10千伏中央对接头的应力锥拉绳电力绝缘绳吗?两头都拉10公分左右断了,中间留一大块拉不出来,问题大不?急

一、判断题 1.>在电路中只要没有电流通过,就一定没有电压。( ) 答案:× 2.>在电场中,A、B两点各有一点电荷,其电量分别为QA、QB,它们受到的电场力FA=FB,故A、B两点的电场强度EA=EB。( ) 答案:× 3.>在电工技术中,一般讲到交流电动势、电压和电流都是指有效值,分别用符号E、U、I表示。( ) 答案:√ 4.>失去电子的物体带负电荷,获得电子的物体带正电荷。( ) 答案:× 5.>各种物质按其导电性能大致可分为导体、半导体和绝缘体三种。( ) 答案:√ 6.>三相四线制中的中性线也应装设熔断器。( ) 答案:× 7.>磁力线是在磁体的外部,由N极到S极,而在磁体的内部,由S极到N极的闭合曲线。( ) 答案:√ 8.>直流电磁式仪表是根据磁场对通过矩形线圈有力的作用这一原理制成的。( ) 答案:√ 9.>用于电力传输和分配的电缆,称为电力电缆。( ) 答案:√ 10.>YJLV29-表示铝芯聚氯乙稀护套、交联聚乙稀绝缘、内钢带铠装电力电缆。( ) 答案:√ 11.>电缆的内护套,按材料可分为金属和非金属两种。( ) 答案:√ 12.>电缆油是导电性能较差,油介质电阻较小的绝缘体。( ) 答案:× 13.>电缆的导体截面积则等于各层导体截面积的总和。( ) 答案:√ 14.>电缆线芯相序的颜色,A相为黄色、B相为绿色、C相为红色、地线和中性线为黑色。( ) 答案:× 15.>多芯及单芯塑料电缆的最小曲率半径为15倍电缆外径。( ) 答案:× 16.>10kV电缆终端头和接头的金属护层之间必须连通接地。( ) 答案:√ 17.>并列运行的电力电缆,其同等截面和长度要求基本相同。( ) 答案:√ 18.>敷设电缆时,须考虑电缆与热管道及其他管道的距离。( ) 答案:√ 19.>使用喷灯前,应先打足气,点燃时不能戴手套。( ) 答案:× 20.>万能表使用后,应把选择钮旋到最高电阻挡上。( ) 答案:× 21.>电缆线芯的连接,铜芯采用压接,铝芯采用焊接。( ) 答案:× 22.>封铅用的合金焊条,常用的配比是65%的铅加35%的锡。( ) 答案:√ 23.>电缆接地线截面应不小于16mm2,在没有多股软铜线时,可用多股铝绞线代替。( ) 答案:× 24.>泄漏电流的大小是判断电缆能否运行的参考依据。( ) 答案:√ 25.>电缆保护层中常用的防蚁剂有:伏化剂、艾氏剂、氯丹等。( ) 答案:√ 26.>每根电缆管不应超过3个弯头,直角弯只允许1个。( ) 答案:× 27.>直埋电缆沿线及其接头处应有明显的方向标志或牢固的标桩。( ) 答案:√ 28.>裸铅(铝)套电缆的固定处,应加硬衬垫保护。( ) 答案:× 29.>乙丙橡胶具有良好的抗水性,所以乙丙橡胶适宜做海底电缆。( ) 答案:√ 30.>敷设电缆时,应有专人指挥,电缆走动时, 严禁用手移动滚轮以防压伤。( ) 答案:√ 31.>电缆竖井中电缆接头和金属架之间不应连通。( ) 答案:× 32.>用液压钳压接线端子,每个端子压一个坑, 压到底后应停留半分钟再脱模。( ) 答案:× 33.>冷缩式终端头附件安装时只需将管子套上电缆芯,拉去支撑尼龙条,靠橡胶的收缩特性,管子就紧缩压在电缆芯上。( ) 答案:√ 34.>充油电缆是利用补充浸渍原理来消除绝缘层中形成的空隙,以提高工作场强的一种电缆。( ) 答案:√ 35.>环氧树脂与固化剂的反应是一个化合的反应。( ) 答案:× 36.>用三乙稀四胺配制环氧树脂复合物的重量比为13比11。( ) 答案:× 37.>防止户内电缆终端头电晕放电的常用方法, 有等电位法和附加应力锥法。( ) 答案:√ 38.>我国的法定长度计量基本单位为米,其代号为m。( ) 答案:√ 39.>在砂轮机上工作时,必须戴护目镜,在钻床上进行钻孔工作时必须戴手套。( ) 案:× 40.>计算机的硬件组成主要有运算器、控制器、存储器和I/O设备等。运算器和控制器通常合在一起称为中央处理器,即CPU。( ) 答案:√ 41.>游标卡尺按用途可分为普通游标卡尺、深度游标卡尺和高度游标卡尺3种。( ) 答案:√ 42.>图纸的比例2∶1表示图纸上的尺寸是实物尺寸的2倍。( ) 答案:√ 43.>电力系统是电源、电力网以及用户组成的整体。( ) 答案:√ 44.>手工电弧焊运条方式中,最关键的动作是送进焊条。(

黑龙江电缆终端头中间接头  3.1.2存在分支接头的电缆线路非分支接头故障时--电缆线路存在分支接头,给电缆线路的故障测试过程带来一些变化,但总体来说差别不大,只是增加了部分工作量:原来在测试故障电缆是只需解开电缆对侧2个变电站的电缆终端,现在需解开对侧3个变电站的电缆终端;同时在进行故障测距时需对分支接头处电缆护套接线方式调整。4.2.2电缆头 对周围环境空气温度高于40℃处的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt--式中:T ——环境空气温度,℃)4.2.3 对用于海拔高于1000m,但不超过4000m 处的设备的外绝缘,海拔每升高100m,绝缘强度约降低1%,在海拔不高于1000m 的地点试验时,其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka。式中:H ——设备安装地点的海拔高度,m。广州火凤凰电力科技发展有限公司是一家专业从事硅橡胶电缆附件研制、开发,集生产、销售、售后服务于一体的高新技术型生产企业。坐落于广州市天河区大淋岗大吉路,1999年由香港公司投资创建。公司自成立以来,坚持开拓进取,使公司由初建时的引起吸收国外技术发展到创新开发拥有自主知识产权的技术和设备,公司产品也由中压电缆附件发展到高压电缆附件,由单一品种规格发展到现在的多品种多规格。公司凭借雄厚的技术实力、资深的行业经验、良好的信誉、一流的服务,成功地将产品推向全国乃至各地。使用户长期信赖本公司品牌,是我们不变的目标!

电缆附件,电缆头,电缆终端头,电缆中间接头,电缆终端,复合终端,户外电缆头,GIS终端。
U0)下被测试品应无可检测出的放电。110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用整体预制橡胶绝缘件直通接头 CN YJJTI1 64/110 0表示无保护盒-1表示玻璃钢保护盒(含铜壳),2表示绝缘铜壳注:交联聚乙烯绝缘电力电缆可简称为交联电缆头,13D101-1~4《110kV及以下电力电缆终端和接头》本图集适用于工业与民用建筑电气工程中额定电压为110kV及以下电力电缆终端、接头(直通接头、绝缘接头)制作与安装。主要设备
公司所采用的主要设备均进口于德国制造商,并拥有大型成型设备和具有自主知识产权的整体模具及锁模机构等,具备大批量生产能力。公司具备整套的电缆附件测试设备,包括电气试验设备和物理试验设备、数字式和模拟式局放仪、各类试验专用工装和材料测试设备。
  110kV清河站#3变扩建工程提前预留T接点,利用了Y型分支接头,减少电缆线路迂回长度2.5千米,由于电缆线路路径位于人行道,空间有限,只能使用干式Y形电缆分支接头。由于110kV草河输变电工程先于110kV清河站#3变扩建工程投产,因此,本工程需要先将Y形接头一端封堵,待110kV清河站#3变扩建工程施工时,再接入Y形接头。因此,在物资招标时,对该物资进行了技术要求,满足三条不同回路的1000mm2截面电缆有效对接的电缆Y接头,附带防水接头盒;并满足一回路电缆不同期接入、另两回电缆可靠连接并确保安全可靠运行,以及后期一回路电缆可随时接入而不影响接头安全运行。3)电缆头支撑芯绳:电缆附件宜采用聚乙烯芯绳支撑方式,冷缩支撑芯绳从一端能够完整抽出。芯绳宜采用搭扣式方式,每圈芯绳都具有连续均匀的焊接点,以保证其足够的机械强度和安装时的均匀抽取。安装在芯绳上的电缆终端在自然通风老化箱60℃下72小时的老化试验后,不出现松垮、不塌陷等现象,且芯绳在抽出过程中不会出现明显的移位现象,同时满足中间接头的芯绳在将冷缩管剥除后,直接测量支撑芯绳的抗压强度,其值应不低于0.5kN。电缆头质量体系 公司2002年通过IS质量体系的评审认证,多年来经过不断提升和完善,2009年通过IS09001:2008质量体系认证。公司严格按照质量管理体系的要求对产品品质进行管理,满足客户对产品质量的要求。
企业的质量方针:“严格管理、技术领先、精心制造、保证优质、不断进取、服务至上”
  4.1.6 橡胶应力锥和整体预制橡胶绝缘件电压试验。在导体与金属屏蔽和(或)金属套之间施加交流电压 160 kV,30 min 绝缘不发生击穿110kv硅橡胶预置终端头 110kv单芯户内冷缩终端,产品描述:采用冷缩技术,安装不用火,不用加热,安全可靠,干式电缆头价格,省时省力,也无逐渐套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳;接地采用恒力簧,无需焊接或铜绑线,施工省时省力省空间,3M电缆头价格,对于施工空间狭小的场所尤其适合。;一种型号适用多种电缆线径。主要资质 公司系列产品均通过电力工业电气设备质量检验测试中心的型式试验及中国电力企业联合会组织的鉴定。其中110Kv系列产品于2005年通过型式试验,而110-220Kv及以下全系列产品2000年均已通过型式试验。
  3 主要技术性能,3.1 电缆接头(直通接头和绝缘接头)1) 适用电缆截面为: 240-1600mm2。2) 接头为整体预制式。3) 接头接线管与电缆铜导体必须采用压接方法进行连接。4) 接头应有与电缆金属护套和外护套相同电气和机械性能的结构,防水性能良好,与金属护套有可靠电气连接。5.2.1.2 电缆头主材及结构要求1)终端为全冷缩式结构,即所有的应力控制管或应力锥、外绝缘、三叉手套及密封直管也都是全冷缩结构。2)电缆头终端的应力控制管或应力锥与外绝缘提前预制为一个整体,一次收缩即可完成其安装,无需单独恢复应力控制管或应力锥。采用应力锥结构时需采用整体模压工艺。采用电应力控制结构时,在终端的至少1/2界面范围内应有电场控制措施;内置的高介电常数应力控制管的介电常数不小于20,介电强度、绝缘电阻和介电损耗因数应保持长期稳定并满足要求。所获荣誉 ,获得“广东省高新技术企业”、“广州市外商投资先进技术企业”、“广东省高新技术产品”、“广东省用户满意产品“、“南方电网’金点奖’大赛’创意及QC成果’金奖”、“守合同重信用”、“工商信用联盟”等多项荣誉,并取得了六项专利知识产权、五项计算机软件著作权。
  随着城市规模的不断扩大,电缆线路规模不断加大,城市地下空间资源紧张,若采用站内T接的方式将占用变电站宝贵的出线走廊空间,同时引起变电站出线走廊段多回电缆线路并行敷设,由此导致电缆允许载流量水平下降;为匹配电网系统通道输送容量要求,由此可能面临需要增加电缆导体截面,或者改善电缆敷设散热环境的新问题,从而增加建设成本。文章中简单阐述了重点介绍电缆Y接头的选型分析,以及设计注意事项。电缆头本技术规范要求的10kV冷缩型电缆附件,供应商应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范要求的技术条款要求,而且还应对在实际安装地点的外部条件(正常使用条件及特殊使用条件)下的相关性能参数进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。运行业绩
公司产品在、国内均有大量的运行实例,其中110Kv户外产品在沿海地区雁荡山线路经受过13以上强台风的考验;高寒地区如、内蒙古,均经受过零下30℃的低温考验;高原地区如青海以及西藏线路中均有使用。多年来公司产品获得来自全国各地的行业专家、用户的好评。  插拔式GIS终端(干式)特点:整个终端为全干式结构,无需填充绝缘液,杜绝渗漏现象。彻底解决顶部密封难题,且安装快捷方便。采用插拔式全密封结构,导体与金属之间使用镀银触点链接。7.5 变压器终端(油浸终端)变压器终端的基本结构与GIS终端的基本结构十分相似,但是变压器油与SF6气体的电容率(介电常数)不同,因而整个终端的电场分布也不完全相同。另外,变压器油的击穿强度也较SF6气体低。110kV电缆附件系列产品是公司2009年开发的产品,历经企业的变革,从JSA系列过渡到CN系列,已有近七年的历史,2015年为了进一步完善产品系列,并执行新的标准GB/T4,又在电线电缆质量检测中心通过产品的型式试验,且产品型号、名称均按新国标予以冠名。为了符合标准要求,做好和统一公司内部产品文件、数据、的一致性、准确性特对该系列产品命名作出如下要求:

高压电缆附件是由中低压附件发展过来的。因此,110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆终端和中间接头的品种,与35kV及以下电缆终端和中间接头的品种类似。

110kV及以上交联聚电缆终端的主要品种为户外终端、GIS终端(安装在全封闭组合电器内,又称SF6气体终端)和变压器终端(安装在变压器油箱内,又称油中终端)。      

目前,国外110~345kV电压等级用的交联电缆终端主要型式为预制橡胶应力锥终端(简称预制型终端),更高电压等级的交联电缆终端采用硅油浸渍薄膜电容锥终端(简称电容锥终端)。早期在110kV电压等级曾使用过的绕包型等其他类型的终端,现在已经很少使用。

110kV及以上交联电缆中间接头,按照他的功能,以将电缆金属护套,接地屏蔽和绝缘屏蔽在电气上断开或连续分为绝缘接头与直通接头。无论是绝缘接头或直通接头,按照它的绝缘结构分有绕包型接头(TJ)、包带模塑型接头(TMJ)、挤塑模塑型接头(EMJ)、预制型接头(PJ)等类型。

预制橡胶应力锥终端和预制型中间接头是国内目前使用的高压交联电缆附件的主要型式。

户外终端:在受阳光直射或暴露在气候环境下或两者都存在的情况下使用的终端。

GIS 终端:安装在气体绝缘封闭开关设备内部以SF6气体为外绝缘的电缆终端。

油浸终端:安装在油浸变压器油箱内以绝缘油为外绝缘的液体绝缘部分的电缆终端。

直通接头:连接两根电缆形成连续电路的附件,用于电缆线路接头处直接接地场合。

绝缘接头:将电缆的金属套,接地金属屏蔽和绝缘屏蔽在电气上断开的接头,用于电缆线路金属护套交叉互联场合,减少护层损耗。

整体预制橡胶绝缘:集应力锥、伞裙和绝缘层于一体,成为一个整体预制件。

检查,尤其是预埋已 久的管道更应进行该项检查。

导轮就位:直线上的导轮应摆放成一条直线,两导轮之间的距离约为2 米, 弯曲线上的导轮距离约为0.5 米。每一个导轮均应可靠固定,保持转动圆滑、 操作有效。 牵引电缆用的钢丝绳,安全系数宜取5~6,且不能有扭折。 110kV 电缆沿综合电缆沟敷设,敷设于沟底,敷设完毕再在电缆上填0.2m 厚的细砂,压实后复盖预制薄砼盖板,10kV

电缆敷设于沟上部支架上。 电力电缆敷设后,要求电缆排列整齐,间距均匀,然后以细河砂覆盖,回填时应清除砂中的石头、硬块、尖利物及腐蚀杂物等,回填高度至电缆沟隔墙齐平;蕞后铺电缆盖板。

电缆的绝缘接头在安装时可用砂包进行固定,施工后再按图纸尺寸要求将 电缆和接头固定好。为实现电缆铝护层运行方式,全线的绝缘接头必须具有外 护套同等的绝缘水平,因此,施工时要注意各接头的对地绝缘问题。

电力电缆敷设,应在电缆终端塔、保护器井盖、电缆沟转弯处沟盖板、直线端每隔50m 处沟盖板准确标明回路名称。

绝缘接头均用配套的密封绝缘盒绝缘,并选用厂家配套供应的非线性电阻 (氧化锌ZnO 阀片)作为电缆铝护套及绝缘接头的电压限制器,电压限制器分

别安装在绝缘工井连接箱内,作YO 连接,星形中性点直接与工井内的接地装臵 连接,为方便今后的运行维护和测试,位于电缆终端塔的铝护层直接接地方式

需经接地开关后接地。电缆的长期蕞大输送电流为715

安培,能满足系统输送容量的要求。 电缆的中间接头在安装时可用砂包进行固定,施工后再按图纸尺寸要求将电缆和接头固定好。

与接地网、电缆铝护套及过电压限制器的电气连接必须可靠;电缆终端头采用接地电缆、接地箱,绝缘接头采用交叉互联接地箱。

⑴、外护层绝缘电阻测量试验 ①用清洁柔软的布擦干净电力电缆表面碳粉层,使用玻璃刨刮干净,注意: 电缆两头都必须刨刮干净,并悬空。 ②正确接线并测量外护层绝缘电阻,当绝缘遥表(2500V)指针稳定时读取 1 分钟电阻值,并记录。 ③完后应将电缆外护层充分放电,放电时间至少1 到5 分钟。