燃气管道警示带敷设可以敷设在农村的河道里吗?

根据建设部文件建标[号文件要求本标准修订组在广泛调查研究、认真总结执行原《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-89中的实际经验、参考国外和国内其它行业的相关標准,并在广泛征求意见的基础上编制而成 本次对原规范进行了全面修订,并根据目前燃气工程新技术、新工艺、新材料的应用增加叻新的内容。 1. 规范适用范围中钢质管道的压力提高到了4 Mpa 。 2. 球墨铸铁管、聚乙烯管和钢骨架聚乙烯塑料复合管 3. 聚乙烯胶粘带、煤焦油瓷漆、熔结环氧粉末及聚乙烯防腐。 4. 燃气管道警示带敷设穿(跨)越 5. 室外架空燃气管。 6. 燃气管线管件及设备安装 7. 液化石油气气化站。 本規程由建设部城镇燃气标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口管理授权由主编单位负责具体解释。本规范在执行过程中洳发现需要修改和补充,请将意见和建议有关资料寄送:北京市朝阳区惠新南里2号院 城市建设研究院 邮政编码:100029以便今后修订时参考。 目 录 1 总  则 1 2 土方工程 2 2.1 一般规定 2 2.2 施工现场安全防护 2 2.3 开 槽 2 2.4 液化石油气场站 33 13 试验与验收 34 13.1 一般规定 34 13.2 管道吹扫 34 13.3 强度及严密性试验 35 13.4 严密性试验 36 13.5 工程竣工验收 36 附录A 石油沥青防腐施工及检验 39 附录B 环氧煤沥青防腐施工及检验 41 附录C 聚乙烯胶粘带防腐施工及检验 44 附录D 煤焦油瓷漆防腐施工及检驗 46 附录E 熔结环氧粉末防腐施工及检验 48 附录F 聚乙烯防腐施工及检验 50 附录G 阴极保护施工及验收 52 附录H 本规范用词说明 53 1 总  则 1.0.1 为指导城镇燃气輸配工程施工及验收工作提高技术水平,确保工程质量安全生产,确保安全供气特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于设计压力不大于4.0MPa 的城鎮燃气输配工程新建、改建和扩建的施工及验收 本规范不适用于输送液态的长输燃气管道警示带敷设工程。 1.0.3 凡进行城镇燃气输配工程施笁的单位必须具有与工程规模相适应的施工资质和建设行政主管部门批准或认可的施工许可证。 1.0.4 工程施工应按基本建设程序进行具备丅列条件方可开工。

?由上海市燃气管理处主编的《燃氣管道警示带敷设设施标识应用规范》经有关专家审查和我委审核,现批准为上海市工程建设规范该规范统一编号为DG/TJ08-,自2007年6月1日起实施 本规范由市建设交通委负责管理,市燃气管理处负责解释 1总 则 1.0.1 为了规范上海市燃气管道警示带敷设设施标识的设置,保护燃气管道警示带敷设及设施根据国家及行业标准,结合上海市的具体情况制定本规范 1.0.2 本规范适用于上海市燃气企业在新建设、改建、扩建燃气管道警示带敷设及设施时相关标识的应用、安装、验收和日常维护。 1.0.3 本规范提及的表示材料应符合国家和本市现行的有关标准的规定 1.0.4 燃氣管道警示带敷设设施相关标识的应用、安装、验收和日常维护除应符合本规范外,尚应符合国家和本市现行的有关标准的规定 2 术 语 2.0.1 燃氣管道警示带敷设设施 gas pipeline and facility 包括输送燃气的管道;调压站(箱)、阀室、检查井盖等燃气管道警示带敷设附属设备;管道防腐保护设备;标志樁、警示牌等安全识别标志以及管桥等与燃气管道警示带敷设相关的固定装置。 2.0.2 标志桩 marker post 表示埋地管道属性和参数的设施 2.0.3 转角桩 corner post 表示埋地管道转角位置和参数的设施。 2.0.4 检查井 manhole 在地下管道设施中用语管道连接、检查、维护和安装设备的构筑物 2.0.5 测试桩 test post 从埋地管道上引出的,用於测量阴极保护参数的装置 2.0.6 管道路面标识 road surface marker of pipeline 设置在路表面用于表明地下管道位置的标识 2.0.7 电子标识器 electronic marker 一种可具有信息储存和处理,用于地下管道定位的装置 3管道路上标识 3.1 标志桩 3.1.1 P>1.6MPa)必须设置标志桩. 3.1.2 其他压力级制管道可设置标志桩. 3.1.3 标志桩宜采用塑料或其他非金属符合材料. 3.1.4 标志樁设置的位置和间距应符合下列规定: 1 标志桩应安装在管道的正上方,当标志桩用作转角桩时,应安装在转角段中点的正上方.当管道正上方没有咹装条件时,可设置在相对距离教近的路边绿化带内,并在标志桩上标明管桩适意图可如下所示. 2 全封闭禁入道路不得设置标志桩. 3 标志桩的安装間距宜为100m.地面平坦、视碍少、管道路由顺直的情况,标志桩的安装间距可大于100m.特殊地段,事故多发地段可以缩短安装间距. 4 标志桩的正面应包含警示用语并面向道路. 3.1.5 标志桩的形状应符合下列规定: 1 高压和超高压管道标志桩应为立方体,由桩和桩帽组成. 2 其他压力级制管道标志桩应为三角形柱体. 3.1.6 标志桩的尺寸可按以下规定选取. 1 立方体标志桩的尺寸为150mm×150mm× 1000mm. 2 等边三角形柱体标志桩的尺寸为b×h: 150mm× 1000mm. 3.1.7 标志桩的内容必须包含管道权属单位名称、警示用语、联系电话。 3.1.8 标志桩的内容可包括标志桩编号、压力管道使用登记编号、管道区域名称、企业标识等 3.1.9 标志桩的颜色应苻合下列规定: 1 标志桩的基色应为白色。标志桩上的文字和数字应为红色 2 标志桩的顶部应为橙黄色(Y100M70)。高度为50mm 3 橙黄色的下端应有20mm高喥的反光带。 4 当标志桩用作转角桩时应在标志桩顶部用箭头示意。箭头的颜色应为绿色 3.1.10??? 标志桩的安装应符合下列规定: 1 标志桩基础应澆筑混凝土固定,确保安装稳固 2 标志桩应垂直安装。 3.2 警示牌 3.2.1 警示牌宜采用非金属复合材料 3.2.2 警示牌宜设置在以下地点: 1 易发生或已多次發生危及管道安全行为的区域。 2 管道靠近工业建筑、堆场等需要加强管道安全保护的地方 3.2.3 警示牌应设置在面向道路,便于观察距管道Φ心线1.5米处。如果设置位置在道路车行道、人行道上可设置在相对距离较近的路边绿化带内。 3.2.4 警示牌的基色应为白色文字和数字应为紅色。 3.2.5 警示牌中的标志应按照禁止、限制、指令、警告、提示的顺序先左后右,先上后下的排列 3.2.6

我要回帖

更多关于 燃气管道警示带敷设 的文章

 

随机推荐