可燃气体报警器价格如何安装以及使用什么连接线

河南省保时安电子科技有限公司成立于2013年...| 总评分">

河南省保时安电子科技有限公司?

河南省保时安电子科技有限公司成立于2013年,总部设在郑州市高新区,是一家专业从事于检测、测量测绘等仪器仪表的开发、销售、技术服务为一体的高新技术企业。 ...

是由可燃气体探测器和气体报警控制器组成,在安装可燃气体报警器时,首先要确定好报警主机及探头的安装位置,然后沿线铺设管道(建议使用防爆镀锌管),固定好以后,探测器和控制器之间用屏蔽电缆线连接。

安装可燃气体探测器时要根据空气中被检测可燃气体的比重确定安装位置和安装高度,天然气和氢气的比重比空气轻,因此探测器应安装在泄漏源的上方。液化石油气、酒精等的比重比空气重,应安装在距地面0.3-1米的地方。水平距离在距气源或燃气器具大于 1.5m小于4m。探测器安装位置应避开容易受蒸气、油烟、灰尘等废气或热量直接影响的地方,并防止水与水汽的侵入。

安装可燃气体报警器根据安装方式分线式和总线式选择相应的电缆线规格。

分线式安装一般采用3×1mm2三芯电缆屏蔽线,超过500米建议使用3×1.5mm2电缆屏蔽线。

总线式安装采用4×1mm2四芯电缆屏蔽线或2×2×1.5mm2双绞线屏蔽电缆线。

如在安装过程中有任何问题,可随时拨打科仕安服务热线 ,我们将全程指导安装。

可燃气体探测器安装间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,安装在距地面0.3~1米高度内;

  比重比空气小的可燃气体探头如氢气安装在距吊顶0.3~2米范围内。

  本质安全型探头对布线管的密封性无特殊要求,隔爆型探头需对布线管采取符合规范要求的密封防爆措施,如使用防爆接线盒和防爆接头、弯头等。但上述两种探头布线管都需做好接地保护措施。

  具体内容请参照《石油化工企业可燃性气体探测器使用技术要求》

  防爆可燃气体探测器的检测面积:是对单一或多种可燃气体浓度变化响应的探测器。可分为点型、线型(分布型)燃气探测器安装间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。

  有毒性气体探测器须安装在可能泄漏气体源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。

  比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG【液化气】,安装在距地面0.3~1米高度内;比重比空气小的可燃气体探头如氢气安装在距吊顶0.3~2米范围内。