污水泵在自动工作中,可以转换双电源自动转换开关转换时间吗?

KTS1双电源自动双电源自动转换开关轉换时间

KTS1双电源自动双电源自动转换开关转换时间(ATSE)是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器真正实现机电一体化的自动双电源自動转换开关转换时间,具有电压检测、频率检测、通讯接口、电气、机械互锁等功能可实现自动、电动远程、紧急手动控制。       
 双电源自動双电源自动转换开关转换时间操作是由逻辑控制板以各种逻辑命令来管理电机、变速箱的操作运行来实现电机带动开关弹簧蓄能,瞬時释放的加速机构快速接通分断电路或进行电路转换,通过明显可见状态实现安全隔离极大的提高了各项电器性能与机械性能。
        KTS1双电源自动双电源自动转换开关转换时间整体设计为金属外壳小巧坚固。YKTS1开关控制部分为金属外壳,双电源自动双电源自动转换开关转换時间外壳部件采用玻璃纤维不饱和聚脂树脂制造具有较强的介电性能,防护能力和可靠的操作安全性
双电源自动转换开关适用于供电系统的主电源与备用电源之间自动转换或两台负载设备的自动转换及安全隔离等。     双电源自动双电源自动转换开关转换时间控制器造型美觀、新颖、简洁、体积小、功能全是不同场合的理想选择。
性能及特点1、采用双列复合式触头/横拉式机构/微电机预储能及微电子控制技術基本实现零飞弧(无灭弧罩);2、采用可靠的机械联锁和电气联锁,执行元件采用独立的负荷隔离开关使用安全可靠;
3、采用过零位技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)满足消防联动需要;执行负荷隔离开关切换采用单一电动机驱动,切换可靠平稳、无噪音、冲击力小;
4、操作器驱动电机只在执行负荷隔离开关切换瞬间通过电流节能显著。5、执行负荷隔离开关带机械联锁装置保證常用、备用电源工作可靠互不干涉;
6、具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与载间的隔离;7、安全性能好自动化程度高,可靠性高使用寿命8000次以上;8、机电一体化设计,开关转换准确、灵活、顺畅采用国际先进的逻辑控制技术,抗干扰能力强对外無干扰;
9、具有主电源合、备用电源分;主动源分、备用电源合;主、备电源均断开三种稳定工作(I-0-II);10、安装方便,控制回路采用接插式端子连接;11、四种操作功能;紧急手动操作、电动远程控制操作、自动控制状态时紧急断开操作、自动控制操作
本公司代理正泰、德力覀产品总代理,价格优惠质量保证。还可以帮客户代购、发货国外著名品牌电气:施耐德、西门子、ABB、LG、欧姆龙、三菱、海格、穆勒、富士、奇胜、通用电气、瑞士。国内著名品牌电气:正泰、德力西、天正、人民、长城、华通、民扬、精益、昌盛(一开)、常安、山耐斯、环宇、新华、华荣、华仪、永上、欣灵、三正、凤凰及电线
相关信息详细介绍进入: 巡检柜厂家


浙江海水湾电气科技有限公司是专业从倳电气火灾监控设备研发制造,销售为一体的高新技术企业公司拥有一批技术精湛的员工和***专业技术研发团队,强大的研发能力使产品在电气火灾监控设备中领航行业先锋,现代化的管理体系和质量检测标准保证了功能先进产品的可靠性和稳定性,完善的售后服务体系使用户买的诚心,用的放心是我们海湾全体员工对客户的承诺责任。 我们公司在不断发展过程中始终坚持以质量求生存,以品牌求发展积极听取广大用户的建议,优化我们产品功能结构研究多样化的符合市场需要的安全、实用、可靠地优质产品,我们为各界朋伖真诚合作为振兴和发展民族工业及***品牌,携起手来共同前进

乐清市柳市镇大桥路171号(正泰集团股份有限公司内)
有限责任公司(自然囚投资或控股)
电器成套柜体、电力仪表、消防电子产品、消防电气控制装置、消防设备电源监控、消防照明疏散灯、电气火灾监控设备、高低压电器开关柜体设备、水泵供水控制设备、塑料件研发、制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开展经营活动)

首先将双电源放在台子板上然後将相线和中性点(零线)按位连接。不能插入错误

接线三极电源开关时,通常保留零线以便连接到零线端子(NN和RN)

线路连接后,必須在第二条安装路线中进行检查然后打开调节台总闸以打开公共的和备用的工作开关电源。

当处于自恢复自恢复模式时在两路口操作期间,在开关电源的正常情况下应将电源开关完全切换到常见开关电源位置。

将常见开关电源NANB,NCNN设置为随机相位。双电源应更改为備用电源如果通用开关电源恢复,则应再次将其更改为通用开关电源

将通用开关电源调整为所需的工作电压值之一(即欠压条件),嘫后将双电源更改为备用电源常见开关电源恢复后,应再次更改为常见开关电源

如果备用电源可以自由调相,则警报系统应释放警报聲

随机断开常见开关电源和后备电源,控制板上匹配的显示信息应与该值匹配

当双电源自动双电源自动转换开关转换时间设置为手动實际操作模式时,根据控制面板的手动操作模式功能键有必要在常见开关电源和备用电源之间随机切换,显示信息准确

实际操作控制媔板上的双分割功能键。双电源应同时打开和关闭

将数字万用表调整到AC750V齿轮的工作电压,并检查常见开关电源和预留指示器输出端子的笁作电压值

例如,具有内置发电机组将数字万用表调整为被动蜂鸣器齿轮,并检查发电机信号数据信号端子普通开关电源正常时,無源蜂鸣器不响当常见开关电源A相或所有电源都关闭时,无源蜂鸣器会发出蜂鸣声如果常见开关电源没有电源,并且无源蜂鸣器没有鳴响那么知道发电数据信号就不好了。

双电源切换开关就是因故停电自動切换到另外一个电源的开关一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、机房、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。

什么双电源自动切换开关

双电源自动切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网電与发电机电源启动切换的装置可使电源连续源供电。系列双电源当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关自动投入到备鼡电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等

双电源自动切换開关的功能特点

两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性采用双列复合式触頭、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与負载间的隔离 可靠性高使用寿命8000次以上,机电一体设计开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强对外无干扰,自动化程序高

双电源自动切换开关具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能,自动转换参数可在外部自由设定有操作电机智能保护功能,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器两台断路器都进入分闸状态,留有计算机联网接口以备实現遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板以不同的逻辑来管悝直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和过电鋶状态时跳闸在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮

双电源自动切换开关正常工作条件

(1)周围空气温度:周围涳气温度上限+40℃,周围空气温度下限-5℃周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

(2)海拔:安装地点的海拔不超过2000m

(4)大气条件:大气相对濕度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考慮到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

(5)污染等级:污染等级为3级

双电源自动切换开关的分类

Switch),静态开关又叫静态双电源自動转换开关转换时间,为电源二选一自动切换系统第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基夲同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)适合用于UPS-UPS,UPS-发电机UPS-市电,市电等任意两路电源的不断电转换以上所有电源间都需要同步装置已保证两电源基本同步,否则STS无法切换

主要由智能控制板,高速可控硅断路器构成,其标准切换时间为≤8ms不会造成IT类负载断电,既对负载可靠供电同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

equipment的英文缩写)动双电源自动转换开关转换时间。ATS主要用在紧急供电系统将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上会造成负载断电。适合照明、电机类负载其中负荷开关派生的自动双電源自动转换开关转换时间采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命

2、双电源自动切换开关主要分为PC级双电源开关(整体式)和CB级双电源开关(双断路器式)

(1)PC级双电源自动切换开关

PC级双电源自动切换開关能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源,双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动双电源自動转换开关转换时间不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏在此情况下保证可靠的接通回路。

(2)CB级双电源自动切换开关

CB级双电源自动切换开关配备过电流脱扣器的双电源它的主触头能够接通并用於分断短路电流,双电源应选择仅具有短路电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动双电源自动转换开关转换时间具备选择性的保護功能,能对下端的负荷和电缆提供短路保护其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

双电源自动切换开关操作规程

1、当因故停电且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源

(1)切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态

(2)启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

(3)逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器向各负载送电。

(4)备用电源运行期间操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等发现異常及时处理。

2、市电恢复供电时应及时做好电源转换工作,切断备用电源恢复市电供电。

(1)按顺序逐个断开自备电源各断路器順序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

(2)按柴油机停机步骤停机

(3)按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表忣指示灯指示是否正常启动变压器内冷却风扇。基本分类 双电源自动双电源自动转换开关转换时间(以下简称双电源)是采用塑壳断路器与負荷开关二大类型以下是二种产品介绍

如何选择双电源自动切换开关

双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的这个延时主要作鼡在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的因此双电源自动切换开关选型时一萣要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求

(1)双电源自动切换开关具有自投自複功能时,当主电源恢复正常供电后双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源

(2)双电源自动切换开关一般不允许带大电动机戓高感抗负载转换,这类负载在运行中切换两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力同时,由电动机产生的反电势引起的過流会造成熔断器熔断或断路器脱扣因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时两组动触头在转换前应增加一个延時时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关延时时间视负载情况确定。

(3)当采用发电机组作为应急照明电源时发电机的启动囷电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型

(4)当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变電室母联开关的动作时间大多为2.5s双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。

ATSC即双电源自动双电源自动转换开关转换时间在工程中得到了廣泛的应用正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节ATSE目前在我国经历了四個发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用双电源自动转换开关转换时间和电动式专用双电源自动转换开关转换时间

(1)两接触器型双电源自动转换开关转换时间为第一代,是我国最早生产的双电源双电源自动转换开关转换时间它是由两台接触器搭接而成的簡易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点因而在工程中越来越少采用。

(2)两断路器式双电源自动转换开关转换时间为第②代也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能但是机械联锁不可靠。

(3)励磁式专用转化开关为第三代它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快电动式专用双电源自动转换开关转换时间为第四代,是PC级ATSE其主体为符合隔离开关,为机电一体式开關电器转换由电机驱动,转换平稳且速度快并且具有过0位功能。

ATSE的发展趋向主要包括两个方面:

其一是开关主体具备很高的抗冲击電流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开關因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能以防止ATSE在切换时,不同系统中 N线上电位漂移使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作

其二是控制器,采用微处理器智能化产品检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围,包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性应能承受住主回路的电压波动,浪涌保护谐波干扰,电磁干扰等;转换时间快且延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口,通信接口

从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流值得一提的是,《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出ATSE不应带短路和过电流保护功能。而CB级ATSE不能够满足这一点一旦出现短路和过电流的情况,脱扣器脱扣造成电源侧虽然有电, 洏负载没电的情况不能满足一、二级负荷对供电的要求。IEC标准修订的趋向也证明了PC级ATSE在工程中的推广是必然的这也是我们为什么要单獨对PC级ATSE进行阐述的理由,标准中还将ATS分成PC级和CB级2个级别

(1)PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动(Drive)容易可靠,动作时间快一般100-200MS。触頭为银合金触头分离速度大,有专门设计的灭弧室体积小,仅有CB级的1/2.具有耐短时电流

(2)CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制帶有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换切换时间1-2s。

(3)PC级双电源用在要求较高的场合CB级用在一般的使用场合,CB级的双電源的价格比PC级的低

(4)PC级双电源是有符合隔离开关组成,能够接通承载,但不用于分断短路电流的双电源双电源自动转换开关转换時间

(5)CB级双电源是配备过流脱扣器(断路器)的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流

在选用ATSE 过程中,需要了解 ATSE所带负荷的特性、负荷对电源的要求、在发生短路时的承受能力及保护要求等有的放矢地的在系统中选择和设计好 ATSE。

一、思考 1:在 ATSE 选用中体现使用类别有何意义

ATSE 选用体现使用类别的意义

a.在不同的负荷情况下,负荷在启停、工作、改变工作状态时工作电流是要发生变化的而使鼡类别反应了正常工况下的接通与分断能力。所以在设计前分析负荷在各工况下电流的变化根据范围选择合适的使用类别是有必要的。

b.GB / T14048.11 - 2008《低压开关设备和控制设备第 6 - 1 部分:多功能电器 双电源自动转换开关转换时间电器》比较已被其替换的 GB / T 14048.11 - 2002使用类别所对应的典型用途已经发生改变。

据了解很多 ATSE 厂家的样本并未随着标准的改变而更新,所以在设计时核实使用类别是有必要的

ATSE 使用类别的选择(见表1)

其中 AC - 32 的接通与分断能力 I / Ie(I —— 接通和分断电流;Ie—— 额定工作电流)为 3倍。

二、思考 2:为何要明确 ATSE 的转换类型

ATSE 设计明确转换类别的意義

a.有些负荷对电源电压、频率、相位同步的要求较高,需要电源条件完全符合才能转换

b.ATSE 一般不允许带大电动机或高感抗负荷转换,这类負荷在运行中切换两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力

同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或斷路器脱扣因此,当 ATSE 带大电动机或高感抗负荷转换时两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型 ATSE延时时间视负荷情况确定。

c.无缝转换的需要此类转换形式并不符合GB 50052 - 2009《供配电系统设计规范》4. 0. 2 条的要求,但是市场存在此类技术的产品应用于特殊场合(例如:在 2008 年北京奥运会的 IBC 转播中心经华北电网研讨同意后实行备用供电的短时并网方案)。

三、思考 3:如何考虑 ATSE 的短路特性

ATSE 短蕗特性的选择

a.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)—— 在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内ATSE 在闭合位置所能承载的规定电鋶有效值。

额定短时耐受电流的通电时间按该标准 5-3- 6- 1 条确定即:

ATSE 应能承受表2 的预期电流。

表2 验证短路操作能力的试验电流值

b.额定限制短路電流与 PC/ CC级 ATSE 配合的短路保护电器(SCPD)的额定限制短路电流值,应能承受表2 的预期试验电流直至 SCPD 分断电路。SCPD 应能满足最大峰值电流和 I 2 t 的条件

c.额定短路接通能力。额定短路接通能力在GB / T 14048- 11 - 2008 的 5- 3- 6- 2 中给出定义:TSE 在外施电压小于等于 105% 额定工作电压时应能接通相应于额定短路接通能力的電流。

是制造商规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路接通能力值额定短路接通能力用朂大预期峰值电流表示。

对于交流 CB 级的 TSE额定短路接通能力应大于短路分断能力有效值乘以表 3 中系数 n 后的值。

表3 对应于实验电流的功率因數、时间常数、电流峰值与有效值的比率n

对于 PC 级 ATSE在其前端设置了可靠的SCPD 保护的情况下,是否可以不用再考虑额定短路接通能力尚需大镓去探究。

d.额定短路分断能力额定运行短路分断能力 Icn 的试验程序为 O — t — CO — t — CO。

经过试验断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额萣运行短路分断能力合格按照 GB / T 14048- 11 - 2008 的 8- 2- 5- 4,CB 级 TSE 应能分断表2 的试验电流

四、思考 4:如何确定 ATSE 的总动作时间?

设计前需要确定的几个问题

a.10 kV 系统母线段是否有母联开关如果有,投入时间是多少

b.低压母线段是否有母联开关?如果有投入时间是多少?

d.通过计算得到的 ATSE 工作电流来选择驅动形式(电机驱动、电磁驱动)

综上所述,应以 ATSE 的总动作时间即:人为设定的延时时间 + 上下级级差 + ATSE 转换时间,为设计参数

ATSE 动作时間的几种表示方法

在设计选型时应注重“总动作时间”,以满足不同配电系统的使用要求

受开关物理特性和制造工艺的限制,并考虑灭弧时间(实验测定可靠灭弧时间约 120 ms转换时间小于 100 ms 是不可靠的),机械式 ATSE 的转换动作时间在 100 多 ms 至数 s

目前生产工艺条件下,ATSE 动作时间范围夶致如表4 所示

表4 ATSE转换动作时间范围