在测量控制中有供电地系统、模擬信号地系统、数字信号地系统为了消除各地系统之间的相互干扰,各地系统的地应隔离开但地与接地是不同的概念,这里的地是指系统的公共参考点而人们常说的接地,就是将公共点接地来固定“零电位”接地是为了安全、防止危险,在生产现场大都是采取将接哋系统就近接地如果接地点在一个以上,就产生了地回路也就会出现流过地回路的电流,这样就会形成耦合干扰问题


图1  屏蔽线两端接地示意图
如图1中接地点A和接地点B之间会有电位差,也就会有电流该干扰信号会与有用信号相混合,这是第一种干扰信号图1中信号线嘚屏蔽层如果在信号源和二次仪表两端都接地,则屏蔽层的感应电流通过屏蔽层与信号线的分布会耦合到信号线中,该干扰信号混到了囿用信号中这是第二种干扰信号。要消除第二种干扰首先就要避免产生地回路,而采取屏蔽层一端接地可达到目的即信号源和信号屏蔽线只在一处接地,使地回路断开如图2所示,这时虽然二次仪表公共点与接地点B是相连接的但也不会形成地回路了。同时二次仪表嘚输人端对地采取浮空措施使二次仪表输人信号线路与机壳隔离开,这样效果更好采用这些方法基本可防止地电流干扰的产生。  


一点接地时选择接地点也很重要,对于屏蔽线其接地点应靠近被屏蔽的感应电路的入地点如图2中,如果B点是高电平电场A点是低电平电场,为避免高电平电场对低电平电场的干扰接地点应尽量靠近低电平A的入地点。
如果屏蔽的是信号线应靠近干扰源处接地,总之接地的原则是尽量使屏蔽层上的感应电流不流入信号线以避免引入干扰。如将接地接在二次仪表的输入端则屏蔽层的感应电流可能就会流经信号线引入干扰。但将接地点接在A点由于屏蔽层与信号线处被认为是等电位的,则没有电流流经信号线
对于信号线长距离传输时,由於单根导线长度所限可能会涉及延长线的接线问题,这时应保证屏蔽的连续性即尽量避免使用接线盒,如果必须用接线盒时要使屏蔽与信号端子尽可能近些,露出的信号线长度以不大于20mm为妥这时屏蔽层也要用端子来进行连接或焊接。