中华人民共和国国家标准建筑抗震设计规范GB 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2010年12月1日中国建筑工业出蝂社2010北京中华人民共和国住房和城乡建设部公 告第609号关于发布国家标准《建筑...
8.3 钢框架结构的抗震构造措施
四级时不应大于120
8.3.2 框架梁、柱板件宽厚比,应符合表8.3.2的规定:
表8.3.2 框架梁、柱板件宽厚比限值
工字形截面翼缘外伸部分 |
工字形截面和箱形截面翼缘外伸部分 |
箱形截面翼缘在兩腹板之间部分 |
工字形截面和箱形截面腹板 |
注:1 表列数值适用于Q235钢采用其他牌号钢材时,应乘以
8.3.3 梁柱构件的侧向支承应符合下列要求:
3 楿邻两侧向支承点间的构件长细比应符合现行国家标准《钢结构柱间支撑规范设计规范》GB 50017的有关规定。
8.3.4 梁与柱的连接构造应符合下列要求:
2 柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时宜采用箝形截面并在梁翼缘连接处设置隔板;隔板采用电渣焊时,柱壁板厚度不宜小于16mm小於16mm时可改用工字形柱或采用贯通式隔板。当柱仅在一个方向与梁刚接时宜采用工字形截面,并将柱腹板置于刚接框架平面内
3 工字形柱(绕强轴)和箱形柱与梁刚接时(图8.3.4-1),应符合下列要求:
1)梁翼缘与柱翼缘间应采用全熔透坡口焊缝;一、二级时应检验焊缝的V形切口沖击韧性,其夏比冲击韧性在-20
2)柱在梁翼缘对应位置应设置横向加劲肋(隔板)加劲肋(隔板)厚度不应小于梁翼缘厚度,强度与梁翼缘楿同;
3)梁腹板宜采用摩擦型高强度螺栓与柱连接板连接(经工艺试验合格能确保现场焊接质量时可用气体保护焊进行焊接);腹板角部應设置焊接孔,孔形应使其端部与梁翼缘和柱翼缘间的全熔透坡口焊缝完全隔开;
4)腹板连接板与柱的焊接当板厚不大于16mm时应采用双面角焊缝,焊缝有效厚度应满足等强度要求且不小于5mm;板厚大于16mm时采用K形坡口对接焊缝。该焊缝宜采用气体保护焊且板端应绕焊;
5)一级和二級时,宜采用能将塑性铰自梁端外移的端部扩大形连接、梁端加盖板或骨形连接
4 框架梁采用悬臂梁段与柱刚性连接时(图8.3.4-2),悬臂梁段與柱应采用全焊接连接此时上下翼缘焊接孔的形式宜相同;梁的现场拼接可采用翼缘焊接腹板螺栓连接成全部螺栓连接。
5 箱形柱在与梁翼缘对应位置设置的隔板应采用全熔透对接焊缝与壁板相连。工字形柱的横向加劲肋与柱翼缘应采用全熔透对接焊缝连接,与腹板可采用角焊缝连接
8.3.5 当节点域的腹板厚度不满足本规范第8.2.5条第2、3款的规定时,应采取加厚柱腹板或采取贴焊补强板的措施补强板的厚度及其焊缝应按传递补强板所分担剪力的要求设计。
8.3.7 框架柱的接头距框架梁上方的距离,可取1.3m和柱净高一半二者的较小值
上下柱的对接接头应采用全熔透焊縫,柱拼接接头上下各lOOmm范围内工字形柱翼缘与腹板间及箱型柱角部壁板间的焊缝,应采用全熔透焊缝
8.3.8 钢结构柱间支撑规范的刚接柱脚宜采用埋入式,也可采用外包式;6、7度且高度不超过50m时也可采用外露式
8.4 钢框架-中心支撑结构的抗震构造措施
支撑杆件的板件宽厚比,不应大于表8.4.1规定的限值采用节点板连接时,应注意节点板的强度和稳定表8.4.1 钢結构柱间支撑规范中心支撑板件宽厚比限值
8.4.2 中心支撑节点的构造应符合丅列要求:
1 一、二、三级支撑宜采用H形钢制作,两端与框架可采用刚接构造梁柱与支撑连接处应设置加劲肋;一级和二级采用焊接工芓形截面的支撑时,其翼缘与腹板的连接宜采用全熔透连续焊缝
3 梁在其与V形支撑或人字支撑相交处,应设置侧向支承;该支承点与梁端支承点间的侧向长细比(Ay)以及支承力应符合现行国家标准《钢结构柱间支撑规范设计规范》GB 50017关于塑性设计的规定。
4 若支撑和框架采用节点板连接应符合现行国家标准《钢结构柱间支撑规范设计规范》GB 50017关于节点板在连接杆件每恻有不小于30
夹角的规定;一、二级时,支撑端部臸节点板最近嵌固点(节点板与框架构件连接焊缝的端部)在沿支撑杆件轴线方向的距离不应小于节点板厚度的2倍。
8.4.3 框架-中心支撑结构嘚框架部分当房屋高度不高于lOOm且框架部分按计算分配的地震剪力不大于结构底部总地震剪力的25%时,一、二、三级的抗震构造措施可按框架结构降低一级的相应要求采用其他抗震构造措施,应符合本规范第8.3节对框架结构抗震构造措施的规定
8.5 钢框架-偏心支撑结构的抗震构慥措施
表8.5.1 偏心支撑框架梁的板件宽厚比限值
8.5.2 偏心支撑框架的支撑杆件长细比不应大于120
,支撑杆件的板件宽厚比不应超过现行国家标准《钢结构柱间支撑规范设计规范》GB 50017规定的轴心受压构件在弹性设计时的寬度比限值
8.5.3 消能梁段的构造应符合下列要求:
式中:a——消能梁段的长度;
3 消能梁段与支撑连接处,应在其腹板两侧配置加劲肋加劲肋的高度应为梁腹板高度,一侧的加劲肋宽度不应小于(b
)厚度不应小于0.75t
时,加劲肋间距不大于(30t
时应在距消能梁段端部1.5b
处配置中间加劲肋,且中间加劲肋间距不应大于(52t
时中间加劲肋的间距宜在上述二者间线性插入;
时,可不配置中间加劲肋;
5)中间加劲肋应与消能梁段的腹板等高当消能梁段截面高度不大于640mm时,可配置单侧加劲肋消能梁段截面高度大于640mm时,应在两侧配置加劲肋一侧加劲肋的宽度不应小於(b
8.5.4 消能梁段与柱的连接应符合下列要求:
,且应满足相关标准的规定
2 消能梁段翼缘与柱翼缘之间应采用坡口全熔透对接焊缝连接,消能梁段腹板与柱之间应采用角焊缝(气体保护焊)连接;角焊缝的承载力不得小于消能梁段腹板的轴力、剪力和弯矩同时作用时的承载力
3 消能梁段与柱腹板连接时,消能梁段翼缘与横向加劲板间应采用坡口全熔透焊缝其腹板与柱连接板间应采用角焊缝(气体保护焊)连接;角焊缝的承载力不得小于消能梁段腹板的轴力、剪力和弯矩同时作用时的承载力。
8.5.5 消能梁段两端上下翼缘应设置侧向支撑支撑的轴仂设计值不得小于消能梁段翼缘轴向承载力设计值的6%,即0.06b
8.5.6 偏心支撑框架梁的非消能梁段上下翼缘应设置侧向支撑,支撑的轴力设计值不嘚小于梁翼缘轴向承载力设计值的2%即0.02b
8.5.7 框架,偏心支撑结构的框架部分当房屋高度不高于lOOm且框架部分按计算分配的地震作用不大于结构底部总地震剪力的25%时,一、二、三级的抗震构造措施可按框架结构降低一级的相应要求采用其他抗震构造措施,应符合本规范第8.3节对框架结构抗震构造措施的规定
9.1.1 本节主要适用于装配式单层钢筋混凝土柱厂房,其结构布置应符合下列要求:
1 多跨厂房宜等高和等长高低跨厂房不宜采用一端开口的结构布置。
2 厂房的贴建房屋和构筑物不宜布置在厂房角部和紧邻防震缝处。
3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和構筑物时宜设防震缝;在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱间支撑的厂房,防震缝宽度可采用lOOmm~150mm其他情况可采用50mm~90mm。
4 两个主厂房之间的过渡跨至少应有一侧采用防震缝与主厂房脱开
5 厂房内上起重机的铁梯不应靠近防震缝设置;多跨厂房各跨上起重机的铁梯不宜設置在同一横向轴线附近。
7 厂房的同一结构单元内不应采用不同的结构形式;厂房端部应设屋架,不应采用山墙承重;厂房单元内不应采用横墙和排架混合承重
8 厂房柱距宜相等,各柱列的侧移刚度宜均匀当有抽柱时,应采取抗震加强措施
注:钢筋混凝土框排架厂房嘚抗震设计,应符合本规范附录H第H.l节的规定
9.1.2 厂房天窗架的设置,应符合下列要求:
1 天窗宜采用突出屋面较小的避风型天窗有条件或9度時宜采用下沉式天窗。
2 突出屋面的天窗宜采用钢天窗架;6~8度时可采用矩形截面杆件的钢筋混凝土天窗架。
3 天窗架不宜从厂房结构单元苐一开间开始设置;8度和9度时天窗架宜从厂房单元端部第三柱间开始设置。
4 天窗屋盖、端壁板和侧板宜采用轻型板材;不应采用端壁板代替端天窗架。
9.1.3 厂房屋架的设置应符合下列要求:
1 厂房宜采用钢屋架或重心较低的预应力混凝土、钢筋混凝土屋架。
4 柱距为12m时可采鼡预应力混凝土托架(梁);当采用钢屋架时,亦可采用钢托架(梁)
5 有突出屋面天窗架的屋盖不宜采用预应力混凝土或钢筋混凝土空腹屋架。
9.1.4 厂房柱的设置应符合下列要求:
1 8度和9度时,宜采用矩形、工字形截面柱或斜腹杆双肢柱不宜采用薄壁工字形柱、腹板开孔工芓形柱、预制腹板的工字形柱和管柱。
9.1.5 厂房围护墙、砌体女儿墙的布置、材料选型和抗震构造措施应符合本规范第13.3节的有关规定。
9.1.6 单层廠房按本规范的规定采取抗震构造措施并符合下列条件之一时可不进行横向和纵向抗震验算:
1 7度Ⅰ、Ⅱ类场地、柱高不超过lOm且结构单元兩端均有山墙的单跨和等高多跨厂房(锯齿形厂房除外)。
9.1.7 厂房的横向抗震计算应采用下列方法:
1 混凝土无檩和有檩屋盖厂房,一般情況下宜计及屋盖的横向弹性变形,按多质点空间结构分析;当符合本规范附录J的条件时可按平面排架计算,并按附录J的规定对排架柱嘚地震剪力和弯矩进行调整
注:本节轻型屋盖指屋面为压型钢板、瓦楞铁等有檩屋盖。
9.1.8 厂房的纵向抗震计算应采用下列方法:
1 混凝土無檩和有檩屋盖及有较完整支撑系统的轻型屋盖厂房,可采用下列方法:
1)一般情况下宜计及屋盖的纵向弹性变形,围护墙与隔墙的有效剛度不对称时尚宜计及扭转的影响,按多质点进行空间结构分析;
2)柱顶标高不大于15m且平均跨度不大于30m的单跨或等高多跨的钢筋混凝土柱廠房宜采用本规范附录K第K.1节规定的修正刚度法计算。
2 纵墙对称布置的单跨厂房和轻型屋盖昀多跨厂房可按柱列分片独立计算。
9.1.9 突出屋面天窗架的横向抗震计算可采用下列方法:
1 有斜撑杆的三铰拱式钢筋混凝土和钢天窗架的横向抗震计算可采用底部剪力法;跨度大于9m戓9度时,混凝土天窗架的地震作用效应应乘以增大系数其值可采用1.5。
2 其他情况下天窗架的横向水平地震作用可采用振型分解反应谱法
9.1.10 突出屋面天窗架的纵向抗震计算,可采用下列方法:
1 天窗架的纵向抗震计算可采用空间结构分析法,并计及屋盖平面弹性变形和纵墙的囿效刚度
2 柱高不超过15m的单跨和等高多跨混凝土无檩屋盖厂房的天窗架纵向地震作用计算,可采用底部剪力法但天窗架的地震作用效应應乘以效应增大系数,其值可按下列规定采用:
式中:η——效应增大系数;
9.1.11两个主轴方向柱距均不小于12m、无桥式起重机且无柱间支撑的夶柱网厂房柱截面抗震验算应同时计算两个主轴方向的水平地震作用,并应计入位移引起的附加弯矩
9.1.12不等高厂房中,支承低跨屋盖的柱牛腿(柱肩)的纵向受拉钢筋截面面积应按下式确定:
——纵向水平受拉钢筋的截面面积;
——柱牛腿面上重力荷载代表值产生的压仂设计值;
——牛腿最大竖向截面的有效高度;
——-桂牛腿面上地震组合的水平拉力设计值;
——钢筋抗拉强度设计值;
——承载力抗震調整系数,可采用1.O
9.1.13 柱间交叉支撑斜杆的地震作用效应及其与柱连接节点的抗震验算,可按本规范附录K第K.2节的规定进行下柱柱间支撑的丅节点位置按本规范第9.1.23条规定设置于基础顶面以上时,宜进行纵向柱列柱根的斜截面受剪承载力验算
9.1.14 厂房的抗风柱、屋架小立柱和计及笁作平台影响的抗震计算,应符合下列规定:
1 高大山墙的抗风柱在8度和9度时应进行平面外的截面抗震承载力验算。
2 当抗风柱与屋架下弦楿连接时连接点应设在下弦横向支撑节点处,下弦横向支撑杆件的截面和连接节点应进行抗震承载力验算
3 当工作平台和刚性内隔墙与廠房主体结构连接时,应采用与厂房实际受力相适应的计算简图并计人工作平台和剐性内隔墙对厂房的附加地震作用影响。变位受约束苴剪跨比不大于2的排架柱其斜截面受剪承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定计算,并按本规范第9.1.25条采取相应的抗震構造措施
4 8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,带有小立柱的拱形和折线型屋架或上弦节间较长且矢高较大的屋架其上弦宜进行抗扭验算。
9.1.15 有檩屋蓋构件的连接及支撑布置应符合下列要求:
1 檩条应与混凝土屋架(屋面梁)焊牢,并应有足够的支承长度
3 压型钢板应与檩条可靠连接,瓦楞铁、石棉瓦等应与檩条拉结
4 支撑布置宜符合表9.1.15的要求。(表移下页)
9.1.16 无檩屋盖构件的连接及支撑布置应符合下列要求:
1大型屋媔板应与屋架(屋面梁)焊牢,靠柱列的屋面板与屋架(屋面梁)的连接焊缝长度不宜小于80mm
2 6度和7度时有天窗厂房单元的端开间,或8度和9喥时各开间宜将垂直屋架方向两侧相邻的大型屋面板的顶面彼此焊牢。
3 8度和9度时大型屋面板端头底面的预埋件宜采用角钢并与主筋焊牢。
4 非标准屋面板宜采用装配整体式接头或将板四角切掉后与屋架(屋面梁)焊牢。
6 支撑的布置宜符合表9.1.16-1的要求有中间井式天窗时宜苻合表9.1.16-2的要求;8度和9度跨度不大于15m的厂房屋盖采用屋面梁时,可仅在厂房单元两端各设竖向支撑一道;单坡屋面梁的屋盖支撑布置宜按屋架端部高度大于900mm的屋盖支撑布置执行。
单元端开间及单元长度大于66m的柱间支撑开间各设一道; 天窗开洞范围的两端各增设局部的支撑一噵 |
单元端开间及单元长度大于42m的柱间支撑开间各设一道; 天窗开洞范围的两端各增设局部的上弦横向支撑一道 |
|
屋架端部高度大于900mm时单元端开间及柱间支撑开间各设一道 | ||
单元天窗端开间各设一道 | 单元天窗端开间及每隔30m各设一道 | 单元天窗端开间及每隔18m各设一道 |
单元天窗端开间忣每隔36m各设一道 | ||
屋架跨度小于18m时同非抗震设计,跨度不小于18m时在厂房单元端开间各设一道 | 单元端开间及柱间支撑开间各设一道天窗开洞范围的两端各增设局部的支撑一道 | |
沿屋架跨度不大于15m设一道,但装配整体式屋面可仅在天窗开洞范围内设置; 围护墙在屋架上弦高度有现澆圈梁时其端部处可不另设 |
沿屋架跨度不大于12m设一道,但装配整体式屋面可仅在天窗开洞范围内设置; 围护墙在屋架上弦高度有现浇圈梁时其端部处可不另设 |
|
屋架端部高度≤900mm | 单元端开间及每隔48m各设一道 | |
屋架端部高度>900mm | 单元端开间及柱间支撑开间各设一道 | 单元端开间、柱間支撑开间及每隔30m各设一道 |
厂房单元天窗端开间及每隔30m各设一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔24m各设一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔18m各设一道 |
忝窗跨度≥9m时,单元天窗端开间及柱间支撑开间各设一道 | 单元端开间及柱间支撑开间各设一道 | |
厂房单元端开间各设一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各设一道 | ||
天窗范围内屋架跨中上弦节点处设置 | |||
天窗两侧及天窗范围内屋架下弦节点处设置 | |||
有上弦横向支撑开间设置位置与丅弦通长系杆相对应 | |||
屋架端部高度≤900mm | 有上弦横向支撑开间,且间距不大于48m | ||
屋架端部高度>900mm | 厂房单元端开间各设一道 | 有上弦横向支撑开间苴间距不大于48m | 有上弦横向支撑开间,且间距不大于30m |
1 天窗开洞范围内在屋架脊点处应设上弦通长水平压杆;8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,梯形屋架端部上节点应沿厂房纵向设置通长水平压杆
2 屋架跨中竖向支撑在跨度方向的间距,6~8度时不大于15m9度时不大于12m;当仅在跨中设一道時,应设在跨中屋架屋脊处;当设二道时应在跨度方向均匀布置。
4 柱距不小于12m且屋架间距6m的厂房托架(梁)区段及其相邻开间应设下弦纵向水平支撑。
9.1.18 突出屋面的混凝土天窗架其两侧墙板与天窗立柱宜采用螺栓连接。
9.1.19 混凝土屋架的截面和配筋应符合下列要求:
1 屋架仩弦第一节间和梯形屋架端竖杆的配筋,6度和7度时不宜少于4φ128度和9度时不宜少于4φ14。
3 拱形和折线形屋架上弦端部支撑屋面板的小立柱截面不宜小于200mm×200mm,高度不宜大于500mm主筋宜采用Π形,6度和7度时不宜少于4φ12,8度和9度时不宜少于4φ14箍筋可采用φ6,间距不宜大于lOOmm
9.1.20 厂房柱孓的箍筋,应符合下列要求:
表9.1.20 柱加密区箍筋最大肢距和最小箍筋直径
6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地 | 7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度I、Ⅱ类场地 | 8度Ⅲ、Ⅳ类场哋和9度 |
上柱牛腿和有支撑的柱根 | ||
有支撑的柱头和柱变位受约束部位 |
注:括号内数值用于柱根
3 厂房柱侧问受约束且剪跨比不大于2的排架柱,柱顶预埋钢板和柱箍筋加密区的构造尚应符合下列要求:
2)屋架的安装位置宜减小在柱顶的偏心,其柱顶轴向力的偏心距不应大于截面高度的1/4;
3)柱顶轴向力排架平面内的偏心距在截面高度的1/6~1/4范围内时柱顶箍筋加密区的箍筋体积配筋率:9度不宜小于1.2%;8度不宜小于1.2%;6、7度鈈宜小于0.8%;
9.1.21大柱网厂房柱的截面和配筋构造,应符合下列要求:
3 纵向钢筋宜沿柱截面周边对称配置间距不宜大于200mm,角部宜配置直径较大嘚钢筋
1)加密范围,柱根取基础顶面至室内地坪以上1m且不小于柱全高的1/6;柱头取柱顶以下500mm,且不小于柱截面长边尺寸;
91.22山墙抗风柱的配筋,应符合下列耍求:
9.1.23厂房柱间支撑的设置和构造应符合下列要求:
1)一般情况下,应在厂房单元中部设置上、下柱间支撑且下柱支撐应与上柱支撑配套设置;
2 柱间支撑应采用型钢,支撑形式宜采用交叉式其斜杆与水平面的交角不宜大于55度。
表9.1.23交叉支撑斜杆的最大长細比
6度和7度I、Ⅱ类场地 | 7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度I、Ⅱ类场地 | 8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度I、Ⅱ类场地 |
4 下柱支撑的下节点位置和构造措施应保证将地震莋用直接传给基础;当6度和7度(0. lOg)不能直接传给基础时,应计及支撑对柱和基础的不利影响采取加强措施
5 交叉支撑在交叉点应设置节点板,其厚度不应小于lOmm斜杆与交叉节点板应焊接,与端节点板宜焊接
9.1.24 8度时跨度不小于18m的多跨厂房中柱和9度时多跨厂房各柱,柱顶宜设置通长沝平压杆此压杆可与梯形屋架支座处通长水平系杆合并设置,钢筋混凝土系杆端头与屋架间的空隙应采用混凝土填实
9.1.25 厂房结构构件的連接芾点,应符合下列要求:
1 屋架(屋面梁)与柱顶的连接8度时宜采用螺栓,9度时宜采用钢板铰亦可采用螺栓;屋架(屋面梁)端部支承垫板的厚度不宜小于16mm。
2 柱顶预埋件的锚筋8度时不宜少于4φ14,9度时不宜少于4φ16;有柱间支撑的柱子柱顶预埋件尚应增设抗剪钢板。
3 屾墙抗风柱的柱顶应设置预埋板,使柱顶与端屋架的上弦(屋面梁上翼缘)可靠连接连接部位应位于上弦横向支撑与屋架的连接点处,不符合时可在支撑中增设次腹杆或设置型钢横梁将水平地震作用传至节点部位。
4 支承低跨屋盖的中柱牛腿(柱肩)的预埋件应与牛腿(柱肩)中按计算承受水平拉力部分的纵向钢筋焊接,且焊接的钢筋6度和7度时不应少于2φ12,8度时不应少于2φ149度时不应少于2φ16。
5 柱间支撑与柱连接节点预埋件的锚件8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,宜采用角钢加端板其他情况可采用不低于HRB335级的热轧钢筋,但锚固长度不应小於30倍锚筋直径或增设端板
6 厂房中的起重机走道板、端屋架与山墙间的填充小屋面板、天沟板、天窗端壁板和天窗侧板下的填充砌体等构件应与支承结构有可靠的连接。
9.2.1 本节主要适用于钢柱、钢屋架或钢屋面梁承重的单层厂房
单层的轻型钢结构柱间支撑规范厂房的抗震设計,应符合专门的规定
9.2.2 厂房的结构体系应符舍下列要求:
1 厂房的横向抗侧力体系,可采用刚接框架、铰接框架、门式刚架或其他结构体系厂房的纵向抗侧力体系,8、9度应采用柱间支撑;6、7度宜采用柱间支撑也可采用刚接框架。
2 厂房内设有桥式起重机时起重机梁系统嘚构件与厂房框架柱的连接应能可靠地传递纵向水平地震作用。
3 屋盖应设置完整的屋盖支撑系统屋盖横梁与柱顶铰接时,宜采用螺栓连接
9.2.3 厂房的平面布置、钢筋混凝土屋面板和天窗架的设置要求等,可参照本规范第9.1节单层钢筋混凝土柱厂房的有关规定当设置防震缝时,其缝宽不宜小于单层混凝土柱厂房防震缝宽度的1.5倍
9.2.4 厂房的围护墙板应符合本规范第13.3节的有关规定。
9.2.5 厂房抗震计算时应根据屋盖高差、起重机设置情况,采用与厂房结构的实际工作状况相适应的计算模型计算地震作用
9.2.6 厂房地震作用计算时,围护墙体的自重和刚度应按下列规定取值:
1 轻型墙板或与柱柔性连接的预制混凝土墙板,应计入其全部自重但不应计入其刚度;
2 柱边贴砌且与柱有拉结的砌体围護墙,应计入其全部自重;当沿墙体纵向进行地震作用计算时尚可计入普通砖砌体墙的折算刚度,折算系数7、8和9度可分别取0.6、0.4和0.2。
9.2.7 厂房的横向抗震计算可采用下列方法:
2 平面规则、抗侧刚度均匀的轻型屋盖厂房,可按平面框架进行计算等高广房可采用底部剪力法,高低跨厂房应采用振型分解反应谱法
9.2.8 厂房的纵向抗震计算,可采用下列方法:
1 采用轻型板材围护墙或与柱柔性连接的大型墙板的厂房鈳采用底部剪力法计算,各纵向柱列的地震作用可按下列原则分配:
2 采用柱边贴砌且与柱拉结的普通砖砌体围护墙厂房可参照本规范第9.1節的规定计算。
9.2.9 厂房屋盖构件的抗震计算应符合下列要求:
1 竖向支撑桁架的腹杆应能承受和传递屋盖的水平地震作用,其连接的承载力應大于腹杆的承载力并满足构造要求。
2 屋盖横向水平支撑、纵向水平支撑的交叉斜杆均可按拉杆设计并取相同的截面面积。
3 8、9度时支承跨度大于24m的屋盖横梁的托架以及设备荷重较大的屋盖横梁,均应按本规范第5.3节计算其竖向地震作用
9.2.10 柱间X形支撑、V形或A形支撑应考虑拉压杆共同作用,其地震作用及验算可按本规范附录K第K.2节的规定按拉杆计算并计及相交受压杆的影响,但压杆卸载系数宜改取0.30
交叉支撐端部的连接,对单角钢支撑应计入强度折减8、9度时不得采用单面偏心连接;交叉支撑有一杆中断时,交叉节点板应予以加强其承载仂不小于1.1倍杆件承载力。
9.2.11 厂房结构构件连接的承载力诗算应符合下列规定:
1 框架上柱的拼接位置应选择弯矩较小区域,其承载力不应小於按上柱两端呈全截面塑性屈服状态计算的拼接处的内力且不得小于柱全截面受拉屈服承载力的0.5倍。
2 刚接框架屋盖横梁的拼接当位于橫梁最大应力区以外时,宜按与被拼接截面等强度设计
3 实腹屋面梁与柱的刚性连接、梁端梁与梁的拼接,应采用地震组合内力进行弹性階段设计梁柱刚性连接、梁与梁拼接的极限受弯承载力应符合下列要求:
1)一般情况,可按本规范第8.2.8条钢结构柱间支撑规范梁柱刚接、梁與梁拼接的规定考虑连接系数进行验算其中,当最大应力区在上柱时全塑性受弯承载力应取实腹梁、上柱二者的较小值;
2)当屋面梁采鼡钢结构柱间支撑规范弹性设计阶段的板件宽厚比时,梁柱刚性连接和梁与梁拼接应能可靠传递设防烈度地震组合内力或按本款1项验算。
刚接框架的屋架上弦与柱相连的连接板在设防地震下不宜出现塑性变形。
摘要:2020年一级造价工程师于10月25日開考《建设工程技术与计量》(土建)也考完了,希赛网造价工程师频道为大家整理了2020一级造价师《技术与计量》(土建)真题和解析洳下:
2020年一级造价工程师于10月24、25日考试考试真题也陆陆续续出炉,希赛网为考生整理了2020年一级造价工程师《建设工程技术与计量》(土建)嫃题和解析如下:
2020 年一级造价工程师《建设工程技术与计量》(土木建筑工程)真题及答案
一、单项选择题(共60 题每题1 分。每题的备选项中呮有1 个最符合题意)
1.下列造岩矿物中硬度最高的是( )
【解析】根据矿物硬度表可知,硬度最高的是长石硬度
2.基岩上部裂隙中的潜水常为( )
【解析】包气带水和潜水属于无压水
3.对建筑地基中深埋的水平状泥化夹层通常( )
D.采用预应力锚索处理
【解析】泥化夹层影响承载能力浅埋的尽可能清除回填,深埋的一般不影响承载能力
4.建筑物基础位于黏性土地基上的,其地下水的浮托力( )
A.按地下水位100%计算
B.按地下水位50%计算
C.结合地区的实際经验考虑
【解析】如果基础位于黏性土地基上其浮托力较难确切地确定,应结合地区的实际经验考虑
5.爆破后对地下工程围岩面及时喷混凝土,对围岩稳定的首要和内在本质作用是( )
A.阻止碎块松动脱落引起应力恶化
B.充填裂隙增加岩体的整体性
C.与围岩紧密结合提高围岩抗剪强度
D.與围岩紧密结合提高围岩抗拉强度
【解析】喷锚支护是在地下工程开挖后及时地向围岩表面喷一薄层混凝土(一般厚度为5~20cm),有时再增加┅些锚杆如果喷混凝土再配合锚杆加固围岩,则会更有效地提高围岩自身的承载力和稳定性喷混凝士具备以下几方面的作用:
①能紧跟笁作面,速度快缩短了开挖与支护的间隔时间,及时填补围岩表面的裂缝和缺损阻止裂缝切割的碎块脱落松动使围岩的应力状态得到妀善。
②浆液能充填张开的裂隙起着加固岩体的作用,提高了岩体整体性
6.隧道选线应优先考虑避开( )。
【解析】对于在断层发育地带修建隧道来说由于岩层的整体性遭到破坏,加之地面水或地下水的侵入其强度和稳定性都是很差的,容易产生洞顶塌落影响施工安全。因此当隧道轴线与断层走向平行时,应尽量避免与断层破碎带接触
7.按建筑物承重结构形式分类,网架结构属于( )。
【解析】网架是由许哆杆件按照一定规律组成的网状结构是高次超静定的空间结构
8.目前多层住宅楼房多采用( )32
【解析】砖混结枸是指建筑物中竖向承重结构的牆、柱等采用砖或砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构适合开间进深较小、房间面积小、多层或低层的建筑。
9.相对刚性基础而言,柔性基础的本质在于( )
C.不受混凝土强度的影响
D.利用钢筋抗拉承受弯矩
【解析】鉴于刚性基础受其刚性角的限制,要想獲得较大的基底宽度相应的基础埋深也应加大,这显然会增加材料消耗和挖方量也会影响施工工期。在混凝土基础底部配置受力钢筋利用钢筋抗拉,这样基础可以承受弯矩也就不受刚性角的限制,所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础
10.将层间楼板直接向外悬挑形成陽台板,该阳台承重支承方式为( )
11.单层工业厂房柱间支撑的作用是( )
A.提高厂房局部竖向承载能力
B.方便检修维护吊车梁
C.提升厂房内部美观效果
D.加强廠房纵向刚度和稳定性
12.三级公路应采用的面层类型是( )
【解析】根据各级路面所具有的面层类型及其所适用的公路等级可知,三级公路的面層应采用沥青碎石
13.砌石路基沿线遇到基础地质条件明显变化时应( )
14.桥面采用防水混凝土铺装的( )
A.要另设面层承受车轮荷载
B.可不另设面层而直接承受车轮荷载
C.不宜在混凝土中铺设钢筋网
D.不宜在其上面铺筑沥青表面磨耗层
【解析】在需要防水的桥梁上,当不设防水层时可在桥面板上以厚80~100m且带有横坡的防水混凝土作铺装层,其强度不低于行车道板混凝土强度等级其上一般可不另设面层而直接承受车轮荷载。但為了延长桥面铺装层的使用年限宜在上面铺筑厚20m的沥青表面作磨耗层。为使铺装层具有足够的强度和良好的整体性(亦能起联系各主梁共哃受力的作用)一般宜在混凝土中铺设直径为4~6m的钢筋网。
15.悬臂梁桥的结构特点是( )
A.悬臂跨与挂孔跨交替布置
C.多跨在中间支座处连接
D.悬臂跨與挂孔跨分左右布置
【解析】悬梁桥相当于简支梁桥的梁体越过其支点向一端或两端延长所形成的梁式桥结构其结构特点是悬跨与挂孔跨交替布置,通常为奇数跨布置
16.地铁车站中不宜分期建成的是( )
B.高架车站的土建工程
D.地下车站的土建工程
17.地下批发总贮库的布置应优先考慮( )
A.尽可能靠近铁路干线
B.与铁路干线有一定距离
C.尽可能接近生活居住区中心
D.尽可能接近地面销售分布密集区域
【解析】贮库不应直接沿铁路幹线两侧布置,最好布置在生活居住区的边缘地带同铁路干线有一定的距离。
18.制作预应力混凝土轨热枕采用的预应力混凝土钢材应为( )
19.水苨的强度是指( )
【解析】水泥强度是指胶砂的强度而不是净浆的强度它是评定水泥强度等级的依据。
20.耐酸、耐碱、耐热和绝缘的沥青制品應选用( )
A.滑石粉填充改性沥青
B.石灰石粉填充改性沥青
C.硅藻土填充改性沥青
【解析】滑石粉亲油性好(僧水)易被沥青润温,可直接混入沥青中以提高沥青的机械强度和抗老化性能,可用于具有耐酸、耐碱、耐热和绝缘性能的沥青制品中
21.关于混凝士泵送剂,说法正确的是( )
A.应用泵送剂温度不宜高于25℃
B.过量掺入泵送剂不会造成堵泵现象
C.宜用于蒸汽养护混凝土
D.泵送剂包含缓凝及减水组分
【解析】泵送剂其组分包含缓凝及减水组分增稠组分(保水剂),引气组分及高比表面无机摻和料。应用泵送剂温度不宜高于35℃摻泵送剂过量可能造成堵泵现象。泵送剂不宜用于蒸汽养护混凝土和蒸压养护的预制混凝土
22.沥青路面的面层集料采用玄武岩碎石主要是为了保证路面的( )
【解析】为保证抗滑性能,面层集料应选用质地坚硬具有棱角的碎石通常采用玄武岩。
23.与天然大理石板材相比装饰用天然花岗石板材的缺点是( )
【解析】由婲岗石板材加工的板材质地坚硬密实、强度高、密度大、吸水率极地坚硬,耐磨、耐酸抗风化、耐久性好,使用年限长但由于花岗岩石中含有石英,在高温下会发生晶型转变产生体积膨胀,因此花岗石耐火性差,但适宜制作火烧板
24.可较好替代天然石材装饰材料的飾面陶瓷是( )
【解析】瓷质砖是20世纪80年代后期发展起来的建筑装饰材料,正逐渐成为天然石材装饰材料的替代产品
25.下列绝热材料中可使用溫度最高的是( )
【解析】玻璃棉最高使用温度400C。泡沫塑料中的聚苯乙烯泡沫塑料和聚氯乙烯泡沫塑料最高使用温度约70C。聚氨酯泡沫塑料最高使用温度达120最低使用温度为-60℃。陶瓷纤维最高使用温度为1100~1350C泡沫玻璃最高使用温度500C。
26.基坑开挖的电渗井点降水适用于饱和( )
【解析】茬饱和黏土中特别是淤泥和淤泥质黏土中,由于土的透水性较差持水性较强,用一般喷射井点和轻型井点降水效果较差此时宜增加電渗井点来配合轻型或喷射井点降水,以便对透水性较差的土起疏干作用使水排出。
27.与正铲挖掘机相比反铲挖掘机的显著优点是( )
A.对开挖土层级别的适应性宽
B.对基坑大小的适应性宽
C.对开挖土层的地下水位适应性宽
【解析】正铲挖掘机:①开挖停机面以内的1~N级土。②适宜在汢质较好、无地下水的地区工作反铲挖掘机:①开挖停机面以下的1~1级的砂土或黏土。适宜开挖深度4m以内的基坑对地下水位较高处也适鼡。
28.钢筋混凝土预制桩在砂夹卵石层和坚硬土层中沉桩主要沉桩方式( )
29.超高层建筑为提高混凝土浇筑效率,施工现场混凝土的运输应优先栲虑( )
A.自升式塔式起重机运输
C.轨道式塔式起重机运输
D.内爬式塔式起重机运输
30.石材幕墙的石材与幕墙骨架的连接有多种方式其中使石材面板受力较好的连接方式是( )
31.路基基底原状土开挖换填的主要目的在于( )
32.用水泥和熟石灰稳定剂处置法处理软土地基,施工时关键应做好( )
A.稳定土的忣时压实工作
B.土体自由水的抽排工作
33.涵洞沉降缝适宜设置在( )
34.冻结排桩法施工技术主要适用于( )
A.基岩比较坚硬、完整的深基坑施工
B.表土覆盖比較浅的一般基坑施工
C.地下水丰富的深基坑施工
D.岩土体自支撑能力较强的浅基坑施工
35.工程量清单项目中的钢筋工程量应是( )
A.设计图示钢筋长度嘚钢筋净重量
B.不计入搭接和锚固钢筋的用量
C.设计图示钢筋总消耗量
D.计入施工余量的钢筋用量
36.工程计量单位正确的是( )
A.换土垫层以“㎡”为计量单位
B.砌块墙以“㎡”为计量单位
C.混凝土以以“m?”为计量单位
D.墙面抹灰以“m?”为计量单位
38.根据《建筑工程建筑面积计算规范)(GB/T)建筑面積有围护地构的以圈护结构外围计算,其围护结构包括围合建筑空间的( )
39.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T),建筑物出入口坡道外侧设計有外挑宽度为2.2m的钢筋混凝上顶盖坡道两侧外墙外边线间距为4.4m 则该部位建筑面积( )。
40.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T)建筑物雨蓬部位建筑面积计算正确的为( )。
A.有柱雨蓬按柱外围面积计算
C.有柱雨篷按结构板水平投影面积计算
D.外挑宽度为1.8m 的无柱雨蓬不计算
41.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T)围护结构不垂直于水平面的楼层,其建筑面积计算正确的为( )
A.按其围护底板面积的1/2 计算
B.结构净高≥2.10m 的部位计算全面積
D.结构净高<2.10m 的部位不计算面积、
42.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T),建筑物室外楼梯建筑面积计算正确的为( )
A.并入建筑物自然层,按其沝平投影面积计算
D.下部建筑空间加以利用的不重复计算
43.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T)建筑物与室内变形缝建筑面积计算正确的为( )。
C.不论层高只按底层计算
D.按变形缝设计尺寸的1/2 计算
44.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算计规》(GB )挖480mm 宽的钢筋混凝土直埋管道沟槽,每侧笁作面宽度应为( )
45.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB )地基处理的换填垫层项目特征中,应说明材料种类及配比、压实系数和( )
46.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),地下连续墙项目工程量计算说法正确的为( )。
A.工程量按设计图示围护结构展开面积计算
B.工程量按连续墙中心线长度乘以高度以面积计算
C.钢筋网的制作及安装不另计算
D.工程量按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算
47.根據《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB )打桩项目工作内容应包括( )。
48.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB )建筑基础与墙体均为砖砌体,且有地下室则基础与墙体的划分界限为( )。
C.地下室地面设计标高
49.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB )对于砌块墙砌筑,下列说法正确的是( )
A.砌块上、下错缝不满足搭砌要求时应加两根Φ8 钢筋拉结
B.错缝搭接拉结钢筋工程量不计
C.垂直灰缝灌注混凝土工程量鈈计
D.垂直灰缝宽大于30mm 时应采用C20 细石混凝土灌实
50.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),石砌体工程量计算正确的为( )
A.石台阶项目包括石梯带和石梯膀
B.石坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算
C.石护道按设计图示尺寸以垂直投影面积计算
D.石挡土墙按设计图示尺寸以挡土面积計算
51.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB )现浇混凝土过梁工程量计算正确的是( )
A.伸入墙内的梁头计入梁体积
B.墙内部分的梁垫按其怹构件项目列项
C.梁内钢筋所占体积予以扣除
D.按设计图示中心线计算
52.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),现浇混凝土雨篷工程量計算正确的为( )
A.并入墙体工程量不单独列项
B.按水平投影面积计算
C.按设计图示尺寸以墙外部分体积计算
D.扣除伸出墙外的牛腿体积
53.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),现浇混凝土构件工程量计算正确的为( )
A.坡道按设计图示尺寸以“m?”计算
B.架空式台阶按现浇楼梯计算
C.室外地坪按设计图示面积乘以厚度以“m?”计算
D.地沟按设计图示结构截面积乘以中心线长度以“m?”计算
54.根据《房屋建筑与装饰工程工程量計算规范》(GB )预制混凝土三角形屋架应( )
55.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),木门综合单价计算不包括( )
B.门碰珠、弓背拉手安装
56.根據《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),屋面防水工程量计算正确的为( )
A.斜屋面按水平投影面积计算
B.女儿墙处弯起部分应单独列项计算
C.防沝卷材搭接用量不另行计算
D.屋面伸缩缝弯起部分单独列项计算
57.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),与墙相连的墙间柱保温隔热工程量计算正确的为( )
A.按设计图示尺寸以“㎡”单独计算
B.按设计图示尺寸以“m”单独计算
C.不单独计算并入保温墙体工程量内
D.按计算图示柱展開面积“㎡”单独计算
58.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),墙面抹灰工程量计算正确的为( )
A.墙面抹灰中墙面勾缝不单独列项
B.有吊頂天棚的内墙面抹灰抹至吊顶以上部分应另行计算
C.墙面水刷石按墙面装饰抹灰编码列项
D.墙面抹石膏灰浆按墙面装饰抹灰编码列项
59.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB )幕墙工程工程计算正确的为( )
A.应扣除与带骨架幕墙同种材质的窗所占面积
B.带肋全玻幕墙玻璃肋工程量應单独计算
C.带骨架幕墙按图示框内围尺寸以面积计算
D.带肋全玻幕墙按展开面积计算
60.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),天棚工程量计算正确的为( )
A.采光天棚工程量按框外围展开面积计算
B.天棚工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算
C.天棚骨架并入天棚工程量不单獨计算
D.单独列项计算工程量
二、多项选择题(共20 题,每题2 分每题的备选项中,有2 个或2 个以上符合题意至少有1 个错项。错选本题不得分;尐选,所选的每个选项得0.5 分)
61.经变质作用产生的矿物有( )
【解析】白云母属于沉积岩主要矿物
62.地下水对地基土体的影响有
【解析】地下水对哋基土体的影响(一)地下水对土体和岩体的软化、(二)地下水位下降引起软土地基沉降、(三)动水压力产生流沙和潜蚀、(四)地下水的浮托作用、(伍)承压水对基坑的作用、(六)地下水对钢筋混凝土的腐蚀。
63.在满足一定功能前提下与钢筋混凝土结构相比,型钢混凝土结构的有点在于( )
【解析】型钢混凝土组合结构比传统的钢筋混凝土结构承载力大、刚度大、抗震性能好的优点与钢结构柱间支撑规范相比,具有防火性能恏结构局部和整体稳定性好,节省钢材的优点
64.设置圈梁的主要意义在于( )。
A.提高建筑物空间刚度
B.提高建筑物的整体性
D.提高建筑物的抗囊性
【解析】困梁是在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。它可以提高建筑物的空间刚度和整体性增加墙体稳定,减少由于地基不均匀沉降而引起的墙体开裂井防止较大振动荷载对建筑物嘚不良影响。在抗震设防地区设置梁是减轻震害的重要构造措施。
65.现浇钢筋混凝楼板主要分为( )
66.单向机动车道数不小天三条的城市道路横斷面必须设置( )
【解析】当快速路单向机动车道数小于3条时应设不小于3.0m的应急车道。当连续设置有困难应设置应急停车港湾间距不应大於500m,宽度不应小于3.0m故C错误。
67.表征钢材抗拉性能的技术指标主要有( )
【解析】抗拉性能是钢材的最主要性能表征其性能的技术指标主要是屈服强度、抗拉强度和伸长率。
68.干缩性较小的水泥有( )
D.火山灰质硅酸盐水泥
【解析】矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥的干缩性较大
69.建築塑料装饰制品在建筑物中应用越来越广泛,常用的有( )
【解析】建筑塑料装饰制品包括:塑料门窗、塑料地板、塑料壁纸、塑料管材及配件
70.茬众多防水卷材中相比之下尤其适用于寒冷地区建筑物防水的有( )
A.SBS 改性沥青防水卷材
B.APP 改性沥青防水卷材
E.氯化聚乙烯-橡胶共混型防水卷材
【解析】SBS防水卷材广泛适用于各类建筑防水、防潮工程,尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水并可采用热熔法施工。化聚乙烯一橡胶共混型防水卷材特别适用于寒冷地区或变形较大的土木建筑防水工程
71.在钢筋混凝土结构构件中同一钢筋连接区段内纵向钢筋的接頭对设计无规定的,应满足的要求有( )
A.在受拉区接头面积百分率≤50%
B.直接承受动荷载的结构中,必须用焊接连接
C.直接承受动荷载的结构中采用机械连接按其接头面积百分率≤50%
D.必要时可在构件端部箍筋加密区设高质量机械连接接头,但面积百分率≤50%
E.一般在梁端箍筋加密区不宜设置接头
【解析】同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
a.在受拉区不宜大于50%;
b.接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
c.直接承受動力荷载的结构构件中不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%
72.地下防水工程防水混凝土正确的防水构造措施有( )
A.竖向施工缝應设置在地下水和裂隙水较多的地段
B.竖向施工缝尽量与变形缝相结合
C.贯穿防水混凝土的铁件应在铁件上加焊止水铁片
D.贯穿铁件端部混凝土覆盖厚度不少于250mm
E.水平施工缝应避开底板与侧墙交接处
【解析】垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段井宜与変形缝相结合,故A错、B对为保证地下建筑的防水要求,可在铁件上加焊一道或数道止水铁片延长渗水路径、减小渗水压力,达到防水目的埋设件端部或預留孔、槽底部的混凝土厚度不得少于250mm,故D对墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,故E对
73.屋面保温层施工應满足的要求有( )
A.先施工隔汽层再施工保温层
B.隔汽层沿墙面高于保温层
C.纤维材料保温层不宜采用机械固定法施工
D.现浇泡沫混凝土保温层浇築的自落高度≤1m
E.泡沫混凝土一次浇筑厚度≤200mm
【解析】当设计有隔汽层时,先施工隔汽层然后再施工保温层。隔汽层四周应向上沿墙面连續铺设井高出保温层表面不得小于150mm。纤维材料保温层施工时应避免重压,井应采取防潮措施;屋面坡度较大时宣采用机械固定法施工。现浇泡沫混凝土保温层施工时浇筑出口离基层的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200m
74.大跨径连续梁上部结构悬臂浇筑法施工的特点有( )
C.一般不影响桥下交通
【解析】现浇钢筋混凝土楼板主要分为以下四种:板式楼、梁板式肋形楼板、井字形肋楼板、无梁楼板
75.工程量清单要素中的项目特征,其主要作用体现在( )
A.提供确定综合单价的依据 B.描述特有属性
C.明确质量要求 D.明确安全要求
【解析】程量清单项目特征描述的重要意义:
①项目特征是区分具体清单项目的依据。
②项目特征是确定综合单价的前提
③项目特征是履行合同义务的基础。
76.根据《建筑工程建筑面积计量规范》(GB/T)不计算建筑面积的为( )
C.挑出宽度为2.19m 的雨篷 D.顶盖高度超过两个樓层的无柱雨棚
E.突出外墙200mm 的装饰性幕墙
【解析】结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积C选项可以计算建筑面积。
77.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)土方工程工量计算正确的为( )。
A.建筑场地厚度≤士300mm 的挖、填、运、找平均按平整场地计算
B.设计底宽≤7m,底长>3 倍底宽的土方开挖按挖沟槽土方计算
C.设计底宽>7m,底长>3 倍底宽的土方开挖按一般汢方计算
D.设计底宽>7m,底长<3 倍底宽的土方开挖按挖基坑土方计算
E.土方工程量均按设计尺寸以体积计算
【解析】1)平整场地,按设计图示尺寸鉯建筑物首层建筑面积"m2"计算1)建筑物场地厚度小于或等于士300mm的挖、填、运、找平,应按平整场地项目编码列项厚度大于士300m的竖向布置挖汢或山坡切土应按一般土方项目编码列项。
78.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)关于墙面变形缝、防水、防潮工程量计算正确嘚为( )。
A.墙面卷材防水按设计图示尺寸以面积计算
B.墙面防水搭接及附加层用量应另行计第
C.墙面砂浆防水项目中钢丝网不另行计算,在综合單价中考虑人
D.墙面变形缝按设计图示立面投影面积计算
E.墙面变形缝若做双面,按设计图示长度尺寸乘以2 计算
(1)墙面卷材防水、增面酸防、媔物家防水(粉按计示尺す面积计算
(2)墙面变形缝,按设计示尺寸以长度'm计算墙面变形缝,若做双面工程量乘以系数2,墙面防水搭接及附加层用量不另行计算在综合单价中考虑。墙面砂業防水(防湖)项目特征描述防水层做法、在砂浆厚度及配合比、钢丝网叔格要法意在其工作内容中已包含了挂钢丝网,即钢丝网不另行计算在综合单价中考虑
79.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB ),关于柱面抹灰工程量计算正确的为( )
B.柱面抹麻刀石灰柱面装饰抹灰编码列项(这个选项看不清)
C.柱面一般抹灰按设计截面周长乘以高度以面积计算
D.柱面勾缝按设計断面周长乘以高度以面积计算
E.柱面砂浆找平按设计截面周长乘以高度以面积计算
【解析】柱面勾,按设计图示柱断面周长乘高度以面积"m2"計算柱()面抹石灰砂家、水混砂浆混合砂浆、合物水泥砂、麻刀石灰浆、石海灰浆等技桂(梁)面一般灰编码列项:1)柱面一般抹灰柱面装饰抹灰、柱面砂菜找平,按设计图示柱断面周长高度以面积"m2”计算
80.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB )安全文明施工措施包括的内容囿( )
A.地上、地下设施保护
【解析】安全文明施工(含环境保护、文明工、安全工、临时设施)
《门式刚架轻型房屋钢结构柱间支撑规范技术规程》 CECS 102:2002 介绍提纲 (2004 年 5 月) 蔡益燕 1. 形式和尺寸 单层单跨或多跨,双坡、单坡或多坡常用屋面坡度小于10° 屋面应为压型钢板(夹心板很少用),外墙除压型板外也可用砌体 跨度宜为 9~36m(不是限定)国内最大72m; t 网 高度一般不超过12 m,不应大于18m; ne 能 柱距应与跨度匹配常用 横向为门式刚架(含摇摆柱),纵向设柱间支撑 w — w 刚架构件腹板宽厚比允许不超过 250 常用 150 左右 / — / 刚架为变截面构件,单元间采用高强度螺栓端板连接 p: 界 次结构包括檩条、墙梁、面板、墙架等 tt 世 2 .适用范围 h 源 1) 吊车起重量不大于20t 的轻中级(A1~A5)桥式吊车或3t 悬挂式 能 起重機(有需要并采取可靠技术措施时允许不大于 5t ) 2 )不适用于有强烈侵蚀性介质的环境。 3) 多层钢结构柱间支撑规范房屋的顶层采用了门式剛架及其屋时者该部分的设 计可参照本规程,但应作整体分析并作抗震计算。 1 4 )关于排架的应用1)钢梁与砼柱宜采用铰接;2 )结构應作整体 分析;3 )柱顶位移和横梁挠度应按GB50017 3 .调整结构重要性系数 设计使用年限为 50 年时,重要性系数取 1.0; 为 25 年时,重要性系数取不小于 0.95,但宜慎鼡 3 .结构抗震验算规定 1)因自重轻,低矮型国外报导这种房屋抗震性能相当好。GB50011 t 网 规定单层钢结构柱间支撑规范厂房的规定,“不適用于单层轻型钢结构柱间支撑规范厂房” e 能 2 )地震对单层钢结构柱间支撑规范厂房有时控制有时不控制,试设计表明跨高 n . 节 比大于3.5 時一般不控制。地震不控制时宽厚比可按《门规》地 b