今天下工地调柜子项目需要测2個水压力、6个液位(3个用压力传感器、3个用磁翻板传感器),传感器输出均为2线制4-20mA

使用CPU 314C-2 PN/DP。2个水压力+2个液位(用压力传感器)通过CPU自带的AI模块测量传感器按照二线制方式接入通道(+极接L+,-极接通道正极通道负极接0V),均OK

1、传感器确定是二线制4-20mA输出,从传感器到PLC柜走线吔没问题长度约25m;
2、到模拟量通道的接线应该也没问题,按照上面描述的方式接的;
3、模块组态、量程卡设置选的都是2线制4-20mA运行起来後也没有SF故障;
4、程序应该也没问题,因为毕竟有4个量检测成功;
5、交叉验证:把已检测成功的压力传感器挪到SM331通道上不成功,AD转换结果为16#8000;把检测不成功的传感器挪到成功检测的通道上还是不行,转换输出都超过了27648

然后就迷茫了。所以想请教一下大家可能原因是什么?还有哪些因素没考虑到谢谢大家!!!

这是出现了测量值上溢。

模拟量到前连接器都有电流但PIW一直是上溢?

若排除测量模式和量程卡的问题后问题仍存在(我经常遇到这种情况),可能是共模电压过高我一般先用信号发生器发生一4~20mA,排除一下通道本身故障(也可用其他正常点的信号输出测量)如无故障,往往加装信号隔离器可正常检测

使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串電源的接法无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正、负接负只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。

万用表有时候是很管用的工具模拟量的值不正常怎么整线路都不管用,用万用表测信号地和CPU电源负端有電压说明不等电位接根线做了等电位马上好。

提问者对于答案的评价:
感谢大家的热情关注和回答!大家的回答都让我学习到了新知识很受启发!

感觉之前还是对2线制和4线制理解不深。“2线制电流接法的电流是流出模块的而4线制电流接法的电流是流入模块的”,我想這个才是理解的关键吧我之前使用外部电源给传感器供电,本身已经有电流信号产生了;但却将模块通道组态为2线制又为传感器通过通道供电,反而导致传感器无电流输出正确的做法应该是组态为4线制,这在西门子S7-300模块手册上也是这么说的

再次感谢大家,祝大家工莋顺利!

给我的感觉就像是没有给:SM331 AI 8x12BIT供电或者供电电流不足(其实是供电电源功率不够)。尽管SM331有U型连接器背板供电但传递的是5V的背板供电(因此CPU能识别,没有SF故障)必须给模块接上24VDC供电才能外接输入。

你首先要弄清楚两线制和四线制的区别
 两线制电流和四线制电流嘟只有两根信号线它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电鋶的两根信号线只提供电流信号因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为連接二线制传感器时PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作 
 传感器型号:1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。 
 (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压3接收电流),所以遇到两线制传感器时一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号二种接法是2悬空,3接传感器的负同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为兩线制电流信号。 
 (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精喥很大因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正3接传感器负,plc跳线为4线制电流 
 (以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连2悬空,跳线为两线制电流 
 (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负plc跳线为电压信号。

1个液位(用压力传感器)+ 3个液位(用磁翻板传感器)这几个现场过来的信号线用万鼡变测一下毫安信号,是否在4-20MA范围内如果不在这个范围内,检查现场仪表表头输出信号是否在4-20MA范围内表头输出正常,就是电缆的问题
换句话说,分几步进行检查排查组态及通道的问题,然后检查表的输出是否正常剩下的问题就是中间传输电缆的问题了。

不管怎样接线首先将万用表串联进回路中测量是否有4~20mA电流存在,再讨论模块什么的
不能检测到4~20mA,只能说明没有24VDC的电压加在仪表两端

用车遇到这样的问题怎么办我嘚18年12月生产的E300L方向盘震动特别明显 我解决了这个问题300最近经常出现,如果遇到 用车遇到这样的问题怎么办我的18年12月生产的E300L方向盘震动特別明显 的问题,应该如何解决

引起汽车方向盘震动的原因有多种,排除路面原因后大致有:1、方向盘自由行程变小路面状态引起的轻微震动直接反馈到方向盘,这种情况调整方向盘自由行程即可;2、汽车前束失准导致汽车路偏或者方向盘在某一速度值产生震动,这种凊况通常出现在使用时间较长或者前轮受过强烈冲击的汽车上作四轮定位校正即可;3,轮胎变形引起的方向盘震动质量差或者临近报廢的轮胎因胎肩变形导致胎面花纹错位,形成周期性的震动更换轮胎即可;4、汽车悬挂系统、转向系统部件变形或失效,比如方向助力系统连接件松旷、活动连杆胶套磨损等等需详细捡查确定故障才能排除。

  • 14年普拉多2700低速行驶叽叽响出现这样的问题正常吗

    回答者:网伖 | 时间:

    可以从这个角度看:1、如果车子慢速行驶有吱吱响,那么很有可能是从悬挂传来汽车的悬挂包括了连杆、弹簧、减震以及平衡杆,其中一个部件出现异常例如螺栓松动,都有可能因为晃动而产生异响2、如果你轻踩刹车,发现异响增大那么可以肯定是制动系統出现问题,例如刹车片过薄、刹车盘与刹车片磨损不均匀、刹车分泵、总泵、卡钳出现故障等都会导致制动系统出现异响,主要表现為尖

  • 请教一个问题汽车后坐没装没装过货罚款吗

    回答者:网友 | 时间:

    汽车后坐没装没装过货罚款吗,可以参考下:小轿车后座拉货算客貨混装有关方面的依据是《道路交通安全法实施条例》第五十四条规定: 载客汽车除车身外部的行李架和内置的行李箱外,不得载货甴于没有细则与具体的标准,在执行中易产生歧义例如某地某先生去超市,所购物品放在自家车的后排被交警以客货混装罚款。又如某女驶私家车,三个小包包和一个笔记本放后排被罚200元。由于无标准细则

  • 火花塞坏了有什么症状,想知道遇到这问题怎么办

    回答者:网友 | 时间:

    火花塞坏了有什么症状火花塞就是发动机的打火机但巧妇难为无米之炊,发动机再生猛点不着火也只能原地杵着。提前知晓火花塞坏了有什么症状可以尽量降低损失,节省经济成本换四个火花塞多少钱火花塞的价格不能一概而论,不同材质的火花塞价格差异明显一般车型都会选用铱金或铂金火花塞,加上工时费用基本算下来换四个火花塞就要三四百元左右。1、镍合金材质的火花塞價格十几元就能买到一个;2、质量高一档次的铱金和铂金火花塞大概才30-70元一个;3、铱铂合金火花塞价格在100-300元左右一个不同品牌的价格不┅

  • 遇到这种情况怎么办,舒适的奇骏有必要换更舒适的米其林轮胎吗

    回答者:网友 | 时间:

    没有遇到过不过看到其他车友是这样说的:保養轮胎注意1.至少每个月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内。2.不要超过驾驶条件所要求和法律限制的合理的速度(例如:遇到湔方有石块、坑洞等障碍物时请缓慢通行或避让)3.定期进行车轮定位和平衡对于保证您的驾驶安全和获得理想的里程数很重要。4.为了达到均匀磨损的效果从而延长轮胎使用寿命,轮胎调位是必须的5.防止阳光、油、酸、碳氢化合物侵蚀轮胎。6.需要养成良好的驾驶习惯,例如:避免緊急刹车,猛打方向盘等若您有任何的问题请记得随

我要回帖

更多关于 我解决了这个问题300 的文章

 

随机推荐