3.7米跨度梁,梁上建柱要承重柱跨度四层楼。现在用4支25和4支22的,梁高600*400,请问可行吗?

年产 30 万吨乙酸乙酯的工艺设计 摘摘 要要 乙酸乙酯是重要的精细化工原料它是一种具有优异溶解性能和快干性能的 溶剂,已广泛应用于生产中目前,乙酸乙酯的工业生產方法已趋于成熟而乙 醛缩合法因其具有原料来源广泛、绿色、环保等优点在众多生产方法中脱颖而出 最具发展前景。 本设计采用乙醛縮合法对工艺中的主要设备进行物料与能量衡算,并对乙 Hd 降液管内清液层高度 m HF 进料板处高度 m hc 干板阻力m 液柱 hl 板上充气液层阻力m 液柱 hp 气相通過浮阀塔板的压降m 液柱 hw 出口堰高 m how 堰上液层高度 m K0 传热系数 W/(m2·℃) L 精馏塔液相流量 kmol/h lw 堰长 m MA A 物质的分子量 N 实际塔板数块 目 录 摘摘 要要 I 前前 言言 1 第第 1 1 章嶂 工艺流程的确定工艺流程的确定 8 § § § 前 言 乙酸乙酯(EA)又名醋酸乙酯,英文名称:Ethyl acetate分子式为: C2H8O4。它是一种无色透明具有流动性并且是噫挥发的可燃性液体[1]呈强烈 清凉菠萝香气和葡萄酒香味。乙酸乙酯能很好的溶于乙醇、氯仿、乙醚、甘油、 丙二醇、和大多数非挥发性油等有机溶剂中稍溶于水(25℃时,1mL 乙酸乙酯 可溶于 10mL 水中)而且在碱性溶液中易水解成乙酸和乙醇。水分能使其缓慢 分解而呈酸性乙酸乙酯与水和乙醇皆能形成二元共沸混合物,与水形成的共 沸混合物沸点为 料、食品工业中;也可作为粘合剂用于印刷油墨、人造珍珠等的生產;作为提 取剂用于医药、有机酸的产品的生产等;此外还可用作生产菠萝、香蕉、草莓 等水果香精和威士忌、奶油等香料的原料 二、乙酸乙酯的产量及消费情况 国外乙酸乙酯的消费结构与我国有所不同,美国和欧洲国家乙酸乙酯最大 的应用领域是涂料其中美国涂料方媔的消费量约占总消费量的 60%,欧洲在 涂料行业的消费量约占总消费量的 50%日本主要应用在涂料,油墨方面分 别约占总消费量的 40%和 30%。而我國主要应用于涂料粘合剂和制药领域[3]。 近年来世界乙酸乙酯的生产能力不断增加。2001 年全球乙酸乙酯的生产 能力只有 10 月底我国乙酸乙酯生产能力达到约 下,两分子的乙醛重排成一分子的乙酸乙酯: CH3CHO CH3COOC2H5 2 乙醇铝会在反应过程中被破坏因此为使反应连续进行,须配备足够的催 囮剂来维持反应的进行;在低温反应条件下乙酸乙酯的收率可达 98%。 乙醛缩合法具有反应条件温和、原料消耗少、工艺简单、设备腐蚀小等特 点因而此工艺在生产成本方面具有突出优势,同时又有较好的环境效益发 达国家多采用这种工艺。 此种工艺受原料的限制较大適合于乙醛原料来源广泛的地区。原料乙醛 一是石油路线二是生物发酵路线。近年来随着石油资源的逐渐减少,石油 价格逐渐上升苼物资源作为一种新型、绿色、可持续能源,其前景会更加广 阔加之此种工艺的高转化率和高选择性,相对于其它工艺方法的优势地位哽 加明显 (3)乙醇脱氢歧化法 乙醇脱氢歧化法有三个基本步骤[8]。在第一反应器中乙醇脱氢生产乙醛, 再进一步反应生成粗乙酸乙酯凅定床反应器装填了一种改进的铜基催化剂, 反应在适中的压力和 200-250℃温度下进行催化剂每六个月在装置内再生一 次,其总寿命不短于 1 年 从第一反应器中产生的氢气经一个简单的分离器收集,部分氢气送第二反 应器进行选择性加氢反应在该固定床绝热反应器中,装填着┅种能有效地将 乙醛和在粗乙酸乙酯混乱合物中的其它羰基组分转换为当量乙醇而又不影响 乙酸乙酯收率的催化剂,反应器操作温度不超过 150℃操作压力与第一反应 器基本一致,催化剂寿命在 1 年以上送至最后精馏工序的产品蒸汽中含有大 量的共沸组份,通过采用高低不哃的双压力精馏系统最有效地去除共沸物组 份,以及最大限度地回收到高纯度( 的乙醇又继续与醋酸发生酯化反应生成乙酸乙酯产物而苴,逆向的乙酸乙酯 水解生成乙醇或乙酸的反应也可能发生该工艺醋酸的单程转化率为 66%,以 乙烯计酸酸乙酯的选择性约为 94%。与传统的乙酸酯化法或乙醛缩合法相比 该方法产率高,原料损耗降低了 35%能耗降低了约 20%,装置容易进行扩能 改造且乙酸乙酯产品质量高,纯度噫于控制因此是近年来的研究开发热点。 但该工艺的缺点是装置必须设置在乙烯装置的附近 五、工艺改进 针对以上四种乙酸乙酯生产笁艺的对比,可看出每种工艺都有他的不足之 处对于部分工艺存在的问题,国内国外的学者进行了相关的改进包括催化 剂的改进、精餾系统的改进和回收系统的改进。 (1)酯化法中催化剂的改进和精馏系统的改进 ① 催化剂的改进 采用超强固体酸将原来的催化剂改为 SO42-/ZrO2或 SO42-/Zr(OH)4催化剂 [11],在此催化剂制备中引入 H2SO4使 ZrO2产生酸中心而对酯化反应产生催化 作用,熔烧温度和熔烧时间影响 SO42-/ZrO2或 SO42-/Zr(OH)4的催化活性最佳 熔烧温度和熔燒时间分别为 550℃和 3h。催化剂经再活化可重复使用对乙酸 乙醇的催化酯化反应的选择性为 100%,酯化率为 84%另外 SO42-/MnOm型超 强固体酸制备方法简单,使用温度较高易同产物分离及易再生,不易腐蚀设 备等优点其它的一些催化剂的改进还有用磷改性 HZSM-5 沸石分子筛为催化 剂,用全氟磺酸树脂作催化剂,用 HZSM-5 分子筛、铌酸等作为催化剂[12] ② 精馏系统的改进 传统的精馏工艺中由于存在水-乙醇-乙酸乙酯的共沸,导致回流酯的带水 能仂很差导致酯化塔和回流塔的回流比过大,结果使乙酸乙酯的生产能耗很 高在新工艺中,通过添加促进剂萃取精馏提纯[13]即向乙酸乙酯-水及乙酸 乙酯-乙醇-水体系中添加促进剂,可以改变它们的互溶度使乙酸乙酯、水得 到较好的分离,同时使水相中乙酸乙酯的含量大大降低减少其回收能耗。其 它的方法还有加饱和盐水萃取脱水精制、采用有机溶剂萃取分离和添加恒沸蒸 馏分离等 (2) 乙醛缩合法中的笁艺改进 ① 水与乙醇平衡的工艺优化 乙烯乙酸加成法反应有较高的选择性和转化率 适合乙烯来源广的地区,乙烯 价格上涨后不利,工艺鈈成 熟 ③ 高沸点残液回收的工艺优化 原工艺中三塔塔釜得到的重组分残液中除含有乙酸乙酯外还含有缩合反 应中产生的副产物-乙缩醛,叧外还有原来中带来的巴豆醛、三聚乙醛和乙酸等 高沸物该残液通常采用焚烧的方法来处理,该处理方法既浪费原料而且焚 烧残液会給环境带来污染。国内学者通过向残液中加入水和适当的催化剂[17] 并在加热的条件下使乙缩醛分解生成乙醇和乙醛,此时将残液中得到的乙醇、 乙醛和乙酸乙酯回收再利用不仅降低了乙醛和乙醇原料的单耗,而且有效的 减少了环境的污染 六、本课题研究的内容和意义 乙酸乙酯是一种重要的基本有机化工原料,其生产方法有直接酯化法和间 接酯化法该产品在酯化工艺中为最基础、也是最重要的酯化产品。研究并设 计其生产工艺具有很重要的意义 乙酸乙酯是用途广泛的重要化工产品。其主要用途有:作为工业溶剂用 于涂料、粘合剂、乙基纤维素、人造革、油毡着色剂、人造纤维等产品中;作 为粘合剂,用于印刷油墨、人造珍珠的生产;作为提取剂用于医药、有机酸 等产品的生产;作为香料原料,用于菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、 奶油等香料的主要原料用作溶剂,及用于染料和一些医药Φ间体的合成是 食用香精中用量较大的合成香料之一,大量用于调配香蕉、梨、桃、菠萝、葡 萄等香型食用香精. 是硝酸纤维素、乙基纤維素、乙酸纤维素和氯丁橡胶的快 干溶剂也是工业上使用的低毒性溶剂。还可用作纺织工业的清洗剂和天然香 料的萃取剂也是制药工業和有机合成的重要原料 近些年来,随着世界经济的持续稳定增长建筑、汽车等行业的迅速发展, 采用高档溶剂生产涂料、油墨、粘合劑等产品已成大势所趋进一步带动了乙 酸乙酯溶剂需求的快速增长。虽然目前在国内乙酸乙酯的供大于求但世界上 乙酸乙酯的消耗主偠集中在东南亚地区,从亚洲这个范围来说乙酸乙酯还是 处于供不应求地区。其次国内约有 65%以上的乙酸乙酯生产厂家是采用酯化 第 1 章 笁艺流程的确定 § 成法在国内还不够成熟。酯化法中新研究出的催化剂造价过高乙醇脱氢法适 合在乙醇产量高的地区或者是价格廉价的哋区较合适,日本所有的乙酸乙酯都 是采用乙醛缩合法,并且综合上面的概述中几种工艺的对比本课题采用乙醛缩 合法生产乙酸乙酯。 § 峩们通过加水的方法破坏掉催化剂然后经过蒸发器将粗乙酸乙酯蒸出, 氢氧化铝残液从下面排除残液再经过一个分离器进一步分离出氫氧化铝,液 体部分可以再返回蒸发器 (3) 精馏提纯 我们采用了三塔的模式,三塔均是常压操作一塔脱乙醛;二塔脱出乙醇, 脱出的乙醇用作生产催化剂;第三塔塔上得到产品,塔下出重组分同时还 可以设计一个小塔,用来分离第三塔得到的重组分有效地分离较純副产物乙 缩醛,产出乙缩醛做到了副产品的有效利用。 ???? ?????? ?????? ×é·? ??×? ?? ·??÷ ?? ?? ?? ?á?? ?? ???· ?? ?á?? ?? ?? ×é ·? ?????? ?¤ ?ò ???????? ?? ±??¤ ?ò 图 1-3 精馏提纯工序的流程简图 § 发器中加入过量的水将催化剂乙醇铝破壞,再经过蒸发器将生成的氢氧化铝 脱除再依次通过脱乙醛精馏塔、脱乙醇粗馏塔和脱重组分塔,分别脱除粗乙 酯中的乙醛、乙醇和乙縮醛在脱重组分精馏塔塔顶得到较纯净的乙酸乙酯产 品。 脱乙醛塔塔顶温度和塔底温度为: § 乙醇铝: × B2中含有氢氧化铝、铝、氯化铝偅组分重组分被完全脱除,并且 B2中 重组分的质量分数为 水: 乙缩醛: 表 2-7 脱乙醇塔物料衡算 进口物料/(kg/h)出口物料/(kg/h) 乙酸乙酯 表 2-8 脱重组分塔物料衡算 进口物料/(kg/h)出口物料/(kg/h) 乙酸乙酯 第 3 章 热量衡算 § § Q=-( 1(乙酸乙酯)+2(乙醇)+3(乙醇铝)+主+副) ?????????? = § 化潜热 r= W== + QD= 上升气带出的熱量为:

原标题:万科拉片式铝模板工程專项施工方案揭秘!4天一层纯干货!

源自丨房地产人自学平台

1、万科翡翠玖玺项目一期#楼及后续施工项目的工程图纸、铝合金模板工程招標文件。

2、现行的建筑结构和建筑施工的各类规程、规范及验评标准

3、其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工及验收標准及规范。

4、公司企业标准《铝模板安装技术手册》、《铝模配模设计标准》等

工程名称:万科翡翠玖玺项目一期#楼铝合金模板工程

建设单位:武汉安科联创房地产有限公司

设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司

建设地点:湖北省武汉市沌口区

工程概况:本工程属於一类高层住宅建筑,钢筋混凝土剪力墙结构设计合理使用年限50年,防水等级一级耐火等级一级,抗震等级为三级抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度

8002#楼:地下一层,一单元地上二十八层二单元地上三十四层,建筑总高分别为81.200m、98.600m(含大屋面层)标准层层高為2.9m,建筑面积约为918㎡模板面积约为4000㎡,铝模板施工标高范围一单元为5.750~78.250m二单元为5.750~95.650m。

8003#楼:地下一层地上三十二层,建筑总高99.700m(含大屋面層)标准层层高为3.1m,建筑面积约为283㎡模板面积约为1200㎡,铝模板施工标高范围为3.550~96.550m。

铝合金模板有较优的力学性能、施工安装简便、不产生建筑垃圾、周转率高、可回收利用价值高;质量较轻、可人工搬运和装拆无需大型重型机械设备协助,可用于整体浇筑也可用于二次澆筑,使用范围广;脱模效果好与混凝土接触面光洁平整;耐酸、耐腐蚀,适用于复杂的施工环境

施工段划分及安装工配置计划

#楼共3個单元,根据铝模施工特色及各楼栋特点每个单元配置1套完整的铝合金模板,为3个流水施工段配置3个施工队伍参与本项目分单元分层鋶水施工。

8002#楼:为2个单元变形缝的宽度为250mm,标准层范围内剪力墙、梁板均无变化有少量的430非50模数的梁,无复杂节点;有2处标准楼梯(為双跑楼梯)踏步尺寸260X161.1mm。

8003#楼:为1个单元标准层范围内剪力墙、梁板均无变化,无复杂节点

加强管理,首先具备科学的管理体系与管悝方法是一支现代化施工安装队伍的主要条件它是本工程工期缩短的先决条件与主要保障;其次立足工程全局,按工程形象进度计划对笁程的实施进度进行监督分析可能影响工程进度的各种因素,做到有问题及时提出及时解决,使工程始终处于一个良性循环中

在甲方指定分包工程的工期,再结合总承包方的总工期管理体系根据项目实施计划,具体要求总承包方向甲方指定分包单位详细交底,向甲方分包单位明确总包工程施工工期进度组织与部署在保证质量与安全的基础上,积极与土建配合精心施工,保证本工程能按进度计劃竣工特制定以下措施:

(1)本工程进度计划安排

确保主体结构施工进度计划,单栋铝模前3层因各工序间配合不会非常默契首层铝模咹装工期不超过7天/单元,第二层不超过4天/单元第三层不超过2.5天/单元,标准层铝模板实际安装周期为2天/单元(单层)变更层、悬挑层增加一天。

单层总工期4天/层预计单栋楼的总工期约为130天,此时间进度计划为理想状态混凝度强度达到早拆体系说明强度标准方可拆模(32頁)。

2.1本工程严格按照国家项目法施工建立规范的项目体系,实行项目经理责任制成立工程项目经理部,项目部具有对该工程行使计劃、组织、指挥、协调、监督等权利

2.2将总合同的条款要求,分解纳入相对应的劳务合同中使劳务合同对质量、工期、安全、文明施工等完全处于总承包控制状态之中,确保工程如期完成

2.3以总工期为依据;制定各分部工程工期节点,编制工程进行分阶段实施计划确定各劳务的进场时间,严格控制其节点工期以保证项目施工的均衡进行。

2.4我公司选用的劳务队都是同我方长期合作的的工人,稳定居住笁地、流动性很小且施工技术较高,并能吃苦耐劳出勤率较高,具备打硬仗的条件

2.5选用的劳力资源通过双方多年合作,彼此有一定感情和信任度一旦固定,人员流失相对较小确保了劳动力资源的稳定性。

2.6劳务队施工进度计划控制措施:各劳务队必须确保本项目劳動力人数且技工普工的人数的比例满足施工要求,各劳务队伍对项目部下达的详细施工进度计划给予相应的人力资源保证措施,项目苼产经理和相关管理人员在作业班完成后检查其完成情况做到进度天天跟踪,对不能完成的进度工事项目部督促其增加人数或加班加點,如仍不能完成进度项目部将按合约规定外调人力确保进度计划按期完成。

2.7经济保证措施:项目部将专款专用对各劳务队的工资,按合同实行定月足额发放不拖欠工人工资。

2.8工作协调机制:按总承包周计划要求检查劳务队每周完成情况及布置下周施工生产计划

2.9根據气象情况分析,该地区夏季高温且时间长恶劣的天风天气多,故必须提前进行施工准备工作和相应的技术措施避免因气候因素使工期受到影响。

(3)4天标准工期施工计划如下:

本项目11#/12#/13#/15#/16#楼配置模板五套每套模板主要配件配置情况如下:

为确保工程的施工进度,本工程嘚模板工程遵循先安装剪力墙柱后安装梁板面的原则采取整体一次浇筑。具体的流程工艺如下:

(1)墙柱模板安装流程

(2)墙柱模板拆除流程

(3)梁板模板安装流程

(4)梁板模板拆除流程

四、铝合金模板系统概况

墙模系统结构主要包括主墙板(PB)、接高板、内墙板角铝(JL)、转角模板(QC)、导墙板(K板)、对拉螺杆、拉片、方通、方通扣、小斜撑、K板背楞及钢丝绳拉片体系配模规范仅运用于墙(楼梯墙除外)部位配模设计,梁、板、吊模、节点、楼梯等均参照螺杆体系配模

模板之间用销钉连接,使用2mm厚拉片对拉外墙使用7道拉片,内墙6道第一道距楼面150mm高,第二道距楼面350mm第三道距楼面750mm,第四道距楼面1150mm第五道距楼面1550mm,第六道距楼面2150mm第七道接高板下来50mm,K板加固采用1m长的特制竖方通两块K板接缝处设置一根,另外两头各设置一根其他螺杆体系位置背楞用一条60×40×δ2.5矩形钢管加固,背楞为直背楞和直角背楞两种首道背楞距楼面250mm,外第四道背愣距K板150

铝型材(型号T6061)钢背楞(Q235)。

梁模系统主要包括梁底阴角(CC)、梁底模板(LB)、梁侧模板(PB)、梁侧阴角(C)、梁底早拆头及独立钢支撑(单顶)等

在梁底模板设置梁底早拆头,在梁底早拆头下安装独立钢支撑支撑间距最夶不超过1.2米。

梁侧模高度≤650时梁侧模加固如下图所示:

梁侧模高度>650且≤1050时,梁侧模加固如下图所示:

梁侧模高度>1050时梁侧模加固如丅图所示:

当1300<L≤2450时,梁底配一个梁底固顶,两端梁底模板长度平均分配如(图1);

当L>2450时,梁底配两个或以上梁底固顶中间配一个或鉯上1100梁底模板,两端梁底模板长度平均分配如(图2)。

楼面系统主要包括楼面板、楼面龙骨、早拆头及独立钢支撑

配用早拆支撑系统鈳提高模板的周转效率,使用独立钢支撑支撑间距≤1300mm×1300mm。

为了使用工作有序开展铝模安装设立项目部,项目部管理人员应认真落实工莋主要职责使得管理到位、分工明确、目标统一。

铝模安装项目部组织构架图

本项目主要管理人员名单

(1)技术、生产人员熟悉图纸認真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录通过会审,对图纸中存在的问题与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据根据设计图纸要求,结合结構图、建筑图和节点详图和施工规范由厂家专业技术人员进行深化设计铝模拼装图

(2)组织施工人员熟悉图纸,进行图纸会审同时根據设计变更进行剖析图纸。根据设计图纸要求结合结构图、建筑图和节点详图和施工规范由厂家专业技术人员进行深化设计铝模拼装图。

(3)厂家铝模深化设计完后仔细核对确保与设计蓝图准确无误后,经业主和设计院审查批准后方可进行铝模生产制作。

(4)铝模生產制作完成在工厂进行试拼装由业主、设计院、监理到厂内预验收,模板成品按下表进行出厂前的检验:

(5)铝模试拼装并验收完成系統地进行编号绘制好拼装图,作为施工现场工人施工图

(6)编号完成后拆除铝模并打包装车运至施工现场。清点数量复核每块模板嘚尺寸和平整度,符合设计要求

(7)组织施工管理人员及部分工人到厂家进行培训,熟悉铝模板安装拆卸方法、施工顺序及工序搭接操莋要求

(8)将工程的质量标准、安全措施、成品保护等施工注意事项对工人进行安全、技术交底。

标准层选用铝合金模板支撑采用可調式独立钢支撑,脱模剂选用铝合金模板专用脱模剂

(1)模板安装前,必须涂刷脱模剂

(2)楼层主要控制轴线及标高点引测已完成,並通过复核

(3)墙、柱钢筋绑扎完毕,水电管及预埋件已安装并通过验收。

先安装墙柱模板后安装梁板及顶板模板,最后做外围线條及模板加固

初始安装模板时,可用φ12钢筋固定在混凝土面上直到外角模内侧以保证模板安装对准放样线。所有模板都是从角部开始咹装这样可使模板保持侧向稳定。

安装模板之前需保证所有模板接触面及边缘部已进行清理和涂油。当角部稳定和内角模按放样线定位后继续安装整面墙模为了拆除方便,墙模与内角模连接时销子的头部应尽可能的在内角模内部

封闭模板之前,需在墙模连接件上预先外套拉片同时要保证拉片与墙两边模板面接触位置要准确。当外墙出现偏差时必须尽快调整至正确位置,这只需将外墙模在一个平媔内轻微倾斜如果有两个方向发生垂直偏差,则要调整两层以上一层调整一个方向。不要尝试通过单边提升来调整模板的对齐

(1)將下层已拆并清理干净的模板按区域和顺序上传摆放稳当,如重叠堆放应板面朝上,方便涂刷脱模剂然后逐块涂刷脱模剂。

(2)内墙模板安装时从阴角处(墙角)开始按模板编号顺序向两边延伸,为防模板倒落须加以临时的固定斜撑(用木方、钢管等),并保证每塊模板涂刷适量的脱模剂

(3)将C槽竖立旋转45°,卡入一侧拉片,再反向旋转45°旋转并推入两排拉片之间;将墙柱模板侧向旋转45°(无模板一侧先靠紧拉片),并将模板向无模板一侧轻撞击拉片并迅速将另一侧推入俩排拉片中间;用撬棍调整拉片与墙板孔位,并用销钉将五道、七道销钉锁紧;立即调整剩余拉片与墙柱模板孔位并全部插入销钉(暂不装销片,待下一块模板按上面步骤完成后再将本块模板销片咑上并紧固);依次进行下一块墙柱模板安装;

(4)竖向模板的一般按每300mm钉1个销钉打插销时不可太用劲,模板接缝处无空隙即可横向拼接的模板端部插销必须钉上,中间可间隔一个孔位钉上并且是从上而下插入,避免振捣混凝土时震落

5.1依据墙柱厚度选择对应尺寸拉爿及数量;

5.2目测拉片孔位是否有钢筋遮挡,如有将拉片孔挡住的钢筋水电管用铁锤轻敲,使拉片孔位置无障碍物;

5.3站立在墙柱钢筋一侧依次将所有拉片插入对应孔位;

5.4站立于墙柱已装一侧用撬棍调整拉片与墙柱模板孔位使其对准插入销钉,装上销片并锁紧

背楞扣安装茬从下往上数第二、四道拉片孔位置,内墙单面布置两道方通外墙两面各布置两道方通,方通安装第二三道拉片槽位置,方通最大长喥L≤4500mm方通两端各布置一个方通扣,中间间距≤1200mm

6.1将背楞扣从左至右横向插入两墙板销钉孔中,并插入销片锁紧;

6.2用手调整整面墙所有背楞扣扣片到最大行程尺寸(图1);

6.3将背楞从地面提起水平放在背楞扣上,扣片贴在背楞侧边(图2)

6.4用铁锤敲打扣片并锁紧(图3)

7.1墙柱模板两侧安装小斜撑,斜撑间距不大于1200mm墙端布置三个小斜撑;

7.2宽度≥1200mm的墙体设置不少于两根小斜撑,宽度<1200mm的墙体或剪力墙短肢设置不尐于一根斜撑封板及两边必须设置斜撑(图1),方柱设置三根斜撑(图6);

7.3小斜撑底座离墙柱定位线400-450mm(图2)

外墙内侧钢丝绳安装100%,内牆不布置布置间距≤1200mm;

外墙体长度≥2m时,钢丝绳设置2道;外墙体长度<2m时钢丝绳在封板位置附近设置1道(图1);

预埋钢筋离墙柱定位線外2m。

墙柱模板调校:对线复核→标高调校→垂直度调校

9.1观察墙体是否与墙体定位线重合有误差进行调节。

9.2将激光水平仪装在支架上面並调平激光水平仪对齐1m标高控制线,观察激光线是否与墙面控制点重合(图1)

9.3混凝土面低于设计标高5mm以上,用废钢筋头填塞模板下端縫隙直至符合安装要求。

9.4激光水平仪放置300mm控制线上调平,并调整激光水平仪垂直线与300mm控制线相重合

9.5用卷尺测量墙面与激光水平仪垂線距离,同一竖向面取点不少于3个(下、中、上)同一面墙取点间距为500mm。以下点为标准复核墙面垂直度用撬棍撬柱斜撑调节孔调整。(图2)

9.6如上端尺寸小于下端,则用斜撑向外撑进行调节如上端尺寸大于下端,则用钢丝绳及风钩往内拉(图3)

9.7外墙模板垂直度调校時,线锥延伸到下层墙面不少于1m上下垂直度偏差≤5mm,且上口应向内偏检查时,离转角≤200mm

(1)先将梁底模板在楼面进行预拼装,将梁底模板连接成整体

(2)在楼板面上把已清理干净的梁底板(B)、早拆头(BP)、阴角模(LSA、梁与墙连接的阴角模)按正确的位置用插销钉恏。尤其注意早拆头的支撑必须与下层的梁底支撑在同一垂直中心线上以保证混凝土结构的安全。

(3)装梁底板时须2人协同作业一端┅人托住梁底的两端,站在操作平台上按规定的位置用插销把阴角模(LS)与墙板连接。如梁底过长除两人装梁底外,另有一人安装梁底支撑以免梁底模板超重下沉,使模板早拆头变形和影响作业安全

(4)用支撑把梁底调平后,可安装梁侧模板所有横向连接的模板,插销必须由上而下插入以免在浇砼捣振时插销震落,造成爆模和影响安全

将梁侧模放置于梁底模对应位置上,对上销钉孔用销钉連接,梁侧模按编号依序安装;梁侧模与梁底模相连时每块侧模两端必须打销钉,销钉间距不超过300mm销钉大头朝上;相邻侧模最上、下必须打销片且大头朝上,销钉间距不超过100mm

高度≥600的外梁,应在梁钢筋板扎完毕后安装外侧模板外侧模均采用对拉螺杆加固,螺杆间距≤800mm

(1)安装完墙梁顶部的阴角模后,安装楼面底笼然后按试拼装编号图安装顶板,依次拼装标准板模直至铝模全部拼装完成。楼面龍骨早拆头下的支撑杆应垂直无松动。

(2)每间房的顶板安装完成后须调整支撑杆到适当位置,以使板面平整(跨度4m以上的顶板其模板应按设计要求起拱,如无具体要求起拱高度宜为跨度的1/0(铝合金模板起拱高度一般取下限1/1000)。

外围导墙板(K板)及阳台线条安装

在有連续垂直模板的地方如电梯井、外墙面等,用导墙板板将楼板围成封闭的一周并且作为上一层垂直模板的连接组件

第一层浇注混凝土鉯后,二层导墙板板都是必须安装的一个用以固定在前一层未拆的模板上,另一个固定在墙模的上部围成楼板的四周浇筑完混凝土后保留上部导墙板,作为下层墙模的起始点导墙板板与墙模板连接:安装导墙板之前确保已进行完清洁和涂油工作。在浇筑期间为了防止銷子脱落销子必须从墙模下边框向下插入到导墙板的上边框。导墙板板上开26mm x 16.5mm 的长形孔浇筑之前,将M16的低碳螺栓安装在紧靠槽底部位置这些螺栓将锚固在凝固的砼里。浇筑后如果需要可以调整螺栓来调节导墙板的水平度,这也可以控制模板的垂直度

楼梯模板包括踏步模、底模、底龙骨、墙模、狗牙模、侧封板等组成部分。

2.1首先将楼梯板梁侧剪力墙的模板安装并安装完对拉螺杆,并将楼梯斜板梁侧嘚墙板调校平直

2.2安装斜板与墙板连接的C槽及斜板底笼,固顶其中斜板底笼及固顶用单支顶撑起,调校到设计位置

2.3安装斜板底板模板。

2.6调校楼梯模板到设计位置

吊模、反梁(坎)模板均在钢筋绑扎完毕后开始安装。

(1)铝模板安装前进行墙柱管线预埋将开关盒内装填锯末并用胶带密封,与钢筋绑紧扎牢待管线开关盒预埋完成后,开始安装墙柱铝模板

(2)铝模板全部安装完成后,进行梁、板管线預埋梁预留管线位置已经确定,在固定位置开孔不可再行移动;板预留管用螺丝钻进铝模板固定。

(1)检查销钉是否按标准打满销釘销片紧固,嵌入深度是否超过一半;

(2)目测梁底模是否水平如不平,用单顶进行调节;

(3)检查梁底模与固顶盒相连是否紧固牢靠;

从两个相互垂直方向观察,将单顶调校垂直单顶顶到位;

(4)平整度、垂直度、顶板标高、截面尺寸检查。

用激光水准仪对齐1m标高控制线再观察激光是否与墙柱上标高控制点重合。用激光水准仪对准墙300mm控制线使激光线与其重叠,用卷尺复核墙体垂直度、平整度外墙面垂直度用线锥及卷尺进行复核。

八、浇筑期间的护模工作

混凝土浇筑期间至少要有两名操作工随时待命于正在浇筑的墙两边检查销釘销片及对拉螺丝的连接情况

(1)由于振动引起销钉销片脱落。

(2)由于振动引起横梁/平模支撑头相邻区域的下降滑移

(3)保证特殊區域全部的支撑完好,特别是墙模、柱模、梁模及其支撑不能移位窗口开口处等位置混凝土有无溢出。

(4)把激光水准仪激光线与300mm墙柱控制线重合用卷尺测量墙板与激光线的距离,检查垂直度是否符合设计要求超出设计值调节加固件,使垂直度达标

模板的拆除期限應听从施工技术人员和班组长的安排,混凝土结构达到一定的强度后方可拆模不可盲目作业。铝合金模板拆除程序大致是墙—梁—板先拆非承重柱跨度部位,后拆承重柱跨度部位并做到不影响混凝土的结构安全和外观。拆模流程如下:

(1)根据《模板早拆施工技术规程》(DB11/694-2009)在支撑间距为2m的情况下,混凝土强度达到10Mpa时强度等级大于C20的楼板实施模板早拆是安全可靠的,本工程其支撑间距为1300mm板混凝土強度C30,满足其规范要求支撑杆的拆除根据留置的同条件拆模试块来确定拆除时间。

开工及季节变换时分标号及时制作同条件砼试件,苴各标号砼较规范要求的数量增加不少于1组到2组(墙柱增加1组梁板增加2组),分别在各部位计划拆除模板时间及钢支撑拆除时间测试砼試件强度用以检验拆模时间及调整计划拆除时间。

吊模、飘窗、空调板等模板的拆除

(1)卫生间、厨房、阳台等下沉部位的吊模(矩形鋼或木方)拆除后应立即清理干净按区域位置用铁丝捆扎好以备下层使用。

(2)吊板拆除清理好后平放在原位置板面朝上。

(3)楼板媔清扫干净多余杂物(木方、短钢管等)堆放在不影响作业的地方(阳台)。

(4)飘窗、空调板等部位的盖板、内侧模板及阴角模应趁早拆除清理好放在原位置。

(1)用铁锤及撬棍从第七颗销钉位置依次往下拆除销钉销片直至整面墙柱下部销钉拆除完成;

(2)站立于工莋凳面用铁锤及撬棍拆除第七颗以上销钉销片(含与楼面C槽连接销钉);

(3)用工具桶收集好全部销钉销片,整齐堆放至每户最大开间位置传料口附近;

(4)一般情况从与梁侧相接的第二块开始拆拆不出时从封板旁第三块开始拆墙板;

(5)用背钩拆模器背钩横向钩住模板中部销钉孔,拆模器90°弯靠住另一块模板或墙面,向人站立侧拉,使模板与混凝土分离(图1);

(6)照上步拆除第二块及剩下墙板;

(7)将拆除的墙板按顺序依次成65度角斜靠在墙上离洞口600mm内严禁码放(图2)。

(1)墙板上传后就可进行梁模板的拆除。拆梁底板时应有两囚协同作业撬松时两人托住梁底板,轻放地上不可让其自由落下使模板受损,梁底支撑不可松动和拆除

(2)梁底拆除后清理干净放置在梁的下方,LS(梁与墙连接的阴角模)梁底阳角等小块模板如拆除或松动应及时连接牢固。

(3)拆梁侧模或墙头板时操作平台(铁凳)不可放置在模板的正下方,应偏离200mm-300mm撬动模板时,一只手抓住模板的中部不使其落下损坏,拆下清理后放置在原位置的正下方以免混杂。

(1)顶板拆除前先将背楞、对拉螺栓、梁板等上传地面杂物清理堆放在墙边,不影响操作平台(铁凳)的移动先拆顶板面积較大的房间。

(2)拆顶板应从第一排的中部开始先拆除与此块模板相连的龙骨组件(MB),拆除其余三方插销使用撬棍撬松拆除,再向兩边延拆需两人协作,不可让其自由落下受损

(3)拆顶板时严禁一次性拆除大面积模板的插销,应做到拆哪块板才松动哪块板的连接插销更不允许撬落大面积模板,既不安全又损坏模板

(4)阴角模(SL)第一块较难拆,先用铁锤轻敲振动使其与砼表面脱离,再用专鼡长撬棍插入SL孔内撬动较难拆除的模板,只要在安装时保证其表面清洁均匀涂刷脱模剂,控制好拆模时间拆模时也是比较顺利的。

(5)顶板和梁的支撑严禁松动和拆除在模板工程施工方案中,一般都配置3套支撑系统安装所用支撑必须要到下下层去拆。

十、质量标准及质量保证措施

剪力墙模板安装质量要求

(1)模板轴线定位、外形尺寸、水平标高要准确无误

(2)板面应平整洁净,拼缝严密不漏漿。

(3)模板安装后应具有足够的承载能力、刚度和稳定性能承受新浇混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载。

(4)模板安装偏差应控制在规范允许范围内

(5)阴阳角应方正平直,棱角整齐无错台、无倾斜、无凹凸线

墙柱体模板安装质量要求

(1)模板軸线定位、外型尺寸、水平标高要准确无误。

(2)板面应平整洁净拼缝严密,不漏浆

(3)模板安装后应具有足够的承载能力、刚度和穩定性,能承受新浇混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载

(4)模板安装偏差应控制在规范允许范围内。

(1)次梁轴线位置、截面尺寸及水平标高应准确无误

(2)板面应平整洁净,拼缝严密不漏浆。

(3)模板安装后应具有足够的承载能力、刚度和稳定性能承受新浇混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载。

(4)模板安装偏差应控制在规范允许范围内

(5)梁板支撑系统底部设可调底座,顶部设可调支撑头以调节模板的标高、水平。

(1)模板制作允许偏差如下表所示:

(2)模板安装质量要求

(3)拆模后混凝土施工质量要求

(1)保证模板有足够的刚度、承载能力和稳定性我们所选用的各种模板系列是已经使用成熟的模板工程系列,能够保证施工成品质量符合现行钢筋混凝土质量标准对于个别部位使用的非系列模板工程,需经技术人员设计计算方可使用

(2)严格控制模板加工质量,要求模板制作质量比现行国家规范有所提高并派专人负责检验模板产品,凡质量不达标的产品不得进入施工现场

(3)拼装和安装过程要选用合格的铝合金模板和合格的配件,保证模板使用安全拼装可靠性。

(4)完成拼装和安装模板后首先工人要进行洎检,自检合格后报经相应的质检员检查认可后方可进行下一道工序施工。

(5)模板拆除时间要达到规范要求的混凝土强度

(6)模板使用注意事项:

6.1模板应进行编号管理,宜分类堆放以便于使用。

6.2模板安装及拆除时应轻起轻放,不准碰撞不得使劲敲砸模板,以免模板变形

6.3拆下的模板应及时清理,如发现翘曲、变形、应及时修理损坏的板面应及时进行修补。

6.4预组拼的模板要有存放场地场地要岼整夯实。模板平放时要有木方垫架。立放时要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放戓在组拼的模板上堆放分散模板和配件

6.5工作面已安装完毕的墙、柱模板,不准在吊运其它模板时碰撞不准在预拼装模板就位前作为临時依靠,以防止模板变形或产生垂直偏差工作面已安装完毕的平面模板,不可做临时堆料和作业平台以保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差

常见质量问题和防治措施

1.1现象:混凝土浇筑后拆模板时,发现柱、墙实际位置与建筑物轴线位置有偏移

1.2原因分析:放样部认真或技术交底不清,模板拼装时组合件未能按规定到位;轴线测放产生误差;墙柱模板根部和顶部无限位措施或限位不牢發生偏位后又没有及时纠正,造成累积误差;混凝土浇筑时未均匀对称下料或一次浇筑高度过高造成侧压力大挤偏模板。

1.3防治措施:模板轴线测放后组织专人进行技术复核验收,确认无误后才能支模;墙柱模板根部与顶部必须设置可靠地限位措施;支模时要拉水平、竖姠通线并设竖向垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确;混凝土浇筑前要对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查复核發现问题及时处理;混凝土浇筑时要均匀对称下料,浇筑高度应严格控制在施工规定允许范围以内

2.1现象:测量时发现混凝土结构层标高忣预埋件、预留孔洞标高与施工图设计标高之间有误差。

2.2原因分析:楼层无标高控制点或控制点偏少控制网无法闭合,竖向模板根部未找平;高层建筑控制线转测次数过多累积误差过大;预埋件、预留孔洞未固定牢,施工时未重视施工方法;模板顶部无标高标记或未按标记施工。

2.3防治措施:建筑楼层标高由首层±0.00标高控制严禁逐层向上引测,以防止累积误差当建筑高度超过30米时,应另设标高控制線每层标高引测点应不少于2个,以便复核;每层楼设足够的标高控制点竖向模板根部必须找平;模板顶部设标高标记;预埋件或预留孔洞,在安装前应与图纸对照确认无误后准确固定在设计位置上,在浇筑混凝土时应沿其周围分层均匀浇筑严禁碰击和振动预埋件模板。

3.1现象:由于模板间接缝不严有间隙混凝土浇筑时产生漏浆,混凝土表面出现蜂窝、麻面严重的出现孔洞、露筋。

3.2原因分析:放样鈈认真或失误模板因边角变形未及时修整造成裂缝;模板接触措施不当;梁柱交接部位,接头尺寸不准、错位

3.3防治措施:模板间嵌缝措施要控制,不能用油毡、塑料布、水泥袋等去堵漏;梁柱交接部分要牢靠、拼缝要严密发生错位要纠正好。

(4)墙柱阳角漏浆和烂根

4.1現象:在进行主体结构施工工程中墙柱阳角漏浆。

4.2原因分析:模板未清理干净表面附有水泥浆,使得阳角处有缝隙;砼水灰比过大;振捣过程操作不当振捣过量。

4.3防治措施:表面的水泥浆要清理干净砼的坍落度要严格控制(120mm左右),对振捣手要进行培训浇筑砼之湔要对技术人员进行技术交底。

(5)墙柱阳角漏浆和烂根

5.1现象:墙柱根部漏浆烂根

5.2原因分析: 墙柱根部砼表面不平整模板脚与砼表面有縫隙,浇筑砼过程中跑浆造成烂根;高低跨和外墙、柱上下层错位形成吊脚漏浆而造成烂根;墙柱模根部涨模漏浆造成栏根;墙柱模根蔀垃圾、积水未清理,未找平造成夹渣烂根:振捣操作不当,漏浆、欠振、过振或一次浇筑过高,振不到低造成烂根;砼级配不好,水灰比过大或过小造成烂根

5.3防治措施:模板安装时,根部留设清洗口浇筑砼之前将垃圾清除,积水排除然后将洗口堵上,再浇筑砼;对振捣手进行培训进行技术交底,掌握振捣时间墙柱砼浇筑应沿高度分层浇筑;砼坍落度应控制在150mm以内。

(1)由于模板拆除时混凝土强度较低须特别注意塔式起重机运料及人工运料的过程中不得碰撞混凝土墙、柱,以免影响混凝土的观感;

(2)所有的墙、柱、较夶孔洞口、楼梯踏步在拆模后及时做好保护措施,防止撞伤混凝土阳角现场混凝土墙面、柱面不得随意涂画,做好成品的清洁;

(3)後浇带、孔洞口在清理处理好后及时封盖避免因混凝土用水泡导致钢筋锈蚀;

(4)混凝土顶板在拆模24h内不得堆料,防止混凝土板早期强喥被破坏板面出现裂缝,混凝土板上堆料要堆放在有支座点的混凝土梁部位

十一、季节性施工安全措施

(1)机座要保持一定的高度,配电箱、电机、电焊机等要有防雨罩

(2)施工现场应有防雷击措施,模板安装作业面应在避雷设施保护范围内雷雨天气应停止模板作業。

(3)风力大于6级时应停止模板安装施工,已安装的模板应打满销钉支设临时支。

(4)砼浇筑前将模板内积水清除干净

(5)模板脫模剂被冲刷掉的要重新补刷。

(1)及时清理施工作业面的冰雪避免滑倒。

(2)技术人员根据与结构同条件养护的试件试验数据及时掌握砼强度当砼强度符合规范要求后才通知安装队拆模,模板拆除后要及时保护成品混凝土

(3)宿舍及生产区间禁止用明火、电炉、太陽灯取暖。

(4)对参加施工人员进行冬季施工安全专项教育

(1)为有效地预防中暑,适当调整夏季高温作业劳动和休息的作息制度因哋制宜设置休息室和休息凉棚。

(2)发放防暑药品并提供充足的水分与盐分,避免施工人员中暑

(3)作业区、生活区、仓库设置灭火器并经常检查。

(4)电气焊时严格防火规定周围不得存放易燃易爆品。

问题如下:1、农村自建7层框架結构的,柱子240*600总共有9个柱子,四个角是L型的异形柱子如何配置钢筋;2、“有3根梁跨度7米,设置大小为240*500钢筋如何配置?3、其它梁的跨... 問题如下:1、农村自建7层框架结构的,柱子240*600总共有9个柱子,四个角是L型的异形柱子如何配置钢筋;2、“有3根梁跨度7米,设置大小为240*500钢筋如何配置?3、其它梁的跨度为4~5米设置大小为240*400,钢筋如何配置以上问题请专业人士帮忙回答,谢谢!

可选中1个或多个下面的关键詞搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

宜网拼凑应该按规范计算构造

建议供参考:混凝土等级C25钢筋等级HRB400梁截面250×400mm板厚120mm部架立筋2Φ12;部纵筋3Φ22或4Φ18箍筋Φ8间距200;注意梁两端支座度≥250mm.

单层建筑面积为96平方米,算上漂出去的阳台总面积为103平方米请说详细点,谢谢!

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

设计明显合理说9-10跨度没柱跨度重量都压梁两砖块要知道砖抗压限知道没圈梁要圈梁帮忙扩散点力两边墙别问题没能现梁两支座受压太沉降值比旁边基点裂情况说能梁够能力扩散更远能性

单层建筑面积为96平方米算上漂出去的阳台总面积为103平方米,请说详细点谢谢!

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 承重柱跨度 的文章

 

随机推荐