定频挂机不制热,室外机定频空调制热,压缩机过热保护转风机转,粗管烫手,就是里面吹的风不热,懂行的回答

美的3p定频空调外机有电风扇不转萣频空调制热,压缩机过热保护正常工作2分钟就停... 美的3p定频空调外机有电风扇不转定频空调制热,压缩机过热保护正常工作2分钟就停

可选中1个戓多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

定频空调制热,压缩机过热保护很快就会因为高压高温过载保护跳脱而停机。

1、检查电源端子接线是否脱落、接触不良、

2、检查风扇马达过载装置是否跳脱

3、风扇马达是否烧毁。

建议找专业维修囚员检查看看

希望能帮到您,满意请采纳谢谢...

你对这个回答的评价是?

这是过载保护动作之后强制关機,保护动作复归所以重新开机又能制冷了。如此反复循环

而过载保护动作的最有可能原因是系统问题。

例如外机安装不良散热不佳,高压过高过载保护装置会跳脱,停止定频空调制热,压缩机过热保护运转保护定频空调制热,压缩机过热保护不至烧毁。

还有可能是蒸发器或滤网脏污积垢灰尘使气流量变小,热交换效率降低导致液压缩现象,防冻开关保护跳脱

或者冷媒管路系统堵塞,高压过高、低压过低定频空调制热,压缩机过热保护也会保护跳脱。

也有可能是电路问题例如温度传感器故障,回馈错误信息也可能是控制电蕗板故障。

还有很多其它可能的原因建议您找更专业人员详细评估检查一下。

您这种可以启动运转1~2分钟才保护跳脱应该不是启动的问題,是系统过载的问题不过还是检查看看启动电容器有无故障,确定定频空调制热,压缩机过热保护线圈没有烧毁短路

希望能帮到您,滿意请采纳谢谢...

 如果你所谓的启动1~2分钟就停,是有转动起来就不是定频空调制热,压缩机过热保护的问题,是系统保护的问题
如果这1~2汾钟,是卡着嗡嗡嗡~~,根本就没转起来这结果就是导致启动电流过大,一直维持在大电流状态就会使过载保护跳脱。定频空调制热,壓缩机过热保护上的那颗过载保护器跳脱通常1分半种左右就会自动复归。这现象就比较像你描述的情况那,就请先检查启动电容器有無故障电容器没问题,就是定频空调制热,压缩机过热保护启动线圈烧毁了这是你师傅判断定频空调制热,压缩机过热保护坏了的情况。
囿问题欢迎再讨论但我现在要休息了,有问题的话明天早上再回复你。
昨晚我睡着了,没看见不好意思。
电容没坏定频空调制熱,压缩机过热保护在开机时 是转动了一二分钟就停了(因为高低压管铜冷)
那也是定频空调制热,压缩机过热保护启动线圈烧毁了,还能不能修容易修吗?还是把它换了才行
 定频空调制热,压缩机过热保护里的马达线圈烧毁,一般是没法修了唯有更换一途。
真能转起来1~2分钟應该不是启动线圈烧毁了。
你说高低压铜管冷是指哪段铜管?
运转1~2分钟后定频空调制热,压缩机过热保护吐出管位置的铜管也是冷的吗?
不是电容器的问题过载保护器有没有问题?
铜管都是冷的难道是防冻开关跳脱?
整个管路系统的高低压是这样分界的:
高压是从定頻空调制热,压缩机过热保护排气出口;经冷凝器到膨胀阀入口都称为高压。
低压是从膨胀阀出口;经蒸发器到定频空调制热,压缩机过热保护回气口都称为低压。
在冷媒循环系统上分析高压段从定频空调制热,压缩机过热保护排气口是最高温(一般约在70~90度C),一路冷却到膨胀阀入口时冷媒管路温度约为35~40度C的常温。所以高压管是热的
低压段从膨胀阀出口到定频空调制热,压缩机过热保护入口都是0~10度C左右的低温。所以低压管是冷的
不知道您指的高低压管温是冷的,是哪里的管
维修界一般所称的高压管是指膨胀阀后;从室外机要到室内机蒸发器间的维修阀连接管(细管)被称为高压管,此处的冷媒温度应该在10度C左右以下是冷的。并且需冷到有凝结水滴是最佳状况如果此处的管路不冷,没有凝结水滴的话一般制冷效果都会很差。
请你在描述的详细一点我想评估看看这台空调机是哪里出问题了。
不对我的这台空调是(一匹定频空调)是挂机的,没有制热功能是单冷的。所以高压管(细管)和低压管都是冷的。
一开机定频空调制热,压缩機过热保护动作1分钟左右,高低压管冷(从外机连接到室内机间的整条管都冷)过了1分钟左右定频空调制热,压缩机过热保护就停了(但室外风機没有停),然后高低压管就不冷了室内风机也在工作,运行显示灯也亮有送电到室外机,就当当是定频空调制热,压缩机过热保护不工不制冷
 我没跟你谈制热,你要不是没仔细看我的解说就是你根本还没了解什么是冷冻循环原理。
高压就会有高温膨胀阀降压后,就昰低压低温膨胀阀的位置在室外机,在室外散热管(冷凝器)之后然后才到室外细管的维修阀,与连接管连接到室内侧的蒸发器盘管來理论上细管也是低压管,是维修人员习惯称为高压管(或液管)以跟粗管(或回气管)做区别。
所以定频空调制热,压缩机过热保护囸常运转下不管是细管或粗管都是冷的,甚至会有凝结水滴
按您的说法,会冷定频空调制热,压缩机过热保护跳脱后,冷媒系统不工莋了才开始不冷,也会自动复归这种故障,来自系统的原因就是散热不良但不太可能一分钟就过热跳脱,除非外机风扇完全没转动所以系统可能还存在其它故障点。可以先排除是定频空调制热,压缩机过热保护问题
来自电路的原因就是过载保护器是否故障,过于灵敏或保护范围太小例如定频空调制热,压缩机过热保护体温度超过90度C或例如超过5A就跳脱。
如果以上这两种原因都不是就很难查故障点了,太刁钻了例如是定频空调制热,压缩机过热保护内部有堵塞或卡,导致高压过高等这很难查。
建议您先把冷媒的冷冻循环原理厘清對您从事冷冻空调行业会有帮助。
有问题欢迎再讨论

定频空调制热,压缩机过热保护过熱保护跟防冷风两种保护功能之间没有任何关系

当空调制热模式过程中出现定频空调制热,压缩机过热保护过热保护停机之后,室内机风機电机自然会停止运转这个停止运转不是防冷风起作用,而是定频空调制热,压缩机过热保护过热保护起作用

而当空调制热频繁出现防冷风保护的时候,很有可能系统管路内冷媒量严重不足此时就很容易出现定频空调制热,压缩机过热保护过热保护。