格力多联机中央空调多联机故障代码a0、db互换,求大神解释维修方案

采纳数:1 获赞数:4 LV2

E1·运行灯灭三秒闪一次。系统高压保护; E2·运行灯灭三秒闪二次。防冻结保护;

E3·运行灯灭三秒闪三次。系统低压保护; E4·运行灯灭三秒闪四次。压缩机排气保护; E5·运行灯灭三秒闪五次。低电压过流保护; E6·运行灯灭三秒闪六次。通讯故障;

E7·运行灯灭三秒闪七次。模式冲突;

E8·闪八次。防高温保护;

E9·闪九次。防冷风保护。

E0·闪十次。整机交流电压下降降频;

H6·闪十一次。无室内电机反馈;

C1·闪十二次。故障电弧保护;

C2·闪十三次。漏电保护;

C3·闪十四次。接错线保护;

C6·闪十六次。无地线;

C5·闪十五次。跳帽故障保护;

F1·制冷灯灭三秒闪一次。室温电阻故障; F2·闪二次。管温电阻故障;

F3·闪三次。室外环温电阻故障;

F4·室外管温电阻故障;

F5·闪五次。室外排气感温包故障; F6·闪六次。制冷过负荷降频;

F8·闪八次。电流过大降频;

F9·闪九次。排气过高降频;

H1·制热灯灭三秒闪一次。化霜; H2·闪二次。静电除尘保护;

H3·闪三次。压缩机过载保护;

H4·闪四次。系统异常;

H5·闪五次。模块保护;

H7·闪七次。同步失败;

H8·闪八次。水满保护;

H9·闪九次。电加热故障;

H0·闪十次。制热防高温降频; FA·管温过高降频;

FP·二氧化碳检测故障;

Cd·二氧化碳浓度过高报警。

你对这个回答的评价是

第一,信号线通讯故障

第二,某一台室内机没有通电

第三,设备还没有解码

伱对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

今天去修一台格力多联机多联一拖五!外机型号GMV-Pd160W/NaC-N1是新机!具體症状是我开内机出现故障代码E5,然后外机去检查发现外机出现故障代码P6!经查故障代码信息解释为!当内机出现E5外机出现P6故障是变频驱動部分到主控通讯故障!就是没看懂这个解释是什么意思!求大神指教!

格力多联机中央空调多联机故障玳码a0db互换求大神解释维修方案

格力多联机中央空调多联机故障代码a0db互换求大神解释维修方案

  • 格力多联机多联机故障代码 E1·运行灯灭三秒闪一次。系统高压保护; E2·运行灯灭三秒闪二次。防冻结保护; E3·运行灯灭三秒闪三次。系统低压保护; E4·运行灯灭三秒闪四次。压缩机排气保护; E5·运行灯灭三秒闪五次。低电压过流保护; E6·运行灯灭三秒闪六次。通讯故障; E7·运行灯灭三秒闪七次。模式冲突; E8·闪八次。防高温保护; E9·闪九次。防冷风保护。 E0·闪十次。整机交流电压下降降频; H6·闪十一次。无室内电机反馈; C1·闪十二次。故障电弧保护; C2·闪十三次。漏电保护; C3·闪十四次。接错线保护; C6·闪十六次。无地线; C5·闪十五次。跳帽故障保护; F1·制冷灯灭三秒闪一次。室温电阻故障; F2·闪二次。管温电阻故障; F3·闪三次。室外环温电阻故障; F4·室外管温电阻故障; F5·闪五次。室外排气感温包故障; F6·闪六次。制冷过负荷降频; F8·闪八次。电流过大降频; F9·闪九