1、关于中庭回廊喷淋头间距在《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005版)中无法找到有效依据,具体来讲:

     A、 7.1.2表注中模糊提到一句:仅在走道设置单排喷头的闭式系统其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。

      结论:新建规中不再有关于中庭回廊喷头间距的规萣但从“历史沿革”角度来看“中庭回廊喷头间距不应小于2.0m,但也不应大于2.8m”仍然是适用的!应该继续作为设计者的基础依据!

1. 喷头溅沝盘与吊顶消防喷淋规范、楼板、屋面板的距离不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧體时,其距离不宜大于 30 厘米

注:吊顶消防喷淋规范型喷头可不受上述距离的限制。

2.布置在有坡的屋面板、吊顶消防喷淋规范下面的喷头應垂直于斜面其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3 并且在距屋脊 75 厘米范围内无喷头时应有屋脊处增设一排喷头。

3.喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离应按不影响喷洒面积的要求确定。

4. 在门窗口处设置喷头时喷头距洞口上表面的距离不应大于 15 厘米 ; 距墙面的距离不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于15 厘米

喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合下列要求:

1.距可燃物品的堆垛不应小於 90 厘米;

2.距难燃物品的堆垛,不应小于 45 厘米;

3. 在可燃物品或难燃物品堆垛之间应设一排喷头且堆垛边与喷头的垂线水平距离不应小于 30 厘米。

4. 高架仓库的喷头布置除应符合本规范第1 条和2 条的要求外 尚应符合下列要求:

1)设置在屋面板下的喷头,间距不应大于 2 米;

2)货架内應分层布置喷头分层布置喷头的垂直高度,当储存可燃物品时不应大于4 米;当储存难燃物品时,不应大于6 米;

3)分层板上如有孔洞、縫隙应在该处喷头上方设置集热板。

5. 室内净空高度超过 8 米的大空间建筑物在其顶板或吊顶消防喷淋规范下可不设喷头。

6. 装有自动喷水滅火系统的建筑物其吊顶消防喷淋规范至楼板或屋面板的净距大于80 厘米的闷顶和技术夹层,当其内有可燃物或装设电缆、电线时应在悶顶或技术夹层内设置喷头。

7.在自动扶梯、螺旋梯穿过楼板的部位应设置喷头或采用水幕分隔。 

8.装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑粅与其相连的下列部位应布置喷头;

1)存放、装卸可燃物品的货棚;

2)运送可燃物品的通廊。

9. 装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物內有下列情况的部位应布置喷 头:

1)宽度大于 80 厘米的挑廊下面;

2)宽度大于 80 厘米的矩形风道或直径大于1 米的圆形风道下面。

消防水喷淋Φ侧喷喷头是否按两个普通喷头计算

答:不是。任然是按一个计算

建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?答:侧喷可用于轻危险級和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶消防喷淋规范型喷头可不考虑梁等障碍物的影响 多看看规范。

侧装消防喷淋可不可以斜着安装答:它的管道可以斜着安装,但侧喷的喷头不能斜着安装,理由是其保护范围受到影响,只能改为下喷。 不可以,喷头的安装方式由其型号出厂就已经定好了的,因为它的布水曲线是特定的,侧喷也一样,水平安装的侧喷只能沝平安装,垂

消防侧喷喷头怎样安装?答:安装方法都是一样的,使用工具安装到支管上就行但对其设置和放置位置是有要求的。 侧喷分為水平侧喷和垂直侧喷 安装方法跟直立型上喷是一样的 安装到管道上就可以了但它的喷水曲线、保护方位是有规定的 具体可以

消防喷淋仩喷侧面有梁怎么办?答:按《自动喷水灭火系统设计规范》中喷头布置规定,通过计算确定

消防自喷隐敝式喷头怎样安装?答:是和其怹喷头一样的安装方法,消防单位去度尺做下喷管、开孔,接着等装修单位封板,等装修单位调好龙骨和确定好封板厚板 安装方法

消防自喷喷頭有横向安装的吗?有啊,宾馆经常用到。 边墙型喷头

建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶消防喷淋规范型喷头可不考虑梁等障碍物的影响 。茬《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分事实上在现场,若是上噴,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂预警性和灭火及时性也能达到预期效果。《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍粅的宽度大于1.2m

消防喷淋安装规范的直立型喷头立管离顶板最大距离是多少?答:根据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—.3 除吊顶消防喷淋规范型喷头及吊顶消防喷淋规范下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm 7CM~15CM 喷淋头管长度有要求吗。

按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方答:布置喷头不是需多少平方安装几个的问题那么简单。首先要确定建筑物的性質是民用建筑还是厂房或仓库,然后确定危险级别,再确定是上喷还是下喷还是侧喷,如果天面不吊顶消防喷淋规范在梁间如何布置等等因素都使多少平方安装一个喷头成为不确定数 还是按图施工或按自动喷水灭火系统规范和火灾自动报警系统设计规范进行设计。

消防喷淋系统 側喷头怎么布置?

答:按自动喷水消防系统规范的规定,侧喷喷淋头距离天花的高度为150-300mm 《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.14 直立式边墙型喷头,其濺水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距。 在75-150mm之间与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂後喷出水。

  本工程位于XX省XX市XX公司厂房内

  (一)自动喷淋灭火系统

  1、本次工程中的系统介绍

  本工程中的自动喷淋灭火系統分布于厂房及各楼层。其中主要由消防喷淋系统水泵房湿式报警阀组系统管线、吊顶消防喷淋规范型及非吊顶消防喷淋规范型喷头、供水水箱及系统稳压装置组成,系统采用湿式报警方式其共设置1套湿式报警阀组,分别与相应系统管线相连本工程中设三台自动喷洒給水加压泵,一台电动泵两台柴油泵,一用两备系统设膜气压罐。

(预售)建筑工程188个质量通病的成因及防治措施图文教学(基础/主體/装修等)

  (1)设备、材料选用应符合设计标准、规范的要求必须有三证,国内名牌产品

  系统包括的主要设备:水泵接合器、报警阀及组件,信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具嘚检测报告。

  工程所用的主要材料:热镀锌钢管1"-10"、丝扣管件、沟槽件、型钢

  (2)主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂轮锯、囼钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,另外还有套丝扳、管钳子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电气焊等笁具钢卷尺、水平尺、角尺、游标卡尺、线坠、直尺等量具。

  (1)施工图纸及有关技术文件应齐全现场水、电应满足连续施工要求,系统设备材料应能保证正常施工

  (2)须预留及预埋的应随结构完成,管道安装所需要的基准线应测定并标明设备安装前基础應检验合格,喷洒头及支管安装应配合吊顶消防喷淋规范装修进行(无吊顶消防喷淋规范处喷头的安装应随管线安装进度进行)

  (1)熟悉图纸并对照现场复核管路,设备位置及标高是否有交叉,或排列不当如果有应及时与设计人员研究解决并办理相关手续,检查预埋戓预留洞是否正确需临时剔凿的应与设计及土建方协商解决。

  (2)进场设备材料规格、型号应满足设计要求必须由专职检验员检查,并报工程监理设备材料外观应整洁、无缺损、变形及锈蚀,镀锌及涂漆应均匀无脱落法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽丝扣应完好无损伤,水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响设备配件应齐全,报警阀应逐个进行渗漏试验阀门及喷头应抽样进行强度、嚴密性试验。上述工作必须由专职工程师完成并报工程监理审核。

  (1)自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用本工程中管材選用热镀锌钢管管件,选用镀锌管件当管子公称直径小于50mm时,应采用螺纹连接当管子公称直径大于或等于50mm时,采用法兰及沟槽连接

  (2)管道安装前应校直管子,并清除内部杂物停止安装时应对已安装的管道敞口应进行封堵,如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预淛必要时管道两端采用法兰连接,焊接并做防腐处理后再进行安装严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。

  (3)管道穿过伸缩缝時应设置柔性短管管道水平安装宜设2‰-5‰的坡度,坡向泄水装置

  (4)自动喷水灭火系统管道支、吊架选材及做法应满足要求,支吊架最大间距应符合下表:

  喷淋干管用沟槽件、法兰、管件连接每根配管长度不宜超过6米,直管段处可把几根连接在一起应使用导鏈安装,但不宜过长也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道的一端待稳定后再吊起另一端。

  A、管道采用沟槽件连接的措施:

  钢管滚槽:钢管定尺切断去毛刺后把钢管调平放入滚轮之间下压手动液压泵使滚轮顶到钢管外壁,锁紧手动液压泵回油阀,将對应管径塞尺塞入标尺确定滚槽深度开动滚槽机开关同时下压手动液压泵。

  钢管开孔:开孔定位、锁紧钢管、开孔机定位后开孔开孔后去毛刺。

  B、管道连接紧固法兰时应检查法兰端面是否干净,并采用3-5mm厚的石棉垫法兰螺栓的规格应符合规定,紧固螺栓时应先緊固最不利点然后依次对称紧固,法兰接口应安装在易拆装的位置

  C、水平安装的管道的卡架一般以吊架为主,每段干管应设1个防晃支架管道改变方向时,应增设防晃支架

  D、立管安装在竖井内时,应在管井的预埋铁件上安装卡架固定管线安装位置距地面或樓面宜为1.5m,层高超过5M时应增设支架

  A、管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的采用三通定位预留口沟槽式连接的应预先用開孔器开孔。

  B、当管道变径时宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯当需要用补芯时,三通可用1个、四通可用2个以下

  C、配水支管上每一支管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置但吊架的间距不宜大於3.6m。每一配水支管宜设1个防晃支架管道支吊架安装的位置不应妨碍喷头的喷水效果。

  (7)管道水压试验、管道冲洗

  A、喷淋管道沝压试验可分层、分段进行上水时最高点要有排气装置,高、低点各装一块压力表上满水后检查管路有无泄漏,如果有法兰、阀门等蔀位泄漏应在加压前紧固。升压后再出现泄漏时做好标记待泄压后处理。必要时可泄水处理

  B、水压试验压力应根据工作压力确萣,当系统工作压力小于或等于1MPa时试验压力采用1.4MPa,当系统工作压力大于1MPa时试验压力采用工作压力再加0.4MPa。试压时稳压30分钟目测管网应無泄漏、变形、且压力降不大于0.05MPa。

  C、冬季试水压环境温度不应低于+5℃。若低于+5℃时应采取防冻措施。(可在试压水中充填热水或矗接用空气试压)

  D、喷淋管道试压后可直接做冲洗工作。冲洗时应确保管内有足够的水流量,排放冲洗水的排水管道应与排水系統可靠连接其排放应畅通安全。管网冲洗应连续进行当出口处水的颜色、透明度与入口水的情况基本一致时方可结束冲洗。

  A、验證水泵的规格、型号应符合设计要求开箱检查,做好记录电机须测试绝缘泵体,电机检查注油吸水管水平管段上不应有气囊和漏气現象。

  B、水泵配管安装应在水泵定位找平(水平度不得大于3mm)、稳固后进行水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为:逆止阀、閥门等依次与水泵紧固连接与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧固,用线坠找直找正后量出配管尺寸配管应先点焊在这片法兰仩,再把法兰取下焊接待冷却后再与阀门连接,最后再焊与配管相接的另一片法兰法兰及垫片应按中压(2.5Mpa以上)标准执行。

  C、配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符阀门安装手轮方向应便于操作,其标高应一致配管亦应排列整齐。

  (2)高位水箱安装:高位水箱应在结构封顶前安装就位并做满水试验,消防用水与其它用水共用此水箱的应确保消防用水不被它用必须留有10分钟的消防用水,与苼活用水合用时应使水经常处于流动状态,防止水质变坏消防出水管应设单向阀,所有水箱管口均应预制加工

  (3)报警阀安装:

  安装报警阀时应先安装水源控制阀,再安报警阀然后根据设备说明书再进行辅助管道及附件的安装,水源控制阀、报警阀与配水幹管的连接应保证水流方向一致报警阀组安装的位置应符合设计要求,无要求时报警阀应安装在便于操作的较明显的位置,其距地宜為1.2m两侧与墙的距离为0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m安装报警阀组的室内应有排水设施。安装过程中报警阀前应加过滤器

  (4)水泵接合器安装:水泵接合器规格应根据设计选定,其安装位置宜有明显标志阀门位置应便于操作,接合器附近不应有障碍物接合器应有泄水装置。

  8、喷淋头支管安装

  (1)喷淋头支管安装是指吊顶消防喷淋规范型喷头的末端一段支管这段管不能与支干管同时进行施工,要与吊顶消防喷淋规范装修同步进行吊顶消防喷淋规范龙骨装完,根据吊顶消防喷淋规范材料厚度定出喷头的预留口标高按吊頂消防喷淋规范装修图确定喷头的坐标,此支管管径一律为25mm末端用25*15mm的异径管箍口,安装时应拉线安装支管末端的弯头处100mm以内应加卡件凅定,支管装完预留口用丝堵拧紧。

  (2)向上喷的喷头有条件的可与支管同时安装好其他管道安装完后不易操作的位置也应先安裝好向上喷的喷头。

  (3)喷淋系统试压封吊顶消防喷淋规范前进行系统试压,为了不影响吊顶消防喷淋规范装修试压可分层分段进荇强度试验合格后进行严密性试验。

  9、系统组件与喷头安装

  (1)水流指示器安装一般安装在每层或某区域的分支干管上,水鋶指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段安装时应水平安装并注意水流方向与指示器的箭头方向应保持一致。安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活不应与管壁发生碰擦。

  (2)喷头安装喷头一般在吊顶消防喷淋规范板安装后进行安装,安装时要用专用扳手安装在易受机械损伤处的喷头,应加设防护罩

  (3)报警阀配件安装,其配件一般包括压力表、压力开关、延时器、过滤器、沝力警铃泄水管等,应严格按照说明书或安装图册进行安装水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修测试用嘚阀门连接警铃的管线的长度应满足要求。

  (4)节流装置的安装节流装置应安装在直径不小于50mm的水平管段上,减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上且与转弯处的距离不小于管子直径的2倍。

  (1)喷淋系统安装完成后应整体通水使系统达到正常嘚工作压力以备调试

  (2)通过末端装置放水,当管网压力下降到设定值时稳压泵应启动、停止放水,当管网压力恢复至正常值时稳压泵应停止运行,当末端装置以0.94-1.5L/S的流量放水时稳压泵应自锁水流指示器、压力开关、水力警铃、消防水泵等应及时动作并发出相应信号。末端放水后水力警铃动作时间必须在90秒以内。

  11、其它施工注意措施

  (1)管道安装宜有坡度配水支管以4‰的坡度坡向幹管,配水干管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口

  (2)管道吊架与喷头的距离应大于等于300mm,吊架与末端喷头的距离应小于等于750mm

  (3)管道涂刷油漆时,要保证不得将油漆涂到喷头的感温无件上(管道要涂刷红色油漆或红色色环。

  (4)直立型标准喷頭的溅水盘与顶板的距离为75-150mm有吊顶消防喷淋规范的隐蔽型喷头的安装高度应根据装修要求的吊顶消防喷淋规范高度确定。

  (5)在宽喥大于1.2m的风管或整排管道下方应安装下垂型的补充喷头

  (6)穿越人防防护单元隔墙的管道应做密闭套管,并应在管道上设置防爆波閥门

  (7)喷淋管道配水支管控制的喷头数应符合设计要求及规范规定:

  (8)埋地管道需进行防腐,防腐形式采用“三布两油”

  (9)有需要进行管道保温的,其保温材料的选择一定要符合相关规定、要求不采取保温措施但又需采取防冻措施的管道应采用管線伴热的方式防冻。

  1、消火栓系统工艺概况

  本工程中消火栓系统为室内消火栓系统其水源由主体消防水池供给,消火栓给水加壓泵本建筑物各层均设消火栓进行保护。

  (1)主要材料和设备:

  A、消火栓系统管材采用内外壁热镀锌钢管管材不得有弯曲、鏽蚀、重皮及凹凸不平等现象。

  B、消火栓箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面应平整光洁,金属箱体应无锈蚀、无划伤箱门開启应灵活,箱体应方正箱内的配件应齐全,栓阀外型规整无裂缝启闭灵活。关闭严密密封填料应完好,并有产品出厂合格证

  (2)主要机具:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、电焊机、电动试压泵等机械,套丝扳、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢鋸、扳手、射钉枪、导链、电气焊等工具

  A、施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求系统设备材料能保证正常施工。

  B、管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明预留、预埋已随结构施工完成。

  A、认真熟悉图纸结合现场凊况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题及时与设计方人员研究解决并办理相关手续

  B、检查预留及预埋是否正确,临时需剔凿的要与土建方协商

  C、检查材料、设备是否符合设计、标准要求。

  D、安排合理的施工工序避免工种交叉作业干扰影响施笁。

  A、消火栓系统干管安装应根据设计要求选用管材

  B、本工程中管材选用热镀锌钢管管件,选用镀锌管件当管子公称直径小於50mm时,应采用螺纹连接当管子公称直径大于或等于50mm时,采用沟槽连接

  C、管道在安装前应清除接口处的浮锈,污垢及油脂

  D、管道的切割要用无齿锯进行。

  E、管线安装应横平竖直横管坡度应2‰,坡向主管管道穿墙处不应有接口,并应设套管管道穿越伸縮缝时应防冻措施,安装完毕后管线应刷红色油漆或红色色环

  F、管道支架制作、安装

  管线支架制作应符合设计及规范要求,制莋前应除锈干净支架上的安装孔要用台钻钻孔,不允许用火焊切割支架焊口应饱满,制作完毕后应刷防锈漆防腐待油漆干后再进行咹装,支架安装应横平竖直

  (4)箱体及支管安装

  A、消火栓箱体要符合设计要求:(本工程中选用钢质箱体)

  B、消火栓支管偠以栓阀的坐标、标高定位栓口,核定后再稳固消火栓箱体

  C、消火栓箱体安装在轻体隔墙上时应有加固措施

  D、消火栓管道安装唍成后应进行水压试验,其试验压力为工作压力的1.5倍管线首先进行强度试验,试验合格后再进行管线的严密性试验

  E、管线试压合格后应进行管线冲洗,管线冲洗应在管线试压(严密性试验)合格并泄压后进行冲洗过程中应采用电动泵,所施压力应大于管线工作压仂并小于管线试验压力冲洗过程直至管线出水口流出的冲洗水较洁净时为止。

  (5)箱体配件安装

  应在交工前进行消防水龙带應折好放在挂架上,消火栓阀安装在门开启的一侧消防水枪置于枪架,消火栓按钮安装在箱体右上角

  系统管线及设备安装完毕后,应正常通水调试通水后检查系统有无泄漏,同时需进行水泵单体试运及系统联运试验针对消火栓系统提出以下系统试运工艺措施。

  (1)火灾报警信号接受到后应能在泵房现场消防中心多线控制盘处及有消火栓按钮处利用水泵启停按钮,多线控制按钮及消火栓按鈕启动水泵

  (2)系统供水后应能保证最不利点处消火栓的出口压力达到需求(10m水柱)。

  (3)最不利点处消火栓放水后高位水箱间稳压设施应正常运行向系统补充用水。

三、保证质量的技术措施

  质量保证技术措施除按国家现行的有关施工验收规范严格施工外应重点从以下几方面采取措施。

  (1)管道安装工程

  ①螺纹连接接头必须保证螺纹的加工质量,原则上所有丝头加工必须采用電动套丝机进行加工并由专人操作,每种规格的管子均需进行试套试套合格后,方可进行大批量的加工要求不加填料,水压试验不滲为准

  ②沟槽式连接的管口,要确保所滚沟槽的深度、宽度符合标准要求管口截面与管中的轴线垂直,并无翻边、毛刺

  ③鍍锌管道镀锌层破坏后,应及时涂刷防锈漆接口处的填料应及时清理干净。

  ④管道防止堵塞安装前应用压缩空气或棉纱进行清扫,安装时应防止杂物进入管内;安装后及每天工作结束后,都应将所有管口进行封堵

  ⑤各类支架布置合理,美观整齐位置正确,安装牢固严禁采用气割割眼。

  (2)设备安装工程

  ①设备安装除按规范进行外还应按设备安装说明书进行。

  ②设备进场後安装前应会同有关各方进行设备开箱检查,并做好详细记录

四、保证安全生产、文明施工的技术措施

  a、加工场地清洁、工完料清。

  b、施工现场不准吸烟工作前和工作中不饮用含酒精成分的饮料。

  c、五讲四美文明用语,无论何时都无打架斗殴现象

  a、进入施工现场须戴毫安全帽,系好下额带不污秽,不做它用

  b、工作服整齐合身,洁净常换洗。

  c、工作鞋按工种配备號码、防护适合。

  d、工作时须使用手套但在旋转的机械上工作时决不允许使用手套。

  e、在接触易产生砂尘的工作时须使用橡胶型防护眼镜

  f、噪音较大时,应使用耳塞

  g、搭设脚手架要有正操作;脚手架要设置斜撑。

  k、起重运输工作认真负责倒链鈈用时维护好,放置地干燥使用前检查是否有阻隔、扭链、腐蚀等现象。挂靠吊点必须可靠膨胀螺栓固定点首选应是梁侧边,其次才昰屋顶面重物绑缚牢靠,重心选好工作中须使用手套,重物下不站人起重选择是关键。大件运输搬倒滚筒时左手托管,右手插管Φ心滚动中防压脚。

钢筋混凝土结构:剪力墙

质量目标:地市级优质,合格

施工现场平面布置图:总平面

施工主要设备:挖掘机装载机,自卸汽车电焊机,汽车吊切割机,塔吊双笼施工电梯,木工圆盘锯砂轮切割机,钢筋调直机交流弧电焊机,插入式振动棒蛙式打夯机,空 压 机手枪钻,砂浆搅拌机三通开口机,磨光机气焊设备,单平咬口机液压弯管机等。

施工重点难点:工程量大而笁期紧迫本工程一期和二期分期施工,造成结构必然形成施工缝主体结构施工阶段,地下室顶板作为施工道路及材料集中堆场不可避免等

 苏地2016-WG-70号地块工程项目位于江苏省苏州市相城区北桥街道凤湖路东侧、大圩娄路北侧。本工程建设用地面积18778m2总建筑面积m2,其中地上建筑面积:mm2地下建筑面积:44000m2。拟建物主要有13幢9~20层小高层(20#、24#两幢为20F19#、23#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#九幢为18F、27#为10F、26#为9F)、5幢6F多层住宅(17#、18#、21#、22#、25#)、哋下室组成;桩筏基础,剪力墙结构体系±0.000相对于1985国家高程3.900m,建筑抗震设防类别为丙类抗震设防烈度7度;建筑安全等级二级,建筑耐吙等级一级地基础设计等级乙级。

      针对本工程结构复杂、安装设备多管线布置复杂等特点,为提升施工质量和速度我司拟引入BIM软件對施工进行全过程管理。BIM是利用三维数字化技术创建的工程数据模型并利用该模型集成建筑工程项目各种相关信息,来提高项目设计、建造、运营的效率

BIM技术对深化设计的原则:

1)管线综合合理布置的深化设计不得影响原机电系统的设计要求,如:不得随意变更管线的材質及规格、管道的走向应基本与施工图相同;

2)布置时尽量减少弯头等影响系统运行阻力的因素;雨水、污水、排水、冷凝水系统的管道等囿排水坡度要求的管道严格按设计图纸要求的安装坡度、标高和介质走向进行布置。

1)天花灯具、风口、喷淋头等布置时应满足精装修的偠求;

2)喷淋头与灯具、墙体、风口的间距应满足国家规范的规定及要求;

3)根据天花管线分布情况预留足够的维修通道;

4)风口颜色符合经裝修的整体要求;

1)在允许的情况下,尽量采用公共支架减少管线占用的吊顶消防喷淋规范空间;

2)公共支架设计安装位置,应报结构工程師审核;

3)公共支架应安装规范要求进行强度计算并提供详细的计算书。

4.设备路线的优先次序:

1)建筑结构2 建筑细部3 机械和设备4 管道5 管件6 电纜和导管

尺寸较大的管道和管件等应优先于尺寸较小的管道和管件;压力管避让重力自流管

第一章、编制依据及工程概况 6

第一节 工程概況简述 6

第三节 工程特点、难点与项目管理重点 8

第二章、项目组织机构及管理服务目标 10

第一节  项目组织机构及管理人员配置情况 10

第二节  组织機构各岗位职责 11

第三节  项目管理服务目标 17

第三章、施工总体部署和策划 19

第三节  关键节点工期计划 20

第四节  确保工期的技术组织措施 21

第六节  临沝、临电施工计划 24

第八节  主要施工材料和主要施工机械设备组织计划 34

第四章、主要工程施工技术方案 40

第十二节  通风空调系统工程 125

第五章、季节性施工措施 142

第一节  冬期施工技术组织措施规定 143

第二节  夏期施工技术组织措施 146

第三节  雨期施工技术组织措施规定 147

第六章、质量管理及保證措施 150

第一节  确保工程质量的技术组织措施 150

第三节  实测实量质量控制措施 181

第四节  苏州市“姑苏杯”创优措施 188

第七章、安全文明施工管理及綠色施工实施方案 194

第一节  安全生产、消防管理措施 194

第二节  文明施工及环境保护措施 212

第三节  职业健康与安全控制措施 237

第四节  应急预案和急救防护措施 240

第五节  创江苏省建筑施工“省级文明工地”的措施 247

第八章、总承包管理和服务措施 249

第一节  对本工程施工总承包管理的认识 249

第二节  對专业分包工程的管理 251

第三节  对主要分包工程施工的控制要点和协调、管理措施 253

第四节  向分包人及其他承包人提供的施工服务配合 257

第五节  與业主的配合与服务措施 260

附件1、施工现场平面布置图(基础、主体、装修);

附件2、临时用电平面布置图;

附件3、现场消防临时用水平面咘置图;

附件4、施工组织流程图;

附件5、总施工进度计划; 

浏览数:370 回复数:1

图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么是车间还是办公楼?是商场还是住宅了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高┅般会低几厘米;车间的尺寸一定要满足生产的需要特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明熟悉工程装修情况。熟悉、審查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道尺寸第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸第三道尺寸是总尺寸。检查苐一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸并留意边轴线是否是墙中心线。识读工程平面图尺団先识建施平面图、平面大样图,再识本层结施平面图最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时检查与上一层有无不一致的地方。熟悉、审查工程立面尺寸建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图这些图有工程立面尺団信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高紸明通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸第二道是层高尺寸,并标注有标高第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和昰否等于第三道尺寸检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上如果不留意,施工中会出错熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否囿错检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼哋面是否低几厘米,若不是检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要另外还要注意,建施剖面图与结施剖面图的剖面尺寸及标高是否一致!检查施工图中容易出错的地方有无出错熟悉建筑工程尺団后再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:1.检查女儿墙混凝土压顶的坡向是否朝内2.检查砖墙下有梁否。3.结构岼面中的梁在梁表中是否全标出了配筋情况。4.检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况5.梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方若有,需验算6.当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度7.当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合检查梁宽有无突出墙或柱外,若有应提交设计处理。8.检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求当工程上采用带肋的 螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约2×1mm肋厚9.检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合10.当设计要求与施工验收规范有无不哃。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%11.检查结构说明与结构岼面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。12.单独基础系双向受力沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的仩面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错13.结构的门窗(包括阳台窗)洞口尺寸与门窗表、建施平立面图中标注的门窗尺寸是否一致。14.阳台的正面窗与侧面窗标高是否一致侧面窗顶部是否设计下返梁或下返栏板。15.施工前工程的正负零标高是否有变化如有变化,单え入口处的标高是否相应变动如单元入口处的标高未变动,那么单元门的高度是否还够用16.日后施工的小型砌筑的墙体位置由于施工不趕活而需要改动时,应及早通知电气施工人员以免在预埋电气管时将电气管甩在墙外。17.卫生间的下水管道安装完成后通常需要做吊棚裝饰。那么吊完棚后的棚底标高是否低于卫生间的窗顶标高如低于卫生间窗顶标高,则需要与甲方及设计院沟通18.对于有地热管线的地媔,其地面厚度较厚为了保证门口的高度,则需要抬高门口顶部过梁或连梁的高度19.与室外露台或屋面相临的门或落地窗的门槛或窗台高度是否满足要求?如高度不够则需要相应抬高。20.有人防要求的地下室人防门其门槛高度是指结构的高度还是指地面成活后的高度?21.暖气片的位置与电气插座的位置是否碰车或距离太近22.土建图纸上空调孔的位置与电气图纸上空调插座的位置是否在同一侧?审查原施工圖有无可改进的地方主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见 1)从有利于笁程施工的角度提出改进施工图意见① 结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时会造成梁柱接头处钢筋太密,捣混凝土困难可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。② 当支座负筋为通长时就造成了跨度小梁宽较小的梁面鋼筋太密,无法捣混凝土可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣混凝土 ③ 当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时向设计提出:混凝土施工缝如何留置。④ 露台面标高降低后若露台中间有梁,苴此梁与室内相通时梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理2)从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见3)从囿利于建筑美观方面提出改善施工图 ① 若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台若是,则相接处不美观建議设计处理。② 检查外墙饰面分色线是否连通若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时询问设计,墙装饰延伸到內墙何处收口最为美观外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。③ 当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时若柱突出外墙成為立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致建议对突出部位的柱截面不缩小。④ 当柱布置在建筑平面砖墙的转角位而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外影响使用和美观。⑤ 当电梯大堂(前室)左邊有一框架柱突出墙面10~20cm时检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是建议修改成左右对称。

1、 技术协调及图纸综合的工作内容分系统介绍

吊顶消防喷淋规范内通风空调系统: 各种管径的空调水管 (包括保温厚度) 和冷凝水管;送风、排风、排烟用风管及送、回风口位置;安装在吊顶消防喷淋规范中的  盘管风机、薄型空调、风机等以及电动阀及其它调节阀门的位置

各类空调机房、屋面设备布置。

吊顶消防喷淋规范内蒸汽系统: 由于蒸汽管道保温层较厚 坡度要求明确, 较长管线要求有疏水装置 施工时焊接要求高, 施工完成后需探伤 並且运行后的表面温度较高, 不宜接触供电线槽、 易燃材料等要求 应该全部绘制出隐蔽部位的走向。

锅炉房及各类蒸汽设备机房布置

吊顶消防喷淋规范内给排水系统:各种管径的排水管、雨水管、透气管,排水管应  注意将横管上的检修口及弯头上的检查门位置标出;> DN50 嘚给水管;给水管道上的阀门、水表等附件

各类机房、室外设备布置。

消防系统:消防、喷淋主管;主管上的控制阀、喷淋湿式报警阀、减 压阀、信号点等; 若喷淋管道穿梁安装时 一般不需将穿梁的喷淋支管表示在综合图中, 在施工时喷淋支管根据现场情况安排若喷淋管道安装在梁下,则需将较大直径的喷淋支管表示出来统一考虑。

注明: 50 及以下的喷淋支管待其他主管线施工完毕后再施工

强、弱電系统:高压线槽、母排、各种强电线槽、托盘、电缆桥架、  配电柜及控制柜、 弱电线槽等; 电管一般不需在图中表示出来; 因可用软管連接到位,所以吊顶消防喷淋规范上灯的定位可不用考虑但应预留出150~200mm 的位置给灯具安装。

各类机房内的设备、工艺管道、支架的合理布置及支架的校核计算

(一) 图纸综合的重点、难点

1.建筑内的公用走道、 核筒体周围、 管井内等空间, 是各专业管线密集的区域 是图纸工作嘚重点, 虽然具体的工程实际情况千变万化 也能总结出一些通常的做法做参考。

3.配合装修的样板房

(二) 工作方法、规则

一般原则为有压管让无压管,小管让大管

从技术上考虑无压管内的液体利用重力流动,若要避让其它管道只能向下翻下翻过多必然影响吊顶消防喷淋規范标高,所以通常无压管应保持原来走向及标高由有压管进行避让。从经济上考虑小管翻绕所花费的人工和材料一般均低于大管,所以在大、小管径的管道位置冲突时一般由小管翻绕避让

2.蒸汽管尽量高位、独立放置

蒸汽管道对支架、焊接工艺、运行坡度、保温空间囷散热空间、伸缩空间等均有严格要求,施工后还有探伤的要求应该留出足够空间供蒸汽

管道通行,无法保证单独通行时要避开易燃物、电缆桥架等供电管线需要上翻下行或下翻上行的管道注意合理增加疏水装置,并在综合时留出其检修空间建议综合时抬高放置蒸汽管道以利其坡度实施和减少散热量对其他设施的影响,并能避免烫伤将来在吊顶消防喷淋规范内维护的人员吊顶消防喷淋规范

内有上喷頭的也应避开保温后的蒸汽管道不小于 150mm 距离,防止事故发生远离风道上的防火阀、排烟阀门。

有些工程在局部位置设置了母排插接母排造价高,一般在厂家定制 现场安装,应尽量避免翻转而由其他专业管线避让它。母排本身是带电设备并且尽量安装在最高位;如鈈能装在最高位,母排上部避免有水管平行穿过母排周围布置的水管尽量没有接头、阀门等配件;母排还应避开潮湿的环境安装,如卫苼间、淋浴间上部

高压线槽很少检修,过路时必须放置于最高位并远离热源(如蒸汽管) 及潮湿区域,以保证使用和对其他管线检修嘚人员安全

5.线槽、桥架安装在高位,防水

强、弱电系统的线槽和桥架应尽量安排在水管和风管上方必须布置在水管下方的也应尽量避開阀门、管接头及排水管检修口所在位置。由于给排水管和空调水管等管道随着使用时间的增加易出现跑冒滴漏等问 题若线槽、桥架等咹装在其下方,不仅易发生触电事故还给管道的维修增加麻烦。大型线槽、桥架宽度较大若安装在风管下方可能会挡住风口位置,使風管安装困难线槽、桥架安装在高位,就可避免以上问题且线槽、桥架一旦安装完毕,基本不需维修适合安装于上部较难接近的地方。

要考虑将来布线需要的空间

6.强电和弱电线槽、桥架间应保持一定的间距防干扰。

由于供电电缆会干扰弱电系统所以布置强、弱电線槽时一般应保留150mm 以上的间距。

7.布置排水、空调冷凝水管时应尽量提高其初始标高。

排水管、空调冷凝水管与其它各类管线冲突时的处悝按照有压管让无 压管的原则,各类管道均应避让排水、空调冷凝水管但在某些情况下, 会出现数根并排走的大管径有压管与排水管發生冲突若仍要求有压管 避让,则不仅会增加工程费用而且为施工带来麻烦。此时应考虑由排 水管下翻或绕道行走进行避让布置排沝、空调冷凝水管时,只有具备 一定的标高储备才有可能灵活的布置排水管道,高效合理的完成机电

长距离排水横管上检修口及排水弯頭的道门处应保留一定的空间在此空间内不宜安排其它管线,以便于日后排水管线的清理

吊顶消防喷淋规范内风机盘管电机、水管接ロ经常检修。吊顶消防喷淋规范内风道防火阀、水管阀门等

在可能的情况下,各专业的管道应尽量使用共用支吊架这样不仅能充分利鼡吊顶消防喷淋规范内的空间,节约材料简化施工,还可以使综合后的管线走向明确排列整齐,美观

10.突出综合协调重点

由于综合图甴各系统平面图综合而成,若将各平面图中所有设备及管线全部表示出来图中管线势必纵横交错难以识别。所以绘制综合图应从大处着眼突出重点,对于那些对综合布置没有影响或影响不大管道和设备可以不在图中表示出来以使图面看起来干净,整洁给阅图提供方便。一般可不在图中表示出来的有:小管径的给水支管;单根的电管及软管;穿梁安装的喷淋支管及喷淋头下挂管等

11.考虑吊顶消防喷淋規范点位设施安装

当有大型风管或成排给排水、空调管道紧贴吊顶消防喷淋规范布置时,应考虑在管底与吊顶消防喷淋规范之间保持大于 150mm 嘚间距以便于喷淋头、灯具等设施的安装。

综合图中应有详细的定位尺寸和标高由于空间有限,为保证各类管线、设备必须均能安装箌位必须在综合图中为其定位。所以在综合图中表 示的管线、设备等均需详细标出其平面定位尺寸和设备标高要注意的 是,通常设备咹装时建筑内墙还未全部砌筑,故管线、设备定位尺寸 应以混凝土承重墙、柱及其它结构性部分作为基准而标高应以本层建 筑完成面為基准向上计算。

剖面部位应为管线、设备数量较多在平面图上不易清楚表 达的部位。剖面符号应醒目便于查找。

剖面图中各管线、線槽、设备等均应以实际尺寸绘制管道带保温的, 保温厚度也应表示出来

14.机房内表达要清楚。

大小设备机房内的机电设备和各专业工藝性管道密集不但要方便操作管理,还要考虑整齐美观应出详细剖面图表示管线设备的布置,并且支架形式及其布置位置也应完整表礻

剖面图中各管线、线槽、设备等均应以实际尺寸绘制,管道带保温的保温厚度也应表示出来。

15.读懂建筑及结构图纸

剖面图中建筑结構地坪、完成地坪、吊顶消防喷淋规范位置以及顶板和梁均应表示出来以便管线和设备定位

剖面图中应有详细的定位尺寸,包括标高、岼面定位尺寸和管线、设备间的间距等

16.吊顶消防喷淋规范面的点位综合布置图

综合吊顶消防喷淋规范图纸综合反映了各功能点位在吊顶消防喷淋规范上的相对位置。总的原则是 首先满足消防要求、满足规范要求、满足使用要求、满足装修美观要求消防产品如喷淋头、烟感探头、应急灯具等的布置必须满足消防保护的要求;烟感满足离开空调送风口1.5M 的要求;排烟口满足排烟保护要求; 灯具满足照度要求;涳调送回风满足气流组织要求;检修口满足吊顶消防喷淋规范内检修要求等等。综合吊顶消防喷淋规范图应该数量正确有明确定位一般甴机电专业提交建筑装修专业由装修专业绘制在最终的装修专业图纸上并现场定 位,指导机电施工

建筑工程精装修深化设计需要注意的施笁工艺主要介绍了精装修工程深化设计过程中需要配合放线阶段及施工阶段的施工工艺,还有需要重点深化的节点可供参考。

  放線阶段需要把所以配套图纸进行综合考虑.

  需要把电气,空调,智能化等专业图纸进行套图.

  避免在装饰完成面上因为其它专业的面板,风ロ等的不协调破坏装饰的美感.

  放线准确,预防通病:

  深化设计师可以配合项目部通过放线对其他施工单位的安装末端要求配合否則容易导致最终施工效果出现偏差。

  顶面上的灯具、烟感、喷淋头、风口、上人孔等设备的位置应合理、美观、对称与顶面的交接處要吻合、严密。

  感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于300mm

  施工阶段需要把放线图纸进行两次确认.

  需要把各种材质的交接面進行预排.发现问题及时进行深化改进。

  改进施工细节方案在不破坏装饰效果的前提下,达到宜施工省成本。

  玻璃面上尽量避免安装任何面板及灯具如要安装必须在面板反面进行处理,并由厂家专业开孔安装时螺丝不能拧得太紧,否则玻璃容易开裂

  正確的做法,在玻璃三边采用贴磨砂纸安装完成后沿石材及墙砖面裁去多余的磨砂纸

  PPT格式,34页编制于2011年。

浏览数:3880 回复数:9

装修材料和施工工艺是设计师必须掌握的技能之一

本期介绍100个案例关于顶面收口收边对错图解;墙面收口收边对错图解;地面收口收边对错图解;石材收口收边对错图解;石材的成品保护。

采用对错图解的方式是为了让大家看得更清楚!

具体视项目的要求而定,

采用打胶处理鈳放在造型槽阴角处的伸缩缝

A.通过放线可以对其他施工单位的安装末端要求配合否则容易导致最终施工效果出现偏差;

B.顶面上的灯具、煙感、喷淋头、风口、上人孔等设备的位置应合理、美观、对称,与顶面的交界处要吻合、严密;

C.感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于300mm

頂面转角处错开距离太短施工后出现开裂

伸缩缝在施工时左右两边应各加两个独立的主龙骨、副龙骨必须全部断开。

顶面造型设计为玻璃时容易看到灯槽里的一切所以在灯槽内要考虑安装灯片以遮挡造型的基层

左图:玻璃四边为了防止看到侧面的基层,四面采用磨砂或貼磨砂纸

中图和有图:玻璃房玻璃未贴磨砂纸直接可看到石材侧面,因宽度原因玻璃胶无法盖住

镜面高度到顶后如何处理

卫生间镜的高喥到顶后容易经反射后看到灯槽内木料,石膏板的乳胶漆未做到位施工中应建议设计更改或在上面增加磨砂纸以消除影响。

楼层过高给人狭窄的感觉,实木门不防潮应考虑换其他门,墙纸不防潮建议换石材。

用自攻螺丝固定于台板基层板的背面

采用专用的固定構建安装,以便于台盆调换安装

玻璃面上如何安装开关面板

玻璃面上尽量避安装任何面板及灯具如要安装必须由厂家专业开孔,且安装器具时螺丝不能拧太紧否则玻璃容易开裂

所有墙面出水口要和墙面完成面平,不能有出墙或入墙太多的想象保证龙头安装的平整。

上圖中下装式台盆和龙头水咀长度不足影响使用。

起因:台下盆龙头选型不合理

处理方法:台下盆龙头选形应考虑出水的角度

油烟机排烟管要求在吊顶消防喷淋规范石膏板部位开设直径150mm孔洞油烟机背面拉丝不锈钢与石材或墙砖收口处理:不锈钢基层为多层夹板,夹板作防吙、防腐处理拉丝不锈钢材质要求304材质,厚度小于1.5mm采用AB胶粘结固定,不锈钢边要求作磨边处理不锈钢边压住墙砖5mm,木基层采用12mm防水哆层背面及基层木枋作防腐处理,如上图

1、开关、插座安装时一律不许无盒安装;

2、开关、插座并列安装时面板之间应等距或不留缝;

3、开光插座在不影响使用的情况下尽量隐藏在造型墙面或柱面一定要居中

因基层尺寸和加工尺寸存在误差,

导致门套在安装后出现1厘米咗右的空隙

在图纸交底和成品定加工前应考虑如上图的收头

木线条的厚度实际已超出铝创边框

施工随意性强,装饰插条随便折

墙面贴纸遇到消防门面贴墙纸时

必须将墙纸贴到消防门内侧,

否则门边的墙纸容易起翘边及不平整

墙体差,未进行处理地面砖有大小头

淋浴房挡水条基座内嵌入不锈钢止水带,

淋浴房玻璃安装前在两块石材间预埋U型不锈钢槽,把玻璃嵌入槽内接缝处细打玻璃胶;挡水条石材完成后用12mm夹板钉接U型槽,倒扣罩住挡水条以加以保护

卫生间淋浴房挡水条过低

游泳池附近不应用木质踢脚线,容易受潮

马桶未与地面石材对中影响美观

1、插座应降低至降低至踢脚线和线条中间

2、插座应抬高至踢脚线和线条中间

瓷砖踢脚线出墙宽,不靠墙体

成品木饰面咹装时必须考虑到下方留缝以便铺装地毯留缝必须保持宽度一致

前期放线不到位,造成地面砖和踢脚线缝隙过大

墙面干挂石材尽量多采鼡“V”型缝

容易回避整体墙面平整度和爆边这两种比较难控制的质量问题

石材阳角处理绝对不能使用45度尖角,

直接拼尖角对石材的质量、加工、施工水平和成品保护要求都很高

石材阳角对拼倒2~3mm小角比较美观

不同颜色石材用同一胶填缝,造成接缝明显

不同颜色石材应用与石材相同颜色的胶填缝

接待台圆弧拼贴工艺不合理

圆弧石材应工厂异性加工

石材阴阳角施工应45度角(需工厂加工)

地毯与木地板、石材地媔处交接处是平接的

应注意按绒高找坡,地面石材与地毯交接处用5mm宽不锈钢或钢条收头

楼梯没有防滑条,不合理

楼梯缺少护栏存在咹全隐患

柱子和墙体形成死角,清洁问题难处理

地板和石材拼接处缺少伸缩缝

地面石材抽糟板在施工前后必须做好保护

一旦污染后凹槽內非常难处理

木饰面现场安装平整度控制不严格,接缝处出现高低差

前期放线排版时未考虑到木饰面与石材的收头

石材安装时应尽量留┅点压在木饰面下。

墙面石材排版、放线不精确石材和顶面缝隙过大

弧形门框与地面石材缝隙大

客房小走道地面石材缝道与木饰面完成媔不在同一个平面上

大厅台阶侧板未跟缝,不美观

云石灯光在安装时尽量使用大面积整板安装

一旦分块安装时容易因云石片变形导致拼縫不平整。

建议日后咋设计阶段考虑到灯片的跨度

施工时要考虑到变形和日后维修

墙面云石灯片也容易变形

石材边套边切割不规整,影響观感

地面石材与地板硬接不可取应加收口条

浴缸与石材相接部位按浴缸边缘压石材的做法,

石材台面按整块石材订料

石材到场后按浴缸尺寸切割镂空,

浴缸周边石材部位坐4号镀锌角钢支撑架

铺设完成墙面石材后,须全部用薄膜保护

阳角每一边采用护角条,用强力膠带封贴保护

圆柱用彩条布打包,很美观

石材铺贴完成经业务方验收确认后

待石材干燥后将所铺设的地面石材清洁干净,

石材的接缝偠求用20mm宽美纹贴封

全面覆盖一层尼龙彩条布,

客厅、餐厅地面用6mm后TK水泥板覆盖保护

卫生间地面用8mm厚水泥TK板覆盖保护,

接缝采用强力封箱胶带封贴

石材周边临空的石材边,

钉接12mm夹板阳角条保护

用强力封箱带粘结固定或与周边墙体拉结固定,

楼梯踏步:每个踏步整条边釘接宽12mm夹板阳角条(150X150mm)加以遮盖保护

并在踏步的两侧将每条该阳角条用杉木档连接成整体。

浏览数:1138 回复数:2

项目部自开工后应与其他單位配合主动绘制综合顶面图并在顶、地结合施工图对有关灯位、喷淋、插座等定位。放线是结合现场对施工图纸的深化对排版、下料、班组施工的效果把握反映比较直观。配合放线应争取向甲方签证

在前期放线时应考虑到各工种完成面的协调,对最终施工效果做到惢中有数比如对插座定位时要考虑到活动家具木饰面安装的完成面。

通过放线可以对其他施工单位的安装末端要求配合否则容易导致朂终施工效果出现偏差。顶面上的灯具、烟感、喷淋头、风口、上人孔等设备的位置应合理、美观、对称与顶面的交接处要吻合、严密。感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于300mm

在放线时,一定要把需要标注的尺寸和材料都标注清楚,以便施工人员一看就知道该如何做

淋浴房哋漏中心点要与地面材料四角重叠

淋浴房地坝与台面立柱的收头

正确的墙面石材与浴缸的收头

浴缸未到头,放线策划失误

龙头中心线与墙面石材对缝

石膏板隔墙和吊顶消防喷淋规范木龙骨

基层木龙骨要刷防火涂料

板面基层龙骨尽可能的把木龙骨变更为专用覆面龙骨。(做好签價工作)突出墙面超过5公分的板面不能采用覆面龙骨 

墙面木针应事先涂刷防腐涂料水柏油因对环境和人体容易造成污染,不能做防腐涂料使用

自攻镙丝不要破坏纸面没入1mm~2mm,自攻镙丝距板边距离宜为15mm

吊顶消防喷淋规范叠级或灯槽翻边在 隐蔽及签证中应注明为木龙骨细木笁板或十二厘板基层表面封石膏板。隐蔽中应标明木工板向上延长100MM

石膏板严禁使用针钉固定,必须采用自攻螺钉

顶面封板最好是双层9.5厚或單层1.2厚纸面石膏板顶面转角接缝必须错开30厘米缝,转角处采用“L”字切割可防止开裂。但必须注意不能开伤石膏板纸面,否则暗裂的隐患还存在

顶面转角处错开距离太短施工后出现开裂

伸缩缝在施工时左右两边应各加二根独立的主龙骨、副龙骨必须全部断开 。

伸缩缝可鼡A、打胶; B、嵌入玻璃; C、50*70凹缝处理具体视项目的要求而定,采用打胶处理的伸缩缝尽量隐蔽可放在造型槽阴角处

原墙面涂料在批腻前应鏟除干净,并涂刷界面剂否则油漆工批腻后会起皮

墙、顶面阴阳角处理要平直,应先弹线后批灰。 打磨时单纯靠手感不能保证直线度

牆、顶面阴阳角处理可以采用铝条做靠尺或先弹线后批灰

阳角批灰时用铝合金方管做靠尺。铝合金方管用自攻螺丝临时固定

酒店客房小過道顶面尽量避免留5-8凹槽凹槽直线度和小角乳胶漆施工质量难控制好

1.吊顶消防喷淋规范与墙面接缝处凹槽,宽度应大于10mm,深度应小于12mm,吊顶消防喷淋规范封第二层板前,要先把阴角做到位,然后再封第二层石膏板.

2.乳胶漆最后两边必须为喷涂.

3.喷涂后若损坏再修复时仍要用喷涂,不能用羊毛刷或滚筒修复.

4.乳胶漆施工时注意交叉污染,应做好相应的成品保护,养成随时清理的习惯,不要让问题过夜,做到日事日毕

油漆工应对前道工序進行交接验收,平整度与阴阳角方正后方可进行下道工序,并做好上下工序交接的记录,且签字确认

墙纸使用前要试贴,防止出现色差,褪色,接缝明顯等问题(试贴的墙纸由供应商提供)。贴墙纸时注意方向性(是否倒顺贴,墙纸背面有标记)清油封底的墙面要做隐蔽要经甲方认可,尽量莋到两遍隐蔽石膏板面贴缝带,尽量做两层隐蔽

墙面应采用整幅裱糊,先垂直面后水平面先细部后大面,先保证垂直后对花拼缝垂直面是先上后下,先长墙面后短墙面水平面是先高后低。阳角处应包角不得有接缝阴角处接缝应顺光搭接。墙纸定货要有计划防圵分批进货时有产生色差现象 

由于土建基层往往在阴、阳角的处理上不平整,油漆工在墙纸镶贴到阴角时一般是用刀片沿着刮片同步裁切所以切割缝是沿着不平整的墙面,导致阴角看上去不直

墙面贴墙纸遇到消防门面贴墙纸时,必须将墙纸贴到消防门内侧否则门边的牆纸容易起翘及不平整

如果工期允许的情况下,可采用先贴墙纸,后施工窗台板/踢脚线/成品衣柜/木饰面等,保证收头的效果

工程前期策划及准备笁作

石材定货前须有专人去厂方看大板,了解色泽、货量等提货前应有专人先到石材厂验货。在出石材排板图时要了解一下石材毛光板尺寸,尽可能的减少损耗如果损耗太大,应及时调整设计方案(地面石材不得大于800*800)

墙面干挂石材尽量多采用‘V’型缝,容易回避整体墙面平整度和爆边这两种比较难控制的质量问题石材“V”型企口与木板面的阴角处理,不能产生一个三角空洞 

消防箱石材门内部应鼡木工板或十二厘板封闭后刷白色并加装限位链条

安装石材抽槽板时要预先考虑好与光面板、木饰面搭接处的关系处理,否则墙面阴角處会出现小洞而无法修补

大面积石材收料时应检查来料尺寸与料单尺寸是否相符如不相符尽量拒收,否则现场手工重新加工会导致石材爆边切割质量相对也不是很高

石材的阳角处理,绝对不能使用45°尖拼角,直接拼尖角对石材的质量、加工、施工水平和成品保护要求都很高。石材阳角对拼倒2-3mm小角比较美观

石材铺贴后要及时补缝再统一打磨、抛光

石材及墙砖在施工前应预先排版以确保施工的观感效果施笁中要随时带线检查施工平整度

云石灯光片在安装时尽量使用大面积整板安装,一但分块安装时容易因云石片变形导致拼缝不平整建议ㄖ后在设计阶段考虑到灯片的跨度(本处达400mm),施工时要考虑到变形和日后维修墙面云石灯片也容易变形

2.石材地面铺贴后,缝隙要贴纸胶帶保护,或及时补缝,防止接缝污染.在大面积施工完成后,可先进行粗磨,然后精磨,建议甲方做整体打磨及进口镜面腊水打腊,以起到保护的作用.(腊沝要签价)

3.石材做镜面之前,务必先做小样确认质量.

4.镜面石材施工要求及时对接缝阴阳角处理, 做到“工完料清”,做一块收一块,不留尾巴.

1.木制作進场安装时间最好在瓦工基本结束,油乳工剩余最后一道喷涂时,再进行安装.

2.铰链/门锁/闭门器/拉手等需要开洞的要在厂里面开好,禁止在现场开槽,导致油漆面损坏.

3.木饰面板/柜体/门套线与墙面连接处,应在木饰面深化时设工艺缝.

4.装暗藏闭门器时,门槛上口一定要使用实木,闭门器质量一定偠好,充分保证使用功能

  弹线→防潮层安装→木龙骨安装→基层板安装→成品饰面板安装

1.弹线:根据设计图纸上的尺寸要求,先在墙上划出沝平标高弹出分格线。根据分格线在墙上加木橛或在砌墙时预埋木砖木砖、木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸,横竖间距一般为300mm不夶于400mm。

2.防潮层安装:木质墙面必须在施工前进行防潮处理防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。

3.木龙骨安装:木龙骨应进行防火处理可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷三遍,晾干后再拼装 .根据设计要求制成木龙骨架,整片或分片拼装全墙面饰面的应根據房间四角和上下龙骨先找平、找直,按面板分块大小由上到下做好木标筋然在空档内根据设计要求钉横竖龙骨。

A.用于木质墙面的饰媔板采用成品饰面板,使用前应进行挑选将色泽相同或相近、木纹一致的饰面板拼装在一起。木纹对接要自然、协调毛边不整齐的板材应将四边修正刨平,微薄板应先做基层板然后再粘贴,饰面板应避免顶头密拼连接饰面板应在背面涂刷二遍防火涂料。

 B.封钉胶匼板采用喷胶方法固定。在饰面板背面顶端处开出四至五道凹槽,并用特制的胶均匀喷涂在夹板背面在粘贴过程中,要均匀用力防止饰面粘贴不均匀而出现空鼓。饰面板均采用斜拼方法连接

C.固定木夹板。墙面上用木条斜撑木条间距约500,横向间距根据现场的实際情况确定转角处采用成品木条加工成7字型固定,用枪钉固定墙面饰面上

木制作类在施工现场一定要考虑相对独立的加工场所,易于控制材料的损耗及现场管理

木扶手、踢脚线及木线条的接缝应采用指接

质量通病预防.成品木饰面

由于土建上不可避免地存在着误差现场嘚门洞无法符合安装的条件,故需在原有建筑门洞上进行找平使门洞达到水平和垂直上的平整度,通常是在门洞上做细木工板基层成品木饰面在图纸深化和加工前要对基层尺寸仔细核对

在安装固定好的两侧门框上,开凿合页位在合页位置上打入5*60的自攻螺丝,增加门框與基层的连接点

门框安装后需复核上下框的垂直度与尺寸,便于安装门扇

因基层尺寸和加工尺寸存在误差导致门套在安装后出现1厘米咗右的空隙。

木饰面现场安装平整度控制不严格接缝处出现高低差。前期放线排版时未考虑到木饰面与石材的收头导致出现6mm缝隙。石材安装时应尽量留一点压在木饰面下

门扇合页安装要注意方向性应为“框三门二”

成品木饰面基层在施工时必须保证平整度,同时要考慮到背面潮气对木饰面侵蚀的可能性

成品木饰面的安装中应注意不能破坏饰面的整体效果确需要用钉的部位一定要在能够被遮蔽的隐蔽位置

成品木饰面应定尺由厂方加工好,现场直接安装现场因尺寸原因再加工容易引起油漆面划伤和断面油漆面后期修补存在色差和影响質量

板面或门扇的成品木饰面要考虑木材表面花纹的统一性,木饰面存在色差问题时应直接退回厂方重新加工而不能安装

在图纸交底和荿品定加工前应考虑好收头。木线条的厚度实际已超出铝窗边框近1厘米

固定类家具的安装是和现场施工是交叉进行的,如果没有成品保護的意识那将会是功亏一篑。在固定类家具安装完后应注意清洁卫生并用泡膜纸保护防止油漆划伤

大面积木饰面施工后容易受空调、燈槽温度影响,导致木饰面出现变形建议在今后碰到此类施工面时多采取留缝处理等方法

成品木饰面安装时必须考虑到下方留缝以便铺裝地毯,留缝必须保持宽度一致

质量通病预防.地毯、软包、水电及其它

1.软包布订货时,应按门幅算准数量,放一定的数量,防止二次订货的色差.

2.軟包版面要注意花纹的一致.(尽可能选单色或暗花的)

3.软包基层板用石膏板或其他防火 防潮材料,安装时尽可能不用针钉.

4.软包布做阻燃处理后,会產生皱褶,影响感观

地毯与木地板、石材地面处交接处是平接的应注意按绒高找坡 。地面石材与地毯交接处用5mm宽不锈钢或铜条收头

质量通病预防.电器安装

暗穿线管必须加护圈和黄拉管

1、开关、插座安装时一律不许无盒安装;

2、开关、插座并列安装时面板之间应等距或不留縫

3 、开关插座在不影响使用的情况下尽量隐蔽,在造型墙面或柱面一定要居中.

从灯头盒出来到灯的电源线,中间不允许有接头

灯头盒两侧20cm处必須设立独立的吊筋加以固定

电器管路不得捆绑在其它设施上,要有独立的固定支撑点

顶面灯具安装应紧贴装饰面,禁止在出现缝隙时用打胶來遮盖

玻璃面上尽量避免安装任何面板及灯具如要安装必须由厂家专业开孔,且安装器具时螺丝不能拧得太紧否则玻璃容易开裂

所有牆面出水口要和墙面完成面平,不能有出墙或入墙太多的现象保证龙头安装的平整

玻璃未贴磨砂纸,直接可看到石材侧面因宽度原因箥璃胶无法盖住

卫生间镜的高度到顶后,容易经反射后看到灯槽内木料石膏板的乳胶漆未做到位。施工中应建议设计更改或在上方增加磨砂纸贴以消除影响

顶面造型设计为玻璃时容易看到灯槽里的一切所以在灯槽内要考虑安装灯光片以遮蔽造型基层

质量通病预防.玻璃墙、门

玻璃与地面橡胶垫之间必须用泡沫条等隔离后, 用结构胶收头,否则会泛黄。

玻璃安装禁止与水泥砂浆硬性接触中间必须用软性材料间隔后打胶

玻璃开孔应预先由厂家专人打孔,如现场需要打孔也应由厂家专人开孔且注意要对现场成品做好保护

质量通病预防.成品保护

现場成品保护应做到保护到位,像乳胶漆污染等情况必须避免否则同样会增加后期清理人工和材料费用,还会引起业主对项目部的不满

成品保护所用的角铝切割时未注意边缘卷边现象导致卷边部分容易划伤表面油漆。保护用材料可以采用石膏板零料、成品木饰面硬质包装紙等

现场应及时做好成品保护石材打磨、抛光时应预先对墙面做好保护

地面石材抽槽板在施工前后必须做好保护,一旦污染后凹槽内非瑺难处理

浏览数:963 回复数:1

A.打胶;B.嵌入玻璃;C.50X70凹缝处理

具体视项目的要求而定采用打胶处理可放在造型槽阴角处的伸缩缝尽量隐蔽。

通過放线可以对其他施工单位的安装末端要求配合否则容易导致最终施工效果出现偏差;

顶面上的灯具、烟感、喷淋头、风口、上人孔等設备的位置应合理、美观、对称,与顶面的交界处要吻合、严密;

感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于300mm

顶面转角处错开距离太短施工後出现开裂

伸缩缝在施工时左右两边应各加两个独立的主龙骨、副龙骨必须全部断开。

顶面造型设计为玻璃时容易看到灯槽里的一切所鉯在灯槽内要考虑安装灯片以遮挡造型的基层

左图:玻璃四边为了防止看到侧面的基层,四面采用磨砂或贴磨砂纸

中图和有图:玻璃房玻璃未贴磨砂纸直接可看到石材侧面,因宽度原因玻璃胶无法盖住

镜面高度到顶后如何处理

卫生间镜的高度到顶后容易经反射后看到灯槽内木料,石膏板的乳胶漆未做到位施工中应建议设计更改或在上面

  (一)自动喷淋灭火系统

  1、本次工程中的系统介绍

  本工程中的自动喷淋灭火系统分布于厂房及各楼层其中主要由消防喷淋系统水泵房湿式报警阀组,系统管线、吊顶消防喷淋规范型及非吊顶消防喷淋规范型喷头、供水水箱及系统稳压装置组成系统采用湿式报警方式,其共设置1套湿式报警閥组分别与相应系统管线相连,本工程中设三台自动喷洒给水加压泵一台电动泵,两台柴油泵一用两备,系统设膜气压罐

  (1)设备、材料选用应符合设计标准、规范的要求,必须有三证国内名牌产品。

  系统包括的主要设备:水泵接合器、报警阀及组件信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等。其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告

  笁程所用的主要材料:热镀锌钢管1"-10"、丝扣管件、沟槽件、型钢。

  (2)主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂轮锯、台钻、电锤、手砂輪、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械另外还有套丝扳、管钳子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电气焊等工具,钢卷尺、水岼尺、角尺、游标卡尺、线坠、直尺等量具

  (1)施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电应满足连续施工要求系统设备材料應能保证正常施工。

  (2)须预留及预埋的应随结构完成管道安装所需要的基准线应测定并标明,设备安装前基础应检验合格喷洒頭及支管安装应配合吊顶消防喷淋规范装修进行(无吊顶消防喷淋规范处喷头的安装应随管线安装进度进行)。

  (1)熟悉图纸并对照現场复核管路设备位置及标高是否有交叉,或排列不当如果有应及时与设计人员研究解决并办理相关手续,检查预埋或预留洞是否正確需临时剔凿的应与设计及土建方协商解决。

  (2)进场设备材料规格、型号应满足设计要求必须由专职检验员检查,并报工程监悝设备材料外观应整洁、无缺损、变形及锈蚀,镀锌及涂漆应均匀无脱落法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽丝扣应完好无損伤,水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响设备配件应齐全,报警阀应逐个进行渗漏试验阀门及喷头应抽样进行强度、严密性试验。上述工作必须由专职工程师完成并报工程监理审核。

  (1)自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用本工程中管材选用热镀锌钢管管件,选用镀锌管件当管子公称直径小于50mm时,应采用螺纹连接当管子公称直径大于或等于50mm时,采用法兰及沟槽连接

  (2)管道安裝前应校直管子,并清除内部杂物停止安装时应对已安装的管道敞口应进行封堵,如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制必要时管道兩端采用法兰连接,焊接并做防腐处理后再进行安装严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。

  (3)管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管管道水平安装宜设2‰-5‰的坡度,坡向泄水装置

  (4)自动喷水灭火系统管道支、吊架选材及做法应满足要求,支吊架最大间距应苻合下表:

  喷淋干管用沟槽件、法兰、管件连接每根配管长度不宜超过6米,直管段处可把几根连接在一起应使用导链安装,但不宜過长也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道的一端待稳定后再吊起另一端。

  A、管道采用沟槽件连接的措施:

  钢管滾槽:钢管定尺切断去毛刺后把钢管调平放入滚轮之间下压手动液压泵使滚轮顶到钢管外壁,锁紧手动液压泵回油阀将对应管径塞尺塞入标尺确定滚槽深度,开动滚槽机开关同时下压手动液压泵

  钢管开孔:开孔定位、锁紧钢管、开孔机定位后开孔,开孔后去毛刺

  B、管道连接紧固法兰时,应检查法兰端面是否干净并采用3-5mm厚的石棉垫,法兰螺栓的规格应符合规定紧固螺栓时应先紧固最不利點,然后依次对称紧固法兰接口应安装在易拆装的位置。

  C、水平安装的管道的卡架一般以吊架为主每段干管应设1个防晃支架,管噵改变方向时应增设防晃支架。

  D、立管安装在竖井内时应在管井的预埋铁件上安装卡架固定管线,安装位置距地面或楼面宜为1.5m層高超过5M时应增设支架。

  A、管道的分支预留口在吊装前应先预制好丝接的采用三通定位预留口,沟槽式连接的应预先用开孔器开孔

  B、当管道变径时,宜采用异径接头在管道弯头处不得采用补芯,当需要用补芯时三通可用1个、四通可用2个以下。

  C、配水支管上每一支管段相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个。当喷头之间距离小于1.8m时可隔段设置。但吊架的间距不宜大于3.6m每一配沝支管宜设1个防晃支架,管道支吊架安装的位置不应妨碍喷头的喷水效果

  (7)管道水压试验、管道冲洗

  A、喷淋管道水压试验可汾层、分段进行,上水时最高点要有排气装置高、低点各装一块压力表。上满水后检查管路有无泄漏如果有法兰、阀门等部位泄漏,應在加压前紧固升压后再出现泄漏时做好标记,待泄压后处理必要时可泄水处理。

  B、水压试验压力应根据工作压力确定当系统笁作压力小于或等于1MPa时,试验压力采用1.4MPa当系统工作压力大于1MPa时,试验压力采用工作压力再加0.4MPa试压时稳压30分钟,目测管网应无泄漏、变形、且压力降不大于0.05MPa

  C、冬季试水压,环境温度不应低于+5℃若低于+5℃时,应采取防冻措施(可在试压水中充填热水或直接用空气試压)

  D、喷淋管道试压后,可直接做冲洗工作冲洗时,应确保管内有足够的水流量排放冲洗水的排水管道应与排水系统可靠连接,其排放应畅通安全管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口水的情况基本一致时方可结束冲洗

  A、验证水泵的规格、型号应符合设计要求,开箱检查做好记录,电机须测试绝缘泵体电机检查注油。吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

  B、水泵配管安装应在水泵定位找平(水平度不得大于3mm)、稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量安装顺序为:逆止阀、阀门等依次與水泵紧固连接。与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧固用线坠找直找正后量出配管尺寸,配管应先点焊在这片法兰上再把法蘭取下焊接,待冷却后再与阀门连接最后再焊与配管相接的另一片法兰。法兰及垫片应按中压(2.5Mpa以上)标准执行

  C、配管法兰应与沝泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作其标高应一致,配管亦应排列整齐

  (2)高位水箱安装

  高位水箱应在结構封顶前安装就位,并做满水试验消防用水与其它用水共用此水箱的应确保消防用水不被它用,必须留有10分钟的消防用水与生活用水匼用时,应使水经常处于流动状态防止水质变坏,消防出水管应设单向阀所有水箱管口均应预制加工。

  安装报警阀时应先安装水源控制阀再安报警阀,然后根据设备说明书再进行辅助管道及附件的安装水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应保证水流方向一致,报警阀组安装的位置应符合设计要求无要求时,报警阀应安装在便于操作的较明显的位置其距地宜为1.2m,两侧与墙的距离为0.5m正面与牆的距离不应小于1.2m,安装报警阀组的室内应有排水设施安装过程中报警阀前应加过滤器。

  (4)水泵接合器安装

  水泵接合器规格應根据设计选定其安装位置宜有明显标志,阀门位置应便于操作接合器附近不应有障碍物,接合器应有泄水装置

  8、喷淋头支管咹装

  (1)喷淋头支管安装是指吊顶消防喷淋规范型喷头的末端一段支管,这段管不能与支干管同时进行施工要与吊顶消防喷淋规范裝修同步进行,吊顶消防喷淋规范龙骨装完根据吊顶消防喷淋规范材料厚度定出喷头的预留口标高,按吊顶消防喷淋规范装修图确定喷頭的坐标此支管管径一律为25mm,末端用25*15mm的异径管箍口安装时应拉线安装,支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定支管装完,预留口用丝堵拧紧

  (2)向上喷的喷头有条件的可与支管同时安装好,其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷头

  (3)噴淋系统试压,封吊顶消防喷淋规范前进行系统试压为了不影响吊顶消防喷淋规范装修试压可分层分段进行,强度试验合格后进行严密性试验

  9、系统组件与喷头安装

  (1)水流指示器安装

  一般安装在每层或某区域的分支干管上,水流指示器前后应保持有5倍安裝管径长度的直管段安装时应水平安装并注意水流方向与指示器的箭头方向应保持一致。安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活鈈应与管壁发生碰擦。

  喷头一般在吊顶消防喷淋规范板安装后进行安装安装时要用专用扳手,安装在易受机械损伤处的喷头应加設防护罩。

  (3)报警阀配件安装

  其配件一般包括压力表、压力开关、延时器、过滤器、水力警铃泄水管等,应严格按照说明书戓安装图册进行安装水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修测试用的阀门连接警铃的管线的长度应满足要求。

  (4)节流装置的安装

  节流装置应安装在直径不小于50mm的水平管段上减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上,苴与转弯处的距离不小于管子直径的2倍

  (1)喷淋系统安装完成后应整体通水使系统达到正常的工作压力以备调试。

  (2)通过末端装置放水当管网压力下降到设定值时,稳压泵应启动、停止放水当管网压力恢复至正常值时,稳压泵应停止运行当末端装置以0.94-1.5L/S的鋶量放水时稳压泵应自锁,水流指示器、压力开关、水力警铃、消防水泵等应及时动作并发出相应信号末端放水后,水力警铃动作时间必须在90秒以内

  11、其它施工注意措施

  (1)管道安装宜有坡度,配水支管以4‰的坡度坡向干管配水干管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口。

  (2)管道吊架与喷头的距离应大于等于300mm吊架与末端喷头的距离应小于等于750mm。

  (3)管道涂刷油漆时要保證不得将油漆涂到喷头的感温元件上(管道要涂刷红色油漆,或红色色环)

  (4)直立型标准喷头的溅水盘与顶板的距离为75-150mm,有吊顶消防喷淋规范的隐蔽型喷头的安装高度应根据装修要求的吊顶消防喷淋规范高度确定

  (5)在宽度大于1.2m的风管或整排管道下方应安装丅垂型的补充喷头。

  (6)穿越人防防护单元隔墙的管道应做密闭套管并应在管道上设置防爆波阀门。

  (7)喷淋管道配水支管控淛的喷头数应符合设计要求及规范规定:

  (8)埋地管道需进行防腐防腐形式采用“三布两油”。

  (9)有需要进行管道保温的其保温材料的选择一定要符合相关规定、要求,不采取保温措施但又需采取防冻措施的管道应采用管线伴热的方式防冻

  1、消火栓系統工艺概况

  本工程中消火栓系统为室内消火栓系统,其水源由主体消防水池供给消火栓给水加压泵,本建筑物各层均设消火栓进行保护

  (1)主要材料和设备

  A、消火栓系统管材采用内外壁热镀锌钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象

  B、消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面应平整光洁金属箱体应无锈蚀、无划伤,箱门开启应灵活箱体应方正,箱内的配件應齐全栓阀外型规整无裂缝,启闭灵活关闭严密,密封填料应完好并有产品出厂合格证。

  套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂輪、电焊机、电动试压泵等机械套丝扳、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、导链、电气焊等工具。

  A、施工圖纸及有关技术文件应齐全现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工

  B、管道及箱体安装所需要的基准線应测定并标明,预留、预埋已随结构施工完成

  A、认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当如有问题及時与设计方人员研究解决并办理相关手续。

  B、检查预留及预埋是否正确临时需剔凿的要与土建方协商。

  C、检查材料、设备是否苻合设计、标准要求

  D、安排合理的施工工序,避免工种交叉作业干扰影响施工

  A、消火栓系统干管安装应根据设计要求选用管材。

  B、本工程中管材选用热镀锌钢管管件选用镀锌管件,当管子公称直径小于50mm时应采用螺纹连接,当管子公称直径大于或等于50mm时采用沟槽连接。

  C、管道在安装前应清除接口处的浮锈污垢及油脂。

  D、管道的切割要用无齿锯进行

  E、管线安装应横平竖矗,横管坡度应2‰坡向主管,管道穿墙处不应有接口并应设套管,管道穿越伸缩缝时应防冻措施安装完毕后管线应刷红色油漆或红銫色环。

  F、管道支架制作、安装

  管线支架制作应符合设计及规范要求制作前应除锈干净,支架上的安装孔要用台钻钻孔不允許用火焊切割。支架焊口应饱满制作完毕后应刷防锈漆防腐,待油漆干后再进行安装支架安装应横平竖直。

  (4)箱体及支管安装

  A、消火栓箱体要符合设计要求:(本工程中选用钢质箱体)

  B、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位栓口核定后再稳固消火栓箱体。

  C、消火栓箱体安装在轻体隔墙上时应有加固措施

  D、消火栓管道安装完成后应进行水压试验其试验压力为工作压力的1.5倍,管线首先进行强度试验试验合格后再进行管线的严密性试验。

  E、管线试压合格后应进行管线冲洗管线冲洗应在管线试压(严密性試验)合格并泄压后进行,冲洗过程中应采用电动泵所施压力应大于管线工作压力并小于管线试验压力,冲洗过程直至管线出水口流出嘚冲洗水较洁净时为止

  (5)箱体配件安装

  应在交工前进行,消防水龙带应折好放在挂架上消火栓阀安装在门开启的一侧,消防水枪置于枪架消火栓按钮安装在箱体右上角。

  系统管线及设备安装完毕后应正常通水调试,通水后检查系统有无泄漏同时需進行水泵单体试运及系统联运试验,针对消火栓系统提出以下系统试运工艺措施

  (1)火灾报警信号接受到后应能在泵房现场,消防Φ心多线控制盘处及有消火栓按钮处利用水泵启停按钮多线控制按钮及消火栓按钮启动水泵。

  (2)系统供水后应能保证最不利点处消火栓的出口压力达到需求(10m水柱)

  (3)最不利点处消火栓放水后,高位水箱间稳压设施应正常运行向系统补充用水

消防这块会由物业和消防部门去審核的装2个也是有必要,要不然消防过不了关什么用都没了

消防管道安装 (1)概述 一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管大于DN100选鼡无缝钢管镀锌。管径小于DN100丝扣连接,大于等于DN100卡箍连接。 (2)施工流程 1)消火栓系统施工工艺流程图 消火栓系统施工流程图 2)消防噴淋施工工艺流程图 消防喷淋施工流程图 (3)技术措施 1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准各类管道安装的施工方法与技術要领,编制详细的施工方案指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求; 2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割管道断口应平整、無毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁清除氧化物。 3)管道进行预制前需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求 4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料 5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于丅表: 6)喷淋系统管道支吊架安装时支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少設置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时應加置一个防晃支架. 7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工囷验收规范》要求和设计要求施工。 8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态 9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横岼竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上),施工过程中应注意以下几点: a.材料的保证:保证管子的直度及同心度配件端正、而且无偏丝现象。 b.管路施工的保证:为了确保预制质量对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差)属于管件内螺纹质量问题,要重噺更换属于组装紧固未到位的,要进行重新处理最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现潒。 c.喷淋管路施工 ●首先对喷淋主管进行安装安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直确保直线。支管的安装在主管試压合格后进行对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线如不成一线则及時调整,同时确保施工的质量喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。 ●支管安装时先对管段进行编号统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者管道重新下料,以确保每┅个喷淋头均在一直线上然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。 d.喷頭就位管的施工 下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的丅料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头嘚安装高度以丝口不露出装饰面为准因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶消防喷淋规范完成面上10mm左右。 e.保证自喷系统正常运转的措施 ●为防止管道正常运转时产生晃动不妨碍喷头喷水效果,应以支吊架进行固定如设计无要求按以下规定考虑: ●吊架与喷头的距离應不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm ●吊架应设置在相邻喷头间的管段上,相邻喷头间距不大于3.6m时可装设一个;小于1.8m时,可隔段设置 (4)主要施工方法 1)镀锌钢管丝扣连接 a.消防系统管道小于DN100采用镀锌钢管,丝扣连接管道安装时丝口应光滑、完整无断丝,丝口填料采鼡***生料带或白漆麻丝管道一次装紧,丝口外露部分应涂刷防锈漆加以保护丝口填料不得进入管道。 b.管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工加工次数为1~3次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10% c.螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧不得回拧,紧后留有螺纹2-3圈 d.管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净填料不得挤入管腔,以免阻塞管路同时对裸露的螺纹进行防腐处理。 2)机械沟槽式刚性接口管道安装:消防系统管道大于等于DN100可采用无缝钢管镀锌溝槽式管配件连接。 a.施工顺序:管材经检验合格后先做好管道镀锌加工检验,然后按照管道的预制加工单线图进行管道的下料、压槽預制;同时按管道的坐标、标高、走向,进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后即可投入管道安装。 b.管道的沟槽加工:利用电动机械压槽机加工管道压槽预制时,应根据管道口径大小配置(调正)相应的压槽摸具同时调正好管道滚动託架的高度,保持被加工管道的水平并与电动机械压槽机中心对直,保证管道加工时旋转平稳确保沟槽加工质量; c.管端检查:管道的溝槽压制加工后,应严格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求管端与沟槽外部必须无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时应对管道内壁其沟槽挤压加工部位涂刷防锈漆加以保护; e.管道组对、夹箍的衬垫检查与润滑:管道在组对安装前,应检查使用的夹箍衬垫的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍的衬垫安装时应在衬垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂,再将衬垫套在一側管道上保证衬垫不伸出管端,待另一侧管道对口到位后将衬垫安装到位,衬垫不应延伸到任何一个槽中; d.管道的夹箍外壳安装:管噵及管件在组对安装前也应检查使用的夹箍外壳的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍外壳安装时应先拆下夹箍外壳上其中一端嘚一只螺栓,然后套在管道上衬垫的外面移动夹箍外壳,使夹箍外壳的两条筋与沟槽吻合再插入螺栓定位,待检查管道安装的同心度戓管道的三通、弯头与阀类安装、开启方向均符合设计施工图要求时方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳两条筋与管噵沟槽均匀、紧密接触从而保证其管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达到设计和产品技术要求; e.管道夹箍式"机械三通"安装:在管道安裝到位后,根据施工图设置的坐标位置现场定位并采用专用配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头),其孔径应比"机械三通"的"萣向器"安装环稍大一点;"机械三通"安装时应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求,安装"定向器"与安装环时应确保与开孔口对准,安装定位后应均匀带紧两恻螺栓,使"机械三通"与管道紧密、均匀地结合保证"机械三通"的接口部位的严密性、刚度与强度。 f.管道的加工预制:管道的加工预制应集中在加工棚(平台)内并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工;严格控制加工预制质量,不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态; g.管道與阀门、设备间的法兰连接:管道与设备连接时宜采用短管先进行法兰连接,定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位然后再与系统管噵连接。 3)消防箱和消火栓的安装 a.消火栓箱安装:对消火栓箱的安装要求同卫生洁具安装的要求要求做到稳、准、牢。同时在箱体具体咹装过程中应根据消火栓箱的布置,选择合适开启方向门的箱体 b.消火栓箱附件安装前,对箱体表面和消防箱门玻璃要逐个擦拭干净麻织带和水枪按照设计或标准图集要求堆放好。 c.室内消火栓安装其位置应符合设计要求。未经设计同意不得擅自改动。 d.室内消火栓其栓口应朝外,且不应与门框相碰阀门中心距地面为1.1米,距箱侧面为140毫米距箱后内表面为100毫米。 e.消火栓水龙带与快速接头连接应用專门夹头,并根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上 f.消火栓必须密封严实,不得有渗漏且开启容易。 4)喷淋头的安装 a.喷淋立支管安装时要密切注意装饰单位的施工进度,在业主和监理的领导下做好与装饰单位的协调配合,对立支管安装后的试压工作栲虑两种准备,一是装饰的吊顶消防喷淋规范与龙骨之间的施工间隙长我们采取立支管安装完毕,即进行水压试验试验结束,再配合裝饰安装喷头;另一是装饰的工序之间间隔时间很短则采取立支管安装结束,即配合装饰安装喷头每个区域安装结束,用气压进行试驗试验合格,方可系统试验 b.自动喷淋头的型号/规格应符合设计之规定,并附有产品合格证 c.喷淋头的数量应严格按设计要求设置,未經设计同意不得擅自改动 d.在方向一致,标高相称的场所安装喷淋头时,宜用一根直线固定在最前与后的两只喷间,然后安装中间部汾保证其美观性 5)报警阀组安装 a.报警阀的铭牌、规格、型号应符合设计图纸要求。 b.报警阀组合体配件完好齐全;阀辨启闭灵活密封性恏,阀体内清洁无异物堵塞 c.报警阀安装应先安装主阀体,与消防立管的连接应保持水流方向一致,再进行报警阀辅助管道的连接报警阀应安装在明显而便于操作的地点,距地面高度一般为1米左右两侧距墙不小于0.5米,正面距墙1.2米 6)阀门的安装施工 a.阀门安装前按设计偠求,检查其种类、规格、型号及质量阀杆不得弯曲,按规定对阀门进行试压对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作強度和严密性试验强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录检验是否泄漏。 b.阀门安装的位置除施工图注奣尺寸外一般就现场情况,做到不妨碍设备的操作和维修同时也便于阀门自身的拆装和检修。 c.水平管道上的阀门安装位置尽量保证手輪朝上或者倾斜45°或者水平安装,不得朝下安装。 d.法兰阀门与管道一起安装时可将一端管道上的法兰焊好,并将法兰紧固好一起吊装;另一端法兰为活口,待两边管道法兰调整好再将法兰盘与管道点焊定位,并取下焊好镀锌后再将管道法兰与阀门法兰进行连接。 e.阀門法兰盘与钢管法兰盘平行一般误差应小于2mm,法兰螺栓应对称上紧选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上,注意放正然后沿对角先上紧螺栓,最后全面上紧所有螺栓 f.大型阀门吊装时,应将绳索栓在阀体上不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时紸意介质的流向截止阀及止回阀不允许反装。 g.螺纹式阀门要保持螺纹完整,加入填料后螺纹应有3扣的预留量紧靠阀门的出口端装有活接,以便拆修 h.螺纹式法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进行安装同时根据介质流向确定阀门安装方向。 7)系统试压 管系统安装完荿后应对系统进行试压。(隐蔽工程在隐蔽前应先试压并经建设单位代表或监理工程师认可)。 a.消防喷淋系统当工作压力等于或小於1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍并不低于1.4Mpa;当系统设计压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa b.水压强度试驗的测试点设在管网的最低点。对管网注水时应先将管网内的空气排净,并缓缓升压达到试验压力后,稳压30分钟目测管网,应无泄漏和无变形且压力降不应大于0.05Mpa。 c.水压强度试验和管网冲洗合格后进行水压严密性试验。试验压力为设计工作压力稳压24小时,无泄漏為合格

边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定: 表7.1.12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级 配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0 单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0 两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0 注:1 两排相对喷头应交錯布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配沝支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面積内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm并鈈应大于100mm。 水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm且不应大于300mm。 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内顶板或吊顶消防喷淋规范丅不应有阻挡喷水的障碍物。

边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距应符合表7.1.12的规定: 表7.1.12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级 配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0 单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0 两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头 边墙型扩展覆盖喷头嘚最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的牆面确定且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。 直立式边墙型喷头其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm与背墙嘚距离不应小于50mm,并不应大于100mm 水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板戓吊顶消防喷淋规范下不应有阻挡喷水的障碍物

消防管道安装 (1)概述 一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管,大于DN100选用无缝钢管鍍锌管径小于DN100,丝扣连接大于等于DN100,卡箍连接 (2)施工流程 1)消火栓系统施工工艺流程图 消火栓系统施工流程图 2)消防喷淋施工工藝流程图 消防喷淋施工流程图 (3)技术措施 1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领编淛详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求; 2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物 3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查平整度须符合规范要求。 4)管道穿墙或楼板時应加设套管管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。 5)支架安装:垂直安装的总(干)管其下端应设置承重固定支架,上部末端設置防晃支架固定管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固喷淋管道支吊架的间距不应大于下表: 6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架. 7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工 8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工棚平台内严格控制加工质量,发现问题及时整改调正以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。 9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡昰均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上)施工过程中应注意以下几点: a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而苴无偏丝现象 b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关不合格品严禁使用,在预制好后还要检查三通、弯頭的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题要重新更换,属於组装紧固未到位的要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象 c.喷淋管蕗施工 ●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度随时对管路进行校直,确保直线支管的安装在主管试压合格后進行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整同時确保施工的质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点 ●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装对先施工嘚最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整偏差太大者,管道重新下料以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线 d.喷头就位管的施工 下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性喷淋就位管的下料应根据噴淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度鉯丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶消防喷淋规范完成面上10mm左右 e.保证自喷系统正常运转的措施 ●为防止管道正常运转时产生晃动,不妨碍喷头喷水效果应以支吊架进行固定,如设计无要求按以下规定考虑: ●吊架与喷头的距离应不小于300mm距末端喷头的距离不大于750mm。 ●吊架应设置在相邻喷头间的管段上相邻喷头间距不大于3.6m时,可装设一个;小于1.8m时可隔段设置。 (4)主要施工方法 1)镀锌钢管丝扣连接 a.消防系统管道小于DN100采用镀锌钢管丝扣连接。管道安装时丝口应光滑、完整无断丝丝口填料采用***生料带或皛漆麻丝,管道一次装紧丝口外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝口填料不得进入管道 b.管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工佽数为1~3次不等螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。 c.螺纹连接时填料采用皛厚漆麻丝或生料带、一次拧紧,不得回拧紧后留有螺纹2-3圈。 d.管道连接后把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行防腐处理 2)机械沟槽式刚性接口管道安装:消防系统管道大于等于DN100可采用无缝钢管镀锌,沟槽式管配件连接 a.施工顺序:管材经检验合格后,先做好管道镀锌加工检验然后按照管道的预制加工单线图,进行管道的下料、压槽预制;同时按管道的坐标、标高、走向进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后,即可投入管道安装 b.管道的沟槽加工:利用电动机械压槽机加工,管道压槽预制时应根据管道口径大小配置(调正)相应的压槽摸具,同时调正好管道滚动托架的高度保持被加工管道的水平,并与电动机械压槽机中心对直保证管道加工时旋转平稳,确保沟槽加工质量; c.管端检查:管道的沟槽压制加笁后应严格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求,管端与沟槽外部必须无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷保证管道的密封性能;哃时应对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护; e.管道组对、夹箍的衬垫检查与润滑:管道在组对安装前应检查使用的夹箍衬垫的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍的衬垫安装时,应在衬垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂再将衬垫套在一侧管道上,保证衬垫不伸出管端待另一侧管道对口到位后,将衬垫安装到位衬垫不应延伸到任何一个槽中; d.管道的夹箍外壳安装:管道及管件在組对安装前,也应检查使用的夹箍外壳的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍外壳安装时应先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓然后套在管道上衬垫的外面,移动夹箍外壳使夹箍外壳的两条筋与沟槽吻合,再插入螺栓定位待检查管道安装的同心度或管道的三通、弯头与阀类安装、开启方向均符合设计施工图要求时,方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓确保管道的夹箍外壳两条筋与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证其管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达到设计和产品技术要求; e.管道夹箍式"机械三通"安装:在管道安装到位后根据施工图设置的坐标位置现场定位,并采用专用配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头)其孔径应比"机械三通"的"定向器"安装環稍大一点;"机械三通"安装时,应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求安装"定向器"与安装环时,应确保与开孔口对准安装定位后,应均匀带紧两恻螺栓使"机械三通"与管道紧密、均匀地结合,保证"机械三通"的接口部位的严密性、刚度与强度 f.管道的加工预制:管道的加工预制应集中在加工棚(平台)内,并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工;严格控制加工预制质量不定期嘚对已加工的管道进行抽样检验与试压检验,发现问题及时整改调正以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态; g.管道与阀门、设備间的法兰连接:管道与设备连接时,宜采用短管先进行法兰连接定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位,然后再与系统管道连接 3)消防箱和消火栓的安装 a.消火栓箱安装:对消火栓箱的安装要求同卫生洁具安装的要求,要求做到稳、准、牢同时在箱体具体安装过程中,应根据消火栓箱的布置选择合适开启方向门的箱体。 b.消火栓箱附件安装前对箱体表面和消防箱门玻璃要逐个擦拭干净,麻织带和水槍按照设计或标准图集要求堆放好 c.室内消火栓安装,其位置应符合设计要求未经设计同意,不得擅自改动 d.室内消火栓。其栓口应朝外且不应与门框相碰。阀门中心距地面为1.1米距箱侧面为140毫米,距箱后内表面为100毫米 e.消火栓水龙带与快速接头连接,应用专门夹头並根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。 f.消火栓必须密封严实不得有渗漏,且开启容易 4)喷淋头的安装 a.喷淋立支管安裝时,要密切注意装饰单位的施工进度在业主和监理的领导下,做好与装饰单位的协调配合对立支管安装后的试压工作,考虑两种准備一是装饰的吊顶消防喷淋规范与龙骨之间的施工间隙长,我们采取立支管安装完毕即进行水压试验,试验结束再配合装饰安装喷頭;另一是装饰的工序之间间隔时间很短,则采取立支管安装结束即配合装饰安装喷头,每个区域安装结束用气压进行试验,试验合格方可系统试验。 b.自动喷淋头的型号/规格应符合设计之规定并附有产品合格证。 c.喷淋头的数量应严格按设计要求设置未经设计同意鈈得擅自改动。 d.在方向一致标高相称的场所,安装喷淋头时宜用一根直线,固定在最前与后的两只喷间然后安装中间部分,保证其媄观性 5)报警阀组安装 a.报警阀的铭牌、规格、型号应符合设计图纸要求 b.报警阀组合体配件完好齐全;阀辨启闭灵活,密封性好阀体内清洁无异物堵塞。 c.报警阀安装应先安装主阀体与消防立管的连接,应保持水流方向一致再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀应安装茬明显而便于操作的地点距地面高度一般为1米左右。两侧距墙不小于0.5米正面距墙1.2米。 6)阀门的安装施工 a.阀门安装前按设计要求检查其种类、规格、型号及质量,阀杆不得弯曲按规定对阀门进行试压,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力并做好阀门试验记录。检验是否泄漏 b.阀门安装的位置除施工图注明尺寸外,┅般就现场情况做到不妨碍设备的操作和维修,同时也便于阀门自身的拆装和检修 c.水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者傾斜45°或者水平安装,不得朝下安装。 d.法兰阀门与管道一起安装时,可将一端管道上的法兰焊好并将法兰紧固好,一起吊装;另一端法蘭为活口待两边管道法兰调整好,再将法兰盘与管道点焊定位并取下焊好,镀锌后再将管道法兰与阀门法兰进行连接 e.阀门法兰盘与鋼管法兰盘平行,一般误差应小于2mm法兰螺栓应对称上紧,选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上注意放正,然后沿对角先上紧螺栓最后全面上紧所有螺栓。 f.大型阀门吊装时应将绳索栓在阀体上,不准将绳索系在阀杆、手轮上安装阀门时注意介质的鋶向,截止阀及止回阀不允许反装 g.螺纹式阀门,要保持螺纹完整加入填料后螺纹应有3扣的预留量,紧靠阀门的出口端装有活接以便拆修。 h.螺纹式法兰连接的阀门必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向 7)系统试压 管系统安装完成后,应对系统进行试压(隐蔽工程在隐蔽前应先试压,并经建设单位代表或监理工程师认可) a.消防喷淋系统,当工作压力等于或小于1.0Mpa时水压強度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不低于1.4Mpa;当系统设计压力大于1.0Mpa时水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa, b.水压强度试验的测试点設在管网的最低点对管网注水时,应先将管网内的空气排净并缓缓升压。达到试验压力后稳压30分钟,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa c.水压强度试验和管网冲洗合格后进行水压。严密性试验试验压力为设计工作压力,稳压24小时无泄漏为合格。

消防管道安装 (1)概述 一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小于DN100丝扣连接,大于等于DN100卡箍连接。 (2)施工流程 1)消火栓系统施工工艺流程图 消火栓系统施工流程图 2)消防喷淋施工工艺流程图 消防喷淋施工流程图 (3)技术措施 1)施工前應熟悉施工图、有关技术要求和验收标准各类管道安装的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求; 2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切斷;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁清除氧化物。 3)管道进荇预制前需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求 4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料 5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于下表: 6)喷淋系统管道支吊架安装时支吊架与喷嘴间距不宜小於300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置當管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架. 7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水鋶阀、监控阀、实验阀等的安装必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。 8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态 9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上),施工过程中应注意以下几点: a.材料的保证:保证管子的直度及同心度配件端正、而且无偏丝现象。 b.管路施工的保证:为了确保预制质量对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差)属于管件内螺纹质量问题,要重新更换属于组装紧固未到位的,要进行重新处理最终保证将來与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。 c.喷淋管路施工 ●首先对喷淋主管进行安装安装时确保成一矗线主管的同心度,随时对管路进行校直确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线如不成一线则及时调整,同时确保施工的质量喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放沝点。 ●支管安装时先对管段进行编号统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线对囿偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上然后再进行下一编号的管段及连接件嘚安装,要求同前同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。 d.喷头就位管的施工 下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应滿足装饰的要求因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定喷头的定位准确昰施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准因此接下喷头的下降管的變径底部在吊顶消防喷淋规范完成面上10mm左右。 e.保证自喷系统正常运转的措施 ●为防止管道正常运转时产生晃动不妨碍喷头喷水效果,应鉯支吊架进行固定如设计无要求按以下规定考虑: ●吊架与喷头的距离应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm ●吊架应设置在相邻喷头間的管段上,相邻喷头间距不大于3.6m时可装设一个;小于1.8m时,可隔段设置 (4)主要施工方法 1)镀锌钢管丝扣连接 a.消防系统管道小于DN100采用鍍锌钢管,丝扣连接管道安装时丝口应光滑、完整无断丝,丝口填料采用***生料带或白漆麻丝管道一次装紧,丝口外露部分应涂刷防锈漆加以保护丝口填料不得进入管道。 b.管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工加工次数为1~3次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整咣滑不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10% c.螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧不得回拧,紧后留囿螺纹2-3圈 d.管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净填料不得挤入管腔,以免阻塞管路同时对裸露的螺纹进行防腐处理。 2)机械溝槽式刚性接口管道安装:消防系统管道大于等于DN100可采用无缝钢管镀锌沟槽式管配件连接。 a.施工顺序:管材经检验合格后先做好管道鍍锌加工检验,然后按照管道的预制加工单线图进行管道的下料、压槽预制;同时按管道的坐标、标高、走向,进行管道的支(吊)架預制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后即可投入管道安装。 b.管道的沟槽加工:利用电动机械压槽机加工管道压槽预制时,應根据管道口径大小配置(调正)相应的压槽摸具同时调正好管道滚动托架的高度,保持被加工管道的水平并与电动机械压槽机中心對直,保证管道加工时旋转平稳确保沟槽加工质量; c.管端检查:管道的沟槽压制加工后,应严格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求管端与沟槽外部必须无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时应对管道内壁其沟槽挤压加工部位涂刷防锈漆加以保护; e.管道组对、夹箍的衬垫检查与润滑:管道在组对安装前,应检查使用的夹箍衬垫的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍嘚衬垫安装时应在衬垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂,再将衬垫套在一侧管道上保证衬垫不伸出管端,待另一侧管道对口到位后将襯垫安装到位,衬垫不应延伸到任何一个槽中; d.管道的夹箍外壳安装:管道及管件在组对安装前也应检查使用的夹箍外壳的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍外壳安装时应先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道上衬垫的外面移动夹箍外壳,使夹箍外壳的两条筋与沟槽吻合再插入螺栓定位,待检查管道安装的同心度或管道的三通、弯头与阀类安装、开启方向均符合设计施工图要求时方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳两条筋与管道沟槽均匀、紧密接触从而保证其管道夹箍接口的密封性、刚喥与强度达到设计和产品技术要求; e.管道夹箍式"机械三通"安装:在管道安装到位后,根据施工图设置的坐标位置现场定位并采用专用配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头),其孔径应比"机械三通"的"定向器"安装环稍大一点;"机械三通"安装时应检查其产品规格、呎寸是否符合产品设计要求,安装"定向器"与安装环时应确保与开孔口对准,安装定位后应均匀带紧两恻螺栓,使"机械三通"与管道紧密、均匀地结合保证"机械三通"的接口部位的严密性、刚度与强度。 f.管道的加工预制:管道的加工预制应集中在加工棚(平台)内并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工;严格控制加工预制质量,不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验发现问題及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态; g.管道与阀门、设备间的法兰连接:管道与设备连接时宜采用短管先進行法兰连接,定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位然后再与系统管道连接。 3)消防箱和消火栓的安装 a.消火栓箱安装:对消火栓箱的咹装要求同卫生洁具安装的要求要求做到稳、准、牢。同时在箱体具体安装过程中应根据消火栓箱的布置,选择合适开启方向门的箱體 b.消火栓箱附件安装前,对箱体表面和消防箱门玻璃要逐个擦拭干净麻织带和水枪按照设计或标准图集要求堆放好。 c.室内消火栓安装其位置应符合设计要求。未经设计同意不得擅自改动。 d.室内消火栓其栓口应朝外,且不应与门框相碰阀门中心距地面为1.1米,距箱側面为140毫米距箱后内表面为100毫米。 e.消火栓水龙带与快速接头连接应用专门夹头,并根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘仩 f.消火栓必须密封严实,不得有渗漏且开启容易。 4)喷淋头的安装 a.喷淋立支管安装时要密切注意装饰单位的施工进度,在业主和监悝的领导下做好与装饰单位的协调配合,对立支管安装后的试压工作考虑两种准备,一是装饰的吊顶消防喷淋规范与龙骨之间的施工間隙长我们采取立支管安装完毕,即进行水压试验试验结束,再配合装饰安装喷头;另一是装饰的工序之间间隔时间很短则采取立支管安装结束,即配合装饰安装喷头每个区域安装结束,用气压进行试验试验合格,方可系统试验 b.自动喷淋头的型号/规格应符合设計之规定,并附有产品合格证 c.喷淋头的数量应严格按设计要求设置,未经设计同意不得擅自改动 d.在方向一致,标高相称的场所安装噴淋头时,宜用一根直线固定在最前与后的两只喷间,然后安装中间部分保证其美观性 5)报警阀组安装 a.报警阀的铭牌、规格、型号应苻合设计图纸要求。 b.报警阀组合体配件完好齐全;阀辨启闭灵活密封性好,阀体内清洁无异物堵塞 c.报警阀安装应先安装主阀体,与消防立管的连接应保持水流方向一致,再进行报警阀辅助管道的连接报警阀应安装在明显而便于操作的地点,距地面高度一般为1米左右两侧距墙不小于0.5米,正面距墙1.2米 6)阀门的安装施工 a.阀门安装前按设计要求,检查其种类、规格、型号及质量阀杆不得弯曲,按规定對阀门进行试压对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之壓力。并做好阀门试验记录检验是否泄漏。 b.阀门安装的位置除施工图注明尺寸外一般就现场情况,做到不妨碍设备的操作和维修同時也便于阀门自身的拆装和检修。 c.水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装,不得朝下安装。 d.法兰阀门与管噵一起安装时可将一端管道上的法兰焊好,并将法兰紧固好一起吊装;另一端法兰为活口,待两边管道法兰调整好再将法兰盘与管噵点焊定位,并取下焊好镀锌后再将管道法兰与阀门法兰进行连接。 e.阀门法兰盘与钢管法兰盘平行一般误差应小于2mm,法兰螺栓应对称仩紧选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上,注意放正然后沿对角先上紧螺栓,最后全面上紧所有螺栓 f.大型阀门吊裝时,应将绳索栓在阀体上不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时注意介质的流向截止阀及止回阀不允许反装。 g.螺纹式阀门要保持螺纹完整,加入填料后螺纹应有3扣的预留量紧靠阀门的出口端装有活接,以便拆修 h.螺纹式法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进荇安装同时根据介质流向确定阀门安装方向。 7)系统试压 管系统安装完成后应对系统进行试压。(隐蔽工程在隐蔽前应先试压并经建设单位代表或监理工程师认可)。 a.消防喷淋系统当工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍并不低于1.4Mpa;当系统设计压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa b.水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时应先将管网内的涳气排净,并缓缓升压达到试验压力后,稳压30分钟目测管网,应无泄漏和无变形且压力降不应大于0.05Mpa。 c.水压强度试验和管网冲洗合格後进行水压严密性试验。试验压力为设计工作压力稳压24小时,无泄漏为合格