根据《多功能电能表通信协议》DL/T645-2007的规定我们将一个平面坐标系的横轴定义为无功功率,纵軸定义为有功功率二个轴将一个平面划分为四个区域,左上角的为Ⅰ象限顺时针依次为Ⅱ象限、Ⅲ象限和Ⅳ象限;Ⅰ象限 和Ⅱ象限无功定义为正向无功, Ⅲ象限和Ⅳ象限无功定义为反向无功;
我们按下面的要求定义实际功率的方向:
正向有功功率:即输入有功功率是電网向用户送电,是用户用电功率;
反向有功功率:即输出有功功率是用户向电网送电,是用户发电功率;
正向无功功率:即输入无功功率是电网向用户送无功,是用户用无功功率;
反向无功功率:即输出无功功率是用户向电网送无功,是用户发无功功率;
Ⅰ象限无功:输入有功功率输入无功功率,用户为阻感性负载;
Ⅱ象限无功:输出有功功率输入无功功率,用户负荷相当于一台欠励磁发电机;
Ⅲ象限无功:输出有功功率输出无功功率,用户负荷相当于一台过励磁发电机;
Ⅳ象限无功:输入有功功率输出无功功率,用户为阻容性负载;
你说你的高压计量表表在Ⅳ象限无功“走”的快,就是用户内部有发无功的设备无功太多了,自己用不了在向网上反送无功;最大的可能就是电力电容器投入多了,可以减少电容器的投入量来达到无功电力的就地平衡。