导读:艾默生开关电源整流模块反复启停故障处理案例,艾默生开关电源整流模块反复启停动力环境.干线枢纽动环设备.开关电源开关电源NET,故障描述,上海移动某机房新装艾默生NETSURE801开关电源,动力集中监控系统显示该套开关电源整流模块逐一关闭,最后一个模块关闭后,10秒钟后所有模块自动开启,并继续进行模块关闭循环,故障诊断,由于模块全部开启,然后定时逐一关闭这一过程和艾默生开关电源模块节能功能非常

艾默生开关电源整流模块反复启停故障处理案例

评价平均分:8.0分 关键字 专业 设备类型 设备型号 设备厂家 软件版本

艾默生 开关电源 整流模块 反复启停 动力环境.干线枢纽动环设备.开关电源 开关电源 NETSURE 801 艾默生

上海移动某机房新装艾默生NETSURE 801开关电源,空载运行一段时间后,割接了一个基站负载上去,电流80安培左右,数小时后,动力集中监控系统显示该套开关电源整流模块逐一关闭,最后一个模块关闭后,蓄电池放电,10秒钟后所有模块自动开启,并继续进行模块关闭循环,整个循环周期3小时左右,期间不定时有“输出电流不均衡”告警。

现场查看设备历史告警,发现6个小时内出现过两次短暂蓄电池放电现象,而期间交流电正常。

由于模块全部开启,然后定时逐一关闭这一过程和艾默生开关电源模块节能功能非常一致,区别在于节能模块不会把所有模块关闭,而是最少保持两个模块处于工作状态。

因此,首先怀疑是模块节能功能工作失常,这又通常是控制单元逻辑出错引起的,对控制单元M810G断电复位后,故障现象仍然存在。 其次检查相关信号线的接触问题,检查接头等有无松动现象。经检查,所有接线桩头紧固良好无松动,信号线也完好。

在控制面板中将模块节能功能关闭,故障现象仍然存在。

最后检查“输出电流不均衡”告警产生的原因,此项告警是艾默生开关电源新增的功能,分别比较输出屏总电流和整流模块输出总电流,数

值相差5%以上,则发出此项告警。

经检查,输出屏电流为75安培,整流模块总电流为80安培,输出屏电流偏小,差值大于5%,经校正后,两者电流一致,告警消失,故障现象也消失了。

虽然校正电流数值后故障现象消失了,但是此项数值校正并非比例校正,而仅仅是单一数值校正,将来总负载电流发生大的变化,或者工作时间长参数发生飘移后,输出电流不均衡告警可能还会出现,因此最终的解决措施是关闭此项告警功能。

经了解,艾默生开发输出电流不均衡告警一是预防用户不经过输出屏熔丝桩头,不规范接线,二是告警发生后逐一检查整流模块,判断是否模块故障。第一项对有着严格上电割接流程制度的用户没有什么作用,第二项则可能引起重大安全隐患,建议将此项告警功能关闭。 其次,在设备安装完成后空载运行因为电流为零,此项告警不会被触发,而带载以后才会出现,因此建议开关电源安装完成后可进行小量的假负载测试,以完成全面验收测试。

作者所属省份 案例号 紧急程度 是否被监控到 故障原因归类 作者联系方式 作者所属部门 提交人

故障发生时间 原始告警号 评审专家组

流程图: 艾默生开关电源整流模块反复启停故障处理案... 附件: 艾默生开关电源整流模块反复启停故障处理案... 10条) 预审说明 故障现象、原因分析及处理过程描述清楚,书写清晰明了,具有借鉴意义。 预审结果 同意 预审时间 :18:03评审说明 该故障案例对开关电源故障进行了详细的分析,思路清晰处理得当,对维护人员有一定的借鉴价值,能指导维护人员处理类似的故障,同意入库。 艾默生开关电源\输出电流不均衡”告警触发条件为:“模块输出总电流、电池电流、负载电流三者之和”的绝对值大于“模评审分数 评审结果 评审时间 受理时间 是否6.5 同意 10:11:58 10:11:41 是 块数乘以2.5”,(电源模块数大于2)。4.0 另外其触发后只告警,不会控制整流模块关闭。电源模块重复关闭、重启故障的真正原因分析的不正确。 该案例对艾默生开关电源的故障处理描述故障现象清晰,定位过程准确,对实际处理步骤有一定的指导意义,可以借鉴,建议入库。 该案例描述清晰,案例较为典型,有较好的借鉴性,同意入库。 7.0 6.0 不同意 23:11:18 案例描述清新,代表性较强,有一定的应用价值,同意入库。 对新入网的艾默生开关电源设备维护有借鉴作用,为了防止长期运行,负载变化8.0 造成不必要告警,建议取消此项功能, 故障现象、原因分析及处理过程描述清楚,对同类设备的日常维护和故障处理具7.0 有一定借鉴意义和参考价值。 该案例故障描述清晰,处理方法的得当,有借鉴和代表意义。 18:20:12 6.0 同意

包含总结汇报、出国留学、高中教育、外语学习、农林牧渔、计划方案、党团工作、行业论文、高等教育、经管营销以及艾默生开关电源整流模块反复启停故障处理案例等内容。

 本公司是一家服务于通信行业、电力行业、和仪器仪表行业的研发、生产、销售型高新技术企业。

公司拥有一高素质的研发队伍,保证了企业的发展能力。不断的培训学习,更使得员工的技术水平得以持续的提高。 

    公司生产的产品有三大类几十个品种,分别为通信电源系列产品、电力电源系列产品及智能监控(仪表)系列产品。受到广泛好评。现公司的产品销往全国几十个省、市,并为多个企业配套生产。在本行业有一定的度。 

   公司生产的所有产品都有自主的知识产权,为此,公司有一个坚强稳定的研发团队,时刻把握IT行业的新技术成果,保持产品的技术含量,和在业界的先进水平。 

   公司十分重视产品质量,并在工作中总结出一套行之有效工作方法。通过一系列规章制度,努力将质量管理提高到一个新的水平。

追求永无止境,服务永不间断!

我要回帖

更多关于 艾默生开关电源柜密码 的文章

 

随机推荐