三菱D700定时器参数 参数怎么从p9一下就到P79了呀

你好,推测是你的操作不当导致的。

首先说明一点,在“外部控制”模式下,操作面板当然是处于无效状态的,包括上面的按键以及旋钮。要想使用操作面板上的旋钮,必须先确保外部控制模式下已经停机,然后再按“PU/EXT”按钮切换到PU控制模式(面板控制)下,再按“MODE”键,到出现“P.00”的时候,就可以更改参数了。

还有一点,请检查一下P79参数设置为什么,上面说的是在P79为0时的操作方面。不为零是根据79的设定值做相应调整。

至于你说的P9(电子过电流保护)和P79(运行模式选择),两个参数之间没有太大的关系,所以推测是操作不当导致的。如果确认操作没问题的话,估计就是变频器有问题了,建议送到代理店或售后维修部门去检查一下。

如有其他不明白的地方,欢迎追问。

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

这个可能是厂家的出厂参数默认把P160的值设定为9999,屏蔽了部分参数。

你可以把P160(扩展功能显示选择)设置为0,这样,所有的参数就都可以显示出来了。

诗中别1.与君离别意,同是宦游人。唐诗宋词

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策 HOLD 设定了操作锁定模式,除了STOP/RESET之外的操作无效 MODE按键2秒钟后操作锁定将解除 Er1 1.Pr.77 参数写入选择 中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时 2.频率跳变的设定范围重复时 3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下 4.操作面板和变频器不能正常通讯相关信息时 1.请确认 Pr.77 的设定值(参照第128页) 2.请确认 Pr.31~Pr.36 (频率跳线)的设定值 (参照第62页) 3.请确认 Pr100~Pr。