西门子6se70变频器故障代码故障记录如何用

西门子6SE70变频器实例)_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子6SE70变频器实例)
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢服务热线:400-696-5700
西门子6SE70变频器报警F026故障原因及排除方法介绍
文章出处:天拓四方 &&&责任编辑:zhao
发布时间:
西门子6SE70变频器系列,运行启动就报警F026,或上电报警F026,有时复位后可以运行,或长按P键复位不了,根据维修实例总结一些经验,分析故障和简单现场排除仅供参考。
西门子6SE70变频器报警F026时 F026故障检测电路是由驱动取样,通过光耦反馈至CUVC电路板,小信号电流检测回路自动保护,封锁脉冲。
1、运行启动就报F026,不能复位
故障表现在驱动脉冲丢失,电流Z自检报警,电路原件多为驱动陶瓷片单路性能不良,IGBT内部触发损坏,电阻变大。外围电机短路,接地故障均会造成故障报警。
2、开机就报警F026,按P键不能复位
这种情况多发于机器停几天后,生产开机时上电就报,由于环境恶劣,缺乏保养,环境湿气大,易潮,电路板积灰过多,造成元器件引脚短路,想当余并联电阻,造成检测电路误报,通常处理方法,把机器拆下来,清除灰尘,除湿。基本上80%故障就消除了。电路板供电正负15电压如果不正常造成驱动某路不工作也会上电就报。
3、CUVC电路检测芯片损坏也会报警F026,可用替代法排除。
天拓四方总部
北京天拓四方科技有限公司
Add:北京市丰台区外环西路26号总部国际11号东楼
友情链接:
版权所有 2012 北京天拓四方科技有限公司 . 京ICP备号家电百科 产品:
> 我有一台西门子6SE70的变频器,只要车速提高到某一速度就报警A043,过一会就跳闸F053,编码器及线路没问题
我有一台西门子6SE70的变频器,只要车速提高到某一速度就报警A043,过一会就跳闸F053,编码器及线路没问题
如果两个采样间隔之间的速度差超过P215中值的4倍,则发出报警信息A043并在20*T0之后,通常产生故障F053(P806 = 0)。速度控制期间,在EMF模型区域可能转换到无编码器矢量控制。为此,必须设定P806 = 1。故障情况下,显示报警A043 直到下一个脉冲封锁和量连接器B0256置位。在下一个脉冲封锁时,产生故障F053 故障值为0。简易的说就是你码盘回馈速度与计算速度区别过大,看看码盘设置的脉冲数是否正常,方向是否一直。如果码盘值与计算值还不一致,从新辨识电机,如果一致就联机观察码盘反馈波形,看看是不是干扰有跳动。速度高于某一频率出现故障,很有可能是码盘脉冲数问题。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品12345678910 123 4 5 6 7 8 9 10精彩文章推荐关于西门子6SE70变频器故障及维修方法总结
  西门子6SE70系列变频器,在变频器领域占有很重要的地位。虽然早在几年前西门子6SE70系列就已经相应退市,但现在很多企业目前仍在使用中,而随着长时间的使用,机器损耗老旧,各种问题也随之暴露出来。
  西门子6SE70系列变频器控制装置采用全数字控制技术,功率部分采用IGBT的电压型交流变频传动装置,具有更高的精度,可靠性和效率。在变频器实际应用中,也会出现一些故障现象,本文是天拓四方工程师经过多年的维修经验针对西门子6SE70系列变频器,提出的一些维修的基本方法,举出常见故障进行分析。
  6se70系列变频器维修方法总结:
  一:在日常检查和维修过程中,多注意检查元器件形态上的异常,重点注意以下内容
  (1)变频器整流元件有无异常,如爆裂、脱焊等现象
  (2)预充电电阻是否有烧毁迹象(表面灰白色或掉渣等)
  (3)熔断器是否有熔断。
  (4)电容组是否有爆裂或鼓包现象
  (5)各线路上是否有元器件爆裂、烧毁或者脱焊等现象
  (6)主回路连接的螺杆所做的标志,看是否有螺杆松动
  (7)系统内是否存在异物
  故障发生后要咨询询问故障发生过程中经历的工作人员,了解故障发生的过程中的实际现象和具体生产工况等
  学会可以用万用表等工具对变频器硬件做常规的检查。
  二:硬件完好的条件下出现的外部故障
  在此情况下,由于参数设置,电源电压和频率,温度,负载,通讯链接等因素造成的故障。西门子变频器有完善的故障及报警提示,可以很好地分标出这些故障并在PMU面板显示故障代码,
  (1)参数设置和外围部件故障造成的变频器故障,实际应用中,由于参数设置已经在投运前调试完毕,正常情况下,参数在设置误操作的情况下都会是正确的,但是由于钻井设备经常搬迁,控制线路断路中插头损坏,控制元件损坏经常发生,所以要经常仔细检查,尤其是在长途搬运安装完毕之后,一定要将上述重要位置进行全面检查
  (2)过载故障
  (3)欠压、过压、欠频、过频故障
  (4)过流故障
  三:如果是变频器硬件故障,可分为控制系统故障和变频器硬件功率元件故障
  控制系统故障有控制板自身的损坏,故障率较高的有逆变柜内的中央控制板CUVC板,整流的主控制板CUR板等,此类故障可以通过观察表面形态是否异常的方法进行初步判断,并可以通过替换法进行维修。
  功率元件损坏如逆变柜内的IGBT损坏等。可以通过万用表IGBT进行初步检查,也可用替换法进行维修,所以在工作过程中,一定要注意对重要的元器件进行备料。
  四:故障现象1:整流柜PMU上显示F015
  故障分析及处理:
  由于天气潮湿,先用转盘电机进行了加热,故障没有排除,整流柜PMU上显示F015,扭矩限制可能过小,调高扭矩限制手轮,故障仍然存在。修改变频器参数以取消扭矩限制,变频器可正常运行。最后拆下扭矩限制手轮,测量其电阻,发现手轮的中间部分电阻已经损坏,但两头仍然可用,所以在低限制和高限制情况下都可正常运转,更换手轮后,变频器正常使用。
  故障现象2:变频器启动时逆变柜PMU上显示EEEE,无法启动
  变频器上电后正常,启动时逆变柜PMU上显示EEEE,然后出现乱码,待停止启动操作后,逆变柜PMU上显示F082,PLC系统报警。
  故障分析及处理:
  由于最后逆变柜PMU上显示F082,PLC系统报警,首先考虑外部PLC系统问题,检查紫色通讯线,发现正常。
  故障现象3:变频器逆变柜PMU上显示F082
  变频器经常停机,逆变柜PMU上显示F082通讯故障
  故障分析及处理:
  首先检查紫色通讯线,通讯线完好,将其与动力电缆隔离,故障仍然存在。
  西门子6SE70系列变频器受周围环境温度,湿度和粉尘等的影响很大,容易导致故障,尤其是湿度。由于夏季雨水较多,所以在配电房内一定要安装大功率除湿机,尤其每此重新上电之前,房内湿度最好控制在40度以下。平常工作中做好日常维护,加强管理,降低故障率。希望今天给大家总结的经验与方法,对您使用过程中有所帮助.