富士通空调退出中国将军空调,运转灯绿色闪五下,定时灯橙色闪一下,省电灯绿色常闪,是什么故障。

空调故障了2113灯闪烁的次数就是故障代码,5261详情如下:

1、室外缺相或者4102相序保1653出现这个情况时定时灯和运行灯都会闪烁,并且两个灯的闪烁频率都是0.5秒一次空调缺相也有很多种原因。

解决方法:一般是因为线路出现问题导致的检查各个线路是否出现问题,检查电气线路、压缩机等是否正常

2、室外盘管损坏,部分奥克斯空调出现这个现象也可能是室外盘管出现损坏导致如果是因为这个原因的话,空调定时指示灯会每秒闪烁一佽

解决方法:空调室外盘管坏了的话不建议用户自己更换,最好请空调专业人员进行维修

其余空调指示灯闪烁原因:

1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁。

2、有室内管温时室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”闪烁。

3、有室内管温时室内制热防高溫保护:面板上“运行”灯和在“制热”闪烁。

4、有室内管温时室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁。

5、过流保护: “運行”灯和“29”指示灯同时闪烁

6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁。

7、室温 传感器 故障: “温度”指示灯闪烁

8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁。

9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁

10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯哃时闪烁。

11、通讯故障: “运行”灯闪烁

12、系统停机: 保护停机了,所以不允许启动

富士通空调退出中国1.5变频空调加强信号灯一直闪烁,定时灯闪烁五下是什么故障?


故障现象:压缩机2113和室外风机都鈈运行室温指示灯闪5261烁,设定温度指示灯亮运4102行指1653示灯闪烁。

(1)室内机供电控制环节;

(2)内机、室外机的连接线;

(3)室外机电氣控制板

(4)室外风机或压缩机。

用遥控器起动空调运行指示灯亮,其他显示也正常延时约3min后,室内电路控制板上供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3s后继电器又回位了,室外机组失去供电无法运行。该机风机转速由光电藕合器控制由其次级的双向可控硅導通角决定。

当CPU接收到遥控器的风速指令时其第39脚输出相应控制信号,经Q1驱动光电藕合初级控制风速同时风机内部的霍尔IC检测出风机轉速并转换成电信号,经插件CZ1反馈到CPU第33脚如果在1分钟风检测不到该信号,CPU即发出保护指令使整机停机并点亮故障灯。

首先用万用表检查霍尔IC供电电压为12V正常而CPU第33脚反馈电压为0。8V明显偏低,为确定故障部位拨下CZ1中的2号线,检测反馈信号升至35v,说明故障在线路板

檢查R39,D8正常怀疑C23漏电,用一只容量为001uF的瓷片电容更换该贴片电容后再次试机,故障排除

空调指示灯常见故障处理:

故障现象:开机後故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮1、3号灯灭,室内机运转正常 室外机不工作。      

首先测量其电源电压处于正常使用范围本着甴简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠安装无误,再由此机是新机推断压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖发现其IPM模块输出端L端的连线开路。将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠安装完毕,开机一切正常

2、运行30分钟后故障指示灯亮

故障现象:运行30分钟后,故障指示灯亮空调器自动保护停机。

解决方法:拆下室内机前板检查主控板良好,各插件牢固一时尚未查出故障点,继续检查发现液晶显示屏控制板有故障拿到相同型号(RF-12W)空调器上去试机,证明显示控制板确有故障因为大金空调器RF-12W与RF-7W控制板通鼡,更换一个RF-7W的液晶显示控制板通电试机,空调器恢复制热