电梯井内有水孔吗主体的孔是什么作用?

    但一般建筑安装的都是中低速电梯不需要额外考虑通风孔。

    高速电梯常规3.0及以上速度的,土建设计的时候就需要安排设计通风孔。

    你对这个回答的评价是

    你对这個回答的评价是?

  • 试题题型【案例分析题】
高层病房楼防火案例分析
某医院外科病房楼是一栋多功能综合性高层建筑。建筑结构为框-剪结构主楼地下二层,地上十九层建筑面积约70890m2,该笁程为一类建筑,属一级保护对象设有消火栓给水系统、自动喷淋给水系统和水喷雾灭火系统、防排烟系统及消防自动报警系统。病房夶楼的消防报警系统采用控制中心报警系统对以上各灭火系统实行统一指挥、管理。病房大楼的消防报警系统主要包括:集中火灾报警控制器、消防联动控制设备、联动电源、消防电话设备等在公共走道、办公室、病房、电梯机房、设备用房等设置带地址编码的感烟探測器,厨房、配餐间、蒸汽消毒室及地下室的车库安装带地址编码的感温探测器对于大空间的大堂上空装设红外感烟探测器,变配电所內安装感烟感温复合探测器厨房内安装燃气泄漏报警器。在适当的位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔在地下室的配电所、冷凍机房及消防水泵房、消防控制中心、排烟机房及消防电梯机房等处设置消防电话分机。
1.该高层病房楼属于几类建筑
2.如何做好该高層病房楼的电梯井内有水孔吗的防火构造?
  • 参考答案: 1.根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》( GB)的相关规定情景描述中的医院高層病房楼应为一类高层公共建筑。
    2.电梯井内有水孔吗应独立设置井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯無关的电缆、电线等电梯井内有水孔吗井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口电梯门不应采用栅栏门。