关于三相电怎么接出220v用电的问题

当前位置:&&
三相电常见故障与诊断方法
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
三相电常见故障与诊断方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口欢迎来到列表问答中心!
三相电的相序问题
三相电的相序问题
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&三相电的负荷问题_百度知道
三相电的负荷问题
厨房60A的空开是三相的蒸箱冰柜等等不一定是三相电器。我想问问它能承受多大负荷,关键是我想知道怎么计算,求鱼,更但是要求如何渔。...
厨房60A的空开是三相的蒸箱 冰柜等等不一定是三相电器。我想问问它能承受多大负荷,关键是我想知道怎么计算,求鱼,更但是要求如何渔。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:16067
获赞数:83239
负载功率计算:P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×60×0.8≈32(KW)
月亮的未来
月亮的未来
采纳数:1694
获赞数:10593
这个问题看从哪个角度来说。60A空开在你这个特定的厨房负载来说,他能带多大的负载?在厨房里的负载,我的看法,可能电阻性的负载多一点,当然也有感性负载,比如风扇、电磁灶等。但很难确定你的负载的功率因素是多少?你自己能确定吗?我们首先要肯定几个前提,是三相供电(不管负载是单相的还是三相的),并且三相是平衡的。那么在这里的线电压是380V,线电流取你的空开额定电流60A。那么,在这里总的视在功率是:1.732*60*0.38=39.49kVA1、如果说是功率因素COSφ=0.8,那么一楼说的是有功功率就是1.732*60*0.38*0.8=31.592千瓦。2、如果是这样,那么还有无功功率=1.732*60*0.38*(1-0.8^2)^0.5=23.694千乏。3、有功功率的负载电流和无功功率的负载电流都是要通过你的空开的。只不过这两个电流间有相位差,他们不是代数和,而是几何和,最后合成的就是39.94kVA。以上是理论上的。而实际情况又如何呢?因为你肯定会去看各个设备名牌上的标志,看他们是多少kW或是多少电流A。所以,也没有那么复杂。只要这些设备总的电流没有超过你的空开额定电流60A就可以了。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。什么是三相电,三相220v和三相380v的区别什么是三相电,三相220v和三相380v的区别新闻互动百家号三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
三相380v和三相220v的都是有的。北京弘通三相380v的三根火线两两之间都是380v,每根火线与中性线之间是220v
三相220v的三根火线两两之间都是220v,与中性线(一般不引出中性线)之间是220除以根号3,约130v左右;三相220v的不常见,通常用在一些进口的三相电机上。要获得三相220v的电,一般需要经过三相380v进行降压
我们普通工业用电就是三相380V,表示相与相之间电压是380V,与中性点N之间电压是220V.进出口设备常用到三相220V,那是有些国家的标准,表示相与相之间电压是220V,与N点电压只有110V.本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。新闻互动百家号最近更新:简介:干净的网络,为网民提供更优质的信息资源!作者最新文章相关文章后使用快捷导航没有帐号?
查看: 5598|回复: 22
我又来请教三相电的问题了
本帖最后由 Aaron.Yin 于
16:08 编辑
今天拿到钥匙了,去看了一下,因为以前没见过三相电实物,所以有几点想确认一下,图一电表右的两根线蓝进黑出的应该是零线吧,还是2路线,用了2种颜色害得我不敢确定啊,图二右下角那是接地吧,家里的接地端子都在厕所,所以确认一下,感谢指教了
001.jpg (39.78 KB, 下载次数: 5)
16:08 上传
002.jpg (61.43 KB, 下载次数: 4)
16:08 上传
黄 绿 红三根火线,黑线零线,右下角的是地线,一般黄绿线……接保险丝的必须火线啊……
不对吖!图一上面那个是什么
生哥 发表于
不对吖!图一上面那个是什么
东野狼 发表于
黄 绿 红三根火线,黑线零线,右下角的是地线,一般黄绿线……接保险丝的必须火线啊……
火线我知道,主要就是零线进出电表用了两种颜色,确认下,毕竟第一次见三相电,谢谢回复
本帖最后由 lixiaotian 于
20:19 编辑
第一张图&&电表的接线端子是你是不能打开的(违法) 你想问的是为什么会有那么多线吧&&它得有输入和输出啊
第二张图&&黄绿红分别是三相电的A B C& &用它们其中任意一根和黑线组合&&就是220V&&你用红框标记的那个是 重复接地
lixiaotian 发表于
第一张图&&电表的接线端子是你是不能打开的(违法) 你想问的是为什么会有那么多线吧&&它得有输入和输出啊
三个火线知道,就是图一电表零线进出他用了黑和蓝两种颜色,我确认下是不是零线的进和出
这是哪里啊?个人家(民宅)不大可能有三相电的啊
木工小强 发表于
这是哪里啊?个人家(民宅)不大可能有三相电的啊
黑线是零线,你那标的接地很危险【没有真正接地】,地线是防止用电器漏电,电器漏电直接由地线排放到地下,从而电路短路跳闸。地线是连接用电器的,不能连接电路。地线要埋在地下要保持潮湿。
三相表的零线不进保险的,也不进空开的,直接用电器。
电笔试一下就知道了
这是哪里啊?个人家(民宅)不大可能有三相电的啊
三相电是动立电单申请
黑线是零线,你那标的接地很危险【没有真正接地】,地线是防止用电器漏电,电器漏电直接由地线排放到地下, ...
除非自己机盖的不懂
三相表的零线不进保险的,也不进空开的,直接用电器。
得进漏报吧
必须有一样
不以此谋生的工作