空调内机工作空调制冷时有响声声,修空调来的时候又没有声音了,修空调的还说电压的问题

空调有时制冷有时不制冷_百度知道
空调有时制冷有时不制冷
你好,我上次问过你的,现在开机他又不制冷了,室外风机是不是室外机那个直接外机可以看的的那个风扇?那个风扇是在转的,但是声音比制冷的时候要轻好多,氟利昂找人来加过了,您看看...
你好,我上次问过你的,现在开机他又不制冷了,室外风机是不是室外机那个直接外机可以看的的那个风扇? 那个风扇是在转的, 但是声音比制冷的时候要轻好多,氟利昂找人来加过了,您看看这是什么原因呢
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
time王凯馨
来自知道合伙人认证团队
time王凯馨
采纳数:107
获赞数:440
擅长:暂未定制
1、空调长时间不清洗导致的。外机的散热片集聚的灰尘太多,应用专用的洗涤剂清洗散热片;2、房间面积大,空调功率小,带动比较困难;3、与外面天气温度有关;4、供电电压不够,压缩机无法正常运转;5、连接室外机和室内机的铜管过长;6、可能缺少制冷剂了或制冷剂泄漏后不够。
采纳数:199
获赞数:1517
你好,你家的电压是多少,如果空调制冷时电压低于200V,压缩机是会过流保护停机的(一定要在压缩机工作时测电压的,线路接触不良会引起电压下降的)。另外制冷剂过多、过少都会引起压缩机保护停机的。一般室外环境温度35度时压缩机低压压力0.5MPa的.希望对你有所帮助。
今天修空调的又来了,说是起动器坏了
换了个启动器,这有道理么
如果你的空调有时能制冷,且制冷时间超过3分钟以上,即压缩机能工作,说明启动电容是没问题的。当然,如果现在你空调一直不制冷,即压缩机开不起来。且压缩机有间断的嗡嗡声,那就有可能是启动电容坏了,启动电容价格在10-20元左右的
空调有时能制冷,时间都挺长的, 有时候不能制冷,时间也艇长的。。
换了下收我50.。。
那不是起到电容的问题的。不知你那的温度如何,如果室外温度超过35度以上,有可能会造成压缩机超压保护停机的,你家的电压没问题吗
电压我不太清楚。。不过以前是没问题的, 最近几天才出的问题,
电压该怎么看呢,
谢谢你了,应该不是室外温度的原因,晚上也会不制冷
给你维修的师傅没测电压啊。你用万用表交流电压500V档,在空调制冷时测空调插座电压,看电压是不是在200V-240V之间。如果电压没问题,那就不好说了。
来自:求助得到的回答
本回答被提问者采纳
采纳数:36
获赞数:1311
擅长:暂未定制
检查室内机温控传感器;可能是温控传感电阻,有开路或接触不良。
来自知道合伙人认证行家
烹饪类行家
采纳数:12
获赞数:468
可能控温器损坏。可能是电路接触不良导致。建议电话联系维修人员维修即可。空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,使目标环境的空气参数达到要求。
淡淡的纷飞扬
淡淡的纷飞扬
采纳数:12
获赞数:115
擅长:暂未定制
开机以后铜管有结冰现象就是。。。如果风扇转。但压缩机不工作是压缩机保护了。。少氟利昂 散热片也就是外机上那些毛片脏。。。或者外机装的位置散热环境不好。。另外我是另外的热心人。。你这样问再次遇见谁
概率很低的。。
擅长:暂未定制
空调制冷与通风是决定你设定温度的,如果室温达到你设定的温度,空调制冷自动关闭,此时室外机停转,但室内机不停,此时吹出的风就不凉了。另外我这里也遇到了刚加过制冷剂没几天又不制冷了的,综合检查了一下是室内和室外连接的铜管由于震动摩擦破了,制冷剂漏掉了,从新补焊冲制冷剂后都正常了。
室内打再低温度也没有用,不是这个原因,
加制冷剂后不是过几天,是有时冷有时不冷,跟加之前一样,也排除制冷剂的原因
厦门盛鼎东贸易
厦门盛鼎东贸易
擅长:暂未定制
估计是外机压缩机电容坏掉了,一般外机风机回转的话,压缩机也是跟着转的,或者外机压缩机过热导致热保护了,有可能是维修人员制冷剂加过头了,或者没加好导致管路堵住都会出现这个问题
其他4条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。哪位可以说一些松下变频空调维修方法?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
哪位可以说一些松下变频空调维修方法?
提问者:华莎莎|
732次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:50426
| 被采纳数:19
松下变频空调常见故障以及维修方法如下:
  1、室外机不工作家电维修
  ① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
  ② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
  ③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
  ④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。
  ⑤ 如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
  2、空调开机后一直低频运转
  请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
  3、p板变频柜机故障代码及解决方法
  E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。
  E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。
  E3:室内温度感温包短路或开路。
  E4:室内管温感温包开路或短路。
  E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。
  4、制热时,室内机不工作
  请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
回答数:4323
| 被采纳数:2
打开制热模式,让空调运行3.5分钟之后,方便的话用手摸一下外机的那两根铜管中的粗管,感觉一下是否热。如果不热,如果外机真的都运转了(风扇,压缩机)那就缺少氟利昂了。
回答数:43104
| 被采纳数:26
1、电控系统的检测和维修;2、制冷系统的检测和维修;3、安装故障的检测和维修;
电控系统检测与维修:分为室内侧电控板、电气件的监测和维修;室外电气部件的监测和维修
制冷系统的监测和维修:分为截止阀、换热器、连接管路、四通阀、压缩机、毛细管、雪种等监测和维修;
安装故障的监测和维修:分为噪音、漏水、导风板抖动等因组装和安装、保养因素造成的异常故障;Hi,欢迎来到万师傅!
【空调电路板维修】空调电路板故障判断与检修方法
官方微信 关注领好礼志高空调开机就显示E6不能正常工作维修案例_重庆志高空调售后电话|空调维修|重庆志高空调维修电话-志高电器售后服务中心
您现在的位置: >
志高空调开机就显示E6不能正常工作维修案例
  高温酷暑,正是空调使用维护的高峰期,这不手上的液晶电视还没处理好,接一用户电话告之家里志高空调开机就显示E6,不能正常工作!
  放下手中的活来到用户家里!来不及休憩通电如用户所说E6!(E6为通讯故障,不多说)拆开内机接线盒,表测N线对通讯线无电压(正常工作时有30V左右的交流电压,在这儿多说两句,有些空调的通讯电压由内机形成,这时可以拔掉到外机的通讯线,开机可以测到电压则是外机板或者线本身有问题,特别是加长了线的,接头当时没处理好,容易出事,如果测不到电压就是内机板问题!有些机型是由外机形成通讯电压的为了准确最好拆开外机测试,本机就是由外机形成) 翻窗,拆开外机测试,供电正常无通讯电压,确定是外机板问题,说到这里可能有些朋友想到的就是换板了,变频机板真不好修!放弃吗?不,本人以前在工厂做时修过变频器!于是拆板回家,当然内机板也得拆回!
  所有板件放置工作台,接好PG电机(不接的话开机一会儿就H5,在这里不要问我为什么,以后单独谈处理H5故障)变压器,所有内外机传感器,连接线,通电开机观察外机板上指示灯一个都不亮,(不亮是无电,一个或者多个常亮是CPU没工作)测大电容无电压,按线路查,保险,PTC正常,卸下板和散热器的螺丝从电器盒里拿出板子,测桥堆,挂了!测场管,挂了!测二极管,挂了!测IGBT.......还好!其它地方没发现有问题!有戏!
  问题找到了,配件呢?问宝宝,有货!
  为了验证判断是否正确,桥堆直接用电磁炉的2510,二极管和场管在长虹等离子电视电源部份找(PFC电路)压缩机用三个200W灯泡接成星形代替,一切检查无误,通电开机,E6不再有,灯泡闪亮一下就暗下去,(模拟压缩机启动)一会儿灯泡渐渐变亮(升频)用遥控器把温度调高到接近室温,灯泡变暗(降频)!至此故障明确,修理基本成功!
  更多问题请拨打咨询。
友情链接:
联系电话:【400-856-3618】 重庆志高空调售后维修服务中心 版权所有还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
【已修好,分享经验】空调没有任何反应了(插电液晶屏都不亮)有图,怀疑电源板坏了
UID:1725595
在线时间43小时
M币-151专家1
====后记=====在各位前辈的指导和帮助下,空调已经修好。检修过程:1、先把空调插头插在功率计上,发现有微小电流通过,大约0点几W;2、万用表AC 电压档,测鼓包电容两侧电压(300V),表笔接触电容时,接触点闪出了小火花(为什么测电压还闪火花啊),空调的液晶屏就亮了,而且还可以启动工作。到这时,我非常高兴,估计就是电容坏了。但再次关闭空调启动,按照这种方法怎么也起来不来了(不知道那次火花后,这个电容正式彻底完蛋了?)3、接下来拆下电容,放在电容表上测试,几乎只有0uF了。换上一个正常的22uF电容后,空调恢复正常。感谢帖子后面各位前辈的指点!====下面是原帖====空调是海尔的挂机 (以前电源板也坏过,整个更换过。现在的是换新的板子后,过了2-3年又坏了)当前问题现象:1、夏天了,用遥控开空调没有任何反应。2、关闭电源,再打开电源,液晶屏也完全是关闭状态没有显示。(正常情况本应该是:本来刚接电时,空调液晶屏应该点亮,然后可以接受遥控器指令。) 检查过程:1、检查电源插座,220V供电正常;2、拆开空调面板,检查电源板,220V处电压正常; 我觉得这种完全没有反应的情况,应该是供电方面出问题了,于是就检查了这些内容。但由于小弟才疏学浅,再下一步应该怎么检查闹不清了,所以请教各位前辈,指导一下“具体”排查方法。下面有图:1、电源板正面图(连在空调上照的) 2、电源板正面大图 3、电源板背面大图 4、电源板侧面 5、以前修过换下来的电路板全貌(不是这次空调上的,但型号一样) 6、以前修过的电路板另一部分(不是这次空调上的,但型号一样)
小弟造诣很浅,所以前辈们,最好能告诉小弟比较具体的方法,例如:检查某个零件的哪个脚,以及检查方法(如:某个脚电压如果低于20V那个元件就坏了)。不胜感激!!!
[ 此帖被穿越.在 10:12重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:1072643
在线时间4046小时
M币7815专家242
很明显&&主板供电有问题。。电源烧了吧
UID:919529
在线时间844小时
M币4090专家2
明显是因为电源滤波电容失效,引起电源损坏的,可以查下有没有5v,12v电压。
UID:825321
在线时间1189小时
M币953专家6
先看看里面的待机变压器有没有输入电压和输出电压。输出电压一般有12V和5V两组.,一般整机没有反应都是待机变压器的事,因为长期没有扒掉电源插头待机变压器一直在工作。
UID:825321
在线时间1189小时
M币953专家6
以前修过换下来的电路板上也还差一个待机电源变压器,
UID:1725595
在线时间43小时
M币-151专家1
兄台说的太对了——我确实是全年都不拔插头的。能否指点小弟一下,板子上哪个是“待机变压器”? 是最右边的A吗? 还是另外一个图上的铜圈?它的输入端正常应该是220V,输出是5或12V是吗? 小弟问的可能有点弱,麻烦兄台不吝赐教啊[ 此帖被穿越.在 11:41重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:1725595
在线时间43小时
M币-151专家1
回 hbdj1234 的帖子
:明显是因为电源滤波电容失效,引起电源损坏的,可以查下有没有5v,12v电压。 ( 11:03) 谢谢!能说一下查图中哪个元器件的引脚吗?最好给截个图。小弟这方面比较弱。
UID:256483
在线时间4541小时
M币6900专家14
你先更换了那个鼓包的大电解再测量一上整机供电功耗,一般上电无任何反应的,在测量整机功耗时会有不同的表示,如几乎无电流无功耗,要么过流保险断开,要么待机部分开关电源没起振(通病是启动电阻断开),如有几W的待机功耗,重点检查待机电源的输出。一般挂机只要待机电源正常,液晶板就肯定会有显示。
UID:1725595
在线时间43小时
M币-151专家1
回 kerchi 的帖子
:你先更换了那个鼓包的大电解再测量一上整机供电功耗,一般上电无任何反应的,在测量整机功耗时会有不同的表示,如几乎无电流无功耗,要么过流保险断开,要么待机部分开关电源没起振(通病是启动电阻断开),如有几W的待机功耗,重点检查待机电源的输出。一般挂机只要待机电源正常,液晶板就肯定会有显示。 谢谢兄台! “待机变压器”是下图上这个铜圈吗?&&
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:1392717
在线时间937小时
M币5899专家6
仔细看了第二张图和第三张图,结合了下,给一个维修思路,保险没有损坏,先更换300V滤波电容,再仔细检查开关管和保险电阻是否损坏,如没有,建议取下保险,用40w左右的白炽灯代用原保险接入电路,接电,如果灯泡闪一下就灭了或保持微微的亮度(白天一般看不到),就测量输出端是否有输出,如果一直常亮,亮度很大,说明还有短路地方。需要再次断电,仔细检查。检查和测量过程中切记注意安全。[ 此帖被短暂的幸福在 12:55重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全