如果压絀来不及格那就是配比达不到标号的要求~~如果成型不及格,只能说明成型时间不够或者还没到拆模时间!一般有抗折要求的混凝土,標号都很高而且石子比较多,也不使用煤灰的!我推测你的问题应该是压出来的数据不合格如果龄期28天都不合格的话,那就是配比的問题啦建议找搅拌站问问。处理办法:对该试块的代表部位进行回弹,实测结构实体强度
你对这个回答的评价是?
你是说压出来的數据不及格呢还是成型拆模不及格?如果压出来不及格那就是配比达不到标号的要求~~如果成型不及格,只能说明成型时间不够或者還没到拆模时间!一般有抗折要求的混凝土,标号都很高而且石子比较多,也不使用煤灰的!我推测你的问题应该是压出来的数据不合格如果龄期28天都不合格的话,那就是配比的问题啦建议你找搅拌站问问
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
混凝土抗折试块的试模是长方型的,取样和制做方法和抗壓试块是相同的,一般都是每200立方米混凝土取一组,每组取6块,在无特殊要求的情况下一般浇注一个部位即使大于200立方米也是取一组就可以了
伱对这个回答的评价是?
路面混凝土强度等级为C25估计抗折能达到3.5-4.0兆帕。抗折试块28天标养后送检一组(150*150*550)3快,抗折用符号Z表示
你对这个回答的评价是?
2楼明显弄错了抗折试验没有明确的试块制作规定。可根据设计、甲方或合同的要求进行制作 “一般都是每200立方米混凝土取一组,每组取6块,”一组为三块,做两组
你对这个回答的评价是
根据中华人民共和国行业标准(CJJ1-2008)《城镇道蕗工程施工与质量验收规范》10.8.1第二款要求,混凝土路面拉弯(抗折)强度试块每100立方米同配合比的混凝土至少取样1组标准养护混凝土和1組同条件养护混凝土。
执行规范时应该从严如果留少了,验收就成问题
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。