后浇带在框架梁、板处留设时,此跨的框架梁板模板按我的理解:在混凝土没有浇筑且达到拆模强度前,此跨的框架梁板模板不能拆除,因为拆除后再支设,不可能顶设那么紧,且给此跨的框架梁板结构留下了质量隐患。但发现现在很多工地在此部位施工时,把后浇带那一跨的模板全部拆除,然后再支设,仅支设后浇带部位。这样做的后果是否造成:“在拆除模板的过程中,梁钢筋的受力情况变化了,连梁就有可能成了悬挑梁。给此跨的框架梁板结构留下了质量隐患。”
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:44:48
&&发表于&&|&
同意你的观点。但现在有些设计的安全系数比较大,如果能通过计算,确认模板先拆除再支设,不会对结构造成损害,也应该可以采用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:44:55
&&发表于&&|&
作为一个老技术员,真的是越干越怕,越干越胆小。现在模板先拆后支的又有多少经过设计验算?恐怕不多。所以在我所管的工地,均不同意先拆后支,但也有很多人不理解。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 02:50:13
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
[讨论]请问后浇带两侧的梁如何支撑?
发表于&&&&2950人浏览&&&&7人跟帖&&&&&&
[讨论] 请问两侧的梁如何支撑? 后浇带两侧的砼浇筑完毕后,其两侧的梁板模板肯定要拆除的,但该处的主梁和次梁支撑如何处理?若不处理好就变成悬挑梁了,直接改变受力结构肯定不行吧,请问大家如何处理这个位置的支撑?请讨论一下经济可靠的方法?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 14:51:22
&&发表于&&|&
先抛砖引玉,发表个人看法啊!一、处采用单独,主梁次梁部位不能拆;二、在后浇带梁处同时浇素砼构造柱,在后浇带施工完成后再打掉。
发表于&&&&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 14:51:44
&&发表于&&|&
一、后浇带支模加固 1.为确保结构支撑体系的安全,方便施工,节约材料成本,在后浇带处采用独立柱的支撑体系,与平台模板连接处断开, 不影响平台模板的拆除。支撑采用 4根钢管组成独立柱支撑,独立柱顶端采用独立模板块做顶板,独立模板块与平台板、 梁底板分离,并用钢管搭设成水平小方架连撑,小方撑共设三道,分别为上下两道间距立杆端部300mm,中部设一道, 大于5m设两道以增加独立柱支撑的稳定性。由于后浇带两侧梁属于悬臂结构,由于当悬臂构件距支座点的距离小1.5m时, 当砼强度达到100%后,悬臂端近似不产生下垂。故在施工中后浇带板边距支座梁为200mm梁端底部设独立支撑柱;在 主、次梁相交的,且后浇带边距主次梁距离小于1.5m的,则在主次梁交叉处梁底加设独立柱支撑;经过后浇带两平行梁 间距净距大于3m的,则在后浇带处板边加设独立支撑,保证该板不下垂;凡后浇带边距悬臂梁板支座处距离大于1.5m 的,均在梁端、板端加设独立柱支撑;后浇带边距悬臂梁板支座处距离大于 3m的均在梁板端部和中间分别各加一独立 柱支撑。后浇带的支模见附图所示: 2、后浇带支模时采用独立支撑体系,后浇带800宽度以内的底模不支,只支设两端梁竖向支撑,穿过后浇带两侧的梁全部支撑,从距后浇带边200mm距离搭设独立支撑体系的钢管架。每边竖向搭设两排钢管架,竖向钢管间距400mm,分别,水平横管三道,每1800mm一道,扫地杆必须连接牢固,梁与梁之间的独立支撑钢管连接成一体。形成有一个牢固的整体。 3、梁端竖向独立支撑要直接支撑在梁底砼面,即梁端竖向独立支撑在第一次支模时,在支设梁底和楼板模板前先将钢管定型,独立支撑根据梁板底的标高固定,与其模板一起支设,并独成体系,且不能妨碍其它模板的拆除。 4、后浇带处模板与其他模板断开,为独立模板支撑体系。其余部位的模板正常支拆。边距主次梁距离小于1.5m的,则在主次梁交叉处梁底加设独立柱支撑;经过后浇。 5、后浇带两侧梁属于悬臂结构,后浇带处两侧的钢筋独立柱支撑不得与平台梁模板一起拆除或拆除重支。在后浇带浇筑砼之前立模时,也不得拆除独立柱支撑,待后浇带两边悬挑梁加固处理完备,方能拆除平台梁模板和钢管,且砼浇完毕后,砼强度达到设计强度的75%时,才可拆除后浇带模板和独立柱支撑。 6、独立柱支撑点的位置必须上层和下层在同一位置,不得任选位置,保证梁端受力进行有效垂直传递而不造成对梁、板的损害。
二、后浇带施工应该注意的问题 1、后浇带的支撑后浇带封闭前,后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除;后浇带所在跨内不得施加其他荷载,例如放置施工设备、堆放施工材料等,以保证结构安全。 2、楼面后浇带的临时保护措施后浇带空置期间,为防止杂物进入和杂物掉落,采取胶合板等封闭挡护的措施。3、后浇带混凝土的养护 后浇带混凝土浇筑完毕后应采取带模保温保湿条件下的养护,浇水养护时间一般砼不得少于7天,掺外加剂或有抗渗要求的砼不得少于14天。 4、地下室后浇带应注意问题为保证结构,后浇带钢筋骨架不得焊于底板钢筋上。地下室底板后浇带 空置期间,为防止杂物、污水进入,应采取以下封闭措施:在底板后浇带上侧砌筑120mm宽、60mm高的砖带。砖带与底板面转角处用1:2水泥砂浆抹成圆弧,上部胶合板或编织布全封闭。地下室底板后浇带两侧留槎必须确保密闭,防止渗漏砼浆,造成大量耗费人工清理。后浇带应采用竹夹板笆覆盖严密,确保杂物不落入内部。
三、质量保证措施1、根据设计要求,确定后浇带混凝土浇筑时间,不得提前。 2、后浇带浇筑混凝土,必须将两侧混凝土清理干净,凿毛,提前6小时浇水润湿。同时在施工缝处铺一层与砼同标号的水泥砂浆,保证混凝土接茬质量。 3、浇筑混凝土过程中,应派专人看护模板、钢筋、脚手架,发现模板有变形、
钢筋有位移、脚手架有不稳时应立即停止浇筑,并将已浇筑混凝土初凝前休整好。 4、对已浇筑完毕的混凝土,应在12小时后用塑料薄膜覆盖,不得少于14天,严防混凝土裂缝的出现。 5、认真作好劳动力组织,技术交底工作,混凝土工长负责安排各项工作,并对操作工人专项交底。 6、二次浇注的后浇带模板拆除必须待砼强度达到设计强度的100%方可进行。7、后浇带的独立支撑模板中途不得拆除,必须等后浇带混凝土浇筑后达到设计强度的75%方可拆除支撑模板。 四、后浇带部位的成品保护 1、在剪力墙内后浇带两侧的砼浇注完成两天内必须将该处后浇带内的钢筋刷上素水泥浆,用以防止钢筋锈蚀; 2、在后浇带板内的竹夹板模板拆除后,对板内后浇带进行清理,将板钢筋刷上素水泥浆,然后用竹胶板对后浇带进行封闭; 3、后浇带部位严禁堆放重物;严禁拆卸后浇带支撑体系内的任何构件。4、后浇带两侧板进行浇水养护时注意不得积水,浇水时采用轻洒,不得有水流流入后浇带内; 5、在后浇带封闭之前施工人员不得踩踏后浇带内的板钢筋;
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 16:57:24
&&发表于&&|&
楼层面板两侧的梁底模及梁板支承架不得拆除
&&发表于&&|&
第一种做法用的较多,第二种做法我见过一次,个人感觉稳定性不好。特别是层高较高,跨度,较大的话,一旦受到破坏可能会造成事故。别的方法不知道。期待好解答
&&发表于&&|&
点评 songyong1 发表于 2楼
12:43 先抛砖引玉,发表个人看法啊!一、处采用单独支撑体...怎么可能是素混凝土呢?钢筋可是连着的啊
&&发表于&&|&
我们工地在这块做的是三个单独的,后浇带一个,两边各一个,都是井字架模式的。
&&发表于&&|&
工地上通常做法是先支了后拆,再支撑。其实这种做法肯定不对。但是大家都是这么干,而且也没有出过什么事。个人认为正常做法是这块应是在支模时就要考虑设置独立。至于楼上有位高人说的设置素砼构造柱的做法,完全是胡扯,不考虑成本。
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066后浇带模板支设_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
后浇带模板支设
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后浇带模板拆除后再如何支撑?_百度知道
后浇带模板拆除后再如何支撑?
永远的开心鬼
永远的开心鬼
采纳数:142
获赞数:9822
  目前施工中比较常用的方法有三种:  (1) 不拆除模板,但是在模板设计与搭设时必须考虑在后浇带处单独搭设以便于将来梁、板混凝土达到一定强度后将其它满堂脚手架拆除,留下后浇带部分的模板和支撑。(理论上要求梁、板混凝土的强度达到100%才能拆除)。这样后浇带处的支撑设计就要考虑到荷载的取值必须满足这部分支撑独立复合的要求,对模板和支撑采取必要的观测和维护措施此种办法能够使后浇带处混凝土不因拆除模板而被扰动,产生不利的破结构受力要求坏。  (2) 待两侧梁板混凝土达到一定强度后拆除模板,但在后浇带处必须及时回顶,辅助相应的加固措施。  (3) 在施工过程中有的工程发现模板满堂支撑架体若在后浇带处分开支设,由于后浇带留臵时间较长,在拆除满堂脚手架时对后浇带处支撑影响较大,工人的操作难以保证后浇带处支撑系统独立完好。  后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。  后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。后浇带模板支撑拆除有什么规范明确规定吗?_百度知道
后浇带模板支撑拆除有什么规范明确规定吗?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
28后天拆除。后浇带处梁、板结构构件在设计时是按照连续因为后浇带处梁、板构件在设计时是按照连续或简支(或框架)梁、板进行受力计算的,一旦我们拆除了模板支撑,后浇带两侧的受力就成了悬挑构件,悬挑构件和连续或简支(或框架)构件的受力计算有很大差别,且其产生的约束也相差很大,这时就容易引发工程质量事故。因此那些在施工中早拆模和等梁板混凝土达到一定的强度后就完全拆除模板、没有支撑的行为是非常冒险的。规范中也将后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行作为强制性条文要求我们必须严格执行。针对后浇带模板与支撑在施工过程中的重要性,许多技术人员也开展了深入的探讨。通过近年来大量工程的实践,目前施工中比较常用的方法有两种:(1)不拆除模板,但是在模板设计与搭设时必须考虑在后浇带处单独搭设以便于将来梁、板混凝土达到一定强度后便于将其它满堂脚手架拆除(理论上要求这部分混凝土的强度一定要达到100%才能拆除)。这样,后浇带处的支撑设计就要考虑荷载的取值必须满足这部分支撑独立负荷的要求,对模板和支架采取必要的观测和维护措施。此种办法能够使后浇带处混凝土不因拆除模板而被扰动,产生不利的破坏。(2)待两侧梁板混凝土达到一定强度后拆除模板,但在后浇带处必须及时回顶,做出相应的加固措施。在施工过程中有的工程发现模板满堂支撑架体若在后浇带处分开支设,由于后浇带留置时间较长,在拆除满堂脚手架时对后浇带处支撑影响较大,工人的操作难以保证后浇带处支撑系统独立完好。为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系,拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶。回顶后的支撑体系在后浇带混凝土浇筑后强度达到100%后方可拆除。在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模,一般一跨一跨循环进行,后浇带梁板所在跨的模板拆除顺序是:梁底模板拆除——梁底回顶——顶板模板拆除——顶板模板回顶。严禁梁、板同时拆除后再回顶!也可采用后浇带二次回顶支撑拆除前,后浇带混凝土以同条件的试块强度必须达到100%。后浇带施工是目前高层和小高层建筑施工中经常碰到的,后浇带的施工应该是非常讲究引起我们的重视,尤其是后浇带模板和支撑体系往往被我们所忽略, 在今后的施工过程中我们应当严格按照国家规范要求制定后浇带模板和支撑体系的施工方案,并在工作中不断摸索,改进和完善后浇带模板和支撑体系方面的技术措施。/