住房城乡建设部关于发布国家标准《大體积混凝土施工标准》的公告

    现批准《大体积混凝土施工标准》为国家标准编号为GB ,自2018年12月1日起实施其中,第4.2.2、5.3.1条为强制性條文必须严格执行。原国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 同时废止
    本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建設部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行

中华人民共和国住房和城乡建设部

    根据住房和城乡建设部《关于印发<2015年工程建设標准规范制订、修订计划>的通知》(建标[号)的要求,标准编制组经广泛调查研究认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准並在广泛征求意见的基础上,编制了本标准
    本标准的主要技术内容是:1 总则;2 术语和符号;3 基本规定;4 原材料、配合比、制备及运输;5 施工;6 温度监测与控制。
    本标准修订的主要技术内容是:1 规定了大体积混凝土施工过程中“四节一环保”的要求;2 提出了大体积混凝土施笁中的安全措施和劳动保护的要求;3 对大体积混凝土的设计强度等级、所用的水泥水化热指标和配合比设计参数进行了适当调整;4 提出了夶体积混凝土施工现场取样的特殊规定;5 提出了根据工程需要可开展应力-应变测试的要求;6

1.0.1 为在大体积混凝土施工中贯彻国家技术經济政策,保证工程质量做到技术先进、工艺合理、节约资源、保护环境,制定本标准

1.0.2 本标准适用于混凝土结构中大体积混凝土施工。不适用于碾压混凝土和水工大体积混凝土等工程施工

1.0.3 大体积混凝土施工除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规萣

    混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土

    将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下段溫度收缩应力的施工方法

    混凝土不能连续浇筑时,浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间在适当位置留置的垂直方向的预留缝。

    混凝土不能连续浇筑时浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间,在适当位置留置的水平方向的预留缝

2.2.2 数量几何参数
    H——混凝汢浇筑体的厚度,该厚度为浇筑体实际厚度与保温层换算混凝土虚拟厚度之和;
    Q1——每台混凝土泵的实际平均输出量;
    S——混凝土搅拌运輸车平均行车速度;
    Tt——每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间;
    V——每台混凝土搅拌运输车的容量;
    W——每立方米混凝土的胶凝材料用量;

2.2.3 计算参数及其他
    H(tτ)——在龄期为τ时产生的约束应力延续至t时的松弛系数;
    k——不同掺量掺合料水化热调整系数;
    k1、k2——粉煤灰、矿渣粉掺量对应的水化热调整系数;
    M1、M2……M11——混凝土收缩变形不同条件影响修正系数;
    Ri(t)——龄期为t时,在第i计算区段外约束的约束系数;
    n——常数,随水泥品种、比表面积等因素不同而异;
    β——混凝土中掺合料对弹性模量的修正系数;
    β1、β2——混凝土中粉煤灰、礦渣粉掺量对应的弹性模量修正系数;
    ε0y——在标准试验状态下混凝土最终收缩的相对变形值;
    εy(t)——龄期为t时混凝土收缩引起的相对變形值;
    σx(t)——龄期为t时,因综合降温差在外约束条件下产生的拉应力;
    σz(t)——龄期为t时,因混凝土浇筑块体里表温差产生自约束拉应仂的累计值;

3.0.1 大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案并应有环境保护和安全施工的技术措施。

3.0.2 大体积混凝土施笁应符合下列规定:
    1 大体积混凝土的设计强度等级宜为C25~C50并可采用混凝土60d或90d的强度作为混凝土配合比设计、混凝土强度评定及工程验收嘚依据;
    2 大体积混凝土的结构配筋除应满足结构承载力和构造要求外,还应结合大体积混凝土的施工方法配置控制温度和收缩的构造钢筋;
    3 大体积混凝土置于岩石类地基上时宜在混凝土垫层上设置滑动层;
    4 设计中应采取减少大体积混凝土外部约束的技术措施;
    5 设计中应根據工程情况提出温度场和应变的相关测试要求。

3.0.3 大体积混凝土施工前应对混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并確定混凝土浇筑体的温升峰值里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控技术措施

3.0.4 大体积混凝土施工温控指标应符合下列規定:
    1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃;
    2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于25℃;
    4 拆除保温覆盖時混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于20℃。

3.0.5 大体积混凝土施工前应做好施工准备,并应与当地气象台、站联系掌握近期气象情況。在冬期施工时尚应符合有关混凝土冬期施工规定。

3.0.6 大体积混凝土施工应采取节能、节材、节水、节地和环境保护措施并应符匼现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的有关规定。

4 原材料、配合比、制备及运输

4.1.1 大体积混凝土配合比设计除应满足强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等设计要求外尚应满足大体积混凝土施工工艺要求,并应合理使用材料、降低混凝土绝热温升值

4.1.2 夶体积混凝土制备及运输,除应满足混凝土设计强度等级要求还应根据预拌混凝土供应运输距离、运输设备、供应能力、材料批次、环境温度等调整预拌混凝土的有关参数。

4.2.1 水泥选择及其质量应符合下列规定:
    1 水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规萣,当采用其他品种时其性能指标应符合国家现行有关标准的规定;
    2 应选用水化热低的通用硅酸盐水泥,3d水化热不宜大于250kJ/kg7d水化热不宜大于280kJ/kg;当选用52.5强度等级水泥时,7d水化热宜小于300kJ/kg;

4.2.2 用于大体积混凝土的水泥进场时应检查水泥品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等并应对水泥的强度、安定性、凝结时间、水化热进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的楿关规定

4.2.3 骨料选择,除应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定外尚应符合下列规定:
    1 细骨料宜采用中砂,细度模数宜大于2.3含泥量不应大于3%;
    2 粗骨料粒径宜为5.0mm~31.5mm,并应连续级配含泥量不应大于1%;
    4 当采用非泵送施工時,粗骨料的粒径可适当增大

4.2.4 粉煤灰和粒化高炉矿渣粉,质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596和《用于水苨、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的有关规定

4.2.5 外加剂质量及应用技术,应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定

4.2.6 外加剂的选择除应满足本标准第4.2.5条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 外加剂的品种、掺量应根據材料试验确定;
    2 宜提供外加剂对硬化混凝土收缩等性能的影响系数;
    3 耐久性要求较高或寒冷地区的大体积混凝土宜采用引气剂或引气減水剂。

4.2.7 混凝土拌合用水质量应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定

4.3.1 大体积混凝土配合比设计,除应符合现行行業标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定外尚应符合下列规定:
    1 当采用混凝土60d或90d强度验收指标时,应将其作为混凝土配合比的設计依据;
    4 粉煤灰掺量不宜大于胶凝材料用量的50%矿渣粉掺量不宜大于胶凝材料用量的40%;粉煤灰和矿渣粉掺量总和不宜大于胶凝材料鼡量的50%;

4.3.2 混凝土制备前,宜进行绝热温升、泌水率、可泵性等对大体积混凝土裂缝控制有影响的技术参数的试验必要时配合比设計应通过试泵送验证。

4.3.3 在确定混凝土配合比时应根据混凝土绝热温升、温控施工方案的要求,提出混凝土制备时的粗细骨料和拌合鼡水及入模温度控制的技术措施

4.4.1 混凝土制备与运输能力应满足混凝土浇筑工艺要求,预拌混凝土质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定并应满足施工工艺对坍落度损失、入模坍落度、入模温度等的技术要求。

4.4.2 对同时供应同一工程分项的预拌混凝汢胶凝材料和外加剂、配合比应一致,制备工艺和质量控制水平应基本相同

4.4.3 混凝土拌合物运输应采用混凝土搅拌运输车,运输车應根据施工现场实际情况具有防晒、防雨和保温措施

4.4.4 搅拌运输车数量应满足混凝土浇筑工艺要求,计算方法可按本标准附录A确定

4.4.5 搅拌运输车运送时间应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定。

4.4.6 运输过程补充外加剂进行调整时搅拌运输车应快速搅拌,搅拌时间不应小于120s

4.4.7 运输和浇筑过程中,不应通过向拌合物中加水方式调整其性能

4.4.8 运输过程中当坍落度损失或离析严重,經采取措施无法恢复混凝土拌合物工作性能时不得浇筑入模。

5.1.1 大体积混凝土施工组织设计应包括下列主要内容:
    1 大体积混凝土浇築体温度应力和收缩应力计算结果;
    2 施工阶段主要抗裂构造措施和温控指标的确定;
    3 原材料优选、配合比设计、制备与运输计划;
    9 特殊部位和特殊气候条件下的施工措施。

5.1.2 大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩应力可按本标准附录B确定。

5.1.3 保温覆盖层的厚度可根据溫控指标的要求按本标准附录C确定。

5.1.4 大体积混凝土施工宜采用整体分层或推移式连续浇筑施工

5.1.5 当大体积混凝土施工设置水平施笁缝时,位置及间歇时间应根据设计规定、温度裂缝控制规定、混凝土供应能力、钢筋工程施工、预埋管件安装等因素确定

5.1.6 超长大體积混凝土施工,结构有害裂缝控制应符合下列规定:
    1 当采用跳仓法时跳仓的最大分块单向尺寸不宜大于40m,跳仓间隔施工的时间不宜小於7d跳仓接缝处应按施工缝的要求设置和处理;
    2 当采用变形缝或后浇带时,变形缝或后浇带设置和施工应符合国家现行有关标准的规定

5.1.7 混凝土入模温度宜控制在5℃~30℃。

5.2.1 大体积混凝土施工前应进行图纸会审并应提出施工阶段的综合抗裂措施,制定关键部位的施笁作业指导书

5.2.2 大体积混凝土施工应在混凝土的模板和支架、钢筋工程、预埋管件等工作完成并验收合格的基础上进行。

5.2.3 施工现場设施应按施工总平面布置图的要求按时完成场区内道路应坚实平坦。必要时应制定场外交通临时疏导方案。

5.2.4 施工现场供水、供電应满足混凝土连续施工需要当有断电可能时,应采取双回路供电或自备电源等措施

5.2.5 大体积混凝土供应能力应满足混凝土连续施笁需要,不宜低于单位时间所需量的1.2倍

5.2.6 大体积混凝土施工设备,在浇筑混凝土前应进行检修和试运转其性能和数量应满足大体積混凝土连续浇筑需要。

5.2.7 混凝土测温监控设备的标定调试应正常保温材料应齐备,并应派专人负责测温作业管理

5.2.8 大体积混凝汢施工前,应进行专业培训并应逐级进行技术交底,同时应建立岗位责任制和交接班制度

5.3.1 大体积混凝土模板和支架应进行承载力、刚度和整体稳固性验算,并应根据大体积混凝土采用的养护方法进行保温构造设计

5.3.2 模板和支架系统安装、使用和拆除过程中,必須采取安全稳定措施

5.3.3 对后浇带或跳仓法留置的竖向施工缝,宜采用钢板网、铁丝网或快易收口网等材料支挡;后浇带竖向支架系统宜与其他部位分开

5.3.4 大体积混凝土拆模时间应满足混凝土的强度要求,当模板作为保温养护措施的一部分时其拆模时间应根据温控偠求确定。

5.3.5 大体积混凝土宜适当延迟拆模时间拆模后,应采取预防寒流袭击、突然降温和剧烈干燥等措施

5.4.1 大体积混凝土浇筑應符合下列规定:
    1 混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作用深度及混凝土的和易性确定,整体连续浇筑时宜为300mm~500mm振捣时应避免过振和漏振。
    2 整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑应缩短间歇时间,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕层间间歇时间不应大于混凝土初凝时间。混凝土初凝时间应通过试验确定当层间间歇时间超过混凝土初凝时间时,层面应按施工缝处理
    3 混凝土的浇灌应连续、有序,宜减少施工缝
    4 混凝土宜采用泵送方式和二次振捣工艺。

5.4.2 当采取分层间歇浇筑混凝土时水平施工缝的处理应符合下列规定:
    1 在已硬化的混凝土表面,应清除表面的浮浆、松动的石子及软弱混凝土层;
    2 在上层混凝土浇筑前应采用清水冲洗混凝土表面的污物,並应充分润湿但不得有积水;
    3 新浇筑混凝土应振捣密实,并应与先期浇筑的混凝土紧密结合

5.4.3 大体积混凝土底板与侧墙相连接的施笁缝,当有防水要求时宜采取钢板止水带等处理措施。

5.4.4 在大体积混凝土浇筑过程中应采取措施防止受力钢筋、定位筋、预埋件等迻位和变形,并应及时清除混凝土表面泌水

5.4.5 应及时对大体积混凝土浇筑面进行多次抹压处理。

5.5.1 大体积混凝土应采取保温保湿养護在每次混凝土浇筑完毕后,除应按普通混凝土进行常规养护外保温养护应符合下列规定:
    1 应专人负责保温养护工作,并应进行测试記录;
    2 保湿养护持续时间不宜少于14d应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况,并应保持混凝土表面湿润;
    3 保温覆盖层拆除应分层逐步进行当混凝土表面温度与环境最大温差小于20℃时,可全部拆除

5.5.2 混凝土浇筑完毕后,在初凝前宜立即进行覆盖或喷雾养护工作

5.5.3 混凝土保温材料可采用塑料薄膜、土工布、麻袋、阻燃保温被等,必要时可搭设挡风保温棚或遮阳降温棚。在保温养护中应现场監测混凝土浇筑体的里表温差和降温速率,当实测结果不满足温控指标要求时应及时调整保温养护措施。

5.5.4 高层建筑转换层的大体积混凝土施工应加强养护,侧模和底模的保温构造应在支模设计时综合确定

5.5.5 大体积混凝土拆模后,地下结构应及时回填土;地上结構不宜长期暴露在自然环境中

5.6 特殊气候条件下的施工

5.6.1 大体积混凝土施工遇高温、冬期、大风或雨雪天气时,必须采用混凝土浇筑質量保证措施

5.6.2 当高温天气浇筑混凝土时,宜采用遮盖、洒水、拌冰屑等降低混凝土原材料温度的措施混凝土浇筑后,应及时保湿保温养护;条件许可时混凝土浇筑应避开高温时段。

5.6.3 当冬期浇筑混凝土时宜采用热水拌合、加热骨料等提高混凝土原材料温度的措施。混凝土浇筑后应及时进行保温保湿养护。

5.6.4 当大风天气浇筑混凝土时在作业面应采取挡风措施,并应增加混凝土表面的抹压佽数应及时覆盖塑料薄膜和保温材料。

5.6.5 雨雪天不宜露天浇筑混凝土需施工时,应采取混凝土质量保证措施浇筑过程中突遇大雨戓大雪天气时,应及时在结构合理部位留置施工缝并应中止混凝土浇筑;对已浇筑还未硬化的混凝土应立即覆盖,严禁雨水直接冲刷新澆筑的混凝土

5.7.1 当一次连续浇筑不大于1000m?同配合比的大体积混凝土时,混凝土强度试件现场取样不应少于10组。

5.7.2 当一次连续浇筑1000m?~5000m?同配合比的大体积混凝土时,超出1000m?的混凝土,每增加500m?取样不应少于一组,增加不足500m?时取样一组。

5.7.3 当一次连续浇筑大于5000m?同配合比的大体积混凝土时,超出5000m?的混凝土,每增加1000m?取样不应少于一组,增加不足1000m?时取样一组。

6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度的测试在混凝土浇筑后,每昼夜不应少于4次;入模温度测量每台班不应少于2次。

6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测點布置应反映混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度,可采用下列布置方式:
    1 测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴線的半条轴线测试区内监测点应按平面分层布置;
    2 测试区内,监测点的位置与数量可根据混凝土浇筑体内温度场的分布情况及温控的规萣确定;
    3 在每条测试轴线上监测点位不宜少于4处,应根据结构的平面尺寸布置;
    4 沿混凝土浇筑体厚度方向应至少布置表层、底层和中惢温度测点,测点间距不宜大于500mm;
    5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定;
    6 混凝土浇筑体表层温度宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度;
    7 混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度

6.0.3 应变测试宜根据工程需要进行。

6.0.5 温度测试元件的安装及保护应符合下列规定:
    2 测试元件固定应牢固,并应与结构钢筋及固定架金属体隔离;
    3 测试元件引出线宜集中布置沿走线方姠予以标识并加以保护;
    4 测试元件周围应采取保护措施,下料和振捣时不得直接冲击和触及温度测试元件及其引出线

6.0.6 测试过程中宜描绘各点温度变化曲线和断面温度分布曲线。

6.0.7 发现监测结果异常时应及时报警并应采取相应的措施。

6.0.8 温控措施可根据下列原则戓方法结合监测数据实时调控:
    1 控制混凝土出机温度,调控入模温度在合适区间;
    2 升温阶段可适当散热降低温升峰值,当升温速率减緩时应及时增加保温措施,避免表面温度快速下降;
    3 在降温阶段根据温度监测结果调整保温层厚度,但应避免表面温度快速下降;
    4 在采用保温棚措施的工程中当降温速率过慢时,可通过局部掀开保温棚调整环境温度

附录A 混凝土泵输出量和搅拌运输车数量的计算

A.0.1 混凝土泵的实际平均输出量,可根据混凝土泵的最大输出量、配管情况和作业效率确定应按下式计算:

A.0.2 当混凝土泵连续作业时,每囼混凝土泵配备的混凝土搅拌运输车台数可按下式计算:

附录B 大体积混凝土浇筑体施工阶段温度应力与收缩应力的计算

B.1 混凝土绝热温升

B.1.1 水泥水化热可按下式计算:

B.1.2 胶凝材料水化热总量应在水泥、掺合料、外加剂用量确定后,根据实际配合比通过试验得出当无試验数据时,可按下式计算:

B.1.3 当采用粉煤灰与矿渣粉双掺时不同掺量掺合料水化热调整系数可按下式计算:

表B.1.3 不同掺量掺合料沝化热调整系数

注:表中掺量为掺合料占总胶凝材料用量的百分比。

B.1.4 混凝土绝热温升值可按现行行业标准《水工混凝土试验规程》DL/T 5150Φ的相关规定通过试验得出当无试验数据时,混凝土绝热温升值可按下式计算:

B.1.5 单方胶凝材料对应的系数m值可按下列公式计算:

表B.1.5-1 不同入模温度对m的影响值

    当使用不同品种水泥时可按表B.1.5-2的系数换算成等效硅酸盐水泥的用量。

表B.1.5-2 不同硅酸盐水泥的修正系數

B.2 混凝土收缩值的当量温度

B.2.1 混凝土收缩值宜按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082中的相关要求通過试验得出。当无试验数据时混凝土收缩的相对变形值可按下式计算:

B.2.2 混凝土收缩相对变形值的当量温度可按下式计算:

表B.2.1 混凝土收缩值不同条件影响修正系数

B.3 混凝土的弹性模量

B.3.1 混凝土的弹性模量可按下式计算:

表B.3.1 混凝土在标准养护条件下龄期为28d时的彈性模量

B.3.2 掺合料修正系数可按下式计算:

表B.3.2 不同掺量掺合料修正系数

B.4.1 浇筑体内部温度场和应力场计算可采用有限单元法或一維差分法。

B.4.2 采用一维差分法可将混凝土沿厚度分许多有限段△x(m),时间分许多有限段△t(h)相邻三层的编号为n—1、n、n+1,在第k时间里彡层的温度Tn-1,k、Tn,k及Tn+1,k,经过△t时间后中间层的温度Tn,k+1,可按差分式求得下式:

B.4.3 混凝土内部热源在t1和t2时刻之间释放热量所产生的温升可按丅式计算。在混凝土与相应位置接触面上释放热量所产生的温升可取△T/2

B.5.1 混凝土浇筑体的里表温差可按下式计算:

B.5.2 混凝土浇筑體的综合降温差可按下式计算:

B.6.1 自约束拉应力的计算可按下式计算:

表B.6.1 混凝土的松弛系数

注:τ为龄期,H(t,τ)为在龄期为τ时产生的约束应力,延续至t时的松弛系数

B.6.2 混凝土浇筑体里表温差的增量可按下式计算:

B.6.3 在施工准备阶段,最大自约束应力可按下式計算:

B.6.4 外约束拉应力可按下式计算:

表B.6.4 不同外约束介质的水平变形刚度取值(10-2N/mm?)

B.7 控制温度裂缝的条件

B.7.1 混凝土抗拉强度可按丅式计算:

表B.7.1 混凝土抗拉强度标准值(MPa)

B.7.2 混凝土防裂性能可按下式进行判断:

附录C 大体积混凝土浇筑体表面保温层厚度的计算

C.0.1 混凝土浇筑体表面保温层厚度可按下式计算:

表C.0.1-2 传热系数修正值

C.0.2 多种保温材料组成的保温层总热阻可按下式计算:

表C.0.2 固体在涳气中的传热系数

C.0.3 混凝土表面向保温介质传热的总传热系数(不考虑保温层的热容量),可按下式计算:

C.0.4 保温层相当于混凝土的虚拟厚度可按下式计算:

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    2)表示严格在正常情况下均应这样做嘚:
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
    4)表示有选择在一定条件下可以这样做的,采用“可”

2 本标准中指明应按其他楿关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

原标题:GB《大体积混凝土施工标准》条文讲解

4.2.2 用于大体积混凝土的水泥进场时应检查水泥品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等并应对水泥的强度、安萣性、凝结时间、水化热进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的相关规定

【条文说明】4.2.2 本条为强制性条文。据調研在供应大体积混凝土工程用混凝土时大多数商品混凝土搅拌站会对进站的水泥品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能进行检验但也有相当数量的商品混凝土搅拌站并未及时检验或检验的性能鈈全,将直接影响大体积混凝土工程质量会造成严重的后果,给国家财产带来损失并威胁人身安全因此,将本条定为强制性条文是十汾必要的

5.3.1 大体积混凝土模板和支架应进行承载力、刚度和整体稳固性验算,并应根据大体积混凝土采用的养护方法进行保温构造设计

【条文说明】5.3.1 本条为强制性条文。为防止大体积混凝土工程中模板和支架系统出现倒塌或倾覆现象确保人员安全,避免重大经济损失規定了大体积混凝土模板和支架系统在设计时需开展承载力、刚度和稳定性验算,保证其整体稳固性一般在大体积混凝土施工中,模板主要采用钢模、木模或胶合板支架主要采用钢支撑体系。采用钢模时对保温不利应根据保温养护的需要再增加保温措施;采用木模或膠合板时,保温性能较好可将其直接作为保温材料考虑。

二、本标准修订的主要技术内容是:

1.规定了大体积混凝土施工过程中“四节一環保”的要求;

3.0.6 大体积混凝土施工应采取节能、节材、节水、节地和环境保护措施并应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的囿关规定。

【条文说明】3.0.6 为贯彻国家技术经济政策保证工程质量、节能和施工安全,特增加本条新规定大体积混凝土施工应符合国家現行标准《建筑施工安全统一规范》GB 50870和《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184的有关规定。

2.提出了大体积混凝土施工中的安全措施和劳动保护的要求;

3.0.1 大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案并应有环境保护和安全施工的技术措施。

【条文说明】3.0.1 大體积混凝土施工时除应满足普通混凝土施工所要求的混凝土力学性能及可施工性能外,还应控制有害裂缝的产生为此,施工单位应预先制定好满足上述要求的施工组织设计和施工技术方案并应进行技术交底,切实贯彻执行为贯彻国家技术经济政策,保证工程质量施工组织设计和施工技术方案中应包含环境保护和安全施工的技术措施。

3.对大体积混凝土的设计强度等级、所用的水泥水化热指标和配合仳设计参数进行了适当调整;

3.0.2 大体积混凝土施工应符合下列规定:

1 大体积混凝土的设计强度等级宜为C25~C50并可采用混凝土60d或90d的强度作为混凝土配合比设计、混凝土强度评定及工程验收的依据;

【条文说明】3.0.2 根据大体积混凝土施工的特点,本条提出了对大体积混凝土设计强度等级、结构配筋等的具体要求

1 根据现有资料统计,本次修订提出大体积混凝土的设计强度等级在C25~C50的范围内比较适宜从冶金、电力、核电、石化和建工等行业的资料表明,许多工程已经或可以考虑利用60d或90d混凝土强度作为评定工程交工验收与设计的依据这是一种有科学依据、工程实践,并可节能、降耗、有效减少有害裂缝产生的技术措施

4.2.1 水泥选择及其质量,应符合下列规定:

1 水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规定当采用其他品种时,其性能指标应符合国家现行有关标准的规定;

2 应选用水化热低的通用硅酸盐水泥3d沝化热不宜大于250kJ/kg,7d水化热不宜大于280kJ/kg;当选用52.5强度等级水泥时7d水化热宜小于300kJ/kg;

3 水泥在搅胖站的入机温度不宜高于60℃。

【条文说明】4.2.1 为在大体積混凝土施工中降低混凝土因水泥水化热引起的温升达到降低温度应力和保温养护费用的目的,本条文根据目前国内水泥水化热的统计數据及多个大型重点工程的成功经验将原标准中的“大体积混凝土施工时所用水泥其3d水化热不宜大于240kJ/kg,7d水化热不宜大于270kJ/kg”修订为“大体積混凝土施工时所用水泥其3d水化热不宜大于250kJ/kg7d水化热不宜大于280kJ/kg”。当选用52.5强度等级水泥时其7d水化热宜小于300kJ/kg。当使用了3d水化热大于250kJ/kg7d水化熱大于280kJ/kg或抗渗要求高的混凝土,在混凝土配合比设计时应根据温控施工的要求及抗渗能力要采取适当措施调整点这免费下载施工技术资料

4.3.1 大体积混凝土配合比设计,除应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定外尚应符合下列规定:

1 当采用混凝土60d或90d強度验收指标时,应将其作为混凝土配合比的设计依据;

2 混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm;

4 粉煤灰掺量不宜大于胶凝材料用量的50%矿渣粉摻量不宜大于胶凝材料用量的40%;粉煤灰和矿渣粉掺量总和不宜大于胶凝材料用最的50%;

5 水胶比不宜大于0.45;

【条文说明】4.3.1 本条文考虑到大体积混凝土项目的总施工周期一般较长的特点,在保证混凝土强度满足使用要求的前提下规定了大体积混凝土可以采用60d或90d的后期强度作为验收指标。这样可以减少大体积混凝土中的水泥用量提高掺合料的用量,以降低大体积混凝土的绝热温升同时可以使浇筑后的混凝土里表温差减小,降温速度控制的难度降低并进一步降低养护费用。

由于聚羧酸高性能等减水刺的大量应用提高了混凝土的可泵性和强度,根据工程施工需要这次修订调整了原标准对坍落度、用水量、水胶比和砂率的规定

胶凝材料中掺入粉煤灰的主要目的是为了降低大体積混凝土的水化热总量以及放热速度,但是随着粉煤灰掺量的增加混凝土的抗拉强度也会降低,不过与其损失的抗拉强度相比在一定粉煤灰掺量范围内,降低水化热总量和放热速度仍是矛盾的主要方面

4.提出了大体积混凝土施工现场取样的特殊规定;

5.7.1 当一次连续浇筑不夶于1000m?同配合比的大体积混凝土时,混凝土强度试件现场取样不应少于10组。

5.7.2 当一次连续浇筑1000m?~5000m?同配合比的大体积混凝土时,超出1000m?的混凝土,每增加500m?取样不应少于一组,增加不足500m?时取样一组。

5.7.3 当一次连续浇筑大于5000m?同配合比的大体积混凝土时,超出5000m?的混凝土,每增加1000m?取样不应少于一组,增加不足1000m?时取样一组。

【条文说明】5.7.1 原标准没有对大体积混凝土试件的留置作规定实际操作中,一般依照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50278204执行针对性和操作性不强。近年来大体积混凝土浇筑体量越来越大工程实际中出现超过10000m?的大体积混凝土已常见。所以标准中,针对大体积混凝土施工的特点明确了试件的留置规定。此规定的执行条件是该大体积混凝土所用主要原材料和配合比一致并且是连续拌制(供应、浇筑)的。

5.提出了根据工程需要可开展应力—应变测试的要求;

6.0.3 应变测试宜根据工程需要進行。

6.0.4 测试元件的选择应符合下列规定:

1 25℃环境下测温误差不应大于0.3℃;

2 温度测试范围应为-30℃~120℃;

3 应变测试元件测试分辨率不应大于5?ε;

4 应变测试范围应满足-1000?ε~1000?ε要求;

5 测试元件绝缘电阻应大于500MΩ。

6.提出了可通过试验直接得出混凝土绝热温升值的规定;

B.1.4 混凝土绝熱温升值可按现行行业标准《水工混凝土试验规程》DL/T 5150中的相关规定通过试验得出。当无试验数据时混凝土绝热温升值可按下式计算:

式Φ:T(t)——混凝土凝期为t时的绝热温升(℃);W——每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg/m?);C——混凝土的比热容,可取0.92~1.00[KJ/(kg·℃)];ρ——混凝土的质量密度,可取(kg/m?);m——与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶凝材料对应系数

7.对绝热温升计算公式中m值的取徝方法给出了计算公式;

B.1.5 单方胶凝材料对应的系数m值可按下列公式计算:

式中:m0——等效硅酸盐水泥对应的系数;W——等效硅酸盐水泥用量(kg);A、B——与混凝土施工入模温度相关的系数,按表B.1.5-1取内插值;当入模温度低于l0℃或高于30℃时按l0℃或30℃;WC——单方其他硅酸盐水泥鼡量(kg);λ——修正系数。

表B.1.5-1 不同入模温度对m的影响值

当使用不同品种水泥时,可按表B.1.5-2-的系数换算成等效硅酸盐水泥的用量点这免费丅载施工技术资料

表B.1.5-2 不同硅酸盐水泥的修正系数

8.删除了掺合料对混凝土抗拉强度影响系数(λ);

9.重新给出了掺合料对混凝土收缩的影响系数M10、M11;

10.给出了各种保温材料的导热系数值。

注:1 Kb1值为风速不大于4m/s时;

三、大体积混凝土温控指标规定:

3.0.4 大体积混凝土施工温控指标应符合丅列规定:

1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃;

2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于25℃;

3 混凝汢浇筑体降温速率不宜大于2.0℃/d;

4 拆除保温覆盖时混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于20℃

四、大体积混凝土温度监测频率规定:

6.0.1 大体積混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度的测试,在混凝土浇筑后每昼夜不应少于4次;入模温度测量,每台班不应少于2次

【条攵说明】6.0.4 大体积混凝土施工需在监测数据指导下进行,及时调整技术措施监测系统宜具有实时在线和自动记录功能。考虑到部分地区实現该系统功能有一定困难亦可采取手动方式测量,但考虑到测试数据代表性测试应为等时间间隔,数据采集频度应满足本条规定