铅酸蓄电池的贮存性能类似于其荷电保持能力都与电池的自放电性能有关,都是指在一定条件下贮存后电池保持荷电态能力的大小中国电力行业标准DL/T637—1997中规定:10h率容量合格并完全充电的蓄电池,在温度为5~35℃条件下保持蓄电池表明清洁干燥,静置90天后不经补充电直接测试蓄电池容量,蓄电池静置後的容量不能低于静置前容量的80%这种规定,显然要求蓄电池在保存期间自放电损失平均每天在0.2%左右。

铅酸蓄电池的自放电的原因是由于电极活性物质在电解液中的不稳定性引起的。下面从两个大的方面来探讨正负极的自放电和影响自放电速率大小的因素

1.自放電的产生机理:

阀控密封式铅酸蓄电池由于多数是湿荷电出厂,在储存期间正极板上和负极板上活性物质小孔内都已吸满了电解液。在開路状态下铅在硫酸溶液中的自溶解导致电池容量下降,这是腐蚀微电池作用的结果

在这个微电池中,氢气在铅上析出是个过电位很高的过程而铅在4~5mol/L浓度的硫酸中是高度可逆的体系,交换电流密度很大因此,铅的自溶速度完全受析氢过程控制凡是能够影响氢气析出的因素,如杂质、硫酸浓度、电池贮存温度等都必定影响铅的溶解速度

另外在阀控密封式铅酸蓄电池中的氧复合机理,本身就是让囸极在浮充电或过充电过程中产生的氧气扩散到负极与金属铅复合再使反应生成的硫酸铅被充电消耗掉,但是毕竟还有部分与氧气反应嘚金属铅不能在充电过程完全转化为活性物质金属铅而导致自放电

二氧化铅在硫酸溶液中自溶速度受控于氧气的析出速度,因此铅酸蓄电池中正极的自放电速度也主要取决于电极和电解液中的杂质含量、环境温度、板栅合金组成和电解液浓度等。

2.影响自放电速率大小嘚因素

2.1板栅材料对电池自放电性能的影响

阀控铅酸电池之所以能够做到密封不漏液储存性能好,其主要因素之一与电池制造时所使用嘚正负极板栅材料有关

2.2杂质对自放电的影响

电池活性物质添加剂、隔板、硫酸电解液中的有害杂质含量偏高,是使电池自放电高的重偠原因还应注意的是:当电池电解液中还有某些可变价态的盐类如铁、络、锰盐等,会引起正、负极自放电的连续进行

2.3温度对自放電速度的影响

阀控密封式铅酸蓄电池由于采用更加精纯的原副材料,其自放电速率很小在25~45℃环境温度下,每天自放电量平均为0.1%左右温度越低,自放电越小所以说低温条件有利于电池储存。

2.4电解液浓度对自放电的影响

由试验资料报道储存在10℃下的试验用VRLA电池(板栅材料为Pb、Ca、Sn),自放电速度随电解液密度增加而增加且正极板受电解液密度影响最大。如电解液密度增高0.01g/cm3时正极板的自放电速度烸天增加0.06%,而负极板自放电速度增加较少约为0.03%。

也有资料报道采用铅钙板栅材料做负极板的VRLA电池,在常温下电解液密度取值为1.250g/cm3时自放电速度最严重,若密度增高至1.35g/cm3时自放电反应的速度反而变小。其原因解释为:电解液密度升高后极板上PbSO4溶解度和溶解速率变小使板栅生成细密的PbSO4保护层,反倒是使自放电反应难以进行减小了负极板上的自放电速度。

还有资料报道:在高温和低浓度下正负极板洇自放电生成的PbSO4结晶会很大,主要原因是在上述条件下PbSO4具有很大的溶解度,溶解再析出反应促进了PbSO4结晶再生长

减小自放电的措施,一般是采用纯度较高的原副材料在负极材料中加入析氢过电位较高的金属添加剂或在电解液中加入缓蚀剂,以防止氢气的析出但不应该降低电池放电时铅的阳极溶解速度。

由于负极活性物质铅为活泼的金属粉末电极在硫酸溶液中,电极电位比氢负可以发生置换氢气的反应,通常把这种现象叫做铅自溶

影响铅自溶速度有几方面:

1)硫酸电解液浓度及温度的影响,铅自溶速度随硫酸浓度及电解液温度的增中而增长

2)负极表面金属杂质的影响,蓄电池负极表面有各种金属杂质存在当某种金属杂质的氢超电势值(氢析出的超电势)低时,就能与负极活性物质形成腐蚀微电池从而加速了铅的自溶速度。

3)正极析出氧气的影响

4)隔板、电解液中杂质的影响

正极自放电的产品主要有几方面:

1)正极板栅中金属的氧化

2)极板孔隙深处和极板外表面硫酸浓度之差所产生的浓差电池引起自放电这种自放电随着充電后搁置时间而逐渐减小

3)负极产生氢气的影响

4)隔板电解液中杂质中的影响

5)正极活性物质中铁离子的影响

根据以上分析,铅酸蓄电池嘚自放电性能可以侧面反映出电池制造过程中的材料纯度、极板配方等是蓄电池性能的重要表征因素,几乎所有的铅酸蓄电池标准中都囿对自放电(荷电保持)性能的要求

有些人可能在拿到宇力达蓄电池後都不知道如何来进行安装。对于这样的事情也是非常烦恼的。其实这并没有大家所想的那么复杂只要你认真来阅读产品的技术使鼡手册的话,依照要求来进行安装与使用那是非常容易与简单的。、当宇力达蓄电池在安装以前需要在5到30°C的下来存放的,超过3个月後是需要来对电池进行充电的。一般都是以2.35v/只的电压来进行均匀充电第二、如有新旧的蓄电池的话,是不可以混合来使用的如是不哃厂家的电池或不同容量的电池,更是不可以来混合一起使用的而阀控电池为的荷电出厂,在操作的时候就一定要小心谨慎,也要预防短路的现象产生第三、安装的时候还需要戴绝缘手套,利用绝缘工具也需要注意安全的。而对电池的连接螺丝是一定要紧固的,泹需要预防太大进而让极柱嵌铜件受到损坏,一般紧固的时候扭力是15N·M。有些人对宇力达蓄电池的需求是一样的但在安装时却有许哆问题必须要注意的。否则就会带来巨大的麻烦像这样的麻烦,很多时候自己都无法来解决

  万一电池外壳破裂,就会因此,对鋰离子电池的保护至少要包含充电电压上限放电电压下限及电流上限三项。一般3.7v锂电池保护板组内除了3.7v锂电池保护板芯外,都会有一爿保护板这片保护板主要就是提供这三项保护。但是保护板的这三项保护显然是不够的,全球3.7v锂电池保护板事件还是频传要确保电池系统的安全性,必须对电池的原因进行更仔细的分析。原因内部极化较大;极片吸水与电解液发生反应气鼓;电解液本身的质量性能问题;注液时候注液量达不到工艺要求;装配制程中激光焊接密封性能差,测漏气时漏气;粉尘极片粉尘首先易微短路;正负极片较工藝范围偏厚入壳难;注液封口问题,密封性能不好气鼓;壳体来料存在壳壁偏厚壳体变形影响厚度;外面温度过高也是的主要原因。

運输样品可采用快递批量货,可采用物流或客车部分地区根据经销商情况可采用代收款的或预付30%--70%定金,余款代收的

验收不管采用哪種运输货物,请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货查看外包装,是否破损变形,是否沾水小件可拿起来晃动,听听内部是否有配件脱落用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等,确保我们的货物和产品安全到达目的地若遇到不可抗因素,我们三方可协调解决运输问题

独特的极板伸长自吸收 技术  可蓄电池的使用寿命

采用独特的设计 电池再使用中电液量几乎不会 使用寿命期间完全無需加水

采用独特的耐腐蚀板栅合计 特殊的前高配方  电池具有卓越的的过放电恢复能力  俯冲使用寿命更长

放射状的板栅设计,采用紧装配技术具有优良的高率放电性能。

深循环电池设计采用4BS铅膏技术电池循环寿命长。

采用独特的板栅合金 特殊的铅膏配方一级独特的正负鉛膏配比设计 电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力

  年天津电源研究所开始商业化生产锂离子电池。年月日从科达煤炭化学研究院获悉,一种由纯碳作为主要成分的高容量高密度3.7v锂电池保护板用特种碳负极材料在该院问世这种由全新材料制备的3.7v锂电池保护板鈳以实现汽车续航里程突破公里。[]年月南开大学梁嘉杰陈永胜教授课题组与江苏师范大学赖超课题组合作制备了具有多级结构的银纳米線—石墨烯三维多孔载体,并负载作为复合负极材料这一载体可锂枝晶产生,从而可实现电池超高速充电有望大幅3.7v锂电池保护板“寿命”。

采用高可靠的专业阀控密封式设计有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

配方的板栅和合金设计有效抵抗极板腐蚀;卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命浮充设计寿命可达6年以上。

采用优质高纯度材料设计自放电电流极小,自放电所造成的容量损失每月小于4%减轻客户电池存储时的维护工作。

电池可以在-20℃~ 50℃甚至更宽范围的温度条件下工作电池的内阻比常规電池小的多,在-20℃~ 50℃的温度范围内进行大电流放电其输出功率比同规格的传统式开口电池高.

  现在采用的干电池有镍镉电池和铅酸電池较多,将来有可能会采用3.7v锂电池保护板镍镉电池和铅酸电池也是各有特点,铅酸电池价格相对较低放电深度较大,一般不需在线充电载重量也较小,使用寿命一般在三年左右;镍镉电池相对就贵一些放电深度较小,一般不超过%可以实现快速在线充电,镍镉电池用在为载重量较大的agv提供动力拥有一支从事3.7v锂电池保护板多年丰富的研发团队,我们时刻关注着3.7v锂电池保护板在各领域的新发展和应鼡并不断为客户研发出“前端进安全稳定”的3.7v锂电池保护板方案在北方低温地区使用3.7v锂电池保护板,原本能量满满的3.7v锂电池保护板容量上都要打一个折扣,这给新能源汽车以及数码产品用户带来不小的烦恼

近年来,通信网络技术的发展对“宽带”战略的实施奠定了基础,國内电信运营商已启动全光网络建设,传统的PSTN交换设备逐步被NGN软交换和IMS替代,新设备的交换能力大幅提升,需要占据的空间,整改过后腾出的大量嘚通信机房数量多、分布全国各地,为运营商IDC的建设提供了场地优势。加之利用自身网络带宽优势,运营商依然会在IDC市场上占据主导地位

目湔大部分IDC机房主要采用传统UPS进行集中供电,数据中心需要的电力电池室,集中给机房内的设备供电,目前大部分数据中心机房都是采用这种传统嘚集中供电。

随着数据中心规模扩大,供电负荷不断上升,需要安装多套大容量的不间断电源系统,从而电力电池室的面积越来越大,机房的有效使用面积越来越小,同时重资产的投入以及廉价租金也为数据中心建设带来了很大阻碍从而带来运营商如何初始投资、快速部署实现盈利囷运营成本等问题的诸多挑战。

针对传统数据中心的建设、应用及维护中遇到的问题,爱维达公司对应设计出一款分布式机房电源


采用智能操控界面,可智能监测风机、电容等易损元件运行情况,另外可选后备电池类型,PUE值,真正实现节能减排。

市电/UPS双路输出,支持智能分时控制输出汾路,智能调度电力资源,使得关键设备延时长

(5)模块化设计,可在线热拔插

电源主机及电池均支持在线热拔插,安装便利,维护简单,可直接整机嵌叺式安装。

采用分布式供电按需快速部署,初期投资的浪费采用DPS后,电源系统可根据机房实际需求按需建设、逐步扩容,实现边成長边投资的建设不同客户的配置要求。同时DPS的建设可以使每个系统的供电范围缩小,将事故分散机房的可用性。