35单根铝线在三相四线70平方铝线中负载多少千瓦,

计算方法如下5261

计算某个截面积嘚电缆能带多大功率看电压和电缆截面积

根据电流密度,计算电缆电流再用公式计算功率:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)

三相电路的总功率它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值就等于平均功率P。

若负载是三相电动机由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点三相瞬时功率为恒萣的三相制叫做平衡三相制。

所以推导出三相荷载功率P=√3×380×I×cosθ

10mm2)以下的线以导线截

的截面积100mm2以上乘以乘以2

如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)

高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)

裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)

以上是按铝线截面积计算

铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量依次类推。

25平方多股铝芯线电流100安三相四线70平方铝線可负载65千瓦。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


你对这个回答的评价是


25平方的線,如果敷设在隔热墙中的导管内 电流为73A 敷设在明敷的导管内是87A 敷设空气中为100A 要是带电机的话如果敷设空气中 理论上可以是50KW的设备

你对這个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

电缆的带负荷能力与下面几个因素有关:

1.电缆的绝缘材质敷设方式,环境温度

例如70平方的交联聚乙烯电缆埋地敷设,环境温度为25度时额定载流量为132A,那么可以带的視在功率为86.9kvar敷设方式有埋地敷设,穿管敷设明敷等,例如上面同样的电缆明敷是额定载流量为159A。环境温度越高同样情况下的额定載流量越低,主要是考虑发热和散热

按照上面的各种条件选择电缆后,需要校验电缆的电压损失如果末端电压不符合负载要求,则要選更大的电缆

上面我给出的带负载能力是用视在功率表示的,校验电压损失需要知道电缆的长度电缆的界面大小,材料以及负载的功率因数。

综上所述正确的电缆选择应该是先进行负荷计算,计算这个回路的计算负荷有多大功率因数多少,然后根据绝缘材质敷設方式,环境温度选择电缆再校验电压损失。这个问题的条件不足

应该补充完条件,再按照上面的进行计算