信号浪涌保护器接线图哪家最好?

一、避雷器:防止过电压与被保护设备并联,其放电电压低于被保护设备绝缘耐压值   

二、SPD:由于雷电是高频脉冲电流,在雷击点附近的线路由于受电磁感应作用会产苼脉冲电流

1)开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时其阻抗就突变为低值,允许雷電流通过用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。   

2)限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻抗但隨电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、膤崩二极管等。   

分流型:与被保护的设备并联对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗   

扼流型:与被保护的设备串聯,对雷电脉冲呈现为高阻抗而对正常的工作频率呈现为低阻抗。   

用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等   

(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。   

(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等

2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入而浪涌保护器接线图大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;

处(常见安装在高压配电柜的进线回路或出现回路也安装即变压器前),SPD一般在变压器后低压配电柜中(常见安装在低压配电柜进线处即变压器出线处)   

3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器接线圖大多是为保护*仪器或仪表的;

4、避雷器由于接于电气一次系统上要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大而浪涌保护器接线图由于接于低压,尺寸制作的可以很小

5、避雷器一般直接接地;SPD则是接至PE线。