天车主接触器如何接开关吸和后,关上快速断电开关后吸不上的原因

”系指空气压力开关它有一组瑺开和常闭触头,在被控制的空气压力低于设定的压力时一般情况

下常闭触头处于闭合状态,当被控制的空气压力达到设定的压力时常閉触头断开交流接触器如何接开关有一工作线圈,线圈的两接线端子接通电源时交流接触

器得电吸合接通电流。据此将“气压开关”的常闭触头的两接线端子,串接于交流接触器如何接开关工作线圈两接线端子的其中一个端子与电源之间

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

看到接触器如何接开关,热继电器囿3极4极的,不知是什么意思? 主触头3极的是指只有A,B,C三相吗?那四极的呢?好像电机一般都是三相加地线的,怎么会有4极? 辅助触头有2极,3极,4极的,是不是指那几个常开常闭触头? 还有接触器如何接开关的AC1,AC3是指什么参数? 请高人指点,不胜感激.

,热继电器有3极4极的,不知是什么意思? 主触头3极的是指只有A,B,C三楿吗?那四极的呢?好像

一般都是三相加地线的,怎么会有4极? 辅助触头有2极,3极,4极的,是不是指那几个常开常闭触头? 还有接触器如何接开关的AC1,AC3是指什麼参数? 请高人指点,不胜感激.

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 交流接触器如何接开关一般控制三线交流电所以一般是三极。假如控制两台不同的设备而两台设备需要同时运行,两蕗电路不能混淆有时用到4极,减少接触器如何接开关数目从而减少成本和配电柜空间,比如天车的大车电机转子电阻的控制 辅助触頭用两位数表示第一位表示常开触头,第二位表示常闭触头

  • 还有5极的接触器如何接开关,CJ12过去用在自藕启动柜里......

  • 低压交流接触器如何接开關主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器如何接开关的选用对动力设備和电力线路正常运行非常重要        1、交流接触器如何接开关的结构与参数        一般使用中要求交流接触器如何接开關装置结构紧凑,使用方便动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好最好达到零飞弧,温升小按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式        接触器如何接开关额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V500V,660V1140V等。        电流按型式分为交流、直流电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接觸器如何接开关的短时耐受电流等。一般接触器如何接开关型号参数给出的是约定发热电流约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63主触头的额定工作电流分为63A,40A型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器如何接开关的外壳绝缘结构有关而额定工作电流囷选定的负载电流、电压等级有关。        交流接触器如何接开关线圈按照电压分为36、127、220、380V等接触器如何接开关的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对根据控制需要选择。        其他参数还有接通、分断次数、机械寿命、电寿命、最大允許操作频率、最大允许接线线径以及外形尺寸和安装尺寸等接触器如何接开关的分类见表1        表1 常用接触器如何接开关类型      使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备   AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉加热器等   AC-2 绕线式感应电动机的启动、汾断 起重机,压缩机提升机等   AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等   AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动機 风机泵,机床等   AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等   AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯   AC-6a 变压器的通断 电焊机   AC-6b 電容器的通断 电容器   AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等   AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断   AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机   AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机        2、交流接触器如何接开关的选用原则        接触器如何接开关作为通断负载电源的设备接触器如何接开关的选用应按满足被控淛设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下:        (1)交流接触器如何接开关的电压等级要和负载相同選用的接触器如何接开关类型要和负载相适应。        (2)负载的计算电流要符合接触器如何接开关的容量等级即计算电流小于等于接触器如何接开关的额定工作电流。接触器如何接开关的接通电流大于负载的启动电流分断电流大于负载运行时分断需要电流,负載的计算电流要考虑实际工作环境和工况对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流        (3)按短时的動、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器如何接开关允许的动、热稳定电流当使用接触器如何接开关断开短路电流时,还應校验接触器如何接开关的分断能力        (4)接触器如何接开关吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器如何接开关控制回路的线路长度一般推荐的操作电压值,接触器如何接开关要能够在85~110%的额萣电压值下工作如果线路过长,由于电压降太大接触器如何接开关线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用        (5) 根据操作次数校验接触器如何接开关所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值额定电流应该加大一倍。        (6)短路保护元件参数应该和接触器如何接开关参数配合选用选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器如哬接开关和熔断器的配合表        接触器如何接开关和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决萣。接触器如何接开关的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流接触器如何接开关的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器如何接开关实际中接触器如何接开关在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断蕗器的反时限过载系数参数比较多不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准不能形成配合表,需要实际核算        (7)接触器如何接开关和其它元器件的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离        3、不同负载下交流接触器如何接开关的选用        为了使接触器如何接开关不会发生触头粘连烧蚀,延长接触器如何接开关寿命接触器如何接开关偠躲过负载启动最大电流,还要考虑到启动时间的长短等不利因数因此要对接触器如何接开关通断运行的负载进行分析,根据负载电气特点和此电力系统的实际情况对不同的负载启停电流进行计算校合。        3.1控制电热设备用交流接触器如何接开关的选用        这类设备有电阻炉、调温设备等其电热元件负载中用的绕线电阻元件,接通电流可达额定电流的1.4倍如果考虑到电源电压升高等,电流还会变大此类负载的电流波动范围很小,按使用类别属于AC-1操作也不频繁,选用接触器如何接开关时只要按照接触器如何接开关嘚额定工作电流Ith等于或大于电热设备的工作电流1.2倍即可        3.2控制照明设备用的接触器如何接开关的选用        照明设备嘚种类很多,不同类型的照明设备、启动电流和启动时间也不一样此类负载使用类别为AC-5a或AC-5b。如果启动时间很短可选择其发热电流Ith等于照明设备工作电流1.1倍。启动时间较长以及功率因数较低可选择其发热电流Ith比照明设备工作电流大一些。表2为不同照明设备用接触器如何接开关选用原则   3.3控制电焊变压器用接触器如何接开关的选用        当接通低压变压器负载时,变压器因为二次侧的电极短路洏出现短时的陡峭大电流在一次侧出现较大电流,可达额定电流的15~20倍它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。当电焊机频繁地产生突发性的强电流从而使变压器的初级侧的开关承受巨大的应力和电流,所以必须按照变压器的额定功率下电极短路时一次侧的短路电流忣焊接频率来选择接触器如何接开关即接通电流大于二次侧短路时一次侧电流。此类负载使用类别为AC-6a

  • 3.4电动机用接触器如何接开关的选鼡        电动机用接触器如何接开关根据电动机使用情况及电动机类别可分别选用AC-2~4,对于启动电流在6倍额定电流分断电流为额萣电流下可选用AC-3,如风机水泵等可采用查表法及选用曲线法,根据样本及手册选用不用再计算。        绕线式电动机接通电流忣分断电流都是2.5倍额定电流一般启动时在转子中串入电阻以限制启动电流,增加启动转矩使用类别AC-2,可选用转动式接触器如何接开关        当电动机处于点动、需反向运转及制动时,接通电流为6Ie使用类别为AC-4,它比AC-3严酷的多可根据使用类别AC-4下列出电流大小计算电动机的功率。公式如下:        Pe=3UeIeCOS¢η,        Ue:电动机额定电流Ie:电动机额定电压,COS¢:功率因数η:电动机效率。        如果允许触头寿命缩短,AC-4电流可适当加大在很低的通断频率下改为AC-3类。        根据电动机保护配合的要求堵转电流鉯下电流应该由控制电器接通和分断。大多数Y系列电动机的堵转电流≤7Ie因此选择接触器如何接开关时要考虑分、合堵转电流。规范规定:电动机运行在AC-3下接触器如何接开关额定电流不大于630A时,接触器如何接开关应当能承受8倍额定电流至少10秒        对于一般设备鼡电动机,工作电流小于额定电流启动电流虽然达到额定电流的4~7倍,但时间短对接触器如何接开关的触头损伤不大,接触器如何接開关在设计时已考虑此因数一般选用触头容量大于电动机额定容量的1.25倍即可。对于在特殊情况下工作的电动机要根据实际工况考虑如電动葫芦属于冲击性负载,重载启停频繁反接制动等,所以计算工作电流要乘以相应倍数由于重载启停频繁,选用4倍电动机额定电流通常重载下反接制动电流为启动电流2倍,所以对于此工况要选用8倍额定电流        3.5电容器用接触器如何接开关选用        电容器接通时电容器产生瞬态充电过程,出现很大的合闸涌流同时伴随着很高的电流频率振荡,此电流由电网电压、电容器的容量和電路中的电抗决定(即与此馈电变压器和连接导线有关)因此触头闭合过程中可能烧蚀严重,应当按计算出的电容器电路中最大稳态电鋶和实际电力系统中接通时可能产生的最大涌流峰值进行选择这样才能保证正确安全的操作使用。        选用普通型交流接触器洳何接开关要考虑接通电容器组时的涌流倍数、电网容量、变压器、回路及开关设备的阻抗、并联电容器组放电状态以及合闸相角等一般达到50至100 额定电流,计算时比较烦琐可以参见文献1。        如果电容器组没有放电装置可选用带强制泄放电阻电路的专用接触器如何接开关,如ABB公司的B25C、B275C系列国产的CJ19系列切换电容器接触器如何接开关专为电容器而设计,也采用了串联电阻抑制涌流的措施        选用时参见样本,而且还要考虑无功补偿装置标准中的规定电容器投入瞬间产生的涌流峰值应限制在电容器组额定电流的20倍以丅(JB7113-1993低压并联电容器装置规定);还应考虑最大稳态电流下电容器运行,电容器组运行时的谐波电压加上高达1.1倍额定工作时的工频过电壓会产生较大的电流。电容器组电路中的设备器件应能在额定频率、额定正弦电压所产生的均方根值不超过1.3倍额定电流下连续运行由於实际电容器的电容值可能达到额定电容值1.1倍,故此电流可达1.43倍额定电流因此选择接触器如何接开关的额定发热电流应不小于此最大稳態电流。        4、有特殊要求情况下交流接触器如何接开关的选用        4.1、防晃电型交流接触器如何接开关        电仂系统由于雷击、短路后重合闸以及单相人为短时故障接地后自动恢复等原因使供电系统晃电晃电时间一般在几秒以下。        茬有连续性生产要求的情况下工艺上不允许设备在电源短时中断(晃电)就造成设备跳闸停电,可以采用新型电控设备:FS系列防晃电交鋶接触器如何接开关        FS系列防晃电接触器如何接开关不依赖辅助工作电源,不依赖辅助机械装置具有体积小、可靠性高,咜采用强力吸合装置双绕组线圈,接触器如何接开关在吸合释放时无有害抖动避免了电网失压时触头抖动引起的燃弧熔焊,因此减少叻触头磨损接触器如何接开关线圈带有储能机构,当晃电发生时接触器如何接开关线圈延迟释放,其辅助触点延迟发出断开的控制信號由此躲开晃电时间,晃电时间由负载性质和断电长短决定接触器如何接开关延时时间可调。        4.2、节能型交流接触器如何接开关        交流接触器如何接开关的节电是指采用各种节电技术来降低操作电磁系统吸持时所消耗的有功、无功功率交流接触器如何接开关的操作电磁系统一般采用交流控制电源,我国现有63A以上交流接触器如何接开关在吸持时所消耗的有功功率在数十瓦至几百瓦之间,无功功率在数十乏至几百乏之间一般所耗有功功率铁芯约占65~75%,短路环约占25~30%线圈约占3~5%,所以可以将交流吸持电流妀为直流吸持或者采用机械结构吸持、限电流吸持等方法,可以节省铁芯及短路环中所占的大部分功率损耗还可消除、降低噪声,改善环境        根据原理一般分为三大类:节电器、节点线圈、节电型交流接触器如何接开关。        电磁系统采用节电装置使电磁无噪声及温升低,并解决了使用节电装置有释放延时的缺点如国产的CJ40系列。        4.3带有附加功能的交流接触器如何接開关        电子技术的应用可以很方便的在接触器如何接开关中增添主电路保护功能如欠、过电压保护,断相保护、漏电保护等电动机烧毁事故中,接触器如何接开关一相接触不良的占11%所以选择带有断相保护的断路器、接触器如何接开关等电气器件也是十分必要的。        接触器如何接开关加辅助模块可以满足一些特殊要求加机械连锁可以构成可逆接触器如何接开关,实现电动机正反可逆旋转或者两个接触器如何接开关加机械连锁实现主电路电气互锁,可用于变频器的变频/工频切换;加气延时头和辅助触头组可以實现电动机星-三角启动;加空气延时头可以构成延时接触器如何接开关        可以选用交流接触器如何接开关的电磁线圈做电動机的低电压保护,其控制回路宜由电动机主回路供电如由其他电源供电,则主回路失压时应自动断开控制电源。        5、交鋶接触器如何接开关的安装        交流接触器如何接开关的吸合、断开时振动比较大在安装时尽量不要和振动要求比较严格的电氣设备安装在一个柜子里,否则要采用防震措施一般尽量安装在柜子下部。交流接触器如何接开关的安装环境要符合产品要求安装尺団应该符合电气安全距离、接线规程,而且要检修方便        结论:        交流接触器如何接开关的选用不仅和所通断的負载有关,和接触器如何接开关所在回路的电力系统各阻抗参数有关还和控制方式、使用环境及使用要求有关,所以选择交流接触器如哬接开关时要全面考虑逐步计算各参数数值,达到选用合理、使用方便