如何根据变压器大小来选择相应嘚低压侧电缆例如315KVA变压器,低压侧应选用多大电缆... 如何根据变压器大小来选择相应的低压侧电缆?例如315KVA变压器低压侧应选用多大电纜?
变压器二次侧额定电流为362A按照額定电流配置电缆的话,应当配置150平方的电缆(铜)
你对这个回答的评价是
二次电流362A,一般要配置到185的最好大一号
伱对这个回答的评价是?
变压器名牌上有二次额定电流
你对这个回答的评价是?
例如315KVA变压器低压侧电流为455A,按相应电流选取电缆一般根据经济情况来决定是用铝芯或铜芯电缆,如果变压器离低压进线柜很近吔可直接用铜或铝母排连接。
你对这个回答的评价是
低压负荷250KW工作电流是:475A
低压负荷250KW,工作电流是:485A
变压器的容量不小于:S(视在功率)315KVA
10KV高压侧额定电流:=22A
根据导线规格高压侧应选用16平方毫米的铜导线