maxsine驱动器报警err4Err4报警怎么解决。什么原因造成的?来大神

各位大神,广数928系统,X轴驱动报警Err4.驱动器换了还是不行,手轮没有反应,要怎么样才能解除_百度知道
各位大神,广数928系统,X轴驱动报警Err4.驱动器换了还是不行,手轮没有反应,要怎么样才能解除
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
huakui38fan
来自科学教育类芝麻团
huakui38fan
参与团队:
金缕衣(佚名)
为你推荐:
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。maxsine驱动器Err4报警怎么解决。什么原因造成的?来大神_百度知道
maxsine驱动器Err4报警怎么解决。什么原因造成的?来大神
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
你的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我刚碰到过这个问题,开始怀疑是信号线的问题,但排除了,原理是三相动力电源线缺相引起,更换动力线,问题解决
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。maxsine伺服器err4报警-
maxsine伺服器err4报警
来源:www.zuowenzhai.com &&&作者:编辑&&&日期:
这样接是可以的,我也这样试过,一上电报警是因为驱动器CCW禁止造成的,或者是使能的问题,得查,因为这样的接法在它的说明手册上也是标明的,所以完全可以这样接的。一般属于PR20设置的问题。
<img alt="东莞三菱伺服器维修" src="http://image5.huangye88.com//4c9db.jpg" />
<img alt="伺服器维修" src="http://image.cn.made-in-china.com/2f0j01rBqQlTvGakgA/%E4%BC%BA%E6%9C%8D%E5%99%A8%E7%BB%B4%E4%BF%AE.jpg" />
<img alt="供应三菱交流伺服器" src="http://docs.ebdoor.com/Image/ProductImage/0/8_1.jpg" />
<img alt="交流伺服器 三菱 品牌" src="http://image09.71.net/image09/89/38/60/51/9b10b597-b189-402e-b5ff-08.jpg" />
maxsine伺服器err4报警:
这样接是可以的,我也这样试过,一上电报警是因为驱动器CCW禁止造成的,或者是使能的问题,得查,因为这...
DA98系列交流伺服驱动器Err4报警怎么修:
PA17 默认应该是400 就是40000 就是4圈, ERR4的意思就是发送的脉冲已经累加到4万个...
maxsine驱动器Err4报警怎么解决。什么原因造成的?来大神:
我刚碰到过这个问题,开始怀疑是信号线的问题,但排除了,原理是三相动力电源线缺相引起,更换动力线,问题...
广数驱动器报警err4。Z轴反向了,按左走,往右走,而且走的特别快,一走就超程报警怎么办:
【 机床有没有原点???? 】如有【 回次原点设为零 】////////////////// X轴和...
迅成伺服器Err4什么意思?:
根据伺服驱动器的使用手册,该故障代码的含义是:过负载。
Err 9 编码器信号故障 分析:驱动器内部问题 1,软件设置。查看电机磁对级数是否设置正确。相应的...
ERR15:编码器计数异常,一般情况下,为编码器信号受到电磁干扰,或者是伺服编码器,或者是伺服电机损...
MAXSINE伺服驱动器说明书谁有啊,多谢?20
MEGDI123 | 浏览106 次 我有更好的...
广数的好。为么这么说?广数是国内数控系统销量最大的厂家之一。配套的驱动器质量就不言而喻了。如果不好的...
1KW 以下的可以按照你的说法,用单相供电,超过1KW以上,建议用三相电,否则里面电容的寿命会变短。...
在三菱PLC输出为晶体管的情YO和Y1都可以用做脉冲发送信号同时也可以用做方向符号,所以说Y1做为脉...
&|&&|&&|&&|&&|&nbsp&|&