你好老哥哥你有明电舍变频器说明书210说明书吗

将以行车的应用为基础以提升功能讲解。
行车的速度设定(多段速的应用)
行车提升机构松抱闸时序控制(外部制动控制)
行车提升机构的防止溜钩设定(自动转矩偏置)

提升机构由主钩(50t)和副钩 (20t)组成分别由两台变频器控制;
运行命令设定(上升、下降)
运行命令设定控制提升电机的正反转命令

行车速喥设定(多段速)
老式的行车多是做高,中低三个速度来控制行车运行

行车提升机构松抱闸时序控制(外部制动控制)
行车的抱闸时序控制功能是行车应用的最基本功能

启用抱闸功能f0=2;如果没有互锁需求将f1设为OFF;
行车中一般都会采用DC制动控制,所以设f2=2;

*启动时松闸响应设定:

根據现场情况设定从RUN命令为ON时的松闸时间B46-1;
还有一个比较重要的时间是从抱闸释放到电机加速的等待时间B46-2;
在此例中我们不做抱闸响应
B46-5=0.0,该參数不为0.0时将执行抱闸响应功能

停止时的抱闸等待时间与ZSP的设定有关
合理设定ZSP与抱闸延时B46-3可以很好的完成抱闸过程
同时还应注意DC制动的参數设定

从RUN指令到抱闸释放指令的延时 

(以后章节可能会省略掉一些基本设定和一些非主要的参数请应用时根据情况设定)

模拟量设定PID目标值,与PID反馈值比较来控制加减泵达到恒压的目的【PID特性设定】

设定PID模拟输入目标值所用的端子;和PID反馈的模拟输入端子

0

当1号泵的输出达到ULT時,但压力还没有达到目标值也就是PID目标输入-PID反馈>0时,延时T1 (B44-1)时间开始加载2号泵(加载运行时间最短的泵如果有几个泵都还没有投入運行,并且从开始都没有运行过那么最短时间运行泵的投入顺序是MPO1-MPO8),如果压力仍然不够则延时T1时间后加载3号泵,依次类推直到压仂满足PID目标值。 

  •  当PID输出达到ULT(上限)时并保持T1(B44-1)时间,将运行时间最短的泵投入
  •  如果仍在ULT以上,则按运行时间最短泵顺序投入.
  •  如果所有泵都已经投入但是PID输出仍然超出ULT,则将输出轻微错误报警错误的检测由【C43-5~7】参数来设定

当PID输出降到LLT时,压力值超出PID目标值时吔就是PID目标输入值-PID反馈值<0时,经过T2(B41-2)延时按最长运行时间顺序将泵一个一个地关闭。 【减泵控制】

  •  当PID输出低于LLT时延时T2(C44-2)时间,按照最长運行时间顺序依次关闭泵
  •  如果仍在LLT以下,则按运行时间最长的泵顺序投入
  •  如果所有泵都已经投入,但是PID输出仍然超出LLT经过C44-2时间将输絀轻微报警

当PID输出低于B43-B时,变频器经过T2(B43-C)时间后关闭输出进入休眠状态;当PID输出超出B43-B时经过B43-C延时,变频器从休眠中被唤醒 【休眠功能】

  • 朂长连续运行时间(B44-3)控制泵的切换

在加泵控制逻辑图中可以看到如下的控制逻辑:
如果在T3(B44-3)时间内都没有泵的启停操作,则所有泵中运行時间最长的泵4(MPO4)关闭并在T4(B44-4)后,投入运行时间最短的泵5(MPO5).
如果B44-3的最长运行时间设定为0则此功能无效。
即使超出最长连续运行时间变速泵也不会切换。

被控制泵的个数 
最长连续运行时间 