电网合环运行条件应具备哪些条件?

 1.1   为规范云南电网调度运行操作,加强云南电网调度运行操作管理,保障云南电网安全、稳定运行,根据《中国南方电网电力调度管理规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》、《中国南方电网调度运行操作管理规定》、《中国南方电网电气操作导则》、《云南电网调度管理规程》等有关规程和规定,特制定本规定。

1.2   云南电网调度系统各级电力调度机构、生产运行单位均应遵守本规定。本规定1-5章及附录一至附录六适用于云南电网各级调度机构调度运行操作;6-7章及附录七适用于云南电网省、地调调管的220kV及以上交流系统调度运行操作,110kV、35kV交流系统调度运行操作可参照执行。

1.3    云南电网内各单位颁发的规程、规定均不得与本规定相抵触。

1.4   本规定由云南电力调度控制中心负责编制、修订、解释,并协调执行中遇到的问题。

2.1.2   运行值班员:电厂、变电站、换流站、监控中心、集控中心、巡维中心、供电所、用户等单位负责接受并执行调度命令的运行值班人员。

2.1.3    值班:电力调度机构承担调度业务的当值调度员(调控员)。

2.1.4    调度命令:电力调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调度管辖运行值班员发布有关运行和操作的命令。

(1)   综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度命令。

(2)   单项令:是指由值班调度员下达的单项操作的调度命令。单项令适用于:

(3)   逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。

2.2.1   一次设备状态:交流一次设备的状态一般分为运行、热备用、冷备用及检修四种。

(1)   运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压

(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。

(2)   热备用:是指该设备已具备运行条件,设备继电保护及自动装置满足带电要求,断路器的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。

(3)   冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

(4)   检修:是指连接该设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备各侧已接地的状态。

(1)   投入状态:装置正常运行、功能及出口正常投入。

(1)   投入状态:装置正常运行,××功能及出口正常投入。

(2)   退出状态:装置正常运行,××功能或相应功能出口退出。

(1)   投入状态:装置正常运行,功能及出口正常投入。

(2)   退出状态:装置全部功能及出口退出的状态。

(3)   投信号状态:指安全自动装置正常运行,装置出口退出,对外通信通道正常时的状态。即安全自动装置不具备就地和远方出口动作功能,但具备收信发信功能。

(1)   投入状态:装置正常运行,××功能及出口正常投入。

(2)   退出状态:装置正常运行,××功能或相应出口退出。

2.3.1   合上:是指各种断路器(负荷开关)、隔离开关、接地开关、跌落式熔断器通过人工操作使其由分闸(拉开)位置转为合闸(合上)位置的操作。

2.3.2    断开:是指各种断路器(负荷开关)通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

2.3.3    拉开:是指各种隔离开关、接地开关、跌落式熔断器通过人工操作使其由合闸(合上)位置转为分闸(拉开)位置的操作。

2.3.4    合环:是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。

2.3.5    同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。

2.3.6    解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。

2.3.7   并列:是指将两个非同步运行的电网连接为一个电网运行,或

发电机、调相机与电网连接为一个部分运行的操作。

2.3.8   解列:是指通过人工操作或保护及自动装置动作断开断路器,使发电机(调相机)脱离电网或将电网分成两个及以上非同步电网的操作。

2.3.9   充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。

2.3.10  投入:是指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头、配电自动化装置、二次回路的连接片、切换把手、保护通道等设备达到命令状态(投入状态)的操作。

2.3.11  退出:是指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头、配电自动化装置、二次回路的连接片、切换把手、保护通道等设备达到命令状态(退出状态)的操作。

3.1   云南电网设备的运行操作应根据调度管辖范围的划分,实行统一调度,分级管理。各级调度机构值班调度员对其调度管辖范围内的设备发布调度命令,并对其正确性负责。特殊情况下,上级调度机构的值班调度员可对下级调度机构管辖的设备直接发布调度命令,但事后应及时通知下级调度机构的值班调度员。

3.2   下级调度机构的操作对上级调度机构所管辖电网或设备运行有影响时,必须得到上级调度机构值班调度员许可后方可进行。上级调度机构的操作对下级调度管辖系统有影响时,上级调度机构值班调度员应提前通知有关下级调度机构值班调度员。

3.3   运行值班员接受上级调度机构值班调度员的调度命令,并对执行调度命令的正确性负责。

3.4   运行值班员在接受调度命令时,如认为该调度命令不正确,应立即向发布该调度命令的值班调度员报告,当发布该调度命令的值班调度员重复该命令时,受令人必须迅速执行。如执行该命令确将危及人身、设备安全时,受令人应拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正命令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位主管领导。

3.5   运行值班人员在遇有危及人身、设备安全的紧急情况时,可根据现场规程规定先行处理,处理后应立即报告值班调度员。

3.6   在发布、接受调度命令时,双方必须严格执行报名、复诵、记录、录音和回令制度,使用规范调度术语,设备应冠以厂站名称(针对调

控、监控、集控中心)、电压等级和双重名称(设备名称及编号)。

3.7   除调度规程和本规定明确可自行操作的情况外,任何单位和个人不得擅自改变调度管辖设备的状态、运行参数及定值。调度管辖设备须得到相应调度机构值班调度员调度命令或许可后才能进行操作。

3.8   操作过程中如有临时变更,应按实际情况重新填写操作票后方可继续操作。受令人若有疑问,应及时向发令人报告,不得擅自更改操作票及操作顺序。

3.9   正常情况下,应尽可能避免在交接班期间进行操作。如在交接班期间必须进行操作时,应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。

3.10   一、二次设备操作前,值班调度员和待接受调度命令的运行值班员应相互核实一、二次设备状态。

3.11   一次设备送电操作前,值班调度员应核实现场工作任务已结束,作业人员已全部撤离,现场所有临时措施已拆除,现场自行操作的接地开关已全部拉开,该设备的保护装置已正常投入,具备送电条件。

3.12   值班调度员在操作前根据操作任务需要可发布操作预令。

3.12.1  运行值班员接受操作预令后,应根据操作预令要求编制好现场电气操作票。

3.12.2  操作预令不具备操作效力,现场操作仍应以值班调度员正式下达操作命令为准。严禁根据操作预令进行操作。

3.13   操作过程中发生异常或故障,运行值班员应根据现场规程处置并尽快汇报值班调度员。

3.14   在任何情况下,严禁“约时”停送电、“约时”装拆接地线、

“约时”开始或结束检修、“约时”投退重合闸。

3.16   对于安全自动装置、继电保护装置的操作,值班调度员只下达装置的功能性要求及设备状态命令。涉及装置具体的连接片(压板)、切换开关(把手)、控制字修改时,除值班调度员明确要求外,由运行值班员按定值单要求和现场规程规定操作。现场规程规定中应明确安全自动装置、继电保护装置的连接片(压板)、切换开关(把手)、控制字修改等的具体操作要求和操作细则。

3.17   与上级调度机构值班调度员进行调度业务联系的各级调度机构及运行单位值班人员必须通过调度机构组织的认证培训和受令资格考核,并取得受令资格。各级调度机构及运行单位值班人员受令资格管理依据相关规定执行。

3.18   集控中心、监控中心属于发电厂或变电站的异地值班单位,未经调度机构同意不得自行操作、控制调度管辖范围的任何设备。

3.19   对于监控中心、集控中心、调控中心所控厂站的设备操作,值班调度员向监控人员下达调度操作命令,监控人员与现场运行人员配合完成操作任务,值班调度员也可根据电网运行需要直接向现场运行人员下达调度操作命令。

4.1   根据调管范围的划分,云南电网调度操作模式可分为直接操作、委托操作、配合操作、许可操作。

4.1.1   直接操作:值班调度员直接向运行值班员发布调度操作命令的操作方式。

4.1.2   委托操作:调度机构将其调管设备的操作权委托其他调度机构的操作方式。

4.1.3   配合操作:不同调度机构为完成同一操作任务,根据一定的逻辑关系配合操作各自调管设备的操作方式。

4.1.4   许可操作:值班调度员对下级值班调度员或运行值班员提出的操作申请予以许可(同意)。

4.2   正常情况下,各级调度对其调管范围内设备采用直接操作模式。

4.3.1   同一厂站内的设备,分属不同调度机构调管,经相关方值班调度员协商后,可采取委托操作方式将其中一方调管设备委托另一方值班调度员操作。

4.3.2   委托操作前,相关方值班调度员应明确委托操作范围、操作对象目标状态及有关注意事项,并由委托方值班调度员通知相关单位运行值班员。

4.3.3   委托操作期间,如委托范围内设备发生异常,原则上由受委托方值班调度员负责处理。

4.3.4   委托操作完成后,受委托方值班调度员应及时通报委托方值班

调度员,委托方值班调度员应向现场核实并记录清楚。

4.3.5   委托关系有效性仅限于操作过程。委托操作完成后,委托方值班调度员应及时通知受委托方值班调度员及相关单位运行值班员委托关系结束。

4.4.1    线路两侧设备由不同调度调管,且相关方调度在线路对侧厂站无调管权时,应采用配合操作。

4.4.2   配合操作前,相关方值班调度员应协商一致,明确操作任务、内容、顺序及异常处理等有关事项。操作期间,相关方值班调度员应及时相互通报操作情况。线路配合操作的具体实施要求详见附录六。

4.5.1    仅涉及一个厂站且不会改变线路状态的操作可以采用许可操作模式。

4.5.2    许可操作由运行值班员向值班调度员发起申请,申请时需明确设备操作前后的状态,经值班调度员许可后操作。

4.5.4    书面形式申请必须填写许可操作书面命令,口头申请无需填写许可操作书面命令但必须做好记录。以下许可操作可采用口头申请:

(1)厂(站)变压器中性点接地方式的调整;

(2)厂(站)变压器分接头的调整;

(3)电压互感器的操作;

(4)无功补偿装置的操作;

(5)一次调频、AGC、PSS、AVC 等控制功能的投退操作;

(6)继电保护定值更改;

(7)线路重合闸的投退操作。

4.5.5    一次与二次设备许可操作书面命令应相互独立、分别申请。

5.1   调度操作命令分为综合令、单项令和逐项令,逐项令中可包含综合令。

5.2   值班调度员在发布调度操作命令前应先交待操作目的和任务。

5.3   对于只涉及一个受令主体的操作才能使用综合令。

5.3.1   值班调度员可以直接向运行值班员下达综合令操作的设备有:变压器、母线、两侧配置隔离开关的断路器、高压电抗器、低压电抗器、低压电容器、串补、电压互感器、继电保护及安全自动装置。

5.3.2   对于断路器单侧配置隔离开关或两侧均未配置隔离开关的接线方式,禁止使用断路器状态转换的调度命令操作断路器,应使用“断开”、“拉开”、“合上”等电气操作术语对断路器及隔离开关下令操作;禁止使用“热备用”、“冷备用”的状态术语核实断路器所在状态,应使用“在分闸位置”、“在拉开位置”、“在合闸位置”等用语核实断路器及隔离开关位置。

5.3.3   交流线路操作时,线路单侧状态改变可使用线路单侧综合令,线路单侧综合令不允许使用跨状态令,只能使用运行?热备用、热备用?冷备用、冷备用?检修的状态转换操作。

5.3.4   交流线路两侧厂(站)属同一调控中心、监控中心(集控中心)控制,且两侧设备由同一调度机构调管时,值班调度员可向调控中心、监控中心(集控中心)的监控员下达线路综合令。

5.3.5   上级调度机构可将线路操作权下放(委托)给下级调度机构,

操作权下放的线路两侧站内运行值班员必须具备同一下级调度机构

的受令资格。对操作权下放(委托)线路的停、送电操作,上级值班调度员可对下级值班调度员下达线路综合令。

5.3.6   省调管辖设备可委托地调操作,委托操作前,双方应明确委托操作范围,操作设备的起始状态和目标状态及有关注意事项,并由省调值班调度员通知相关厂站运行值班员;委托操作期间,如委托范围内设备发生异常,原则上由受委托方值班调度员负责处理;委托操作完成后,受委托方值班调度员应及时汇报省调值班调度员,省调值班调度员应向现场核实、记录清楚,并及时通知受委托方值班调度员及相关厂站运行值班员委托关系结束。

5.3.7   值班调度员下达线路综合令时,需明确操作任务、操作目的、操作对象(线路、线路高抗、串补、站内断路器间隔)的起始和终结状态、线路的解合环点和充电端等要求。

5.4   对于一个操作任务,凡涉及两个及以上厂站共同配合,有两个及以上受令主体,并按一定逻辑关系才能进行的操作,应使用逐项令。

5.5   调度操作命令应根据操作要求选用调度逐项操作命令票、调度综合操作命令票、许可操作书面命令、新设备投运命令。无需填写调度操作命令票、许可操作书面命令和新设备投运命令的操作,应做好操作记录。

(1)涉及两个及以上厂站共同配合,有两个及以上受令主体,并按一定逻辑关系才能进行操作的操作任务;

(2)只涉及一个单位,但对系统运行方式有较大影响或较复杂的,

或涉及两处及以上操作地点,需逐项进行的一个操作任务。

(1)只涉及一个厂站将一个或一组设备,由一个状态转换为另一个状态,无需其他厂站配合,连续完成的一个操作任务;

(2)对线路操作权委托的停、送电操作;

(3)各侧设备属同一调度机构调管且各侧厂(站)属同一调控中心、监控中心(集控中心)控制的交流线路的停、送电操作。

5.5.4    对于新设备投运操作,应根据新设备启动投运调度方案填写新设备投运命令记录。

5.5.5    以下操作可不填写调度操作命令票,但应填写书面形式命令或记录:

(4)口头申请的许可操作;

(5)对系统运行有影响的设备调试、试验的操作。

5.6.1   纳入调控一体化的厂站,其具备远方控制条件的设备操作,原则上由调控员采用远方控制操作。涉及省调管辖设备,省调可下令至相应地调调控员,再由地调调控员负责安排操作。

5.6.2   调控员进行涉及设备远方控制的逐项操作时,应按相关规定要

求填写和使用调度(监控)操作命令票。

5.7   调度操作命令票、操作预令票的操作任务及操作步骤经监护人审核,值班负责人批准,由操作人、审核人(监护人)和值班负责人共同签名后方可生效。

5.8   许可操作书面命令可由运行值班员根据操作任务填写,经申请人、调度审核人、调度值班负责人共同签名后方可生效。也可由值班调度员根据运行需要填写,经填写人、调度值班负责人共同签名后生效。

5.9   调度厂站电气接线图、一次设备状态必须与现场一致,值班调度员应对照调度自动化系统厂站接线图及一次设备状态填写、审核调度命令。

5.10.3  使用专业信息系统发令方式时,发令人员、受令人员必须通过专用数字认证系统、密码等确认身份,发令过程必须可靠存档。

5.10.4  110kV及以上电压等级设备操作使用的调度发令信息系统应部署在生产控制大区的非控制区(安全二区),应优先采用基于加密通信的C/S(Client/Server)架构,或采用基于HTTPS的B/S

(Browser/Server)架构,所有主机必须进行安全加固,系统必须通

过电力监控系统安全防护测评及公安部要求的等级保护测评。

5.10.5  操作配网设备的调度发令信息系统可以部署在生产控制大区的管理信息大区(安全三区),安全防护要求参照二区调度发令系统实施。

5.10.6   通过专业信息系统下达的调度命令,运行值班员应在15分钟内对命令进行确认回复。

(1)   调度命令内容与现场设备状态及操作要求不符;

(2)   调度命令可能引起误操作或对人身、设备构成威胁的;

(3)   突发事故、电网异常或相关设备故障可能影响操作;

(6)   认为需要立即将相关信息告知调度的其他事宜。

6.1   一次设备(线路除外)转冷备用状态后,除与带电系统作为明显断开点的隔离开关外,停电范围内一次设备由运行值班员根据现场规程自行负责设备操作和安全管理。一次设备(线路除外)复电操作前运行值班员应将设备恢复至停电时的调度命令状态,并汇报值班调度员。

6.2   一般情况下,交流母线为3/2或4/3断路器接线方式的,设备送电时,应先合母线侧断路器、后合中间断路器;设备停电时,应先断开中间断路器,后断开母线侧断路器。

6.3   一般情况下,变压器送电时,应先合电源侧(或高压侧)断路器,后合负荷侧(或低压侧)断路器。停电时操作顺序相反。若500kV 变压器220kV侧有电源,必要时也可先从220kV侧充电或500kV侧解列。

6.4   一般情况下,双母线并列运行,运行设备倒母线时,应退出母联断路器操作电源,母线隔离开关按“先合后拉”的原则进行;热备用设备倒母线时,原则上应先将设备操作到冷备用状态,再操作到另外一组母线热备用。根据需要,运行设备倒母线也可以采用冷倒操作,先将设备操作到冷备用状态,再操作到另外一组母线运行。

6.5.1   值班调度员许可线路检修工作开工前应确认线路各侧有可靠接地点。未经值班调度员许可,运行值班员不得自行操作线路接地开关

和代替线路接地开关功能的接地线。

6.5.2   线路停电操作必须按照断开断路器→拉开线路侧隔离开关→拉开母线侧隔离开关的顺序依次操作。某一侧由双断路器供电的线路

(3/2、4/3、角型等接线方式),停电操作应先断开重合闸后合断路器,后断开重合闸先合断路器。送电操作按相反的顺序进行。

6.5.3   线路各侧有明显或可判断的断开点后,才允许合上线路接地开关和装设接地线。

6.6.1   线路融冰作业组织模式采用工作组指挥模式,即将覆冰线路停电后,将线路两侧调度管辖的厂站接地开关的调度操作权,移交给融冰工作组自行负责并开展融冰作业。

6.6.2   原则上每套直流融冰装置对应一个融冰操作工作组。工作组由直流融冰装置运维单位牵头成立,可由使用该直流融冰装置融冰的所有线路运维单位及相关厂站参与组成。

6.6.3   融冰操作工作组应明确融冰操作负责人,代表融冰操作工作组行使融冰操作指挥职责。融冰操作负责人应具备相应调度机构受令资格且熟悉变电运行操作。融冰操作工作组、融冰操作负责人名单、联系方式及线路融冰处置方案应提前书面报至相应调度备案。

6.6.4   交流线路直流融冰操作中,值班调度员操作融冰线路停、复电,对系统运行安全负责;融冰操作工作组指挥融冰方式接线、直流融冰、恢复正常接线操作,落实现场安全措施,对融冰工作中的人身、设备安全负责。

6.6.5   非计划性直流融冰工作原则上应至少提前4小时向值班调度员

6.6.6   值班调度员根据融冰操作负责人的申请,将线路操作至融冰工作所要求的状态后,由值班调度员向融冰操作负责人许可直流融冰工作,线路即由正常方式转为融冰方式。除处于融冰方式的直流融冰系统及值班调度员授权操作的设备外,未经值班调度员许可,融冰操作负责人不得擅自操作厂站内调度管辖的其他一、二次设备。

6.6.7   串接融冰涉及多条线路同时停电的,由融冰操作负责人向被融冰线路管辖调度机构值班调度员提出申请。需上级调度机构管辖线路停电作为过渡线路的,由下级调度机构值班调度员向上级调度机构值班调度员申请。

6.6.8   线路直流融冰工作结束后,值班调度员终止融冰操作授权,线路即由融冰方式转为正常方式。

6.7.1    串补的投退操作正常应在线路运行(带有有功潮流)时进行。

6.7.2   一般情况下,带有串补的线路操作停电前,应先将线路所有串补转为隔离状态或接地状态,串补主旁路隔离开关在合位。

6.7.3   配有串补的线路转检修,串补转为隔离或接地状态时,若串补主旁路隔离开关需拉开,现场应向管辖调度机构值班调度员申请在主旁路隔离开关两侧装设代替线路接地开关功能的接地线以满足线路检修状态要求。

班调控员或运行值班员根据调度机构下达的本厂站电压曲线自行投退。值班调度员根据电网运行需要,也可直接下令操作35kV、10kV 无功补偿装置。

6.8.2   同一主变低压侧的低压电抗器和低压电容器不允许同时并列运行;主变并列运行时,各主变低压侧低压电抗器和低压电容器不允许同时运行。

6.8.3   35kV、10kV无功补偿装置进行除草、喷漆、异物摘除等临时性工作时,运行值班员可自行操作设备停、复电,无需汇报值班调度员,但必须同时满足以下条件:

(1)   对于500kV变电站,500kV母线电压在525kV-540kV范围内;对于220kV及以下变电站,站内最高电压等级母线电压在调度机构下达的电压曲线范围内;

(3)   同类型设备(低压电抗器或低压电容器)只可自行操作停运一组,且至少有一组同类型设备可以立即投入运行。

6.9.1   “将旁路断路器按代供方式由冷备用转热备用”是指:用旁路断路器代供运行前,旁路断路器保护应按代供定值正确投入,先用旁路断路器对旁路母线充电一次,正常后断开旁路断路器,再用线路上旁路母线隔离开关对旁路母线充电。

6.9.2   采取“先断开线路断路器、再合上旁路断路器”的方式(方式

一)开展旁路代供操作时:

(1)先将旁路断路器按代供方式由冷备用转热备用,再断开线路断路器,在确认线路保护已调整正常后,投入旁路断路器重合闸,(同期)合上旁路断路器。恢复时顺序相反。

(2)按以下顺序调整线路保护:断开线路断路器(线路对侧断路器保持运行)后,先切换被代供侧线路主二保护高频保护通道至旁路断路器运行并检测通道正常,再退出线路两侧主一保护的纵联保护(若线路主二保护配有光纤纵联保护,应同步退出线路两侧主二保护的光纤纵联保护)。恢复时顺序相反。

6.9.3   采取“旁路断路器与线路断路器并供”的方式(方式二)开展旁路代供操作时:

(1)先将旁路断路器按代供方式由冷备用转热备用,再用旁路断路器同期合环,在确认旁路断路器三相均已带上负荷且线路保护及重合闸已调整正常后方可断开线路断路器。恢复时顺序相反。

(2)按以下顺序调整线路保护及重合闸:旁路断路器合环前,应退出线路两侧主一保护的纵联保护(若线路主二保护配有光纤纵联保护,应同步退出线路两侧主二保护的光纤纵联保护);旁路断路器合环后,线路断路器断开前,应将被代供侧线路主二保护高频保护通道切换至旁路断路器运行并检测通道正常,调整线路重合闸(先退出线路断路器重合闸,再投入旁路断路器重合闸)。恢复时顺序相反。

6.10.1  线路接地开关和代替线路接地开关功能的接地线由管辖调度

机构值班调度员直接下令操作管理。厂站内已停处检修线路上非代替

线路接地开关功能的接地线由运行值班员自行负责操作及管理。

6.10.2  除线路接地开关和代替线路接地开关功能的接地线外,厂站内设备(主要包括断路器、母线、主变、高抗、发电机等)其对应的接地开关(接地线)由运行值班员自行负责操作及管理。运行值班员在向调度汇报设备处于冷备用状态前,应确实检查该设备已无任何接地安全措施。

6.10.3  电厂、变电站主变中性点接地方式由管辖调度机构确定,值班调度员只下令厂站的中性点接地数目,变压器中性点接地开关由运行值班员负责操作及管理。

6.10.4   凡属线路检修工作人员在厂站围墙外的已停电线路上装设的接地线,由线路工作负责人自行负责操作及管理。

6.10.5   现场在调度管辖的停电设备上做安全措施时,操作要符合有关安全规程的要求,不得影响其他运行设备的正常运行。

6.12.1  一次设备处于热备用和运行状态时,设备相应保护装置应处于

正常投入状态,原则上热备用和运行状态设备电气量保护投退由运行

值班员向值班调度员提出申请,值班调度员采取许可操作模式,必要时值班调度员也可直接下令继电保护投退操作;一次设备处于冷备用和检修状态时,设备相应保护装置由现场根据检修工作需要自行投退,并对所需安全措施负责,工作结束后现场自行将保护装置恢复至工作前状态。

6.12.2  一次设备转冷备用或检修状态后,在其保护装置及其二次回路上工作时,现场应根据现场情况和工作需要,采取安全措施,确保不误跳运行断路器。

6.12.3  继电保护的操作按二次设备操作适应一次设备状态变化的原则进行,运行值班员应根据定值单要求和现场规程规定进行相应操作。

6.12.4  任何带电设备不允许无保护运行。500kV设备不允许无主保护运行,220kV设备原则上不允许无主保护运行。对无主保护的220kV 设备,因电网原因无法安排停运时,需经单位主管领导批准,并由方式专业负责提出满足稳定要求的故障极限切除时间,继电保护专业负责下达临时保护定值单。

6.12.5  更改双重化保护的定值时,应轮流退出单套保护进行定值更改,保护退出前应确认另一套保护正常运行。

6.12.6  保护装置在运行中切换已固化好的成套定值时,无需退出保护装置,现场规程规定中应明确保护定值切换的具体操作细则。

6.12.7  220kV及以上主网中单套配置的保护装置(如断路器保护、远

方跳闸装置等)需要退出工作(定值更改、缺陷处理等)时,若一次

设备不具备停运条件,且保护退出时间可控制在30 分钟以内的,可不停一次设备仅退出保护装置进行相关工作。

6.12.8   母线保护全部退出时,原则上不对母线进行倒闸操作。

6.12.9  母线保护的调整操作(投入或退出操作除外)由厂站值班员按定值单要求和现场规程规定自行操作,以适应母线实时的运行方式。

6.12.10  对于3/2、4/3断路器接线的母线,当母线保护全停时,该母线应停运。

6.12.11  3/2、4/3、角形接线的线路停运而对应断路器恢复运行时,运行值班员应在断路器处于热备用状态时先自行退出该线路保护中的收信直跳功能。线路复电前,运行值班员应先自行投入该线路保护中的收信直跳功能。

6.12.12  主变联跳保护、线路高抗远跳保护的投退由运行值班员根据定值单要求和现场规程规定自行操作。在主变(线路高抗)转冷备用后操作退出,主变转热备用(线路高抗投入运行)前操作投入。

6.12.13  断路器失灵保护(启动失灵保护)由运行值班员根据定值单要求和现场规程规定自行操作。当站内一次或二次设备有工作时,应在相应断路器转冷备用后(单侧配置隔离开关的断路器在隔离开关拉开后),工作开工前操作退出,相应断路器转热备用前(单侧配置隔离开关的断路器在隔离开关合上前)操作投入;当站内一次和二次设备均无工作时,则无需操作退出。

6.12.14  短引线保护及T区保护的投退由运行值班员按定值单要求和

现场规程规定自行操作。

6.12.15  运行设备非电气量保护,由运行维护单位负责,正常情况下保持投入,运行值班员根据现场规程规定自行操作。但运行设备的重瓦斯保护投退,由运行值班员自行操作完成后,再汇报值班调度员。

6.12.16  正常运行方式下,线路重合闸方式按定值单要求执行。在对新建、改建线路充电,或线路上有其他新设备投产时应退出重合闸。线路正常送电或故障处理时视情况可不退出充电侧断路器重合闸。其他因运行方式变化需要对重合闸方式进行调整时根据值班调度员命令执行。

6.12.17  3/2、4/3、角形、桥型等接线厂站,母线或单断路器停电时重合闸调整操作要求:

(1)线路重合闸调整操作在一次设备运行方式调整前、恢复后由运行值班员按现场规程规定自行操作。

(2)3/2接线厂站,线路重合闸正常按“先重合边断路器、后重合中断路器”方式投入。在一次设备运行方式出现某条线的边断路器运行在带电空母线上或该边断路器停运时,对于线变串或不完整串应将该线路重合闸由“先重合边断路器、后重合中断路器”调整为“先重合中断路器、后重合边断路器”;对于线线串,除本线路重合闸调整为

“先重合中断路器、后重合边断路器”外,同串另一条线路重合闸也应调整为“先重合中断路器、后重合边断路器”。

(3)4/3、角形、桥型等接线厂站,若线路不停运,投“先重合”方式的断路器停运前,应将对应线路投“后重合”方式的断路器重合闸

调整为“先重合”方式,将本断路器重合闸调整为“后重合”方式。

投“后重合”方式的单断路器停运时,对应线路的断路器重合闸不需要调整。

(4)一次设备运行方式恢复为正常运行方式后,线路重合闸调整为正常运行方式。

6.12.18  串补保护联跳线路功能及线路保护联动串补功能按调度命令投退。串补投入运行前,应投入串补保护联跳线路功能及线路保护联动串补功能,串补转隔离状态或接地状态时,应退出上述功能;串补保护退出时,应退出串补保护联跳线路功能;串补相关线路保护退出时,应退出对应线路保护联动串补功能。

6.12.19  断路器充电保护按调度命令投退,仅在对母线、线路充电时投入,正常运行时应退出。

6.12.20  用母联(分段)断路器对空母线充电时,凡有母线充电保护的应投入,但在母联(分段)断路器带负荷前必须退出。除新设备投运外,线路正常送电和事故处理时,对线路充电不投入线路充电保护。

6.12.21  220kV及以上线路充空线运行,线路运行方式的相关说明及要求:

(1)在线路一侧断路器运行,另一侧断路器处热备用的情况下,两侧线路保护应正常投入,纵联保护功能正常可保护全线路。

(2)在线路一侧断路器运行,另一侧断路器处冷备用的情况下,如果处冷备用的断路器操作电源不断开且断路器二次回路和操作机构上无工作的,则线路纵联保护可以正常保护线路;如果处冷备用的断

路器操作电源需断开,则线路纵联保护实际上处退出状态,线路应转

(3)在线路一侧断路器运行,另一侧断路器处检修的情况下,一般断路器操作电源已断开,线路纵联保护实际上已处退出状态,线路应转冷备用。

6.13.1  发电机组正常启停时,运行值班员应按规定投退机组一次调频、AGC、PSS、AVC等功能;发电机组运行时,上述功能的投退需经值班调度员许可。

6.13.2  参与AGC运行的机组异常或AGC功能不能正常运行时,电厂运行值班员可不待调度命令退出调度控制模式,并立即汇报值班调度员。异常处理完毕后,应立即向值班调度员申请投入AGC。

6.13.3  值班调度员发现机组AGC、AVC等功能异常时,应立即采取措施暂停控制并及时通知相关人员进行处理。

6.13.4  正常情况下,运行值班员应投入变电站(电厂)AVC调度远方控制功能。

6.13.5  变电站AVC受控设备(低压无功补偿装置、变压器分接头)因故不能参与AVC控制,经汇报值班调度员后,值班调度员在AVC 主站退出该设备AVC调度远方控制功能,运行值班员在现场退出该设备AVC调度远方控制功能。AVC受控设备具备参与控制条件后,经汇报值班调度员,由双方投入该设备AVC调度远方控制功能。根据本规定6.8.3条操作低压无功补偿装置停、复电时,可仅由变电站

运行值班员自行投退对应无功补偿装置的AVC 调度远方控制功能。

6.13.6  对于参与AGC调整的电厂,如其所在地区电网解列后独立网运行时,应退出该电厂AGC调度控制模式。对于参与AVC调整的变电站或电厂,如其所在地区电网解列后独立网运行时,应退出该厂站

AVC 调度控制模式。

7设备状态定义、操作命令及说明


【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该断路器,拉开该断路器两侧隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该断路器,拉开该断路器两侧隔离开关,合上该断路器两侧接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该断路器两侧隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该断路器两侧隔离开关,合上该断路器两侧接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该断路器两侧隔离开关,

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该断路器两侧隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该断路器两侧接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该断路器两侧接地开关和拆除接地线,合上该断路器两侧隔离开关,合上该断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该断路器两侧接地开关和拆除接地线,合上该断路器两侧隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该断路器两侧接地开关和拆除接地线。

【以上操作应注意:用断路器进行合环或并列操作时,应使用同期装


至少有一个相连断路器为对应的运行、热备用状态(有特殊要求的断路器状态可处于冷备用或检修,下令时须在操作命令中明确)

(有特殊要求的断路器状态可为检修,下令时须在操作命令中明确)

【对断路器有特殊要求时使用】

母线相连断路器中有特殊要求的(见状态定义),其状态须在操作命令中明确。

【说明】执行这一操作命令,即要求:调整相关断路器重合闸,断开该母线所有断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:调整相关断路器重合闸,断开该母线所有断路器,将该母线所有断路器及母线PT 转为冷备用状态。

【说明】执行这一操作命令,即要求:调整相关断路器重合闸,断开该母线所有断路器,将该母线所有断路器及母线PT 转为冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在热备用状态,相关保护已投入,合上该母线所有断路器使母线处于带电状态(不能投运的断路器除外),调整相关断路器重合闸。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在热备用状态,将该母线所有断路器及母线PT 转为冷备用状态。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在热备用状态,将该母线所有断路器及母线PT 转为冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态,将该母线所有断路器转为热备用状态(不能投运的断路器、隔离开关除外),合上该母线所有断路器使母线处于带电状态(不能投运的断路器除外),调整相关断路器重合闸。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,相关

保护已投入,将母线PT 转为运行状态,将该母线所有断路器转为热备用状态(不能投运的断路器、隔离开关除外)。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该母线上接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该母线上接地线,确认相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态,将该母线所有断路器转为热备用状态(不能投运的断路器、隔离开关除外)。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该母线上接地线,确认相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态,将该母线所有断路器转为热备用状态(不能投运的断路器、隔离开关除外),合上该母线所有断路器使母线处于带电状态(不能投运的断路器除外),调整相关断路器重合闸。

【以上操作应注意:①用断路器进行合环或并列操作时,应使用同期

装置。②不能投运的断路器、隔离开关,在操作的过程中状态保持不

变,由值班调度员在下达操作命令时说明,并在操作命令票、调度书

面命令中备注。③母线PT一次侧和二次侧操作依据现场规程规定执

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该母线上所有断路器倒至运行母线,断开母联(分段)断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该母线上所有断路器倒至运行母线,断开母联(分段)断路器,拉开母联(分段)断路器两侧隔离开关以及将母线PT 转为冷备用状态。

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该母线上所有断路器倒至运行母线,断开母联(分段)断路器,拉开母联(分段)断路器两侧隔离开关以及将母线PT 转为冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在热备用状态,相关保护已投入,投入母联(分段)断路器的充电保护,合上母联(分段)断路器对该母线充电,充电正常后退出母联(分段)断路器的充电保护,用分段(母联)断路器同期合环(不能投运的断路器除外),将母线运行方式恢复为正常运行方式。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在热备用状态,拉开母联(分段)断路器两侧隔离开关以及将母线PT 转为冷备用状态。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在热备用状态,拉开母联(分段)断路器两侧隔离开关以及将母线PT 转为冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态以及合上母联(分段)断路器两侧隔离开关,投入母联(分段)断路器的充电保护,合上母联(分段)断路器对该母线充电,充电正常后退出母联(分段)断路器的充电保护,用分段(母联)断路器同期合环(不能投运的断路器除外),将母线运行方式恢复为正常运行方式。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态以及合上母联(分段)断路器两侧隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该

母线接地线,确认相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态以及合上母联(分段)断路器两侧隔离开关,投入母联(分段)断路器的充电保护,合上母联(分段)断路器对该母线充电,充电正常后退出母联(分段)断路器的充电保护,用分段(母联)断路器同期合环(不能投运的断路器除外),将母线运行方式恢复为正常运行方式。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该母线接地线,确认相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态以及合上母联(分段)断路器两侧隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该母线接地线。

【以上操作应注意:①注意母线PT及母线保护运行方式的切换。②

母线PT 一次侧和二次侧操作依据现场规程规定执行。】

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该母线上所有断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该母线上所有断路器,拉开断路器两侧隔离开关以及将母线PT 转为冷备用状态。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该母线上所有断路器,拉

开断路器两侧隔离开关以及将母线PT 转为冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,确认母线在热备用状态,相关保护已投入。1)若用分段断路器充电,即要求:投入分段断路器的充电保护,合上分段断路器对该母线充电,充电正常后退出分段断路器的充电保护;2)若用其他断路器充电,即要求:用该断路器对该母线充电。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在热备用状态,拉开该母线上所有断路器两侧隔离开关以及将母线PT 转为冷备用状态。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在热备用状态,拉开该母线上所有断路器两侧隔离开关以及将母线PT 转为冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态以及合上充电断路器两侧隔离开关。1)若用分段断路器充电,即要求:投入分段断路器的充电保护,合上分段断路器对该母线充电,充电正常后退出分段断路器的充电保护;2)若用其他断路器充电,即要求:用该断路器对该母线充电。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,相关保护已投入。将母线PT 转为运行状态以及合上充电断路器两侧隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认母线在冷备用状态,合上该母线接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该母线接地线,确认相关保护已投入,将母线PT转为运行状态以及合上充电断路器两侧隔离开关。1)若用分段断路器充电,即要求:投入分段断路器的充电保护,合上分段断路器对该母线充电,充电正常后退出分段断路器的充电保护;2)若用其他断路器充电,即要求:用该断路器对该母线充电。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该母线接地线,确认相关保护已投入,将母线PT 转为运行状态以及合上充电断路器两侧隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该母线接地开关和拆除该母线接地线。

【以上操作应注意:①注意母线PT及母线保护运行方式的切换。②

母线PT 一次侧和二次侧操作依据现场规程规定执行。】


至少有一个相连断路器为对应的运行、热备用状态

(有特殊要求的断路器状态可为冷备用或检修,下令时须在操作命令中明确)

可为任一种状态,但下令时须在操作命令中明确

(有特殊要求的断路器状态可为检修,下令时须在操作命令中明确)

可为任一种状态,但下令时须在操作

(有特殊要求的断路器状态可为检

修,下令时须在操作命令中明确)



(运行/热备用/冷备用),××断路器在××母线运行/热备用。

【对断路器状态有特殊要求时使







主变相连断路器有特殊要求的(见状态定义),其状态须在操作命令中明确。

主变装设出线隔离开关,主变操作目标状态为冷备用或检修时,主变相连断路器状态须在操作命令中明确。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该变压器各侧断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该变压器各侧断路器,拉开该变压器各侧隔离开关,变压器各侧有可判断的断开点。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该变压器各侧断路器,拉开该变压器各侧隔离开关,变压器各侧有可判断的断开点,在该变压器各侧合上接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该变压器各侧断路器(不

能投运的断路器除外)。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该变压器各侧隔离开关,变压器各侧有可判断的断开点。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该变压器各侧隔离开关,变压器各侧有可判断的断开点,在该变压器各侧合上接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该变压器各侧隔离开关,合上该变压器各侧断路器(不能投运的断路器、隔离开关除外)。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该变压器各侧隔离开关(不能投运的隔离开关除外)。

【说明】执行这一操作命令,即要求:在该变压器各侧合上接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该变压器各侧接地开关和拆除接地线,合上该变压器各侧隔离开关,合上该变压器各侧断路器

(不能投运的断路器、隔离开关除外)。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该变压器各侧接地开关和拆除接地线,合上该变压器各侧隔离开关(不能投运的隔离开关除外)。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该变压器各侧接地开关和拆除接地线。

【以上操作应注意:①如变压器某一侧无出线隔离开关,在停电时将

该侧断路器转冷备用状态。②用断路器进行合环或并列操作时,应使

用同期装置。③不能投运的断路器、隔离开关,在操作的过程中状态

保持不变,由值班调度员在下达操作命令时说明,并在操作命令票、

调度书面命令中备注。】


高压侧未装设断路器但装设隔离开关的高抗,只有运行、冷备用、检修三种状态。高压侧未装设断路器及隔离开关的高抗,只有运行、检修两种状态。未装设高抗接地开关的高抗,当其高抗连接断路器为

检修状态时,即高抗处于检修状态。


至少有一个线路断路器为运行状态

(有特殊要求的断路器状态可为冷备用、检修状态,下令时须在操作命令

运行(不带高抗时需在操作命令中明确)

至少有一个线路断路器为热备用状态,其他断路器可为冷备用或检修状态(下令时须在操作命令中明确)

可为任一种状态,但下令时须在操作

冷备用(有特殊要求的断路器状态可

为检修,下令时须在操作命令中明确)

可为任一种状态,但下令时须在操作

冷备用(有特殊要求的断路器状态可为检修,下令时须在操作命令中明确)


热备用、冷备用(需在操作命令中明确)

冷备用(需在操作命令中明确)




×× 变:将××线路由

路高抗××(运行/ 热备用/冷备用)【对











线路单侧综合令不允许使用跨状态令,只能使用运行?热备用、热备用?冷备用、冷备用?检修的状态转换操作。

线路间隔断路器有特殊要求的(见状态定义),其状态须在操作命令中明确。

线路装设出线隔离开关,操作目标状态为冷备用或检修时,线路断路器状态须在操作命令中明确。

操作目标状态为冷备用或检修时,若需要操作线路高抗,须在操作命令中明确。



××变××断路器××,线路高抗××;××变×

×断路器××,线路高抗

××(运行/热备用/冷备用)【对断路器、线路高抗状态有特殊要求时使用】







A 侧或B 侧线路间隔断路器有特殊要求的(见状态定义),其状态须在操作命令中明确。

A侧或B侧线路装设出线隔离开关,操作目标状态为冷备用或检修时,线路断路器状态须在操作命令中明确。

操作目标状态为冷备用或检修时,若需要操作A 侧或B 侧线路高抗,须在操作命令中明确。

【说明】××变执行这一操作命令,即要求:断开××线路所有断路器。

(2)   ××变:将××线路由热备用转运行(用××断路器充电/用

××断路器同期合环(并列))

【说明】××变执行这一操作命令,即要求:合上××线路所有断路器(不能投运的断路器除外),其中用××断路器对线路充电/其中

用××断路器同期合环(并列)。

【说明】××变执行这一操作命令,即要求:确认××线路所有断路器在热备用状态,拉开线路出线隔离开关;如线路无出线隔离开关,将线路所有断路器转为冷备用状态。

【说明】××变执行这一操作命令,即要求:如线路有出线隔离开关,将××线路所有断路器转为热备用状态,合上线路出线隔离开关;如线路无出线隔离开关,确认××线路所有断路器在冷备用状态,将线路所有断路器转为热备用状态(不能投运的断路器、隔离开关除外)。

【说明】××变执行这一操作命令,即要求:如线路有出线隔离开关,确认线路出线隔离开关已拉开,合上线路接地开关或装设接地线;如线路无出线隔离开关,确认××线路所有断路器在冷备用状态,合上线路接地开关或装设接地线。

【说明】××变执行这一操作命令,即要求:拉开线路接地开关和拆除接地线。

【以上操作应注意:①线路由热备用转运行状态时,除操作命令中明

确线路断路器充电外,其他断路器转运行时均应采用合环(并列)方

式,使用同期装置。②带有出线隔离开关的线路,在出线隔离开关拉

开后,线路断路器可恢复运行。线路断路器的状态由值班调度员在下

达操作命令时明确。③不能投运的断路器、隔离开关,在操作的过程

中状态保持不变,由值班调度员在下达操作命令时说明,并在操作命

令票、调度书面命令中备注。④若断路器、线路高抗、线路的隔离开

关和接地开关之间存在操作闭锁关系,受令人根据现场规程规定合理

【说明】执行这一操作命令,即要求:

【说明】执行这一操作命令,即要求:

【说明】执行这一操作命令,即要求:

(4)   将××线路由热备用转运行(用A侧××断路器充电,用B

侧××断路器同期合环(并列))

【说明】执行这一操作命令,即要求:

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该线路A、B 两侧由热备用转冷备用。

【说明】执行这一操作命令,即要求:

(7)   将××线路由冷备用转运行(用A侧××断路器充电,用B

侧××断路器同期合环(并列))

【说明】执行这一操作命令,即要求:

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该线路A、B 两侧由冷备用

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该线路A、B 两侧由冷备用转检修。

【说明】执行这一操作命令,即要求:将该线路A、B 两侧由检修转冷备用。

【说明】执行这一操作命令,即要求:

(12)  将××线路由检修转运行(用A侧××断路器充电,用B侧

××断路器同期合环(并列))

【说明】执行这一操作命令,即要求:

【以上操作应注意:①所有的线路操作应按照所列的【说明】中的步

骤进行,每次操作只能进行一个步骤的内容,严禁多步骤操作。②带

有出线隔离开关的线路,在出线隔离开关拉开后,线路断路器可恢复

运行。线路断路器的状态由值班调度员在下达操作命令时明确。③用

断路器进行合环或并列操作时,应使用同期装置。④不能投运的断路

器、隔离开关,在操作的过程中状态保持不变,由值班调度员在下达

操作命令时说明,并在操作命令票、调度书面命令中备注。⑤若断路

器、线路高抗、线路的隔离开关和接地开关之间存在操作闭锁关系,

受令人根据现场规程规定合理安排操作顺序。】

将××低压电容器/低压电抗器由

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电抗器断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电抗器断路器,拉开该低压电抗器隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电抗器断路器,拉开该低压电抗器隔离开关,合上该低压电抗器接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电抗器断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电抗器隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电抗器隔离开关,合上该低压电抗器接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电抗器隔离开关,合上该低压电抗器断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电抗器隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电抗器接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电抗器接地开关和拆除接地线,合上该低压电抗器隔离开关,合上该低压电抗器断路器。

(11)  将××低压电抗器由检修转热备用

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电抗器接地开关和拆除接地线,合上该低压电抗器隔离开关。

(12)  将××低压电抗器由检修转冷备用

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电抗器接地开关和

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电容器断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电容器断路器,拉开该低压电容器隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该低压电容器断路器,拉开该低压电容器隔离开关,合上该低压电容器接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电容器断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电容器隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电容器隔离开关,合上该低压电容器接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电容器隔离开关,合上该低压电容器断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电容器隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该低压电容器接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电容器接地开关和拆除接地线,合上该低压电容器隔离开关,合上该低压电容器断路器。

(11)  将××低压电容器由检修转热备用

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电容器接地开关和拆除接地线,合上该低压电容器隔离开关。

(12)  将××低压电容器由检修转冷备用

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该低压电容器接地开关和拆除接地线。

将××断路器由××母运行倒至××母运行

将××母上运行的所有断路器倒至××母上运行

将××断路器由××母热备用倒至××母热备用

将××断路器由××母运行冷倒至××母运行

【说明】执行这一操作命令,即要求:退出母联断路器操作电源,合

上××断路器Ⅱ母侧隔离开关,拉开××断路器Ⅰ母侧隔离开关,投入母联断路器操作电源。

(2)   将××Ⅰ母上运行的所有断路器倒至××Ⅱ母上运行

【说明】执行这一操作命令,即要求:退出母联断路器操作电源,按单断路器倒母线操作将Ⅰ母上运行的所有断路器逐一倒至Ⅱ母运行,投入母联断路器操作电源。

【说明】执行这一操作命令,即要求:确认××断路器在热备用状态,拉开××断路器设备侧隔离开关,拉开××断路器Ⅰ母侧隔离开关,合上××断路器Ⅱ母侧隔离开关,合上××断路器设备侧隔离开关。

(4)   将××断路器由××Ⅰ母线运行冷倒至××Ⅱ母线运行。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开××断路器,拉开××断路器设备侧隔离开关,拉开××断路器Ⅰ母侧隔离开关,即××断路器转冷备用;合上××断路器Ⅱ母侧隔离开关,合上××断路器设备侧隔离开关,(同期)合上××断路器。


注:分段式串补的运行操作参照执行。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该串补接地开关和拆除接地线,合上串补平台隔离开关,拉开串补主旁路隔离开关,断开串补旁路断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该串补接地开关和拆除接地线,合上串补平台隔离开关,拉开串补主旁路隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该串补接地开关和拆除接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该串补平台隔离开关,拉

开串补主旁路隔离开关,断开串补旁路断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该串补平台隔离开关,拉开串补主旁路隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该串补接地开关和装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该串补旁路断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该串补主旁路隔离开关,拉开串补平台隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该串补主旁路隔离开关,拉开串补平台隔离开关,合上串补接地开关和装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该串补旁路断路器。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该串补旁路断路器,合上该串补主旁路隔离开关,拉开串补平台隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该串补旁路断路器,合上

该串补主旁路隔离开关,拉开串补平台隔离开关,合上串补接地开关

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该电压互感器二次侧开关

(或保险),拉开该电压互感器隔离开关,合上该电压互感器接地开关或装设接地线。

【说明】执行这一操作命令,即要求:断开该电压互感器二次侧开关

(或保险),拉开该电压互感器隔离开关。

【说明】执行这一操作命令,即要求:合上该电压互感器隔离开关,合上该电压互感器二次侧开关(或保险)。

【说明】执行这一操作命令,即要求:拉开该电压互感器接地开关和拆除接地线,合上该电压互感器隔离开关,合上该电压互感器二次侧开关(或保险)。

××变压器、高抗、串补

注:“所有电气量保护”操作按定值单要求和有关规程规定执行。

(1)   投入(退出)变压器(高抗、串补)所有电气量保护

【例】500kV草铺变:投入500kV 漫昆Ⅰ回线高抗所有电气量保护。

(2)   投入(退出)变压器(高抗、串补)××保护

【例】500kV草铺变:投入500kV#1 主变第Ⅰ套电气量保护。

××低压电抗器、低压电容器

注:“所有电气量保护”操作按定值单要求和有关规程规定执行。

注:母线失灵保护投退操作参照执行。

【例】500kV草铺变:投入500kVⅠ母两套母线保护。

【例】500kV草铺变:投入500kVⅠ母第Ⅱ套母线保护。

注:断路器保护中的(启动)失灵保护、死区保护、三相不一致保护、

充电保护等功能投退,按定值单要求和有关规程规定执行。

【例】500kV草铺变:投入500kV 漫昆Ⅰ回线5023断路器的断路器保护。

【例】500kV草铺变:投入500kV 漫昆Ⅰ回线5023断路器的充电保护。

投入××线××断路器××方式重合闸

退出××线××断路器重合闸

将××线××断路器重合闸调整为××方式

注:重合闸投退或调整操作按定值单要求和有关规程规定执行。

(1)投入××线××断路器××方式重合闸

【例】澜沧江集控中心:投入漫湾电厂500kV漫昆Ⅰ回线5031 断路器单重短延时(单重先合)方式重合闸。

(2)退出××线××断路器重合闸

【例】澜沧江集控中心:退出漫湾电厂500kV漫昆Ⅰ回线5031 断路器重合闸。

(3)将××线××断路器重合闸调整为××方式

【例】澜沧江集控中心:将漫湾电厂500kV漫昆Ⅰ回线5031 断路器重合闸调整为单重短延时方式。

主一集成辅A/主二集成辅B  保护

××保护的××纵联保护

(1)投入(退出)××线主一/主二保护

【说明】投入(退出)××线路的主一/主二保护的主保护和独立后备保护。

【例】龙开口电厂:退出500kV 龙仁线主一保护。

(2)投入(退出)××线辅A/辅B 保护

【说明】投入(退出)××线路的辅A/辅B保护。

【例】龙开口电厂:退出500kV 龙仁线辅A 保护。

(3)投入(退出)××线主一集成辅A/主二集成辅B 保护

【说明】投入(退出)××线路的主一集成辅A/主二集成辅B 保护。

【例】500kV草铺变:退出500kV 漫昆Ⅰ回线主一集成辅A 保护。

(4)投入(退出)××线××保护的后备保护

【说明】投入(退出)××线路的主一/主二保护中的独立后备保护。

【例】500kV 甘顶变:退出220kV 甘大线主一保护的后备保护。

(5)投入(退出)××线××保护的××纵联保护

【说明】投入(退出)××线路的主一/主二保护中的纵联保护。

【例】500kV甘顶变:退出220kV甘大线主一保护的纵联保护。

【例】500kV 甘顶变:退出220kV 甘大线主二保护的光纤纵联保护。

(6)投入(退出)××线××保护的通道×

【说明】投入(退出)××线路的主一/主二保护中的通道一/二。

【例】500kV 甘顶变:退出220kV 甘大线主二保护的通道一。

(1)投入(退出)××kV××-××断路器间隔短引线保护

【说明】投入(退出)该断路器间隔全部短引线保护。

【例】500kV 草铺变:投入500kV 断路器间隔短引线保护。

(1)投入(退出)××kV××-××断路器间隔T 区保护

【说明】投入(退出)该断路器间隔全部T 区保护。

【例】功果桥电厂:投入500kV 断路器间隔T 区保护。

退出/按适应“××”方式投入/按适应“××”方式调整

(1)退出220kV 备自投装置

【说明】退出220kV 备自投装置,备自投退出操作按现场规程规定执行。

【例】220kV 红塔山变:退出220kV 备自投装置。

(2)按适应“××”方式投

一个汽缸内的气体,在一次实际循环中对活塞所做的功,叫做(). ["有效功","指示功","实际功","单位功"] 变压器中性点接地刀由一台倒换至另一台运行时,操作顺序如何? 电网解环应注意哪些问题? 热电锅温度计测温范围广,可以从()到()。 中温沥青软化点(环球法)一般要求在()℃之间。 电网合环必须符合哪些条件?

我要回帖

更多关于 合环运行条件 的文章

 

随机推荐