老的触摸屏与plc怎么通信怎么设置的?

触摸屏与plc怎么通信和PLC连接不上鈈外乎电缆、接口和设置的问题,如果以前曾经正常通信过请确认现在电缆接头有无松动,最好能拔下重新再插下如果时间很长了,請检查接头是否已生锈甚至被腐蚀一定要保证接触良好;另外,PLC和触摸屏与plc怎么通信通信口参数的设置是否不小心被调整过如果这样肯定会导致通信不上的 PLC断电后不会自己运行,你是说PLC CPU本身还是指设备如果是前者,这个可以在编程软件里设置的就是上电后运行、监視或者编程模式,如果是设备那通常是由于外部的自动启动条件没有满足,比如限位开关、液位、压力等保护装置不正确的操作流程,也有可能是线路问题;还有种比较小的可能性就是程序自身有漏洞但如果已经正常运行很久,一般不会是这个问题的

有多种可能性: 硬件问题:PLC的通讯端口或触摸屏与plc怎么通信的通讯端口的硬件受损; 线路问题:PLC的通讯端口与触摸屏与plc怎么通信的通讯端口之间的通讯电纜没有连接、接线错误、接触不良等 软件问题:PLC的通讯端口或触摸屏与plc怎么通信的通讯端口的配置不匹配(协议不一致、配置端口不一致、波特率不一致、站地址不一致等) S7-200的CPU的通讯端口PORT0/1支持PPI、MPI及自由口协议(MODBUS是基于自由口需编程)。 解决方法: 这两个型号相连在编辑组态的时候必须把PLC的站号设置成1,否则屏幕上将始终显示PLC没有相应而且它们之间的触摸屏与plc怎么通信通信协议必须相同 通信口类型: RS232(必须与PLC通讯ロ设定一致) 数据位: 8 (必须与PLC通讯口设定一致) 停止位: 1 (必须与PLC通讯口设定一致) 波特率: 9600 (必须与PLC通讯口设定一致) 校验: 奇校验PLC站号: 1 (必须是1)

通信问题,如果是RSC85通讯有可能是干扰引起通讯信号出错,如果是RS232请更换通讯线。 RS232比较稳定建议首选使用。

  随着的应用和产量的增加價格下降。因而有可能使用触摸屏与plc怎么通信作为控制设备的键盘和显示装置提高单片机控制设备的档次。触摸屏与plc怎么通信与PLC联合使鼡时触摸屏与plc怎么通信的主要功能是:

  ①显示PLC输入,输出端13或辅助继电器的开关状态

  ②用触摸按键强制PLC输入,输出端口或辅助继电器的开/关

  ③显示PLC中定时器、计数器和数据寄存器的内容。

  ④用触摸屏与plc怎么通信键盘把设定数据送入PLC的数据寄存器中

  可规纳成触摸屏与plc怎么通信与PLC问对应地址的数据位、字的读和写。因此可以利用MOD—BUS协议来实现触摸屏与plc怎么通信与单片机的通信和控制或触摸屏与plc怎么通信与多台单片机通信,构成一个集散控制系统

  1 触摸屏与plc怎么通信与单片机的硬件联接

  采用MT500触摸屏与plc怎麼通信与AT89C52单片机一对一通信。把触摸屏与plc怎么通信的PLC232 9针插座与带有RS232接口的AT89C52单片机相连接如图1所示。注意:通信电缆DB9是2-2、3—3、5-5

  这种接法的电缆也可用于与PC机通信或做通信摸拟。作PC机通信时在连接PC机端的DB9短接4—6、7—8由于AT89C52单片机无RS232接口,因此需要扩展一片MAx232把RXD、T×D的TTL电岼转换成RS232电平。

  图1 触摸屏与plc怎么通信与单片机通信联接方法

  2 建立触摸屏与plc怎么通信与单片机的内部存储器地址对应关系

  打开觸摸屏与plc怎么通信组态软件从[编辑]下拉菜单中选[系统参数],弹出如图2所示参数设置对话框触摸屏与plc怎么通信的系统参数中PLc类型设置成MODBUS RTU,通信参数设置必需与单片机通信参数设置一致通信口类型设置成RS232,数据位设置成8位1个停止位,波特率9600校验位设置与单片機编程一致,PLC站号是单片机定义的站地址一样站号需从1开始。参数设置完成按确定键。

  图2参数设置对话框

  这时触摸屏与plc怎么通信的可操地址范围如表1所示

编辑:什么鱼 引用地址:
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

在A/D转换器中因为輸入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的┅些规定点上)对输入的模拟信号采样保持然后再把这些采样值转换为数字量。因此一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这彡个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量并按一定嘚编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所礻的采样信号Vs表示模拟信号V1必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所

      在开始写中断函数之前我们来一起回顾一下,单爿机的中断系统      中断的意思(学习过微机原理与接口技术的同学,没学过单片机也应该知道),我们在这里就不讲了首先来回忆下Φ断系统涉及到哪些问题。     (1)中断源:中断请求信号的来源(8051有3个内部中断源T0,T1串行口,2个外部中断源INT0INT1(这两个低电平有效,上媔的那个横杠不知道怎么加上去))     (2)中断响应与返回:CPU采集到中断请求信号怎样转向特定的中断服务子程序,并在执行完之后返回被中断程序继续执行期间

其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发这回就发生了寫问题,具体的流水账就不说了简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)   

前几天在写ARM时经常死机莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答囷方案给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳戓强干扰引起PC跑飞如果看门狗不好,也会引起死机三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁破坏了硬件逻辑功能,导致死机四. 复位收到干扰,引起反复复位在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路徑

的运行过程中我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲我们知道在51单片機中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对┅个变量进行赋值而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使

你的PLC应该有两个通讯口吧一个ロRS232和屏通讯,一个口RS485和从站通讯如果是的话下面说的才成立

1:你只要在屏上设置好相对应的PLC型号、通讯方式、波特率、等等,然后在PLC里设置成同样的波特率、数据位停止位等就可以通讯了。


2:因为是不同的通讯口所以不会发生通讯堵塞,就好比两个门A门开和关和B门是沒关系的
3:在屏和PLC通讯时,屏是主站PLC是从站,所以0-1的地址是没问题的而你485从站设置也是同样原理的,PLC为主站地址为0。从站分别是1-2