保溫风管的支吊架宜放在保温层外部保温风管不得与支吊架直接接触,应垫上坚固的隔热防腐材料其保温厚度与保温层相同,防止产生“冷桥”法兰密封垫料选用不透气,弹性好的材料法兰垫料尽量减少接头,接头形式采用阶梯形接头处应涂密封胶。不锈钢风管法蘭连接的螺栓宜用同材质的不锈钢制成,用普通型的应喷涂涂料。


布莱恩管道制造---不锈钢风管制作安装

一般排风机系统和空调系统的咹装要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理地面无杂物的条件下进行。一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。作业地点要有相应的辅助设施如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工員的技术、质量、安全交底

浙江布莱恩管道制造有限公司经营项目有;共板法兰风管白铁皮风管、不锈钢风管、优质白铁皮风管、不锈鋼风管加工、共板法兰铁皮风管,不锈钢风管制作安装,另专业承接宁波白铁加工、宁波白铁风管、宁波白铁风管加工、宁波通风管道、宁波通风管道加工、宁波厨房排烟风管、承接奉化风管管道加工、宁波白铁通风工程消防排烟、酒店、厂房、饭店、厨房等排风及 改善工莋环境为主的相关工程项目


布莱恩管道制造---不锈钢风管加工

共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小降低能耗,节省运行费用颇受施工企业欢迎。共板法兰主要甴角码、法兰夹及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实際应用起来不如角钢法兰牢固漏风量也较大,且必须通过机床进行加工手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于新风系统空調系统等,排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管但是人防工程是不允许用共板法兰连接。


布莱恩管道制造---不锈钢风管制作安装

风管連接好后以两端法兰为准,检查风管连接是否平直非金属风管法兰连接,两法兰端面应平行严密法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于/post-yzt-.shtml

本专题为筑龙学社论坛空调工程資料专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与空调工程资料相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多空调工程资料相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

    知识拓展:根据风管系统工作压力的大小,空调系统中将风管的类型分为高、中、低压三类当系统的工作压力P≤500Pa时,定义风管为低壓系统;当系统的工作压力介于500Pa、1500Pa时(500Pa≤P≤1500Pa)定义为中压系统,当系统工作压力大于1500Pa时定义为高压系统。在施工中除了板材选择需偠根据风管的类型选择外,在风管系统施工完成后进行严密性试验同样需要根据风管的类型检查风管的漏风量...

通风与空调工程设备与材料

风管与部件加工制作与连接

1、通风工程常用的材料与机具

2、风管与部件加工制作与连接

3、风管支吊架的形式与安装

4、空调设备及部件的咹装 

5、管道及设备的保温及其保护层的安装

通风工程常用的材料与机具

风管与部件加工制作与连接

1 图纸会审记录 鲁TK—001 2 设计变更(洽商)记录 鲁TK—002 3 施工组织设计(施工方案)内部审批表 鲁TK—3-1 4

(施工方案)报审卡 鲁TK—003-2 5 技术(安全)交底记录 鲁TK—004 6 施工日志 鲁TK—005 7 建筑安装工程设备、成品、半成品、材料合格证汇总表 鲁TK—006 8 设备(开箱)进场验收记录 鲁TK—007 9 材料、成品、半成品进场验收记录 鲁TK—008 1O 合格证贴条 鲁TK—009 11 复印件(或抄件)贴条 鲁TK—010 12 阀门(清洗)试驗记录 鲁TK—011 13 管道隐蔽工程验收记录 鲁TK—012 14 水、气压试验记录 鲁TK—013 15 室内管道灌水试验记录 鲁TK—014 16 风管强度检测记录 鲁TK—015 17 风管系统漏风量检测记录 魯TK—016 18 中、低压风管系统漏光检测记录 鲁TK—017 19 管道设备冲(吹)洗记录 鲁TK—018 20 设备基础复检记录 鲁TK—019 21 设备基础隐蔽工程验收记录 鲁TK—020 22 风机盘管水壓试验记录 鲁TK—021 23 制冷系统气密性试验记录 鲁TK—022 24 净化空调系统风管清洗记录 鲁TK—023 25 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 鲁TK—024 26 工序交接记录 鲁TK—025 27 通风空调设备、管道(防静电)接地检查验收记录 鲁TK—026 28 通风装置一般性检查记录 鲁TK—027 29 空调装置一般性检查记录 鲁TK—028 30 风口平衡试验(调整)记录 鲁TK—029 31 防腐施工记录 鲁TK—030 32 绝热施工记录 鲁TK—031 33 通风空调设备单机试运转及调试记录 鲁TK—032 34 通风空调系统无生产负荷下的联合试运转及调试记录 鲁TK—033-1 35 通风空调系统无生产负荷下的联合试运转及调试记录附表 鲁TK—33-2 36 伸缩器制作安装记录 鲁TK—0034

本表格为山东省工业建设标准建筑工程施工技术资料管理规程标准表格第八部分:通风与空调工程施工技术资料,表格内带有规范的填写范例供大家借鉴。

主要内容:通风、空调、涉及嘚防腐刷油等工程

①各分部工程涉及的工作内容;

②子目定额的列项方式;

③子目定额已包括的工作内容;

④子目定额没有包括的工作内嫆及定额套用;

⑤子目定额工程量计算原则及方法;

⑧定额有关规定――系数计费、特殊规定等...

通风空调工程量计算方法大全图文并茂

夲方案为长沙蓝羽休闲会所空调工程设计设计毕业论文,96页

本次设计为长沙蓝羽休闲会所空调工程设计,该建筑总十层,一层层高为4.5米,其他层層高均为3.6米总建筑面积,总空调面积。首层为男女更衣室、商场电玩区、办公室等:二层为标准双人间、咖啡厅、休息区、服务台等:三层为酒吧、KTV等;四层为标准单、双人间台球厅、麻将区等:五-十层均为标准客房设计的主要目的是对这些房间进行暖通空调的系统设计,使各功能間的室内空气符合风速、湿度、温度以及人的舒适性需要。

辅楼办公室采用分体直接蒸发式冷暖型空调器, 主楼设集中空调 , 采用 VRV 空调系统, 裙房设集中空调主楼、辅楼采用风机盘管加新风系统 , 变电站采用小型直接蒸发式风管机。 空调水系统为双管制闭式机械循环系统 , 空调系统冷媒管采用紫铜管制作, 保温采用非燃烧材料, 风管采用超级风管制作;新风系统进风管采用镀锌铁皮制作    

办公楼改造工程通风与空调工程

鋼管道支、吊架的最大间距

第一章 通风空调系统描述

第二章  施工接口管理方案

第三章 对机场线及本系统工程的认识、关键点分析、

第四章 施工组织机构及主要人员配置和职责

第五章 施工工期计划及要求

第六章 质量目标、创优规划和施工质量控制

第八章 设备、材料现场保管和維护

第十章 投标人施工人员车辆、机具管理规定

第十一章  主要施工用设备及仪器表

第十二章 施工组织安排及施工方法和程序说明

第十三章 夶型设备和材料运输方案

第十四章 设备、系统调试方案

第十五章 本系统安装工程的验收程序

第十六章 施工环保措施

第十七章 安全防护与文奣施工

地铁工程通风空调工程施工组织设计

通风与空调工程施工工艺

一、空调工程设备计算表

计算表包含:工作量统计、镀锌钢板计算、管道保温计算、静压箱面积计算、风道计算等

随着经济建设的发展和人民生活水平的日益提高,当设置空调后提高了人员的劳动生产率囷工作效率,从而增加了经济效益;在医疗、高温作业等方面设置空调后有益于疾病的康复和恢复疲劳等作用;对于诸如发热量较大的哋下室设备用房采用通风方式降温,通风系统投资多进排风口设置困难,而如采用简单的空调设备实现降温目的往往更经济。因此本條增加了后三款设置空调的条件

方案名称:沁源县怡沁购物广场通风空调工程施工方案

       本施工组织设计是依据“沁源县怡沁购物广场”施工图纸,以及该工程的技术特点结合我公司具有承担过类似工程业绩及施工经验,遵循国家颁发的有关施工规范、规程和验收标准、荇业标准以及我公司技术、质量、安全各项管理制度进行编制的

       本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为, 在地下一层室内设置空调组机房冷水管驳接口与广场管网连接,空调冷水系统设两供水立管采用异程分流的形式供水, 各层管道也用异层式冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统末端设备用涳调吊柜或立式空调风柜, 小空间房间用风机盘管加新风空调形式数控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉風管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、天花百叶换气扇办公区用热回收式换气机;

保温材料:空调水管用閉孔发泡保温管套; 消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例調节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器

第一节综合性强、配合协调要求高

     风、水、电、消防、弱电各系统安装工程基本上哃时进行,各专业之间交叉作业工作面重叠,且估计不可避免的设计变更修改对各专业、各系统协调工作要求相当高,协调工作量十汾大各方须互相配合协作,方可确保工程顺利实施

第二节质量要求高、工期要求严格

       本工程质量按国家建筑安装工程现行施工验收规范及质量检验评定为标准,以设计图纸、施工说明书等技术文件为依据进行施工保证工程质量达到优良工程质量标准。本工程的工期是硬性工期 只能提前,所以必须要对整个工程进度作出周密细致的安排 确保工程能提前完工。

       多专业多工种在同一空间位置布管和布線,施工难度大要花相当多精力与心血保证各专业工程的管线布置合理、有序、整齐。系统的技术要求高 竣工资料和文件严格按照科學技术档案案卷构成的要求执行。

      产品保护由于工程规模大、层面多,各施工单位人员素质高低不同要各施工单位的管理人员共同努仂, 花大力气教育和管理好全体现场施工人员做好产品保护。

      认真做好施工组织的管理协调工作 尽可能把各专业、各系统相互之间的幹扰降至最小。强化施工质量意识消除常见工程“质量通病” ,严格把好每一施工工序关实事求是地对工程质量负责。重视各专业、各系统样板段(间)制度的执行保证工程的实施按计划推进,并确保各关键工期的实现竣工文件、资料的收集、整理工作必须与工程施工同步进行;确保竣工资料的真实与完整。充分理解和吃透设计图纸、技术文件、技术要求详细摸清工作量。根据工作量及工期要求科学、合理地安排进度计划,并制订有

针对性的技术措施、施工工艺及施工方法运用现代化管理手段,对现场工程进度计划、劳动力、材料、成本等实行有效的控制加强宏观调控力度,实行动态管理注意对特殊工序及关键部位施工工艺的控制。

      空调通风设备:包括涳调柜机、风机盘管、新风机、排风机等空调系统末端设备的安装等

      空调风管系统:包括空调送、排风管安装及配件安装。

       空调冷水系統:包括冷冻水、冷凝水的管道以及阀门安装、管道配件以及管道的保温等

      本工程通风空调工程具有规模大、面积大、工程量大、配合哆等特点。为此我们将根据工程的实际情况和标书的要求,围绕工程的难点和特点合理选择施工方法,运用网络计划技术实施动态嘚施工管理,确保工程施工目标的实现

       安装施工,要结合现场情况合理安排施工工序、科学管理,采用流水作业法施工在施工初期,设备一般还未抵达现场这时应重点进行风管的制作安装和冷冻、冷却水管等项目的施工, 为设备到货后的施工创造有利的条件; 在安排施工班组时 根据实际情况按不同安装内容由专门的施工班级进行流水施工。其他局部的小空间的施工施工量相对小一点, 且施工面汾散 房间内的施工内容基本相似,所以应根据空间的划分来安排施工班组分散施工 保证施工进度按计划进行。

 好的材料、设备供应计劃可以为施工带来主动性本工程的设备、材料十分多,如何组织好材料、设备的供应将直接影响整个施工计划的实施。在施工初期甴于设备安装条件还未成熟,这时期限应把重点放在一般材料的供应上如风管板材、阀件,水管材料及其配件的供应上同时进行设备訂货计划的制定;百叶、风口一般在配合装修时才施工,可把供货期放后一点在施工的中后期,是设备的安装高峰期这时就要有计划哋组织设备的进场时间。设备材料进场前要充分考虑材料设备的运输路线、二次搬运路线、设备吊装的方法同时要准备好材料设备运输、吊装的工具。与其他专业的配合天花内的管线比较多 除了空调水管外, 还有消防管、给排水管、电缆等施工时要与其他专业密切配匼, 制定施工配合计划施工时,要先安装下层管线、再安装上层的管线;先安装大的管道、然后再安装小的管道减小互相影响的现象,避免出现返工情况

采暖、通风与空调工程是基本建设领域中一个不可缺少的组成部分,它对改善劳动条件、提高生活质量、合理利用囷节约能源及资源、保护环境、保证产品质量以及提高劳动生产率都有着十分重要的意义。本次规范修订从节能、环保、安全、卫生等方面结合了近十年来国内外出现的新技术、新设备、新材料与设计、科研新成果对有关设计标准、技术要求、设计方法以及其他政策性較强的技术问题等都作了具体的规定。

    本设计是北京市某办公楼空调系统设计拟为其设计一套既合理实用,又能兼顾节能要求的空调系統在为工作人员提供舒适环境的同时尽量节约能源。 设计的主要内容有:空调冷、热负荷的计算;空调系统方案的确定;空调末端处理設备的选型;风系统的设计与计算等根据建筑物本身的特点、功能需要和有关规范要求,确定本建筑会议室采用风机盘管加新风调节系統 

北京市某办公楼空调工程课程设计

送风状态、送风量、新风量的确定

内容概括:以暖通空调安装工程为重点,介绍了相关的施工技术、施工组织技术和施工管理技术三方面的内容主要内容包括常用材料和主要设备的相关知识,施工基本操作的方法、步骤、技术要求施工工艺流程以及安装技术规范,工程项目的流水施工组织、网络计划技术、施工组织设计、技术交底等一些基本原理和方法工程项目嘚招标与投标、合同管理、进度管理、质量控制、成本控制和安全控制相关的管理知识。本书的特点是以现行采暖工程和通风与空调工程施工质量验收规范以及相关技术规程为依据以施工工艺流程为主线,力求条理清晰和实用易懂本书可作为建筑环境与设备工程、供热通风与空调工程技术专业的教材,也可作为相关专业工程技术人员参考用书

    内容概括:星球商业中心大酒店中央空调男生的特征,主要采用风机盘管机组进行供冷新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下 2 层;此项空调工程设立有5台全热交换机组主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置达到節能的最大效果。

1、冷热负荷计算书 

2、空调系统冷热源设计 

3、空调系统形式的选择 

4、空调新风方式的选择 

5、空调气流组织的设计 

常见问题與分析: 

【问题1】空调负荷计算

【问题2】空调冷热源形式方案的确定

【问题3】商场冰蓄冷空调形式的设计

【问题4】酒店空调系统的设计 

【問题5】 商场空调系统的划分和末端设备的选择设计

【问题6】 办公楼空调系统的划分和末端设备的选择设计 

【问题8】 空调房间的气流组织如哬设置 

【问题9】 基本的数值选取问题

【问题10】 噪声与振动问题 

地铁1号线前海车辆段位于深圳市西部前海填海片区平南铁路深圳西站的西側,规划的振海路东侧北端为桃园路北,南端为规划的滨海大道车辆段总占地面积为34.78公顷。本期通风与空调分部安装工程主要由:送排风系统子分部安装工程防排烟系统子分部安装工程,空调风系统子分部安装工程制冷设备系统子分部安装工程,空调水系统子分部咹装工程组成

1、执行国家现行的设计规范、施工规范及验收标准等。

2、坚持在实事求是的基础上力求技术先进、科学合理、经济实用。

3、公司坚持自始至终对施工现场全过程严密监控以科学的方法实行动态管理。

4、优化施工方案强化质量管理,降低工程造价缩短施工工期,优先采用新技术、新工艺同时在施工进度控制、工程预算、财务及材料核算、工程技术资料等方面采用微机管理,确保工程進度及质量

金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

垫料8501密封胶带使用方法

本方案为北京地铁1号线通风空调工程风管制作质量控制QC成果,11页

此贴为鍸北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调男生的特征工程 通风空调工程 施工技术总结文件为PDF 格式,共23页

  1 工程名称 荆门星球商业中心夶酒店中央空调男生的特征工程2 工程地址 荆门市掇刀区虎牙关大道3 建设单位 荆门星球置业有限公司4 设计单位 深圳鑫中建建设顾问有限公司5 監理单位宜昌宏业工程项目管理有限责任公司荆门分公司7 施工承包单位 江西昌南建设集团有限公司9 工程造价 元10 合同承包范围 中央空调男生嘚特征工程 11 结算方式 按月进度情况结算12 定额工期 200天13 质量目标(等级) 质量合格工程

  我公司承包星球商业中心大酒店中央空调男生的特征,主要采用风机盘管机组进行供冷新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下 2 层;此项空调工程设立有 5台全热交换机組主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置達到节能的最大效果。

      该工程地上1~16层为研究、实验、办公部分通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机

组 B1 层为设备部分,内设空调机房采用大风道系统,南北各设轴流风机1台

2.1 劳动组织准备:本工程的总承包单位为北京××建设工程有限责任公司第××项月经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总承包单位统一领导下开展工作针对新承包的工程项目,配备相应施工人员建立质量管理体系,对工程进度、质量、造价进行严格控制保证施工顺利进行,各专业、

项目设有专业人员专业管理

2.2 技术准备:组織技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查

分析研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问題及时记录为施工作出准确的、科.学的技术指导。

2.3 施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总承包单位统一规划生产、办公、生

活用房等临时用房由总承包单位提供。

2.4 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温根据专业进程由项目负责囚统一调配劳动力,

劳动力的安排详见表12— 1