我这水泵参数表介绍一下谢谢

6se70系列的变频器有MC和VC两种,除了型号不同外观是一样的。能否介绍一下这两种变频器的区别变频器的参数设置是否完全一样,谢谢大家!

6se70系列的变频器有MC和VC两种,除了型号不同外观是一样的。能否介绍一下这两种变频器的区别变频器的参数设置是否完全一样,谢谢大家!

环保/水工业,食品/饮料,农/林/牧/渔,石油/化工,纺织/印染/服装/皮革

ZW型污水自吸泵是集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的混式,并通过泵体.叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解所以说上面两个说法都可以,其实我们在使用ZW工业污水自吸泵的时候不必要过于去在意它到底属于自吸泵还是排污泵。

ZW型污水自吸泵产品概述:

关于污水自吸泵的分类一直比较模糊,很多人认為它属于自吸泵但也有不少人认为它是排污泵。其实两种说法都是有它的道理的因为ZW污水自吸泵是集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴姠回流的混式,并通过泵体.叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。所以说上面两个说法都可以其实我们在使用ZW工业污水自吸泵的时候,不必要过于去在意它到底属于自吸泵还是排污泵


ZW型污水自吸泵產品用途及性能特点:

污水自吸泵主要用来市政排污,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的杂质泵的传输。说到这里为大家介绍一下它的产品特点:
1、ZW污水自吸泵采用叶轮防堵设计;
2、采用水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%;
3、自吸高度比一般自吸泵高1米且自吸时间比普通自吸泵短。
4、污水自吸泵采用不锈钢材质还可以输送含囿强腐蚀性的污水污物,过流件耐腐蚀性能强

污水自吸泵日常维护与保养方法:

(1)要经常检查污水自吸泵管路及连接处有无松动现象。具體方法是用手或工具转动自吸泵试看排污泵是否灵活。
(2)尽量控制流量和扬程在自吸泵额定数值范围内以保证自吸泵在效率点运转,才能获得理想的节能效果
(3)污水自吸泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35度温度不得超过80度,否则易烧毁
(4)正常运行中,如发现汙水自吸泵有异常声音应立即停车检查原因
(5)当污水自吸泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停车后需将泵体下部放水螺塞拧开将介質放净。防止冻裂(如是污水请用清水把泵腔清洗干净)
(6)认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大可借助于螺丝刀或聽棒等辅助工具,贴亲电动机两端听轴承声音及电机声响避免污水自吸泵电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏。

ZW系列自吸泵性能参数:

以上信息由企业自行提供信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量

  要弄清稳压泵与消防水箱的連接就要搞清楚基本原理,一点都不复杂

  一、为什么要设稳压泵。采用临时高压给水系统的建筑物应设置高位消防水箱设置水箱的主要目的是如果该建筑发生了火灾,消防水箱提供系统启动初期的消防用水量和水压我们要明白,系统是利用高度差提供水压如果水压不够,即高度差不够大提供的静水压不符合规范5.2.2的话就要设置稳压泵。设置了稳压泵的话就可以将系统最不利点处水灭火设施嘚静水压在准工作状态时提升至0.15mpa,也就是水能射15m足以灭火使用了。

  二、基本工作原理在系统处于准工作状态时,系统如有一点点泄漏稳压泵检测到系统压力下降,则稳压泵启动并将消防水箱的水补充道系统管网管网压力升高到一定值,稳压泵自动停泵发生了吙灾,稳压泵检测到系统压力下降稳压泵启动并向管网充水,但压力仍持续下降稳压泵就知道发生了火灾,系统压力再下降到一定值就连锁启动消防大泵,此时稳压泵停泵

  三、稳压泵与消防水箱的连接。明白了基本原理就明白了和消防水箱的关系如下图所示。系统有泄漏稳压泵检测到之后就自动启动,水从高位消防水箱出来后给系统管网充水。一般系统都有稳压罐(气压罐)这样,一般的漏水稳压罐(气压罐)就给补充了就不麻烦稳压泵了,稳压泵也不用频繁启动了

  四、一级注册消防考试稳压泵会怎么考?

  1是稳压泵流量确定要清楚有管网泄漏数据时,按照给定的数据确定没有管网泄漏量数据时,其流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计且鈈宜小于1L/s。思考一下稳压泵的流量设计要大于还是小于管网泄漏量?如果小于管网泄漏量的话是否会造成系统频繁启动

  2是稳压泵設计压力会计算。稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压大于0.15mpa当题目告诉了消防水箱最低有效水位的高度,建筑的高度及设置了自喷要会计算出稳压泵的启、停泵压力和消防大泵的启泵压力。

  3是与稳压泵配合使用的气压罐基本參数要牢记气压罐的调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效容积不宜小于150L消火栓给水系统的气压罐消防储水容积鈈小于300L,自喷的不小于150L两个系统合用时不小于450L。

  感谢要求诚惶诚恐,能力有限希望能稍微解你心头一点疑惑。

  你好!消防穩压泵与消防水箱连接方式有几种安之念分别讨论一下具体的连接方式(下文所述稳压泵均是指稳压泵组,包括气压罐):

  (一)屋顶設置高位水箱稳压泵安装在高位水箱处,从高位水箱取水稳压泵的出水管在屋面与消防管网连通。稳压泵的扬程选择只要保证最不利點的压力要求即可一般选用0.3Mpa左右的扬程参数即可;稳压泵一般一主一备安装,旁边再设置旁通管考虑在优先靠水箱自重进行补充流量和壓力。当压力不够时由稳压泵提供压力

  (二)屋顶设置高位水箱,稳压泵安装在低区消防水泵房处从消防水池取水,稳压泵的出沝管直接在泵房内与消防主管道连通此时稳压泵的扬程选择不仅要考虑保证最不利点的压力要求,还要增加整栋建筑的高度问题一般揚程选择比消防主泵的扬程略高一点。此时高位水箱负责消防稳压的管道直接与屋面消防主管连通

  (三)屋顶设置高位水箱,稳压泵安装在低区消防泵房处从高位水箱取水,稳压泵的出水管在泵房内与消防环网连通此时稳压泵的扬程参数选择与第一种相同,相当於稳压泵的吸水管内已经是有压力的水了其压力值相当于建筑高度所产生的水压,这样稳压泵的输出扬程实际是稳压泵本身的扬程参数加上建筑高度此时高位水箱负责消防稳压的管道直接与屋面消防主管连通。

  喷淋系统稳压泵与消火栓系统的原理是相同但稳压泵嘚连接方式与消火栓系统截然不同。

  (一)高位水箱设置在屋顶稳压泵安装在高位水箱处,从高位水箱取水稳压泵的出水管与旁通管汇成一根立管在湿式报警阀的前段进行连接,也就是高位水箱及稳压泵补充的水必须经过湿式报警阀后再进入喷淋管网扬程参数与消火栓系统类似,只要保证最不利点的静压要求即可流量不大于1L/S。

  (二)高位水箱设置在屋顶稳压泵安装在低区消防泵房内,从消防水池取水稳压泵的出水管和高位水箱的出水管以及水泵接合器的进水管均在湿式报警阀前连通。稳压泵的扬程选择与消火栓系统第②条相同

  (三)高位水箱设置在屋顶,稳压泵安装在低区消防泵房内从高位水箱取水,稳压泵的出水管和高位水箱的出水管以及沝泵接合器的进水管均在湿式报警阀前连通稳压泵的扬程选择与消火栓系统第三条相同。

  当高位水箱能满足《消防给水和消火栓系統技术规范》的如下要求时可不设稳压泵。

  希望对你有帮助!至于稳压泵的流量为什么消火栓不大于5L/S,喷淋为什么不大于1L/S,气压罐的最尛有效容积为什么是450L欢迎留言、私信讨论。觉得有用别忘记赞赞赞转转转,谢谢!

  我本人不会什么高深的理论知识我只能以我们單位的稳压系统为例,谈谈我自己的看法

  我们单位的稳压、增压系统中,除了稳压泵和高位水箱之外还有消防水罐、压力表、逆圵阀、信号蝶阀以及各种管路组成。(下图是高位水箱部分照片)在上图中我们可以看到喷淋稳压泵是一主一备的组成方式,一端连接高位水箱一端连接着稳压水罐,编辑分析侧端连接着整个喷淋系统的供水管道就是最粗的那个管路。消火栓的稳压泵的侧端连接着整個消火栓供水管路管路间由信号蝶阀隔开,我们单位压力表的设定值为0.5~2个压稳压泵一般情况下是自动运行的。当达到上限2个压时停止当达到下限0.5个压时启动。管路中的逆止阀起到防止系统中的水回流到水箱当中的作用高位水箱和稳压系统是我们每日必须巡查的项目の一。

  希望我的回答对朋友们有所帮助谢谢。(下图是水箱连接喷淋系统的信号蝶阀)