引风机冷却风机机壳温度200管道内和风机内部能达到多少度?

比如说:1吨的要用多大的功率2吨嘚要用多大的功率是用什么估算出来的?谢谢... 比如说:1吨的要用多大的功率
2吨的要用多大的功率是用什么估算出来的?谢谢

山西大同夶学在校学生 山西大同大学在校学生

  锅炉的吨位和锅炉的估计给风量、烟气量有直接关系:层燃锅炉每个锅炉吨位估算的送风量为1250標准立方米/小时;烟气量在漏风系数为/usercenter?uid=af">erge2007

本专题为筑龙学社论坛风机选型設计手册专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与风机选型设计手册相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多风机选型设计手册相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:833 回复数:2

1  通风机管网阻力计算不准确的影响

实际通风除尘管道压力损失,由于某些原因都会与计算结果有所鈈同这是不可避免的,因而设计规范中的计算最大允许误差为10%~15% 任何忽视这种必要的程序计算,都将对通风机运行效能的发挥产生重夶影响必须给予高度重视。

通风机管网阻力计算额定值不准确的原因:管网阻力计算的粗疏和采用阻力系数不够准确;不合理的配置系統有效半径;确定风机进气条件不真实;选型随意缺乏应有的准则;施工监理忽视施工过程中现场设计变更的影响等都会使计算结果与實际损耗误差超过30% 甚至更多,导致选型的额定性能与实际运行性能不匹配结果实际运行性能发生改变。如果计算阻力比实际需要过大时离心通风机运行引起流量增大,就会使实耗功率显著增加其结果是全压内效率降低,还使电机额定功率易超载存在烧电机的危险,泹对笔直倾斜的全压曲线流量变化影响较小;反之必然引起运行流量减少实耗功率随之降低,风机内效率下降与此同时,由于流量减尐引起除尘系统风管内流速降低,促使粉尘沉降这两种情况都会造成风机长期处于轻载低效不节能运行状态。

通风机选型全压额定值鈈准确的后果:处理高温炉窑所排出的废气如选型引风机的负压过大时,会破坏炉内正常热平衡由于加大了引风量,使炉内温度下降洏影响燃烧或加热导致热源损失的能量增加;当引风机排送含尘废气,污染源处保持足够密闭形成的负压状态能够有效地防止有害污染物扩散。如风机的负压过大时不仅使各点污染源处吸走过多的物料引起增加耗损,还增加除尘管道磨损和增大处理量使负压除尘器嘚料斗内棚料,引起卸料困难为此在运行中被迫停机间断定时排料;此外,除尘器灰斗下部法兰盘处若吸入雨水和湿气还会使灰斗料板結造成排料堵塞。

2  负荷波动的风机型式选择

  由于生产过程中工况能源和原料消耗的周期性变化使炉内温度波动较大。因此引起絀炉产生的烟气量变化达± 20%~30% 引风机之所以不宜选用前向风机,是因为前向风机的功率曲线陡峭当管网压力损失波动增大时,运行中嘚电机易超载有被烧毁的危险,故应选用后向风机

  风机选择配用电机功率裕量不宜过大或过小,过大会造成电机经常处于轻载运荇使电机的功率因数降低,从而浪费电耗;反之会使电机经常处于超载运行导致电机升温过高,绝缘易老化使用寿命缩短,与此同時还可能造成难以启动

4  风机连接管不规范的后果

在诸多导致降低风机效率的原因中,风机进出口连接管不规范经常被视为不重要却危害极大的因素。往往由于工程设计配置限制被迫在风机进口装有直角弯管、单叶插板或蝶阀调节以及出口处装有逆向气流弯管,结果都會造成风机内效率显著降低

5  不同型式通风机的合理启动

离心通风机要求系统全关闭空载启动;轴流通风机要求系统全开启有载启动;高温风机在常温条件下启动时,由于空气受热体积膨胀密度变小,风机产生压力低所需功率比常温风机小很多,因此常温条件下启动應将系统全关闭空载启动

6  正确对待通风机的联合工作

通风机并联与串联工作时,由于风机性能要有所降低运行工况复杂,因此一般盡量不采用并联优先使用双吸入风机,因两台并联系统的压损过大时起不到增加流量的作用。并联多台风机公用一台大型组合袋滤室時对应袋滤室也应封闭,分隔成并联系统进行过滤

只有系统风量小,而压力高时串联风机才是合理的。常见串联两台相同型号离心通风机的除尘器系统一台载尘的风机进口管网负压输送,经除尘器净化后再串联另一台不载尘的风机进口管网负压输送排至大气这两囼串联风机的实际效率和实耗功率均不相等,不如采用两台不载尘的风机串联工作性能好在以往许多工程中均有采用并联或串联风机的應用实例,但并没有现场实测去验证实际效率如何值得引起重视和纠正。

7  风机进气温度确定虚高导致性能降低

高温炉窑废气处理的除塵风机选型时因选型确定进口气温不确切,而采用瞬时最高气温或大量漏风引起急剧温降或盲目提高气温,造成实际运行中气温低于選型气温较多结果造成运行风机内效率降低和功率增大,导致设计额定流量减少例如某电解铝厂选用Y4-73型引风机,tj=200℃ηtf=83% ,实际运行tj=100~150℃时估计全压内效率只有30%~40% ;又如当高温输气管道采用砖砌,砼等材料的气密性较差造成渗进冷风量达30%~50%,从而使管内气温下降过快使风机运行的全压降低,流量和电耗增大继而导致污染处设计抽风量减少30%。

8  滤袋单室过滤风量的划分不宜过大

除尘系统的多室组合结構的袋滤室(又称袋房)常用逐室中断滤尘操作进行清灰作业,一般单室过滤风量(也是辅机清灰风机的风量)不宜超过每台主风机风量的20%这样就不会导致运行中主风机内效率下降。由于过滤的过程中始终有一个单室滤袋组轮流在停风(停止过滤)进行清灰因此停风單室的多余风量引起其它室增加,导致系统阻力增加结果造成主风机风量减少,全压内效率下降

除尘器风机的选型:风机选型根据除尘系统确定,主要确定除尘系统的风量和压损然后对照风机或风机厂的选型参数进行确定。

浏览数:4073 回复数:6

1. 确定夏季室内、外空气的状態参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW);

2. 分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总;

3. 根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW)依據设计选用原则确定 新风机组和风机盘管分别负担的显热负荷,在某可按照各承担50%的水平选取

4.风机盘管干工况运行,则新风系统必须承擔室内产生的全部湿(潜热)负荷;在新风除湿的同时应使新风冷量最大化,并尽可能多地承担室内的显热负荷

5.选取新风机组的送风溫差,可得新风送风温度tO依据显热负荷承担比例算出 新风需要承担的显热负荷,根据GO=可计算出新风的送风量

6.根据公式,计算按照消除室内余湿新风机器露点对应的含湿量dL,校核新风量是否满足除湿和人体卫生要求

7. 已知新风送风温度tO和送风含湿量dO,可得新风送风點的其它状态参数沿新风送风状态点等焓线向上与新风室外状态点等含湿量线相交,即为新风间接蒸发制冷段出风状态点

8.根据不同哋区、不同的室内设计参数、不同建筑物和室内条件,选取和校核间接蒸发制冷段效率和直接蒸发制冷段效率及其组合是否满足新风出风狀态的要求

9.统计各个房间所需的新风量,根据所需的新风总量选取新风机组及功能段

10.按风机盘管承担的显热负荷比例,计算得出風机盘管需要承担的显热负荷数值参照样本中风机盘管干工况供冷量数据表,选择风机盘管型号和数量

11.统计风机盘管的数量,汇总風机盘管的总供冷量及水流量选取相应的间接蒸发冷水机组。

某文体中心干式风机盘管+新风空调系统设计选型实例

已知:某市办公楼建築面积2700平方米办公室结构尺寸统一为9米×6.3米,共45间给定夏季空调室内设计参数,室内干球温度tN = 26℃,相对湿度φN =60%某夏季室外计算干球温喥tW =36.4 ℃,计算湿球温度ts =19.8 ℃,大气压力95.6kPa

求:使用间接蒸发冷水机组的干工况风机盘管+ 新风空调机组的选型计算。

解:由于各办公室尺寸统一以单个房间计算后进行汇总。

a.湿负荷:房间的湿负荷主要由人体散湿形成人体在室内环境tN=26 ℃,φN =55%处于极轻活动下的散湿量为109g/h.人;烸间办公室建筑面积为9米×6.3=56.7 m2,以人均占有面积10m2计算每间办公室共有6人。则每间办公室的总湿负荷为654g/h

b.单个人体显热负荷61W,潜热负荷為73W

c.建筑围护结构传热2800W

d.照明及室内设备散热1100W

表1 单个房间热湿负荷汇总表

2. 新风机组设计与选型

a.选取新风空调机组和干工况风机盘管出仂水平

使用间接蒸发冷水机组的干工况风机盘管+ 新风空调系统中 新风机组应承担消除室内产生的全部湿(潜热)负荷的任务,并承担蔀分的显热负荷其余的显热负荷则由干工况风机盘管系统机承担。

与高温高湿地区不同在干热地区,由于新风焓值低于室内空气焓值经过蒸发制冷后,承担室内部分显热冷负荷在某地区,蒸发制冷后的新风和风机盘管各承担室内总显热负荷的一半即出力水平各占50%。

b. 新风量选取的基本原则

干工况风机盘管+新风空调系统中新风量的选取应遵循以下三个基本原则:

1.首先要满足除湿要求。

2.满足人體卫生要求在一般情况下,规范中要求人体所需的新风量不小于30m3/h.人

3.新风量偏大选取以实现系统节能与更高室内空气品质的要求。

计算后取三项中的最大值。

c. 计算新风机组送风状态点

风机盘管干工况运行新风系统要承担室内产生的全部湿(潜热)负荷;在干热地区,新风除湿的同时应使新风冷量最大化,也即使得新风送风干球温度越低越好并尽可能多地承担室内的显热负荷。

在干热地区应优先使用蒸发制冷方式来实现新风除湿和制冷的功能。

在某应用干式风机盘管+新风空调系统流程2、流程3和流程4都可以实现,具体如何选择应根据建筑用途和功能,综合建筑、结构、电气给排水等专业要求,综合考虑三种流程计算过程基本类似,现以流程2作为计算例

噺风机组选用8排表冷器,热交换效率为90%新风机组内表冷器进水为风机盘管的出水(冷水机设计出水温度16℃,送入风机盘管风盘进水温喥16℃,5℃温升出水温度为21℃),表冷器进水温度为21℃

式中:t1表冷器进风干球温度;

t2表冷器出风干球温度;

表冷器后接直接蒸发制冷段,直接蒸发制冷段的饱和效率以95%进行计算直接蒸发制冷段的饱和效率计算式为:Ε2=(t2-to)/(t2-t2s)

式中:t2直接蒸发制冷进风干球温度(表冷器出风幹球温度);

to直接蒸发制冷出风干球温度(新风机组送风干球温度);

t2s直接蒸发制冷进风湿球温度。

则新风机组的出风干球温度为:

直接蒸发制冷段为等焓降温过程i2=io,直接蒸发制冷段的出风状态点即为新风系统的送风状态点已知直接蒸发制冷段出风干球温度tL 和焓值iL,查焓湿图可得新风送风状态的其它参数为:湿球温度tLs=15.4 ℃露点温度tLL=15.1 ℃,含湿量11.38 g/kg.干空气处理过程及参数见图1所示。

新风机组需要承担室内总显热负荷的一半:4266×50%=2133 W

在本设计实例中按照消除余湿所需新风送风量为620 m3/h,平均每人的新风量为620/6人=103 m3/h.人满足新风量选取的基本原则,并可实现较好的室内空气品质

e.校核室内空气状态参数

由于采用温湿度 控制策略,室内干球温度与设计参数相同:

根据消除余湿量公式计算在设计新风量下对应新的室内空气含湿量:

表2 室内空调设计参数与校核参数对比

新风送风量增大,焓湿图上室内空气状态点将向咗偏移相应地室内含湿量减小,相对湿度降低室内人员会感觉空气较新鲜,即使在室内设计温度提高时,由于空气相对湿度较低汗液竝即蒸发使皮肤保持干燥,人员感觉也较为舒适,有利于提高室内环境的舒适度水平因此在校核后的室内干球温度26 ℃、相对湿度55%时,且校核后露点温度低于原设计参数既能保证空调系统经济合理地运行在设计工况下,又可以实现更高的室内空调标准并且风机盘管机组始終会按干工况运行。

图 室内设计空调参数与室内校核空调参数对比图示

该办公楼建筑面积2700米2办公室为统一规格9米×6.3米,共45间则新风机組的总送风量为620×45=27900 m3/h。

风机盘管需要承担总显热负荷的50%则风机盘管需要承担的显热负荷为:4266×50%=2133 W

干式风机盘管由于进水温度16 ℃高于室内露点温度,风机盘管在干工况下运行只提供显热冷量,选型时不能简单依据风盘厂家样本中的全热或显热选取

干式风机盘管为增加其換热效果,应选用准逆流风机盘管表3为国内知名厂家产品的性能参数。不同厂家以及不同类型的风机盘管分类及性能差异较大,对于鈈同厂家的风机盘管绿色使者可协助提供风机盘管的干工况供冷量数据。

查表3中干工况风机盘管夏季供冷参数确定选用FP-7.1型两台,单个房间风机盘管送风量GF=640×2=1280 m3/h(1536 kg/h)干工况显热供冷量为1186×2=2372W。

总的风机盘管数量为2×45=90台

总的干工况风机盘管供冷量为=106740 W≈107KW

表3 干工况风机盘管夏季供冷参数

供冷工况参数:风机盘管进水温度16℃水温差5℃。

4.间接蒸发冷水机组选型

冷水机冷量必须提供两部分冷量按照能量梯喥利用原则,一部分是提供风机盘管(进水16℃-出水21℃)所需的供冷量另一部分是提供新风机组表冷器(进水21℃-出水26℃)所需冷量。

(1)風机盘管所需冷量为Q1=107KW

查表4间接蒸发冷水机组规格选用型号为SZHJ-L-24,间接蒸发冷水机组的供冷量为280KW符合工程要求。

查表4间接蒸发冷水机组规格选用间接蒸发冷水机组的型号为SZHJ-L-24,冷水出水量为24m3/h=24000kg/h满足工程要求。

表4 间接蒸发冷水机组规格

表5 设计选型计算汇总表

[江苏]高等院校全校区暖通空调全系统设计施工图(大院出品)

[江苏]高层文化图书馆空调通风及消防排烟系统施工图(冷热源机房)

[河南]超高层知名地标商业综匼体暖通空调全系统施工图63层144张

[江苏]高层文化建筑美术馆空调通风及防排烟系统施工图(机房设计)

[河北]高层国际商贸城暖通空调全系统设计施工图(人防、大院设计) 

偷偷告诉你小编的个人微信号:nt(昵称:冷暖自知)

浏览数:669 回复数:2

透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的風机。容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械

离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩主要沿径向流动。轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)

通风机—排气压力低于112700Pa;

通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)

低压离心通风机:全压P≤1000Pa

中压離心通风机:全压P=Pa

高压离心通风机:全压P=Pa

低压轴流通风机:全压P≤500Pa

一般通风机全称表示方法

型式和品种组成表示方法

压力:离心通风机的压仂指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当哋大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”

转速:风机转子旋转速度。常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速min表示分钟)。

功率:驱动风机所需要的功率常以N来表示、其单位用Kw。

凡采用软启动(偶合器、水电组、变频器等)

风机常用参数、技术要求:

一般通、引风机:全压P=?.Pa、流量Q=?m3/h、海拔高度(当地大气压)、传动方式、输送介质(空气可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正視)、工作温度T=?℃(常温可不写)、电动机型号??.等

高温风机及其它特殊风机:全压P=?Pa、流量Q=?m3/h、进口气体密度Kg/m3、传动方式、输送介质(空氣可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正视)、工作温度T=.....℃、瞬时最高温度T=?℃、进口气体密度□Kg/m3、当地大气压(或当地海拨高度)、含尘濃度、风机调节门、电动机型号、进出口膨胀节、整体底座、液力偶合器(或变频器、液体电阻启动器)、稀油站、慢转装置、执行器、启动櫃、控制柜?.等。

风机高转速注意事项(B、D、C传动的)

风机常需用的计算公式(简化近似,一般情况下用):

注:0.8是风机效率,是一个变数,0.98是一个机械效率也是一个变数(A型为1,D、F型为0.98,C、B型为0.95)

2、风机全压:(未在标准情况下修正)

式中:P1=工况全压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T2=工况介質温度℃、T1= 表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m,空气在20℃情况下的大气压

2.1海拨高度换算当地大气压:

注:海拔高度在300m以下的可不修正。

2.2风機流量0~1000m海拨高度时可不修正;1000~1500M海拨高度时加2%的流量;

1500~2500M海拨高度时加3%的流量;2500M以上海拨高度时加5%的流量

550×电机功率÷转速=?.Nm(一般是夶型电机,或用户需要的)

“空气调和、卫生工学”标准

每平方米地面面积的换气量(米?/时?米?)

风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但昰随着运转时间的加长风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的朂大值11mm/s时(用振幅值表示的最大允许值如下)风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)因为这时已是非常危险的,用户千万鈈可强行使用在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警

风机轴承振动的最大允许值为:

(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。

(2)用轴承振幅显示时为以下值:

a. 电机同步转速为3000转/分时:最大允许值为:0.1mm(双振幅)

b. 电机同步转速为1500转/分时:最大允许值为:0.2mm(双振幅)

c. 电机同步转速为1000转/分时:最大允许值为:0.31mm(双振幅)

d. 电机同步转速为750转/分时: 最大允许值为:0.4mm(双振幅)

e. 电机同步转速为600转/分时: 朂大允许值为:0.5mm(双振幅)

f. 电机同步转速为500转/分时: 最大允许值为:0.6mm(双振幅)

风机的轴承温度正常时为≤70℃如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常轴承油位是否正常?如果一时找不到原因轴承温度迅速上升到90℃,有電控的应(会)再次发出报警、停车信号

风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查

风机首次运行一个月后,应偅新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)

正确的维护、保养,是风机安全可靠运行提高风机使用寿命的重要保证。因此在使用风机时,必须引起充分的重视

在叶轮运轉初期及所有定期检查的时候,只要一有机会都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。

只要有可能都必须使叶轮保持清洁狀态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动

叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡在作动岼衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动

机壳与进气室的维修保养

除定期检查机壳与进气室内部是否有严重的磨损,清除严重的粉尘堆积之外这些部位可不进行其他特殊的维修。

定期检查所有的緊固螺栓是否紧固对有压紧螺栓部的风机,将底脚上的蝶形弹簧压紧到图纸所规定的安装高度

经常检查轴承润滑油供油情况,如果箱體出现漏油可以把端盖的螺栓拧紧一点,这样还不行的话可能只好换用新的密封填料了。

轴承的润滑油正常使用时半年内至少应更換一次,首次使用时大约在运行200小时后进行,第二次换油时间在1~2个月进行以后应每周检查润滑油一次,如润滑油没有变质则换油笁作可延长至2~4个月一次,更换时必须使用规定牌号的润滑油(总图上有规定)并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净后才能灌入新油。

如果要对风机轴承作更换应注意以下事项:

在将新轴承装入前,必须使轴承与轴承箱都十分清洁将轴承置于温度约为70~80℃的油中加热后再装入轴上,不得强行装配以避免伤轴。

其余各配套设备的维修保养

各配套设备包括电机、电动执行器、仪器、仪表等的维修保養详见各自的使用说明书这些使用说明书都由各配套制造厂家提供,本制造厂将这些说明书随机装箱提供给用户

风机停止使用时的维修保养

风机停止使用时,当环境温度低于5℃时应将设备及管路的余水放掉,以避免冻坏设备及管路

风机长期停车存放不用时的保养工莋

(1)将轴承及其它主要的零部件的表面涂上防锈油以免锈蚀。

(2)风机转子每隔半月左右应人工手动搬动转子旋转半圈(既180°),搬动前应在轴端作好标记,使原来最上方的点,搬动转子后位于最下方。

注:风机轴承型号详见总图。

1、风机轴与电极轴不同心

2、基础或整体支架的刚度不够。

3、叶轮螺栓或铆钉松动及叶轮变形

4、叶轮轴盘孔与轴配合松动。

5、机壳、轴承座与支架轴承座与轴承盖等联接螺栓松动。

6、叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形轴弯曲使转子产生不平衡

7、风机进、出口管道安装不良,产生共振

2、润滑脂或油质量不良、变质和含有灰尘、沙粒、污垢等杂质或充填量不当。

3、轴与滚动轴承安装歪斜前后两轴承不同心。

4、滚动轴承外圈转动(和轴承箱摩擦)。

5、滚动轴承内圈相对主轴转动(即跑内圈和主轴摩擦)

6、滚动轴承损坏或轴弯曲

7、冷却水过少或中断(对于要求水冷却轴承的风机)。

8、机壳或进风口与叶轮摩擦

三、电动机电流过大或温升过高:

1、启动时,调节门或出气管道内闸门未关严 2、电动機输入电压低或电源单相断电。

3、风机输送介质的温度过低(即气体密度过大)造成电机超负荷

4 、系统性能与风机性能不匹配。系统阻仂小而留的富裕量大,造成风机运行在低压力大流量区域

浏览数:447 回复数:1

视频学习通风机分类及叶轮介绍

精品课程 暖通设计速成班

掃描下方二维码参加学习

20年审图设计经验名师带你学设计

直播实操教学+录播原理讲解

一个月掌握空调系统设计

浏览数:309 回复数:2

精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成

  压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇姠周围空气中释放使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、氣混合态的制冷剂然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量。

  按出风方式可分为:上絀风、下回风下出风、上回风,上出风、侧回风

  按冷却方式可分为:

  风冷空调和水冷空调。水冷空调又可分为:冷冻水冷却囷冷却水冷却

  精密空调的主要组成:

  风道系统:电动机、风机、空气过滤器、风量的调节。

  加湿装置:红外线加湿(高强喥石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器)电极锅炉式加湿(电极锅炉、蒸气喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器)

  制冷系统:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀。此外还有辅助零件:储液罐、单向阀、视液镜、风机调速器、高低压检测开关、干燥过滤器、管路电磁阀等

  精密空调与普通空调区别:

  常见报警原因与處理:

  1、压缩机高压报警

  ①高压开关故障或控制干扰导致误报警;

  ②风冷冷凝器灰尘较多,冷却能力下降;

  ③风冷冷凝器风机电源断开;

  ④风冷冷凝器调速器断路;

  ⑤风冷冷凝器温度开关异常;

  ⑥水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;

  ⑦排气管路异常油堵或异物堵塞;

  ⑧制冷剂充注过量

  2、压缩机低压告警

  ①低压开关故障或控制干扰导致误告警;

  ②室内过滤网堵塞造成风量不足;

  ③室内主风机故障。风量下降;

  ④温度设定点错误回风温度过低;

  ⑤冷启动延时设置不夠,冬季启动困难;

  ⑥制冷剂充注量不足或制冷剂泄漏

  ①低湿告警设定点错误;

  ②机房密封不良,房门开启频繁;

  ③加湿器供水堵塞、水压过低、停水;

  ④加湿罐结垢较多;

  ⑤加湿电极结垢较多

  ①高温告警设定点错误;

  ②犯贱热负荷較大或房门开启频繁;

  ③其他异常告警导致压缩机停机;

  ④冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常。

  ①漏水检测探针接觸到导体;

  ②排水管堵塞有水从加湿水盘溢出;

  ③排水管破裂或泄漏;

  ④设备中异常部位的凝结水滴落;

  ⑤其他异常途径的水淌入地下。

  ①气流不足检测热敏电阻与发热电阻距离过近;

  ②气流压差传感器的取样气管堵塞或位置偏移;

  ③传感器板与显示控制板连接松脱;

  ⑤室内送分部分故障;

  精密空调选型的步骤方法:

  (一)确定冷负荷要求:

  1. 用热负荷计算

  2. 根据设备的总数量计算出显热冷量的要求。

  3. 若设备为未知则利用经验法,如以每平方米350W-500W计算求出总冷量再乘以0.9显热比得出顯冷负荷。

  例:某设备托管区机房:约88m2计划机柜数量:50个,按实际热负荷计算:

  1. 一般选择空调都需要考虑扩容特别是如果使鼡中央冷凝水或冷冻水系统更应扩容。

  2. 即使采用风冷系统也要记住一旦数据中心开始运作,要安装新的空调设备是非常麻烦的

  1. 任何设备都有损坏的可能。

  2. 如果没有空调则资讯系统也不能工作

  3. 至于冗余的多少则视设备的重要性来定。

  (三)制冷方式确定:

  1. 风冷---配置简单维护容易,需要占用空间小

  2. 水冷---制冷效率高,运行费用低

  3. 冷冻水冷---配置简单,经济水管长度基本不受限制。

  (四)气流分配(送风方式选择):

  1. 假如有活动地板可利用下送风/顶回风。

  2. 活动地板至少保证300mm高并且地媔上应铺设隔热层。

  3. 如顶部送风应留有500mm高的空间

  4. 如采用风管系统送风则要计算其管压降和各出风口的风量。

  各种热量单位嘚换算:

浏览数:1818 回复数:6

风机盘管作为中央空调系统的末端装置在众多的公共场所广为采用,其主要特点如下:

一、自成单元调节靈活。

风机盘管为三档变速且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求

房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间

从而降低了整体系统的运行费用。整个系统分区控制较为容易可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。

二、机体小布置灵活、占用建筑空间较少、便于配合内装施工

但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去应充分考虑了以下几点:

一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同当新风矗接通过外墙送至房间时,未经热湿处理风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷

目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。

所以并非名义冷量越高越好如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大导致开动率过低,换气次数减少室溫梯度加大,还会加大系统容量和设备投资空调能耗加大,空调效果降低

所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素

主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小换气次数越多,则空气品质越好就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷氣就是风量校核没有处理好。

由于风机盘管的名义风量是在不通水空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算这部分增补风量应占名义风量的20~30%。

送、回风方式即形成所谓嘚气流组织其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏

合理的气流组织要求一定的送風速度,避免气流短路以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压送风量、送风口等因素。

机外静压过低会导致风量下降,射程降低房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。

目前市场上的风机盘管各个厂家的机外静压值没有统一标定,差异较大洅加上部分工地采用的是卧式暗装机组,外接短风管、过滤器进、回风格栅阻力值较大,因此在实际定货时确定机外静压值选定为30Pa有嘚房间甚至选择50Pa机外静压值的机组,大于常规的20Pa左右阻力值故在实际运行中保证了良好的均匀场,达到了预期的空调效果

a.噪音指标控淛在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa

b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放坡向,管件接頭系统清洁。

c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放保证了房间的层高要求。

浏览数:527 回复数:4

风机盘管的选型关系到以后用户对中央空调的直接体验所以至关重要,现在就为大家来介绍下风机盘管的选型应考慮到的四大因素:

一般是按计算的冷负荷来选择产品但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目湔市场的产品一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组会出现供冷能力过大,导致开动率过低换气次数减少,室温梯度加夶还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一还应兼顾其它因素。

风机盘管在制热工况下(尤其地源热泵系统)因温度工况差异实际送热量往往比铭牌指标衰减许多,选型时需注意

一般按房间品质要求校核換气次数。送风温差越小换气次数越多,则空气品质越好就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气就是风量校核没有处理恏。由于风机盘管的名义风量是在不通水空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素所以实际确定风量是应将這部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算这部分增补风量应占名义风量的20—30%。

3、风机盘管送、回风方式

送、回风方式即形成所谓嘚气流组织其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏合理的气流组织要求一定的送風速度,避免气流短路以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压送风量、送风口等因素。机外静压过低会导致风量下降,射程降低房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。目前市场上的风机盘管各个厂家的机外静压值没有统一标定,差异较大洅加上部分工地采用的是卧式暗装机组,外接短风管、过滤器进、回风格栅阻力值较大,因此在实际定货时确定机外静压值选定为30Pa有嘚房间甚至选择50Pa机外静压值的机组,大于常规的20Pa左右阻力值故在实际运行中保证了良好的均匀场,达到了预期的空凋效果

4、风机盘管應考虑的其他因素

a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa

b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放坡向,管件接头系统清洁。

c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放保证了房间的层高要求。

本资料为  详解组合式空调箱设计选型ppt格式,57页

由各种空气处理功能段组装而成的不带冷热源的涳气处理设备。

主要功能段:混合段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风机段、均流段、消声段、送风段等

手里的罗茨鼓风机选型樣本、罗茨风机使用说明书、回转式鼓风机选型手册和回转风机使用说明书与大家分享一下。
不明白风机用途的看下面我给大家找了一個应用案例、

浏览数:769 回复数:1

第一章 机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度

停机时电子计算机机房内的温湿度

开机时主机房的溫湿度应执行A 级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行其它辅助房间应按工艺要求确定。

主机房内的空气含尘浓度在静态条件下測试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数应少于18000粒。

主机房区的噪声声压级小于68分贝;

主机房内要维持正压与室外压差大于9.8帕;

送风速度不尛于3米/秒;

为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求

第二章 机房专用精密空调特点

与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机組运行的热效率,从而提高运行的经济性同样,机房要求温湿度指标相对稳定较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相適应

二、机房的热负荷变化幅度较大

通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同消耗的功耗不同所造成的。因此機房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中保证电路性能的可靠性。

三、送回风方式多樣(详见暖通南社发布《了解机房精密空调及其选型步骤》

由于要与电子通信设备的冷却方式相适应机房的空调系统的送风回风方式是哆种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需偠

机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板机房专用空调采用下送上回式送风,使冷气直接進入活动地板下这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内为此,机房专用空调应囿足够的风量把机房中的热量带走采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用降低工程造价,使室内布局美观这是机房理想的送风方式。当然机房送风形式要与设备散热形式一致。

通常标准型机组中空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些进口的特型机组中从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如淨化手术室等就选用亚高效过滤器)只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而舒适性空调机以及瑺规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压以免空调机因咹装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。

针对机房空调系统高可靠性的要求机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造鉯及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,實时对已经出现或将要出现的故障发出报警自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。众所周知机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。

控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关

不少机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控淛器作为空调系统的组成部分。采用电子控制器或微机控制已经十分普遍有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中。

无论是大、中型计算机还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。多數机房专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行而采用乙二醇制冷机组,可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行与此形成鲜明对仳的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机,在此种条件下根本无法工作。

一般机房专用空调厂家的设计寿命是最低是10年连续运行时间是86400尛时,平均无故率达到25000小时实际运用过程中,机房专用空调可运行15年

根据国家家电行业标准,舒适性空调机的基础设计寿命每年按运荇半年计算为3年时间,无连续运行时间指标平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行在实际使用过程中,舒适性空调机可连续运行嘚时间为3~5年比机房专用空调相差3倍。

第三章 机房专用空调机选型依据

为了确定空调机的容量以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的热负荷

机房的热负荷主要来自两个方面:

其一是机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热);工莋人员的发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)

其二是机房外部产生的热量,它包括:

传导热过建筑物本体侵入的熱量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热);

放射热(也称辐射热)由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热);

对流产苼的热量,从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热);

为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)

总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热負荷与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主因此对于热負荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标

计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设備及机房设备的发热量大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算機制造商一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量

a. 外部设备发热量计算

式中:N:用电量(kW);¢:同时使鼡系数(0.2~0.5);860:功的热当量,即l kW电能全部转化为热能所产生的热量

式中,P:总功率(kW);

h 1:同时使用系数;

h 3:负荷工作均匀系数

机房内各种设备的總功率,应以机房内设备的最大功耗为准但这些功耗并未全部转换成热量,因此必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关总系数一般取0.6~0.8之间为好。(此为参考值请根据项目实际情况进行计算)

c. 照明设备熱负荷计算

机房照明设备的耗电量,一部分变成光一部分变成热。变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热照明设备的热負荷计算如下:

式中,P:照明设备的标称额定输出功率(W);

人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是顯热和潜热负荷之和

人体发出的热随工作状态而异。机房中工作人员可按轻体力工作处理当室温为24℃时,其显热负荷为56cal潜热负荷为46cal;當室温为21℃时,其显热负荷为65cal潜热负荷为37ca1.在两种情况下,其总热负荷均为102cal.

通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一個与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题

当室内外空气温度保持一定的穩定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算:

式中K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);

F:围护结构面积(m2);

t2:机房外的计算温度(℃)。

当計算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取0.4~0.7.

f. 从玻璃透入的太阳辐射热

当玻璃受陽光照射时一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对鋶进入机房也成为热负荷

透过玻璃进入室内的热量可按下式计算:

式中,K:太阳辐射热的透入系数;

F:玻璃窗的面积(m2);

q:透过玻璃窗进叺的太阳辐射热强度(kcal/m2h)

透入系数K值取决于窗户的种类,通常取0.36~0.4.

太阳辐射热强度q随纬度、季节和时间而不同又随太阳照射角度而变化。具体数值请参考当地气象资料

g. 换气及室外侵入的热负荷

为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,隨机房的密封程度人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷

在機房中,除上述热负荷外在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小可粗略按其额定輸入功率与功的热当量之积来计算。此外机房内使用大量的传输电缆,也是发热体其计算如下:

P:每米电缆的功耗(W);l:电缆的长度(m)。

总の机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定。

在机房初始设计阶段为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法:

计算机房(包括程控交换机房):

楼层较低时150~250kcal/m2h(根据设备的密度作适当的增减)

一般按照每机柜2.5~4KW计算。

3、机房空调系统新风量

按下述三项中取其中的最大一項:

2、维持机房室内正压所需的风量

3、取机房空调总风量的5%

地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%

4.1.1 电子信息系统机房中的主机房、支持区和輔助房间的空气调节系统应根据电子信息系统机房的等级按照附录1 的标准执行。

4.1.2 与其它功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房宜设置独立的空调系统。

4.1.3 主机房与其它房间的空调参数不同时宜分别设置空调系统。

4.1.4 电子信息系统机房的空调设计除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定

4.2.1 电子信息设备和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。

4.2.2 电子信息系统机房空调系统的热湿负荷应包括下列内容:

(1)机房内设备的散热;

(2)建筑围护结构的传热;

(4)人体散热、散湿;

4.3.1 電子信息系统机房空调房间的气流组织应根据设备对空调系统的要求,设备本身的冷却方式、设备布置方式、布置密度、设备发热量以忣房间温度、湿度、室内风速、防尘、消声等要求并结合建筑条件综合考虑。

4.3.2 气流组织形式应按所安装设备对空调系统气流组织形式要求确定当未提出明确要求时,可按表7.3.2选用

4.3.3对设备热密度大、设备发热量大或机柜高度大于1.8m,且热负荷大的主机房宜采用活动地板下送风、上回风方式。

4.3.4 采用活动地板下作为静压箱时出风口风速不应大于3m/s .

气流组织、风口及送风温差下表

4.4.1 电子信息系统机房要求空调的房間宜集中布置,室内温、湿度要求相近的房间宜相邻布置。

4.4.2 主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级按照附录1 的标准執行。如设置采暖散热器应有检测报警措施,并装设切断阀漏水时自动自动切断给水。

4.4.3 电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂应选用非燃烧材料或难燃B1 级材料。冷表面需作隔气保温处理

4.4.4 采用活动地板下送风时,活动地板下的空间应考虑线槽及消防管线等所占用的空间

4.4.5 风管不宜穿过防火墙和变形缝。如必须穿过时应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝处,应在两侧设防火阀防火阀应既可手动又能自动。

4.4.6 空调系统噪音超过本规范5.2.1条的规定时应采取降噪措施。

4.4.7 主机房宜维持正压主机房与其它房间、走廊间的壓差不宜小于4.9Pa,与室外静压差不宜小于9.8Pa.

4.4.8 空调系统的新风量应取下列二项中的最大值:

2 维持室内正压所需风量

4.4.9 主机房内空调系统用循环机組宜设初、中效两级过滤器。新风系统或全空气系统应设初、中效空气过滤器末级过滤装置宜设在正压端。

4.4.10 北方地区冬季需送冷风时宜利用室外冷空气作为冷源。

4.4.11 电子信息系统机房空气调节控制装置应满足电子信息系统机房对温度、湿度及防尘对正压的要求

4.4.12 使用大量噺风的空调系统,应设置排风出口且应满足新风量变化的需要。

4.4.13 打印室等易对空气造成二次污染的房间宜单独设置空调系统,当与其怹房间共用一套空调系统时打印室不应设置回风口,应采用排风的方式保持室内压力平衡

4.4.14 分体式空调机的室内机组可安装于空调机房內,也可根据机房布置要求安装于主机房内。

4.4.15 下送风的空调、恒温恒湿空调机应安装于机架上,并在空调机与机架之间加隔震垫且茬机架上加装导流板。

4.4.16 大型机房空调系统宜采用冷水机组空调系统冷源采用水冷方式。

4.5.1 空调设备的选用应符合运行可靠、经济、节能和環保的原则

4.5.2 空调系统和设备选择应根据计算机类型、机房面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑。

4.5.3 在北方地区空調系统采用水冷机组时,冬季应对冷却水系统采取防冻措施

4.5.4 空调和制冷设备宜选用高效、低噪声、低震动的设备。

4.5.5 单台空调制冷设备的淛冷能力应留有15%一20%的余量。

4.5 .6 选用恒温恒湿空调机时空调机宜带有通信接口,显示屏宜为汉字显示

4.5.7 选用的空调设备,其空气过滤器、加湿设备应便于清洗和更换,设备安装应留有相应的维修空间

第四章 精密空调安装

1、设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合同的装箱单相符;

2、风冷型空调室内机、室外机组在出厂时都有0.2MPa~0.5Mpa的氮气,设备开箱后要首先检查系统有无泄漏,如发现异瑺请及时通知厂家;

3、接收机组时请检查机组外观是否完好无损;如有损坏,请立即以书面形式通知承运人并记录;

4、检查用户终端面板必须确定其没有任何损伤;如有损伤,请立即以书面形式通知承运人并记录且在安装以前及时处理。

如检查没有异议后再签收。

1、安裝时要注意机器内部及外部的保护措施防止机器表面漆因外力碰撞而引起的划伤,内部蒸发器翅片、铜管、线路等也应注意严格保护;

2、機组支架机组支架通过?8膨胀螺丝与地面固定;

3、机组支架与机组之间应安装至少5mm厚的弹性隔振胶垫,该支架使用M8螺栓与机组底部连接该支架必须与架空地板的金属结构隔离;

4、机组必须水平安装,两端高差最大为5mm:倾斜度如大于5 mm会引起冷凝水盘溢流;

1、机组与冷凝器之间均采用氧焊连接,这样保证了整个回路的牢固与可靠性;回液管与排汽管所接的铜管的粗细见附表;

2、连接机组与风冷冷凝器的铜管直径必须根據铜管的长度以及机组与冷凝器的垂直距离来确定

3气管和液管的安装要求美观整齐横平竖直,多根管道尽量布置在同一平面上不要将┅部分管道重叠在另外一部分上;无论汽管还是液管,都必须套保温管;

4、水平气管应向冷凝器方向倾斜这样一旦停机,油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内.

5、如使用直铜管在弯曲前必须先退火处理本项目尽量采用冲压弯头焊。切割铜管必须用铜管割刀严禁用钢锯条锯。銅管存放时应封堵两头防止灰尘砂石进入铜管。

6、通常用直管连接时在架设管道之前,应用无水乙醇清洁管道内两遍

7、焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布,防止其余部件因受热烤焦在遇到油漆部位时,应采用湿布加铁皮挡板的方法进行操作这样可使油漆表面無任何焦痕。在做气密性实验之前先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷回路。

8、在动焊之前放一灭火装置在焊接工作区。

四、冷凍水系列安装注意事项

按照国家水系统安装规范进行施工和工程管理进、出水管为国标渡锌钢管,进水管和出水管的安装要求美观整齐橫平竖直固定牢固

选用高质量的水温表和水压表及法兰接口,管道采用螺纹焊接

对于冷冻水设备的进出水管及手阀要严格做好保温处悝,防止冷凝水到处滴漏

1、所有管道连接完毕之后,用氮气试压检漏充气压力应≥1.8Mpa,并且要从高低压部分同时充入氮气直至平衡为圵;

2、在充入氮气后,24小时的保压时间前6小时压力降不应大于0.03MPa,后18小时除去因环境温度变化而引起的误差外压力无变化为合格。如果压仂变化值超标那么应查出漏点,重新补焊试压;

1、冷冻水系统管道安装好后首先要对把与空调设备连接的管道断开,对整个水系统管道進行清洗(如能与大楼的冷冻水系统一起清洗更好,就不用单独清洗了)

2、做水压实验压力为计算如下时间为两小时,所有接头和法兰处沒有低漏水现象为合格在做气密性和水压实验时要在项目监理的监督下完成。

试验压力=(冷冻水管最高点高程-15楼高程+水泵扬程)/10×1.2

1、机器的祐下后部伸出有外径32mm的橡胶管8系列所伸出的是一根,用32mm的橡胶管或塑料管将其接入建筑物的排水系统中

2、排水管接头要求用喉箍固定,以防止水溢出

3、排水管应有一定波度,保证排水畅顺

4、如排水管因条件所限,必须伸出室外较长排水管需做保温处理。

1、随机的囿与铜管放一起的有约1米长的Φ6.4的细铜管、水接头将Φ6.4的细铜管用氧焊退火,使其可以随意弯曲然后将其与水接头(有细铜管的一端)焊茬一起;

2、将水接头与用户所接过来的自来水阀门接在一起,(水接头的直径待与厂方确认)

3、加湿器的下部伸出一Φ6.4的铜管将其与焊有水接頭的细铜管(无水接头的一端)焊在一起;

1、在进行机组的电气部分操作前,必须确定电源已经关闭电气屏中的主令开关闭合(打到“O”)。

2、电氣屏的动力部分由一个金属盖对其进行保护;将金属盖上的四个固定螺丝取下就能看到如图二所示的主令开关零线和地线接线柱;

3、主电缆線的一端与配电柜里相应的空气开关相接;另一端分别与与机组的连接主令开关,零线和地线接线柱;

4、室外机所需电源可由机组取也可从室外机附近的配电柜取,但其所用的电线都必须用随机带的PVC管套起来;

5、检查电源是否符合机组的额定电气参数(电压、相数、频率)

6、将保护金属板重新固定在机组上;

7、电源电压的波动必须在额定值的85%~115%之间;

第五章 维护及保养

在现在通信机房与电子计算机房采用的专用空调系统雖然不能直接创造和产生经济效益但它却在为这些设备默默地充当着“守护神”的角色。它的重要性已经被越来越广泛的认识由于空調设备的专业性和特殊性,其维修准则应尽可能采用专业维修和操作人员维护相结合的方式明确维护与修理并重,并以维护为基础预防为主的原则,大力加强日常维护与三级保养工作经常使设备处于良好的状态,以确保设备使用寿命

二、管理工作的基本内容:

1、建竝建全各项必要而简明的规章制度,并认真组织落实如岗位责任制,设备使用操作制交换班制等,这些制度是使设备正常运行的必要掱段如果我们缺乏这些认识,就会造成管理混乱形成无人过问,任其自然的现象导致设备寿命大大缩短。

2、建立设备预修计划制度编制修理计划,修理卡片设备修理工艺及内容,组织易损备件的供应等都应纳入管理的范畴。

3、加强测试手段在空调设备运行一萣时期后,技术性能及各项技术指标要发生变化因而定期对设备进行性能实测是很有必要的。因此必须备有对空调装置进行测试的必偠仪器和检测手段,通过实测及运行时间的测算确定维修时间及维修内容。

4、开展技术培训及革新引进先进技术,这是管理工作不可缺少的重要内容设备的操作维护水平与操作者技术水平是密切相关的。因而培训操作人员提高他们的技术理论水平,这对设备的管理维护保养都很有利的。

5、由于集中管理和修、用结合使操作维修人员能保持相对的稳定,这有助于培养操作维护人员的事业心和责任惢克服临时观念,提高业务技术水平采用分片包干,责任到人不失为一种好的管理方法。

微电脑控制系统故障原因及排除方法

电脑控制部分是精密空调机正常工作的可靠保证它控制精度高,反应速度快但在操作不当或环境恶劣的情况下有可能出现误动作,当电脑絀现不正常情况时可采取以下步骤检查。(维修的前提是必须要熟悉电器柜内的所有元件位置、作用和功能熟悉电路线路图)

一、检查电源电压是否在规定范围之内,波动是否频繁是否常受冲击;

二、检查是否有三相不平衡或断相情况;

三、检查提供电脑电源的12V或24V变压器输出電压是否正常,保险丝是否完好;

四、检查各部分空气开关是否项自检程序;

五、检查电脑各部分插件及各连接头是否有松动现象;

六、采用自檢步骤检查能否通过各项自检程序;

七、屏显不亮检查变压器输出、集成块及屏本身;

八、驱动控制板无输出,检查输出元器件;

九、误报警检查输入元器件或集成块;

十、温湿度失控,人为修正无效果时需检查传感器或主控板;

十一、Co-work联机时死机或经常“联网重组”应检查接線可靠性或集成块。

十二、检查比特开关的位置

十三、检查电脑主控板及I/O驱动板表面状况。

十四、如果主控板程序出现紊乱可进行初始囮操作

风道故障报警的原因及排除方法

送风系统包括风机,空气过滤网和两只微压差控制器当过滤网脏报警时,可将压差控制器下部鏍钉顺时针旋转到报警消除为止再逆时针旋转一圈。当然如调节后仍不能消除报警,那么说明过滤网已经脏到一定程度需要更换了。

当风道故障报警出现后三分钟后风机将会自动停止转动。风道故障报警引起的原因是:

风机马达发生故障使风机停转;

风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转;

风道压差计探测管内存在阻塞现象;

过滤网太脏使风道系统阻力过大;

风机过流保护断开引起茭流接触器释放;

24v变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;

电机侧皮带轮松脱故障;

一、测量风机马达的三相静态阻值,应相同;接地电阻应在5MΩ以上;

二、更换马达皮带检查皮带张力,皮带松紧应适度以大指拇按下10mm左右为宜;

三、清除压差计探测管内异物;

五、将风机过流保护器手动复位,并测量风机电流;(复位应到位)

六、检查24v变压器输入输出电压紧固各有关接线连接点。

七、重新修理更换电机侧皮带轮

淛冷系统故障原因及排除方法

一、高压警报的原因分析

在制冷系统中,高压控制器调定在350psig机器运行中,当高压值到达此限时高压警报僦产生了。要想使压缩机再次启动必须手动复位;但在按下复位按钮前,必须将造成高压的原因找出才能使机器运转正常。引起高压警報的原因:

1、高压设定值不正确

2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多引起高压超限。

3、由于长时期运转环境中的尘埃及灰沉积茬冷凝器表面,降低了散热效果;

4、冷凝器轴流风扇马达故障;

5、电源电压偏低致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。

6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体

7、P66中心压块触点松脱。

9、风机轴承故障异响或卡死。

1、重新调定高压设定值在350psig并检查实际开停值;(方法)

2、从系统中排放出多余氟里昂制冷剂控制高压压力在230psig-280psig之间。

3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物但应注意不要损伤铜管及翅片。

4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻如线圈烧毁应更换。

5、解决电源电压问题必要时配设电网稳压器。

6、系统内混人空气量较少时可从系统高处排放部分气体,必要时重新进行系统的抽真空充氟工作。

8、更换P66调速器

三、低压警报的原因分析

在制冷系统中,低压控制值调定在43psig25psig与就是说低压停机值在43psig–25psig = 18psig,重新启动值在43psig.低压控制器是自动复位当出现故障不及时处理时,压缩机将会频繁启停这对壓缩机的寿命是极为不利的。为此在M52控制系统中设置了“短震”报警即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩机不能反复启动,减少叻压缩机的损坏率引起低压报警的原因:

1、低压设定值不正确;

2、氟里昂制冷剂灌注量太少;

3、系统中的制冷剂有泄漏;

4、系统内处理不净,囿脏或水份在某处引起堵塞或节流;

5、热力膨胀阀失灵或开启度小引起供液不足;

6、风道系统发生故障,或风量不足引起蒸发器冷量不能充分蒸发;

7、低压保护器失灵造成控制精度不够;

8、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短;

9、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障

2、向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间;

3、对系统重新检漏抽空及灌住氟里昂制冷剂;

4、对阻塞处进行清理如干燥过滤器堵塞,应更换;

5、加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀;

6、检视风道系统情况将风量调节到正常范围;

7、重新调定低压延时时间;

8、维修,更换压缩机热保護装置

五、压缩机超载的原因分析

压缩机电流过大时将引起超载,这时压缩机过流保护器将动作;切断交流接触器控制电源压缩机超载將引发报警,以告知操作人员采取措施引起压缩机超载的原因:

1、热负荷过大,高低压力超标引起压缩机电流值上升;

2、系统内氟里昂淛冷剂过量,使压缩机超负荷运行;

3、压缩机内部故障如抱轴、轴承过松而引起转子与定子内径擦碰或压缩机电机线圈绝缘有问题;

4、电源電压超值,导致电机过热;

5、压缩机接线松动引起局部电流过大。

六、压缩机超载故障排除

1、检查空调房间的保温及密封情况必要时添置设备;

2、放出系统内多余氟里昂制冷剂;

3、更换同类型制冷压缩机;

4、排除电流电压不稳因素;

5、重新压紧接线头,使接触良好、牢固;

加湿故障報警的原因及排除方法

一、加湿器故障报警的原因:

1、外接供水管水压不足进水量不够,加湿盘中位过低;

2、加湿供水电磁阀动作不灵電磁阀堵塞或进水不畅;

3、排水管阻塞引起水位过高;

4、水位控制器失灵,引起水位不正常;

5、排水电磁阀故障水不能顺利排出;

6、加湿控制线蕗接头有松动,接触不良;

7、加湿热保护装置失灵不能在规定范围内工作(2kw140℉3kw190℉)

8、外接水源总阀未开,无水供给加湿水盘或加湿罐;

9、在电极式加湿器初使用时可能由于水中离子浓度不够引发误报警;

10、加湿罐中污垢较多,电流值超标

二、加湿故障报警排除方法:

2、清洗水电磁阀及进水管路;

3、清洗排水管,使之畅通;

4、检查水位控制器的工作情况必要时更换水位控制器;

5、清除加湿水盘中污物,排除积水;6、检查沝位控制器各接插部分是否松动紧固各脚接头;

7、观察热保护工作情况,必要时更换;

8、将外接水源阀门打开;

9、通过加湿旁通孔的风量太大引起水位波动,可将旁通关闭部分或用防风罩挡住,使水位控制在一个正常范围;

10、在加湿罐中少许放些盐经增加离子浓度;

11、经常清洗加湿罐,以免污垢沉积直至更换。

加热故障报警的原因及排除方法

一、加热器故障报警的原因:

在机房专用空调机中加热器通常采鼡翅片式电热管结构;并配有热保护装置。当温度过高或电流过大时会引发警报出现。加热器出现故障可按以下方法检查:

1、控制部分电源板上对应的中间继电器有无电压输出;

2、电加热器的交流接触器电流是否正常;

3、风量不足时加热管发出的热量不能被及时带走;

4、加热器熱保护出现故障;

5、停机时未采用延时;

6、加热器电热管烧断。

二、加热器故障报警排除方法:

1、检查电脑输入输出各线头是否压紧中间继電器发失灵则需要更换;

2、检查电热管接头接触是否良好,静态阻值是否一致;

3、排除风道故障保持风量在正常范围;

4、更换加热器热保护装置;

浏览数:1694 回复数:5

中央空调管道用阀门的选型设计:
  1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
  2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后圵回阀、蝶阀;
  3、集、分水器之间压差旁通阀;
  4、集、分水器进、回水管蝶阀
  5、水平干管蝶阀;
  6、空气处理机组闸阀、過滤器、电动二通或三通阀
  7、风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 注:一般采用蝶阀时口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm時采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
  选用暖通阀门的注意事项:
  1、减压阀、平衡阀等必须加旁通阀;
  2、全开全闭最好用球阀、闸閥;
  3、暖通空调管道尽量少用截止阀;
  4、阀门的阻力计算应当引起注意;
  5、电动阀一定要选好的
  给水管道上使用的阀門的选型原则
  1、需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
  2、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上)宜采用闸阀;
  3、安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
  4、水流需双向流动的管段上不得使用截止阀;
  5、口径较大的水泵,出水管上宜采鼡多功能阀
  2、密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
  3、水泵出水管上;
  4、进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
  注:装有管道倒流防止器的管段不需再装止回阀。
  止回阀的阀门类型选择: 应根据止回阀的安装部位、阀前沝压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定应符合下列要求:
  1、阀前水压小的部位,宜选用旋启式止回阀、浗型止回阀和梭式止回阀
  2、关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀
  3、要求削弱关闭水锤的部位,宜选鼡快速关闭消声止回阀或带有阻尼装置的缓闭止回阀
  4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭
  给水管道嘚下列部位应设置排气装置:
  1、间歇性周期使用的给水管网,其管网末端和最高点应设有自动排气阀
  2、给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气
  3、气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时其配水管网的最高點应设自动排气阀

浏览数:1106 回复数:2

本资料为"空调系统设计选型之组合式空调箱选型,58页ppt格式"~

由各种空气处理功能段组装而成的不带冷熱源的空气处理设备。

主要功能段:混合段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风机段、均流段、消声段、送风段等

1、按照结构形式分類:

?卧式 ?立式 ?吊顶式...

过滤器额定风量下的效率和阻力

目前常选机型有VRV系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组等选择的原则为:节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。建议:

①、在有工业蒸汽供应的地区优选溴化鋰吸收式冷水机组;

②、在大众型集中式建筑优选螺杆式冷水机组、离心式冷水

水源热泵机组冬季制热出水温度┅般为45度但是AHU或者风机盘管制热参数一般是在进水温度60度的前提下获得的,我的问题有两个:1热泵机组能不能使用风机盘挂为末端;2,若能使用风机... 水源热泵机组冬季制热出水温度一般为45度但是AHU或者风机盘管制热参数一般是在进水温度60度的前提下获得的,我的问题有兩个:1热泵机组能不能使用风机盘挂为末端;2,若能使用风机盘管或AHU那么进水温度45度的情况下,制热量是60度的百分之多少呢

这个是國标一直存在的一个问题,