空腔导体不管接地与否,都能完全屏蔽外电场.导体处于电场中时,导体内电荷会重新分配,达到静电平衡时,导体内部的场强必定为零,也就是说不管外界电场如何变化,始终不会对导体内部产生影响.导体接不接地,只是影响空腔内的电荷(如果有的话)会否对外界产生影响.接地的话,是内外全屏蔽,不接地,则腔内电荷会对外界产生影响. 再问: 如
大地的电阻值不是无限大,线路接地了更不会把流过的电流都“抵消或阻碍”了,现实就是,当一个人直接站在地面上,碰触到火线时由于有电流通过人体而使人触电,如果火线通过人体接地后电流会被抵消或阻碍,那人就不会触电了!或者说,一个人站在美国,手触及中国供电线路的火线,由于电流通过地球的路程那么长,短路电流会因此减少很多,甚至不能
这只是一般情况所谓的工频电阻就是在常规的50HZ电源情况下测出的电阻.而冲击接地电阻是在冲击电流或者雷电流沿着接地体入地时呈现的电阻.两个电阻值大小不同的原因是:由于雷电等强电流入地,会使周围的土壤击穿,产生火花放电现象.这种现象等效的增加了接地体的等效面积,进而相当于减小了冲击接地电阻.但是实际的情况并不尽然,上述的
1、面向隔离开关分闸状态时的开口方向:左侧安装有接地开关的就是左接地,右侧安装有接地开关的就是右接地;以上两种隔离开关只要用于母线侧或线路侧的隔离开关,左或右接地主要是考虑现场的安装和操作方便,没有特别的要求;2、两侧都安装有接地开关的就是双接地,主要安装在考虑该隔离开关两侧都有可能来电(电源)如母线的分段或母线设备(
你可以看看.上面有讲解
1,正电荷由导体流入大地.负电荷,正电荷流向导体.2,靠近正电荷一端的电荷量比远离正电荷的一端多.
接地后金属球电势为零.
系统为不接地系统,至少有一相为非金属性接地.
C. 电子会由地球流到导体,导体会变成中性. 因为正电荷不可能移动,在金属导体的原子中,带正电荷的是质子,而质子不会自由移动.
地面补偿负电荷,后来正负电荷相等,不带电
负极并不意味着接地,可以浮地,就是不接地,轮胎是不导电的,不能通过轮胎接地,有些特种车辆,为防止静电,用一根铁链拖在地上,作为静电释放回路,防止静电聚集引起危险. 再问: 汽车外壳用到了浮地技术?我刚才百度浮地发现是个复杂的概念。我现在就想知道我们平时的车辆,不是用铁链托在地上的车如何处理外壳的静电,是不是静电可以忽略
外表面没有电荷,因为接地,所以电荷被大地中和了,内表面由于静电感应,有电荷分布,电荷为-Q
电视机中的接地是相对而言的,并不是真正的接在地球上.而是把多个元器件连接的公共端称为地端,所以有时候接地端也称为公共接地端.在电视机中一般(注意是一般,不是全部)的元器件都是接地的,接地是一种在电子电器产品中通用的一种手法(或者方法).本来在电器设备中有正负两种电压,接地后我们,只用考虑一种电压对另外一种电压的作用.就
这叫重复接地.其主要作用是:在实际用电中,常常会发生接入用电小局域(一幢楼,或一个小区)的零线的总线接入处被烧断,造成220V用户由相电压变成线电压,烧毁用电设备和家用电器,这样的事故每年在用电系统频繁发生,造成的损失不小,为了避免这种情况,要求在集中供电的220V用户局域进行重复接地,防止零线在总接入处烧断造成不必要
接地装置包括接地体和接地引线,接地体是指与大地导通的设施,因这功能的需要,就要求它与大地间的电阻较小的,通常以埋深加接触面大来满足这个要求.接地引线是指将以上设施与所需接地部位相连接的导体.自然接地体是指天然存在或人为建筑可利用来作为接地体的天然物或构筑物,天然物很罕见,构筑物较常见,如建筑桩基,地梁,深井内钢筋等.显
即使给你再多的青春,你也不会痛改前非,活出生命的价值.我们是这样的,你看看对么.
先看问题,然后在原文中找到对应的段落,答案一般隐藏在所对应段落的附近.完型一般考固定词搭配、时态、动词……如果遇到生词,答案一般在前后文中会有
1接地就是把接地线插入土里吗?回答:避雷针的接地是在地里砸入几根垂直接地极,一般是3m的铜包钢或者紫铜棒,这要看当地的习惯.2大地是导体吗?回答:大地是导体,尤其海边的土壤电阻率基本在10欧姆以下.3接地后雷电导入地面不是反尔容易危害地面上的人吗?回答:大地这种导体很有意思,它的电阻率往往是越深处越低,因此电流更愿意向
不同点:不接地,导体上电荷只能在导体上移动,不会脱离导体.接地,导体和大地是一个整体,导体和大地会有电荷的转移.经典屏蔽现象,导体是必须接地的.相同点:不论接地与否,静电平衡时,导体内部场强都为零,导体都是等势体.
摘 要:为了研究混凝土接地棒在通入工频电流和冲击电流时的接地降阻性能.分析了混凝土接地棒降低工频接地电阻和冲击接地电阻的原理,以及工频电流和冲击电流下的接地体间的屏蔽效应.分别给出了混凝土接地棒工频接地电阻和冲击接地电阻的测量方法及减小测量误差的措施.采用上述方法对混凝土接地棒进行试验验证:得到良好的工频接地和冲击接地降阻的性能,使接地体通入冲击电流时有更强屏蔽作用. |