室外电气柜接地电气柜要求与标准

配电箱外壳如何接地知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。 造价通即可以了解到相关配电箱外壳如何接地最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  如果是补打的镀锌角钢距距离配电箱越近越好,有利于把分散的电位迅速引向大地,连接线要粗一点。要是是利用基础地梁作为接地极也是好办法(大于12的钢筋连接或扁钢)。

《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3、开关箱的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

两个规范不一致,要看配电箱使用的场所了,施工临时用电,必须接;正式工程使用,箱门、前盖、面板上如果没有电器,不必接。

附,问题1:配电箱门盖板与柜体为何要做跨接线?

配电箱门盖板与柜体接跨接线,这是规定,保证安全的。 来自:电工技术之家

这是强制性规定,为了保证接地的连续性。因为合页、铰链等连接装置不能保证门盖板与柜体间的导通电阻小于100毫欧。

《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3配电箱、开关箱的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

附2,柜门必须加跨接地线吗?

必须要,保证接地的连续性。
规范低压配电设计规范GB。
如果配电柜门上有电气仪表和开关,需要加接地线,如果什么都没有,不用接。

我要回帖

更多关于 接地电气柜 的文章

 

随机推荐