原标题:电缆桥架水平45度弯头做法(图解)
1.制作45+45度的平90度弯:取桥架高度乘以0.4所得值W、在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后切割所要切的线、弯曲即成。
2.制作45+45度的立90度弯:取桥架宽度乘以0.4所得值W、在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后切割所要切的线、弯曲即成。
3.两个45度鸭脖弯:制作时取角相反、量出两托臂的高,用高乘以1.41的值就是斜边;斜边就是在直桥架上两角点的距离。(要注意尺子的一边在45度角的顶端、尺子的另一端在45度三角形底边靠所量的角点)
以上的1.41的来源:
等腰直角三角形中a=b
实际应用时大约取1.41就行了。
本人经验切割取角时要保留三角形的一边不要切割,留作折弯后打螺丝。
在施工中为了保证电缆不受训坏、保证宏观工艺、桥架转弯要流畅、尽量不出现死直角,要用两个45度来完成一个90度弯。