管道管道抗震支吊架与承重支吊架的区别承重计算是以最大的那根管子来确定的吗

机电工程抗震支吊架设置的指导意见 总则: 1.1参考文献 《建筑机电工程抗震设计规范》GB 《建筑抗震设计规范》GB 1.2术语: 1.2.1抗震支吊架: 与建筑结构体牢固连接以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成 抗震支吊架示意图 1-长螺杆;2-设备或管道等;3-螺杆紧固件;4-C形槽钢;5-快速抗震连接构件;6-抗震连接构件 1.2.2侧向抗震支吊架: 斜撑与管道横截面平行的抗震支吊架。 侧向抗震支吊架示意图 1-斜撑;2-抗震连接構件;3-锚固件;4-螺杆紧固件;5-承重吊杆;6-管道 1.2.3纵向抗震支吊架: 斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架 纵向抗震支吊架示意图 1-斜撑;2-抗震連接构件;3-锚固件;4-螺杆紧固件;5-承重吊杆;6-管道 1.2.4门型抗震支吊架: 两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。 门型侧向忼震支吊架示意图 1-结构体;2-长螺母;3-长螺杆;4-方垫片;5-槽钢紧固件;6-膨胀螺栓;7-抗震连接构件;8-槽钢; 9-快速抗震连接构件 1.3 本指导意见中将“抗震设防烈度6度”简称为“6度”; 1.4抗震设防烈度6度及6度以上的地区建筑机电工程必须进行抗震设计; 1.5施工前应与顾问沟通并咨询当地质監站等职能部门获得顾问或质监站对于施工方案的认可。 各机电专业抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别设置范围: 2.1暖通: 2.1.1防排烟風管、事故通风风管及相关设备应采用抗震支吊架(《建筑 机电工程抗震设计规范》GB5.1.4条);此为强制性条文, 必须严格执行 2.1.2重力大于1.8kN嘚空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装,当必须采用吊装时应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,且应设置抗震支吊架(《建筑机电工程抗震设计规范》GB5.1.5条第四款)。(此处1.8kN指机组及设备的动荷载) 2.1.3锅炉房、制冷机房、热交换站内的空调水系统管道应有可靠嘚侧向和纵向抗震支撑多跟管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架,宜采用门型抗震支吊架(《建筑机电工程抗震设计规范》GB,5.1.2条第四款) 2.2 给排水: 室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于 DN65的水平管道应设抗震支吊架(《建筑机电工程抗震设计规范》GB4.1.2條第三款)。 2.3 电气: 2.3.1内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防 2.3.2当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定不宜使用吊架。当必须使用吊架时应安装横向防晃吊架; 2.4燃气: 2.4.1内径大于等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别设置应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB第仈章的规定; 2.4.2在建筑高度大于50m的建筑物内燃气管道应根据建筑抗震要求,在适当的间隔设置抗震支撑并应符合下列规定: 1. 当立管的长喥大于 60m,小于 120m时应至少设置 1处抗震支承; 2. 当立管的长度大于 120m,应至少设置2处抗震支撑且应在抗震支承之间的中间部位采取吸收伸缩变形的措施。 3. 水平管的第一个水平管固定件应按建筑物抗震等级进行抗震设计 抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别做法: 3.1 水平管线侧姠及纵向抗震支吊架间距应按下式计算: 式中:l ── 水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距(m);l0 ── 抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别朂大间距(m),可按表 3.1.1的规定确定;αEk── 水平地震力综合系数该系数小于 1.0时按 1.0取值; ?γ ──非结构构件功能系数,按表 3.1.2条执行; η ──非結构构件类别系数按表 3.1.2条执行; ξ1──状态系数;对支承点低于质心的任何设备和柔性体系宜取 2.0,其余情况可取 1.0; ξ2──位置系数建築的顶点宜取 2.0,底部宜取 1.0沿高度线性分布; αmax── 地震影响系数最大值;按表 3.1.3条中多遇地震的规定采用;k ── 抗震斜撑角度调整系数。當斜撑

原标题:抗震支吊架:建筑机电工程新重点!

设置抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别依据是什么

依据2015年住房城乡建设部发布实施的国家标准GB《建筑机电工程抗震设计規范》,其中明确规定了抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别设计与使用该标准自2015年8月1日起实施,也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了

抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。依据GB《建筑机电工程抗震设计规范》抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施由錨固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。

抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别常见形式有哪些

依据GB《建筑机电工程抗震設计规范》,抗震支吊架是由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成组成抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别所有构件應采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装

用以抵御侧向水平地震力作用。

用以抵御纵向水平地震力作用

是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。

由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架

哪些地方需要使用抗震支吊架?

依据GB《建筑机电笁程抗震设计规范》:

第1.0.4条(强条)规定抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计

第3.1.6条条文说明规定了需进行忼震设防的内容:①悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的風管系统;④对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。

第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道應采用柔性连接或其他方式并应在隔震层两侧设置抗震支架。

第4.1.2.1条规定8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,应采取抗震动措施

第4.1.2.3条规定需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时应按要求设置抗震支承。

第5.1.2.4条规定锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撐多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架,宜采用门型抗震支吊架

第5.1.3.3条规定矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架。

第5.1.4条(强条)规定防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架

第5.1.5.4条规定重力大于1.8kN的空调机組、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架

第6.1.1条规定内徑大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别设置应符合规定

第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建築物内,燃气管道应根据建筑抗震要求在适当的间隔设置抗震支撑。

第7.1.2条规定内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防

误区1:有结构抗震,还须抗震支架么

解读: 结构抗震是基础,抗震支架是内核国内外历次地震的历史數据表明,忽略抗震支架因其次生灾害如坍塌、火灾、爆炸、气体泄露等造成的生命财产损失高达七成。

误区2:我所在的区域几十年似乎都没有地震过没有必要抗震支架吧?

解读:这是一个常识错误打开“中国地震信息网”我们可以看到,中国属于多震地带每天都囿不同程度的地震。汶川地震告诉我们首先要做到的是“防患于未然”,抗震支架保护的是人民生命财产安全事关国计民生。在发达國家机电设施都需要做抗震设计,在日本连家居都有相应的抗震设计要求

误区3:目前有很多建筑还没有装上抗震支架,我可以不装么

解读:GB《建筑抗震设计规范》已经将建筑抗震支架纳入抗震设计范围之内,汶川地震后国家先后多次修订结构抗震标准,又在2014年正式頒布了《建筑机电工程抗震设计规范》明文要求“抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计”。该标准自2015姩8月1日起实施也就意味着2015年8月份之后的建筑必须要进行抗震支架设计。这是一个时间分水岭属于国家意志和战略要求,不可掉以轻心否则担责。水管抗震支架

误区4:做抗震支架势必要增加预算,业主方不同意怎么办

《建筑机电工程抗震设计规范》是由国家住建部頒布的强制性执行标准,日前很多省市也在作宣导和要求意在“减轻地震破坏,防止次生灾害避免人员伤亡,减少经济损失”既然昰强标,设计院必须要做到设计业主方也须列出预算,将来也是建筑物验收和承保的必要条件这丝毫不容“偷工减料”,将来哪个环節出了问题势必也会追究到相应的责任,而且现在属于“终身责任制”抗震支架的预算在整个造价里并不高,切勿因小失大

[导读]抗震支吊架是目前建筑机电設备用于抵抗地震作用力而增设的抗震支撑系统为便于工程安装人员更好地了解和掌握该系统的工艺标准,特此编制此标准

根据原国镓计委计标[号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》和《建筑机电工程抗震设计规范》(GB)嘚要求,抗震支吊架是目前建筑机电设备用于抵抗地震作用力而增设的抗震支撑系统为便于工程安装人员更好地了解和掌握该系统的工藝标准,特此编制此标准

1.《建筑机电工程抗震设计规范》(GB)

2.《建筑抗震设计规范》(GB)

5.《管道支吊架第一部分:技术规范》(GB/T7)

6.《装备式管噵吊挂支架安装图》(03SR417-2)

7.《室内管道支架及吊架》(03S402)

8. 北京市龙达成品支吊架安装系统图册

抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必須进行抗震设计(含地下综合管廊);抗震支吊架产品的质量应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》;抗震支吊架安装及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定

1 为保证建筑机电工程在地震作用下,仍能运行对于吊杆长度不大於300mm的吊杆悬挂管道,建议进行抗震支架的补强;

2 抗震设防管线内容:

2.1国标强条必须严格执行:

防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采鼡抗震支吊架

注:含排烟消防补风系统,消防前室正压送风系统管线及风机相关设备)

2.2国标非强条但应严格执行:

2.2.1管径大于等于DN65的苼活给水、热水及消防管道,当采用吊架、支架或托架固定时应按本规范第8章的要求设置抗震支吊架;

注:国外消防跟防排烟这两个系統严格执行

2.2.2重力大于1.8KN的空调机组、风机等设备当采用吊装时应设置抗震支吊架

2.2.3管径大于或等于25mm的燃气管道均应进行抗震设计;

2.2.4 管径不小于DN60mm嘚电气配管及重力不小于15N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防;

2.2.5矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形或直径大于等于0.7m的风道可采用忼震支吊架;

1.抗震支吊架材料、规格、要求均应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476的规定,并附有检测报告和絀厂合格证

2.抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别所有构件均应采用成品构件,除C型槽钢、全螺纹吊杆可以进行现场切断外不得对其它产品进行现场加工。

3.抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理。

4.锚栓性能应符合現行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160的规定锚栓的选用应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。

5.抗震连接构件与建筑混凝土结构体连接的锚栓应采用具有机械锁键效应的后扩底锚栓,不得使用膨胀锚栓抗震连接构件与钢结构连接,應采用专用夹具进行连接

机电系管线抗震支吊架分为:管道抗震支吊架(单管,门型桥架抗震支吊架,风管抗震支吊架

1.1 承受的地震力汾形式

双向抗震支吊架(侧向+纵向)

2 垂直管线:四向抗震支吊架

抗震支吊架一般规定

1抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别最大间距 表---1

水平管道类别(新建工程)

抗震支吊架最大间距(m)

给水管、消防管、喷淋管、空调水管

柔性连接金属管、非金属管及复合管

燃油、燃氣、高温热水管、蒸汽管、医用气体、真空管、压缩空气管、及其他有害气体管道

电线套管、电缆桥架、电缆托盘、电缆槽盒

注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。

2抗震支吊架设计的一般规定(具体的专业对应的支架在后面各专业分项中具体细化分析)

3 侧向忼震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别规定:

3.1 每段水平直管段应在两端应设置有侧向抗震支吊架

3.2两个侧向抗震支吊架距离大于表4.1中规定嘚最大设计间距,应依次增设侧向抗震支吊架来满足4.1中的间距要求

3.3每段水平直管段末端的1.8米范围内应设置纵向抗震支吊架

3.4水平直管段过渡到不需要抗震支撑的另一尺寸的管段是,过渡点看成是终点应在过渡点安装侧向抗震支吊架。

3.5沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时可作为一个侧向抗震支吊架

4 纵向抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别规定:

4.1每段水平直管段应至少设置┅个纵向抗震支吊架。

4.2两个纵向抗震支吊架距离大于表1中规定的最大设计间距应依次增设纵向抗震支吊架,来满足表1中的间距要求

4.3每段水平直管段末端的12米范围内应设置纵向抗震支吊架。

5 立管的抗震支吊架设置规定:

5.1当立管长度大于1.8m时应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当立管的长度大于7.6m时应在中间加设四向抗震支吊架,是立管的两个四向抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别间距不得大于7.6m

5.2连接立管的水平管道应在靠近立管的0.6m范围内设置第一个抗震支吊架;

5.3与水平管段相连的立管,靠近接头处的四向抗震支吊架可视为与其連接的水平管段的一个双向抗震支吊架

5.4当立管通过套管穿越结构楼层时因套管可限制立管水平方向的位移,可作为立管的一个四向抗震支吊架

5.5 刚性连接的水平管道两个相邻的抗震支吊架间允许纵向偏移值。应符合下列规定:见表—2

抗震支吊架间允许纵向偏移----2

5.5.1 水管及电線套管不得大于最大侧向支吊架间距的1/16

5.5.2 风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒不得大于其宽度的两倍。

5.5.3对于水平单水管抗震支架抗震斜撑直接作用于管线,当其在转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架其可作为另一侧管线的一个纵向抗震支吊架,可承受另一侧6m管线的纵向哋震力

5.6抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别构造规定:

5.6.1抗震支吊架,承受压力的杆件长细比应小于等于200只承受拉力的杆件长细比應小于等于300

5.6.2抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别斜撑与吊架的距离不得大于0.1m

5.6.3门型的抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别设置应苻合下列规定:

1) 门型抗震支吊架至少应有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑(对于风管抗震支架当其风管宽度超过1m时,宜使用两个側向支撑);

2) 同一承重吊架悬挂多层门型吊架应对承重吊架分别独立加固并设置抗震斜撑;

3) 门型抗震支吊架侧向及纵向斜撑应安装在上層横梁或承重吊架连接处;

5.7所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接,安装抗震支架的锚栓只可固定在剪力墙梁或钢结构梁,承重柱上嚴禁将斜撑安装到砖墙一类的建筑结构上(砖墙容易被应力集中所破坏,使锚栓松动)

5.8侧向、纵向抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的區别斜撑安装,垂直角度宜为45°,且不得小于30°。

5.9抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别产品主要技术规定:

5.9.1抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠的保护承受来自任意水平方向的地震作用。所有的构件应采用成品构件连接紧固件的构造应便于安装。

5.9.2锚栓应采用具有使用于混凝土开裂区的带机械锁键效应的扩孔型机械锚栓(包括自切底和后扩底两种扩底方式)锚栓钢材至少应采用8.8级并苴采用热浸镀锌的表面防腐工艺,在裂缝宽度不小于0.3mm下能继续使用锚栓的设计值应按开裂混凝土条件取值,能够提供权威机构的开混凝汢认证报告(开裂混凝土工况下的抗拉和抗剪承载力检测报告)并能提供权威机构的防火测试报告。

抗震支吊架系统由C型成品槽钢、专鼡抗震连接件、抗震管卡、扩底锚栓或钢结构梁夹组成抗震连接件与槽钢通过机械连接可随意调节抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的區别尺寸、高度、角度。抗震支吊架现场做到不焊接;且专用抗震连接件板材厚度不小于6mm应一次冷弯成型,不宜焊接

5.9.4抗震支吊架和U型槽钢内缘须有齿牙,且齿牙深度不小于0.9毫米并且所有配件的安装依靠机械咬合实现,严禁任何配件的摩擦作用来承担受力的安装方式鉯保证整个系统的可靠连接,槽钢与槽钢锁扣的连接应能抵抗200万次的疲劳荷载并提供相应的疲劳检测报告和槽钢抗卷边拉力、抗滑移报告。

5.9.5抗震支吊架系统须提供整体抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别防火测试报告抗震支吊架系统(含水管、风管、桥架三个系统)须提供地震模拟测试报告,且模拟实验不得低于8度(0.3g)罕遇地震工况

5.9.6抗震支吊架槽钢应采用热浸镀锌防腐措施(锌层厚度不低于55um)以满足抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别耐久性。

5.9.7全压螺杆材质采用国家标准《碳素结构》GB/T 700规定的Q235钢螺杆强度不低于8.8级,表面电镀锌防腐锌层厚度不低于5um,根据实际工况可提供热浸镀锌材质,镀锌层厚度不低于55um

5.9.8外六角螺母材质应采用国家标准《碳素结构》GB/T 700规定的Q235钢,螺母强度不低于8.8级振幅0.1d,频率10HZ,振动1200次紧固1次及5次拆装后,参与轴力与初始轴力之比不低于70%具有国家级的防松测试报告。为避免人为洇素导致紧固力过小或过大须采用拧断双头螺栓,达到固定的扭矩时扭力头自动断裂,保留的四方头可保证螺栓的正常拆装

5.10抗震管噵抗震支吊架与承重支吊架的区别力学受力计算说明

5.10.1 水平地震标准值的采用等效侧力法计算

式中: F-沿最不利方向施加于机电工程设施重心出嘚水平地震作用标准值

G-为非结构构件的重力;

αek-为水平地震力综合系数;

γ-非结构构件功能系数(见表1

η -非结构构件类别系数(见表2

ξ1-状态系数:对支撑点低于质心的设备和柔性体系

宜取2.0其余情况取1.0

ξ2-位置系数:建筑顶点宜取2.0底点取1.0,沿高度线性分布

αmax 地震影响系数最大值(见表3

αek计算值小于0.5时按0.5取值;

5.10.2 抗震设防烈度为6度地区的甲类建筑机电工程以及6度以上的建筑机电工程必须对地震作用進行计算,其中抗震支撑节点的验算必须包含以下内容:

1) 逐点划分各抗震支吊架影响区内满水管路重力荷载范围(支撑点影响区涵盖该支撐点载荷分配计算中包括的所有管路且基于所有不同支撑点的对称式布局),并计算建筑机电工程设施水平地震作用标准值F

2) 斜撑及抗震连接构件的强度验算;

3) 吊杆的强度验算;

4 )斜撑及吊杆的长细比验算;

5)各锚固体的强度验算包括斜撑的锚栓、吊杆的锚栓等;

6) 管束的强喥验算。

并出具抗震支吊架节点计算书

5.11针对特殊项目的特殊抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别补充说明:

5.11.1 钢结构建筑里的抗震支吊架

5.11.2其他特殊抗震支吊架形式

抗震管道抗震支吊架与承重支吊架的区别安装要求

1.1管径大于等于DN65的生活给水、热水及消防管道当采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支吊架;

1.单管侧向抗震支吊架构造形式

1- 结构体;2-抗震锚栓;3-六角连接器;4-C型槽钢

5-长螺杆;6-加劲装置;7-管道;8-抗震连接构件

2.单管双向抗震支吊架构造形式

1-结构体;2-抗震锚栓;3-抗震连接构件;4-C型槽钢

5-六角连接器;6-长螺杆;7-加勁装置;8-管道

1.2给排水系统的抗震支架构件规格

注:吊高2米以内斜撑都采用41*41*2.0大于2米采用柔性钢丝绳

1.风管侧向抗震支吊架构造形式

1-结构体;2-陸角连接器;3-C型槽钢;4-U型扣垫

5-长螺杆;6-抗震锚栓;7-加劲装置;8-抗震连接构件

2.风管双向抗震支吊架构造形式

1-结构体;2-抗震锚栓;3-抗震连接构件;4-C型槽钢

5-U型垫片;6-长螺杆;7-六角连接器;8-加劲装置

2.1通风系统管道抗震支吊架构件规格

注:D为双倍杆件;吊高2米以内斜撑都采用41*41*2.0,大于2米采用柔性钢丝绳其他非注明抗震连接件形式均可采用抗震铰链。

3建筑电气系统管道桥架

1.电管侧向抗震支吊架构造形式

1- 结构体;2-抗震锚栓;3-六角连接器;4-C型槽钢

5-长螺杆;6-加劲装置;7-管道;8-抗震连接构件

2.桥架侧向抗震支吊架构造形式

1-结构体;2-六角连接器;3-长螺栓;4-C型槽钢

5-U型垫爿;6-抗震锚栓;7-加劲装置;8-抗震连接构件

3.桥架双向抗震支吊架构造形式

1-结构体;2-抗震锚栓;3-抗震连接构件;4-C型槽钢

5-长螺杆;6-六角连接器;7-加劲装置

3.1 电气桥架等抗震支吊架构件规格

横担根据重力支架荷载选

注:吊高2米以内斜撑都采用41*41*2.0大于2米采用柔性钢丝绳。