补充问题:本工程各构件纵向受仂钢筋、抗震墙的水平和竖向分布筋均采用HRB400E钢筋意思是全部三级钢都要采用抗震钢筋吗?
按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF400E或HRBF500E钢筋(带E,抗震钢筋)
11. 2. 3 按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑構件,其纵向受力普通钢筋应符合下列要求:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1. 25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度標准值的比值不应大于1. 30;
3 钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB
5.2.3对按一、二、三级抗震等级设計的框架和斜撑构件(含梯段),中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF400E或HRBF500E钢筋其强度和最大拉力下的总伸长率实测值应符合下列规定:
1 鋼筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1. 25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1. 30;
3 钢筋最大拉力下的总伸長率实测值不应小于9% 。
检查数量:按进批次和产品的抽样检验方案确定
检查方法:抽查抽样检验报告。
参考资料:《混凝土结构设计规范》GB (2015版)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB
取消非抗震钢筋知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关取消非抗震钢筋最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问: