A.室外消防用水量为25L/s的工厂
B.室外消防用水量为20L/s的仓库
C.室内消防用水量为10L/s的学生宿舍
D.室内消防用水量为15L/s的教学楼
A.一组消防水泵的吸水管不应少于2条
B.消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门
C.当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时消防水泵的扬程应按市政给水管网的最高压力计算,并以市政给水管网的最低水压校核
D.消防水泵必须设置備用泵且其工作能力不应小于最大一台消防工作泵
岚山虎山潘家村石大科技石化有限公司1000立方米液态烃球罐起火并发生爆炸消防调集9个消防中队,23辆
、138名消防官兵到场全力扑救当场确认没有伤亡。
2015年7月16日7:38分日照岚山虎山潘家村石大科技石化有限公司1000立方米液态烃球罐起火。石大科技公司发生液化烃球罐泄漏引发火灾爆炸事故后岚山环保分局立即安排专人前往事故现场,经监测下风向距事故现场三个敏感点非甲烷总烃浓度超标,分别超标1倍2.5倍,1.5倍
7月15日16时30汾,石大科技公司决定将7#罐内液化石油气(约900m?)导入至6#罐因工厂制氮系统停车,将6#罐内充满水置换空气对7#罐进行注水加压,将其中液化石油气通过罐顶安全阀副线、低压液化气管线压入6#罐中同时通过在6#罐底部管线导淋阀上连接消防水带,进行切水作业以接收7#罐中物料。7月16日7时30分左右约500m?液化石油气进入6#罐,因切水口无人监护6#罐水排完后,液化石油气泄漏并急剧气化遇点火源引发火灾,导致8#罐、6#罐相继爆炸2#罐、4#罐烧毁。7月17日7时24分左右现场明火全部扑灭。
监测显示下风向距事故现场2KM松树园、1.5KM董家湖、3KM蔡家村三个敏感点非甲烷總烃浓度初步监测结果为4、7、5毫克每立方米。环境标准2毫克每立方米上述三个敏感点分别超标1倍,2.5倍1.5倍。环保部门将继续跟踪监测並进一步扩大监测范围。
液化气无毒遇火燃烧较充分,燃烧产物是二氧化碳和水燃烧不充分条件下产生少量非甲烷经和碳、一氧化碳,残留少污染在可控范围之内。
日照消防调集9个消防中队23辆消防车、138名消防官兵到场全力扑救。
石大科技液化烃球罐泄漏引发火灾爆炸经现场确认,无人员伤亡
日照7-16爆炸事故被认定为生产安全责任事故
石大科技公司油品储运车间违规进行倒罐作业,在切水作业过程Φ无人现场监守致使液化石油气在水排完后从排水口泄出,遇点火源引起着火爆炸
这次事故暴露出石大科技公司安全生产主体责任不落实,中国石油大学(华东)作为该企业的主管单位安全生产责任制落实不力地方政府以及负有安全生产监管职责的部门监管职责落实鈈力、监管不到位等突出问题。目前已有6名企业责任人移交司法机关依法处理;拟对24名相关责任人员予以党纪政纪处分;对负有领导责任的中国石油大学(华东)和日照市岚山区委、区政府主要负责同志诫勉谈话。
消防用水及灭火剂的用量计算——工厂消防用水量 消防用水及灭火剂的用量计算——工厂消防用水量