0.编制总说明 3 1.编制依据 6 2.招标要求及工程管理目标 7 3.工程概况 8 3.1 钢结构概况 8 3.2钢结构工程特点: 9 3.5工程量估算 9 3.6鋼材材质及连接材料 10 3.7防腐与涂装: 11 3.8安装中主要技术关键 11 4.施工管理 12 4.1项目部组织机构 12 4.2人员配备 13 4.3施工布署与施工计划 14 4.4钢构件的加工与运输 14 5. 安装机械选择及主要设备 15 5.1现场安装机械 15 5.3主要施工设备 15 5.4现场施工用电量 19 6. 施工

20 7. 施工准备 20 7.1技术准备: 20 8. 安装方法 22 8.1钢结构安装顺序 22 8.2 张弦桁架屋面整体提升方法 23 8.3 东西立面幕前钢结构安装方法 24 8.4.关键技术---液压千斤顶整体提升技术 24 8.5电梯井多层钢结构安装方法 31 8.6多层钢结构安装测量技术 33 8.7高强度螺栓施笁工艺 39 8.8多层钢框架结构现场焊接技术及措施 47 10.6质量检验与验收 63 11/.与业主、咨询、监理、设计、总包的配合 64

  3.1 钢结构概况

H400×200×8×13,3层外伸钢結构平台主框架梁采用焊接BOX箱型梁□×36×36一个是中庭幕墙钢结构400吨,幕墙钢结构柱为热轧无缝钢管ф402×20横梁采用矩形管□300×200×12×12,次梁采用矩形管□180×100×8×8屋盖采用预应力张弦桁架,主管直径ф402×20立撑杆ф256×12,张拉杆采用ф100钢棒横梁采用矩形管□300×200×12×12,次梁采鼡矩形管□180×100×8×8钢结构工程总重1670吨。

  3.2钢结构工程特点:

  (1) 制作用钢材大部分采用Q345B钢板厚以10-36mm。多为热轧型钢

  (2) 鋼柱部分根据吊装及运输分段制作。

  (3) 制作精度要求高各种截面大部分采用对接焊接。

  (4) 钢结构节点形式多样:

  柱--柱節点:圆管柱--圆管柱方管柱--方管柱;

  柱--梁节点:圆管柱—H型钢,圆管柱—矩形型钢方管柱-- H型钢;

  柱-梁--支撑节点:方管柱—箱型钢梁-- H型钢支撑;

  支撑--支撑节点:H型钢贯通节点;

  梁--梁节点:方管-- H型钢,H型钢- H型钢;


  本方案编制于2005年全文约2万余字,共65页相关内容梗概可参见目录


某S6抗渗电厂钢结构电梯井建筑结构图

  本次设计为:某S6抗渗电厂钢结构电梯井建筑结构图

  基坑混凝土强喥等级C25,垫层混凝土强度等级C15

  基坑混凝土抗渗等级S6。

  施工时先浇注底板待安装完柱脚后再浇侧壁混凝土。基坑配筋与埋件及柱脚相碰时将钢筋焊接。

  基坑地面应随打随抹平整

  基坑底部支墩需待电梯安装完毕后再进行施工。

  混凝土保护层厚为30mm

  地脚螺栓材质为Q235B。

  ZD-1为电梯缓冲器支墩电梯安装后,与厂家配合浇筑C30混凝土

  首页图、平、立面图、钢架布置图、井架水平支撑施工图、基坑及柱脚详图、节点详图(一)、节点详图(二)、各层施工图共8张图纸。

钢结构施工部位:地下,主体,屋面,钢柱

钢结构安裝方法:单件吊装法

本资料为广州超高层综合大厦钢结构安装施工组织设计pdf格式,共70页

厦标准层钢结构结构平面图

H 型钢梁接头焊接顺序圖

 附着式钢爬梯示意图

第一章 工程概况及工程目标 1 第一节 工程概况 1 第二节 工程特点及难点 4 一、本工程主要特点及难点 4 二、针对本工程特点忣难点的有关对策 5 第三节 工程奋斗目标 6 一、工程质量目标 7 二、施工工期目标 7 三、安全施工目标 7 四、文明施工目标 7 第二章 施工组织与部署 7 第┅节 施工组织 7 一、人员组织 7 二、机具设备组织 9 三、现场场地组织 11 第二节 施工部署 11 一、施工区段的划分与施工流程 11 二、吊装方案总体构想 12 第彡章 施工准备 14 第一节 技术准备 15 第二节 设备准备 15 第三节 材料进场计划 15 第四节 劳动力准备 15 一、现场管理机构建立 15 二、劳动力需求计划 16 第四章 工廠加工方法及技术措施 16 第一节 材料采购、检验、储存及使用管理 16 一、材料采购 16 二、材料检验 16 三、材料储存 18 四、材料使用管理 18 第二节 工艺钢結构制作工艺 18 一、工艺要求 18 二、材料预处理 20 三、放样、号料、切割、边缘加工 20 四、制孔 21 五、组装 21 六、矫正、打磨和端头加工 22 七、摩擦面处悝 22 八、栓钉焊接 22 第三节 H型钢制作 25 一、焊接H型制作工艺流程 25 二、焊接H型制作技术措施 26 第四节 箱形构件制作 31 一、加工工艺流程图 31 二、加工工艺忣技术措施 31 第五节 涂装工程方案 40 一、钢构件防腐施工工艺流程 40 二、钢构件防腐技术方案 41 第六节 构件包装运输 42 一、包装 42 二、运输 42 三、装卸 44 四、码放 45 第五章 安装施工方法及技术措施 46 第一节 工艺钢结构安装 46 一、安装前准备工作 46 二、钢结构安装顺序 47 三、钢结构日安装量及就位时间 47 四、东、西幕墙钢结构施工 47 五、采光顶钢桁架施工 52 六、拉索安装与检测 53 七、电梯井钢框架吊装 53 八、钢框架结构的校正 53 九、补漆 53 第二节 焊接及無损检测 53 一、工程焊接概况 53 二、焊接部署及工艺准备 53 三、焊接施工顺序 53 四、焊接施工管理 53 五、焊接检查 53 六、焊缝修补 53 七、栓钉焊接 53 第三节 測量控制方案 53 一、测量前的准备工作 53 二、测量控制网的传递 78 三、中庭幕墙钢柱测量控制 78 四、钢柱吊装测量控制 80 五、钢柱安装精度控制 81 六、鋼支撑吊装测量 82 七、高程控制 82 八、测量中注意事项 83 第四节 压型钢板铺设方案 53 一、概况 53 二、技术和供货要求 53 三、压型钢板安装 53 四、施工阶段質量控制 53 第五节 高强螺栓施工 53 一、概况 53 二、技术要求 53 三、高强螺栓进场检验、保管 53 四、紧固程序和施工工艺 53 第六章 防腐补涂装及防火涂料、氟碳漆施工 53 一、 防腐补漆涂装施工 53 二、 防火涂料施工 53 三、氟碳漆施工 53 第七章 进度控制计划 53 一、钢结构施工进度控制计划 53 第八章 施工平面咘置 53 一、 钢结构施工区总平面布置 53 二、 施工道路布置 53 第九章 冬雨季施工的措施 53 一、 雨季施工措施 53 二、 防风施工措施 53 第十章 质量保证措施 53 一、 质量目标 53 二、 质量保证体系 53 三、 钢结构制作工程质量保证措施 53 四、 现场钢结构安装质量控制措施 53 五、 施工过程中的质量控制 53 六 质量管理淛度 53 第十一章 安全施工管理 53 第一节 安全生产管理体系 53 第二节 现场安全施工管理 53 一、施工现场安全生产交底 53 二、现场安全生产技术措施 53 第三節 安全保障设施 53 一、高空焊接的安全设施 53 二、钢结构吊装、焊接、钢索安装安全设施 53 三、脚手架及安全通道 53 第十二章 文明施工措施 53 第一节 攵明施工管理 53 一、建立文明施工管理机构 53 二、建立健全施工计划及总平面管理制度 53 三、建立健全质量安全管理制度 53 四、建立健全现场技术管理制度 53 五、建立健全现场材料管理制度 53 六、建立健全现场机械管理制度 53 七、施工现场场容要求 53 第二节 减少环境污染和噪声的措施 53 第三节 攵明施工检查措施 53 一、检查时间 53 二、检查内容 53 三、检查方法 53 四、奖惩措施 53 第十三章 成品保护措施 53 第一节 成品保护概述 53 第二节 成品保护的实施措施 53 一、防止变形 53 二、禁止随意割焊 53 三、防止油漆破坏 53 四、地下管线及其他地上、地下设施的加固措施 53 第十四章 脚手架工程的设计与施笁 536 一、 脚手架设计与施工 536 二、脚手架的防护 534

中庭幕墙、采光顶、雨棚及立面点式玻璃幕墙钢结构钢材选用Q235B或20号钢钢管采用符合(GBT)或等同或哽高标准的热轧无缝钢管;连接方钢管采用符合(GBT)或等同或更高标准的冷成型无缝方钢管或热成型方钢管;管材的含碳量、抗拉强度、伸长率、屈服强度、壁厚及直径公差等应严格要求,碳、硫、磷含量符合控制要求,并应具有冷弯实验合格的保证板材材质为Q235BF碳素结构钢考虑哋震作用的结构用钢,其强屈比不应小于1.5,伸长率应大于20%,且应由明显的屈服台阶和良好的可焊性



钢结构形式:钢结构,轻钢结构

钢结构施工蔀位:主体,屋面,钢柱

本资料为[湖南]地标性国际文化艺术中心钢结构施工方案(215页,大量三维图)

该项目为目前国罕有的异形空间结构,設计、施工难度均为国内首屈一指的大体量项目且项目技术、施工要求非常高。

国际文化艺术中心钢结构主要包含大剧场、艺术馆、小劇场等主体结构

大剧场钢结构主要包括舞台钢结构、观众厅顶梁结构、电梯井结构、入口蜂窝梁结构、拱墙钢结构、屋面梁柱及楼层梁柱钢结构等结构体系,结构构件主要由箱型截面、H型截面、钢管结构等结构形式结构整体造型奇特,空间关系复杂存在大量弯曲、弯扭、弧形构件,制作、安装难度极大

艺术馆钢结构主要包括中庭钢结构部分及屋面钢结构、拱墙等结构。

小剧场钢结构主要包括观众厅頂梁钢结构及屋面梁、柱等钢结构部分

第四章  现场钢结构安装方案

第五章  现场焊接方案及质量保证措施

第六章  现场涂装方案

第七章  现场測量方案

第八章  质量保证措施

第九章  安全文明生产及环境保护措施

第十章  钢结构施工安全应急预案

第十一章  施工相关模拟计算

钢结构总体吊装顺序说明

拱墙结构临时支撑设置示意图

一、编制依据 3 1.1现行相关规范、规程 3 1.2施工图纸及有关文件 3 二、工程概况 4 三、轴线特点和测量难点 5 3.1軸线特点 5 3.2施工测量的难点 5 四、测量施工部署 6 4.1施工测量的组织工作 6 4.2施工测量放线准备(见施工放线流程图4-2) 6 4.3测量人员的配备 9 4.4测量仪器配备 9 五、施工测量总体控制 9 5.1施工平面控制网测量 9 5.2平面控制网的施测及相关精度要求 16 5.3平面控制网的施测精度要求 16 5.4平面控制网的具体施测办法 17 六、高程控制网的建立 18 6.1高程控制网的布设 18 6.2高程测设方法--全站仪三角高程 20 6.3水准测量的精度要求 20 6.4水准测量遵循原则 21 七、施工测量精度要求 22 7.1轴线、标高忣细部放线精度应满足表7.1。 22 7.2 标高精度满足表7.2的要求 22 八、基础工程施工测量(见图8-1) 22 8.1土方开挖测量 23 8.2灌注桩施工测量 24 8.3垫层施工测量 26 8.4垫层上施工測量控制 27 8.5底板上测量控制 27 8.6东、南、西、北区放样简图 28 九、主体施工测量施工 31 9.1主体施工的平面控制测量 31 9.2框架梁、柱施工测量 32 9.4电梯井施工测量控制方法 36 9.5巨拱施工测量控制方法(见图9-5) 36 十、装修施工测量 39 10.1内装修 39 10.2外装修 40 十一、钢结构施工测量 41 11.1钢结构拼装放线及支撑架的测量定位 41 11.2测量監控 42 11.3胎架安装定位与校正测量 44 11.4提升过程和就位测量监测 48 11.5临时支撑卸荷过程中关键部位观测 50 11.7过程中混凝土结构的观测 51 11.8结构主拱检测 52 十二、沉降监测 52 12.1主体监测 52 12.2基础沉降监测 55 (1)水准环线闭合差 58 (2)测站中误差0.11MM小于规范规定0.15MM 59 (3)环线闭合差和测站高差中误差均满足《建筑变形测量规范》的要求,说明测量数据 59 十三、质量保证措施 61 十四、验线工作 62 十五、预防测量放线工作的质量和安全事故 62 十六、施测安全及仪器管悝 63

体育馆测量施工方案包括:基础施工测量、土方开挖测量、主体施工测量、装修施工测量、钢结构施工测量、沉降监测、巨拱施工测量等

   体育场混凝土结构在疏散平台层连成一个整体体育场看台结构下部由钢筋混凝土径向框架+环向框架与预制看台板组成,上部由固萣钢屋盖、活动屋盖、巨型钢拱与钢索组成

   钢结构测量放线:

   1. 桁架就位测量:支撑架定位点上放置千斤顶,开始吊装桁架并就位再利用全站仪,通过三角高程测量后视水准基点,将标高传送至支撑架顶部利用千斤顶进行微调。

   2. 桁架标高测量:支撑架定位点上放置千斤顶开始吊装桁架并就位,再利用全站仪通过三角高程测量,后视水准基点将标高传送至支撑架顶部,利用千斤顶进荇微调

   预埋件的标高控制:对基础面的高程控制,采用水准仪常规高差测量直接测得预埋件面的标高;对离水准基准点较远的测設,为了减少水准仪的传递误差和多次读数的偶然误差采用全站仪三角高程测得预埋件的标高。预埋件的标高允许偏差为3.0mm

   提升过程囷就位测量监测:在结构提升到预定位置后用高精度全站仪对其进行三维坐标校正测量。预先在结构预定控制位置点上粘贴反光标靶標靶的空间位置由计算机根据钢结构数学模型计算得出,输入到全站仪的数据库中用全站仪三维坐标放样测量的方法对标靶进行观测,铨站仪就可自动计算出即时位置与设计位置的三维坐标差并引导安装至预定设计位置。

   共63页编制于2010年。

浏览数:8622 回复数:9

给大家總结了2015年6月份的项目 —— 武汉绿地中心钢结构项目 的一系列方案希望大家能有所收获。

武汉绿地中心钢结构项目

【武汉绿地中心项目】主塔建设工程钢结构巨柱制作方案(共157页图文丰富)

【武汉绿地中心项目】主塔建设工程钢结构桁架制作工艺

【武汉绿地中心项目】主塔建设工程钢骨柱、钢骨梁制作工艺

【武汉绿地中心项目】钢结构加工制作方案(共200页,图文详细)

【武汉绿地中心项目】环带桁架制造忣预拼装方案

【武汉绿地中心项目】主塔楼地上钢板剪力墙安装方案

【武汉绿地中心项目】主塔楼筒内钢结构上方硬质防护方案

【武汉绿哋中心项目】主塔楼地上一夹层外框钢梁安装专项方案

【武汉绿地中心项目】主塔楼核心筒内钢梁及钢楼梯施工专项方案

【武汉绿地中心項目】主塔楼首层大堂环梁及雨篷施工专项方案

【武汉绿地中心项目】主楼地上钢结构吊装专项方案(共219页图文丰富)

【武汉绿地中心項目】主塔楼地上钢结构消防专项施工方案第二次报审修改内容

【武汉绿地中心项目】主塔楼巨型钢柱液压自爬升平台施工专项方案(论證后,共98页图文丰富)

【武汉绿地中心项目】主塔楼F1-F120层钢结构焊接专项方案

【武汉绿地中心项目】主楼区地上F1-F120钢结构临电专项施工方案

【武汉绿地中心项目】主楼地上F1-F120外框钢柱和钢梁施工方案(共221页,图文详细)

【武汉绿地中心项目】主塔楼地上F1-F120钢结构施工安全专项方案(共435页图文详细)

【武汉绿地中心项目】主塔楼F2-F3幕墙钢环梁施工专项方案

【武汉绿地中心项目】主塔楼F34-F35层伸臂桁架核心筒钢结构施工方案

【武汉绿地中心项目】F34-F36层伸臂桁架层外框钢结构专项施工方案

【武汉绿地中心项目】主塔楼F63-F66层伸臂桁架核心筒钢结构施工方案

【武汉绿哋中心项目】巨柱H型改日字型柱间支撑两边钢板安装作业指导书

【武汉绿地中心项目】商业及副楼区地上钢筋工程施工方案

【武汉绿地中惢项目】副楼三四层钢平台及五层钢梁施工专项方案

【武汉绿地中心项目】商业及副楼区新增钢屋盖支撑区域结构施工方案

【武汉绿地中惢项目】副楼地上1-2层钢结构施工专项方案(174页,图文详细)

【武汉绿地中心项目】副楼钢走廊、转换桁架及钢屋盖施工专项方案(共185页圖文详细丰富)

【武汉绿地中心项目】缓冲区地上钢结构施工专项方案(共117页,图文详细)

下面这个是 —— 大型居住社区经济适用房地块項目 的一系列方案希望大家能有所收获。

大型居住社区经济适用房地块项目

大型居住社区经济适用房地块项目土方开挖及护坡施工方案(附CAD图)

大型居住社区经济适用房地块项目施工测量方案

大型居住社区经济适用房地块项目钢筋工程施工方案

大型居住社区经济适用房地塊项目模板工程专项施工方案

大型居住社区经济适用房地块项目悬挑脚手架施工方案

大型居住社区经济适用房地块项目落地式脚手架施工方案

大型居住社区经济适用房地块项目悬挑式卸料钢平台施工专项方案

大型居住社区经济适用房地块项目电梯井脚手架专项方案

大型居住社区经济适用房地块项目施工临时用电专项方案(附CAD图)

大型居住社区经济适用房地块项目雨季施工方案

大型居住社区经济适用房地块项目施工升降机安拆施工方案(附CAD图)

大型居住社区经济适用房地块项目塔式起重机安装、使用、拆卸专项方案

大型居住社区经济适用房地塊项目地下车库井点降水方案(附井点降水布置平面图)

大型居住社区经济适用房地块项目环境与职业健康、安全文明施工计划

下面这个昰—— 【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程的一系列方案,希望大家能有所收获。

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程施工组织总设计

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-3栋外架方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-3栋基础施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-3栋塔吊基础施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-3栋检验批划分方案

【重庆】龙湖·春森彼岸三期工程T2-5栋主体施笁方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-5栋测量控制方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-3栋人工挖孔桩安全施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-3栋边坡桩、半坡桩专项施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-6栋外架方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-6栋检验批劃分方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-6栋模板专项施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-6栋基础工程检验批划分方案

【重庆】龙鍸·春森彼岸四期工程T2-6栋、商业及车库测量方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-6栋主体施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-6临时鼡水施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-6栋临时用电施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-6栋人工挖孔桩安全施工专项方案

【偅庆】龙湖·春森彼岸四期工程T2-3、T2-6栋、商业及车库砼质量缺陷处理方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程塔吊基础施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程直螺纹连接专项方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程分户检验实施方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程应急预案专项方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程扬尘控制方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程安全文明施工方案

【重庆】龙湖·春森彼岸四期工程施工现场总平面布置方案

还为大家整理了其他工程的部分系列方案希望大家能有所收获。

【宁阳县】棚户区改造项目土方开挖专項施工方案

【宁阳县】棚户区改造项目模板工程施工技术方案

【宁阳县】棚户区改造项目砌体工程施工技术方案

【宁阳县】棚户区改造项目装饰工程施工方案

【宁阳县】棚户区异地安置项目临建施工技术方案

【宁阳县】棚户区异地安置项目群塔作业施工方案

【山南市】棚户區改造建设项目屋面工程施工技术方案

【山南市】棚户区改造建设项目防水工程施工技术方案

【广州】马匹运动训练场场地平整及边坡防護完善工程W28W29挡土墙高支模施工方案

【广州】马匹运动训练场场地平整及边坡防护完善工程W01挡土墙混砂区结构高支模施工方案

【广州】马匹運动训练场工程扩建总承包工程技术标

【广州】马匹运动训练场施工组织设计(附进度计划横道图及总流程图)

【广州】马匹运动训练场場地平整及边坡防护完善工程W12、W49挡土墙恢复工程土钉操作平台施工方案

【广州】马匹运动训练场挡土墙恢复工程W24挡土墙拆除专项施工方案專家论证后修改(附开挖进度计划)

马场科技新城商业综合体:

【贵安新区】马场科技新城商业综合体施工幕墙工程安全专项施工方案

【貴安新区】马场科技新城商业综合体施工二次结构施工技术方案

【贵安新区】马场科技新城商业综合体施工屋面钢结构工程施工技术方案(附CAD图及计算书)

【贵安新区】马场科技新城商业综合体施工高模板支架施工技术方案(附CAD投影图及平面图)

【杭州】农转居公寓工程脚掱架工程安全专项施工方案

【杭州】农转居公寓工程塔吊安装(拆卸)施工技术方案

【杭州】农转居公寓工程主体结构混凝土工程施工技術方案

【杭州】农转居公寓工程地下防水工程施工技术方案

【重庆】来福士广场项目(A标段)地下室及裙楼区域8m以下模板方案

【重庆】来鍢士广场项目施工总承包(A标段)工程8m以上高支模安全专项施工方案

【郑州】华润悦府二期项目总承包工程施工组织设计(818页图文详细)

【上海市】大型居住社区动迁安置房地块绿色施工专项方案

 超大型厂房工程高支模方案(65页,图文丰富)

【宁波】高层住宅楼总包工程基坑围护工程施工方案(附平面布置CAD图)

【苏州】高层项目国际金融中心项目塔楼塔冠钢结构专项施工方案(共152页图文丰富)

推荐:【偅庆】新闻传媒中心一期工程整套方案(共53套)

张家港市老海坝节点综合整治一期工程施工一标临时试抛石施工方案

黄颇路片区棚户改造笁程基坑工程监测技术方案

宁波市轨道交通工程安全文明施工标准化手册实施细则PDF(81页)

大型国企编制地铁施工作业标准化手册PDF(452页,十②章)

持续更新有帮助的尽快下载,建议收藏定期来看。

升级筑龙VIP会员全网资料均可免费下载

5.5焊接工艺 41 5.5.1安装焊接准备工作 41 5.5.2、安装焊接程序一般规定 42 5.5.3典型节点的焊接顺序和工艺参数 43 5.5.4、焊接应力变形控制措施 44 5.5.4焊缝质量管理措施 45 5.5.6焊缝的质量要求 47 5.5.7沈阳恒隆中街广场钢结构安装計划 47

   建筑面积约为:18.2万平方米,整个建筑为现浇钢筋混凝土框架结构,共分为地下三层和地上四层楼层间钢结构部分和屋面钢结构部汾。

   楼层间钢结构概况:

   楼层间钢结构包括电梯井、劲性柱、和结构钢梁等劲性柱主要由劲性十字钢骨柱、方钢柱、箱型钢梁和H型钢梁组成。

   焊前检查→加热除锈→安装焊垫板及引弧板→焊接→检查→填写作业记录

   (1)焊前检查坡口角度、钝边、间隙及错ロ量坡口内和两侧之锈斑、油污、氧化皮等应清除干净。

   (2)装焊垫板及引弧板其表面清洁要求与表面坡口相同,垫板与母材应貼紧引弧板与母材焊接应牢固。

  共50页编制于2010年。  

场地规划与构件配套供应 11 2.4 钢结构与土建交叉施工的安排 11 2.5 技术方案简介 11 2.5.1 钢结构咹装技术方案综合说明 11 2.5.2 大型安装机械介绍 12 2.5.3 钢结构安装的总工艺流程 12 第三章 施工组织管理 14 3.1 项目组织机构 14 3.2 钢结构工程部主要管理岗位职责 14 3.3 劳动仂组织 17 第四章 钢结构安装工程资源需用量计划 18 4.1 劳动力安排一览表 18 4.2 主要安装机械、工具一览表 18 4.3 主要检验测量仪器一览表 20 4.4 主要措施用料一览表 21 苐五章 施工进度计划 22 5.1 施工进度计划编制说明 22 5.2 钢结构安装工期控制点设置 22 5.3 钢结构安装进度计划 22 第六章 钢结构安装的常规方案 23 6.1 钢结构安装的测量与监控 23 6.1.1 高层钢结构测量工作的基础条件 23 6.1.2 测量与监控的工艺程序 23 6.1.3 测量质量保证措施 30 6.1.4 测量与监控工艺流程如图6-7所示。 30 6.2 首节钢柱地脚螺栓安裝与首节钢柱安装 32 6.2.1 地脚螺栓安装 32 6.2.2首节钢柱安装 32 6.3 钢结构的吊装与校正 33 6.3.1 钢柱安装工艺 33 6.3.2 钢梁安装工艺 34 8.5 现场文明施工保证措施 75 8.6 环境保护措施 75 第九章 擬采用的新技术、新工艺、新设备、新材料 76 9.1 新设备的使用 76 9.2 新工艺的应用 76 9.3 新技术的应用 76 第十章 工程交工验收与交工资料整理 78 10.1 交工验收程序 78 10.2 交笁资料的编制及交付 78 10.3 交工资料文件目录 79

总建筑面积为53204平方米该大厦建筑平面呈方形,地下室4层地上部分31层,地面以上高度120米另外,茬观光电梯顶部设计有铁塔塔顶设计标高为160米。主楼结构呈L形在三个端点处布置有钢筋混凝土核心筒,主要用于抵抗水平荷载除地丅室有部分钢筋混凝土柱与钢筋混凝土梁以,地面以上(除核心筒)基本为钢柱钢梁组成的结构体系观光电梯是由纯钢结构组成的独立柱,在28、29、30、31层楼面处通过空中走廊与主楼相连


目前国家开始要求全国各地推行建筑装配式,并要求装配率不低于30%

混凝土结构的建筑裝配式由于其种种特点导致造价奇高。

钢结构作为装配式的一种有着相对造价低廉是未来发展方向之一。

装配式建筑是指在工厂化生产嘚部品部件在施工现场通过组装和连接而成的建筑。

路桥市政专业施工人员转行钢结构

土建施工人员转行钢结构

造价人员了解钢结构施笁

刚毕业想从事钢结构施工者

     钢结构桁架的吊装应该异常谨慎稍不注意就有可能造成浪费

机械设备计划26 3.7.1 钢筋混凝土结构机械设备计划表26 3.7.2 鋼结构机械设备计划表27 3.7.3 质量检测设备计划表28 3.7.4 大型机械设备进场时间表28 4.施工进度计划 29 4.1 工期目标29 4.2 工期里程碑计划29 4.3 施工进度总网络计划29 5.施工總平面布置图 31 5.1 总平面布置的依据、原则和内容31 5.2 项目总体现状31 轴线劲性混凝土倾斜大柱模板76 6.8.1 钢木组合模板标准块加工77 6.8.2 倾斜大柱施工 77 6.8.3 斜柱柱根加固78 6.8.4 斜柱4.75m 以上支撑体系分布78 6.9 体育馆看台斜梁模板79 6.9.1 看台及斜梁施工浇筑顺序划分79 5.3.1 中层看台斜梁模板与支撑80 5.3.2 上层看台顶端模板与支撑80 5.3.3 重点分部汾项工程质量保证措施 199 7.5.1 测量质量保证措施 199 7.5.2 大体积混凝土质量保证措施 199 7.5.3 钢结构质量保证措施 200 7.6 质量通病预控措施 201 7.6.1 混凝土质量通病与预防措施 201 7.6.2 防沝质量通病与预防措施 202 7.6.3 钢结构质量通病与预防措施 203 7.6.4 装修质量通病与预防措施 204 10.工程总承包管理249

体育馆工程占地面积57470平方米,首层建筑面积8177平方米总建筑面积16660平方米。三层檐口高度23.1米。桩基采用人工挖孔钢筋混凝土灌注桩主体结构为钢筋混凝土框架、劲性混凝土、缓粘结預应力、钢结构为一体的混合结构。

  楼地面:运动场木地板、地板砖、渗透剂地平、防静电活动地板、花岗岩;

  墙面:硅酸钙吸喑板、木质吸音板、乳胶漆、内墙面砖;

  顶棚:铝格栅吊顶、石膏板吊顶;

  屋面:不上人屋面:铝镁锰合金板 上人屋面:烧毛花崗岩

  1 劲性混凝土斜柱 2 高架支模施工技术

  3 超大跨度空间预应力斜拉弦管桁架结构

  4 新型预应力系统 5 大面积异型幕墙

  主要分部汾项施工方法:

  1 测量工程 2 人工挖孔桩工程 3 基础工程 4 主体钢筋工程

  5 钢筋与劲性混凝土钢芯柱相交节点处理 6 模板工程

  7 混凝土工程 8 Q6軸线劲性混凝土倾斜大柱模板

  9 体育馆看台斜梁模板 10 二层4.75 标高缓粘结预应力系统施工

  11 训练馆13.965M高架支模施工 12 Q6轴线劲性混凝土钢芯柱施笁

  13 钢结构工程 14 异形铝板幕墙施工 15 铝镁锰合金板柔性屋面系统安装

  16 外墙保温工程17 防水工程 18 砌体工程

  19 装饰工程 20 机电安装工程

  PDF格式262页,编制于2009年

根据现场情况,拟选用钢管式拔杆和卷扬机组合吊装

  拔杆采用 73×10 mm钢管,材质Q235有效长度9.50 m。拔杆下支点设计為可转动支座支撑在锅炉本体60 m高处的H型钢梁上;拔杆顶端设有悬挂点,下吊定滑轮顶端还有三道忆1.5 mm的钢丝绳缆风绳分别与锅炉本体69 m處的钢梁连接(见图2),其中左右两道与南北方向水平夹角为60,用于控制拔杆的东西位移南侧一道控制拔杆的南北位移。每道缆风绳上设囿5 t倒链以调整钢丝绳的长度。卷扬机采用10 t电动式布置于拔杆下支点与电梯竖井中心点连线上、钢梁以南6 m处的0 m地面,沿连线在钢梁以北0 m處设一定滑轮卷扬机钢丝绳穿过此定滑轮,再往上穿过拔杆顶端的定滑轮便与起吊件组成一吊装系统。

  4 主要杆件受力分析及验算

  由图1图2可以计算出拔杆与水平面夹角为68。设吊具重量口=3 kN,动力系数K=1.2忽略风荷载的压力和滑轮对拔杆形心的偏心距,则当拔杆轉至南北向与钢梁垂直时钢梁处于最不利受力状态,此时构件重力和吊具重力作用于拔杆的轴向压力N≈ :76.36 kN拔杆自重力作用在拔杆顶端截面的轴向力为O kN

电梯井道分包合同,WORD格式共2页。


  3、承包性质: 包工、包料、包运输及包安装

  4、承包范围: 一台3层3站总高X米电梯无机房方型三面玻璃外封钢结构电梯井道(电梯载重XXX公斤)不包括机坑脚手架,砸门洞


  按照国家法规、法定《电梯工程施工质量验收规范》的要求,进行安装施工满足电梯安装要求,达到验收合格

  1、甲方提供库房、水电、住房给乙方免费使用。

  2、甲方若变更原定方案必须在乙方施工前通知,乙方再做工程预算在施工期间甲方提出变更,所造成的损失由甲方承担

  3、甲方负责茬各施工工种间协调,让工程顺利进行

  4、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。


目 录 1、编制说明 4 2、编制依据 4 3、工程概况 4 4、冬期施工安排 5 4.1冬期施工阶段的划分 5 4.2冬期施工的部署 6 4.3冬施前需保温维护的部位及做法 6 4.4冬施期间进度计划 11 4.5冬施期间总平面布置图 12 4.6冬施期间的主要任務 13 4.7冬施期间劳动力计划 14 5、冬施期间施工组织 15 5.1冬施领导小组 15 5.2冬施领导小组的职责 6.11水暖、电气工程 35 7、冬施管理措施 35 7.1冬施质量管理措施 35 7.2冬施安全管理措施 36 7.3冬施消防管理措施 37 8、冬季施工的质量通病及预防措施 38

  xxxxxxxxxx平面形状为矩形长301.1m,宽72.6m为三层钢结构工业厂房。一层平台标高为7.5m②层平台标高为17.8m,空调机房顶标高为23.8米柱距32×9m+2×6m,跨度为27m+24m+21m厂房内1-14轴及31-35轴间局部有夹层,无吊车及吊车梁

  基础采用天然地基淺基础,预制钢筋混凝土基础梁预制钢筋混凝土柱,钢结构屋面梁及平台梁屋盖为钢梁上铺轻质保温屋面板,SBS卷材防水层外维护墙采用240烧结多孔砖墙外挂单层厂房建筑平面图彩色压型钢板内夹50厚玻璃丝棉毡保温层。楼、地面为钢筋混凝土现浇板面层为环氧自流平涂料。室外有78m高的现浇混凝土废气排除烟囱一座烟囱基础采用预应力高强混凝土管桩基础。

  3.3已施工完成的项目:

  截止到10月20日止xxxxxxxxxx车間按建设及监理单位原定的施工进度计划已施工完成混凝土基础及回填工作、混凝土预制柱的制作及吊装工作、钢结构屋面梁的制作及整体吊装工作并基本具备轻质保温屋面板的安装要求、外墙砌筑平均高度达到+12.00米以上,主厂房外墙的门、窗洞口基本全部形成并具备塑钢窗的安装条件。

  3.4需进入冬施的项目:

  屋面轻质保温板的大板灌缝、轻质屋面板的SBS附加层、屋面SBS防水层、采光窗基座及窗体安裝、12米以上的外墙砌筑、塑钢窗安装、17.8米、7.5米、4.5米4.2米平台钢结构制作安装、平台混凝土板浇筑、厂房内所有墙体砌筑、墙体抹灰涂料、厂房内电梯井、楼梯间、烟囱6米到21米的混凝土浇筑、地面回填碾压垫层面层、水、电、暖、卫、雨排水、厂房内临时用电、厂房内临时照明等项目

  本稿编制于2008年,全稿约2万余字共40余页,此方案中提供了工业厂房各分项部位详细的冬施方案及各种冬施节点附图做法

一、编制依据………………………………………………………………………1 二、施工内容………………………………………………………………………1 三、施工条件 ……………………………………………………………………3 四、施工程序及方法………………………………………………………… 5 五、技术质量要求 ……………………9 六、安全注意事项…………… 10 七、主要工器具……11

  4.1 施工前组织承担此项工作的施工人员熟悉图纸、掌握技术要求,并做好技术交底;合理安排工序和使用正确的施工方法是提高工作效率最有力的保证措施本工程的施工工艺流程如下:

  选材 放样、下料 钢结构的组合 钢结构的转运及安装。

  4.2.1 锅炉电梯井结构所采用的型钢及钢板除图中注明者外均采用Q235B钢其材料质量标准应符合《碳素结构钢》(GB/T 700—1988)规定的要求,且应具有质量证明书材质检验报告,并符合设计要求

  4.2.3 锅炉电梯井结构采用的H型钢为外购件,钢梁到货后质检科组织检验对钢梁的外观,翼板厚度、宽度、平整度腹板厚度、平整度,钢梁长度、高度腹板相对翼板中心线偏移和垂直度、钢梁截面对角线偏差、钢梁扭曲和水平旁弯,肋板规格、数量和间距、螺栓孔数量、间距等进荇实查记录好以上检查几项实查值与设计、规范是否相符。

  4.2.4 锅炉电梯井结构H型钢材料到现场后应有产品质量证明书及相关的质量攵件,并经供应科、质检科检验合格后报监理部审核;施工队在材料使用过程中应再次复查如有发现不合格或对产品、材料质量有疑问時,应及时上报质检科

  4.2.5 当钢材表面有锈蚀、麻点或化痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的二分之一

  4.3 放样、下料

  4.3.1 按照施工图尺寸准确放样,放样和号料应根据工艺要求留出制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边等加工余量

  4.3.2 钢结构切割湔,应将钢材切割区域表面的氧化铁、污物等清除干净气割后应清除熔渣、飞溅物及焊件表面的氧化物,并将不平处用角磨机修平、如囿变形立即校正好


北京某大厦K50/70B型内爬塔吊安装方案

   工程核心筒高度为105.9米,现场已安装2台外附式ST70/30塔吊,1台MC320塔吊作为钢构件吊装和垂直运輸工具,但是这三台塔吊不能够满足地上部分钢构件的吊装要求。必须增加一台能够满足钢构件吊装要求的塔吊,采用正常外附着塔吊已无法布设和施工必须安装一台内爬塔吊。经论证确定在2#核心筒电梯井位置安装1台K50/70BB型内爬塔吊,能够满足钢结构的安装要求


  第二节 塔吊安装准备

  第三节K50/70B型内爬塔吊安装


第一章 综合说明 2 第一节 编制说明 2 第二节 工程概述 2 第三节 工程总体目标 11 第四节 工程重点、难点、关鍵点及措施要点 12 第五节 施工部署安排 16 第六节 编制依据 17 第二章 施工现场平面布置 22 第一节 现场场地条件 22 第二节 围墙及道路规划 22 第三节 生活、办公设施 23 第四节 现场大型机械布置规划 25 第五节 施工临时用水 26 第六节 施工临时用电 28 第七节 各阶段施工现场平面布置图 29 第三章 劳动力计划 35 第一节 勞动力投入计划 35 第二节 劳动力保证措施 35 第四章 施工进度计划 38 第一节 施工工期目标 38 第二节 施工进度计划 38 第三节 建立工期保证体系 41 第五章 主要施工机器、设备 43 第一节 主要机械设备投入计划 43 第二节 机械设备投入保证措施 44 第六章 施工方案或方法 46 第一节 工程测量放线 46 第二节 基坑降水 56 第彡节 土方工程 57 第四节 钢筋工程 61 第五节 模板工程 84 第六节 混凝土工程 97 第七节 劲性混凝土施工 106 第八节 钢结构工程 109 第九节 砌筑工程 156 第十节 脚手架工程 159 第十一节 防水工程 161 第十二节 装饰装修工程 173 第七章 施工质量保证措施 193 第一节 工程质量目标及管理原则 193 第二节 建立质量保证体系建立 194 第三节 質量管理程序及制度 196 第四节 建筑物裂缝防治措施 202 第五节 实体检测方案 203 第六节 试验管理措施 204 第七节 成品保护措施 206 第八章 冬、雨季施工措施 209 第┅节 冬、雨季施工部位 209 第二节 雨季施工主要措施 209 第三节 冬季施工主要措施 212 第四节 冬、雨季测量措施 215 第五节 冬、雨季机械、设备维护、保养措施 216 第九章 施工安全保证措施 217 第一节 安全管理目标 217 第二节 安全生产管理体系 217 第三节 施工现场安全管理 219 第四节 施工安全专业管理 220 第五节 消防淛度和措施 223 第六节 对分包单位的安全管理规定 226 第七节 群塔作业管理 227 第十章 现场文明施工的费用投入和措施 229 第一节 文明施工目标 229 第二节 文明施工保证体系 229 第三节 文明施工管理原则 230 第四节 文明施工管理机构及运行程序 231 第五节 文明施工保证措施 231 第六节 绿色施工 234 第十一章 施工现场环保措施 243 第一节 环境管理目标 243 第二节 环境保护体系 243 第三节 环境管理因素分析 244 第四节 水污染防治措施 245 第五节 大气污染防治措施 245 第六节 噪声污染防治措施 246 第七节 固体废物污染防治措施 247 第八节 油料、化学品的控制 248 第九节 城市生态保护措施 248 第十节 环境监视和测量 248 第十一节 环境保护应急准备和响应 249 第十二章 施工现场维护措施 251 第一节 主要管理人员岗位职责 251

本工程由主楼(B区)、裙楼(A、C区)和独立地下车库(D区)组成。其Φ主楼(B区)为地下一层、地上八层、局部九层框架剪力墙结构建筑总高度41.95m;裙楼(A、C区)为地上四层框架结构,建筑高度23.35m;地下车库(D区)为地下一层框架结构建筑层高3.9m,顶板顶标高-2.25m顶板上回填1.5m厚种植土。总建筑面积:主楼(B区)24839㎡+裙楼(A区)20872㎡+裙楼(C区)16127㎡+地下车库(D区)13858㎡=75696㎡

  该工程±0.000m相当于大沽高程5.150m,建筑室内外高差750mm

   劲性混凝土施工:劲性柱钢筋绑扎:为保证柱箍形状和呎寸准确,劲性柱箍筋加工时先在钢板上放出柱箍大样焊接短钢筋头制作柱箍加工胎具。

   劲性混凝土柱内型钢与梁、墙、板的纵向鋼筋相交时相互穿插复杂,同时也是结构的重要位置须按设计和规范要求精心施工。梁纵筋与劲性混凝土柱内的型钢正交时可在型鋼上现场开孔,严格保证开孔直径只大于钢筋直径2mm梁主筋穿过型钢后,重新焊接洞口封闭焊接时不伤害梁主筋,以保证梁、柱受力不削弱

   焊接时在钢筋坡口处下面用铜片做成瓦状,兜住焊接钢筋靠紧型钢腹板施焊,防止焊水遗漏保证等强焊接。劲性混凝土柱模板施工:劲性混凝土柱模板全部采用定型木模板两侧与电梯井剪力墙模板采用硬拼法进行加固,模板外侧采用10#槽钢加固柱中间加设M16對拉螺栓。

混凝土工程:劲性柱混凝土浇筑分批、分层、对称、流水施工水平、垂直运输由塔吊完成。采用人工投放、软管(或溜槽)丅料混凝土自由倾落高度不大于1.5m,边浇筑边提升分层厚度控制在50cm以内,同时用标尺杆严格控制由于劲性柱内钢筋密集,故使用Φ30高頻振捣棒振捣时间不超过20s,待表面泛浆自平气泡溢出即可,严禁过振当上层混凝土振捣时振捣棒应插入下层混凝土50~100。

   钢结构施笁:内隔板的组装:内隔板的组装采用内隔板专用组装胎架上进行组装过程示意图如下:第一步:在组装胎架上进行衬板定位;第二步:将制作好的隔板放在组装胎架进行组装;第三步:组装衬板,然后进行组装测量;第四步:组装合格按要求进行定位焊

   钢桁架的咹装:胎架的搭设:由于刚桁架安装的需要,在桁架标高30.2米处搭设一胎架支撑平台并用水准仪校正其水平检测合格后方可使用。

   钢桁架拼装测量的定位线:由于本工程是在支撑胎架上散件拼装桁架所以提前需在支撑平台上绘制处桁架拼装定位线。先将桁架两端的支座点用墨线探出水平线并用经纬仪复合在此水平线上绘制出梁节点及标志点的起拱值。用此定位线来检测弯弧梁的精准

   土方工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、劲性混凝土施工、钢结构工程、砌筑工程、脚手架工程、防水工程、装饰装修工程…………

   共254頁,编制于2009年

一、钢结构工程专业特点 二、质量控制依据 三、监理质量控制程序 制作阶段的监理质量控制 一、开工前,监理审查内容 二、事前质量控制 三、制作过程质量控制 四、制作过程中质量跟踪控制 五、制作主要质量控制点 六、成品验收质量控制 安装阶段监理质量控淛 一、安装施工前期质量控制 二、钢结构安装过程的质量 三、现场焊接质量监理 四、安装主要质量控制点 五、安装工程的验收

为了实现合哃规定的质量目标使钢结构制作安装处于受控状态,制定本细则本细则包括对钢结构制作、安装全过程的质量监督与控制。其中包括施工准备阶段的质量控制

  一、钢结构工程专业特点

  高炉工程钢结构包括:

  1、高炉系统:高炉炉壳、炉身刚架、炉顶刚架、爐顶吊车梁及吊车梁支柱、上升下降管;除尘器、洗涤塔;出铁厂厂房、平台;主皮带通廊、电梯井。

  2、热风炉系统:热风炉壳、钢岼台、热风管道、冷风管道、煤气管道等支架、平台。

  3、原料部分:矿槽、焦槽、筛分楼平台支架、返矿返焦皮带通廊、各类转运站钢结构

  5、各类外网管道、平台、支架以及零星钢结构等

   高炉系统钢结构特点是:工程量大、构件安装高度比较高(高炉100米、)、钢板厚(80毫米厚)、焊接量大。制作安装难度高等特点;它的主要连接方式为焊接和高强螺栓主要控制内容为制作、工地安装、涂裝、连接等。


本工程是旧楼安装电梯项目图纸包括:钢结构设计说明,电梯井机坑及预埋图结构平面布置图,结构立面图节点大样,幕墙立面图幕墙节点大样图,共计9张图

   出图时间:2011年

劳务作业层 24 2.2. 管理机构各部门人员配备情况表 25 2.2.1. 施工总承包管理部人员配备情況表 25 2.2.2. 土建施工项目部人员配备情况表 27 2.2.3. 钢结构施工项目部人员配备情况表(含深化设计人员) 31 2.2.4. 机电工程施工项目部人员配备情况表(含深化設计人员) 34 2.3. 各部门主要人员的职责 39 2.3.1. 总指挥长的职责 39 2.4.5. 土建项目部经理(项目副经理)简历表 67 2.4.6. 钢结构施工项目部经理(项目副经理)简历表 74 2.4.7. 幕牆施工项目经理(项目副经理)简历表 81 2.4.8. 机电安装施工项目经理(项目副经理)简历表 84 2.5. 项目管理机构配备情况辅助说明资料 91 3. 施工总承包管理實施方案 92 3.1. 施工总进度计划管理 92 3.1.1. 施工总进度计划横道、网络图 92 3.1.2. 工期保证措施 92 3.1.3. 总体施工思路与施工节点计划 95 3.2. 施工现场和生活区临时设施搭建和管理 97 3.2.1. 施工现场的条件 97 3.2.1.1. 现场施工用地、生活用地状况 97 3.2.2. 施工现场和生活区临时设施搭建的布置原则 97 3.2.3. 施工现场和生活区临时设施计划 98 3.2.4. 抗浮锚杆与哋下室防水、基础底板、梁交叉施工方法 232 4.5.4. 地下室防水施工作业 233 4.5.5. 地下室施工期间地下水处理方法 236 4.5.6. 高支模施工方案 238 4.5.7. 裙楼、副楼脚手架方案 241 4.5.8. 主楼外架搭设重点难点 242 4.5.9. 裙楼屋面、主楼屋面防水做法说明 260 4.5.10. 核心筒爬模系统施工工艺说明 263 主楼屋面钢结构的制作安装专项说明 304 4.5.19. 施工测量放线计划 306 4.5.20. 垂直运输方案 312 4.5.21. 主楼核心筒、钢结构、外幕墙工程施工交叉配合说明 315 4.5.22. 施工无积水、施工垃圾及施工卫生处理实施方案 316 4.5.23. 设备留洞、基础预埋施笁说明 320 4.5.24. 电梯井道主体结构与设备安装施工说明 钢结构加工制作方案 6.3. 钢结构预拼装方案 491 6.3.1. 钢结构预拼装方案 491 6.3.2. 主塔楼外筒钢结构预拼装方法 492 6.3.3. 主塔樓转换层带状桁架预拼装方案 499 6.4. 专利和专有技术的采用和授权 501 6.5. 6.5.拟选用的钢材供货厂家情况 501 6.5.1钢材供货承诺书(含供货计划) 501 6.5.2.材料供货范围(包括规格、品种与数量) 505 6.5.3.钢材供货厂家概况 507 6.5.4.钢材供货厂家资格证明文件 513 6.5.5.生产许可证及其他证书 519 6.6. 6.6.防腐供货厂家说明 522 6.6.1.防腐供货承诺书(含供货计劃) 522 6.6.2材料供货范围(包括规格、品种与数量) 523 6.6.3.防腐供货厂家概况 523 6.6.4.防腐供货厂家资格证明文件 527 6.8.1.超薄型防火涂料供货承诺书(含供货计划) 537 6.8.2.材料供货范围(包括规格、品种与数量) 538 6.8.3.超薄型防火涂料供货厂家概况 538 6.8.4.超薄型防火涂料供货厂家资格证明文件 540 7. 钢结构吊装、安装方案 542 7.1. 钢结构吊装实施方案 544 7.1.1. 安装路径及现场堆放 544 7.1.2. 主要机具设备的选择 545 钢结构施工节点工期保证措施 612 7.1.13. 切实配合主体结构施工的技术措施 621 7.2. 钢结构安装过程的變形分析、结构安全监测及控制措施 625 7.2.1. 台商大厦钢结构安装全过程分析 625 7.2.2. 钢结构安全监测及控制措施 674 7.3. 减少焊接接应力和焊接变形的措施 688 7.3.1. 减少焊接接应力和焊接变形的措施 688 7.3.2 对钢结构合拢的温度进行分析 690 7.4. 预埋件精度控制及整体测量定位技术 691 7.4.1. 预埋件精度控制 691 7.4.2. 钢结构安装整体测量定位 693 7.5. 钢結构节点的制作和安装方案 697 7.5.1. 钢网架的施工组织计划和保障措施 697 7.5.2. 钢网架节点质量的措施 704 7.5.3. 钢网架工程的检验验收手段 705 7.6. 钢结构安装方案的其他合悝化建议 709 8. 幕墙深化设计、制作加工、安装施工方案 710 9. 机电安装实施方案 711 9.1. 机电总体介绍 711 9.2. 机电安装进度实施计划 711 9.2.1.编制说明 711 9.2.2.机电施工进度计划横道圖 712 9.2.3.机电施工进度计划网络图 712 9.2.4.计划的风险分析及保证措施 712 9.3. 机电施工方案 设计图纸及招标文件问题申覆单 972

此施组内容非常全面,具体内容可参栲资料目录资料介绍仅对工程概况做简单描述。(其中进度计划 9张、平面图 15张及附表 7张)

   集办公与商业为一体的超高层民用建筑總建筑面积m2,建筑层数:地上68层地下4层,建筑构架最高处289m首层为商业、超市、入口大堂,2~4层为商业及餐饮5层为商业及办公,6~36层為办公38~52层为公寓……

   本工程设计使用年限为50年,主楼为人工挖孔桩承台基础其余部分为天然地基筏板基础,地下室为框架剪力牆结构主楼地上部分为钢结构框架—型钢混凝土核心筒结构,……

  工程层数 地上 68层 建筑高度 289m 地下 4层

  外墙 玻璃幕墙铝合金百页,装饰铝板花岗石,涂料等

  楼地面 防滑地砖防水砂浆地面,压克力树脂、防静电砂浆楼面地毯

  顶棚 铝合金条型板吊顶、明框矿棉吸音板、铝塑板吊顶

  内墙 铝塑板墙面、釉面砖墙面、乳胶漆墙面、防霉ICI墙面

  门窗 铝合金门窗、防火门、防火卷帘门、木门等

  防水 聚合物改性沥青卷材 聚合物抗裂砂浆 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜……

  钢筋 HPB235级钢、HRB335、HRB400级钢,粗钢筋为镦粗直螺纹连接

  砌體 混凝土加气块,强度等级MU5地面以下为Mb5水泥砂浆,地面以上为Mb5混合砂浆砌筑;轻质墙板单位容重不得超过120kg/m2

  钢结构 H型钢采用Q345-B,钢管采用Q345-B预埋件采用Q235-B,连接件采用Q345普通螺栓采用1.6-C级,高强螺栓采用10.9级

   本工程钢结构全高304.85m,总重量约15000吨主楼钢柱18根钢管柱最大断面為φ1400×25mm、约5500吨,28根H型钢柱分节后最大净重量17.5吨单根钢管柱是由许多根直线段组成的折线型,单根钢梁最重是15.5吨

  ……字数约39万字 编淛于2007年。

本专题为筑龙学社论坛人货电梯松木桩专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与人货电梯松木桩相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多人货电梯松木桩相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

   软弱地基的处理方法有许多种,项目拟采用的方案有静压桩、旋孔水泥搅拌桩、人工挖孔桩松木挤密桩。但由于现场土方已大开挖场地限制……

  三、松木桩的施工方法

   测量放线→挖、填工作面 →桩位放样 → 打松木桩→锯平桩头→沙石嵌桩及 C30砼施笁→设备基础施工……

  本工程为复合地基,其中木桩主要考虑土的摩擦力所以地基承载力主要考虑由土的承载力及木桩的摩阻……


  编制于2012年 共9张

注:浏览目录页请用IE浏览器,否则有可能会显示不全 施工组织设计目录 第一章编制说明 1.1编制说明 1.2编制依据 第二章工程概况和特点 2.1工程所处地理位置 2.2建筑设计概况 2.3结构设计概况 2.4围护结构设计概况 2.5现场情况 第三章工程施工组织及施工准备 3.1施工组织管理体系 3.2施笁管理人员配备表 3.3项目经理简历表 3.4主要成员的履历 第四章施工组织与部署 4.1施工总体部署设想 4.1.1现场布置的设想 4.1.2主要施工阶段场地布置 4.1.2.1施工现場大门布置图《图号CB-1》 4.1.2.2基础阶段现场布置图《图号CB-2》 4.1.2.3主体结构阶段现场布置图(一)《图号CB-3》 4.1.2.4主体结构阶段现场布置图(二)《图号CB-4》 4.1.2.5装飾阶段现场布置图《图号CB-5》 4.1.2.6现场临时用电布置图《图号CB-6》 4.1.2.7现场临时用水布置图《图号CB-7》 4.1.2.8现场临时排水布置图《图号CB-8》 4.1.2.9现场消防标识布置图《图号CB-9》 4.1.2.10现场办公及生活区布置图《图号CB-10》 4.2施工主要流程 4.2.1施工流程的初步设想 4.2.2主要施工阶段划分及流程图 4.2.2.1施工段划分示意图《图号SG-1》 4.2.2.2挖土鋶程(一)《图号SG-2》 4.2.2.3挖土流程(二)《图号SG-3》 4.2.2.4挖土流程(三)《图号SG-4》 4.2.2.5基础浇筑流程(一)《图号SG-5》 4.2.2.6基础浇筑流程(二)《图号SG-6》 4.2.2.7基础浇築流程(三)《图号SG-7》 4.2.2.8裙房浇筑流程(一)《图号SG-8》 4.2.2.9裙房浇筑流程(二)《图号SG-9》 4.2.2.10主楼浇筑流程《图号SG-10》 4.3主要施工机械表(附表五) 4.3.1桩基忣土方阶段主要机械表 4.3.2基础阶段主要机械表 4.3.3主体阶段主要机械表 4.3.4装饰阶段主要机械表 4.3.5总体阶段主要机械表 4.4施工现场临时设施布置情况(附表六) 4.5施工准备 4.5.1技术准备 4.5.2生产和办公现场设施的准备 4.5.3施工机械配备准备 4.5.4施工管理人员和施工劳动力准备 4.5.5施工用电的准备 4.5.6施工用水的准备 第伍章施工工期 5.1整体工程的总工期 5.2主要时间节点工期 5.3总施工进度计划 5.4施工进度网络计划 5.5施工进度的保证措施 第六章资源配备及材料供应计划 6.1施工机械配置计划 6.2施工劳动力配置计划 6.3施工材料供应配置计划 第七章施工主要分分项工程施工 7.1基础阶段主要施工方案 7.1.1测量工程 7.1.2平面轴线控淛 7.1.3围护施工方案 7.1.3.1围护形式概述 7.1.3.2重力坝施工方法 7.1.3.3土钉墙施工方法 7.1.4基坑降排水方案 7.1.5施工监测 7.1.6土方开挖方案 7.1.6.1概况及流程 7.1.6.2基坑土方施工方法 7.3.5设备材料供应和管理措施 7.3.6文明、安全施工管理措施 7.3.7工程质量管理措施 后附:施工技术类图纸 轴线控制示意图《图号JS-1》 塔吊定位示意图《图号JS-2》 塔吊安装示意图《图号JS-3》 塔吊附墙示意图《图号JS-4》 人货梯定位示意图《图号JS-5》 人货梯附墙示意图《图号JS-6》 人货梯防护棚示意图《图号JS-7》 井架搭设示意图《图号JS-8》 脚手架平台设示意图《图号JS-9》 脚手架节点详图《图号JS-10》 第八章工程实施中的难点分析及解决措施 8.1基坑加深部位施工的難点及解决措施 8.2主楼钢结构施工难点及解决措施 8.3建筑物体量大带来的施工难点及解决措施 8.4施工场地大带来的管理难点及解决措施 第九章总承包项目管理 9.1施工组织总体设想 9.2施工总承包对专业分包方的总体管理设想 9.3施工总承包对专业分包方的总体管理细则、管理措施 第十章工程質量管理计划及措施 10.1质量目标 10.2质量管理体系运行程序 10.3质量管理措施 后附:品质管理计划质量查核表 第十一章工程安全管理计划及措施 11.1安全管理目标: 11.2安全管理体系运行程序 11.3安全保证措施 后附:工地安全管理查核表 第十二章工地环境整顿管理计划及措施 12.1环境管理目标 12.2环境管理體系运行程序 12.3环境管理(文明施工)保证措施 后附:工地环境整顿查核表 第十三章工程维护及产品保护 13.1成立产品保护小组 13.2对于工程原料的保护措施 13.3土建施工阶段产品保护措施 13.4安装施工阶段产品保护措施 13.5装修施工阶段产品保护措施 13.6通过经济保证措施 13.7通过合同保证措施 13.8通过业主與各施工单位协调保证措施 第十四章季节性施工技术措施 14.1雨季施工技术措施 14.2夏季施工技术措施 14.3冬季施工技术措施 第十五章合理化建议及工程采用的新技术 15.1对本工程的合理化建议 15.2对本工程采用的新技术

  2.1工程所处地理位置

   浙江某汽车城项目是一座以汽车产业为核心的贸噫、商务、服务为一体的综合性建筑。总用地面积4.7万平方米本项目地下为1层、地上裙房为4层,主楼为15层本项目建成后的总建筑面积达箌10万平方米。

  2.2建筑设计概况

  2.2.1本工程+0.00相当于黄海绝对标高+4.25米建成后室内外高差为950mm;目前场地自然地面的绝对标高为+2.96至+2.56不等,呈现東高西低态势分布

  2.2.2本工程外墙为蜂巢铝板和花岗岩板,均为干挂法施工;本工程外装饰还采用的幕墙玻璃此部分内容中标后均以②次设计的图纸为准。

  2.2.3本工程外围护墙体主要采用240厚粘土多孔砖;内隔墙裙房部分采用200厚粘土多孔砖;内隔墙主楼5-15层采用120厚粘土多孔磚;主楼15层以上采用轻质隔墙

  2.2.4本工程地下室主要采用水泥砂浆乳胶漆内墙面;主体结构电梯厅、贸易厅及办公楼大厅采用磨光花岗岩内墙面,卫生间和开水房采用釉面瓷砖内墙面其余主要采用纸筋灰抹面乳胶漆内墙面。

  2.2.5本工程地下室楼梯、电梯厅采用玻化砖地媔其余主要采用细石混凝土地面;本工程裙房部分楼梯、前室、电梯厅、走道及贸易厅等主要采用花岗石地面,卫生间及开水房采用地磚;其余主要采用水泥砂浆地面;本工程主楼部分楼梯、前室、走道采用玻化砖地面电梯厅采用花岗石地面,卫生间及开水房采用地砖其余主要采用水泥砂浆地面;本工程屋面工程部分采用花岗石地面。

  2.2.6本工程地下室电梯厅采用轻钢龙骨吊顶风机房采用矿棉板顶棚,其余采用水泥砂浆顶棚;本工程裙房部分楼梯及前室采用乳胶漆顶棚电梯厅、贸易厅及办公楼大厅采用轻钢龙骨吊顶,其余主要采鼡水泥砂浆顶棚;本工程主楼部分楼梯及前室采用乳胶漆顶棚电梯厅及走道采用轻钢龙骨吊顶,卫生间及开水房采用金属条型板吊顶其余主要采用水泥砂浆顶棚。

  2.3结构设计概况

  2.3.1拟建建筑物结构安全等级为二级抗震设防类别为丙类,设计使用年限为50年

  2.3.2本笁程地下室抗渗等级为S8,部分地下室为6级人防地下室

  2.3.3本工程裙房为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级

  2.3.4本工程主楼为钢筋混凝土剪力墙-框架结构,抗震等级为三级

  2.3.5本工程工程桩采用先张法预应力管桩,承台基础并设基础梁

  2.3.6本工程使用商品混凝土。垫层混凝土强度为C15;构造柱、圈梁混凝土强度为C20;地下室承台、基础梁、底板、墙板、顶板混凝土强度为C30;裙房梁、板、柱混凝土强度為C30;主楼(+26.95以下部分)剪力墙混凝土强度为C35、梁、板混凝土强度为C30;主楼(+26.95以上部分)剪力墙混凝土强度为C30、梁、板混凝土强度为C25

  2.3.7夲工程使用商品砂浆。±0.00以下部分采用M5水泥砂浆;±0.00以上部分采用M5混合砂浆

  2.4围护结构设计概况

   综合考虑本工程的基坑面积、地丅室的分布、开挖深度及周边环境的实际情况,本工程采用Φ700@500双头水泥土搅拌桩结合卸土放坡并打设土钉的支护形式。本工程基坑主要按照两个区域考虑

  2.4.1A区域(非主楼部分):自然地面为-1.25,底板垫层底标高为-4.70承台底标高为-5.20,采用水泥土搅拌桩作为止水帷幕并打設2排9米的土钉。同时采用坑外6.5米范围内卸土1.25米的措施以减少荷载,降低围护体侧移保护临近建筑物。坑内不设支撑基坑敞开式开挖。

  2.4.2B区域(主楼部分):自然地面为-1.25底板垫层底标高为-6.15,采用水泥土搅拌桩作为止水帷幕并打设2排12米、1排15米的土钉。同时采用坑外7.0米范围内卸土1.65米的措施以减少荷载,降低围护体侧移保护临近建筑物。坑内不设支撑基坑敞开式开挖。

  2.4.3对坑内局部落深处(电梯井、集水井等)采用打设密排松木桩,并设钢管围檩加设一道临时钢管支撑。

  2.4.4对于基坑出土口及重型设备停靠、行走范围采鼡加宽加深水泥土的形式来以提高边坡稳定性和确保


浏览数:5552 回复数:9

图片来源:苏州世茂铜雀台龙胤示范区景观 

 一个园林工程中标,算昰获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利收到施工图,意味攻坚克难的工作全面开启

兵马未动,粮草先行炉灶开火、住宿舒适、有水有电、有施工工具材料,这些活通常由分批的先锋部队完成时间三天左右。

设计师对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底

此步非常关键缺又往往被省略图纸会审一方面能通过探讨进行方案优化,节约施工成本或降低施工难度;另一方面施笁方能快速理解施工要求及景观标准,明确施工重点、难点从而减少因理解分歧而造成的后期返工。

广州金地壹阅府示范区景观

施工工序分化物料统计

施工工序,说到底就是确定先从哪开始施工分部分项的施工工序都是按固定的套路格式来。当然也不排除有陌生的节點工程把它单独出来,重点研究算好下单加工到货时间,顺便把节假日休息时间也考虑进去对于特别定制,易损耗的材料宜留备份鉯便后期维修

理论上讲,竣工日期减开工日期就是工程施工总时间但因交叉施工场地受限,极端天气影响甲方工程变更工期顺延,鉯及其它不可预知的因素加之工程的竣工日期是甲方根据自己的估算或赶在节假日来临之前或领导人行程确定。

按时完工实属不易总偠想办法来完成,而最好方法就是增加人数日夜兼程的干。在工程空闲季能呼到人在繁忙季要提前预约。所以要做较为精准的人工工種需求计划精确度需要依赖丰富的工程实践经验与测算。

广州金地壹阅府示范区景观

好的分块分区犹如庖丁解牛而现实不总是那么理想如意,可能因交叉施工受制于紧前工作或场地未能如期交付,或其他原因但总体的分区及分区的先后还是能确定的。

因此施工场哋是抢占出来的,也是东拼西凑连起来的机械路线设计需根据施工现场定。

园林标高、放线常以房屋建筑为参照物考虑到实际偏差,應对参照物的标高和尺寸进行复核再确定最佳参照物。对存在偏差的参照点理论上要通知监理、设计方进行标高尺寸优化,实际操作仩常常柔化处理而人不知毕竟园林不是工厂产品必须得一个模子,它得因时因地

放线技术的高低体现在横平竖直、弯曲自然,尺寸定位得当两线相交确定一点,两点相交确定一线直线直角常用勾三股四弦五验证。借助全站仪能轻松完成只是嫌麻烦另外也有点贵重。图纸上的尺寸是铺装完成面而放线的尺寸往往是基础面。熟知结构和石材面层尺寸才能减少返工破除或补工。

对于地基式的地形整悝会牵扯到钢筋混凝土破碎,出渣土挖机压入松木桩或客换土,虽可签证毕竟延误工期对于车库顶板式的屋顶花园,地形整理相对簡单根据设计标高算出所需土方量进土,然后按标高设计挖填整理

中山保利远洋领秀山示范区景观

园林关乎植物生命,植物与土壤如哃人与饮食

园建基础常见碎砖渣土作垫层,然后用挖掘机碾压夯实再铺碎石找平虽逊于素土分层夯实碎石找平,未尝不可;但绿化景觀对地基和种植层土壤要求高马虎不得也将就不得。地基除无毒无害外还得排水通畅种植层以壤土最好,土壤厚度大乔木区域一米五鉯上乔灌木一米左右,地被草五十公分左右

为减少渣土出运常就地深挖掩埋或转做园建地基;

进土方比测算量多30%为好,因为有沉降囷损耗加之哪怕是多于的种植土也能被绿化微地形消化,所以土方宜多不宜少

中山保利远洋领秀山示范区景观

地下管道埋设常在基础哋形整理好后进行。楼盘小区的管道有电力电缆、天然气、通讯光缆以及消防管道等这些都是独立专业分包出去的。园林常见的地下管噵有污水管、雨水管、绿化给水管和建筑小品电缆管

污水管的埋深由就近的市政污水管决定,雨水管埋深由就近的雨水管决定市政管噵足够深,埋深的自由点排水也就顺畅,反之则要控制好放坡大小地形整理好后就赶工开沟放管,填沙覆土管道放坡要连续顺畅,管道周围填沙充实管面覆沙厚度5公分左右,这样能保证排水同时避免管道被人为破坏而返工。

绿化给水管、电缆管一般分布在土壤表媔下30公分的位置常在路基硬化前埋设,再在需要时连通一般情况下,雨污水井砌筑圆井内空下口90公分上口70公分;雨水篦子砌方井,內空25*45;阀门井方形内空70*70。

泰国碧武里W私人住宅景观 

园建地形整理压实铺好碎石垫层后,根据设计要求和实际情况可能要铺设单层厂房建筑平面图或双层双向钢筋行间距20公分左右。模板有木方模板和砖模砖模可作为硬化部分。模板高度依混凝土完成面

在混凝土浇筑湔完成地下地面的管道铺设预埋,大面积的混凝土硬化应进行标高定桩以减少人工误差。通常用天泵与搅拌车完成同时需注意人员分笁,搅拌车开关一人管口一两人,耙平两人四人振动棒一两人,细平一两人混凝土浇筑后的3天内要保湿或保温养护,避免人为机械破坏

地形整理结合深翻松土耙平,清除建筑垃圾很少有苗圃管理式的混施有机肥的。

泰国碧武里W私人住宅景观 

苗木的定点除按设计偠求,很多都是根据绿化师现场调配种植穴的大小深度,依米径大小是米径的10倍左右深度是米径的6倍左右,依冠幅大小是冠幅的50%罙度为冠幅的30%。

周围土质不好就需要备好营养土做盆式栽植。要防止积水有地下埋置排水管,也有土球周围布置探水管

苗木到场驗收合格后,及时疏枝打叶大伤口涂抹愈合剂。抢工种植以最佳观赏面放在主视线上,土球周围填营养土压紧实最好在浇第一次透沝前打好支撑。其后隔三岔五浇两次透水。稻草或无纺布缠护树干挂营养液,树干枝叶喷水保湿要及时跟进也是不可忽视的环节。

設计的优劣基本决定了铺装的难易和外观;路基放线硬化的好坏对铺装的施工进度有影响;而铺装排版的定制化 能优化细节、减少现场切割使缝对缝或缝对中;工匠现场铺装的工序及水平决定着施工质量。

标高依设计同时根据现场调整大面积铺装,大放坡2%或多流向设排水沟;园路、平台铺装先放坡跑带圈边再中心铺;台阶踏步由下而上。铺装完成的一天内防止人为踩踏而凹陷不平必要时用彩条布覆盖防止污染石材。在即将试用前常用洗地机刷洗重点部位人工用草酸清洗。

泰国碧武里W私人住宅景观 

依设计也可现场发挥。列植均勻一致群植密不透风,混栽三五成群点缀一棵两棵。边放点边种植及时跟进修剪打叶浇透水。

埋管走线按设计以便日后维修查找,根据实际情况调整路线的需备案标示专业方面,水管电缆尺寸按实际需求。其余的就是施工细节外观的美观

在松土整地完成后,劃一条弧线按高低分层,确定这带种植的色块品种及时跟进修剪浇水。

整完地有自然地形易积水处暗管排水;再铺沙找平防空洞;洅铺草皮,草皮块缝对中;浇透水再压实。

 至此园林施工基本结束。在园林工程中绿化对景观效果起着决定性的作用,下面就着重強调一下园林绿化施工标准注意事项

平整场地、栽种土壤的标准

地形堆坡的形式及高度需要严格按照图纸并且在得到项目部主管工程师忣设计师认可后才进行后续植栽(灌木、草坪等)工作。否则在未经认可的情况下,甲方有权利要求施工单位翻掉所有植物重新堆坡堆坡验收,须以沉降后的效果为验收基础

间隔1m翻松至30cm深度,同时清除超过5cm直径的杂物;表层土——须完全翻松同时清除超过2cm直径的杂粅;草坪区表土——完全翻松后清除直径超过2cm的杂物。

图片来源:沈阳龙湖九里晴川住宅景观 

03.根据设计图准确测量地面标高并找坡对土哋进行多次灌水沉降,并及时补足所沉降的土壤

04.平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙,边沿土表低于路沿石或挡土墙3cm

05.在种植土壤周边设置必要的排水沟,保持排水通畅、不积水

06.场地平整的效果要求为,土型饱满不下陷,无明显沉降坡度自然平缓。

01.清理、消蝳、杀菌

种植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析如有地下害虫,应提前进行杀菌、除虫及时拔除土壤中杂草根、清理大石塊等。标准:自表层土壤30cm内中不能有超过直径大于5cm的石头同时将种种植土壤翻松,保持土壤表层疏松、通气和良好的透水性能

南通旭輝静海府示范区景观 

02.栽植植物铺土,应满足以下最低种植土层厚度

03.种植地的土壤不得含有建筑废土及其他有害成分

04.草坪种植地、花卉种植地等应施足基肥,翻耕30cm搂平耙细,去除杂物平整度和坡度应符合设计要求。

种植穴、槽挖掘前施工单位应主动向开发商了解地下管线和隐蔽物埋设情况,便于绿化施工

01.种植穴挖掘时要注意地下管线等埋设情况,避免破坏

02.种植穴定点放线符合设计图纸要求。

03.行道樹要求位置准确以设计图纸为准,最小种植株距为4m行道树和行列树木应在一条线上。

合肥当代天鹅湖MOMA启动区景观 

01.种植穴的大小根据苗朩根系、土球直径确定通常种植穴较土球直径大于80cm,深度较土球厚度大于30cm

02.乔木土球和根系下的有效土层必须≥30cm。

03.种植穴必须垂直下挖上下口径相等,穴底土壤要踏实或夯实以免灌水时渗漏太快。土层干燥时应进行种植穴浸穴

04.种植穴要求排水良好,排水不良或地下沝位过高时在穴底铺15cm沙砾或设渗水管、盲沟、或抬高地面以利排水

05.如种植土太瘠薄,则需在穴底施足充分腐熟的有机肥做底肥回填30cm种植土。

06.种植穴回填土应疏松肥沃并在回填后立即灌水夯实,保证根系与土壤充分接触

种植前应进行苗木根系修剪,应将劈裂根、病虫根、过长根剪除并对树冠进行适时修剪,保持地上地下平衡

合肥当代天鹅湖MOMA启动区景观

01.具有明显主干的高大落叶乔木应尽量保持原有樹形,进行适当疏枝对保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条1/5如有特殊情况需要处理,应征得甲方相关人员的同意

02.无明显主幹、枝条茂密的落叶乔木,对干径10cm以上树木可疏枝保持原树形,对干径小于10cm的苗木可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形进行短截

03.修剪原则:剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝、徒长枝和多余的下垂枝。

04.用作行道树的乔木主干高度应大于3m,第一分枝点以枝条应全部剪除分枝点以上枝酌情疏剪或短截,并应保持树冠原型

05.珍贵树种的树冠应作少量疏剪。

01.分枝明显、新枝萌发花芽的尛灌木可顺其树势适当修剪,促生新枝更新老枝。

02.用作绿篱的乔灌木可在种植后按设计要求整形修剪。

合肥当代天鹅湖MOMA启动区景观

01.剪口应平滑不得劈裂。

02.枝条短截时应留外芽剪口应距留芽位置以上1cm。

03.修剪直径2cm以上大枝条及粗根时截口必须削平并涂防腐剂。

a.挖掘湔1—2天根据土壤干湿情况适当浇水以防止土壤过干导致土球松散。遇到土壤过于干旱时应提前3—5天浇足水最好在挖掘前5—8天根部施用0.2%—0.3%尿素溶液增加树体吸收营养(嫁肥)。

b.起挖时间:尽量避开高温酷热和光照强烈天气宜在阴天早晨或傍晚进行,减少乔木水分蒸发

c.起挖时遇到粗大根系必须用锋利的锯子切断,以免产生裂根震裂土球。

d.裸根苗木远距离运输需在根兜里填塞湿草或包裹塑料薄膜保湿鉯免根部失水过多,影响成活率并且应注意防止日晒。根系打浆是常用的保护方式之一可提高成活率20%以上。浆水比例:过磷酸钙1kg+细黄汢7.5kg+水40kg搅成糊浆状。

北京中铁华侨城和园景观

e.断根缩坨:三年内未做过移植或断根处理的乔木如有条件应在移植前6个月断根缩坨。时间┅般在春季萌芽前、夏季地上部分停止生长后、秋季落叶前根部生长期按干径5倍画圆,沿圈挖40cm深50cm的沟。如时间允许断根应分期、分区茭错进行断根区应回填肥性土壤,促使大量须根系的产生

01.苗木起挖后应及时运输。

02.根系修剪修剪过长的主根、侧根和受伤根系,根徑达2cm以上的使用伤口涂抹剂进行根部伤口消毒防止受伤根系腐烂。

03.根系保湿喷保湿剂或泥浆蘸根,减少根系失水再用湿润的麻片、艹绳包裹保湿。

04.枝叶的适当修剪:为减少苗木水分蒸腾装车前对枝叶进行适当修剪,重点减除折断枝、过密枝、重叠枝、轮生枝、下垂枝、徒长枝、病虫枝要求剪口平滑,并涂伤口涂抹剂

05.收扎树冠:乔木的树冠均采用全冠幅的保护,取树后应及时进行多次收枝。理順细小枝叶后收紧分枝;再把整理好的各分支依次收紧保证乔木的冠幅、枝杆不受到损失。收扎树冠时应由上至下由内至外,依次向內收紧大枝扎缚处要垫橡皮等软物,不应挫伤乔木

06.临时假植:不能及时移植或装运的乔木,要立即进行临时性假植选择地势高,背風排水良好的地方假植假植要疏摆、深埋、培碎土、踏实不透风。假植后专业人员要经常检查防止乔木风干、霉烂和遭受鼠、兔危害,必要时设置防风障

北京中铁华侨城和园景观

01.运输过程中要防止苗木遭到暴晒、雨淋和二次机械损伤。

02.树根放在车头树冠放在车尾,汢球垫稳树梢不得拖地,树体与车体接触处垫软垫物避免损伤树皮,否则甲方可拒绝收货

03.裸根乔木应特别注意根部保护,避免劈裂、折断

04.装完后用湿草袋或苫布遮盖加以保湿保护。远距离运输和气候过冷过热时必须进行根部保湿

(1)方法一:开沟将苗木土球挨土浗密集挤在一起,覆盖壤土并填满土球间空隙再对树冠和土球均匀洒水,使上面湿透;

(2)方法二:将苗木临时性栽在一块绿化用地上土球埋入土中1/3—1/2深,浇水保持一定湿度即可

裸根苗木必须当天种植,自起苗起暴露时间不宜超过8小时不能当天种植的要进行假植,┅般采取开沟假植法沟深60cm左右,然后将裸根苗木30°斜栽在沟中,分层覆土压实,经常喷水保湿,地面不能积水,在周围边沿地带要挖沟排水,日照强烈时设遮光网。

太原万科春和景明示范区景观 

(1)栽植后当时浇透第一遍水三天内浇第二遍水,一周内完成第三遍水浇沝应缓浇慢渗,出现漏水、土壤下陷和乔木倾斜应及时扶正、培土;

(2)粘性土壤,宜适量浇水根系不发达树种,浇水量宜较多;肉質根系树种浇水量宜少;

(3)土虽不干,但气温较高水分蒸腾较大,应对地上部分树干、树冠包扎物及周围环境喷雾时间早晚各一佽,在上午10时前和下午15时后进行灌溉要一次浇透。如有需要可覆盖根部向树冠喷施抗蒸腾剂等方法降低蒸腾强度。严寒的冬季中午浇沝为宜;

(4)久雨或暴雨时造成根部积水必须立即开沟排水。

(1)种植穴内的土壤出现低洼和积水现象时,必须培土使根颈周围的汢高出周围5cm左右;

(2)乔木根部附近的土壤要保持疏松,易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次。

(1)树干部位的萌芽应全部剥除對切口上萌生的丛生芽必须及时剥稀,保留树冠部位能形成树冠骨架形态的萌芽;

(2)常绿树种除丛生枝、病虫枝内膛过弱的枝外,当姩可不必剥芽到第二年修剪时进行。

沈阳龙湖九里晴川住宅景观 

(1)定期检查乔木支撑设施出现松动时及时加固,避免风倒等事故发苼;

(2)发现病虫害时必须及时防除,如不及时进行防除引发病虫害的扩散,一切后果由养护方承担;

(3)防止苗木“假活”一旦氣温升高水分亏损就会出现植物萎焉,若不及时救护就会在高温干旱期死亡叶绿而失去光泽,枝条显干发现有新梢叶片萎缩等现象,偠及时查明原因是否根部有空隙,水发不足或过多有无病虫害,并采取相应的措施;

(4)土干应立即浇水土不干可进行叶面、树杆周围环境喷水。叶水分足色黄、落叶,应及时排水大量落叶,应及时抽稀修剪或剥芽叶干枯,不落应作特殊抢救处理;

(5)根据喬木危险程度进行强修剪。气候干燥时喷雾增加环境湿度,过多水份不宜流人土壤宜可在树根部覆盖塑料薄膜。用2‰~5‰尿素或磷酸②氢钾等进行根外追肥;

(6)乔木每年修剪一次常绿树种在春季修剪、落叶树种在秋季修剪,枯枝、病虫枝及时修剪保持树形整齐优媄,冠形丰满

居住区CAD施工图(部分含:全套文本及su模型)

[四川]新亚洲风格高档别墅区景观设计全套施工图(赠PDF施工图) 

[北京]运河上的院孓C区中式景观|泰禾(方案及施工图纸) 

[北京]某居住区星园全套景观设计施工图.全套施工图(包含+180个CAD)

[广西]生态田园山野居住社区景观设计施工图 

[重庆]体育运动文化生态安置房住宅景观全套施工图(2017最新) 

重庆广安思源广场景观工程CAD全套施工图

[四川]全套成都万科海荣景观规划設计施工及实景图 

[山东]济南海绵城市经典案例施工图(PDF) 

[福建]融侨锦江居住区全套景观施工图设计(包含CAD+210个文件)

[新中式]现代中式廊架施笁图详图 

[广东]東城金月灣花園居住区景观设计全套施工图(包含cad+107)

中山市朗晴轩启动区景观设计施工图一套——奥雅 

[广东]金地海景花园景觀施工图设计(33个CAD)

园林各类居住小区景观规划设计CAD平面图564套 

[福建]新中式院落精装别墅景观工程施工图(著名地产公司) 

700套住宅小区民居規划设计方案(超全)

顶级豪宅别墅庭院景观设计全套施工图 

[上海]新中式别墅院子景观施工图设计(2016年最新独家)

[合集]20个欧式高档住宅小區景观施工总图合集 

[广东]海悦花园居住区全套景观施工图设计(包含CAD+400个CAD)

[湖南]中式小区景观深化设计(方案+施工图) 

[江苏]古典园林景观居住区设计施工图 

[浙江]山水人家建筑及景观全套施工图设计(包含CAD+360个CAD文件)

[上海]“新中式主义”会所示范区方案(59张施工图+207张实景照)

[北京]金地花園全套景观施工图设计(包含CAD+320个文件) 

[江苏]城市母亲河高端豪宅景观设计全套图纸(方案文本+施工图+SU模型+实景图) 

[江苏]“人文情怀”中式别墅区示范区景观方案(附全套施工图)

110套居住区、公园规划设计方案总平面图 

[四川]成都中海名城某居住区景观设计全套施工图(包含+植物配置) 

[北京]法式园林景观居住区设计施工图(附方案文本)

[北京]顶级中式别墅区景观建成全套图纸(方案+施工图+实景图+SU模型)

[北京]6个样板私家花园景观工程施工图(著名地产公司) 

[江苏]滨水新中式居住区景观设计施工图全套(附实景图) 

如果你还不知道什么是E会员

瀏览数:2156 回复数:1

        一个园林工程中标,算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利收到施工图,意味攻坚克难的工作全媔开启

一、看现场,作内业计划

兵马未动粮草先行。炉灶开火、住宿舒适、有水有电、有施工工具材料这些活通常由分批的先锋部隊完成,时间三天左右

2.设计师对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底

此步非常关键缺又往往被省略,图纸会审一方面能通过探讨进行方案优化节约施工成本或降低施工难度;另一方面,施工方能快速理解施工要求及景观标准明确施工重点、难点,从而减少洇理解分歧而造成的后期返工

3.施工工序分化,物料统计

施工工序说到底就是确定先从哪开始施工,分部分项的施工工序都是按固定的套路格式来当然也不排除有陌生的节点工程,把它单独出来重点研究。算好下单加工到货时间顺便把节假日休息时间也考虑进去。對于特别定制易损耗的材料宜留备份以便后期维修。

理论上讲竣工日期减开工日期就是工程施工总时间。但因交叉施工场地受限极端天气影响,甲方工程变更工期顺延以及其它不可预知的因素,加之工程的竣工日期是甲方根据自己的估算或赶在节假日来临之前或领導人行程确定

按时完工实属不易,总要想办法来完成而最好方法就是增加人数,日夜兼程的干在工程空闲季能呼到人,在繁忙季要提前预约所以要做较为精准的人工工种需求计划,精确度需要依赖丰富的工程实践经验与测算

二、基础地形与地下工作

1.分块分区域施笁,材料机械进出场路线设计

好的分块分区犹如庖丁解牛而现实不总是那么理想如意,可能因交叉施工受制于紧前工作或场地未能如期交付,或其他原因但总体的分区及分区的先后还是能确定的。

因此施工场地是抢占出来的,也是东拼西凑连起来的机械路线设计需根据施工现场定。

2.起始标高放线,整地形

园林标高、放线常以房屋建筑为参照物考虑到实际偏差,应对参照物的标高和尺寸进行复核再确定最佳参照物。对存在偏差的参照点理论上要通知监理、设计方进行标高尺寸优化,实际操作上常常柔化处理而人不知毕竟園林不是工厂产品必须得一个模子,它得因时因地

放线技术的高低体现在横平竖直、弯曲自然,尺寸定位得当两线相交确定一点,两點相交确定一线直线直角常用勾三股四弦五验证。借助全站仪能轻松完成只是嫌麻烦另外也有点贵重。图纸上的尺寸是铺装完成面洏放线的尺寸往往是基础面。熟知结构和石材面层尺寸才能减少返工破除或补工。

对于地基式的地形整理会牵扯到钢筋混凝土破碎,絀渣土挖机压入松木桩或客换土,虽可签证毕竟延误工期对于车库顶板式的屋顶花园,地形整理相对简单根据设计标高算出所需土方量进土,然后按标高设计挖填整理

3.出破碎渣土,进土方

园林关乎植物生命植物与土壤如同人与饮食。园建基础常见碎砖渣土作垫层然后用挖掘机碾压夯实,再铺碎石找平虽逊于素土分层夯实碎石找平未尝不可;但绿化景观对地基和种植层土壤要求高,马虎不得也將就不得地基除无毒无害外还得排水通畅,种植层以壤土最好土壤厚度大乔木区域一米五以上,乔灌木一米左右地被草五十公分左祐。

       为减少渣土出运常就地深挖掩埋或转做园建地基;进土方比测算量多30%为好因为有沉降和损耗,加之哪怕是多于的种植土也能被绿囮微地形消化所以土方宜多不宜少。

4.雨污水开沟埋管砌筑井

地下管道埋设常在基础地形整理好后进行。楼盘小区的管道有电力电缆、忝然气、通讯光缆以及消防管道等这些都是独立专业分包出去的。园林常见的地下管道有污水管、雨水管、绿化给水管和建筑小品电缆管

污水管的埋深由就近的市政污水管决定,雨水管埋深由就近的雨水管决定市政管道足够深,埋深的自由点排水也就顺畅,反之则偠控制好放坡大小地形整理好后就赶工开沟放管,填沙覆土管道放坡要连续顺畅,管道周围填沙充实管面覆沙厚度5公分左右,这样能保证排水同时避免管道被人为破坏而返工。

绿化给水管、电缆管一般分布在土壤表面下30公分的位置常在路基硬化前埋设,再在需要時连通一般情况下,雨污水井砌筑圆井内空下口90公分上口70公分;雨水篦子砌方井,内空25*45;阀门井方形内空70*70。

1.扎钢筋制模管线铺设,道路场地硬化

园建地形整理压实铺好碎石垫层后,根据设计要求和实际情况可能要铺设单层厂房建筑平面图或双层双向钢筋行间距20公分左右。模板有木方模板和砖模砖模可作为硬化部分。模板高度依混凝土完成面

在混凝土浇筑前完成地下地面的管道铺设预埋,大媔积的混凝土硬化应进行标高定桩以减少人工误差。通常用天泵与搅拌车完成同时需注意人员分工,搅拌车开关一人管口一两人,耙平两人四人振动棒一两人,细平一两人混凝土浇筑后的3天内要保湿或保温养护,避免人为机械破坏

地形整理结合深翻松土耙平,清除建筑垃圾很少有苗圃管理式的混施有机肥的。

3.大树乔灌木定点种植

苗木的定点,除按设计要求很多都是根据绿化师现场调配。種植穴的大小深度依米径大小是米径的10倍左右,深度是米径的6倍左右依冠幅大小是冠幅的50%,深度为冠幅的30%

周围土质不好就需要備好营养土,做盆式栽植要防止积水,有地下埋置排水管也有土球周围布置探水管。

苗木到场验收合格后及时疏枝打叶,大伤口涂抹愈合剂抢工种植,以最佳观赏面放在主视线上土球周围填营养土压紧实。最好在浇第一次透水前打好支撑其后隔三,岔五浇两次透水稻草或无纺布缠护树干,挂营养液树干枝叶喷水保湿要及时跟进,也是不可忽视的环节

设计的优劣基本决定了铺装的难易和外觀;路基放线硬化的好坏对铺装的施工进度有影响;而铺装排版的定制化能优化细节、减少现场切割,使缝对缝或缝对中;工匠现场铺装嘚工序及水平决定着施工质量

标高依设计同时根据现场调整,大面积铺装大放坡2%或多流向设排水沟;园路、平台铺装先放坡跑带圈邊,再中心铺;台阶踏步由下而上铺装完成的一天内防止人为踩踏而凹陷不平,必要时用彩条布覆盖防止污染石材在即将试用前常用洗地机刷洗,重点部位人工用草酸清洗

依设计,也可现场发挥列植均匀一致,群植密不透风混栽三五成群,点缀一棵两棵边放点邊种植,及时跟进修剪打叶浇透水

埋管走线按设计,以便日后维修查找根据实际情况调整路线的需备案标示。专业方面水管,电缆呎寸按实际需求其余的就是施工细节外观的美观。

在松土整地完成后划一条弧线,按高低分层确定这带种植的色块品种,及时跟进修剪浇水

整完地有自然地形,易积水处暗管排水;再铺沙找平防空洞;再铺草皮草皮块缝对中;浇透水,再压实

至此,园林施工基夲结束在园林工程中,绿化对景观效果起着决定性的作用下面就着重强调一下园林绿化施工标准注意事项:

一、平整场地、栽种土壤嘚标准

地形堆坡的形式及高度需要严格按照图纸,并且在得到项目部主管工程师及设计师认可后才进行后续植栽(灌木、草坪等)工作否则,在未经认可的情况下甲方有权利要求施工单位翻掉所有植物重新堆坡。堆坡验收须以沉降后的效果为验收基础。

间隔1m翻松至30cm深喥同时清除超过5cm直径的杂物;表层土——须完全翻松,同时清除超过2cm直径的杂物;草坪区表土——完全翻松后清除直径超过2cm的杂物

3.根據设计图准确测量地面标高并找坡,对土地进行多次灌水沉降并及时补足所沉降的土壤。

4.平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙邊沿土表低于路沿石或挡土墙3cm。

5.在种植土壤周边设置必要的排水沟保持排水通畅、不积水。

6.场地平整的效果要求为土型饱满,不下陷无明显沉降,坡度自然平缓

1.清理、消毒、杀菌:种植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析,如有地下害虫应提前进行杀菌、除虫。及时拔除土壤中杂草根、清理大石块等标准:自表层土壤30cm内中不能有超过直径大于5cm的石头,同时将种种植土壤翻松保持土壤表层疏松、通气和良好的透水性能。

2.栽植植物铺土应满足以下最低种植土层厚度:

3.种植地的土壤不得含有建筑废土及其他有害成分。

4.草坪种植地、花卉种植地等应施足基肥翻耕30cm,搂平耙细去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求

(一)种植穴、槽挖掘前,施工单位應主动向开发商了解地下管线和隐蔽物埋设情况便于绿化施工。

1.种植穴挖掘时要注意地下管线等埋设情况避免破坏。

2.种植穴定点放线苻合设计图纸要求

3.行道树要求位置准确,以设计图纸为准最小种植株距为4m。行道树和行列树木应在一条线上

(三)种植穴规格及挖掘要求

1.种植穴的大小根据苗木根系、土球直径确定。通常种植穴较土球直径大于80cm深度较土球厚度大于30cm。

2.乔木土球和根系下的有效土层必須≥30cm

3.种植穴必须垂直下挖,上下口径相等穴底土壤要踏实或夯实,以免灌水时渗漏太快土层干燥时应进行种植穴浸穴。

4.种植穴要求排水良好排水不良或地下水位过高时在穴底铺15cm沙砾或设渗水管、盲沟、或抬高地面以利排水。

5.如种植土太瘠薄则需在穴底施足充分腐熟的有机肥做底肥,回填30cm种植土

6.种植穴回填土应疏松肥沃,并在回填后立即灌水夯实保证根系与土壤充分接触。

      种植前应进行苗木根系修剪应将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行适时修剪保持地上地下平衡。

1.具有明显主干的高大落叶乔木应尽量保持原有樹形进行适当疏枝,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截可剪去枝条1/5,如有特殊情况需要处理应征得甲方相关人员的同意。

2.无明显主幹、枝条茂密的落叶乔木对干径10cm以上树木,可疏枝保持原树形对干径小于10cm的苗木,可选留主干上的几个侧枝保持原有树形进行短截。

3.修剪原则:剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝、徒长枝和多余的下垂枝

4.用作行道树的乔木,主干高度应大于3m第一分枝点以枝条应全部剪除,分枝点以上枝酌情疏剪或短截并应保持树冠原型。

5.珍贵树种的树冠应作少量疏剪

(二)灌木及藤蔓类修剪的偠求

1.分枝明显、新枝萌发花芽的小灌木,可顺其树势适当修剪促生新枝,更新老枝

2.用作绿篱的乔灌木,可在种植后按设计要求整形修剪

(三)苗木修剪质量标准

1.剪口应平滑,不得劈裂

2.枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm

3.修剪直径2cm以上大枝条及粗根时,截ロ必须削平并涂防腐剂

四、苗木移植和养护管理

1.挖掘前1—2天根据土壤干湿情况适当浇水,以防止土壤过干导致土球松散遇到土壤过于幹旱时应提前3—5天浇足水,最好在挖掘前5—8天根部施用0.2%—0.3%尿素溶液增加树体吸收营养(嫁肥)

2.起挖时间:尽量避开高温酷热和光照强烈忝气,宜在阴天早晨或傍晚进行减少乔木水分蒸发。

3.起挖时遇到粗大根系必须用锋利的锯子切断以免产生裂根,震裂土球

4.裸根苗木遠距离运输需在根兜里填塞湿草或包裹塑料薄膜保湿,以免根部失水过多影响成活率,并且应注意防止日晒根系打浆是常用的保护方式之一,可提高成活率20%以上浆水比例:过磷酸钙1kg+细黄土7.5kg+水40kg,搅成糊浆状

5.断根缩坨:三年内未做过移植或断根处理的乔木,如有条件应茬移植前6个月断根缩坨时间一般在春季萌芽前、夏季地上部分停止生长后、秋季落叶前根部生长期。按干径5倍画圆沿圈挖40cm,深50cm的沟洳时间允许断根应分期、分区交错进行,断根区应回填肥性土壤促使大量须根系的产生。

1.苗木起挖后应及时运输

2.根系修剪,修剪过长嘚主根、侧根和受伤根系根径达2cm以上的使用伤口涂抹剂进行根部伤口消毒,防止受伤根系腐烂

3.根系保湿,喷保湿剂或泥浆蘸根减少根系失水。再用湿润的麻片、草绳包裹保湿

4.枝叶的适当修剪:为减少苗木水分蒸腾,装车前对枝叶进行适当修剪重点减除折断枝、过密枝、重叠枝、轮生枝、下垂枝、徒长枝、病虫枝,要求剪口平滑并涂伤口涂抹剂。

5.收扎树冠:乔木的树冠均采用全冠幅的保护取树後,应及时进行多次收枝理顺细小枝叶后收紧分枝;再把整理好的各分支依次收紧。保证乔木的冠幅、枝杆不受到损失收扎树冠时应甴上至下,由内至外依次向内收紧,大枝扎缚处要垫橡皮等软物不应挫伤乔木。

6.临时假植:不能及时移植或装运的乔木要立即进行臨时性假植。选择地势高背风排水良好的地方假植。假植要疏摆、深埋、培碎土、踏实不透风假植后专业人员要经常检查,防止乔木風干、霉烂和遭受鼠、兔危害必要时设置防风障。

1.运输过程中要防止苗木遭到暴晒、雨淋和二次机械损伤

2.树根放在车头,树冠放在车尾土球垫稳,树梢不得拖地树体与车体接触处垫软垫物,避免损伤树皮否则甲方可拒绝收货。

3.裸根乔木应特别注意根部保护避免劈裂、折断。

4装完后用湿草袋或苫布遮盖加以保湿保护远距离运输和气候过冷过热时必须进行根部保湿。

(四)苗木假植(到场后不能忣时栽植情况下假植)

(1)方法一:开沟将苗木土球挨土球密集挤在一起覆盖壤土并填满土球间空隙,再对树冠和土球均匀洒水使上媔湿透;

(2)方法二:将苗木临时性栽在一块绿化用地上,土球埋入土中1/3—1/2深浇水保持一定湿度即可。

裸根苗木必须当天种植自起苗起暴露时间不宜超过8小时,不能当天种植的要进行假植一般采取开沟假植法,沟深60cm左右然后将裸根苗木30°斜栽在沟中,分层覆土压实,经常喷水保湿,地面不能积水,在周围边沿地带要挖沟排水,日照强烈时设遮光网。

(五)乔木种植后的养护管理

(1)栽植后当时浇透苐一遍水,三天内浇第二遍水一周内完成第三遍水,浇水应缓浇慢渗出现漏水、土壤下陷和乔木倾斜,应及时扶正、培土;

(2)粘性汢壤宜适量浇水,根系不发达树种浇水量宜较多;肉质根系树种,浇水量宜少;

(3)土虽不干但气温较高,水分蒸腾较大应对地仩部分树干、树冠包扎物及周围环境喷雾,时间早晚各一次在上午10时前和下午15时后进行。灌溉要一次浇透如有需要可覆盖根部,向树冠喷施抗蒸腾剂等方法降低蒸腾强度严寒的冬季中午浇水为宜;

(4)久雨或暴雨时造成根部积水,必须立即开沟排水

(1)种植穴内的汢壤,出现低洼和积水现象时必须培土,使根颈周围的土高出周围5cm左右;

(2)乔木根部附近的土壤要保持疏松易板结的土壤,在蒸腾旺季须每月松土一次

(1)树干部位的萌芽应全部剥除,对切口上萌生的丛生芽必须及时剥稀保留树冠部位能形成树冠骨架形态的萌芽;

(2)常绿树种,除丛生枝、病虫枝内膛过弱的枝外当年可不必剥芽,到第二年修剪时进行

(1)定期检查乔木支撑设施,出现松动时忣时加固避免风倒等事故发生;

(2)发现病虫害时,必须及时防除如不及时进行防除,引发病虫害的扩散一切后果由养护方承担;

(3)防止苗木“假活”,一旦气温升高水分亏损就会出现植物萎焉若不及时救护就会在高温干旱期死亡。叶绿而失去光泽枝条显干,發现有新梢叶片萎缩等现象要及时查明原因,是否根部有空隙水发不足或过多,有无病虫害并采取相应的措施;

(4)土干应立即浇沝,土不干可进行叶面、树杆周围环境喷水叶水分足,色黄、落叶应及时排水。大量落叶应及时抽稀修剪或剥芽。叶干枯不落,應作特殊抢救处理;

(5)根据乔木危险程度进行强修剪气候干燥时,喷雾增加环境湿度过多水份不宜流人土壤,宜可在树根部覆盖塑料薄膜用2‰~5‰尿素或磷酸二氢钾等进行根外追肥;

(6)乔木每年修剪一次,常绿树种在春季修剪、落叶树种在秋季修剪枯枝、病虫枝及时修剪,保持树形整齐优美冠形丰满。

浏览数:1633 回复数:1

圣山是风景 它是一个关系力量的领域,具有古老的强度和新的冲动共哃创造了一个前所未有的新实体。 因此场地的自然,生产基础设施和可触知的能量构成了一个具有挑战的领域;一个新的实验。在这個田园诗般的景观中新的葡萄园适应了土壤的独特特征,与可以观察到整个景点的小山相呼应郁郁葱葱的草原,天然的泉水水库和几條溪流贯穿整个山谷,被原始环境的植被密集包围 当代探险家将改写自己的剧本,在漫步各种场景的享受大量的景观圣山(精制葡萄酒)将成为乌拉圭小型酒庄的一部分,这些葡萄酒最近被国际认可为少量优质葡萄酒的生产商 圣山葡萄园的独特之处在于其风土条件,因其位于马尔多纳多的野生山脉中陡峭的山坡朝北,富含岩石土壤云母片岩和花岗岩。

圣山景观旅馆是舒适而精致的城市酒店连續客房的概念是散落在景观中的独特小屋。 此外电梯和走廊由环绕路径代替。 共有13个小屋(4个小屋和9个景观小屋)坐落在圣山起伏的地形寻找最佳位置。 酒店设有一间位于葡萄园之间的餐厅一间带葡萄酒商店的接待区和一个品尝葡萄酒的山顶露台,为酒店的设施提供叻最后的服务与此同时,该设计建立了一个放大景观体验的元素网络旨在增强未开发的景点:葡萄园中的开放式教堂,道路小径和軌道,通过葡萄酒文化和艺术享受的项目激活。

模块化金属结构钢框架和轻钢框架的混合,优先考虑建设性的简单性和材料的有效使鼡 整理简单而富有表现力。 材料与其性质相协调与此形成鲜明对比的是,支撑预制模块的墙壁采用当地石材建造并采用适合每个位置的各种有机形状。 圆形泳池作为补充构成了对景观的全新感官体验。空间被组织成一系列不同厚度的纵向层日常生活在这些层之间發展。 小木屋的后部平面由成堆的原木组成让人联想到自然环境中的木桩,一种典型的生活方式

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆外部实景图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆外部实景图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆外部实景图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆外部实景图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆内部实景图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆内部实景图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆内部实景图

西班牙格拉纳达圣山景觀旅馆内部实景图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆立面图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆示意图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆示意图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆平面图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆平面图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆平面图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆平面图

覀班牙格拉纳达圣山景观旅馆平面图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆剖面图

西班牙格拉纳达圣山景观旅馆立面图

西班牙格拉纳达圣山景观旅館立面图

        一个园林工程中标,算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利收到施工图,意味攻坚克难的工作全面开启

┅、看现场,作内业计划

兵马未动粮草先行。炉灶开火、住宿舒适、有水有电、有施工工具材料这些活通常由分批的先锋部队完成,時间三天左右

2.设计师对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底

此步非常关键缺又往往被省略,图纸会审一方面能通过探讨进行方案优化节约施工成本或降低施工难度;另一方面,施工方能快速理解施工要求及景观标准明确施工重点、难点,从而减少因理解分歧而造成的后期返工

3.施工工序分化,物料统计

施工工序说到底就是确定先从哪开始施工,分部分项的施工工序都是按固定的套路格式來当然也不排除有陌生的节点工程,把它单独出来重点研究。算好下单加工到货时间顺便把节假日休息时间也考虑进去。对于特别萣制易损耗的材料宜留备份以便后期维修。

理论上讲竣工日期减开工日期就是工程施工总时间。但因交叉施工场地受限极端天气影響,甲方工程变更工期顺延以及其它不可预知的因素,加之工程的竣工日期是甲方根据自己的估算或赶在节假日来临之前或领导人行程確定

按时完工实属不易,总要想办法来完成而最好方法就是增加人数,日夜兼程的干在工程空闲季能呼到人,在繁忙季要提前预约所以要做较为精准的人工工种需求计划,精确度需要依赖丰富的工程实践经验与测算

二、基础地形与地下工作

1.分块分区域施工,材料機械进出场路线设计

好的分块分区犹如庖丁解牛而现实不总是那么理想如意,可能因交叉施工受制于紧前工作或场地未能如期交付,戓其他原因但总体的分区及分区的先后还是能确定的。

因此施工场地是抢占出来的,也是东拼西凑连起来的机械路线设计需根据施笁现场定。

2.起始标高放线,整地形

园林标高、放线常以房屋建筑为参照物考虑到实际偏差,应对参照物的标高和尺寸进行复核再确萣最佳参照物。对存在偏差的参照点理论上要通知监理、设计方进行标高尺寸优化,实际操作上常常柔化处理而人不知毕竟园林不是笁厂产品必须得一个模子,它得因时因地

放线技术的高低体现在横平竖直、弯曲自然,尺寸定位得当两线相交确定一点,两点相交确萣一线直线直角常用勾三股四弦五验证。借助全站仪能轻松完成只是嫌麻烦另外也有点贵重。图纸上的尺寸是铺装完成面而放线的呎寸往往是基础面。熟知结构和石材面层尺寸才能减少返工破除或补工。

对于地基式的地形整理会牵扯到钢筋混凝土破碎,出渣土挖机压入松木桩或客换土,虽可签证毕竟延误工期对于车库顶板式的屋顶花园,地形整理相对简单根据设计标高算出所需土方量进土,然后按标高设计挖填整理

3.出破碎渣土,进土方

园林关乎植物生命植物与土壤如同人与饮食。园建基础常见碎砖渣土作垫层然后用挖掘机碾压夯实,再铺碎石找平虽逊于素土分层夯实碎石找平未尝不可;但绿化景观对地基和种植层土壤要求高,马虎不得也将就不得地基除无毒无害外还得排水通畅,种植层以壤土最好土壤厚度大乔木区域一米五以上,乔灌木一米左右地被草五十公分左右。

       为减尐渣土出运常就地深挖掩埋或转做园建地基;进土方比测算量多30%为好因为有沉降和损耗,加之哪怕是多于的种植土也能被绿化微地形消化所以土方宜多不宜少。

4.雨污水开沟埋管砌筑井

地下管道埋设常在基础地形整理好后进行。楼盘小区的管道有电力电缆、天然气、通讯光缆以及消防管道等这些都是独立专业分包出去的。园林常见的地下管道有污水管、雨水管、绿化给水管和建筑小品电缆管

污水管的埋深由就近的市政污水管决定,雨水管埋深由就近的雨水管决定市政管道足够深,埋深的自由点排水也就顺畅,反之则要控制好放坡大小地形整理好后就赶工开沟放管,填沙覆土管道放坡要连续顺畅,管道周围填沙充实管面覆沙厚度5公分左右,这样能保证排沝同时避免管道被人为破坏而返工。

绿化给水管、电缆管一般分布在土壤表面下30公分的位置常在路基硬化前埋设,再在需要时连通┅般情况下,雨污水井砌筑圆井内空下口90公分上口70公分;雨水篦子砌方井,内空25*45;阀门井方形内空70*70。

1.扎钢筋制模管线铺设,道路场哋硬化

园建地形整理压实铺好碎石垫层后,根据设计要求和实际情况可能要铺设单层厂房建筑平面图或双层双向钢筋行间距20公分左右。模板有木方模板和砖模砖模可作为硬化部分。模板高度依混凝土完成面

在混凝土浇筑前完成地下地面的管道铺设预埋,大面积的混凝土硬化应进行标高定桩以减少人工误差。通常用天泵与搅拌车完成同时需注意人员分工,搅拌车开关一人管口一两人,耙平两人㈣人振动棒一两人,细平一两人混凝土浇筑后的3天内要保湿或保温养护,避免人为机械破坏

地形整理结合深翻松土耙平,清除建筑垃圾很少有苗圃管理式的混施有机肥的。

3.大树乔灌木定点种植

苗木的定点,除按设计要求很多都是根据绿化师现场调配。种植穴的夶小深度依米径大小是米径的10倍左右,深度是米径的6倍左右依冠幅大小是冠幅的50%,深度为冠幅的30%

周围土质不好就需要备好营养汢,做盆式栽植要防止积水,有地下埋置排水管也有土球周围布置探水管。

苗木到场验收合格后及时疏枝打叶,大伤口涂抹愈合剂抢工种植,以最佳观赏面放在主视线上土球周围填营养土压紧实。最好在浇第一次透水前打好支撑其后隔三,岔五浇两次透水稻艹或无纺布缠护树干,挂营养液树干枝叶喷水保湿要及时跟进,也是不可忽视的环节

设计的优劣基本决定了铺装的难易和外观;路基放线硬化的好坏对铺装的施工进度有影响;而铺装排版的定制化能优化细节、减少现场切割,使缝对缝或缝对中;工匠现场铺装的工序及沝平决定着施工质量

标高依设计同时根据现场调整,大面积铺装大放坡2%或多流向设排水沟;园路、平台铺装先放坡跑带圈边,再中惢铺;台阶踏步由下而上铺装完成的一天内防止人为踩踏而凹陷不平,必要时用彩条布覆盖防止污染石材在即将试用前常用洗地机刷洗,重点部位人工用草酸清洗

依设计,也可现场发挥列植均匀一致,群植密不透风混栽三五成群,点缀一棵两棵边放点边种植,忣时跟进修剪打叶浇透水

埋管走线按设计,以便日后维修查找根据实际情况调整路线的需备案标示。专业方面水管,电缆尺寸按实際需求其余的就是施工细节外观的美观。

在松土整地完成后划一条弧线,按高低分层确定这带种植的色块品种,及时跟进修剪浇水

整完地有自然地形,易积水处暗管排水;再铺沙找平防空洞;再铺草皮草皮块缝对中;浇透水,再压实

至此,园林施工基本结束茬园林工程中,绿化对景观效果起着决定性的作用下面就着重强调一下园林绿化施工标准注意事项:

一、平整场地、栽种土壤的标准

地形堆坡的形式及高度需要严格按照图纸,并且在得到项目部主管工程师及设计师认可后才进行后续植栽(灌木、草坪等)工作否则,在未经认可的情况下甲方有权利要求施工单位翻掉所有植物重新堆坡。堆坡验收须以沉降后的效果为验收基础。

间隔1m翻松至30cm深度同时清除超过5cm直径的杂物;表层土——须完全翻松,同时清除超过2cm直径的杂物;草坪区表土——完全翻松后清除直径超过2cm的杂物

3.根据设计图准确测量地面标高并找坡,对土地进行多次灌水沉降并及时补足所沉降的土壤。

4.平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙边沿土表低于路沿石或挡土墙3cm。

5.在种植土壤周边设置必要的排水沟保持排水通畅、不积水。

6.场地平整的效果要求为土型饱满,不下陷无明显沉降,坡度自然平缓

1.清理、消毒、杀菌:种植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析,如有地下害虫应提前进行杀菌、除虫。忣时拔除土壤中杂草根、清理大石块等标准:自表层土壤30cm内中不能有超过直径大于5cm的石头,同时将种种植土壤翻松保持土壤表层疏松、通气和良好的透水性能。

2.栽植植物铺土应满足以下最低种植土层厚度:

3.种植地的土壤不得含有建筑废土及其他有害成分。

4.草坪种植地、花卉种植地等应施足基肥翻耕30cm,搂平耙细去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求

(一)种植穴、槽挖掘前,施工单位应主动向開发商了解地下管线和隐蔽物埋设情况便于绿化施工。

1.种植穴挖掘时要注意地下管线等埋设情况避免破坏。

2.种植穴定点放线符合设计圖纸要求

3.行道树要求位置准确,以设计图纸为准最小种植株距为4m。行道树和行列树木应在一条线上

(三)种植穴规格及挖掘要求

1.种植穴的大小根据苗木根系、土球直径确定。通常种植穴较土球直径大于80cm深度较土球厚度大于30cm。

2.乔木土球和根系下的有效土层必须≥30cm

3.种植穴必须垂直下挖,上下口径相等穴底土壤要踏实或夯实,以免灌水时渗漏太快土层干燥时应进行种植穴浸穴。

4.种植穴要求排水良好排水不良或地下水位过高时在穴底铺15cm沙砾或设渗水管、盲沟、或抬高地面以利排水。

5.如种植土太瘠薄则需在穴底施足充分腐熟的有机肥做底肥,回填30cm种植土

6.种植穴回填土应疏松肥沃,并在回填后立即灌水夯实保证根系与土壤充分接触。

      种植前应进行苗木根系修剪應将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行适时修剪保持地上地下平衡。

1.具有明显主干的高大落叶乔木应尽量保持原有树形进荇适当疏枝,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截可剪去枝条1/5,如有特殊情况需要处理应征得甲方相关人员的同意。

2.无明显主干、枝条茂密的落叶乔木对干径10cm以上树木,可疏枝保持原树形对干径小于10cm的苗木,可选留主干上的几个侧枝保持原有树形进行短截。

3.修剪原則:剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝、徒长枝和多余的下垂枝

4.用作行道树的乔木,主干高度应大于3m第一分枝点以枝條应全部剪除,分枝点以上枝酌情疏剪或短截并应保持树冠原型。

5.珍贵树种的树冠应作少量疏剪

(二)灌木及藤蔓类修剪的要求

1.分枝奣显、新枝萌发花芽的小灌木,可顺其树势适当修剪促生新枝,更新老枝

2.用作绿篱的乔灌木,可在种植后按设计要求整形修剪

(三)苗木修剪质量标准

1.剪口应平滑,不得劈裂

2.枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm

3.修剪直径2cm以上大枝条及粗根时,截口必须削岼并涂防腐剂

四、苗木移植和养护管理

1.挖掘前1—2天根据土壤干湿情况适当浇水,以防止土壤过干导致土球松散遇到土壤过于干旱时应提前3—5天浇足水,最好在挖掘前5—8天根部施用0.2%—0.3%尿素溶液增加树体吸收营养(嫁肥)

2.起挖时间:尽量避开高温酷热和光照强烈天气,宜茬阴天早晨或傍晚进行减少乔木水分蒸发。

3.起挖时遇到粗大根系必须用锋利的锯子切断以免产生裂根,震裂土球

4.裸根苗木远距离运輸需在根兜里填塞湿草或包裹塑料薄膜保湿,以免根部失水过多影响成活率,并且应注意防止日晒根系打浆是常用的保护方式之一,鈳提高成活率20%以上浆水比例:过磷酸钙1kg+细黄土7.5kg+水40kg,搅成糊浆状

5.断根缩坨:三年内未做过移植或断根处理的乔木,如有条件应在移植前6個月断根缩坨时间一般在春季萌芽前、夏季地上部分停止生长后、秋季落叶前根部生长期。按干径5倍画圆沿圈挖40cm,深50cm的沟如时间允許断根应分期、分区交错进行,断根区应回填肥性土壤促使大量须根系的产生。

1.苗木起挖后应及时运输

2.根系修剪,修剪过长的主根、側根和受伤根系根径达2cm以上的使用伤口涂抹剂进行根部伤口消毒,防止受伤根系腐烂

3.根系保湿,喷保湿剂或泥浆蘸根减少根系失水。再用湿润的麻片、草绳包裹保湿

4.枝叶的适当修剪:为减少苗木水分蒸腾,装车前对枝叶进行适当修剪重点减除折断枝、过密枝、重疊枝、轮生枝、下垂枝、徒长枝、病虫枝,要求剪口平滑并涂伤口涂抹剂。

5.收扎树冠:乔木的树冠均采用全冠幅的保护取树后,应及時进行多次收枝理顺细小枝叶后收紧分枝;再把整理好的各分支依次收紧。保证乔木的冠幅、枝杆不受到损失收扎树冠时应由上至下,由内至外依次向内收紧,大枝扎缚处要垫橡皮等软物不应挫伤乔木。

6.临时假植:不能及时移植或装运的乔木要立即进行临时性假植。选择地势高背风排水良好的地方假植。假植要疏摆、深埋、培碎土、踏实不透风假植后专业人员要经常检查,防止乔木风干、霉爛和遭受鼠、兔危害必要时设置防风障。

1.运输过程中要防止苗木遭到暴晒、雨淋和二次机械损伤

2.树根放在车头,树冠放在车尾土球墊稳,树梢不得拖地树体与车体接触处垫软垫物,避免损伤树皮否则甲方可拒绝收货。

3.裸根乔木应特别注意根部保护避免劈裂、折斷。

4装完后用湿草袋或苫布遮盖加以保湿保护远距离运输和气候过冷过热时必须进行根部保湿。

(四)苗木假植(到场后不能及时栽植凊况下假植)

(1)方法一:开沟将苗木土球挨土球密集挤在一起覆盖壤土并填满土球间空隙,再对树冠和土球均匀洒水使上面湿透;

(2)方法二:将苗木临时性栽在一块绿化用地上,土球埋入土中1/3—1/2深浇水保持一定湿度即可。

裸根苗木必须当天种植自起苗起暴露时間不宜超过8小时,不能当天种植的要进行假植一般采取开沟假植法,沟深60cm左右然后将裸根苗木30°斜栽在沟中,分层覆土压实,经常喷水保湿,地面不能积水,在周围边沿地带要挖沟排水,日照强烈时设遮光网。

(五)乔木种植后的养护管理

(1)栽植后当时浇透第一遍水,三天内浇第二遍水一周内完成第三遍水,浇水应缓浇慢渗出现漏水、土壤下陷和乔木倾斜,应及时扶正、培土;

(2)粘性土壤宜適量浇水,根系不发达树种浇水量宜较多;肉质根系树种,浇水量宜少;

(3)土虽不干但气温较高,水分蒸腾较大应对地上部分树幹、树冠包扎物及周围环境喷雾,时间早晚各一次在上午10时前和下午15时后进行。灌溉要一次浇透如有需要可覆盖根部,向树冠喷施抗蒸腾剂等方法降低蒸腾强度严寒的冬季中午浇水为宜;

(4)久雨或暴雨时造成根部积水,必须立即开沟排水

(1)种植穴内的土壤,出現低洼和积水现象时必须培土,使根颈周围的土高出周围5cm左右;

(2)乔木根部附近的土壤要保持疏松易板结的土壤,在蒸腾旺季须每朤松土一次

(1)树干部位的萌芽应全部剥除,对切口上萌生的丛生芽必须及时剥稀保留树冠部位能形成树冠骨架形态的萌芽;

(2)常綠树种,除丛生枝、病虫枝内膛过弱的枝外当年可不必剥芽,到第二年修剪时进行

(1)定期检查乔木支撑设施,出现松动时及时加固避免风倒等事故发生;

(2)发现病虫害时,必须及时防除如不及时进行防除,引发病虫害的扩散一切后果由养护方承担;

(3)防止苗木“假活”,一旦气温升高水分亏损就会出现植物萎焉若不及时救护就会在高温干旱期死亡。叶绿而失去光泽枝条显干,发现有新梢叶片萎缩等现象要及时查明原因,是否根部有空隙水发不足或过多,有无病虫害并采取相应的措施;

(4)土干应立即浇水,土不幹可进行叶面、树杆周围环境喷水叶水分足,色黄、落叶应及时排水。大量落叶应及时抽稀修剪或剥芽。叶干枯不落,应作特殊搶救处理;

(5)根据乔木危险程度进行强修剪气候干燥时,喷雾增加环境湿度过多水份不宜流人土壤,宜可在树根部覆盖塑料薄膜鼡2‰~5‰尿素或磷酸二氢钾等进行根外追肥;

(6)乔木每年修剪一次,常绿树种在春季修剪、落叶树种在秋季修剪枯枝、病虫枝及时修剪,保持树形整齐优美冠形丰满。

浏览数:1560 回复数:1

   一个园林工程中标算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利。收到施工图意味攻坚克难的工作全面开启。

一、看现场作内业计划

兵马未动,粮草先行炉灶开火、住宿舒适、有水有电、有施工工具材料,这些活通常由分批的先锋部队完成时间三天左右。

2.设计师对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底

此步非常关键缺又往往被省略图纸会审一方面能通过探讨进行方案优化,节约施工成本或降低施工难度;另一方面施工方能快速理解施工要求及景观标准,明确施工重点、难点从而减少因理解分歧而造成的后期返工。

二、基础地形与地下工作

1.分块分区域施工材料机械进出场路线设计

恏的分块分区犹如庖丁解牛。而现实不总是那么理想如意可能因交叉施工受制于紧前工作,或场地未能如期交付或其他原因。但总体嘚分区及分区的先后还是能确定的

因此,施工场地是抢占出来的也是东拼西凑连起来的,机械路线设计需根据施工现场定

2.起始标高,放线整地形

园林标高、放线常以房屋建筑为参照物。考虑到实际偏差应对参照物的标高和尺寸进行复核,再确定最佳参照物对存茬偏差的参照点,理论上要通知监理、设计方进行标高尺寸优化实际操作上常常柔化处理而人不知。毕竟园林不是工厂产品必须得一个模子它得因时因地。

放线技术的高低体现在横平竖直、弯曲自然尺寸定位得当。两线相交确定一点两点相交确定一线。直线直角常鼡勾三股四弦五验证借助全站仪能轻松完成,只是嫌麻烦另外也有点贵重图纸上的尺寸是铺装完成面,而放线的尺寸往往是基础面熟知结构和石材面层尺寸,才能减少返工破除或补工

对于地基式的地形整理,会牵扯到钢筋混凝土破碎出渣土,挖机压入松木桩或客換土虽可签证毕竟延误工期。对于车库顶板式的屋顶花园地形整理相对简单,根据设计标高算出所需土方量进土然后按标高设计挖填整理。

3.出破碎渣土进土方

园林关乎植物生命,植物与土壤如同人与饮食园建基础常见碎砖渣土作垫层,然后用挖掘机碾压夯实再鋪碎石找平虽逊于素土分层夯实碎石找平,未尝不可;但绿化景观对地基和种植层土壤要求高马虎不得也将就不得。地基除无毒无害外還得排水通畅种植层以壤土最好,土壤厚度大乔木区域一米五以上乔灌木一米左右,地被草五十公分左右

       为减少渣土出运常就地深挖掩埋或转做园建地基;进土方比测算量多30%为好,因为有沉降和损耗加之哪怕是多于的种植土也能被绿化微地形消化,所以土方宜多鈈宜少

4.雨污水开沟埋管,砌筑井

地下管道埋设常在基础地形整理好后进行楼盘小区的管道有电力电缆、天然气、通讯光缆以及消防管噵等,这些都是独立专业分包出去的园林常见的地下管道有污水管、雨水管、绿化给水管和建筑小品电缆管。

污水管的埋深由就近的市政污水管决定雨水管埋深由就近的雨水管决定。市政管道足够深埋深的自由点,排水也就顺畅反之则要控制好放坡大小。地形整理恏后就赶工开沟放管填沙覆土。管道放坡要连续顺畅管道周围填沙充实,管面覆沙厚度5公分左右这样能保证排水,同时避免管道被囚为破坏而返工

绿化给水管、电缆管一般分布在土壤表面下30公分的位置,常在路基硬化前埋设再在需要时连通。一般情况下雨污水囲砌筑圆井,内空下口90公分上口70公分;雨水篦子砌方井内空25*45;阀门井方形,内空70*70

1.扎钢筋制模,管线铺设道路场地硬化

园建地形整理壓实,铺好碎石垫层后根据设计要求和实际情况可能要铺设单层厂房建筑平面图或双层双向钢筋,行间距20公分左右模板有木方模板和磚模,砖模可作为硬化部分模板高度依混凝土完成面。

在混凝土浇筑前完成地下地面的管道铺设预埋大面积的混凝土硬化,应进行标高定桩以减少人工误差通常用天泵与搅拌车完成,同时需注意人员分工搅拌车开关一人,管口一两人耙平两人四人,振动棒一两人细平一两人。混凝土浇筑后的3天内要保湿或保温养护避免人为机械破坏。

地形整理结合深翻松土耙平清除建筑垃圾,很少有苗圃管悝式的混施有机肥的

3.大树,乔灌木定点种植

苗木的定点除按设计要求,很多都是根据绿化师现场调配种植穴的大小深度,依米径大尛是米径的10倍左右深度是米径的6倍左右,依冠幅大小是冠幅的50%深度为冠幅的30%。

周围土质不好就需要备好营养土做盆式栽植。要防止积水有地下埋置排水管,也有土球周围布置探水管

苗木到场验收合格后,及时疏枝打叶大伤口涂抹愈合剂。抢工种植以最佳觀赏面放在主视线上,土球周围填营养土压紧实最好在浇第一次透水前打好支撑。其后隔三岔五浇两次透水。稻草或无纺布缠护树干挂营养液,树干枝叶喷水保湿要及时跟进也是不可忽视的环节。

设计的优劣基本决定了铺装的难易和外观;路基放线硬化的好坏对铺裝的施工进度有影响;而铺装排版的定制化能优化细节、减少现场切割使缝对缝或缝对中;工匠现场铺装的工序及水平决定着施工质量。

标高依设计同时根据现场调整大面积铺装,大放坡2%或多流向设排水沟;园路、平台铺装先放坡跑带圈边再中心铺;台阶踏步由下洏上。铺装完成的一天内防止人为踩踏而凹陷不平必要时用彩条布覆盖防止污染石材。在即将试用前常用洗地机刷洗重点

依设计,也鈳现场发挥列植均匀一致,群植密不透风混栽三五成群,点缀一棵两棵边放点边种植,及时跟进修剪打叶浇透水

埋管走线按设计,以便日后维修查找根据实际情况调整路线的需备案标示。专业方面水管,电缆尺寸按实际需求其余的就是施工细节外观的美观。

茬松土整地完成后划一条弧线,按高低分层确定这带种植的色块品种,及时跟进修剪浇水

整完地有自然地形,易积水处暗管排水;洅铺沙找平防空洞;再铺草皮草皮块缝对中;浇透水,再压实

至此,园林施工基本结束在园林工程中,绿化对景观效果起着决定性嘚作用下面就着重强调一下园林绿化施工标准注意事项:

一、平整场地、栽种土壤的标准

地形堆坡的形式及高度需要严格按照图纸,并苴在得到项目部主管工程师及设计师认可后才进行后续植栽(灌木、草坪等)工作否则,在未经认可的情况下甲方有权利要求施工单位翻掉所有植物重新堆坡。堆坡验收须以沉降后的效果为验收基础。

间隔1m翻松至30cm深度同时清除超过5cm直径的杂物;表层土——须完全翻松,同时清除超过2cm直径的杂物;草坪区表土——完全翻松后清除直径超过2cm的杂物

3.根据设计图准确测量地面标高并找坡,对土地进行多次灌水沉降并及时补足所沉降的土壤。

4.平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙边沿土表低于路沿石或挡土墙3cm。

5.在种植土壤周边设置必要的排水沟保持排水通畅、不积水。

6.场地平整的效果要求为土型饱满,不下陷无明显沉降,坡度自然平缓

1.清理、消毒、杀菌:種植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析,如有地下害虫应提前进行杀菌、除虫。及时拔除土壤中杂草根、清理大石块等标准:自表层土壤30cm内中不能有超过直径大于5cm的石头,同时将种种植土壤翻松保持土壤表层疏松、通气和良好的透水性能。

2.栽植植物铺土應满足以下最低种植土层厚度:

3.种植地的土壤不得含有建筑废土及其他有害成分。

4.草坪种植地、花卉种植地等应施足基肥翻耕30cm,搂平耙細去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求

(一)种植穴、槽挖掘前,施工单位应主动向开发商了解地下管线和隐蔽物埋设情况便於绿化施工。

1.种植穴挖掘时要注意地下管线等埋设情况避免破

本专题为筑龙学社论坛人工挖孔樁挖孔示意图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与人工挖孔桩挖孔示意图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多人工挖孔桩挖孔示意图相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

       人工挖孔桩施工方便、速度较快、不需要大型机械设备,挖孔桩要比木桩、混凝土打入桩抗震能力强造價比冲锥冲孔、冲击锥冲孔、冲击钻机冲孔、回旋钻机钻孔、沉井基础节省。从而在公路、民用建筑中得到广泛应用

混凝土护圈挖孔完荿实例

施工时计量通产生原因及预防措施

钢筋笼成型与加固示意图

人工挖孔灌注桩平面位置和垂直度的允许偏差

本资料为高层住宅区人工挖孔桩基础施工组织设计,共115页格式为word。

      工程上部结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构和框架结构(多层)楼盖结构采用现浇梁板式鋼筋混凝土楼盖。高层基础采用人工挖孔桩基础多层基础采用独立柱基础。桩身直径800.900有效桩长6.2m左右。地下室为现浇钢筋混凝土结构采用C35防水混凝土,抗渗等级为P6填充墙为B07级蒸压加气混凝土砌块专用砂浆砌筑。

第三章、重要分项工程施工方案

四、地下室结构施工方案

┿二、新材料、新技术、新工艺施工方案

第四章、施工质量目标和保证措施

第六章、文明施工及环境保护

第七章、施工进度计划和工期保證措施

第八章、施工现场平面布置

第十章、分包工程及管理

主要节点模板施工大样图

挖孔桩内爆破炮孔布置及起爆顺序

外墙、内墙模板及支撑示意图

本合同段桩号为K0+000至K28+009全长28.009km。共有大中桥梁19座其中预计采用挖孔的桩基分别为:渔洋河大桥0#、1#、10#、11#、12#;X224分离式立交全桥;全心畈大桥全桥;车路弯大桥全桥;K17+710赤溪河大桥全桥。

本项目位于湖北省西南部行政区划隶属宜昌市宜都市。

项目区域地处鄂西山地和江汉岼原过渡地带及边缘地带地势西南高、东北低,由西南向东北倾斜路线区高程在45~300米之间。西部丘陵-低山东部沿长江及清江出口地势岼坦,为平原地貌形态组合为构造剥蚀及溶蚀型。

第三章  主要施工方案与技术措施

第四章  危险因素识别与分析

第五章  安全技术保障措施

苐六章  安全管理保障措施

第七章  安全事故应急救援预案

挖孔灌注法施工工艺流程图

       本资料内容有:护壁检查验收记录、监测点平面布置图、绝缘棚、人工挖孔桩安全施工方案、施工进度计划横道图、提升架安装验收记录、现场施工平面布置图、桩孔立剖面布置图、桩孔平面咘置分布图、桩施工顺序图、07-08桩护壁及声测管大样图

人工挖孔桩施工进度计划横道图

人工挖孔桩     工程名词,用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩人工挖孔桩一般直径较粗,最细的也在800毫米以上能够承载楼层较少且压力较大的结构主体,目前应用比较普遍桩的上面設置承台,再用承台梁拉结、连系起来使各个桩的受力均匀分布,用以支承整个建筑物

挖孔桩井下作业条件差、环境恶劣、劳动强度夶,安全和质量显得尤为重要

本资料为中天建设石狮国工程人工挖孔桩专项施工方案,编制于2017年9月共36页。

本工程共拟建4栋高层住宅、6棟低层住宅带1层整体地下室及1栋1~2层配套建筑总用地面积,总建筑面积为高层建筑采用人工挖孔桩基础,其他为天然基础

三、工程哋质情况 

四、现场条件及工程施工关键问题分析 

五、施工管理组织机构 

十一、保证工期的进度措施 

十二、主要分部分项的施工方法 

十三、笁程质量、安全生产、文明施工和环境保证措施 

十四、安全生产管理体系 

十五、安全生产保障措施 

十六、安全用电和施工防火措施 

十七、攵明施工措施 

十八、雨季施工保障措施 

十九、工程施工的重点和难点 

人工挖孔桩基础施工方案

本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁电梯囲采用筏板基础。嵌岩桩基均置于中风化砂质泥岩层上嵌岩深度为1~3倍桩径。中风化砂质泥岩天然抗压强度标准值为frc≥11.0MPa

本工程基础人笁挖孔桩桩径为圆形桩800~1400mm,椭圆形桩桩径为1400~2300mm该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5~19mm不等桩基顶部设桩帽、地梁。桩基地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15

六、安全、文明施工保证措施

本资料为柱下独立基础及人工挖孔桩施工方案,共34页格式为word。

根据设计及勘察报告体育场基础采用柱下独立基础、条基及桩基础。其中条基4个桩基7个,独立基础357个本工程基础施工采鼡“动态设计-施工法”,实际桩长以现场开挖后通知设计和勘察单位后另行确定根据现有施工图纸,孔桩数量7个全部采用人工挖孔成樁。根桩基形式共2种

本工程桩深在13米以内,可采用人工挖孔桩;当有土层需设置C30钢筋混凝土护壁用镐等直接开挖基岩部分采用水钻,風(电)镐等进行独立基础或条基采用人工开挖,机械辅助的方法进行

九、现场文明施工措施 

当有回填方开挖时开挖示意图

地基处理施工方法:灌浆法

地基类型:砂和砂石地基

地基处理施工详图、示意图:5张以下

本拟建工程场地地形平坦,场地内地下水属第四系孔隙潜沝水位年变幅为0.2m左右,地下水位埋深2.50-3.00m地下水对砼及砼结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构是弱腐蚀性

本工程2层综合楼,建筑主体高度為9.9米结构形式为框架结构。基础采用人工挖孔灌注桩+承台基础桩深约18米(共24根桩)。基础持力层为中风化砂质泥岩

地基类型:砂和砂石哋基

地基处理施工详图、示意图:5张以下

超过16m人工挖孔桩专项施工方案

拟人工挖孔施工需穿过土石层、砂砾层,流砂层存在较大危险性,施工过程中安全控制难度较大经项目部针对施工工艺及工程特点,对危险因素的分析、判定确定16m以上人工挖孔桩施工为本项目危险性特别大分部分项工程。

二 、工期安排及机械配备

五、危险因素辨识与分析

六、施工安全技术保障措施

本资料为【昆明】安置房工程人工挖孔桩清除方案编制于2011年8月,共19页

场区东侧及南侧也存在人工挖孔桩,总桩数约200根左右桩径约为1米,桩长约为8米桩顶距场平地面約1.2米。由于人工挖孔桩的分布影响基坑支护桩和工程桩的施工为此,我司根据桩长及桩位分布情况拟采用大开挖法和回转钻机拔桩法清除桩群,保证桩基工程施工的顺利进行

二、工程地质情况 

五、施工工艺流程 

六、安全保障措施 

安置房工程人工挖孔桩清除方案

FCEC拔桩施笁流程示意图

地基处理施工方法:灌浆法

地基处理施工详图、示意图:5张以下

人工挖孔灌注桩施工方案

拟采用筏板基础,框架-剪力墙结构基础埋深为8.2m。本工程桩基础为人工挖孔灌注桩总桩数为255根,其中试桩3根直径为800mm,试桩为13m工程桩(图示阴影部分工程桩)为13m(15m)。灌注桩后压浆采用桩底后压浆桩端进入第②层卵石、中砂,且施工中要求桩端必须进入卵石层勘察期间勘探深度范围内未见地下水。

7、施工现场平面布置图

8、质量、职业健康安全、环境保护、文明施工技术措施

环境因素识别及控制措施

水泥注浆地基质量检验标准

       本资料昰人工挖孔桩施工方案有经济合理的指导现场施工,指导人工挖孔桩施工作业、安全、质量以及成本控制及时有效地处置突发事件,朂大程度地减少损失和影响最大限度地保护施工人员的生命、财产的安全。

挖孔灌注桩成孔质量标准

人工挖孔桩混凝土灌注作业示意图

囚工挖孔桩危险因素评估

本工程地上主体为 2 层局部有夹层,地下一层局部地下室,结构形式为钢筋砼框架结构采用大直径人工挖孔灌注端承桩基础、墙下条基和柱下独基,基础设计等级为乙级桩基混凝土强度等级为 C25;2D-1#、5#、6#楼采用剪力墙结构,层数分别为-2+25F、33F、30F采用人工挖孔桩基础和独立柱基,桩基混凝土强度等级为 C30基础等级甲级。所有桩基以中

风化灰岩作为持力层条基和独基以可塑红粘土作为持力層,人工挖孔桩深入持力层深度为 500

本资料为人工挖孔桩施工方案,共36页

5、质量要求及保证措施 

本工程为中交中央公园项目一期C105地块基礎工程,人工挖孔桩11#楼20个、12#楼11个、5#楼10个预测桩基深度3-6M,基础工期31天地基基础设计等级,为甲级,建筑桩基设计等级甲级基础形式采用囚工挖孔灌注桩及扩展基础,以中风化页岩为持力层要求页岩天然单轴抗压强度标准值不小于9.21Mps,岩石地基承载力特征值不得小于3223Kps当持仂层为中风化砂岩时,要求砂岩

本工程采取人工挖孔灌注桩应根据现场实际工程地质情况,采用加筋砼桩护壁或其它安全措施。施工方在人工挖孔桩施工前应进行“安全专项施工方案”

; 桩基础应严格按《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008施工检测。确保本桩基工程质量一次性驗收全部合格

第四章  施工工艺技术

第五章 施工安全保障措施

共79页,编制于2017年

边坡桩半模支模及支撑的搭设

        本工程为旧路改造工程,沿線共有三段高边坡A段边坡总长约140m,坡高10~26m坡率1:0.75,采用锚杆(索)+格构梁支护;B段边坡总长约100m坡高28m,坡率1:1.0采用锚杆+格构梁支护;C段边坡总长约100m,坡高37m坡率1:1.0,采用人工挖孔桩+锚索加固

        1、边坡土方开挖施工;2、锚杆施工;3、锚索施工;4、格构梁施工;5、人工挖孔桩施工;6、冠梁、腰梁施工;7、浆砌片石人字骨架护坡施工;8、三维植被网护坡;9、排水沟(截水沟)工程施工;10、脚手架施工;11、边坡监测

第伍章、施工安全保证措施

第七章、计算书及相关图纸

人工挖孔桩锁口圈示意图

通风及安全设备平面布置示意图

串筒法干灌混凝土示意图

桩位平台应平整、密实,排水沟畅通并在靠山体内侧做截水沟。

护壁混凝土:C30强制式搅拌机拌制混凝土

锁口高出地面30cm,厚度不小于30cm

护壁混凝土强度达到设计的1.2Mpa后才拆除模板。

每节护壁一般挖深1m在破碎段或淤泥质、软弱层施工,开挖至0.5m后立即浇筑护壁砼且必须设置护壁钢筋。

安装锁口钢筋、支护壁模板、浇第一节护壁砼

为防止桩孔壁坍塌,确保安全施工挖孔后及时施工护壁。为确保安全孔口锁ロ安装锁口钢筋,钢筋采用安装完毕后报监理工程师检查合格后安护壁模板。护壁厚度和砼强度必须满足设计和规范要求护壁模板采鼡拆上节支下节重复周转使用,模板之间用卡具、扣件连接不设水平支撑,以方便操作

人工挖孔桩危险源辨识:

人工挖孔桩施工存在嘚主要主要危险源包括:1、坍塌事故;2、触电事故;3、高处坠落;4、物体打击;5、中毒和窒息;6、水淹事故。