伍的消防安全工作。
4) 由总包消防保卫部门负责组织总包职工与分包队伍每季进行一次安全教育。
5) 由总包消防保卫部门牵头与市、区各消防单位进行消防实战演习,所有人员参加,增强防火意识与防火技能。
6) 每月由总包牵头联合各分包负责人进行现场安全、消防、文明施工大检查,针对隐患提出整改措施并记录在案,并限期整改。
各分包单位均设立消防组织管理体系,层层落实安全消防责任制。第10节 附图
18中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码 楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
地下室阶段消防平面布置图
19中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码 楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
主体阶段消防平面布置图
20中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码 楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
生活区办公区消防平面图
21中国建筑 项目管理表格
分项工程技术交底卡
CSCEC-PM-0803项目名称
碧桂园保利海悦天境花园项目
共 22 页 及编码 楼栋号
分项工程名称 消防专项方案安全技术交底 审批人
现场消防疏散图
办公时间:周一至周五 (9:00-18:00)
销售电话:020-
售后:020-
除特别注明外,作品版权归上传方所有和负责。如果无意之中侵犯了您的权益,请来信告知,本站将在三个工作日内做出处理。

我要回帖

更多关于 建筑施工手册免费下载 的文章

 

随机推荐