现场有一台三遥配网自动化三遥设备分布式DTU,用什么软件可以监视这台设备与主站之间的通讯报文。

产品特点 高性能的软硬件平台 高精度采样系统 专业化的结构设计 全面高效的通信管理能力,配置灵活方便 人性化的设计理念 先进完善的配网馈线配网自动化三遥功能 免调节、易维护的概念设计 非对称遥控加密功能

  • ? x 8期(每三个月为一个付款周期)

广州市智昊电气技术有限公司是領先的配电配网自动化三遥终端研发生产企业 最专业的柱上开关/环网柜/开闭所/箱变配网自动化三遥产品方案 我们致力于智能配电网相关領域的技术研究与产品研发,为配电配网自动化三遥提供稳定可靠的馈线终端、站所终端、配变终端(FTU/DTU/TTU)包括:DAF-830“三遥”站所终端DTU(可满足4-16回路)/ DAF-830 “二遥”动作型站所终端DTU/ DAF-830 “二遥”标准型站所终端DTU/ DAF-810“三遥”馈线终端FTU(弹簧机构)/ DAF-810 “二遥”动作型馈线终端FTU(弹簧/电磁机构)/ DAF-810 “二遙”标准型馈线终端FTU/ DAF-810 “三遥”馈线终端FTU(永磁机构)、DAF-8800分布式FA控制器、DAF-810D分布式馈线终端FTU、DAF-830D分布式配电终端DTU。目前产品已广泛部署于配电网線路上的柱上开关、环网柜、开闭所、箱式变电站等场所实现对远方一次设备的遥信、遥测、遥控“三遥”配网自动化三遥功能。是目前国内最强的集研发、生产、销售、服务于一体的专业配网配网自动化三遥智能终端产品研发企业之一,公司座落于中国最大的高新技術产业园区—广州萝岗经济技术开发区

DAF-840二遥动作型站所终端(DTU)

DAF-830二遥标准型站所终端(DTU)

DAF-810二遥动作型馈线终端(FTU)

DAF-810二遥标准型馈线终端(FTU)

分界控制器(环网柜看门狗、环网柜DTU)

1、DTU+环网柜看门狗方案(分界开关控制器)

2、3-6回路环网柜三遥方案

3、7-16回路环网柜三遥方案

4、DTU+箱变配网自动化三遥解决方案

5、二遥动作型DTU解决方案

配电配网自动化三遥站所终端(DTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件凡是不注ㄖ期的引用文件,其最新版本适用于本文件 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 浪湧(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗擾度试验 GB/T 15153.1 远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自動装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设備第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网配网自动化彡遥系统远方终端 DL/T 634.5101 远动设备及系统 第5-101部分:传输规约 基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统 第5-104部分:传输规约 采用标准传输协议子集的IEC网絡访问 DL/T 814 配电配网自动化三遥系统功能规范 Q/GDW 382 配电配网自动化三遥技术导则 Q/GDW 513 配电配网自动化三遥主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电配网自动化三遥终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电配网自动化三遥建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 2.1 概述 终端分类及安装形式:站所终端的结构形式可分为组屏式、遮蔽立式、遮蔽壁挂式站所终端。 2.1.1组屏式站所终端 通过标准屏柜方式安装在配电网馈线回路的开关站、配电室等处的配电终端。 2.1.2 遮蔽立式站所终端 通过机柜与开关并列方式安装在配电网馈线回路的环网柜、箱式变电站内部的配电终端。 站所终端安装形式要求见表1各型终端的安装、结构、端子布置等详见附录A。 表1 站所终端安装形式要求 应用场景 站所终端安装形式 开关站、配电室 “三遥”站所终端 组屏式室内安装 环网单元 “三遥”站所终端 遮蔽立式安装 “二遥”标准型站所终端 遮蔽立式安装 “二遥”动作型站所终端 开关柜内集成安装 2.2 DTU总体技术要求 2.2.1 电源要求 2.2.1.1供电电源要求 a)交流电源电压标称值为单相220V; b)交流电源标称电压容差为-20%~+20%; c)交流电源标称频率为50Hz,频率容差为±5%; d)交鋶电源波形为正弦波谐波含量小于10%。 2.2.1.2配套电源输出要求 a)工作电源满足同时为终端、通信设备、开关分合闸提供正常工作

我要回帖

更多关于 配网自动化三遥 的文章

 

随机推荐