北京的电力生产主要依靠火力发电,其热电转换效率远低于达到节能要求的燃煤、燃油或燃气锅炉供热的能源效率,更低于热电联产供热的能源效率。因此采用电热设备直接供暖和加湿,是高品位能源的低效率应用。北京地区供暖时间长,供暖能耗占有较高比例,更应严格限制设计直接电热集中供暖。常见的采用直接电能供热或加湿的设备有:电热锅炉、电热水器、电散热器、电暖风机、加热电缆、电热膜、电极(电热)式加湿器等。
为合理利用能源、提高能源利用率,只有符合本条所指的特殊情况时方可采用电直接加热和加湿设备,其中对建筑物供暖、空调只限制作为主体热源使用。对于设置了集中供暖的建筑中个别连接集中热水系统难度较大、设置热泵等投资较高或无法设置、耗热量较小的局部区域(例如屋顶水箱间防冻、门厅热风幕和局部加热电缆地面,远离主体热源的地下车库值班室等预留的电热供暖设备电源等),以及必须采用电加热的工艺性空调房间(例如高精度的珍品库房等,对相对湿度控制精度要求较高,需设置末端再热,同时这些房间可能也不允许末端带水等),不做强制性限制。判定是否能够采用直接电热作为建筑物供暖、空调的主体热源,可以用冬季直接加热用电量不超过夏季冷源用电量(包括制冷机组和冷却水泵)的20%作为界限。
1 对于一些有特殊消防要求,或者位于对环保有严格要求的地区,无法使用燃气、燃油或燃煤的建筑,如果只有电能可以使用,热泵是一个较好的选择方案。但是,在无法采用热泵的情况下,由于这些建筑通常规模都比较小(在无城市或区域集中供热和燃气供应的地区,一般不会建设大型公共建筑),供热量也不大,允许采用电能直接供暖。
2 如果一些特殊建筑的冬季供热设计负荷较小,则允许采用夜间低谷电进行蓄热。供热负荷较小的界定是“电锅炉的装机容量不超过夏季冷源用电(包括制冷机组和冷却水泵)的装机容量”,主要是考虑即使是采用蓄热,对用电量也应限制,不能为了冬季供热过分加大建筑用电变压器的装机容量。
3 冬季对室内相对湿度要求较高的场所(例如有较高恒温恒湿要求的工艺性房间),或对空调加湿有一定卫生要求的场所(例如无菌病房等),不采用蒸汽无法实现湿度的精度要求或卫生要求,但无加湿用蒸汽源时,才允许采用电极(或电热)式蒸汽加湿器。
4 如果该建筑内本身设置了可再生能源发电系统,例如利用太阳能光伏发电、生物质能发电等,且发电量能够满足直接电热供暖和/或加湿的用电量需求,为了充分利用其发电的能力,允许优先将建筑本身的发电量用于电热供暖和加湿,以减少建筑物整体消耗的市政电能。
4.2.2 强制性条文。
4.2.3 本条来源于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 。
4.2.4 冬季运行性能系数是指设计工况时的性能系数,即冬季室外温度为当地供暖计算温度或空调计算温度,冷热水机组的供水温度和供回水温差为工程设计工况,在此条件下,达到设计需求的机组供热量(W)与机组输入功率(W)之比。
4.2.5 本条根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 的相关规定整理。
4.2.6 强制性条文。
表3 GB 的冷水(热泵)机组能源效率等级限值
表4 本标准冷水(热泵)机组制冷性能系数限值对应能效等级和提升情况
2 地下水式、地埋管式和地表水式机组的水温范围均不相同,无法分别确定其相应准确的名义工况,因此与一般冷水(热泵)机组采用同一名义工况。
3 变频机组由于变频器、电抗器、滤波器的损耗,满负荷性能会有一定程度的降低(但部分负荷性能系数IPLV可提升30%左右)。双工况离心机组制造时需照顾到两个工况工作状态下的效率,会比单工况机组低。因此,对二者的能效限值分别给出了修正系数。
4.2.7 冷水机组在相当长的运行时间内处于部分负荷运行状态,为了降低机组部分负荷运行时的能耗,对冷水机组部分负荷时的性能系数IPLV做出规定。
4.2.8 强制性条文。
表5 GB 单元式空调机组能效等级限值
表6 本标准单元式空调机组能源效率限值对应能效等级和提升情况
4.2.9 《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3-2010和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 规定的能效等级见表7、表8和表9,其中3级能效为能效限定值,2级能效为节能评价值。
采用分散式房间空调器时,如果统一设计和建设单位统一安装,应按本条规定选择能效不低于节能评价值的产品。但公共建筑往往在一些局部房间少量采用分体式等分散式房间空调器,设计中常仅预留电源,空调器由用户自行采购,也要指导用户购买能效比高的节能型产品。本条要求同现行北京市地方标准《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012一致。
表7 房间空调器能效指标限值
表8 单冷式转速可控型房间空调器能效等级
表9 热泵型转速可控型房间空调器效等级
4.2.10 强制性条文。
表10为摘录的《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB
的能源效率等级要求和本标准采用限值的提升情况。由于近年来多联机技术发展很快,绝大多数厂家的产品都能达到一级能效,主流品牌的主流产品的能效已经远高于一级标准。北京市近年来在公共建筑中多联机系统的应用越来越广泛,已经成为公共建筑空调系统中非常重要的用能设备。考虑到北京市的节能和经济水平,应淘汰市场上的一部分能效相对较低的产品。
表10 多联式空调(热泵)机组的能源效率等级限值和提升情况
因此本标准规定的能效限值采用了《公共建筑节能设计标准》GB 中各气候分区限值的最高值(夏热冬暖地区限值)。2009年版的本标准对多联机能效没有限制,2012年版《居住建筑节能设计标准》DB11/891将限值定为3级,与该值相比有较大幅度的提高。
4.2.11 随着工程的需要,一些多联机的室内外机之间的制冷剂配管可以长达一百多米,方便了室外机的布置,但配管长度等因素会影响设备的制冷能力及效率,过长时机组制冷、制热性能的下降十分严重,设计必须避免这种情况发生。
4.2.12 强制性条文。
表11 蒸汽双效溴化锂吸收式机组性能参数
由于直燃机的效率远低于电制冷机,根据本标准第4.1.1条冷热源的选用原则,当必须选用直燃机时,应采用高效产品,因此本标准制定的直燃机制冷性能系数限值1.30高出产品标准规定的1.10,也高于《公共建筑节能设计标准》GB 规定的1.20。
4.2.13 目前直燃机组样本一般不直接给出其性能系数值COPzr,需设计选用人员根据产品样本提供的参数计算确定。COPzr的计算公式来源于《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》GB/T ,为机组名义工况制冷(热)量Q/(热消耗量Qi+用电量A),分母中的热消耗量Qi没有转换为等效的电能,与机组用电量A并不等价,因此COPzr值的意义与电制冷机组的COP不完全相同,仅作为判断直燃机性能的参数。
4.2.14 水冷式制冷机组冷源系统综合制冷性能系数SCOP,是综合考虑冷源侧的制冷机组、冷却水泵、冷却塔的电能消耗的性能系数。制定本条的目的是不仅要选择性能系数高的制冷机组,设计中还应通过合理确定冷却塔位置和进行冷却水管道设计,以减少冷却水输送系统和冷却塔的能耗。
水源热泵(地下水式、地埋管式和地表水式)机组,冷却水进出口水温均比常规冷却塔系统的名义工况(冷却水30/35℃)低;冷源侧的水泵用电量还包括从地下或地表取水及回灌等的水泵电耗,其数值一般比采用冷却塔的系统要高,包含水泵能耗在内的综合性能系数限值不易确定且与常规系统采用同样的数值也不合理。因此,对水源热泵机组的SCOP值暂不作规定。
根据国家标准《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.1的规定,风冷式机组的COP计算中消耗的总电功率,应包括放热侧冷却风机的电功率,因此风冷机组的SCOP值即为其名义工况下的COP值,不再另作规定。
4.2.15 本条来源于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 。
目前几乎所有的舒适性集中空调建筑中,都不存在冷源的总供冷量不够的问题,大部分情况下,所有安装的冷水机组一年中同时满负荷运行的时间没有出现过,甚至一些工程所有机组同时运行的时间也很短或者没有出现过。这说明相当多的制冷站房的冷水机组总装机容量过大,实际上造成了投资浪费。同时,由于单台机组装机容量也随之增加,还导致了其在低负荷工况下运行,能效降低。因此,对设计的装机容量做出了本条规定。
对于一般的舒适性建筑而言,本条规定能够满足使用要求。对于某些特定的建筑必须设置备用冷水机组时(例如某些工艺要求必须24小时保证供冷的建筑等),其备用冷水机组的容量不统计在本条规定的装机容量之中。
4.2.16 本条来源于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 。
4.2.17 本条根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 的相关规定整理。
4.2.18 本条来源于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 。
在大中型公共建筑中,或者对于全年供冷负荷需求变化幅度较大的建筑,冷水(热泵)机组的台数和容量的选择,应根据冷(热)负荷大小及变化规律而定,单台机组制冷量的大小应合理搭配,当单机容量调节下限的制冷量大于建筑物的最小负荷时,可选1台适合最小负荷的冷水机组,在最小负荷时开启小型制冷系统满足使用要求,这已在许多工程中取得很好的节能效果。如果每台机组的装机容量相同,此时也可以采用设置一台变频调速机组的方式。
对于一般公共建筑,机组设置不宜少于2台,除可提高安全可靠性外,也可达到经济运行的目的。设计冷负荷较小(不大于528kW),且因特殊原因仅能设置1台的工程,应采用可靠性高,部分负荷能效高的机组。
4.2.19 本条是冷却水系统有关节能(包括节水)的规定。
4.2.20 强制性条文。
空调系统即使全天开启,随负荷变化冷源设备及水泵进行台数调节,绝大部分都为间歇运行。在水泵停机后,冷却塔填料的淋水表面附着的水滴下落,一些管道内的水容量由于重力作用,也从系统开口部位下落,系统内集水盘或集水箱如果没有足够的容纳这些水量的容积,就会造成大量溢水浪费,同时也是输送能源的浪费;当水泵重新启动时,首先需要一定的存水量,以湿润冷却塔干燥的填料表面和充满停机时流空的管道空间,如存水量不足会造成水泵缺水进气空蚀,不能稳定运行。但在实际工程中采购的冷却塔集水盘往往不能满足要求,造成水量和能量的大量浪费,因此此条定为强制性条文,设计人员必须对所需存水容积进行计算,并选用满足规定的产品。
湿润冷却塔填料等部件所需准确水量应由冷却塔生产厂提供,估算时逆流塔可取冷却塔标称循环水量的1.2%,横流塔约为1.5%。
空气源空调机组包括空气源冷(热)水机组、空气源多联机、分体式空调器等,其运行能效除与机组的性能有关外,同时也与室外机合理的布置有很大关系。为了保证室外机功能和能力的发挥,应将它设置在通风良好的地方,不应设置在通风不良的建筑竖井或封闭的或接近封闭的空间内;如果有墙壁等障碍物使进排风不畅和短路,或受到高温污浊气流的影响,也会影响室外机功能和能力的发挥,而使空调机组能效降低。实际工程中,因清洗不便,室外机换热器被灰尘堵塞,造成能效下降甚至不能运行的情况很多。因此,在确定安装位置时,要保证室外机有清洗的条件。
4.2.22 夏季在供冷同时会产生大量“低品位”冷凝热,对于夏季以供冷为主、常年具有供热需求(主要是生活热水)的建筑物,采取适当的冷凝热回收措施,可以在一定程度上减少全年供热量。采用何种热回收方式,应经技术经济比较确定,举例如下:
4.2.23 蒸汽凝结水仍然具有较高的温度和应用价值。在一些地区(尤其是建设有区域蒸汽管网的地区),由于凝结水回收的系统较大,一些工程常常将凝结水直接排放掉,这一方面浪费了宝贵的高品质水资源(软化水),另一方面也浪费了热量,并且将凝结水直接排到下水道还存在其他方面的问题。因此本条文提出了回收利用的规定。
(1)回到锅炉房的凝结水箱,或作为某些系统(例如生活热水系统)的加热或预热,在换热机房就地换热后再回到锅炉房。后者不但可以降低凝结水的温度,而且充分利用了热量;
(2)对于不回收凝结水的单管供汽热网(如热电厂的余热蒸汽),要妥善处理好凝结水的低位热能的利用问题,例如经技术经济比较合理时,设计水-水热泵提升凝结水的低位热能能级并加以利用,排放温度应符合国家排水规范的要求,一般不得高于40℃。
凝结水回收系统一般分重力、背压和压力凝结水回收系统,可按工程的具体情况确定。从节能和提高回收效率考虑,应优先采用闭式系统即凝结水与大气不接触的系统。
4.2.24 《居住建筑节能设计标准》DB11/891中对热源和热力站的节能要求还包括设备选型、装机容量和台数的确定、供热范围、余热回收等,本标准不做重复赘述。
4.2.25 地源热泵系统包括土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水源热泵系统、污水水源热泵系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统又分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
4.2.26、4.2.27 这两条是对建筑物内区冬季供冷的规定。规定的前提是,设计人根据内区负荷情况(内区面积和负荷较大,冬季不供冷影响房间舒适度或工艺要求而必须供冷),已决定对内区进行供冷设施的配置。如果内区面积和余热量较少,是否配置供冷设施由设计人确定。
七、计算题 1. 精密量取呋喃苯胺酸注射液(标示量20mg/2ml)2 ml置100 ml容量瓶中,用0.1mol/lNaOH稀释至刻度,摇匀取出5.0 ml置另一容量瓶中,用0.1mol/lNaOH稀释至刻度,摇匀,在271nm测A=0.586。已知=594 L=1cm, (2)计算过程 八、问答题 1. 为什么利多卡因盐的水溶液比较稳定,不易水解? 答:酰氨基邻位存在两个甲基,由于空间位阻影响,较难水解。 2. 对乙酰氨基酚中对氨基酚检查的原理是什么? 答:利用对氨基酚在碱性条件下可与亚硝基铁氰化钠生成蓝色配位化合物,而对乙酰氨基无 此反应。 3. 盐酸普鲁卡因注射液为什么会变黄? 答:酯键易水解产生对氨基苯甲酸虽时间延长或高温加热,可进一步脱羧转化为苯胺,苯胺 可被氧化为有色物,使溶液变黄。 4. 亚硝酸钠滴定法常采用的指示终点的方法有哪些?中国药典采用的是哪种? 答:亚硝酸钠滴定法常采用的指示终点的方法有: 电位法、永停滴定法、外指示剂法和内指示剂法。 中国药典采用的是永停滴定法。 5. 苯乙胺类药物中酮体检查的原理是什么? 答:UV吸收不同。酮体在310nm由最大吸收而苯乙胺无此吸收。 第八章 杂环类药物的分析 一、选择题 1. 用于吡啶类药物鉴别的开环反应有:( BE ) (A)茚三酮反应 (B)戊烯二醛反应 (C)坂口反应 (D)硫色素反应 (E)二硝基氯苯反应 2. 下列药物中,哪一个药物加氨制硝酸银能产生银镜反应( C ) (A)地西泮 (B)阿司匹林 (C)异烟肼 (D)苯佐卡因 (E)苯巴比妥 3. 硫酸-荧光反应为地西泮的特征鉴别反应之一。地西泮加硫酸溶解后,在紫外光下显( C ) (A)红色荧光 (B)橙色荧光 (C)黄绿色荧光 (D)淡蓝色荧光 (E)紫色荧光 4. 下列药物中,哪一个药物加氨制硝酸银能产生银镜反应( E ) (A)地西泮 (B)阿司匹林 (C)莘巴比妥 (D)苯佐卡因 (E)以上均不对 5. 有氧化剂存在时,吩噻嗪类药物的鉴别或含量测定方法为( A ) (A)非水溶液滴定法 (B)紫外分光光度法 (C)荧光分光光度法 (D)钯离子比色法 (E)pH指示剂吸收度比值法 6. 异烟肼不具有的性质和反应是( D ) (A)还原性 (B)与芳醛缩合呈色反应 (C)弱碱性 (D)重氮化偶合反应 7. 苯并噻嗪类药物易被氧化,这是因为( A ) (A)低价态的硫元素 (B)环上N原子 (C)侧链脂肪胺 (D)侧链上的卤素原子 8. 地西泮中有关物质的检查,检查方法为:取本品,加丙酮制成每1ml合100ml溶液作为供试液;精密量取供试溶液适量。加丙酮制成1ml中含0.3mg的溶液,作为对照液。吸取上述两溶液各5ml,分别点于同一硅胶板上,进行检查,其杂质限量为( D ) (A)0.03% (B)0.02% (C)3% (D)0.3% (E)0.1% 9. 可与AgNO3生成银镜反应的药物有( E ) (A)氯丙嗪 (B)安定 (C)尼可刹米 (D)阿司匹林 (E)以上都不对 10. 用差示分光光度法检查异烟肼中的游离肼,在叁比溶液中需加入( E ) (A)醋酸 (B)氯仿 (C)甲醇 (D)乙醇 (E)3%丙酮 11. 异烟肼中的特殊杂质是( A ) (A)游离肼 (B)硫酸肼 (C)水杨醛 (D)对-二甲氨基苯甲醛 (E)SA 12. 苯并二氮杂卓类药物中有关物质和降解产物的检查,中国药典主要采用( A ) (A)TLC法 (B)GC法 (C)IR法 (D)UV法 (E)差示分光光度法 13. 可与AgNO3作用生成银镜反应的药物有( C ) (A)氯丙嗪 (B)安定 (C)异烟肼 (D)尼可刹米 (E)阿司匹林 14. 中国药典采用戊烯二醛反应鉴别尼可刹米,形成戊烯二醛反应的试剂为( A ) (A)溴化氰 (B)溴化钾 (C)碘化钾 (D)溴酸钾 (E)氯化钾 15. 采用戊烯二醛反应可以鉴别的药物是( D ) (A)巴比妥 (B)对乙酰氨基酚 (C)乙酰水杨酸 (D)异烟肼 (E)利眠宁 16. 尼可刹米是属于哪类药物( B ) (A)芳酸类 (B)杂环类 (C)维生素类 (D)抗生素类 (E)芳胺类 17. 钯离子比色法是以下药物中哪个药物的定量分析法(
小狗包弟 学习目标 1.了解巴金及其作品; 2.学习作者敢于讲真话,严于剖析自己的精神; 3.总结本文写作特色。 知识积累 文学常识 作家作品 巴金(1904—2005),原名李尧棠,字芾甘,四川成都人。现代文学家、出版家、翻译家,被誉为“五四”新文化运动以来最有影响的作家之一、二十世纪中国杰出的文学大师、中国现代文坛巨匠。主要作品有长篇小说《灭亡》,《爱情三部曲》:《雾》《雨》《电》,《激流三部曲》:《家》《春》《秋》。文革后,带病写“随时随地的感想”,后辑录成《随想录》,该书被誉为中国当代散文的里程碑。 “巴金穿越一个世纪,见证沧桑百年,刻画历史巨变,一个生命竟如此厚重。他在字里行间燃烧的激情,点亮多少人灵魂的灯塔;他在人生中真诚地行走,叩响多少人心灵的大门。他贯穿于文字和生命中的热情、忧患、良知,将在文学史册中永远闪耀着璀璨的光辉。” ——2003感动中国颁奖词 写作背景 “文革”结束后,巴金开始创作《随想录》。在《随想录》中,巴老真实地记录了“文革”给他和他的家人及朋友带来的身心摧残,但他并未像其他的“文革”受害者 压缩包中的资料: 《小狗包弟》知识讲解.doc 《小狗包弟》巩固练习含解析.doc 《散文阅读》巩固练习含解析.doc 《记念刘和珍君》巩固练习含解析.doc 《散文阅读》知识讲解.doc 《记念刘和珍君》知识讲解.doc[来自e网通极速客户端]