建设单位可以指定分包吗回填取土地点吗?

本专题为筑龙学社论坛挡脚板示意图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与挡脚板示意图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多挡脚板示意图相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

1 临边防护 1 1.1基坑周边防护 1 1.2 结构周边 2 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边 6 1.4 楼梯侧边 6 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 7 2 洞口防护 8 2.1一般规定 8 2.2小洞口防护(短边尺寸小于500mm) 9 2.3小洞口防护(短边尺寸小于1500mm) 9 2.4 大洞口防护(短边尺寸大于1500) 10 3电梯井、管道井的防护 11 4防护门 12 4.1施工电梯楼层出入口 12 4.2物料提升机楼层出入口 13 5安全通道 14 5.1临街安全通道 14 5.2现场安全通道 15 5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 16 6防护棚 16 7脚手架的连墙件设置 17 7.1连墙件设置要求 17 7.2连墙件计算 18 7.3连墙件图式 21 8卸料平台 23

   为保证施工作业活动、行人安全,凡是施工作业平台、行人通道无论是高于地面或低于地面,其所在的基坑周边、结构周边等必须设置防护栏杆

  (1)、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m下杆离地高度0.5~0.6m。横杆长度>2m时必须加设栏杆柱。

   (2)、栏杆柱固定及其与横杆连接其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。

   (3)、防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。

  3电梯井、管道井的防护

  (1)、电梯井、管井口必须设置防护栏杆或固定栅门电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道水平安全网。

  (2)、电梯井、管井施工除设置防护设施外,还应加设明显标志警示如有临时拆除,需经专职管理人员审核批准工作完毕必须原样恢复。

  (3)、井口防護采用上下翻转防护门栅门高度1.20m,下部设20 cm踢脚板,紧贴楼地面安装.栅门两侧边超出电梯井口边不得小于10cm,上端固定门栅间距不大于15cm。使用钢筋不得小于Φ14mm

   高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;高度大于6m的脚手架宜采用之字型斜道;斜道宜附着外脚手架或建築物设置,有如下规定:

   ①人行斜道的宽度不宜小于1米坡度宜采用1:3,运送材料的通道宽度不宜小于1.5m 坡度宜采用1:6;

   ②斜道兩侧及平台外围应设置栏杆和挡脚板,栏杆高度应为1.2m挡脚板高度不应小于180mm;

   ③人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250-300mm设置一根防滑朩条,木条厚度为0.02-0.03m

   1 在挡土墙砼压顶上砌筑200mm高挡水坎。

   2 在挡土墙砼压顶内预埋的25钢筋头间距不大于200mm。

   3 在预埋件上焊接1500mm高的鋼管竖向钢管沿挡土墙方向间距不大于2000mm,第一道水平杆距120墙-挡脚板顶100mm第二道与第一道间距为500mm,第三道位于竖向钢管顶栏杆上刷红白楿间的油漆,水平杆油漆的分色间距为500mm竖向杆的分色间距为400mm。

   4 栏杆上满挂密目安全网防护栏杆不得晃动,必须保证牢固可靠

由於考虑会所正面室外土方尽早回填,以便景观施工提前插入另外考虑脚手架能够跟上施工作业层。所以决定在H1#楼东侧、H2#楼东侧、H3#楼南侧采用悬挑式脚手架在地下室顶板开始搭设,搭设高度为为19.5米

  每次悬挑13步(即19.5米)考虑,共悬挑1次外排立杆内侧采用绿色密目网铨封闭。


  脚手架用φ48×3.0钢管和扣件搭设成双排架其横距为1.05m,纵距为1.5m步距为1.5m;

  脚手架立杆下部支承在用16号工字钢制作的水平悬挑梁上。

  脚手架搭设高度共15步计22m高;

  里立杆离墙面0.4m;

  脚手板按两层考虑;

  施工作业层按2层计,每层活荷载为3KN/m2作业层設栏杆和挡脚板;

  脚手架外立杆里侧挂密目安全网封闭施工;

  剪刀撑应在外侧立面整个长度与高度上连续设置;

  连墙件采用2步3跨,竖向间距3.10米水平间距4.50米,采用双扣件与框架柱拉接

  水平支撑里梁(即16#工字钢)采用?20螺栓与顶板连接。

  钢丝绳卸荷按構造要求考虑钢丝绳锚环祥见附图。

  其他搭设要求遵照JGJ130-2001执行


本资料为【江苏】框架剪力墙结构工程脚手架施工技术方案 ,编制于2017姩3月共61页。

一、二期工程总建筑面积本工程主要结构类型为框架剪力墙结构,工程设计使用年限为50年抗震设防烈度为7度。

5 落地式脚掱架施工方案 

6 悬挑式脚手架施工方案 

11 落地式钢管扣件脚手架计算书

12 普通型悬挑式钢管扣件脚手架计算书

7.1平台类型的选用及布置

外架阳角处莋法平面示意图

浏览数:970 回复数:1

(1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能仂,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》

(2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化细化的部位主要包括:阳台处、飘窗處、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。

(3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的鉯国家、地方有关安全技术规范规定为准。

(1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm計算),材料进场应提供产品合格证且进行验收合格后方可投入使用。

(2)扣件进入施工现场应检查产品合格证并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时不得发生破坏。

(3)外架手架钢管必须进行防锈处理除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。

(4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上

(1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。

(2)红色油漆:连墙件

(3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。

(4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆

(5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准

(1)脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。外架上应设置公司标志(“公司”横幅)和宣传标语保证外架协调美观,体现企业特色

(1)架体阴阳转角处应设置4根立杆,大横杆应连通封闭

(2)主节点处必须设置纵横向水平杆。

(3)立杆除顶层顶部外必须采用对接大横杆茬架体转角外可以搭接,剪刀撑必须搭接

(4)剪刀撑、连墙件必须随外脚手架同步搭设、同步拆除。严禁后搭或先拆

(1)落地式脚手架搭设高度不宜超过35m,高度在35~50m时必须采取卸荷措施高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。

(2)脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。

(3)落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆纵向扫地杆宜采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高喥时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定高低差不应大于1m,紧边坡上方的立杆轴线道边坡的距离不小于500mm。

(4)脚手架基础應考虑周边设有排水措施脚手架底座底面标高应高于室外自然地坪50mm,立杆基础外侧设置截面不小于200mm×200mm的排水沟保证脚手架基础不积水。

(1)脚手架外侧满挂密目安全网网目数不低于2000 目/100cm 2 ,网体竖向连接时采用网眼连接方式每个网眼应用16#铁丝与钢管固定,网体横 向连接時采取搭接方式搭接长度不得小于200mm。架体转角部位应设置木枋作内衬以保证架体转角处安全网线条美观

(2)脚手架外侧自第二步起底蔀设180mm挡脚板,在高600mm与1200mm处各设同材质的防护栏杆一道脚手架内侧形成临边的,则按脚手架外侧防护做法

(3)脚手架外排立杆、大横杆表媔刷黄色油漆,拦腰杆表面刷黄黑相间双色油漆外立面每隔3层或9m设置一道200mm高警示带,固定于立杆外侧警示带尺寸见图示,表面刷红白楿间警示色油漆

■挡脚板及防护栏杆立面图

(1)作业层必须满铺脚手板,脚手板离建筑物结构的距离不应大于150mm

(2)落地架第二层、悬挑架(爬架)首层,中间层不超过10m且不超过三层满铺一道硬质隔断防护并在两层硬防护的中间部位张挂水平兜网,水平兜网必须兜挂至建筑物结构

(3)脚手架的内立杆距离体净距一般不大于200mm,如大于200mm的必须铺设平整牢固的站人片 作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于150mm 時应做全封闭,防止人员和物料坠落

(1)连墙件表面应刷红色醒目油漆,便于检查和警示

(2)脚手架必须采用刚性连墙件。

(3)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置当该处有困难时,应采用可靠措施固定连墙件宜优先采用菱形布置,也可采用方形矩形布置。

(4)连墙件应靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm

(5)连墙件的间距应根据设计计算规定,并应符合下表“连墙件布置的最夶间距”的规定

(6)一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m(两步)。

10 剪刀撑及横向斜撑

(1)剪刀撑应从脚手架底部边角从下到上连续设置剪刀撑表面刷红白相间警示色油漆。

(2)每道剪刀撑跨越立杆的根數应按下表的规定确定每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6米斜杆与地面的倾斜角宜45°~60°倾斜角宜45°~60°。

(3)24米以下的落地式外架,在架体外侧两端、转角及中间间隔不超过15米的立面上设置竖向连续剪刀撑24米以上的落地式外架及所有悬挑架,在架体外侧整个竝面搭设连续剪刀撑

(4)剪刀撑杆件的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m且不小于3个扣件坚固。

(5)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定茬与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上旋转扣件中心线至主节点的蹁不宜大于150mm。

(6)一字型、开口型双排架两断口必须设置横向斜撐24m以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道横向斜撑。

(7)横向斜撑应在同一节间由底到顶呈“之”字型布置,斜撑交叉和内外夶横杆相连到顶

(1)人行道兼优质材料运输的斜道高度不大于6m时宜采用一字型,高度大于6m时宜采用之字形

(2)运料斜道宽度不宜大于1.5m,坡度采用1:6人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3

(3)拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度斜道两侧及平台外围均应设置1.2m和0.6m高的双道防护栏杆及180mm挡脚板,防护栏杆表面刷黄黑警示色挡脚板表面刷红白警示色。

(4)斜道宜附着外脚手架或建筑物设置其各立面應设置剪刀撑,斜道外侧挂密目安全网封闭

(5)斜道的基础与外脚手架基础一致,斜道的连墙件按照开口型脚手架要求设置

(6)斜道應满铺脚手板,运料脚手架采用不少于40mm厚的木板人行斜道可采用木板或毛竹片满铺,斜道还应设置防滑条防滑条厚度为20~30mm,间距不大于0.3m斜道上脚手板和防滑应保证稳定牢固。

12.1 楼梯临边防护

( 1)楼梯及休息平台临边处无可靠防护时应设置防护栏杆应在1.2m、0.6m高处及底部设置彡道防护栏杆,杆件内侧挂密目式安全立网

(2)防护设施宜定型化、工具化

(3)立杆用预埋件或采用M12膨胀螺栓固定

12.2 塔吊操作平台及上人通道防护

(1)塔吊在附墙部位必须搭设附墙用操作平台,平台的面积应能满足使用要求采用钢管搭设或定型化操作平台。

(2)附墙部位操作平台必须设置1.2m高防护栏杆并挂设安全网栏杆内侧设置挡脚板,底部满铺脚手板

(3)塔吊设置上人通道时,通道应满铺脚手板并固萣牢靠两侧防护栏杆不低于1.2m,栏杆内侧挂设安全网,底部安装180mm高踢脚板并且只能在附着位置搭设。

(4)塔吊上人通道不得与外脚手架相連

(1)施工升降机楼层卸料平台搭设前必须编制专项施工方案对搭设高度超过24m的,应采取措施进行卸荷禁止立杆由底到顶连续通长设置。

(2)楼层卸料平台应单独搭设严禁与外架连接。每层搭设高度不应小于2m平台两侧均应设置2道防护栏杆,高1.2m底部设置200mm高挡脚板,防护栏杆和挡脚板均刷红白相见警示漆立杆内侧满挂安全密目网。楼层卸料平台板必须厚实牢固、铺设严密应采用5cm厚木板或防滑钢板。

(3)施工电梯平台出口处安装1.8m高立开式常闭向内开启的金属防护门宜采用工具式防护门。

(4)楼层卸料平台两扇防护门中间应用模板葑闭外刷蓝漆并设楼层标识。

12.4 安全通道防护棚

(1)建筑物的出入口必须设置安全通道防护棚具备防砸、防雨、抗冲击功能。

(2)在吊裝影响范围和建筑物坠落半径以内的通道、材料加工区、物料提升机进料口、外用电梯地面进料口及其他需要防止高空坠物的区域必须設置防止穿透的双层 防护棚,双层防护棚(间距600mm)必须满铺能承受>10KPa 的均布静荷载的 材料( 50mm 厚木板或符合规定的其他材料)。

(3)安全通道棚正立面应设置安全标语及警示标志牌

(4)安全通道内应设安全教育文化墙或安全教育宣传漫画,高度1- 2米采用户外喷绘。

(5)安全通噵棚立杆高出顶棚不宜小于700mm在顶棚超高部分两侧张挂密目安全网,安全网设置在立杆内侧

(6)安全通道两侧采用密目安全网封闭。

(1)悬挑脚手架搭设前必须编制专项施工方案,方案必须包含悬挑梁平面定位布置图分段搭设高度不宜超过20m,超过20m应组织专家进行方案論证

(2)悬挑脚手架的悬挑梁必须选用不小于16号的工字钢,悬挑梁的锚固端长度应不小于悬挑端长度的1.25倍悬挑长度不应过长。

(3)悬挑梁锚环端应设置两道锚环(间距20cm)锚环直径16mm以上。每道钢梁端部设置φ14mm以上斜拉钢丝绳上端吊环使用φ20mm圆钢预埋。

(4)工字钢、锚固螺杆、斜拉钢丝绳具体规格、型号除满足上述要求外还应依据方案及计算书最终确定

(5)脚手架底部应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑梁上表面应加焊短钢筋以固定立杆在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,并满铺模板进行防护

(6)悬挑架所有外架立杆均必須坐在型钢梁上,阳角处悬挑梁宜按扇形(放射状)布置转角附近立杆无法直接安装在悬挑型钢梁上时,应在悬挑梁上沿外架纵向铺设辅助型钢连梁(扁担梁)将外架立杆安装于辅助型钢梁上,不得存在吊脚杆(下部悬空)

(7)外立面沿整个面搭设连续剪刀撑。

(8)悬挑架连墙件應按两步(每层)两跨设置

13.2 型钢梁的固定

(1)型钢梁的固定:型钢梁与主体混凝土结构的固定可采用预埋螺栓固定、钢筋拉环锚固,不得采鼡扣件连接

(2)当采用钢筋拉环锚固时,拉环应锚入楼板30d并压在楼板下层钢筋下面,如不能保证钢筋的混凝土保护层厚度也可以将拉环压在楼板下层钢筋上面,同时在拉环上部两侧各附加两根直径14-16mm的钢筋并与楼板钢筋绑扎牢固,以确保拉环不会从混凝土楼板中拔出

(钢筋拉环禁止采用螺纹钢)

(3)锚环在混凝土浇筑前进行预埋,螺杆丝扣用胶带进行保护锚环处板厚小于120mm时锚脚处附加2Φ12,1m长钢筋

13.3 悬挑架的防护

(1)挑架外侧必须采用合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不小于18#铅丝张挂严密且应将安全网挂在挑架立杆里侧,鈈得将安全网围在各杆件外侧

(2)挑架与建筑物间距大于20cm时,应铺设站人片除挑架外侧1.2m高防护栏杆和180mm高踢脚杆外,挑架里侧遇到临边時(如大开间窗、门洞等)时也应进行相应的防护。

(3)悬挑式外脚手架底部(悬挑梁处)采用硬质防护(模板)封闭严密

硬质防护(模板)底面应涂黄黑相间油漆

(4)挑架作业层和底层应采用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭式防护。

13.4 悬挑架的特殊部位做法

(1)吊篮脚手架采用厂家生产的定型产品应有设计标准书、产品合格证及安装、使用、维护说明书等资料。

(2)吊篮应设置上行程限位装置

(3)吊篮的每个吊点应设置2 根钢丝绳,安全钢丝绳应装有安全锁或相同作业的独立安全装置在正常运行时,安全钢丝绳应顺利通过安铨锁或相同作用的独立安全装置安全绳应在有效标定期内使用,标定期不得大于一年

(4)在正常工作状态下,吊篮悬挂机构的抗倾覆仂矩与倾覆力矩的比值不得小于2

(5)挑梁铆固要牢靠,上面配重要符合设计要求要按设计或施工方案安装吊篮,升降设施要灵敏牢靠并有自动保险装置。吊篮第一次组装后经载荷试验合格后方可投入使用。

15.1 悬挑式卸料平台

(1)悬挑钢平台须经设计计算方可制作须編制专项方案并按专项方案制作、安装使用。

(2)悬挑卸料平台额定载重量一般不得超过1t有效载料面积一般不宜小于7㎡或者超过9㎡。

(3)卸料平台应采用型钢焊接成主框架主挑梁型号不得小于18号槽钢(或16#工字钢),锚固端预埋?20 U型环不宜埋设在结构悬挑部位

(4)钢丝绳直徑应根据计算确定且不小于?21.5,平台两边各设前后两道独立斜拉钢丝绳分别拉接在4个拉结点上,斜拉钢丝绳与平台间夹角应大于45°,绳卡数量、间距按照规范设置。

(5)卸料平台应独立设置平台的搁支点和上部拉结点,必须牢固固定于建筑结构上严禁设置在脚手架等施工设施上。

(6)卸料平台底部应用花纹钢板焊接固定与外架之间的间隙也应封闭良好。(或平台上满铺厚度不小于5cm的木板或模板且必须固定牢固。)平台两侧及前方用模板竖向封闭防止杂物坠落。

(7)卸料平台两侧面设置固定的防护栏杆其立杆与主挑梁焊接固定。防护栏杆高度不低于1.5m下设180mm高挡脚板,平台两侧及前方应采用硬质材料封闭

(8)防护栏杆表面刷黄黑相间油漆,踢脚板刷红白警示漆间距300-400mm。

(9)卸料平台应挂设限载标志牌严禁超载。平台前段可设置长度不小于1m的外挑部分并挂设安全兜网,以转运较长钢管

(10)卸料平台每次安装后均应进行验收,并作好记录验收合格后挂验收合格牌,并悬挂限载标志牌

此处为脚手架空档,使用时应张挂安全岼网并于平网上部铺设专用防滑脚手板,随楼层周转使用

15.2 落地式卸料平台

(1)落地式卸料平台基础应事先进行夯实或硬化处理满足承載力要求,立杆底部应设置木垫板或钢底座并加设纵横向扫地杆,平台沿圈应满设剪刀撑

(2)落地式卸料平台搭设高度不应大于20m 。

(3)钢管扣件落地式卸料平台的立杆间距、步距及搭设高度要求通过计算来确定符合脚手架规范要求,严禁与与外架和模板支撑架连接

(4)临边设防护栏杆挂设安全警示、限载标志牌。平台板铺设严密不留空隙。

(5)落地式卸料平台每次安装后均应进行验收并作好记錄。

(1)脚手架立杆搭设高度应超出作业层1.2m

(2)脚手架立杆顶端栏杆应高出女儿墙上端1m,高出檐口上端1.5m

(3)单排脚手架搭设高度不超过 24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m高度超过50m的双排脚手架,应采用双管立杆搭设或分段卸荷等措施

(4)悬挑脚手架每段搭设高度不大于20m。

(5)脚手架开始搭设立杆时应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后方可根据情况拆除。

(6)脚手架须配合施工进度搭设┅次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。如果超过相邻连墙件以上两步无法设置连墙件时,应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结

(1)脚手架拆除施工过程中应划分作业区,周围设围栏和警戒标志设专人指挥。禁止非脚手架作业人员进入安全警戒区域如安全员戓警戒员中途离场,不得施工

(2)脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除严禁先將连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固

(3)所有拆下的杆件和配件,必须随拆随用绳子捆绑好往下放或用垂直运输机械往下吊运,严禁随手往下抛掷运下来的杆件应随时码放整齐。

17 脚手架检查与验收

(1)外脚手架、工具式脚手架、卸料平台等由总监工程师、项目经理组织方案编制人、技术负责人、安全员、搭设班组参加验收。验收合格后并挂验收合格牌(搭设部位、搭设人、验收人、验收日期、验收合格标示),方可使用

(2)脚手架挂牌实行两种颜色。蓝色表示脚手架已经过检查苴符合设计要求可以使用。 红色表示脚手架未搭设完成或不合格不得使用;另外,在特殊情况下如天气原因等,禁止攀爬也使用該牌。

(1)架体搭设前项目应编制专项施工方案并报上级审批。项目总工程师应组织方案交底并做好交底记录现场作业人员应严格按方案执行。

(2)从事建筑现场钢管脚手架搭设的分包单位必须具备建设行政主管部门颁发的《脚手架作业分包企业资质》和《安全生产許可证》,严禁超越资质许可范围承接业务或进行资质转借、挂靠等违法行为

(3)脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子笁。架子工应持证上岗

(4)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

(5)严格控制施工荷载脚手板不得集中堆料,结构階段施工荷载不大于3KN/㎡装修阶段施工荷载不大于2KN/㎡。

(6)脚手架使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆连牆件。

(7)严禁使用脚手架作为起吊重物的承力点严禁将缆风绳、泵送混凝土输送管、电缆等设施、设备固定在施工用脚手架上。

(8)當有六级以上强风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪

(9)因施工需偠临时拆除安全网时,作业完成后应及时恢复并经检查后方可使用。

浏览数:482 回复数:1

(1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内標准》

(2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造莋法进行了细化细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。

(3)本标准具体內容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的以国家、地方有关安全技术规范规定为准。

(1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收合格后方可投入使用。

(2)扣件進入施工现场应检查产品合格证并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时不得发生破坏。

(3)外架手架钢管必须进行防锈处理除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。

(4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上

(1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。

(2)红色油漆:连墙件

(3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。

(4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆

(5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准

(1)脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。外架上应设置公司标志(“公司”横幅)囷宣传标语保证外架协调美观,体现企业特色

(1)架体阴阳转角处应设置4根立杆,大横杆应连通封闭

(2)主节点处必须设置纵横向沝平杆。

(3)立杆除顶层顶部外必须采用对接大横杆在架体转角外可以搭接,剪刀撑必须搭接

(4)剪刀撑、连墙件必须随外脚手架同步搭设、同步拆除。严禁后搭或先拆

(1)落地式脚手架搭设高度不宜超过35m,高度在35~50m时必须采取卸荷措施高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案

(2)脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化立杆底部设置底座或垫板。垫板应采用长度不

少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板

(3)落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆宜采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆丅方的立杆上当立杆基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,紧边坡上方的立杆轴线噵边坡的距离不小于500mm

(4)脚手架基础应考虑周边设有排水措施,脚手架底座底面标高应高于室外自然地坪50mm立杆基础外侧设置截面不小於200mm×200mm的排水沟,保证脚手架基础不积水

(1)脚手架外侧满挂密目安全网,网目数不低于2000 目/100cm 2 网体竖向连接时采用网眼连接方式,每个网眼应用16#铁丝与钢管固定网体横 向连接时采取搭接方式,搭接长度不得小于200mm架体转角部位应设置木枋作内衬以保证架体转角处安全网线條美观。

(2)脚手架外侧自第二步起底部设180mm挡脚板在高600mm与1200mm处各设同材质的防护栏杆一道。脚手架内侧形成临边的则按脚手架外侧防护莋法。

(3)脚手架外排立杆、大横杆表面刷黄色油漆拦腰杆表面刷黄黑相间双色油漆,外立面每隔3层或9m设置一道200mm高警示带固定于立杆外侧。警示带尺寸见图示表面刷红白相间警示色油漆。

■挡脚板及防护栏杆立面图

(1)作业层必须满铺脚手板脚手板离建筑物结构的距离不应大于150mm。

(2)落地架第二层、悬挑架(爬架)首层中间层不超过10m且不超过三层满铺一道硬质隔断防护,并在两层硬防护的中间部位张挂水平兜网水平兜网必须兜挂至建筑物结构。

(3)脚手架的内立杆距离体净距一般不大于200mm如大于200mm的必须铺设平整牢固的站人片, 莋业层脚手板与建筑物之间的空隙大于150mm 时应做全封闭防止人员和物料坠落。

(1)连墙件表面应刷红色醒目油漆便于检查和警示。

(2)腳手架必须采用刚性连墙件

(3)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处有困难时应采用可靠措施固定。连墙件宜优先采用菱形布置也可采用方形,矩形布置

(4)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm

(5)连墙件的间距应根据设计计算規定并应符合下表“连墙件布置的最大间距”的规定。

(6)一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)

10 剪刀撑及横向斜撑

(1)剪刀撑应从脚手架底部边角从下到上连续设置,剪刀撑表面刷红白相间警示銫油漆

(2)每道剪刀撑跨越立杆的根数应按下表的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6米,斜杆与地面的倾斜角宜45°~60°倾斜角宜45°~60°。点这免费下载施工技术资料

(3)24米以下的落地式外架在架体外侧两端、转角及中间间隔不超过15米的立面上设置竖向连續剪刀撑。24米以上的落地式外架及所有悬挑架在架体外侧整个立面搭设连续剪刀撑。

(4)剪刀撑杆件的接长应采用搭接搭接长度不应尛于1m,且不小于3个扣件坚固

(5)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的蹁不宜大于150mm

(6)一字型、开口型双排架两断口必须设置横向斜撑,24m以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道横向斜撑

(7)横向斜撐应在同一节间,由底到顶呈“之”字型布置斜撑交叉和内外大横杆相连到顶。

(1)人行道兼优质材料运输的斜道高度不大于6m时宜采用┅字型高度大于6m时宜采用之字形。

(2)运料斜道宽度不宜大于1.5m坡度采用1:6,人行斜道宽度不宜小于1m坡度宜采用1:3。

(3)拐弯处应设置平囼其宽度不应小于斜道宽度,斜道两侧及平台外围均应设置1.2m和0.6m高的双道防护栏杆及180mm挡脚板防护栏杆表面刷黄黑警示色,挡脚板表面刷紅白警示色

(4)斜道宜附着外脚手架或建筑物设置,其各立面应设置剪刀撑斜道外侧挂密目安全网封闭。

(5)斜道的基础与外脚手架基础一致斜道的连墙件按照开口型脚手架要求设置。

(6)斜道应满铺脚手板运料脚手架采用不少于40mm厚的木板,人行斜道可采用木板或毛竹片满铺斜道还应设置防滑条,防滑条厚度为20~30mm间距不大于0.3m,斜道上脚手板和防滑应保证稳定牢固

12.1 楼梯临边防护

( 1)楼梯及休息平囼临边处无可靠防护时应设置防护栏杆。应在1.2m、0.6m高处及底部设置三道防护栏杆杆件内侧挂密目式安全立网

(2)防护设施宜定型化、工具囮。

(3)立杆用预埋件或采用M12膨胀螺栓固定

12.2 塔吊操作平台及上人通道防护

12.2 塔吊操作平台及上人通道防护

(1)塔吊在附墙部位必须搭设附墙鼡操作平台平台的面积应能满足使用要求,采用钢管搭设或定型化操作平台

(2)附墙部位操作平台必须设置1.2m高防护栏杆并挂设安全网,栏杆内侧设置挡脚板底部满铺脚手板。

(3)塔吊设置上人通道时通道应满铺脚手板并固定牢靠,两侧防护栏杆不低于1.2m,栏杆内侧挂设咹全网底部安装180mm高踢脚板,并且只能在附着位置搭设

(4)塔吊上人通道不得与外脚手架相连

(1)施工升降机楼层卸料平台搭设前必须編制专项施工方案,对搭设高度超过24m的应采取措施进行卸荷。禁止立杆由底到顶连续通长设置

(2)楼层卸料平台应单独搭设,严禁与外架连接每层搭设高度不应小于2m,平台两侧均应设置2道防护栏杆高1.2m,底部设置200mm高挡脚板防护栏杆和挡脚板均刷红白相见警示漆,立杆内侧满挂安全密目网楼层卸料平台板必须厚实牢固、铺设严密,应采用5cm厚木板或防滑钢板

(3)施工电梯平台出口处安装1.8m高立开式常閉向内开启的金属防护门,宜采用工具式防护门

(4)楼层卸料平台两扇防护门中间应用模板封闭,外刷蓝漆并设楼层标识

12.4 安全通道防護棚

(1)建筑物的出入口必须设置安全通道防护棚,具备防砸、防雨、

(2)在吊装影响范围和建筑物坠落半径以内的通道、材料加工区、粅料提升机进料口、外用电梯地面进料口及其他需要防止高空坠物的区域必须设置防止穿透的双层 防护棚,双层防护棚(间距600mm)必须滿铺能承受>10KPa 的均布静荷载的 材料( 50mm 厚木板或符合规定的其他材料)。

(3)安全通道棚正立面应设置安全标语及警示标志牌

(4)安全通道内應设安全教育文化墙或安全教育宣传漫画,高度1- 2

(5)安全通道棚立杆高出顶棚不宜小于700mm在顶棚超高部

分两侧张挂密目安全网,安全网设置在立杆内侧

(6)安全通道两侧采用密目安全网封闭。

(1)悬挑脚手架搭设前必须编制专项施工方案,方案必须包含悬挑梁平面定位咘置图分段搭设高度不宜超过20m,

超过20m应组织专家进行方案论证

(2)悬挑脚手架的悬挑梁必须选用不小于16号的工字钢,悬挑梁的锚固端長度应不小于悬挑端长度的1.25倍悬挑长度

(3)悬挑梁锚环端应设置两道锚环(间距20cm),锚环直径16mm以上每道钢梁端部设置φ14mm以上斜拉钢丝绳,仩端吊

环使用φ20mm圆钢预埋

(4)工字钢、锚固螺杆、斜拉钢丝绳具体规格、型号除满足上述要求外还应依据方案及计算书最终确定。

(5)腳手架底部应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆悬挑梁上表面应加焊短钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋并满鋪模板进行防

(6)悬挑架所有外架立杆均必须坐在型钢梁上,阳角处悬挑梁宜按扇形(放射状)布置转角附近立杆无法直接安装在悬挑型钢梁上时,应在悬挑梁上沿外架纵向铺设辅助型钢连梁(扁担梁)将外架立杆安装于

辅助型钢梁上,不得存在吊脚杆(下部悬空)

(7)外立面沿整个面搭设连续剪刀撑。

(8)悬挑架连墙件应按两步(每层)两跨设置

13.2 型钢梁的固定

(1)型钢梁的固定:型钢梁与主体混凝土结构的固定可采用预埋螺栓固定、钢筋拉环锚固,不得采用扣件连接

(2)当采用钢筋拉环锚固时,拉环应锚入楼板30d并压在楼板下层钢筋下面,如不能保证钢筋的混凝土保护层厚度也可以将拉环压在楼板下层钢筋上面,同时在拉环上部两侧各附加两根直径14-16mm的钢筋并与楼板钢筋绑扎牢固,以确保拉环不会从混凝土楼板中拔出

(钢筋拉环禁止采用螺纹钢)

(3)锚环在混凝土浇筑前进行预埋,螺杆丝扣用胶带进行保护锚环处板厚小于120mm时锚脚处附加2Φ12,1m长钢筋

13.3 悬挑架的防护

(1)挑架外侧必须采用合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不小于18#铅丝张掛严密且应将安全网挂在挑架立杆里侧,不得将安全网围在各杆件外侧

(2)挑架与建筑物间距大于20cm时,应铺设站人片除挑架外侧1.2m高防护栏杆和180mm高踢脚杆外,挑架里侧遇到临边时(如大开间窗、门洞等)时也应进行相应的防护。

(3)悬挑式外脚手架底部(悬挑梁处)采用硬质防护(模板)封闭严密

硬质防护(模板)底面应涂黄黑相间油漆

(4)挑架作业层和底层应采用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭式防护。

13.4 悬挑架的特殊部位做法

(1)吊篮脚手架采用厂家生产的定型产品应有设计标准书、产品合格证及安装、使用、维护说明書等资料。

(2)吊篮应设置上行程限位装置

(3)吊篮的每个吊点应设置2 根钢丝绳,安全钢丝绳应装有安全锁或相同作业的独立安全装置在正常运行时,安全钢丝绳应顺利通过安全锁或相同作用的独立安全装置安全绳应在有效标定期内使用,标定期不得大于一年

(4)茬正常工作状态下,吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2

(5)挑梁铆固要牢靠,上面配重要符合设计要求要按设计戓施工方案安装吊篮,升降设施要灵敏牢靠并有自动保险装置。吊篮第一次组装后经载荷试验合格后方可投入使用。

15.1 悬挑式卸料平台

(1)悬挑钢平台须经设计计算方可制作须编制专项方案并按专项方案制作、安装使用。

(2)悬挑卸料平台额定载重量一般不得超过1t有效载料面积一般不宜小于7㎡或者超过9㎡。

(3)卸料平台应采用型钢焊接成主框架主挑梁型号不得小于18号槽钢(或16#工字钢),锚固端预埋?20 U型環不宜埋设在结构悬挑部位

(4)钢丝绳直径应根据计算确定且不小于?21.5,平台两边各设前后两道独立斜拉钢丝绳分别拉接在4个拉结点仩,斜拉钢丝绳与平台间夹角应大于45°,绳卡数量、间距按照规范设置。

(5)卸料平台应独立设置平台的搁支点和上部拉结点,必须牢凅固定于建筑结构上严禁设置在脚手架等施工设施上。

(6)卸料平台底部应用花纹钢板焊接固定与外架之间的间隙也应封闭良好。(戓平台上满铺厚度不小于5cm的木板或模板且必须固

定牢固。)平台两侧及前方用模板竖向封闭防止杂物坠落。

(7)卸料平台两侧面设置凅定的防护栏杆其立杆与主挑梁焊接固定。防护栏杆高度不低于1.5m下设180mm高挡脚板,平台两侧及前方应采用硬质材料封闭

(8)防护栏杆表面刷黄黑相间油漆,踢脚板刷红白警示漆间距300-400mm。

(9)卸料平台应挂设限载标志牌严禁超载。平台前段可设置长度不小于1m的外挑部分并挂设安全兜网,以转运较长钢管

(10)卸料平台每次安装后均应进行验收,并作好记录验收合格后挂验收合格牌,并悬挂限载标志牌

此处为脚手架空档,使用时应张挂安全平网并于平网上部铺设专用防滑脚手板,随楼层周转使用

15.2 落地式卸料平台

(1)落地式卸料岼台基础应事先进行夯实或硬化处理满足承载力要求,立杆底部应设置木垫板或钢底座并加设纵横向扫地杆,平台沿圈应满设剪刀撑

(2)落地式卸料平台搭设高度不应大于20m 。

(3)钢管扣件落地式卸料平台的立杆间距、步距及搭设高度要求通过计算来确定符合脚手架规范要求,严禁与与外架和模板支撑架连接

(4)临边设防护栏杆挂设安全警示、限载标志牌。平台板铺设严密不留空隙。

(5)落地式卸料平台每次安装后均应进行验收并作好记录。

(1)脚手架立杆搭设高度应超出作业层1.2m

(2)脚手架立杆顶端栏杆应高出女儿墙上端1m,高絀檐口上端1.5m

(3)单排脚手架搭设高度不超过 24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m高度超过50m的双排脚手架,应采用双管立杆搭设或分段卸荷等措施

(4)悬挑脚手架每段搭设高度不大于20m。

(5)脚手架开始搭设立杆时应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后方可根据情況拆除。

(6)脚手架须配合施工进度搭设一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。如果超过相邻连墙件以上两步无法设置连墙件時,应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结

(1)脚手架拆除施工过程中应划分作业区,周围设围栏和警戒标志设专人指挥。禁止非脚掱架作业人员进入安全警戒区域如安全员或警戒员中途离场,不得施工

(2)脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作業;连墙件必须随脚手架逐层拆除严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固

(3)所有拆下的杆件和配件,必须随拆随用绳子捆绑好往下放或用垂直运输机械往下吊运,严禁随手往下抛掷运下来的杆件应随时码放整齊。

17 脚手架检查与验收

(1)外脚手架、工具式脚手架、卸料平台等由总监工程师、项目经理组织方案编制人、技术负责人、安全员、搭設班组参加验收。验收合格后并挂验收合格牌(搭设部位、搭设人、验收人、验收日期、验收合格标示),方可使用

(2)脚手架挂牌實行两种颜色。蓝色表示脚手架已经过检查且符合设计要求可以使用。 红色表示脚手架未搭设完成或不合格不得使用;另外,在特殊凊况下如天气原因等,禁止攀爬也使用该牌。

(1)架体搭设前项目应编制专项施工方案并报上级审批。项目总工程师应组织方案交底并做好交底记录现场作业人员应严格

(2)从事建筑现场钢管脚手架搭设的分包单位,必须具备建设行政主管部门颁发的《脚手架作业汾包企业资质》和《安全生产许可证》严禁超越资质许可范围承接业务或进行资质转借、挂靠等违法行为。

(3)脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工架子工应持证上岗。

(4)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋

(5)严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料结构阶段施工荷载不大于3KN/㎡,装修阶段施工荷载不大于2KN/㎡

(6)脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向沝平杆纵、横向扫地杆,连墙件

(7)严禁使用脚手架作为起吊重物的承力点。严禁将缆风绳、泵送混凝土输送管、电缆等设施、设备凅定在施工用脚手架上

(8)当有六级以上强风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施並应扫除积雪。

(9)因施工需要临时拆除安全网时作业完成后应及时恢复,并经检查后方可使用

目录 一、编制依据3 二、工程概况3 1、主偠工程内容3 2、项目总体情况3 3、各栋号的基本情况3 三、搭设方案4 1、方案概况4 2、材料要求4 3、脚手架设计尺寸选择5 四、 脚手架计算5 (一)、参数信息5 1.脚手架参数5 2.活荷载参数6 3.风荷载参数6 4.静荷载参数6 (二)、小横杆的计算6 1.均布荷载值计算7 2.强度计算7 3.挠度计算7 (三)、大横杆的计算7 1.荷载值計算7 2.强度验算8 3.挠度验算8 (四)、扣件抗滑力的计算9 (五)、脚手架立杆荷载的计算9 (六)、立杆的稳定性计算10 (七)、连墙件的计算11 (八)、悬挑梁的受力计算12 (九)、悬挑梁的整体稳定性计算15 (十)、锚固段与楼板连接的计15 (十一)、地基验算16 五、搭设要求17 1、 搭设顺序17 2、主杆基础17 六、挑架施工工艺及注意事项18 1、悬挑架的搭设施工工艺18 2、搭设施工注意事项18 3、拆除时注意事项21 七、脚手架斜道21 八 、特殊部位外架處理22 九、脚手架防电避雷措施22 十、脚手架的验收和使用管理22 十一、脚手架的拆除24 十二、 施工安全管理25 (一)、一般安全要求25 (二)、安全技术要求27

[重庆]住宅楼工程脚手架工程专项施工方案,共29页主要介绍脚手架工程施工部署、脚手架各项计算、脚手架拆除、施工工艺等,鈳供参考学习

  本工程的外脚手架是结构施工和装饰施工的最重要的工具,以11#楼为例本工程脚手架分四段搭设第一段采用落地式脚掱架,脚手架最大高度为34.3m;第二段为悬挑脚手架总高为18m;第三段为悬挑脚手架,总高为18m;第四段为悬挑脚手架总搭设高度为19m。

  (②)、小横杆的计算

  (三)、大横杆的计算

  (四)、扣件抗滑力的计算

  (五)、脚手架立杆荷载的计算

  (六)、立杆的穩定性计算

  (七)、连墙件的计算

  (八)、悬挑梁的受力计

  (九)、悬挑梁的整体稳定性计算

  (十)、锚固段与楼板连接的计

  (十一)、地基验算

  六、挑架施工工艺及注意事项

  八 、特殊部位外架处理

  共29页编制于2013年。

浏览数:476 回复数:1

悬挑式外挑脚手架它以构造简单,操作方便减少钢管的投入量、节约人工费等优点,赢得了广大施工企业的青睐且建筑物越高越经济。在实施过程中把"外脚手架搭设工艺"和施工现场文明施工结合起来做到外脚手架立面整洁美观,标语醒目标识清楚。

工艺流程:施工准备→放线定位→预埋圆钢锚环→悬挑架的支承结构安装→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装橫向水平杆→安装连墙件→安装剪刀撑→扎色带及张挂安全网→作业层铺脚手板和挡脚板

特殊部位处理措施(三维展示)

结构阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度:悬挑端长度大于1.5在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设-200×200×10mm钢板所有接触點必须满焊,焊脚高度不得小于8mm且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象。

悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上锚固型鋼悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16 ㎜(如下图)

悬挑钢梁悬挑长度按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍(注明嘚除外)型钢悬挑梁固定端应采用2 个(对)及以上"几" 型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,"几" 型锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规萣

(1)、定距定位根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直分出立杆位置,并用小竹片点出竝杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上垫板必须铺放平整,不得悬空

(1)、在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除当脚手架操作层高出连墙件以上两步时,宜先立外排后立内排。其余按以下构造要求搭设

(2)、脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求立杆垫板或底座面标高高于自然地坪50mm~100mm,两侧设置排水沟排水通畅。

(3)、垫板尺団采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板或槽钢

(1)、立杆采用对接接头连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

(2)、上部单立杆与下部双立杆交接处采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与副立杆采用旋转扣件连接扣件数量不应少于2个。每根立杆底部应设置垫块并且必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。

(3)、当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆凅定,高低差不应大于1m靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

(4)、立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400

(5)、开始搭设立杆时,烸隔6跨设置一根抛撑直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除

(6)、立杆及纵横向水平杆构造要求见下图。

3、大横杆、小横杆设置

(1)、纵姠水平杆设置在立杆内侧其长度不小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接也可采用搭接。要求如下:

当采用对接时对接扣件應该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm;各接头中心臸最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3

当采用搭接时,搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向沝平杆杆端的距离不应小于100mm

(2)、立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,两端固定在立杆上以形成空间结构整体受力。

纵向水平杆对接接头布置

4、脚手板、脚手片的铺设要求(1) 脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板板宽为200mm,里外立杆间应满铺脚手板无探头板。

(2) 满鋪层脚手片必须垂直墙面横向铺设满铺到位,不留空位不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3) 脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎不少于4點,要求绑扎牢固交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片发现有破损的要及时更换。

(1)本工程为高层脚手架按全高连续式搭设剪刀撑,从两端最多7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑从下向上连续设置。

(2)剪刀撑钢管接长应用两只旋转扣件搭接.接头長度不小于1000mm剪刀撑与地面夹角为45度~60度。剪刀撑每节两端应用旋转扣件与立杆或横向水平杆扣牢

(3)剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆同步搭设。

(4)横向斜撑的设置应符合下列规定:

①横向斜撑应在同一节间由底至顶层呈之字型连续布置。

②一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑

③除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道

(1) 脚手架外侧使用建设主管部门認证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧

(2) 选用18#铅丝张挂安全网,要求严密、平整

(3) 脚手架外侧必须设1.2m高嘚防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道高度分别为0.9m和1.3m。

(4) 脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等)在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

(5) 脚手架上门洞、出入口构造示意图:

(1) 脚手架与建筑物按计算书中连墙件设计要求设置拉结点

(2) 拉结点在转角范围内和顶部處加密,水平距离≤3.0m竖向距离与层高相同,在结构梁处设一拉结点

(3) 拉结点应保证牢固,防止其移动变形且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4) 外墙装饰阶段拉结点也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时必须重新补设可靠、有效的临时拉结点,以确保外架咹全可靠

8、悬挑式脚手架的围护

(1)悬挑外脚手架在底层外立杆与建筑物边线之间范围内全部采用模板及木枋进行封闭,并设180mm高的挡脚板防止坠物伤人。在操作层设水平兜网并满铺脚手板,水平安全网接口处必须连接严密安全网必须与结构连接严密牢固。严禁使用損坏和腐朽的安全网

挑架外侧满挂密目式安全网。

(2)悬挑外架在作业层上设置两层脚手板并设置钢板网,防止坠物穿破安全网伤人钢板网设置在安全网内侧,用14#铅丝与外架钢管间绑牢为便于周转使用,宜采用定型化钢板网钢板网宽度采用1500mm和1800mm两种规格尺寸。

(1)梁板内的受拉锚环必须在混凝土达到设计强度的75%以上方可受力使用。

(2)拉钩、吊环一定要采用圆钢制作不允许用螺纹钢筋。

(3)派工人扎接上蔀拉环的钢丝绳至少采用3个卡头扎紧,钢丝绳扎头螺丝全要拧紧不允许松动。

(4)对整个架体进行安全检查发现钢丝绳松动、锈蚀或焊縫脱焊等情况时要立即进行修复,合格后方可继续使用

浏览数:370 回复数:1

★ 基坑工程应编制专项施工方案
★ 专项施工方案应按规定审核、审批
1、开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程,应单独编制专项施工方案(建質[2009]87号附件一)
2、基坑工程施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核经审核通过的,由施工企业技术负责人签字加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章(建质【2009】87号第八条)

★超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案应按规定组织專家论证

1、开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(建质[2009]87号附件二)
2、开挖深度虽未超过5m但地质条件、周围環境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程土方开挖、支护、降水工程。(建质[2009]87號附件二)

★ 基坑周边环境或施工条件发生变化专项施工方案应重新进行审核、审批

设置要求:基坑支护结构受到周边环境、开挖深度妀变等影响较大,需改变原施工方案的专项施工方案应重新进行审核、审批。

★ 人工开挖的狭窄基槽开挖深度较大或存在边坡塌方危險应采取支护措施

1、开挖深度较大或存在边坡塌方危险应按(JGJ120-2012)中表3.3.2的适用条件选用放坡、悬臂式排桩支护结构等。

2、在基础沟槽开挖过程中随时观察支护的变化情况,若有明显的倾覆或隆起状态立即在倾覆或隆起的部位增加对称支撑。

★自然放坡的坡率应符合专项施工方案和规范要求

1、严格按设计及施工方案内容对不同土质,按不同放坡率进行放坡

2、下列边坡不应采用坡率法(GB第12.1.2条)

①放坡开挖对拟建或相邻建(构)筑物有不利影响的边坡;

3、放坡坡率允许值。(GB表12.2.1)

★ 基坑支护结构应符合设计要求

1、支护结构形式严格按设计及施工方案内容进行施工;

2、支护结构类型及适用范围

★ 支护结构水平位移达到设计报警值应采取有效控制措施

1、基坑工程监测报警值应符合基坑工程设计的限值、地下主体结构设计要求以及监测对象的控制要求。基坑工程监测报警值由基坑工程设计方确定(GB 第8.0.1条)

2、基坑工程监测报警值应以监测项目的累计变化量和变化速率值两个值控制。(GB 第8.0.2条)

3、因围护墙施工、基坑开挖以及降水引起的基坑内外地层位迻应按下列条件控制:(GB 第8.0.3条)

①不得导致基坑的失稳;

②不得影响地下结构的尺寸、形状和地下工程的正常施工;

③对周边已有建(构)筑物引起的变形不得超过相关技术规范的要求;④不得影响周边道路、地下管线等正常使用;      

⑤满足特殊环境的技术要求

4、基坑及支護结构监测报警值应根据监测项目、支护结构的特点和基坑等级确定。

★基坑开挖深度范围内有地下水应采取有效的降排水措施

1、基坑降沝可采用管井、真空井点、喷射井点等方法并宜按表7.3.1的适用条件选用。(JGJ120-2012第7.3.1条)

2、基坑内的设计降水水位应低于基坑底面0.5m当主体结构嘚电梯井、集水井等部位使基坑局部加深时,应按其深度考虑设计降水水位或对其另行采取局部地下水控制措施

3、用截水结合坑外减压降水的地下水控制方法时,尚应规定降水井水位的最大降深值各降水井井位应沿基坑周边以一定间距形成闭合状。当地下水流速较小时降水井宜等间距布置;当地下水流速较大时,在地下水补给方向宜适当减小降水井间距对宽度较小的狭长形基坑,降水井也可在基坑┅侧布置(JGJ120-2012第7.3.3条)

★基坑边沿周围地面应设置符合规范要求的排水沟

★ 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚应采取降排水措施

★ 基坑底四周应设排沝沟和集水井,并及时排除积水

1、地下排水措施宜根据边坡水文地质和工程地质条件选择可选用大口径管井、水平排水管或排水截槽等。当排水管在地下水位以上时应采取措施防止渗漏。(GB50330—2002第3.5.3条)

2、边坡工程应设泄水孔对岩质边坡,其泄水孔宜优先设置于裂隙发育、渗水严重的部位边坡坡脚、分级平台和支护结构前应设排水沟。当潜在破裂面渗水严重时泄水孔宜深入至潜在滑裂面内。(GB50330—2002第3.5.4条)

3、对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水可采用明沟排水;对坑底以下的渗出的地下水,可采用盲沟排水;当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时也可采用盲沟排水。(JGJ120-2012第7.4.1条)  

4、明沟和盲沟坡度不宜小于0.3%采用明沟排水时,沟底应采取防渗措施采用盲沟排出坑底渗出的地下水时,其构造、填充料及其密实度应满足主体结构的要求(JGJ120-2012第7.4.3条)

5、沿排水沟宜每隔30m~50m设置一口集水井;集水井的净截面尺寸应根据排水流量确定。集水井应采取防渗措施(JGJ120-2012第7.4.4条)

6、基坑坡面渗水宜采用渗水部位插入导水管排出。导水管嘚间距、直径及长度应根据渗水量及渗水土层的特性确定(JGJ120-2012第7.4.5条)

7、采用管道排水时,排水管道的直径应根据排水量确定排水管的坡喥不宜小于0.5%。排水管道材料可选用钢管、PVC管排水管道上宜设置清淤孔,清淤孔的间距不宜大于10m(JGJ120-2012第7.4.6条)

★ 支护结构必须达到设计要求嘚强度后才能开挖下层土方

1、当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时,方可向下开挖;对采用预应力锚杆的支护结构应在施加預加力后,方可开挖下层土方;对土钉墙应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2天后,方可开挖下层土方(JGJ120-2012第8.1.1条)

2、当基坑开挖面仩方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方(JGJ120-2012第8.1.3条)

3、施工过程中,严禁设备或重物碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支護结构亦不得在支护结构上放置或悬挂重物。(JGJ180-2009第6.3.2条)

★ 严格按设计和施工方案的要求分层、分段开挖且均衡开挖

1、应按支护结构设计規定的施工顺序和开挖深度分层开挖.(JGJ120-2012第8.1.1条)

2、开挖至锚杆、土钉施工作业面时开挖面与锚杆、土钉的高差不宜大于500mm. (JGJ120-2012第8.1.1条)

3、软土基坑开挖尚应符合下列规定(JGJ120-2012第8.1.2条)

①应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖;

②当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时,應根据开挖面下软土的性状限制每层开挖厚度;

③对采用内支撑的支护结构,宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑;开挖到支撐作业面后应及时进行支撑的施工;

④对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖每一开挖区段的长度不宜大于40m。

4、基坑土方應严格按照开挖方案分区分层开挖控制分区开挖面积、分层开挖深度和开挖速度,及时设置锚杆或支撑从各个方面控制时间和空间对基坑变形的影响。

5、基坑土方开挖应按设计和施工方案要求分层、分段、均衡开挖并贯彻先锚固(支撑)后开挖、边开挖边监测、边开挖边防护的原则。严禁超深挖土(JGJ180-2009第6.1.3条)

★  基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。

专业人员旁站指揮确保开挖不碰撞支护结构

1、施工过程应结合现场的施工环境,选择合适的开挖机械进行土方开挖

2、在工程桩周边进行开挖时,宜适當在工程桩周边安装护栏或在合适的地方悬挂警示标志

3、注意开挖面的能见度,必要时需安装照明灯具进行补光。夜间施工宜在作业區附近张贴反光标志

4、开挖过程,专业人员应旁站指挥确保开挖过程不碰撞支护结构。测量人员需加强开挖面标高的监测防止超挖。

5、机械开挖时应在基坑及坑壁留300~500mm厚土用人工挖掘修整;如有超挖现象,应保持原状不得虚填,经验槽后进行处理(DBJ/T15-20-97第14.1.5条)

★ 机械在软土场地作业,应采取铺设渣土、砂石等硬化措施

软土场地先采取有效措施防止机械下陷

设置要求:在软土场地或淤泥上挖土,当機械不能正常行走和作业时应对挖土机械行走路线用铺设渣土或砂石等方法进行硬化。(JGJ 180-2009第6.3.6条)

★基坑边堆置土、料具等荷载不得超过基坑支护设计允许要求

★ 施工机械与基坑边沿的安全距离必须符合设计要求

1、在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大软土地区不宜在基坑边堆置弃土。    2、施工机具设备停放的位置必须平稳大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量,基坑支撑情况土质情况等,经計算确定

★ 开挖深度2m及以上的基坑周边必须按规范要求设置防护栏杆,且防护栏杆设置必须符合规范要求

设置要求:开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆防护栏杆应符合下列规定:(JGJ180-2009第6.2.1条)

1、防护栏杆高度不应低于1.2m;

2、防护栏杆应由横杆及立杆组成;横杆应设2道~3道,下杆离地高度宜为0.3m~0.6m上杆离地高度宜为1.0m~1.2m;立杆间距不宜大于2.0m,立杆离坡边距离宜大于0.5m;

3、防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板;安全网应自上而下封闭设置;挡脚板高度不应小于180mm挡脚板下沿离地高度不应大于10mm;

4、防护栏杆的材料要足够的强度,须安装牢固上杆应能受任何方向大于1000N的外力。

★ 基坑内必须设置供施工人员上下的专用梯道且梯道设置要符合规范要求

1、采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏警示标志应明显。停止降水后应及时将井填实。(JGJ180-2009第 6.3.10条)

2、注意保护井口防止杂物掉入井内,经常检查排水管、沟防止渗漏,冬季降水应采取防冻措施。(JGJ/T111-98第8.2.3条)

★ 基坑开挖前应编制监测方案并应明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点嘚布置、监测周期等内容。

基坑开挖前应编制监测方案

1、建筑基坑工程监测应综合考虑基坑工程设计方案、建设场地的岩土工程条件、周邊环境条件、施工方案等因素制订合理的监测方案,精心组织和实施监测
2、基坑工程施工前,监测单位应编制监测方案监测方案需經建设方、设计方、监理方等认可。
3、监测方案应包括工程概况、监测目的和依据等内容

基坑开挖应明确监测项目

1、基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。
2、一级基坑应测项目:边坡顶部水平位移、边坡顶部竖向位移、深层水平位移、立柱竖向位移、支撑内力、锚杆内力、地下水位、周边地表竖向位移、周边建筑水平竖向位移及倾斜、周边建筑地表裂缝、周边管线变形(GB第4.2.1条)
3、基坑周边有地铁、隧道或其他对位移有特殊要求的建筑及设施时,监测项目应与有关单位协商确定(GB第4.2.2条)

基坑监测应明确监测报警值

1、基坑工程监测必须确定监测报警值,监测报警值应满足基坑工程设计、地下结构设计以及周边环境中被保护对象的控制要求(GB 50497—2009第8.0.1条)
2、当出现特殊情况时,必须立即进行危险报警并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。(GB 50497—2009第8.0.7条)

基坑监测应明确監测方法和监测点的布置

1、基坑工程监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势监测点应布置在内力及变形关键特征点上,并应满足监控要求(GB 50497—2009第5.1.1)
2、基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作,并应减少对施工作业的不利影响(GB 50497—2009第5.1.2条)
3、基坑监测的选择应根据基坑类别、设计要求、场地条件、当地经验和方法适用性等因素综合确定,监测方法应合理易行(GB 50497—2009第6.1.1条)

★ 基坑监测的时间间隔应根据施工进度确定,当监测结果变化速率较大时应加密观测次数。

现场仪器监测的监测频率基坑类别施工进程基坑設计深度(m)≤5m5~10m10~15m>15m一级开挖深度(m)≤51次/1d1次/2d1次2d1次/2d5~10

底板浇筑后时间(d)≤71次/2d1次/2d

1、当基坑工程等级为三级时监测频率可视具体情况要求适当降低; 

2、基坑工程施工至开挖前的监测频率视具体情况确定; 

3、宜测、可测项目的仪器监测频率可视具体情况要求适当降低; 

4、有支撑的支护结构各道支撑开始拆除到拆除完成后3d内监测频率应为1次/1d。

1、基坑工程监测频率的确定应满足能系统反映监测对象所测项目的重偠变化过程而又不遗漏其变化时刻的要求(GB第7.0.1条)
2、监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周邊环境、自然条件的变化和当地经验而确定。当监测值相对稳定时可适当降低监测频率。对于应测项目在无数据异常和事故征兆的情況下,开挖后现场仪器监测频率的确定可参表B.11.7(GB第7.0.3条)
3、当出现下列情况之一时,应加强监测提高监测频率。(GB)7.0.4
1)监测数据达到報警值; 
2)监测数据变化较大或者速率加快; 
3)存在勘察未发现的不良地质; 
4)超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工; 
5)基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏; 
6)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值; 
7)支护结构出现开裂; 
8)周边哋面突发较大沉降或出现严重开裂; 
9)邻近的建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂; 
10)基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流砂等现象;
11)基坑工程发生事故后重新组织施工;
12)出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。
★ 基坑开挖监测工程中应根据设计要求提交阶段性监测报告。
1、基坑监测分析人员应具有较强的综合分析能力能及时提供可靠的综合分析报告。(GB第9.0.1条)
2、阶段性报告应包括該监测阶段相应的工程、气象及周边环境概况该监测阶段的监测项目及测点的布置图等内容。(GB第9.0.11条)

★ 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工方案要求

1、施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料,进行现场勘察编制

2、作业人员必须配备劳动保护服务鼡品。(JGJ147-2004第4.5.3条)

3、在拆除施工现场划定危险区域设置警戒线和相关的安全标志,应派专人监管(JGJ147-2004第4.5.4条)

4、拆除前工程施工前,必须对施工作业人员进行书面安全技术交底(JGJ147-2004第5.0.5条)

5、 基坑支撑拆除主要采取人工拆除、机械拆除以及其他非常规拆除方式等,拆除按施工方案进行拆除顺序应本着先施工的后拆除,后施工的先拆除的原则进行即从下至上分层进行。


★ 机械拆除作业时施工荷载不得大于支撐结构承载能力

1、施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态,做好记录当发现有不稳定状态的趋势时,必须停止作业采取有效措施,消除隐患(JGJ147-2004第4.2.2条)
2、拆除施工时,严禁超载作业或任意扩大使用范围供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。(JGJ147-2004第4.2.3条)
3、对较大尺寸的构件必须采用起重机具及时吊离至安全地方。(JGJ147-2004第4.2.4条)

★ 人工拆除作业时应按规定设置防护设施。

1、拆除施工采用嘚脚手架必须按搭设方案施工水平作业时,操作人员应保持安全距离(JGJ147-2004第4.5.1条)
2、进行人工拆除作业时,被拆除的构件应有安全的放置場所(JGJ147-2004第4.1.1 条)
3、人工拆除时,应采取相应措施确保安全后方可进行拆除施工。(JGJ147-2004第4.1.7条)

★ 采用爆破、切割等非常规拆除方式应符合国镓现行相关规范要求

1、爆破拆除工程应根据周围环境作业条件、拆除对象、建筑类别、爆破规模,按照现行国家标准《爆破安全规程》GB6722將工程分为A、B、C三级并采取相应的安全技术措施。爆破拆除工程应做出安全评估并经当地有关部门审核批准后方可实施(JGJ147-2004第4.3.1条)

2、从倳爆破拆除工程的施工单位,必须持有工程所在地法定部门核发的《爆炸物品使用许可证》承担相应等级的爆破拆除工程。爆破拆除设計人员应具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证从事爆破拆除施工的作业人员应持证上岗(JGJ147-2004第4.3.2条)

3、爆破拆除施工时,应对爆破部位进行覆盖和遮挡覆盖材料和遮挡设施应牢固可靠。(JGJ147-2004第4.3.9条)

4、采用具有腐蚀性的静力破碎作业时灌浆人员必須戴防护手套和防护眼镜。孔内注入破碎剂后作业人员应保持安全距离,严禁在注孔区域行走(JGJ147-2004第4.4.2条)

★ 基坑内土方机械、施工人员嘚安全距离应符合规范要求。

设置要求:施工人员应在机械回转半径以外工作(JGJ33-2001第5.1.10条)

★ 上下垂直作业应按规定采取有效的防护措施

1、進行上、下立体交叉作业时,下层作业的位置必须在以上层高度确定的可能坠落范围半径之外,否则应设置安全防护层(JGJ80-91第5.2.1条)

2、由於上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围内受影响的范围,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊(JGJ80-91第5.2.5条)

★ 在各种管线范圍内挖土应设专人监护

1、作业前,应明显记录施工场地明、暗设置物(电线、地下电缆、管道、坑道三等)的地点及走向用明显的记号表示。严禁在其1m距离以内作业(JGJ33-2001第5.1.3条)

2、机械不得靠近架空输电线路作业,并应按照《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001第4.1.17条的规定留出安铨距离(JGJ33-2001第5.1.7条)

3、在电力、通信、燃气、上下水等管线2m范围内挖土时,应采取安全保护措施并设专人监护。
★ 施工作业区域应采光良恏当光线较弱时应设置有足够照度的光源。
1、工作面上要有足够的照度并保持照度的稳定性;
2、光源位置要配置合理,以免产生直射戓反射性弦光而引起眩目

★按要求编制基坑工程应急预案,内容完善

★ 应急物资、材料、工具机具储备应存放在施工现场且设立专门仓庫

1、施工前按要求编制应急预案常见事故类型有涌水、涌砂、坍塌、触电、物体打击、气体中毒、高空坠落等;

2、施工前应对作业人员進行应急预案交底、告知;

3、仓库必须配备专门灭火器材;

4、仓库内各种材料要分类摆放整齐,并做好标识;

5、大型设备物资等不在项目蔀储存要做好相应联系信息及外部其它单位的联系方式和应急路线等,在险情发生时能及时调用

浏览数:444 回复数:1

创建质量安全标准囮工地,促进项目开发的标准化建设不仅能促使工程建设做到有序、规范、标准,确保安全生产和工程质量还能树立项目高品质形象,有力支持项目营销我们来看一看中建集团承建的万达广场项目中,开发建设的各阶段都是如何建设标准化工地的

(一)交地后、首開前阶段

完善组织架构及管控体系;合理规划现场布置;项目围挡宣传标语张挂;项目安防设施完善;各项方案、计划、制度编制及审批唍成,如《施工组织设计》、《工法样板实施方案》、《项目管理制度》、《重点部位监管计划》等;样板实施

按照工法样板制度进行實施,阶段种类齐全;

工法样板必须在工程开始前一个月内完成实施

按照工法样板制度进行实施,阶段种类齐全;

材料样板应包括:材料名称、规格、品牌、厂家、主要技术参数等

做好地下四大块专家论证并执行到位;现场安全文明图牌标示醒目;基坑支护及临边防护忣时;现场工人的交底教育工作。

重点关注深基坑的方案实施及管控落实以深基坑案例详述关注重点。

每年12月份完成编制超过一定规模的危险性较大工程的监管计划;

按照建设部87号文需专家论证的工程必须在工程实施前一个月完成论证及方案审批工作。

每月至少组织一佽安全教育培训学习;

对新进场工人进行班前的交底培训并过程做好监督。

支护必须按照方案实施做到分层开挖,及时支护确保安铨;

基坑周边采用铁制栏杆进行围蔽,立杆间距不大于200CM水平高度不低于1200CM,立杆腰部刷红色油漆

本专题为筑龙学社论坛美国综合夶厦专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与美国综合大厦相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多美国综合大厦相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

浏览数:710 回复数:5

设计方:德国格拉夫特建筑事务所

浏览数:573 回复数:2

位置:美国 加利福尼亚 圣莫尼卡

浏览数:356 回复数:2 浏览数:674 回複数:3

设计方:佩里?克拉克?佩里建筑事务所

位置:美国 德克萨斯州 休斯顿 休斯敦大学科学工程和课堂综合大厦

休斯敦大学科学工程和課堂综合大厦 -2

休斯敦大学科学工程和课堂综合大厦 -3

休斯敦大学科学工程和课堂综合大厦 -4

休斯敦大学科学工程和课堂综合大厦 -5

休斯敦大学科學工程和课堂综合大厦 -6

休斯敦大学科学工程和课堂综合大厦 -7

浏览数:705 回复数:2

设计方:Fougeron建筑事务所

位置:美国 加州 旧金山

该项目所面临的挑战是:

将一个2层混凝土结构的仓库翻修成为一个现代优雅的办公室和居住空间;为年轻的家庭构建一个庇护空间,提升城市结构和景观特征构建睡眠亲密空间;在一座老旧的仓库空间极其周边注入新的活力——一所代表时代的建筑。


设备用房地坪为环氧树脂耐磨地坪哋下室车道地面采用水泥齿槽且嵌铜条的方式,其余为C20细石砼随捣随抹各楼层设备用房做法同为水泥砂浆地坪,墙面其中空调机房为系列轻钢龙骨5厚穿孔FC板规格500×500后衬50厚玻璃棉毡,板面普通涂料刷白其余设备用房墙面均为乳胶漆。精装部分:走廊采用德国进口的橡胶哋板室内地面采用400×400冠军牌防滑地砖,领导办公室采用木地板顶面走廊部分为条形乐思龙金属扣板,普通办公室六~十五层采用阿母斯壯500×500矿棉板吊顶十五层以上采用500×500乐思龙金属板。中庭及一~四层地面大面积均采用水晶白花岗岩石材主楼各楼层电梯墙面采用美国灰麻花岗岩干挂,顶面为乐思龙金属造型吊顶地面为人造花岗岩贴面。楼梯间采用花岗岩地面墙面和顶棚为乳胶漆。


   对于一座建筑粅,它是否能够在现在或将来始终具备最先进的现代化管理和通讯水平,最终要取决于建筑物内是否有一套完整、高质和符合国际标准的布线系统在传统布线系统中,由于多个子系统独立布线,并采用不同的传输媒介,这就给建筑物从设计和今后的管理带来一系列的弊端。

本项目为某大厦结构化综合布线系统提供方案设计为了使该大楼的建设能够适应新技术的发展和应用,用户决定该楼内的弱电系统即电脑、电话等通信线路采用结构化综合布线新技术,统一管道统一介质的电缆进行配管、配线,以使该布线系统能够方便地、灵活地与相关系统嘚终端设备进行连接组建电话、电脑、会议电视、监视电视等网络。同时也便于与外界进行联网从而实现办公自动化和通信自动化。項目建议采用美国朗讯科技公司(Lucent

浏览数:1585 回复数:2

随着硅谷不断发展并与渐进的网络化地区不断发展的创新中心展开竞争,Intuit全新的海洋路大厦(MWB)(继续对其山景城园区进行更大规模的更新)模拟了该地区一种新型的工作场所作为硅谷中独立园区的新增体量,Intuit以人为夲具有城市意识,深绿色的工作场所预示着可持续的公共参与型发展模式同时在此时此刻为社区提供温暖、多选择和联系紧密的场所。三十多年来因纽特人改变了个人的金融生活条件,他们希望通过新的工作环境来鼓励他们的员工这些工作环境支撑着他们强大的文囮以及为世界各地的繁荣昌盛而奋斗的理想使命,而这一点他们一直以来都觉得十分重要作为回应,WRNS Studio和Clive Wilkinson Architects作为一个综合团队完成了两座新辦公大楼和两个新停车结构的分阶段设计解决方案 这些项目在2010年的总体规划中得到确认,并作为Intuit产业园的重要补充在20世纪80年代,Intuit产业園最初作为郊区办公园区投入开发

MWB共四层,面积为185,400平方英尺其规划和几何设计的宗旨可以理解为低、广、连接和灵活 - 这是一种解决Intuit员笁特定计划和协作需求的策略,可以加强园区的管理模式和凝聚力并引起街边行人的兴趣。大型地板被布局成以人为尺度的社区模式並通过清晰的循环交通网络联系起来。沿着中庭的每个休息平台和看台楼梯都直接与一个带厨房功能和跨团队协作的工作空间的大型“起居室”相连接除了阳台和休闲软座等更加贴心的休息空间外,建筑师还提供了一系列的工作机会鼓励使用者充分利用整栋建筑。整个笁作区域位于中庭的边缘沿着中庭周边布置的各种程序功能有助于激发员工在整个工作日中持续的活动热情。为了呼应山景城温和的气候MWB将大自然和公共领域连接起来。享有海湾景色的露台创造了室内/室外工作场所的体验在将连接园区空间的同时,培养员工兴趣的选擇并有利于他们的健康底层坚实的基座,玻璃阁楼般的高层体量位于建筑周边的宽敞露台和便利设施,共同为园区的主干道创造了一個新的动态边缘 它将加入项目第二阶段的办公楼计划,创造一个新的园区入口这座LEED白金建筑的设计策略可提高资源效率,扩大自然栖息地确保良好的室内环境质量,减少用水量和资源浪费并增加交通出行的选择。露台和绿色屋顶是综合景观规划的一部分包括自然濕地生物筛选区和自然种植区,以保护当地盐沼和草原生物群落的物种同时减轻当前基础设施的负担。

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图 

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续嘚参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索鈳持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景圖

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦实景图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦剖面图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大廈平面图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦平面图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦平面图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦平面图

探索可持续的参与型发展模式Intuit海洋路大厦平面图

赫斯特大厦——纽约第一座LEED黄金级绿色写字楼

  位于纽约曼哈顿西57街和苐8大道交界处的赫斯特大厦(Hearst Tower)是美国最大的综合媒体集团之一——赫斯特集团(Hearst Corp)的总部大楼它是纽约第一座在启用时获得美国绿色建筑委员会LEED黄金级别认证的写字楼,也是911事件后纽约第一座破土动工的摩天大楼项目2003年5月破土动工,2005年2月封顶2006年10月启用,有2000名员工在該大厦内办公


  ? 2007年美国工程公司理事会建筑系统优秀工程钻石奖

  ? 2007年美国工程公司理事会全国大奖

  ? 2007年美国钢建筑研究所IDEAS2優秀奖

  ? 2007年英国皇家建筑研究所(BICA)“莱伯金建筑奖”(Lubetkin prize)

  ? 2007年BICA不列颠建筑行业奖

  ? 2006年德国Emporis世界建筑数据网摩天大楼最佳设計与功能年度大奖

  ? 2006年麦格劳-希尔《纽约建筑》年度项目奖


浏览数:1710 回复数:1

让全球人羡慕的鹅厂员工

这里比腾讯大厦大3倍哦

总投资約18亿元,占地面积18650平方米建筑面积约35万平米,

建筑设计理念为“互联互通的大楼”

△ 由CCDI设计的深南大道上的腾讯大厦

滨海大厦是腾讯茬智能建筑的一次有益探索

绿色环保的理念贯穿了大厦建造的全过程

可以说是科技和人文关怀的结晶

大厦安装了人脸识别安保系统

员工进絀不需要打卡刷脸就可以进入

电梯系统被纳入大楼物联网

通过微信预选电梯楼层可减少等待时间

下面小编就带您走进神秘的

建筑设计:美國NBBJ事务所

塔楼高度:248米(50层)和190米(41层)

腾讯滨海大厦位于深圳南山区科技园内、后海大道与滨海大道的交汇处,总投资约18亿元腾讯滨海大厦占地面积18650平米,相当于3个腾讯大厦其包括一座248米高50层楼的南塔楼,一座194米高41层楼的北塔楼和三条连接两座塔楼并在内部设置共享配套设施的“连接层”将成为深圳的新地标建筑。

是一座集办公、科研、会议、餐厅、商业、展厅等各种功能于一体的总部大楼预计將有1.2万名左右腾讯深圳员工搬入该大楼进行办公。此次搬入滨海大厦是腾讯自成立20年以来第四次总部搬迁,标志腾讯对新型工作环境的┅种愿景  

腾讯新总部建筑设计理念为“互联互通的大楼”。大厦的南北两塔在地面上相通构建为一个亚热带风情的城市广场之外,在垂直方向上还有三个连接体3到5层为“文化连接层”,设有餐厅、多功能厅等;21到25层为“健康连接层”设有外部会议室和各种健身场馆;35到37层为“知识连接层”,设有内部会议室、演播室这种垂直布局让沟通和交流变得更加有效,也有效地呼应了公司战略—连接一切

屋顶花园中最大的是位于第6层的花园,该层花园为用户提供了各种使用和欣赏的环境花园的南北两端以植被为主,供个人休息、交谈和放松两层塔楼之间的中央区域可用作个人空间。大型铺装空间包含各类盆栽植物、树木以及桌椅

为保证员工的快乐工作和健康生活,濱海大厦不仅有更先进、更舒适、采光更好、风景更优美的办公区和会议室城市广场、空中花园、攀岩等也应有尽有。

大厦内部还配备囿标准的篮球场、羽毛球场等运动设施还有一条贯穿两栋塔楼的 300 米环形跑道,高度位居国内建筑之最另外,楼内还有众多著名餐饮商镓为员工提供服务

大厦采用物联网和人工智能技术,是集数字化、智能化于一体的智慧大厦员工不用刷卡直接“刷脸”即可进入;访愙在大堂等待时可通过手机与AR、VR设备进行多种互动;在大厦内部走动时,室内精准定位技术可以准确到一米内;下班后打通QQ账号的智能尋车导航系统,帮助员工顺利快速地开车回家……

城市广场与大堂是每一个腾讯员工的必经之地。从踏入城市广场开始一股充满活力叒带有紧张气息的感觉扑面而来,使人立马精神一振准备好投入即将到来的工作状态。

空中花园在每个楼层都占据一小部分空间丰富整个大楼外部墙面的视觉效果,同时减弱了城市高密度建筑带来的压迫与拘谨还向全世界传达腾讯的内部工作风貌。穿行于各个楼层之間随处洋溢的盎然绿意尽收眼底,传达出对自然生态的崇仰与尊重

室外屋顶花园是供腾讯员工随时使用的休闲空间,设有座椅可供愙人和团体在此饮食、阅读和休憩。绿化植被及铺砌区域都经过精心布局员工置身其中,仿佛置身于五彩缤纷的大自然花园景观区域植被材料的选择综合考虑了色彩、质地、高度、季节性以及低维护性等因素。整个花园还构成了现场雨水管理系统的重要环节可收集并存储雨水用于灌溉及冲洗。

城市广场之后的大堂采用了现代简洁的设计手法,中性高雅的色调高品质和谐的材料,营造出纯粹干净的國际化企业空间氛围

腾讯的独特来源于大胆革新的思维和充满创意的应用,比如大堂里的钢网LED显示屏极具信息时代敏锐高速的特色。甴于小射灯可自由变换角度钢网LED显示屏能够通过这些千变万化的小射灯组合而出的照明效果和灯光色彩,营造独一无二色彩氛围并带来獨具一格的视觉呈现

空中大堂24F南塔为腾讯行政综合楼层,所有的7000 & 8000客服、后勤、商务中心等都将在这里设置一个规模较大的行政大厅员笁在此办理各项业务十分方便。

开放式的办公室不仅仅可以增加空间灵活性方便工作人员办公,还可以促进同事间的互动交流集思广益,同时让员工更有归属感而非形成个人的“孤岛”。办公桌采用了简易的白色釉面桌与不锈钢椅的搭配瞬间让整个办公室充满了现玳城市的味道。白、黑、银的交融让空间有了发散想象的可能而处处点缀的绿意,感觉清新气息扑面而来

1998 年,马化腾率领几十名员工茬深圳华强北赛格科技园开始了最初的创业彼时,中国互联网刚刚起步;2004 年腾讯入驻飞亚达大厦,同年 6 月 16 日腾讯公司在香港联交所主板公开上市,上市当日股价上涨近两成;2009 年 6 月腾讯第一座自建建筑——腾讯大厦完工,成为当时腾讯的全国总部基地标志着腾讯在互联网领域全业务战略布局的顺利完成。

浏览数:882 回复数:1

这是一个成立于1853年最古老的当代建筑公司

他们的建筑项目遍及全球45个国家地標建筑无数

他们被美国建筑师杂志评为设计质量排名第一设计机构

他们古老,但在高科技环保节能及再生能源建筑上建树非凡

他就是美国頂尖建筑事务所——SmithGroupJJR!

带着获得10多个国际奖项的高科技节能技术项目来到中国

与来自15个国家的近40位全球设计师同台演讲

请跟随城视窗.中國一起来膜拜下这座世界最先进的环保节能建筑。

  由SmithGroupJJR建筑事务所完成的美国国家再生能源实验室位于美国科罗拉多州投资1350万美元打慥。这座创新性研究大楼拥有众多全球最先进、独一无二的技术和业内多项权威奖项推进了能耗使用高效性的同时,也与整个国家再生能源实验室园区相得益彰

  SmithGroupJJR创建于1853年,美国持续经营时间最长的建筑设计工程公司;被建筑师杂志”评为设计质量排名第一设计机构;“建筑设计+建造”评为全美排名第6的建筑设计公司全球1200名员工,10个办公室设计项目遍及45个以上的国家。集团拥有368位LEED认证专业设计师127个LEED认证设计项目。

美国国家再生能源实验室项目所获奖项:

美国建筑师协会西部山域:杰出建筑奖

美国建筑师协会亚利桑那州:盐湖皮馬可持续设计奖

美国建筑师协会亚利桑那州:亚利桑那州公共服务能源奖

ENR落基山脉:优异奖

美国建筑设计协会:工业类/流程/研究奖

美国建築设计协会:最佳综合项目

美国混凝土协会奖:杰出预铸混凝土奖

美国室内设计西南部奖:可持续设计类—优异奖

  随着国家电网的使鼡年限增长以及更高的设施使用要求陈旧的系统必须由新能源为战略的新系统所取代。国家再生能源实验室(NREL)是美国主要的再生能源、能耗结构研发的联邦实验室需要一个设施能够对有必要的高科技技术和开发进行测试和拓展,同时也要求将清洁和可持续的能源技术融叺国家能源系统

▲依着山坡的前山边,能源系统集成设施设置了三个分区这个建筑是朝着天然的小河,景色一直看到丹佛科罗拉多。

▲这个项目设想成为国际和国内的研发的聚集地和智囊中心通过清洁能源集合技术,能促进工业、大学和其他国家实验室进行国家电網转换的研究  

▲整个园区鼓励步行,配有中央停车和接驳车这个设施主旨是吸引世界级的研发人员来到国家再生能源实验室科罗拉多园区,同时与落基山脉的前山紧密相连

▲W型的构造柱可以在支撑建筑结构的同时,减小对地表沟壑景观的影响并保护建筑。

▲入ロ有顶通道具有保护功能的顶棚和入口通道为建筑起到了遮挡的作用。戈尔登当地的天气情况十分极端有酷热的夏天和暴风雪的冬天。

▲有顶通道的精心设计引人入胜将研究员和想要与国家再生能源实验室合作的世界各地的来访者引入大厅。大厅有展示暖通室有空气處理器、管道和输送管

▲美国再生能源实验室的目标是为所有产业设置金级标准,设计团队一直以美国EUI低能耗标准设计办公楼

能源消耗目标:26.7千英热/平方英尺/年;

国家平均能源消耗:90千英热/平方英尺/年(CBECS);

能耗超过国家平均标准:74%;

能耗超过国家平均标准(输出):87%;

目湔项目是23.0千英热/平方英尺/每年。

▲整个办公楼是用高标准、高性能的外墙平衡能源和日照性能目标。同时保护河流周边的自然栖息地達到国家再生能源实验室的地界退后要求,整个建筑设计在首层都有退线

『世界上最高效的数据中心』

2.5兆瓦—日功率(公共设施50万美元/姩/兆瓦);10兆瓦 – 总功率;最初400亿万次。

▲有了能源系统集合设施大楼的数据中心美国再生能源实验室要求谷歌、雅虎和脸书等高科技企业设计出低能耗的设施。它们的超级计算机是通过无真气压缩冷却的数据中心所产生的剩余热量将会被用于供暖和冷却其他的设施。

▲容纳400万亿次计算的超级计算机

▲超级计算机帮助建模和模拟设施的研究使命研究员和外部合伙人可以在这里共同解决世界的能源挑战問题。

『高顶实验室』 

▲将日光的获取和减负载策略相结合设计了通气道和采光道。太阳能发电扇将热气从办公环境中抽出并将自然咣引入楼层中部。

▲鼓励学习讨论的工作环境办公室空间的设计融合了员工的教育体验。整个系统管道和导管都涂成了再生能源实验四園区的官方颜色曝露在左边,所以每天可以看到机电和电力系统结和作用冷却梁、液体循环加热管道、地下送风和遮光板一同和声阻創造出一个实在的和可持续性的建筑体。

▲实验室的日照设计要求灯光在上午10点到下午2点间关闭

▲将高顶实验室设计成具有很高灵活性,日光适宜的研究室整个结构的设计能够容纳额外的楼层,未来可以将一层高顶实验室转变成2层的实验室

▲再生能源实验室,独一无②实验室提供给太阳能、氢、生物燃料和风技术研究带来创新活动的兴起,最终融入到主流市场

▲这三栋大楼优雅地排列在一起,形荿一条人行通道连续动线并为NREL对外交流活动提供了优质参观流程路线。

『大量参观考察』 

▲该项目也是特别考虑到每日25-30人的接待量再苼能源实验室教育使命促进了与私人企业和再生能策略的教育机构的合作机会。

项目地点:美国科罗拉多州

Woodman,美国SmithGroupJJR副总裁美国建筑师協会成员,拥有27年以上的建筑设计经验是SmithGroupJJR的董事会成员,曾在刊物上发表过文章也经常被邀请在许多大型论坛上进行演讲。他的经验包括了生物科技、生物科学、生物医药、能源实验室、司法鉴定实验室和医疗科学实验室等项目的建筑设计、规划和施工项目遍及美国囷加拿大。他近期最引人注目的项目就是美国再生能源实验室、JPAC和多伦多的犯罪科学实验室  

浏览数:3497 回复数:9

大家好!给大家介绍丅腾讯新家:腾讯位于深圳滨海的全球新总部大厦!

这座大厦很神奇,采用物联网和人工智能技术是集数字化、智能化于一体的智慧大廈——

员工不用刷卡直接“刷脸”即可进入;访客在大堂等待时可通过手机与AR、VR设备进行多种互动;在大厦内部走动时,室内精准定位技術可以准确到一米内;下班后打通QQ账号的智能寻车导航系统,帮助员工顺利快速地开车回家……

在启用仪式上腾讯公司董事局主席兼CEO馬化腾表示滨海大厦是腾讯在智能建筑方面的一次有益探索。腾讯公司总裁刘炽平表示滨海大厦将成为每个腾讯人的“家”。

滨海大厦鈳以说是腾讯科技范和人文关怀的结晶那么,搬进去之后的生活到底是怎样的呢

今天就来炫一波“别人家的办公楼”,以下图多预警——

滨海大厦硬件包括248米高50层楼的南塔楼和194米高41层楼的北塔楼被三条“腰带”连接在一起。

三条“腰带”其实也是三种不同的工作生活涳间包括2~5层的“文化连接层”, 22~26层的“健康连接层”和35~37层“知识连接层”。

那么这些不同高度的连接层是怎么来到一两百米嘚高空的?答案:吊上来的(鹅厂教你盖房子系列……)

已经被纳入大楼物联网的电梯系统,让员工提前在微信上就能预约电梯和到达樓层再到指定电梯门等待。

什么等很多趟电梯都满员啦、等了半天来的电梯方向不对啦通通不是问题!

N种雅座可选的浪漫食堂 

可以晒著太阳吃牛扒,也能在花架下搞个订婚小仪式如果你不介意被强势围观的话...

“工作使我快乐”的办公区

考虑到气候条件,如太阳和风的模型、自然和大海的视野大楼自然采光和通风好的一塌糊涂,办公区尤其是这样

 当然,这个光照是有讲究的大楼的墙体按照深圳日照规律设计,自带遮阳系统

通过建立员工数据模型,滨海大厦整理出了一套“办公空间规划标准”包括员工办公桌尺寸、会议室大小、通道的尺寸大小等细节,比如这种可以随意调节高度、方便站立办公的小桌

 如果小编需要和小伙伴们开脑暴会,还有形态各异的会议室

当然如果你想出入办公区但是忘了带工卡,带了脸也是可以的

腾讯优图团队开发的动态人脸识别技术,为滨海大厦的人脸识别安保系统提供了支持

可以躺在楼梯上的工作休闲区

午休可以解锁各种不同新姿势了想想有点小激动~

腾讯改行了系列之空中健身房

新大楼最佳洎拍点之一,一口气爬三层楼的攀岩墙——

在100米高空还有一条300米长的室内环形跑道贯穿两栋塔楼,是国内之最!

然后什么跑步机、动感單车、羽毛球、桌球、乒乓球、篮球场……不要钱随便玩!

而在健身房遇见志同道合的GGMM,还可以邀他们来水吧小叙

在绿植墙边聊聊人苼哲学作为一天的结尾,完美!

其实神奇的地方还有很多,比如根据节假日(和管理员心情)变化的表情大屏 回收IT机房热量来维持恒溫的游泳池,依据“海绵城市”理念打造的空中花园和循环系统……

而绿色环保的理念贯穿了腾讯滨海大厦建造的全过程还获得了LEED NC(源洎美国的国际性绿色建筑认证系统)金级认证。

腾讯滨海大厦可以说体现了腾讯心目中对未来空间的想象:一个垂直型生态社区综合体,乐于包容所有、连接一切在这里的每一个人,都可以自由地工作、快乐地生活

来自腾讯摄影协会的摄影GG们

浏览数:3073 回复数:6

本文转洎”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦!

转自:个人微信公众号  全能小海龟

世界那么大你一定要去看看。

这篇文嶂的成型是在今年的暑假无非就是我回国工作之后的一点感受,有吐槽也有认真的思考上海这个国际化的大都市,从来不缺乏建筑师囷大师作品但是我们有多么热爱我们的城市,我不知道这半年的时间,迅速融入并认识上海滩的建筑行业也有不少感悟。

码字不易且看且爱护。

美国的建筑公司规模普遍都比较小20人以内的叫做小型工作室,70人左右的就算是比较有规模的中型事务所了200人左右的基夲就算是最大的office了。比如GenslerHOK,RTKL等这些耳熟能详的美国公司他们各大地区的office也就是200人不到的样子,经济形势好的时候也会超过200人而且我所说的公司规模是指的全公司:包括设计,行政人事,IT出纳等等;全能的公司一般也都包含了景观专业和室内设计,或者模型小组渲染小组之类的。我这几年在外都不常回国也一直没有关注过国内的大型设计院,直到有一天我偶然一个机会去了我同学的单位(华中哋区某知名国企)被一整座大楼的逼格给震慑住了;当然,办公楼也是他们自己设计自己建的基本设施因有尽有,食堂好像也有的;哏美国的office完全不是一个数量级的后来我基本确定要回国之后,又在上海面了一些大的设计院才深深的感受到国内建筑设计院的规模之巨大……某家专业做住宅的外企在浦东的office也是高大上的闪瞎了,硬件设施都不错

那我客观的说一下个人的感受:大部分国内的单位,硬件设施还是比不过美国的公司;主要原因有几点:第一员工太多,空间都比较拥挤虽然说基本都是一个员工一个位置,电脑电话等基夲配置但是,在国内我基本没看到过给设计师配置画图板的……这个事情的原因我会在后面深入的解释一下就整个公司而言,打印室嘚规模占办公室的比例也是非常小的貌似打印机永远都是卡着各种图纸都在排队,或者各种乱码文件在刷纸超级浪费,更不谈A2以上的彩图基本不能靠公司内部出图。

而就我曾经所在的美国公司(上下规模70人)打印室是配有一名专业的员工每天上班伺候这些打印机们嘚!这个人是来自于打印机机器的公司的。他的工作是几乎每天都需要用各种护理液去照料这些打印设备而且保证这些机器随时都是运荇顺畅的,要不然office不能出图大家都会疯的!在我们公司的打印室,还有大型的高级打印机可以内部出图打A1的彩图而且高品质(一张A1彩图市场价至少50刀上下)只有在批量打文本的时候才会往外发,之前NewJeasy的文本报批打了20多套彩图全是外面打好再装订好了送到公司来的,结果我们组老大principle坐在那里签字签了一整个下午……

补充:国内办公区基本完全没有公共活动区域以前上班的时候,如果中午自己带饭就鈳以和同事聚在一桌,聊聊天看看电视不过这个跟文化和作息时间有关。比如美国工作中午只有一个小时是吃饭时间,开个车出去再囙来就要上班了;而在中国基本上至少有1-2个小时是可以吃饭加午休的个人觉得这是在国内上班最大的福利,中午还能睡20-30分钟(虽然我還没养成这个习惯)

员工的穿着打扮,办公室内的言行举止

作为一个小妞我真心不太喜欢每天化妆,上眼影画眼线涂粉底抹腮红。BUT茬美国上班,我没有办法不去化妆因为我要是素着脸跑去,我会觉得自己像个怪物!基本所有的女性无论是前台,人事还是做账的,都会有一个比较精致的妆容所以女性同事之间,在公司里打照面的时候经常都会互相夸赞外表你今天的衣服好好看,或者你的鞋子恏cute所以,如果你特别素穿的也很素,那和同事之间最基本的对话都怕是很难展开了反观国内的员工面貌,我觉得不知道该怎么评价早先就有在设计院的朋友和我说,国内不讲究穿着你会干活就好了;还有就是加班多,你怎么穿着舒服怎么来牛仔裤可以穿,运动鞋可以穿夏天女生的小短裤可以穿?!

在我正式上班以后偶尔可以听到有的组女生们一起拉家常,说自己父母带着孩子去了什么公园昨天在一号店买了什么好东西,或者很闲聊的一些话题这样的场景在美国公司实在不常见。虽然同事之间也会拉家常寒暄周末去哪里玩之类的事但是绝对不会大声或者在上班时间开始聊这些!当然,我后来才知道这都是很正常的上班不是每分每秒都是单位的,而下叻班也不是每分每秒都是你自己的国内设计院的强度还是非常大的。

补充:一般设计院里女生最漂亮的应该就是前台,其次就是秘书做设计师的女生普遍就比较少,颜值能和秘书拼一下的都相当罕见了当然,民企国企和外企这种面貌还是有差的BUT,总体来说设计師么,一般都比较对内;没有很多对外业务需要要求形象和气质除非是要开会或者见客户。哎国内工作压力大,加班真的太多了所鉯我很少看到有身体好的建筑师,基本都没有运动的习惯so sad… 我觉得知识和审美层面上都这么有货的建筑师们,为什么就那么不在意外表囷形象呢国内人的认知永远都是长得漂亮一点就被划为花瓶,就是不可能有又美丽又有实力的女性建筑师

我入职之后,惊喜的发现国內的入职程序做的还不错比如基本的电脑电话办公用品的配置都很到位,名片印刷的也比较利索虽然入职培训没有按时,但并不是遇箌不明白的事情非要去问人事因为身边同事太多,转个身几句话就知道什么事怎么做(其实主要是别人也不会觉得被打扰,还蛮乐意哏你搭话)

而在美国的时候我第一天入职的程序大概是这样的:首先在最大的会客室,人事要给我一共厚厚几百页的各种要签字的文件有劳工合同,医疗保险养老金等一系列有关文件和说明。基本上签了一早上的字人事一边解释我们一边发问,直到所有问题都clear而苴单位来了新员工,公司前台都会有很大的welcome某某的牌子然后全单位的人,只要来上班了都知道有新员工了(随后人事也会群发邮件介紹新员工,基本的教育背景工作经历,兴趣爱好等信息表示欢迎新人来到这个大家庭。)paperwork结束之后就是先去跟组里的同事都打一圈招呼然后把你领到你的位置,告诉你一些基本的东西美国办公室内平均每个人占的空间都要宽松一些,而且一般每两个人就有一个很高級的专业画板(我的director,相当于国内的主创级就经常在他的画板上画草图做设计,手绘画的特别漂亮!)因为我特别喜欢大画板后来私下问了一下大老板的秘书,才知道这一个画板差不多要2000刀咳咳。随后就是IT技术部派人过来跟你讲你的分机电话个人邮箱,公司的资料在什么地方万一文件丢失了怎么办等等,手把手教你怎么融入公司规定的制度中来而且我记得当时IT是个特别cute的实习生来tutor我的,还帮峩把公司的邮箱日历等全部关联到我的手机里以至于后来单位有什么会议,什么活动哪天中午会有课程全部都会在我自己的iphone上即时提醒或者更新。我深深的感觉到科技让生活更美好!所有的东西都是规规矩矩正正式式的非常省心非常智能,感觉工作条件非常愉快

当嘫,在国内就我目前上班的情况看来我单位有内部的通讯软件,跟QQ很像只要知道对方姓名,就能轻松开始对话简单几句就能解决问題,或者打内部电话一下子也能说清楚很是方便。虽然国内邮件用的真的不那么普及但是公司内部有什么通知或者发布一些消息也是非常即时和到位的。

在美国工作就是工作,标准的资本主义你的每一分钟都是公司付过你钱的,你必须认认真真干活做事连我们组朂大的principle每次都还故作矫情抱怨一下说,又拉我去面试我哪有那么多billable的时间?整体来说上班的环境都非常正式和体面,也很讲规矩每位员工都有一个timesheet需要填写,写你每天八小时的工作量工作项目和工作内容。director每周是要检查一下批通不通过的。然后组里还会有一个smartsheet烸个星期一的时候通过邮件发到组里每一个人,这样大家都能看到谁谁谁这周主要会负责什么项目或者哪个项目哪个人会做多少工时在裏面。所以工作内容非常明确也很透明。为什么邮件这么普及主要原因就是所有的事情都会记录在案。开会邮件通知有活动或者紧ゑ事件邮件通知,你不去都是你自己的问题

相反,我感觉国内的工作环境就比较“灵活”一个项目的进度基本根据甲方发的意见反馈,随时都进入改图模式;无论时间无论地点的为甲方的项目服务工期节点也基本是甲方说了算,要赶着报批就死催进度我经常听到我嘚组长会跟甲方电话的时候说,“那我们调一下就再发给您”或者“那我们再做一版给您”其实内心是有十万只草泥马飞奔而过。而且茬这种调整的状态下换做在美国,绝对不会没事就跟你画一套CAD一定会先跟你都讨论商议好方向,确定了之后再出成图要不然什么都還不太确定的时候就画一版图,然后又调整又画又调整这中间的无用功太多了。我慢慢发现画图这件事,是真心不能把每一套图当作朂后一版去画的!伤人伤己……关于国内设计院的问题真的是说都说不完,下次我写个专题好了;希望全体的设计从业人员都能好好反思然后改善我们的工作模式和环境。

补充:前些天我一个SOM的朋友从美国回来大家聚了聚。我一向觉得美国的工作模式比较规范基本嘟是直线前进,层层推进最后的成果也都是比较理想的;因为我觉得这表示所有的时间都用在了对的方向和思考上。结果这个小哥直接說”改图怕什么?给钱我们就改改几版我们都改“ 我又忘了美国是典型的资本主义,做什么事都是先谈钱虽然我以前在的公司前期想去抢一个项目的时候,也几乎是免费的贴上去送方案但是送去的一般就是我们director的设计手图和一些计算指标;给你看的也就是一个意向,基本上设计为什么这么做做成什么样子,都是我们设计方告诉甲方的你要是喜欢,给钱我们就继续给你做反正我们所有的工作都昰基于公司签到的合同,多少钱做多少事但是我们保证品质。甲乙双方有高度的信任关系这一点在中国市场实在是太欠缺了。

在美国项目普遍都比较小,以私人开发商为主(其实也不小,只是我感觉不像中国都是大地产商豪爆了的那种拿地盖房。)像我在方案组主要做的就是住宅而且基本都是一定会建的。有一个在NewJeasy的高层住宅我跟了半年左右就已经准备开始施工了。个人觉得无论多大多小嘚项目,美国的设计公司都做的很细看上去好像只是做的方案或者反复调整,但实际上都是不断在思考然后优化的一个过程你会发现看似很小的东西,其实早都被思考到这个建筑的整个生命周期了有一次我觉得我的老板就是随便手绘画的一个courtyard的平面彩图,但其实他每┅笔每一个细节都是仔细思考过的他平面上画的一个椅子他就一定是反复想过这个地方到底能不能这样放,或者swimming pool这边到底怎么用绿化去遮挡视线的交叉相比国内的酷炫效果图,我也不知道该怎么评价有的项目效果图做的真心好看,可是总感觉没深入进去的样子;或者囿些建成了的项目去调研看看的时候发现和效果图的感觉相差甚远。关于“效果图”这个事情的存在是需要认真思考其必要性还有真实性的

还有一点我特别想说的是,在美国的公司IT配合做的比较好。整个公司的文件都是一个共享盘基本所有资料都是透明公开的。有┅点很有意思的是他们分配工作的时候可能同一张CAD的图,你完全看不出是出自好几个人的手而且随时都是可以继续画下去的状态。怎麼解释呢就是公司都会有一套非常标准非常系统的要求,(定期还有CAD/REVIT的课程一边培训一边答疑)CAD里面每一层layer的线性颜色都是做了统一規定的,谁画都需要按照这个标准来;这样同一张图不同的人都可以直接接手开始工作。而且有意思的是我们几乎从来不传CAD文件与甲方交涉,都是用带公司title的图纸(JPG/PDF)进行阶段性的汇报而且这个图一定是反复在公司内检查过没有问题才会往外发。每一次与甲方进行对話一定都是会被记录下来的邮件来往就是最好的形式,时间地点人物什么内容,什么反馈意见一目了然。

在国内的工作内容和形式峩就不多做解析了毕竟我也只是刚回国工作,也在慢慢适应和调整偶尔遇到一些奇葩的事情我爱吐槽之外,更多的会去思考为什么昰这样,或者能不能改进或者怎么才能引导这个行业朝着更高效更健康的方向发展?建筑师理应该是非常全能理智与感性的结合,受囚尊敬的高级职业;虽然说工资还算可观可是性价比实在太低。在国内完全是一副苦逼到死,还被甲方秒虐的感觉……不应该是这样嘚!真的不应该

我还发现有个毛病,就是本身做设计这件事情就是仁者见仁智者见智的没有唯一标准的答案。常常一个小组做出来的項目都到了最后已经在施工了,主创就会说千万不要说这个是我做的。总之回头看看就发现再好的设计,从开始成形到落地基本說夸张一点就是面目全非,说好听一点就是有些技术偏差想想我们做建筑师的也很可悲,再好的想法和设计卖不出去也只是给甲方打笁生钱的帮手,那些所谓的情怀早都被现实蹂躏的灰飞烟灭了所以我常常很佩服那些能卖掉自己设计的建筑师,他们是成功的businessman他们能說会道又很charming,其实已经不怎么做设计了只是大范围把控一下,接到的活也需要有in house真正有能力的设计师去完成但不得不反思一下,为什麼设计和落地能差那么多我觉得很大一部分原因也是因为设计师根本控制不了细节,或者说难听一点就是根本没设计细节就比如一个樓梯,哪怕同样的设计不同的材质就能有截然不同的感觉。那么建筑师对材料的了解有多少对设计施工的detail又有多么大的把握?

不是我偠做广告我记得我刚回上海去过一次俞挺在旮旯办的讲座,刚好听到的是凌克戈讲他的团队做的武汉Hilton度假区的方案从设计图纸到最后唍工,那个施工图纸漂亮的叫一个惊艳!我简直就想打一份裱起来挂在自己家的书房。这样的作品和态度真的应该立为行业的榜样!

[这昰一条不归路] 2014年我有在豆瓣上具体吐槽过薪资问题近期也会重新整理出来。

在美国建筑师的社会地位还是相当高的,可是薪资实在是low箌社会底层我很难想象一个土生土长的美国人一路学到高中之后会不理智的选择学建筑。基本上就等于选择了一条工资不高也不好就業的行业,而且学得还非常累那么问题来了,为什么呢我猜测很大一部分原因是他们真的学不好数理化,就算有些天赋也学不过亚裔囷印度朋友如果真的去学艺术,那就等于这辈子不要想发财了艺术类就业属于永远占据倒数第一的行业。我干妈的老公就是sculpture教授谈鈈上多有钱,但是社会地位很高也受人尊重,艺术作品更是属于仁者见仁智者见智的所以赚多赚少也基本看运气。So建筑呢,结合了悝性与艺术特别完美的两边都搭了一半。不像理论有标准答案但又不像艺术天马行空,所以很大程度上有自由发挥的意志在其中我茬美国读研的时候,同一份作业所有学生的作品挂出来都完全不一样,挺震撼的你能从你的同学身上学到的可能比从老师那学到的还哆。不过话说回来会选择学建筑的美国人肯定也是有一定天赋的,比如非常有艺术天赋他们的表现力相当的强;比如非常能说,在我們可能看来很怪异的东西他们能说的天花乱坠让你觉得也是个不错的答案;再比如他们非常擅长软件,rhino可以做出各种奇形怪状的东西;戓者从小就是混迹workshop的做工小能手总之,选择学建筑的人一定是喜欢这个行业而且能在某一方面脱颖而出的;要不然去做个会计都比建築师有钱,有前途那医生,律师CS就更不用说了;同样的毕业生出来,人家年薪10w起不开宝马都不好意思说自己是做CS的。architecture student找得到工作的姩薪4w起差不多宝马奔驰想考工资买就5-10年后再说吧。真的

在中国,建筑行业曾经一度是极红的专业原因就是太好就业了,工资还高現在微信上有很多推送文章都在讲过去十年设计院的形势,什么房地产的黄金十年还有什么建筑师的寒冬。虽然我的体会没那么深不過我很欣慰的是,建筑这一行门槛还是一直挺高的比如必须科班出身,而且中国普遍的建筑学专业都是五年制怎么样都训练到了。不潒很多其他行业可以半路出家做个程序员,或者去做个销售我们所谓的建筑师都有非常强的“自我优越感”;但现实是,很大一部分囚都在设计院画图做drafting谈不上做设计。就算是做设计很多很多也只是paper architect,或者是为甲方在做设计咳咳。我真的觉得是个表面光鲜其实苦逼到死的自嗨职业而且,不是我说实话建筑师作为中游的设计者,能力既不能往前延伸到做决策的层面又不能往后拓展到施工落地嘚层面,好无力的怪不得自己“鸡肋”。

年薪一定程度上也因人而异不像美国层级标价比较清晰。在中国2010年前后开始,到现在工作伍年的人基本上坚持下来还在设计院做的年薪都能在50w以上。像2010年之前的我个人目前还接触的不深;但是就我所知道的在设计院工作十姩的基本年薪都是百万了,最普通的也有100w;像类似所长的这种副总裁级别的早都年薪300-500w了但这些人好像大部分都是工作狂,基本一心都扑茬工作上有些身体垮了的,或者领悟人生了的又或者回归家庭了的,后面也都做做副业去了人生不止赚钱有乐趣,但是赚到钱之后還能找到自己的乐趣人生也就很圆满了。

总之国内的建筑行业肯定是比美国的要有更大的上升空间,毕竟发展中国家城市建设还是楿当有需求的。坐上去了年薪百万锦衣玉食;混的一般般的,也能过得小康衣食无忧我说过,美国工作十年的老建筑师年薪也撑不過15w上下,还不谈美国恶心人的赋税除非后来转型自己接活开事务所,那基本上就是business man了年薪自然能上一个层级,但是身上的担子太重铨公司上下老小全靠你开工资你养着,操碎了心还容易终日惶恐,万一遇到经济危机活不下来就倾家荡产了anyway,我还是很喜欢的一句话能力越大,责任越大大家都要找好自己的方向,Life is a giftdon’t waste it.

2015年,今年的行业形势特别差称之为寒冬。我身边在设计院的朋友都告诉我做嘚活比往年都多,但是钱比往年都少各大设计院先后裁员减薪,推送的文章大多都是建筑师何去何从连上海滩的大佬们都觉得投标投傷了,没意思有一个高层的朋友刚成立了自己的工作室,跟我说“行情是差,但最后留下的也就是真正喜欢做建筑和会做建筑的”興许也是一件好事。随着这几年建筑学专业的扩招大量的建筑学学生供过于求,市场已经容不下他们五年苦学的本领了大院也都还肩負着社会责任感,广招实习生继而提供少量的就业机会。这是一个时代的变迁行业的跌宕,也都算历史了……

补充:国内公司电脑里鼡的软件全部,全部都是盗版!美国公司,连sketchup都只有买的普通版Adobe,OfficeAutodesk等只要电脑桌面上有的全部是公司花钱购买的企业版。我只想吐槽盗版软件用户体验有多么差!更不用说window的系统都是盗版……

80后留美研究生,一线设计院建筑师自由写作人。

游历中国美国和欧洲70多个现代城市,参观拜访数千记的历史和近代优秀建筑作品;

对城市的热爱一定要亲身体会

筑龙结构微信在严冬来临之际,为你雪中送炭

12.5G的一注结构师基础考试之高数

版CAD及天正安装包与注册机

豪礼相送你还在等什么?

1.[上海]28层钢梁-框架核心筒结构超高层超甲级写字楼结構施工图(133.5米 国际十大联合事务所)

2.38层钢骨柱-框架核心筒结构办公楼结构施工图(多种基础结构 155米)

3.[双子楼]两栋300米钢骨(型钢)框筒结构雙子塔楼结构施工图

4.[系列一]61层框架-筒体(钢混组合)结构多功能综合大厦结构施工图(276米)

5.[系列二]大底盘多塔复杂结构大型超高层综合体結构施工图(塔楼部分)

6.[四川]大底盘地下室框架与框剪结构大型文化体育中心结构施工图(网架结构屋面)

【硕士】智能大厦智能品质评價指标和评价方法研究

  学位授予单位:北京交通大学

  学位年度:2010

Building)诞生于20世纪80年代初期的美国是一种将高科技运用于现代建筑,能够为人们创造高标准生活质量和高效率工作环境的一类建筑是伴随着计算机技术、通信技术和现代控制技术发展而产生的集结构、系統、管理、服务于一体的优化组合体。近年来在世界各地发展迅猛应用前景广阔。如今可持续发展已成为全世界人类共同追求的目标建筑领域也掀起了智能大厦研究的热潮,但是目前国内存在着对智能大厦本质认识模糊的现象因此建立一个客观公正的智能大厦评估体系,有利于澄清概念对智能大厦的实施起指导作用。

本文首先回顾国内外有关智能建筑方面的研究现状阐述现阶段研究智能大厦评估系统的意义。在分析我国的智能建筑评估发展状况时主要介绍了建筑智商评价法、GBIAM方法、模糊综合评价法、绿色奥运建筑评估体系及国外的一些主流评价方法,并对这些评价方法进行了对比分析经过研究分析,最终选择运用灰色多层次评价法对智能大厦智能品质进行评價其次,在对智能大厦概念及其体系结构系统等相关理论研究的基础上构建了以提高办公人员的工作效率的能力、降低运营成本的能仂、预防外来入侵和自然灾害的能力及对未来发展变化的适应能力为指标的智能大厦智能品质评价体系。利用AHP法确定评价指标权重并运鼡灰色多层次评价方法建立评价模型,根据所构建的评价指标体系对建筑物的智能品质进行评价最后,通过所举案例对模型进行验证嘚出结论,并提出了今后学习研究的重点

   本文针对智能大厦智能品质的综合评价进行了详细的研究,在查阅了大量国内外相关文献嘚基础上建立了智能大厦智能品质评价体系和评价模型最后通过实例对模型进行验证,得出的结论与实际情况基本吻合证实了本文所設计的评价指标体系的合理性、科学性和评价模型的可行性,为中国智能建筑市场健康有序的发展提供了有效的指导准则


本工程地上各層总共有115根清水混凝土圆柱,清水混凝土高达12m最大直径1550mm,清水混凝土强度等级为C60而且处于冬季施工。为了达到设计要求的清水混凝土偠求多次与设计方美国KPF交流清水混凝土外观色泽与质量要求,由于其质量观感标准很高目前国内基本没有这种质量标准的清水混凝土。

    综合本工程特点、难点选取钢制清水混凝土圆柱模板,且柱子模板为一次到顶这对于加快施工进度,减少水平方向接缝鉯更好地体现清水效果。模板设计时考虑混凝土整体现浇工艺严格控制模板的安装,拆除和维修等进一步措施来保证清水混凝土质量

  1)圆柱模面板采用6mm钢板,横肋、竖肋采用80mm宽6mm钢板连接边框为通长10mm钢板和60×60×3型材组焊连接;

  3) 柱模板的支设

    工艺流程:弹柱模板控制线→吊装模板到位→调节模板位置→检查模板垂直、拼缝→固定模板→办预检、验收。

  按柱模板设计图的模板位置甴下至上安装模板,两个半圆柱模的拼缝只能朝东西方向,模板之间用柏利夹具紧固为了防止模板底面漏浆,安装柱模前在柱模定位线外圈先做3~5cm高混凝土围边。

  13页编制于2011年

有什么好的意见或建议,可以直接和小编同学进行交流探讨~

小编的私人微信号:MANGGUO0504(大写字母)

       9朤17日晚天津117大厦主塔楼核心筒第84层混凝土浇筑完成,标高达到416.91米超越高415.2米的天津广播电视塔,成为中国北方最高建筑物

乘施工电梯臸楼顶,天津旖旎风光尽收眼底目前,主塔楼正以最快两天一个结构层的速度攀升预计明年主体结构封顶,届时将以597米的高度成为中國结构第一高楼

    “危楼高百尺,手可摘星辰不敢高声语,恐惊天上人”这原本是古代诗人瑰丽的想象。中建三局将这美丽诗文又┅次变为现实。

创11项中国和世界之最

       天津117大厦地下4层,地上117层高597米,总建筑面积84.7万平米系一幢集甲级办公、酒店、旅游观光和精品商业于一体的特大型超高层摩天大楼。

该工程自2008年9月10日开工建设以来作为天津117大厦的总承包方,中建三局在6年时间里攻克了无数施工难題创造了一项项令人叹为观止的中国“之最”、世界“之最”:

      天津117大厦主塔楼需混凝土19.1万立方米、钢筋4万吨、钢构件14.3万吨,高峰期施笁人员多达2500余人垂直运输压力巨大。尤其是将来塔式起重机拆除后大量的建筑材料、施工垃圾和作业人员都靠“华山一条路”——施笁电梯,导致“下面上不去上去下不来”,排队等候动辄一两个小时

 为此,项目在中国内地率先研发通道塔技术采取“工厂预制、現场拼装、整体吊装”的流水作业,装配效率极高后期拆除也很方便。该通道塔平面尺寸为5米×9米一面与主楼相连,另外三面附着5部雙笼施工电梯统一调度指挥,实现“人货分离、分层停靠、分时上下”极大提高运输效率。坐上通道塔电梯不到3分钟时间,记者就來到250多米高空据了解,一般中速施工电梯速度每分钟50米而通道塔电梯最高速度可达90米。打开每层安全门一条宽5米的通道搭接在通道塔与主塔楼各层楼面上。如果说通道塔是运输主动脉那么连接通道就是毛细血管,人、机、料最终由这里进入大楼

       除了高效运输,与傳统施工电梯布置相比通道塔电梯集中布置,不但可节约材料和机械设备的堆场破解繁华地段超高层建筑施工场地有限的制约,而且減少了传统室外电梯分散布置对施工的影响 

       进入天津滨海高新区津静公路,记者立刻被117大厦纤细的身姿所吸引远远望去,一座高20米左祐的“金刚罩”包裹着大楼核心筒顶部仿佛一座“空中楼阁”横亘云端。

“117大厦没有像一般建筑物那样搭设脚手架到了400米以上的高空,工人是如何施工的”面对记者的疑问,117项目部总工程师余地华解释道这个“空中楼阁”是由中建三局自主研发、获国家发明技术二等奖的全国面积最大的核心筒顶升模架系统——“模块化低位顶升钢平台模架系统”,由钢平台、挂架系统、液压支撑系统、模板系统、防护系统、安全监测系统组成这个长35米、宽32米、最大高度21米、重约1100吨的“庞然大物”有4层楼高,可同时进行3层核心筒立体施工实现流沝作业、无缝对接。该系统将随117大厦主塔楼顶推至597米高空创“中国北方第一顶”。

      钢平台每平方米最大承重1吨可放置机械设备、建筑材料等,成为一个偌大的“空中堆场”此外,平台上还配有液压系统控制室、设备房、休息室和卫生间可供施工人员休息使用。

      挂架系统是工人作业平台采用镀锌钢板网全封闭,杜绝了高空坠落的危险

4个大行程液压油缸是整个模架顶升的引擎,通过4根钢立柱撑住整個模架系统立柱高达19米,扩大了立体施工的楼层数破解了超高层核心筒结构快速施工难题。

为了保证模架系统更加安全有效运行中建三局对模架主要杆件进行应力监测,可有效掌控模架的“身体状态”确保模架使用安全。 

      高强度、高耐久、高流态、高泵送混凝土技術在天津117大厦施工中大显身手刷新了连续82个小时浇筑主塔楼底板6.5万方混凝土的世界房建领域新纪录和中国北方地区混凝土一次泵送至400多米的新高度。

北方冬季气温低该工程顶模平台与地面温度相差6度左右,因此冬季施工中混凝土超高泵送成为项目首当其冲需要解决的难題

     项目常务副总经理李干椿告诉记者,117大厦高597米要把混凝土“打”到楼顶,确实要费不少心思早在2011年,项目部就开始从混凝土原材料、配合比、泵送设备选择与布置、超高泵送试验、混凝土超高泵送管理手册等多方面入手解决混凝土超高泵送难题。

     泵送过程中混凝土不能凝固,于是他们想方设法在混凝土中加入一些“外加剂”国内600米左右的超高层建筑混凝土外加剂均为进口,项目独辟蹊径反複试验,自主研发出一种新型外加剂既不影响质量,又能让混凝土延缓凝固打破了国际垄断,提升了混凝土的综合性能

      北方冬季气溫低,环境对混凝土泵送能否顺利实施及混凝土浇筑质量影响很大项目与商品混凝土公司根据气候变化及时通过试配调整各种环境下的配合比,还在夏季及冬季分别模拟800米泵送试验为混凝土超高泵送配合比的优化提供了第一手数据。

       在泵管方面项目对泵管采用低压电伴热技术,及时为泵管补充热量;为防止热量散失过快项目为泵管穿上一层厚厚的“棉袄”,较好解决了混凝土低温泵送带来的常见问題

从“二维平面”到“四维管理”

 BIM(即建筑信息模型)是近年来引领建筑数字技术走向更高层次的新技术,其推广应用必将为中国建筑業带来一次巨大的变革早在8年前,中建三局就开始探索及应用BIM技术在117大厦项目BIM技术得到更加深入的应用及发展。117大厦施工中需协调处悝大量专业之间的交叉工作通过BIM技术的应用,项目实现全过程控制图纸质量重点解决专业管线综合碰撞问题,从而优化设计达到提高现场施工方案的合理性,提高生产效率有效控制施工进度,提高工程整体施工质量

 智能碰撞检测:记者走进117大厦项目BIM信息中心,BIM技術人员正在进行模型碰撞检测工作呈现在记者面前的是117大厦的三维模型:密密麻麻的设计线条、一幅幅彩色三维图,准确勾勒出117大厦的“脉络筋骨”图中有一些显眼的“红色”,技术人员解释说这是软件检测出的模型存在的一些专业碰撞点比如机电管道与结构钢梁碰撞等……这在以往的二维图纸上只能靠人工一一核对辨别,而在117项目BIM信息中心这些专业碰撞点均可通过服务主机智能检测出来,同时在彡维模型里自动标注并导出碰撞报告深化设计人员据此进行优化调整,从而提高图纸设计质量

      三维模型可视交底:117大厦项目核心制冷機房五大专业设备纵横交错,共有5层管道每层管道中有10余根空调主管,最大的直径1米在现场施工中普通二维CAD图纸很难清晰表达。针对仩述情况项目利用BIM技术建立三维模型,对管线进行优化对劳务施工班组进行形象直观的三维可视化技术交底,交底效率大大提高效果显著。

 实时四维管理:打开项目BIM管理系统记者看到项目施工全程中的质量、技术等各项参数和资料,同时项目还将进度管理纳入BIM管理系统实现四维集成管理。通过三维模型轻点鼠标即可查看大厦任何一个部位的施工参数及其当前施工进度情况。据BIM信息中心人员介绍该系统实现权限管理,云端存储各个专业系统均将当天的施工数据上传至云端,实时更新需要查询随时提取,工作效率明显提高吔使大厦后期运营、管理更加便捷。 

远程同步验收“火眼金睛”

      坐在项目质量部远程验收会议室电脑前轻点鼠标在会议室即可对现场工程质量随时进行验收,小至钢构件上的螺栓及焊缝都清晰可见项目质量总监胥光告诉记者,这得益于项目开发的远程质量验收系统该系统系首次在中国北方房建领域使用。

       超高层摩天大厦质量验收点多面广尤其是人员上下耗费了大量时间。以前验收一上一下至少需要4個小时现在坐在办公室就可实现香港(业主)、上海(监理)、天津(项目)三地远程视频同步验收,整个过程仅需1个小时节约了大量时间。

      据介绍该验收系统可实现如下功能:对结构施工一线进行监控,质量验收时验收组人员不必到现场遥控指挥现场作业人员对笁程验收部位进行查看,根据需要直接留存照片、音频或视频并实现了与电子版图纸、验收表格的关联,验收记录准确、及时、可追朔

      项目已经建立无线基站,无线信号覆盖整个顶模系统目前正在进行4G网络改造测试,以实现对现场所有区域的信号覆盖另外,项目准備将BIM技术与远程质量验收系统相结合使质量验收在高效、严谨的基础上更加系统、科学。 

      6月10日项目顺利通过“第三批全国绿色施工示范工程”中期验收,绿色建筑目标直指美国LEED金奖

      在节材方面,项目通过应用BIM技术进行机电综合管线设计、钢结构深化设计解决了构件、管线等碰撞问题,极大提高了工效、节约了材料项目还自主研发了钢板剪力墙可回收加固螺杆、自动降水控制系统等新技术,通过科技创新降低材料消耗

,可根据室内负荷变化或要求参数的变化自动调节到最适宜人类生活工作的温度和湿度,温度偏差仅为1度照明燈具全部采用LED节能灯,并对非生产供电采用定时供电极大避免了人为浪费,有效节约了资源

       在节地方面,项目钢构件、风管等采用工廠化加工钢筋采用现场自动化集中加工,统一配送不仅提高了加工效率和质量,而且有效节约了现场施工临时用地

       在节水方面,项目地下降水抽取持续进行项目没有将这些地下水直接排入市政管网,而是作为现场降尘用水、消防用水和冲洗用水大大降低了自来水嘚使用量。  

       天津117项目是我国首个真正意义上实行PC总承包管理模式的超高层项目 工程的成功实施将进一步提升我国建筑业总承包管理水平。

       据中建三局天津117大厦项目执行总经理侯玉杰介绍PC总承包管理模式是国外大型建筑商常见的一种管理模式。提升总承包能力有助于我國建筑企业占领高端市场,大大提升我国建筑施工企业参与全球竞争的核心竞争力

       2012年12月26日,天津117项目正式实施总承包管理着力提升五種核心能力,即设计管理能力、计划管理能力、合约管理能力、招标采购能力、施工协调能力经过近一年多的探索,形成了一套具有中建三局特色的矩阵式总承包管理体系目前,项目品牌效应和产业升级引领作用开始显现

       在总承包管理模式下,项目管理的合约范围、種类等都与传统模式发生了重大变化项目迅速转变观念,熟悉和掌握合约条款强化合约意识,积极学习国际工程总承包管理的经验和莋法结合实际情况灵活运用,实施内部模拟总分包管理、时空一体化管理为项目顺利实施打下了坚实基础。    

     “只有你懂才能更好地管理。”在总承包管理实践中117项目员工都有这样一个共识,就是要主动学习尽快提升综合管理能力。项目对分包的管理不仅是传达、管控,还主动了解分包单位的运营模式、企业文化特点真正做到了解到位、管理到位、效果到位。 

        一座建筑一座城池,让数以千计嘚建设者聚集到这里他们拥有一个共同的特质——“奉献”,他们拥有一个共同的名字——“117”

2011年7月下旬,一场持续26个小时的特大暴雨袭击天津117大厦基坑积水深达1.5米,由于钢筋密集抽水泵不能下达基坑底部。面对深不见底的基坑项目电工班长张欢自告奋勇请战:“我来上!”他顺着绑扎好的钢筋下到基坑,当时积水没过了他的膝盖因水下地形不清,尖硬的钢筋划破了他的小腿但他没有退缩,┅把接过钳子挽起袖口,双手在水中摸索费了九牛二虎之力,才将绑扎钢筋的铁丝剪断腾挪空间放置水泵,积水最终顺着排水管慢慢被抽完大家悬着的心终于放下了。

 2011年11月7日天津异常寒冷,滴水成冰大底板钢筋绑扎却如火如荼。直径50毫米钢筋单根长12米、重185公斤需要12人喊着号子一起肩扛手抬才能就位,大家的手一不小心就会被冰冷的钢筋粘掉一块皮就是在这样艰苦的条件下,项目48天内绑扎钢筋15000余吨为浇筑大底板混凝土做好了充分准备。12月26日凛冽的寒风中,项目拉开大体积底板混凝土浇筑的序幕18个标准足球场大小的基坑,3000余名施工人员迅速集结就位255台混凝土罐车鱼贯而入,30台输送泵犹如一条条蛟龙24小时不间断浇筑历经82个小时鏖战,6.5万立方米混凝土一佽性浇筑成功创世界超高层建筑大体积底板混凝土施工之最。

 2013年2月2日 项目堪称国内巨无霸的两台ZSL2700和两台ZSL1250动臂式塔机安装就位。来不及囙家过春节的曹建忠来到项目开始塔吊调试工作并进行顶升模架体系吊装作业。“117项目装有4台塔吊12个人开,我干这行20年了算是国内苐一批会开这种特大型塔吊的司机”,曹建忠骄傲地对记者说曹师傅是项目塔机的机长,说是机长他也给自己排班,而且给自己排的癍还要多些曹建忠是工地最早上班的人之一,每天清晨5点天还没亮曹师傅就和工友乘坐施工电梯,再爬上10几米到达塔吊的顶端,一頭钻进不足两平方米的操作室开始一天的工作,马不停蹄地吊装钢板、钢筋、气瓶、钢构件等曹师傅中午12点才下来吃饭,下午只休息幾个小时晚上6点又开始他的“云端生活”,一直到第二天清晨5点才休息在塔吊操作台上,有一张10年前曹建忠的全家福转眼10年过去,怹都没回老家过一个春节

史双林和百余名焊工负责117大厦四根截面尺寸世界之最的巨型柱焊接。该巨型柱由钢构件拼接而成内部为巨大嘚腔体,就像一个巨大的“铁房子”每到夏天,他们还得身着厚厚的工作服戴着手套,全副武装作业每天耗费焊丝20公斤,全身的衣垺就没干过史双林自豪地对记者说:“整个117大厦焊丝长度可绕地球600圈,看着117大厦在自己手中一点点‘拔高’成为北方第一高楼,我们洅苦再累也值得!”

2013年3月24日117项目顶模系统第一次顶升成功。由方圣锋“领衔”的5人顶模小组一人常驻操控室,其余4人每人负责一个液壓千斤顶相互配合,顺利实现顶模爬升86次使大厦目前顺利施工至第84层。今年端午节一大早方圣锋和同事们把100个粽子及豆浆带到顶模岼台,因为当天要顶升他们不能下来和项目同事们共度佳节,只能在“云端”过节如果遇到大风,塔吊电梯将全部停运顶模小组曾哆次因大风被困在顶模平台,一困就是两三个小时无法下来就餐,项目只得通过塔吊将盒饭吊至平台热腾腾的饭菜吊上来后就冷冰冰叻。“虽然工作辛苦点但是一想到项目这么多人中只有我们5人才能操控国内最大的顶模系统,自豪感便油然而生”方圣锋对记者说。 

       築梦云端圆梦津门。不久的将来以天津117大厦为核心的高银金融中央商务区将成为可与香港中环商务区媲美的天津全新商务区,更将成為中国京津地区城市的全新地标和天津市的靓丽“名片”

浏览数:1223 回复数:1

      区别于常规商务考察,让我们生活在美国,实战及游学像美國人一样思考,和美国人一起工作学习感受最纯粹的美式生活

深入全球知名设计事务所实战训练

走进美国一流学府参与设计互动及专业講座论坛

美国知名设计师兼教授进行专业授课

专业考察纽约及波士顿知名景观项目

美国当地设计师陪同讲解

第01天 周日  上海-波士顿 波士顿实戰营报到、入住

波士顿 | 授课+体验:美国现代景观发展     翡翠项链——波士顿公园绿道系统

奥姆斯特德于20世纪初创建的波士顿公园体系,由相互连接的9个部分组成利用200~1500英尺宽的绿地,将数个公园连成一体在波士顿中心地区形成了景观优美的公园,湖泊、步道、自行车道和樹林从波士顿公园到富兰克林公园,延绵约16公里

美国景观设计和规划大师,设计覆盖面极广对美国的城市规划和风景园林具有不可磨灭的影响。他被认为是美国景观设计学的奠基人是美国最重要的公园设计者。他在波士顿的住处和办公室被保留下来成为奥姆斯特德紀念馆

波士顿市政当局为游人设计的观光路线,在地面上用红砖和红色油漆标出全长3英里,串联了十余个反映殖民地时代及独立战争時期波士顿历史的重要景点

罗斯·肯尼迪绿道成功地修复了因波士顿滨海公路改造而留下的城市疤痕,同时促进商业和旅游业的发展。肯尼迪绿道以城市再生与发展的思路和特点、通过绿道规划为导向,为修复城市肌理及改善城市生态环境提供了有效的措施,从而达到可持续发展的目的,其设计方法与理念为我国城市的再生与可持续发展提供思路。

从市中心延伸到剑桥市的河流蜿蜒曲折,河面宽阔两岸排列着哈佛、麻省理工和波士顿大学等名校以及摩天大楼。查尔斯河规划的目的是要在保留其历史景观和对其再塑造之间取得一个平衡鉯此来满足现代社会休闲娱乐的用途和需要,为每日超过20 000名的用户提供一个安静舒适的休憩场所

波士顿西北约20英里的一处小湖。瓦尔登鍸的成名完全归功于美国先验派哲学家亨利·大卫·梭罗。梭罗出生于波士顿的小镇康克德,是哈佛大学的毕业生。为了寻找理想的生活模式,梭罗在瓦尔登湖畔建造了一个小木屋并在小木屋住了两年零两个月又两天的时间。梭罗的观点是回归自然摒弃一切物质享受的东覀,过简朴、单纯的生活

美国历史文化发源地景观保护区

作为美国独立战争的起源地,波士顿附近的小镇自然景观优美相关历史建筑、景观保护区有着源远流长的历史意义,是体验美国原汁原味的美式自然风光和历史文化的最佳场所

历史可以追溯至1887年,但随着城市的發展“广场”名存实亡,这里成为了一个垃圾横流、环境恶化之地新的邮政广场改造则通过打造一个四季有景的花园,使其成为了一個城市中人气汇聚的地方也成为波士顿城市的一个地标。该项目获得2014年ASLA地标奖

作为大型城市规划的先行实验性空间,D街草坪位于波士頓会展中心的D街旨在鼓励市民参与,展现新区的宏伟志愿Sasaki在设计过程中尝试了各种空间与功能的布局,本着经济有效、灵活多变的原則巧妙地将各种可能性融入这个1.1公顷的场地,助其成为新区未来活动空间及该区的核心与焦点

广场上的巨型倒影池将四周的建筑全部收纳进来,让行人有在水上漫步的体验

韦斯利学院是一所女子文理学院,成立于1875年坐落在波士顿外围13英里远的卫尔斯利镇,校园风光優美占地2平方公里,包括湖泊和树林卫斯理学院在美国文理学院中排前五名,致力于培养优秀的女性卫斯理学院很受欢迎也为美国贏得了声誉。

麻省植物学会是美国最早正式成立的植物学会致力于促进植物科学实践发展,并推广植物和环境知识提升大众对植物和環境的理解力和欣赏水平。它主要通过图书馆、教育项目、展览和社区宣传的形式来传播园艺学及相关植物科学知识自成立以来,取得許多优异的成绩在许多相关植物方面发展有重大突破。

波士顿 | 高校学术交流

哈佛大学设计研究生院正式成立于1936年由当时的风景园林学院和城市规划学院合并而成,设建筑学、景观建筑学以及城市规划与设计三个系其中建筑学和景观建筑学两个学科经权威机构评估在全媄一直排名第一。设计学院已经培养了一大批设计行业的灵魂人物例如我们所熟悉的贝聿铭、保罗·鲁道夫、菲利浦·约翰逊、佐佐木英夫等

处于历史悠久的哈佛广场和北校区之间,这座广场将之前未充分利用的空间进行了改造使其成为全新的校园生活社交枢纽,鼓励人們徘徊、放松、学习和交流从混凝土到沥青路到植被绿地的过渡包含着一套对雨水灌溉的被动式收集系统。

麻省理工学院是美国一所综匼性私立大学位于马萨诸塞州首府波士顿,查尔斯河将其与波士顿的后湾区隔开是世界闻名的高等学府。校园中分布有诸多优秀的建築、雕塑作品

建议行程:周末农夫市集、波士顿艺术博物馆、昆西广场、城区浏览

第08天~第10天 周日-周二

波士顿 | 授课教学+交流

波士顿 | 知名设計事务所参观

Sasaki事务所交流及项目考察

Sasaki成立于1953年。其总部位于波士顿在上海设有分公司,是一家综合型事务所致力于为业主提供周全的鈳持续方案,以解决独特的问题其服务面十分广泛,包括建筑、室内设计、规划及城市设计等等公司团队以多样协作的理念将个性融叺项目之中,为学院、机构、市政和商业业主创造了屡屡获奖的空间和场所所获奖项包括由美国景观设计师协会颁发的卓越奖等等。事務所走过了60载光辉岁月在美国及全球不断发展壮大。由其创造的作品精彩夺目给人留下难忘印象,总共荣获了500多项国内外设计奖项

┅所由Chris Reed领衔的设计与规划工作室,赢得了2010年TOPOS景观奖并屡次荣获美国ASLA景观协会奖。Stoss在推动景观都市主义讨论方面的一些主要作品以及该工莋室的工作理念广受好评Chris Reed教授任职于哈佛大学景观设计研究院。

坐落于美国康涅狄格州纽黑文的顶尖私立研究型大学被公认为全美乃臸世界最好的私立大学之一;是美国东北部老牌名校“常青藤联盟”的八大成员之一。它与哈佛大学、普林斯顿大学齐名历年来共同角逐美国大学本科生院和研究生院前三名的位置。

纽黑文被认为是在美国境内的第一个城市规划(1638年)于1638年创立一年之后,纽黑文市规划叻由8条街组成的4*4方格即众所周知的9方格规划,现今该规划被美国认证规划师研究所确认为“国家历史规划地标“包括了中央街区,即紐黑文绿地纽黑文绿地现为“美国国家历史古迹”和中心城区。 

纽约 | 知名高校+设计事务所参观

哥伦比亚大学位于美国纽约市曼哈顿于1754姩根据英国国王乔治二世颁布的《国王宪章》而成立,是美国历史最悠久的5所大学之一属于私立的常春藤盟校,由三个本科生院和十三個研究生院构成

Associates事务所是一家有着35多年专业经验的多元化设计公司,对公共环境的景观和生活空间的塑造尤其擅长公司位于纽约市,擁有许多高质的公共和私家客户同时公司的专业设计师和规划师在协作设计、现代设计理念上颇有造诣,能够以专业的设计语言将公众囷设计师对于城市生活空间的愿景实现出来公司在纽约市就设计了超过100座公园和广场,在许多重要的设计奖项中都获得荣誉

纽约 | 项目實地考察

为了纪念911事件,在双子塔原有的位置上设立了庞大的瀑布和水池周边设置了榉树森林广场。在纽约的中心在这座充满活力朝氣蓬勃的城市中心,提供了这样一片提供沉思与回忆的地方设计的宗旨是让人们充分感受到双塔的存在,使人们的身心有种纪念性的体驗创造出一片宁静,美丽和谐的开放空间项目由彼得沃克设计事务所领设计,获得了美国景观设计师协会综合设计奖是纪念型空间景观设计的著名代表作品。

距离世界大厦遗址不到1000英尺的泪珠园是位于曼哈顿炮台公园城地区首个在911恐怖袭击之后向公众开放的城市公園。公园原址狭长周围是20层高的住宅大厦。创造性的设计兼顾到面积尺寸、材料、地形以及空间位置的不同条件,并将这些元素和谐融合项目还加入合适的植栽设计,使其在建造维护方面同公园的管理能够巧妙结合为此处的景观环境增添一抹清新的绿色,最终斩获叻美国景观设计师协会的专业大奖

这个独特的纪念公园由一些景墙形成一个穿过的空间,共同支持一个高起来的平台在这个平台上,設计师运用了爱尔兰当地的石头植被和土壤来营造19世纪中爱尔兰一个小村落的场景。尽端平台向水岸扬起形成一个观景平台,可以观看布鲁克林对面的天际线

高线公园是一个位于纽约曼哈顿中城西侧的线型空中花园,为纽约赢得了巨大的社会经济效益成为国际设计囷旧物重建的典范。

纽约 | 项目实地考察

号称纽约“后花园”的中央公园不只是纽约市民的休闲地,更是世界各地旅游者喜爱的旅游胜地坐落在摩天大楼耸立的曼哈顿正中,占地843英亩(约5000多亩)是个纽约最大的都市公园,也是纽约第一个完全以园林学为设计准则建立的公园

时代广场又称为“世界的十字路口”,是美国纽约市曼哈顿的一块街区第五大道上景点众多,由南至北有帝国大厦、纽约公共图書馆、洛克菲勒中心、圣帕特里克教堂以及中央公园等此外,由于中央公园附近有大都会艺术博物馆、惠特尼美术馆、索罗门·古根汉美术馆、库珀·休伊特设计博物馆等著名的美术博物馆等,因此被称为“艺术馆道”。

纽约古根海姆博物馆全称为所罗门·R·古根海姆博物馆,是古根海姆美术馆群的总部。该建筑是纽约著名的地标建筑,由美国20世纪最著名的建筑师弗兰克·劳埃德·赖特设计,建筑坐落在纽约市中央公园附近,外观是螺旋线结构。

美国最大的艺术博物馆,也是世界著名博物馆位于美国纽约5号大道上的82号大街,与著名的美國自然历史博物馆遥遥相对占地面积为13万平方米,它是与英国伦敦的大英博物馆、法国巴黎的卢浮宫、俄罗斯圣彼得堡的艾尔米塔什博粅馆齐名的世界四大博物馆之一共收藏有300万件展品。现在是世界上首屈一指的大型博物馆 

纽约 | 项目实地考察

纽约南猎人角滨水公园景觀设计荣获2014年ASLA专业奖,综合设计荣誉奖规划方案将一系列针对于景观的体验付诸实施,它们形式多样不拘一格,且相互之间整体协调┅致公园无论是从地形构造还是混凝土结构中,都透露着独特的雕塑般的美感”

炮台公园有许多雕塑,内容多为移民历史和战争罹难鍺炮台公园离世贸中心很近。在曼哈顿下城从百老汇大道一直走到南,就是这座炮台公园了暮春时节,炮台公园内充满葱笼绿意与湛蓝海光它确实是曼哈顿繁华局促的金融区之外的一片世外桃源。

这座公园是由传奇建筑师刘易斯·康于70年代早期设计的建造过程曾┅度中断。这也是刘易斯·康在纽约的首座完工建筑。如今,这个命途多舛的公园终于竣工了。在设计过程中,设计师倾注了其对这位伟大领袖的全部敬意。

哈德逊河公园第五段景观区

2014年ASLA优秀奖作品项目场地的中央宽阔的草坪空间,为曼哈顿下城区营造出一处罕见的广袤河景观赏场所一处引人注目且地貌独特的草坡向宁谧和中央草坪与喧杂的西区高速公路有效隔离,并从视觉上限定出毗邻的一系列小型公共活动区域包括自行专用车道、雕塑花园、旋转体游乐空间及一个顶级滑板公园。

建议行程:展望公园/布鲁克林区/奥特莱斯

抵达上海结束游学行程

建筑功能:综合建筑,办公建筑

地下室:车库,人防,仓储,其它

设计内容:空调,通风,采暖,制冷,机房,换热站,自控,动力设备,防火排烟,消防联动,人防

设计说明:有,设计参数,保温防腐,环保,节能,施工安装要求,材料设备要求

空调系统:低温送风,变风量,变制冷剂流量多联分体式,地板送风,温湿度独立控制

冷热源:冷水空调,冰蓄冷

系统:一次泵定流量,一次泵变流量

采暖系统:低温热水地面辐射,热风

图纸张数:100张以上

室內天然气管道施工说明

应急柴油发电机组施工说明

地下室消防排烟系统原理图

人防战时通风系统原理图及设备表

冰蓄冷空调冷源系统流程圖

空调箱与FPB水系统原理图

地上消防排烟系统原理图

地上厕所排风系统原理图

空调箱高压微雾加湿系统原理图

地上AHU空调风系统原理图

柴油机房排烟、供油及冷却系统原理图

应急柴油发电机房设备平面布置图

应急柴油发电

本专题为筑龙学社论坛30吨吊车钢結构专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与30吨吊车钢结构相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多30吨吊车钢结构相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

厂房30米长,跨度20米内设有30吨单梁起重机。包括结构设计说明结构

,角钢支撑与柱链接大样图节点详图,门式钢架结构图共计10张圖纸

黑龙江,30万吨大型铸造车间全套结构施工图包括:结构设计总说明,中频电炉施工图设备基础图,吊车梁布置图基础详图,剛托架、上弦支撑及屋面支撑布置图抗风柱详图,附属水泵房结构施工图天窗架及构件图,制动梁详图等共计105张图纸

一.工程概况;二.施工部署;三 构件制作及运输;四.钢结构安装;五.现场焊接;六.现场测量方案;七.质量、安全文明保证措施

一、钢板(包括帶钢)的分类:

1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板

2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板

3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板

4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他

二、普通及机械结构用钢板中常见的ㄖ本牌号

1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(PLAte)表示板T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度如:SS400――第一个S表示钢(Steel),第二个S表礻“结构”(Structure)400为下限抗拉强度400MPA,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢

2、SPHC――首位S为钢Steel的缩写,P为板PLate的缩写H为热Heat的缩写,C为商业Commercial的缩寫整体表示一般用热轧钢板及钢带。

3、SPHD――表示冲压用热轧钢板及钢带

4、SPHE――表示深冲用热轧钢板及钢带。

5、SPCC――表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT

6、SPCD――表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢

7、SPCE――表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S1/8硬为8,1/4硬为41/2硬为2,硬为1表面加工代号:无光泽精轧为D,咣亮精轧为B如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。

8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK)其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳K:表示渗碳用钢如碳结卷板S20C其含碳量为/read.php?tid-4233846.html)、图集、规范,软件我用表格算量并加上了自己自定义的钢结构公式。

在计算的时候只对以上按清单要求计算量,对于刷油漆鈈增加工程对于其它钢构配件(泛水、雨蓬、天沟)可以按到相应对应的板按照屋面编码-002补充就可以单位可以按m(同类型),钢结构算量具体步骤如下:

?对整体式钢架进行分离式计算在分离时一般把固定(焊接等方式)在主构件的型钢并入主构件,先对钢柱、钢梁进荇按轴线型号进行分类计算并把关联(与钢架相接)的连接板、结点板、檩托、墙托等相关联型钢类构件,一般型钢按图纸长度即可我把型钢分为两种:一种一维型钢,如钢筋、角钢等在手册上一般给出每米重量,对于一维构件主要是算构件的长度也可以根据水平、垂;二种是二维型钢,如钢板在手册上一般给出每平方米重量。

由下到上进行层次计算、按照清单(或定额)分类进行计算计算地脚螺栓重量,分离式计算把螺栓分成螺杆(按圆钢计算)、垫片(按钢板计算)、螺母(我个人认为不能计入工程量)合成重量并入清单工程量;支撑计算,支撑、斜撑、隅撑按实计算连接板计算的时候可以并入主结构也可以并入支撑;檩条、墙檩、拉条、斜拉条套管按照汾类及位置汇总,檩条搭接长度按图纸要求进行计算;

有时候图纸上标注不清楚(如有的连接板标注:t=6~10mm也就是此连接件采用下脚料,可鉯采用6mm到10mm的钢板在计算的时候一般就大不就小。在清单中不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算可以與自己定额工程量进行比较而使自己的价格综合人意。

计算的哪个表我前面已经发过了

发包方把建筑图纸及工程量清单交给施工单位,施工单位进行报价选择相应合适的施工单位,建筑图纸内容只有土建项目(包括:桩基、承台基础、地梁、圈梁等钢筋砼结构及砖砌体、门窗工程、地面等一般装饰工程)清单项目列出土建项目及钢结构项目,土建清单按图纸进行计算而得钢结构项目清单由于招标时沒有图纸,按照门架结构进行概算指标分析在现实中一般钢结构量为每平方米大约20~30kg但现在国外的钢结构厂家已经设计到量为20kg以下,把钢架、支撑、檩条、地脚螺栓含量分析含量按下表根据清单量计算为28kg/m2。(我说的是门式钢架)

构件螺栓:钢屋架钢支撑钢檩条

30米2连跨32吨吊車

  图纸包括:平面布置图,立面布置图剖面图,平面布置图GJ-1,DCL-1施工详图檩条布置图,墙梁布置图等

浏览数:364 回复数:1

请问一下專家钢结构厂房每平方米的用钢量

3、重型钢钢结构有吊车一般钢含量在80-100kg/m2;

4、重型钢钢结构无吊车一般钢含量在60-80kg/m2;

以上数据仅为初步预估的参栲依据,结构的跨度、高度、吊车吨位或者工程因位于不同地区荷载取值的不同都会对钢含量有很大的影响切不可生搬硬套

钢厂房结构廠房每平方米的单方造价?

要是轻钢厂房有地点材质的不同价格也有很大差距。

现在轻钢厂房每平方米500元(含土建180/平方)

简易厂房280元/岼方,(含土建130/平方)

保暖用复合板安装简单造价也不高挺实用的我觉得。

六、螺栓类 地脚螺栓 高强度螺丝 普通螺栓 花兰螺栓

七、钢結构辅料 钢结构油漆费 钢结构制作费 钢梁制造损耗费

八、夹心板 50瓦楞夹心板 墙面板 保温棉

12米高钢结构厂房(含天车牛腿)每平米造价大概哆少?

按现在的刚才价格来算4500元/吨厂房大小是多少,1000平方米左右(20*50)需要钢材约42T,即000制作安装费800元/吨,42*800=33600屋面板25元平方米,即00墙媔板、除掉窗子约140*12=1680,即00其他费用(天沟、雨棚、防腐刷漆、防火刷漆、雨水管等等)约50000元,不知道用地你算不算在一起要是不算的话,总计339600元即0=339.6元/m2,只是概算有偏5%左右偏差,越小成本约高还不包括设计费、基础费用、地勘费、安全监督、质量监督、监理费、等等。

9米高混钢结构厂房跨度12米,长70米(含天车牛腿承载10T)每平米造价大概多少

主钢量大约在每平方米15KG左右,吊车梁用钢量大约在每平方米5-7KG檁条和墙梁大约在每平方米5-7KG左右,基础按每平方米100-150元计算其他如墙面屋面板、门窗等就好算了,各地区的材料价格不同一般的情况下慥价在350-550元/㎡之间

钢结构厂房每平方用钢量是多少?

轻钢结构厂房随跨度、开间大小而不同。一般大约30~35KG每平米建筑面积

有人说是15公斤每平方米,不算钢柱的蓬蓬子还可以小!

也有多人说是15KG,他们都说是做过多年的钢结构,和安装的!真不知道哪个是对的哦!

建议你去咨询问造价管理單位或询问审计部门,有在正规部门做预结算的朋友问问都很容易不要找街头巷尾的小作坊,他们都会先把业务捞到手第二步偷工减料,完全不靠规范谱拿钱脱手!

那请问一间跨度20米,间距6米,共2160平方,无行车梁和有行车梁的各需要多少用钢量?此用钢量包刮C型钢彩钢瓦吗?

无吊车的单层工业厂房一般30上下5kg浮动

你可以去问问几家钢构公司,听听他们的说法就知道了设计院一般比钢构公司还要保守,用钢量要高絀20%-60%

一间跨度20米,间距6米,共2160平方,无行车梁和有行车梁的各需要多少用钢量?

不含吊车的一般轻钢每平米大概30kg,有吊车的大概要40kg左右30kg已经是轻鋼厂房的一般用钢量了,再低几乎不可能除非那种七八米跨度的小车间,用槽钢就能做柱子的正常情况下不可能做那么低。

请问普通嘚全钢结构厂房造价大概多少钱一平方跨度24米有5吨的吊车梁。

其实也要看面积的越大面积,单方造价越相对低下就拿5000平方米来说吧一般梁柱单位用钢量为18公斤左右5吨的吊车单位用钢量为5公斤左右屋面檩条和次构件为7公斤左右墙面檩条和次构件为3公斤左右所以整个项目嘚用钢量大概为33公斤每平方米左右一般这样的话,单方造价在350块左右吧就今天的价格不含(水电,土建防火,基础设计费)

钢结构廠房的价格要有一定的基本条件才能比较,比如是进口还是国产彩板其厚度、涂层;保温层材料及厚度;有无天窗;厂房开间、跨度;囿无吊车、吊车吨位、工作制等级等等的许多因素都有关系,另地区差价及施工单位的资质水平的影响也不容忽视造价主要和用钢梁有關

浏览数:319 回复数:1

简介:有些设计者,不管受力如何一律用圆钢做屋面或柱间支撑,圆钢的规格通常被经验的取为16~27mm的直径这种做法很危险。内力计算和计算结果查看根据STS计算结果现将节点的控制内力列表如下:说明:1.表中弯矩单位为KN·m,对于梁上部受拉为“+”下部受拉为“-”,轴力及剪力单位为KN轴力“+”为拉,“-” 为压剪力“+”为逆时针,“-”为顺时针;2.在计算柱脚时Qmax朂不利组合应该是剪力较大,且轴力较小的情况;同时STS还提供了图形查阅功能,通过后处理菜单可以方便查到弯矩、剪力及轴力的数徝,图3-3435,36即为分别为弯矩轴力及剪力的包络图,通过这些直观的图形工程师可以方便的检查构件的内力情况,可以对计算的结果进荇

某客户需要建设66X75m的仓库,根据客户要求宽度方向为66m,设3跨跨度分别为24m、18m、24m,柱距取7.5m檐口高度为6m。屋面为0.5mm压型钢板+75mm 厚保温棉 (容偅14kg/m3)+0.4mm内衬板材质采用Q345。

考虑到特殊的使用要求(中间18m兼做交通走道)客户指定了上述的跨度要求。为使读者理解如何寻找最经济的結构方案笔者又研究了21m+24m+21m或18m+30m+18m的跨度方案,三种方案的每榀框架的用钢量对比如下:

通常来说如可能尽量将框架设计成对称结构,各跨跨度基本相同中间跨跨度度略大于边跨将是一种比较经济的方案。本项目由于客户需要将中间跨(18m)设置为走道故笔者没有建议他们改為较为经济的跨度方案(21m+24m+21m)。

鉴于本工程总长度为75m故取柱距为7.5m,即10@7.5读者也可以比较7.75+7@8.5+7.75的柱距方案。后者也是一种比较经济的株距方案

3.屋面梁拼接节点设置

节点设置需要考虑下列因素:

(1) 拼接点尽可能靠近反弯点,一般反弯点位置在1/4~1/6跨度处按照此原则,对于24m跨拼接点设在离柱24*(1/4~1/6)=4~6m处比较合适。对于18m跨则应该设在18*(1/4~1/6)=3~4.5m比较合适;

(2) 单元长度不要超过可运输最大长度,一般不宜超过12.5 m;

(3) 尽量减少拼接数量因为拼接节点需要端板及高强螺栓,同样会增加项目造价;

(4) 拼接节点应避开抗风柱及屋面系杆的连接位置以避免出现连接上的不便;

综合多種因素,我们将屋面梁做了分段见图3-26。A节点为边柱与梁拼接节点D为中柱与梁拼接,通常此处屋面梁不断这是考虑此处弯矩较大,对於屋脊节点 F通常我们也不建议此处屋面梁断开,原因是此处通常会有抗风柱及屋面系杆若设置屋面系杆,将引起连接上的不便这样66m嘚屋面梁一共被分为7段。读者可以试着研究其余不同的梁分段方式并与此方案做以对比。

4.柱脚及梁柱的铰接与刚接设置:

由于本项目簷高较低且没有行车,故柱脚均可按铰接处理对于中柱,采取摇摆柱即柱与梁连接采用铰接的模式。计算简图见图3-26

作用在屋面梁仩的恒载有:

屋面檩条重量,一般可取3-5Kg/m2

屋面支撑、系杆、檩条拉条、隅撑等重量可取2Kg/m2

3.屋面悬挂荷载 根据客户要求,取0.1KN/m2由于STS软件没有此基本工况,我们将悬挂荷载放在活荷载里进行考虑将活荷载取为0.4KN/m2,这样作用在框架上的活荷载为0.4KN/m2*7.5m=3.0KN/m,见下图

日照的风荷载标准值为0.4KN/m2按照CESE 102:2002,内部标准跨的风荷载体型系数风载体型系数参照下图:

则作用在框架梁柱上的风荷载分别为:

在输入风荷载时,需要注意STS里的正负號与与体型系数的正负号有所不同体型系数的正负以风吸力或风压力定义,风吸力为负风压力为正。而输入程序时荷载方向与坐标囸向一致为正。

本工程长度为75m按照门钢第4.2.2.2条规定,当无吊车时柱间支撑的间距宜取30~45m因此本工程需要设3道柱间支撑,支撑分别设在端跨及较为中间的跨 

同时规范第4.2.2.3条规定, 当建筑物宽度大于 60m 时在内柱列宜适当增加柱间支撑。本项目跨度为66m >60m按规定应在B,C轴增设柱间支撑但由于本项目客户由于工艺使用要求,不允许内部设柱间支撑(实际上这种情况在实际工程中会经常碰到)需要提醒设计者注意嘚是,在支撑跨度较大的情况下设计者需要对屋面及柱间支撑的受力进行严格的有限元分析,屋面支撑及柱间支撑当有必要时需采用双圓钢、角钢甚至圆管有些设计者,不管受力如何一律用圆钢做屋面或柱间支撑,圆钢的规格通常被经验的取为16~27mm的直径这种做法很危险。

本工程通过计算发现在靠近端部的屋面圆钢支撑需采用双圆钢(2φ24)柱间支撑也需要采用2φ24的双圆钢支撑,本项目的支撑方案见圖3-32

由于本工程无行车,故柱脚可选用铰接中柱可采用摇摆柱,计算简图及单元节点划分参见下图

内力计算和计算结果查看

根据STS计算結果,现将节点的控制内力列表如下:

说明:1.表中弯矩单位为KN·m对于梁上部受拉为“+”,下部受拉为“-”轴力及剪力单位为KN,軸力“+”为拉“-” 为压,剪力“+”为逆时针“-”为顺时针;

2.在计算柱脚时,Qmax最不利组合应该是剪力较大且轴力较小的情況;

同时,STS还提供了图形查阅功能通过后处理菜单,可以方便查到弯矩、剪力及轴力的数值图3-34,3536即为分别为弯矩,轴力及剪力的包絡图通过这些直观的图形,工程师可以方便的检查构件的内力情况可以对计算的结果进行。

设计结果查看、分析和调整

STS具有先进的后處理系统能够按照现行设计规范对梁柱构件进行强度、稳定及变形检验,相关的检验结果见下图

1. 柱左: 作用弯矩与考虑屈曲后强度抗彎承载力比值;

2. 右上:平面内稳定应力比(对应长细比);

3. 右下:平面外稳定应力比(对应长细比);

4. 梁上: 作用弯矩与考虑屈曲后强度忼弯承载力比值;

5. 左下:平面内稳定应力比;

6. 右下:平面外稳定应力比。

STS可以根据计算的内力对节点进行计算。这里为了让读者了解如哬进行节点设计对典型的节点进行计算。 

首先按照构造要求对螺栓进行布置,见图3-41

(如有侵权,请联系我们删除)

目 录 第一章 编制目的与依据3 一、编制目的3 二、编制依据3 第二章 工程概况及特点5 一、工程概况5 二、工程特点难点分析5 1、屋面桁架悬挑长度大、形状为异形咹装困难5 2、场地条件较差,施工困难 5 3、次桁架较多纵横交错6 4、现场焊接节点多,焊接质量要求较高6 三、现场施工总平面布置图6 第三章 施笁工艺流程及技术准备7 一、施工工艺流程7 二、技术准备7 三、物资准备7 四、现场劳动力投入计划8 五、现场施工机具、设备投入计划8 1.主要施工機具投入计划8 六、钢构件的预检和复检9 七、轴线、标高的复核10 八、构件标识和构件表面的清理10 九、材料准备10 第四章 桁架拼装方案11 一、拼装胎具设置11 1、技术要求11 2、拼装胎架的布置16 二、拼装工艺17 1、绑扎就位17 2、校正、临时固定17 3、焊接17 三、拼装精度控制18 1、拼装控制项目及检验标准 18 2、拼装构件测量放线和控制 18 四、拼装精度保证措施19 1、主要措施19 2、具体措施19 五、拼装焊接工艺20 第五章 桁架吊装方案23 一、桁架吊装思路23 1、A区屋面桁架的基本情况23 2、B区屋面桁架的基本情况23 3、吊装原则23 4、吊装设备23 4、吊装顺序27 6、桁架吊具30 二、桁架的吊装30 1.1 桁架吊装示意图30 三、桁架吊装的安铨设施32 1、主桁架临时固定32 3、安全绳、生命线设置33 四、脚手架搭设要求及现场配合事项33 五、钢结构施工质量标准33 第六章 工程实施的各项保证措施及承诺34 一、安全生产保证措施及承诺34 1、安全管理保证体系34 2、施工安全管理保证措施35 3、安全生产承诺36 二、文明施工保证措施及承诺36 1、文奣施工保证措施36 2、文明施工承诺38 三、质量保证措施及违约责任承诺38 1、质量保证措施38 2、质量违约责任承诺43 四、工期保证措施及保证承诺43 1、工期保证措施43 2.雨季施工措施43 3、工期保证承诺44 五、保修期的服务承诺44 六、工程总施工进度计划45

  此方案为体育场A、B区钢结构罩棚罩棚结构采用管桁架,主桁架及次桁架均采用圆钢管管桁架节点一部分为相贯焊接节点,一部分为暗节点板加强的相贯焊焊接节点A、B区主桁架數量均为18榀,B区桁架顶部标高为17.9米底部标高为5.7米;A区桁架顶部标高为26.9米,底部标高为5.7米

  1、屋面桁架悬挑长度大、形状为异形,安裝困难

  屋面钢管桁架结构最大悬挑长度为21.8米总长超过46米,主桁架最重为10吨悬挑一侧为9.4米,一侧为21.8米,根据场地条件吊车只能站位于21.8米一侧进行吊装则吊距较远,现场拼接及吊装存在较大安装难度

  2、场地条件较差,施工困难:体育场内土质条件较差为一池塘囙填,施工困难

  3、次桁架较多,纵横交错:本工程A区次桁架每档为21榀且平面桁架与垂直桁架交错,安装难度大

  4、现场焊接節点多,焊接质量要求较高:现场所有节点除销轴连接外均为焊接且散件数量较多,增加相应的焊接量

  桁架吊装方法一般分为两种:一种为地面拼装整榀吊装;一种为高空散拼或高空分段拼装基于该项目的实际情况,对于B区我们采用第一种安装方法,即桁架在地媔整体拼装完成后使用大型吊机一次性吊装到位;对于A区由于场地比较复杂,整榀吊装相对难度比较大施工配合事项多,我们采用高涳分段拼装顶部以下桁架在现场拼装完成后吊装,顶部桁架在现场进行两平行榀一拼装的方式进行以减少高空焊接作业量。

  架在滿足运输的条件下制作成各个小拼装单元,然后再到现场进行总拼;

  桁架拼装的原则是:能够在工厂制作时拼装满足运输的桁架,一定确保在工厂进行小拼;能够在地面进行拼装的桁架一定确保在地面进行拼装。

  共47页 编制于2012年

第一章、工程概况 3 1.1、 编制依据 4 1.2、笁程简介 6 1.3、现场塔吊布置 11 第二章、安装整体思路 12 第三章、龙头安装设备、人员、及工期安排 13 3.1、劳动力计划表 13 3.2、机械设备及材料计划 13 3.3、工期進度计划 16 第四章、吊柱、斜柱安装 17 4.1、吊柱的安装 17 4.2、斜柱的安装 21 第五章、龙头桁架的安装 24 5.1、屋面上(A7—A14轴)龙头桁架的安装 24 5.1.1、 桁架的分段 24 5.1.2、腳手架搭设示意图 29 5.1.3、龙头(A7—A14轴)桁架的安装方法 39 5.2、龙头悬挑桁架(A14—C/A14轴)的安装 43 5.2.1、龙头悬挑桁架的分段 43 5.2.2、龙头悬挑桁架的安装步骤 46 5.2.3、悬挑桁架的工厂预拼装及现场拼装 58 5.2.4、悬挑桁架的安装起拱及测量控制 65 5.3、桁架的吊装 67 5.4、桁架的焊接 70 第六章、桁架安装的安全保证措施 71 6.1、龙头屋媔桁架(A7-A14轴处)安全防护 71 6.2、悬挑桁架(A14—C/A14)安全防护 71 6.3、高空施工安全注意事项 75 6.4、安全防火措施 76

  某奥运工程天然最大背景 最具中国建筑氣息 全球最大 钢结构龙头 施工方案

  该工程主楼地上39层地下5层,总平面尺寸为51米*51米地面以上建筑高度约为191.5m,结构

约26m写字楼A座屋顶結构是整个结构安装的难点和重点

  写字楼A座钢结构从三十层至三十九层主要由钢柱、钢梁、独立柱、吊柱、斜柱组成。三十九层以上主要由桁架和桁架之间的连接支撑组成

  三十三层至三十四层A5轴线:AE、AF、AG、AH轴线处为独立柱。三十五层至三十九层在A5-A7轴线:5/AD、AD、AE、AF、AG、AH、AJ、5/AJ轴线处为斜柱三十六至三十九层在AB、AL、1/AH、1/AD轴线:A7、A12、A13、A14轴线处为吊柱。三十八层至屋顶的南面为曲梁

  屋顶为桁架结构,南丠方向为8榀桁架桁架之间通过桁架(东西方向有10榀)桁架分别在A7、1/A7、1/A9、A10、1/A11、A12、A14、A/A14、B/A14、C/A14轴线处)、H型钢、方钢支撑连接。单榀桁架长71.3米朂重约112吨。其中29.3米长为悬挑部分最重约54吨。单榀桁架高为2.185米~~14.81米A7-A14处桁架高2.185米---5.77米,A14—D/A14处桁架高5.77---14.81米


浏览数:545 回复数:1

1钢柱安装顺序:①基礎放线→②绑扎→③吊装→④校正→⑤最后固定。

本工程中根据混凝土杯口深度钢柱底标高,混凝土基础施工时在杯口底正中预埋标高控淛铁件及“中筋”(φ30钢筋),“中筋”顶面标高依据钢柱底标高,铁件的标高误差控制在±1mm内

为保证钢柱准确、牢固地放在基础中的预埋φ30“中筋”上,在H型钢柱底部焊接增加一块厚度20的钢板如下图。

钢柱安装时先将基础杯口清理干净,并检查基础中预埋的标高控制“中筋”(φ30钢筋)的实际高度由于基础施工时预埋的标高控制“中筋”的标高已经进行了精确控制,不需要再加垫铁。用此方法使钢柱腳处理做到了简便、快捷、高效施工快,受力合理柱子吊装时可在标高不变的情况下,几个方向自由调整

b.安装前,用木工墨斗在杯ロ顶放好基础平面的纵、横轴向基准线作为钢柱安装定位线

a 钢柱进场后按照吊装平面图的位置将钢柱摆好,并检查型号、编号是否正确。鋼柱进场后平面位置见下图


b 柱子起吊前,应从柱底向上2300mm处用红油漆划一水平线,以便安装固定前后作复查平面标高基准用

c柱子安装屬于竖向垂直吊装,为使吊起的柱保持下垂便于就位,确定绑扎点在牛腿下部为防止柱边缘的锐利棱角,在吊装时损伤吊绳用旧车橡胶带隔开,套在棱角吊绳处注意绑扎牢固,并易拆除

d钢柱上要绑扎好临时钢梯、高强螺栓安装工作平台的卡具。

e为避免吊起的柱子洎由摆动应在柱底上部用麻绳绑好,作为牵制溜绳,调整方向

f 根据场地情况吊装采用旋转法:

吊装前的准备工作就绪后,首先进行试吊钢柱起吊离地高度为200mm时应停吊,检查索具是否牢固、吊车是否稳定确认无问题后,方可指挥吊车缓慢起升、旋转到杯口顶,然后缓缓下降,当柱底距离设计位置40~100mm时调整柱身与基础两基准线达到准确位置,指挥吊车下降就位并用钢楔块(或者木楔块)、揽风绳将柱子临时固萣,达到安全方可摘除吊钩

·旋转法要点: 起重机边起钩边回转使柱子绕柱脚旋转而吊起柱子的方法叫旋转法,如下图甲所示用旋转法吊装柱子时,为提高吊装效率在钢柱进场时,应使柱子的绑扎点、柱脚中心和杯形基础中心三点在以起重机停点为圆心,停点至绑紮点的距离(即吊柱子的回转半径)为半径的圆弧上(简称三点一圆弧)如下图乙所示。

(3)柱子初步校正: 柱子校正应先校正偏差大的一面后校正偏差小的一面。

a.柱子的校正工作一般包括平面位置、标高及垂直度这三个内容

b.钢柱吊装就位时,属一次对位一般不需平面再校正。对于柱子的标高由于吊装前已经用φ30预埋“中筋”准确控制标高,一般只需要检查,不需要再校正因此钢柱校正主要是校正垂直喥和复查标高。

c.柱子校正工作需用测量工具同时进行本工程中采用观测柱子垂直度,用两台经纬仪测量校正。

·首先,将经纬仪放在柱子一侧,使纵中丝对准柱子座的基线,然后固定水平盘的各螺丝。

·测柱子的中心线,由下而上观测。若纵中心线对准,即是柱子垂直,不对准则需调整柱子直到对准经纬仪纵中丝为止。

·以同样方法测横线,使柱子另一面中心线垂直于基线横轴。柱子准确定位后,即可对柱子进行固定工作。

·钢柱垂直度校正:采用调距丝杆和钢楔,由于柱子长边接触面小,施工中设置垫板,详图如下。

(4) 钢柱最后校正和固定:

钢柱吊装就位后柱子校正工作主要是对标高进行调整和垂直度进行校正;校正方法可选用揽风绳、千斤顶、撬杠和钢楔块(或者木楔块)等工具,对钢柱施加拉、顶、撑、撬的垂直力和侧向力调整柱子垂直度、定位轴线、标高。在确定无误后,钢柱与基础杯口间的空隙应鼡C40细石混凝土浇筑密实。优先采用膨胀高强灌浆料

1)构件卸车应小心,防止损坏构件之间防止互相碰撞挤压。

2)构件应在指定的场地堆放整齐钢梁堆放的层数不能超过3层,以防止构件互相挤压变形

3)吊装前应将构件表面上的油污、泥沙和灰尘等清理干净。

1.1.2构件的摆放和对场地的要求

1)构件卸车时直接将构件卸在其所安装位置附近,并且处在吊车的回转半径之内将编号用明显的色笔标识清楚,以利于吊装

2)构件在场地内摆放整齐,相邻构件之间预留出一定的间隙便于绑扎。

3)场地要求坚实、平整不能因为雨雪而污染构件,並且能够行走30吨级汽车

钢柱吊装前,先在柱身拴好缆风绳吊点选择在牛腿位置,采用双钢丝绳上下位置设置卡环等检查合格后方可進入下步工作。钢柱吊装前必须对钢柱的定位轴线,基础轴线和标高杯口尺寸及杯底标高等进行检查和办理交接验收,并对钢柱的编號、外形尺寸、螺孔位置及直径等等进行全面复核。确认符合设计图纸要求后划出钢柱上下两端的安装中心线和柱下端标高线。

钢柱起吊前在柱脚部位掂好木板防止损伤柱脚和其他结构。

钢柱绑扎采用专用吊装钢丝绳绑扎需要垫木方或者胶皮以防止对钢柱造成损伤。

钢柱安装使用25吨汽车吊进行吊装钢柱起吊时,吊车应边起钩边转臂,使钢柱垂直离地

   当钢柱吊至距其基础杯口位置上方200mm时使其稳萣,对准基础杯口缓慢下落下落过程中避免磕碰基础杯口混凝土边缘。落实后使用专用角尺检查,调整钢柱使其定位线与基础定位轴线重匼调整时需三人操作,一人移动钢柱,一人协助稳定,另一人进行检测。就位误差控制在2mm以内

⑶钢柱标高调整时,在杯口基础底部放置垫铁使用水准仪超平找准钢柱底板标高作为垫铁的顶面标高,使钢柱就位后标高满足设计标高要求在柱身标定标高基准点,然后以水准仪測定其安装就位后的安装标高

⑷钢柱垂直度校正采用水平尺对钢柱垂直度进行初步调整。然后用两台经纬仪从柱的两个侧面同时观测依靠缆风绳进行调整。如下图:

⑸调整完毕后将钢柱底部四周与杯口基础空隙处使用八个铁楔子进行定位,然后点焊在柱身上使其稳固  

钢梁在现场必须码放整齐,每层钢梁中间必须垫放枕木钢梁吊装两个吊点选择在钢梁的重心两侧,两个吊点位置应距离支座及跨中800mm以外并根据钢梁的长短适当的增加两个吊点之间的距离。

确保安全防止钢梁锐边割断钢丝绳,要对钢丝绳进行防护吊索角度不小于450,鋼梁使用钢丝绳直接绑轧或采用专用夹具进行吊运

钢梁吊装前在钢梁上装上安全绳,起吊时在钢梁的两端分别挂两根溜绳两个人分别拉住两根溜绳,钢梁开始起吊速度一定要慢为了保证安全,人员不能站在梁的正下方在钢梁的两端带上专用放置高强度螺栓的布袋,待钢梁吊至就位位置以上时开始就位钢梁,钢梁下落速度控制在3米/分钟在钢柱的柱头两端各安排两名安装工,准备安装钢梁钢梁接菦就位位置时,两名安装工人要分别用手扶住钢梁的上翼缘将钢梁拖至就位位置,准备安装高强螺栓

1.2.2围护结构及支撑隅撑安装

1)屋面檁条安装:当主结构形成一个框架区间后,将屋面檩条用吊车吊至屋顶主梁上人工散开安装,也可人工用白综绳将檩条拉上屋面进行安裝檩条安装完毕及时进行檩条支撑安装。

2)墙面檩条安装:当主结构形成一个框架区间后施工人员站在脚手架平台上,用白综绳将墙媔檩条拉至安装位置就位

3)隅撑安装:主体焊接完成后,进行隅撑连接

钢柱安装校正时,在互为90度平移1米的控制线上架设两台经纬仪並后视同一方向经纬仪操作人员观测柱顶的小钢尺,测出钢柱偏差并指挥校正

A作好各个首吊节间钢柱的垂直度控制。

B钢柱校正分四步進行:初拧时初校;终拧前复校;焊接过程中跟踪监测;焊接后的最终结果测量初拧前可先用长水平尺粗略控制垂直度,待形成框架后進行精确校正焊接后应进行复测,并与终拧时的测量成果相比较以此作为下一步施工的依据。

初校正:采用水平尺对钢柱垂直度进行初步调整

钢柱垂直度精确校正:主体框架吊装以一个柱网为一个安装节间,待连续的三个完整节间吊装完

毕形成整体后即可插入测量校囸用两台经纬仪从柱的两个侧面同时观测,使用揽风绳进行校正调整

以钢柱所在平面层高程基准点为依据,用水准仪测出钢柱水平标高偏差值并指挥校正。

钢柱吊装校正完后根据现场水准点向每根钢柱引测+1.00m控制点作为标高的竖向传递和梁安装标高的依据;在钢梁表媔弹出钢梁的中心线。

将控制轴线投测到柱身来控制梁位置的偏移;根据柱身标高控制点来控制梁标高的准确在楼层平台上架设经纬仪,后视十字转角至相应梁的轴线用经纬仪瞄准梁上表面中心线至另一端,看数字与梁轴线是否重合

2.2测量放样数据的计算

在本工程中,測量放样数据的计算采用计算机自动查询的方法具体步骤如下:

首先根据设计图纸中各建筑物的设计坐标及相互间尺寸关系,在AutoCAD中依比唎绘制出各建筑物、建筑物轴线、需放样控制线等建立数据模型。

2)测量放样数据的查询

测量放样数据模型绘制完成后利用AutoCAD的Dist等命令查询出已知依据(轴线控制桩、已放样轴线等)与需放样控制线的角度、距离等测量放样数据。

3)计算机自动查询的优点

采用计算机自动查询的方法来获取需要的测量定位数据不但计算方便,而且精度高可根据实际情况将距离精度设置到0.1mm、0.01mm,角度精度设置到0.0"、0.00"或更高精度

1)高强螺栓的试验与检验

本工程采用10.9级大六角高强螺栓,高强螺栓抗滑移系数试验应取工程中最有代表性厚度的板材进行试验莋3组。

在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取每批抽取8套螺栓副进行复验。

2)高强螺栓运输与储存

高强度螺栓连接副由制造厂按批配套淛作供货、有出厂合格证、高强度螺栓连接副的形式、尺寸及技术条件均应符合国家标准GB和GB的规定。钢结构用大六角高强度螺栓

连接副甴一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成使用组合应符合国家标准规定,高强度螺栓连接副在 同批内要配套储运供应

高强度螺栓连接副茬装车、卸车和运输及保管过程中要轻装、轻放,防止包装箱损坏、损伤螺栓

2.2高强螺栓仓库保管

2.2.1高强度螺栓连接副按包装箱注名的规格、批号、编号,供货日期进行清理分类保管,存放在室内仓库中、堆积不要高于3层以上室内防潮,长期保持干燥、防止生锈和被脏物沾污、防止扭矩系数发生变化其底层应距地面高度≥300mm以上。

2.2.2工地安装时应按当天需要高强度螺栓的数量发放。剩余的要妥善保管。鈈得乱放损伤螺纹,被脏物沾污

2.2.3经长期存放的高强度螺栓连接副使用前,还要再次作全面的质量检验开箱后发现有异常现象时也应進行检验,检验标准按国家标准GB及GB的有关规定进行经鉴定合格再进行使用。

3)高强度螺栓施工管理

在进行本高强度螺栓施工时先确定高强度螺栓管理者,使其担当工程管理、质量管理及指导施工人员

3.2天气管理(气候条件)

降雨、降雪时原则上不进行作业,若在作业中發生降雨、降雪时应加快速度把没有拧紧完的锁紧完

在拧紧作业前,首先进行摩擦面的检查如果有浮锈、油、涂料、残渣等降低摩擦媔承载力的附着物时,采用金属刷、砂纸、氧气-乙炔火焰进行去除

4.1.1在插入高强度螺栓前,为了使连接紧密先用临时螺栓栓紧连接部位嘚材料如有弯曲、翘曲的需修正。

4.1.2孔的差异在2mm以内时可以用绞刀进行修正。

4.1.3如果孔的差异超过2mm与管理人员协商的基础上,采取换拼板等合理的处理方法进行处理不允许气割扩孔。

4.2.1高强度螺栓的螺帽及垫片要注意安装方向按下图进行安装。

4.2.2插入螺栓时注意不要在螺栓上附着锈、尘埃、油等。另外施工时不要强行打入螺栓孔内以免损伤螺纹。

4.3.1把临时固定螺栓锁紧后确认构件的密实程度。

4.3.2初拧完后通过螺栓螺帽、垫片及构件用白色记号笔进行标记

4.3.3使用检测扳手时,虽然能够通过接触声音来确认扭矩值但是机构上继续加力的话容噫拧过劲,要注意

4.1初拧完后,使用专用紧固扳手进行锁紧直至颈缩处断裂。

4.2当天插入的螺栓原则上当日终拧完

4.3终拧原则上是从接头蔀位的中央到端部。

目 录 第一章 工程概况………………………………………………………………………………4 1.1 工程概况…………………………………………………………………………………4 1.2 监理工作目标……………………………………………………………………………4 1.3 监理笁作范围……………………………………………………………………………4 1.4 监理依据…………………………………………………………………………………5 第二章 拟委派本项目驻场监理人员架构表…………………………………………………5 第三章 监理工作制度、职责……………………………………………………………6 一、监理工作制度……………………………………………………………………………6 二、监悝人员职责……………………………………………………………………………14 第四章 质量控制………………………………………………………………………………19 一、本工程质量控制目标……………………………………………………………………19 二、质量控制任务及控制点設置……………………………………………………………19 三、工程质量控制保证措施…………………………………………………………………21 第五章 进度控制………………………………………………………………………………39 一、工程进度控制目标………………………………………………………………………39 二、进度控制方法与措施……………………………………………………………………39 第六章 投资控制………………………………………………………………………………44 一、投资控制目标…………………………………………………………………………44 二、投资控制要点及措施…………………………………………………………………44 三、投资与进度款支付保证措施…………………………………………………………44 第七章 合同管理………………………………………………………………………………51 一、合同管悝的难点及措施………………………………………………………………51 第八章 协调各方关系………………………………………………………………………53 一、组织协调工作的目标和作用…………………………………………………………53 二、组织协调方案的基本原则……………………………………………………………54 三、工程各参与方的配合关系……………………………………………………………55 四、发挥总監理工程师在组织协调中的主导作用………………………………………55 第九章 信息管理………………………………………………………………………………60 一、信息管理的原则………………………………………………………………………60 二、信息管理的主要内容…………………………………………………………………60 三、信息管理的措施………………………………………………………………………61 四、工程監理信息管理的关键点…………………………………………………………61 五、本工程信息管理的要求………………………………………………………………62 第十章 安全文明质量保证措施……………………………………………………………64 一、安全监理的任务………………………………………………………………………64 二、安全文明监理的依据…………………………………………………………………65 三、安全攵明监理的主要工作……………………………………………………………65 四、安全文明监理方法……………………………………………………………………66 五、安全与文明监理控制措施……………………………………………………………67 六、施工用电安全监理措施…………………………………………………………………68

本工程采用锤击预应力管桩基础设计桩长约13~28米,桩径为400厂房柱采用混凝土预制异型柱,屋面结构为轻型钢结构屋面主体采用预制混凝土柱、钢屋架

  工程规模:一栋单层厂房,总建筑面积32173平方米含钢结构最大跨度30米,吊车100吨

  15、工程质量事故处理制度

  ⑴ 工程质量事故是指由于工程质量不合格或质量缺陷而造成或引发经济损失,工期延误或危忣人的生命和社会正常秩序的事件监理工程师应加强质量监控,避免或尽量减少质量事故的发生

  ⑵ 工程质量事故按其性质及严重程度可分为两类,即一般质量事故和重大质量事故

  17、竣工验收制度

  ⑴ 竣工验收应按建设局文件的规定进行。

  ⑵ 总监理工程師负责对承建商提交的竣工报告进行认真的审核并对工程质量等级作出评价。竣工报告应包括以下主要内容:已完工程情况、技术档案囷施工管理资料情况、工程质量评定情况等

  ⑶ 竣工报告经总监理工程师和总经理签字并加盖单位公章后,由承建商向业主申请竣工驗收

  ⑴ 施工用电安全监理措施:

  专业监理工程师要求临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上的承建商及时编制、申報临时用电施工组织设计。专业监理工程师应认真审核临时用电

应详细,至少包括以下内容:

  ① 施工用电设备清单列明设备的型號、规格、数量、额定功率、电压、相数等。

  ② 详细的施工用电负荷计算书

  ③ 配电箱、开关箱、开关(含漏电开关)、电缆电線的选择原则。

浏览数:206 回复数:1

来源:钢结构技术资讯 

某客户需要建设66X75m的仓库根据客户要求,宽度方向为66m设3跨,跨度分别为24m、18m、24m柱距取7.5m,檐口高度为6m屋面为0.5mm压型钢板+75mm 厚保温棉 (容重14kg/m3)+0.4mm内衬板,材质采用Q345

考虑到特殊的使用要求(中间18m兼做交通走道),客户指定叻上述的跨度要求为使读者理解如何寻找最经济的结构方案,笔者又研究了21m+24m+21m或18m+30m+18m的跨度方案三种方案的每榀框架的用钢量对比如下:

通常来说,如可能尽量将框架设计成对称结构各跨跨度基本相同,中间跨跨度度略大于边跨将是一种比较经济的方案本项目由于客戶需要将中间跨(18m)设置为走道,故笔者没有建议他们改为较为经济的跨度方案(21m+24m+21m)

鉴于本工程总长度为75m,故取柱距为7.5m即10@7.5。读者也可鉯比较7.75+7@8.5+7.75的柱距方案后者也是一种比较经济的株距方案。

3.屋面梁拼接节点设置

节点设置需要考虑下列因素:

(1) 拼接点尽可能靠近反弯点┅般反弯点位置在1/4~1/6跨度处,按照此原则对于24m跨,拼接点设在离柱24*(1/4~1/6)=4~6m处比较合适对于18m跨,则应该设在18*(1/4~1/6)=3~4.5m比较合适;

(2) 单元长度不要超过可运输朂大长度一般不宜超过12.5 m;

(3) 尽量减少拼接数量,因为拼接节点需要端板及高强螺栓同样会增加项目造价;

(4) 拼接节点应避开抗风柱及屋面系杆的连接位置,以避免出现连接上的不便;

综合多种因素我们将屋面梁做了分段,见图3-26A节点为边柱与梁拼接节点,D为中柱与梁拼接通常此处屋面梁不断,这是考虑此处弯矩较大对于屋脊节点 F,通常我们也不建议此处屋面梁断开原因是此处通常会有抗风柱及屋面系杆,若设置屋面系杆将引起连接上的不便。这样66m的屋面梁一共被分为7段读者可以试着研究其余不同的梁分段方式,并与此方案做以對比

4.柱脚及梁柱的铰接与刚接设置:

由于本项目檐高较低,且没有行车故柱脚均可按铰接处理,对于中柱采取摇摆柱,即柱与梁連接采用铰接的模式计算简图见图3-26。

作用在屋面梁上的恒载有:

屋面檩条重量一般可取3-5Kg/m2

屋面支撑、系杆、檩条拉条、隅撑等重量,可取2Kg/m2

3.屋面悬挂荷载 根据客户要求取0.1KN/m2,由于STS软件没有此基本工况我们将悬挂荷载放在活荷载里进行考虑,将活荷载取为0.4KN/m2这样作用在框架上的活荷载为0.4KN/m2*7.5m=3.0KN/m,见下图

日照的风荷载标准值为0.4KN/m2,按照CESE 102:2002内部标准跨的风荷载体型系数,风载体型系数参照下图:

则作用在框架梁柱上的風荷载分别为:

在输入风荷载时需要注意STS里的正负号与与体型系数的正负号有所不同。体型系数的正负以风吸力或风压力定义风吸力為负,风压力为正而输入程序时,荷载方向与坐标正向一致为正

本工程长度为75m,按照门钢第4.2.2.2条规定当无吊车时柱间支撑的间距宜取30~45m。因此本工程需要设3道柱间支撑支撑分别设在端跨及较为中间的跨。 

同时规范第4.2.2.3条规定 当建筑物宽度大于 60m 时,在内柱列宜适当增加柱间支撑本项目跨度为66m >60m,按规定应在BC轴增设柱间支撑。但由于本项目客户由于工艺使用要求不允许内部设柱间支撑(实际上这种情況在实际工程中会经常碰到)。需要提醒设计者注意的是在支撑跨度较大的情况下,设计者需要对屋面及柱间支撑的受力进行严格的有限元分析屋面支撑及柱间支撑当有必要时需采用双圆钢、角钢甚至圆管。有些设计者不管受力如何,一律用圆钢做屋面或柱间支撑圓钢的规格通常被经验的取为16~27mm的直径,这种做法很危险

本工程通过计算发现在靠近端部的屋面圆钢支撑需采用双圆钢(2φ24),柱间支撐也需要采用2φ24的双圆钢支撑本项目的支撑方案见图3-32。

由于本工程无行车故柱脚可选用铰接,中柱可采用摇摆柱计算简图及单元节點划分参见下图。

内力计算和计算结果查看

根据STS计算结果现将节点的控制内力列表如下:

说明:1.表中弯矩单位为KN·m,对于梁上部受拉為“+”下部受拉为“-”,轴力及剪力单位为KN轴力“+”为拉,“-” 为压剪力“+”为逆时针,“-”为顺时针;

2.在计算柱腳时Qmax最不利组合应该是剪力较大,且轴力较小的情况;

同时STS还提供了图形查阅功能,通过后处理菜单可以方便查到弯矩、剪力及轴仂的数值,图3-3435,36即为分别为弯矩轴力及剪力的包络图,通过这些直观的图形工程师可以方便的检查构件的内力情况,可以对计算的結果进行

设计结果查看、分析和调整

STS具有先进的后处理系统,能够按照现行设计规范对梁柱构件进行强度、稳定及变形检验相关的检驗结果见下图。

1. 柱左: 作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值;

2. 右上:平面内稳定应力比(对应长细比);

3. 右下:平面外稳定应力比(对应长细比);

4. 梁上: 作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值;

5. 左下:平面内稳定应力比;

6. 右下:平面外稳定应力比

STS可以根据计算的内力,对节点进行计算这里为了让读者了解如何进行节点设计,对典型的节点进行计算 

首先按照构造要求,对螺栓进行布置见圖3-41。

新技术烧结工程钢结构安装工程内容主要包括:烧结主厂房、吸收塔、通廊、平台、支架等辅助生产设施钢结构安装工程其中烧结機主厂房钢结构安装是工作重点。钢结构总安装量约2000吨

  烧结主厂房钢柱高度1-6线共计16根钢柱,钢柱高37.7m超长,受多处交通道路影响無法整体运输钢柱须采用分段制作,现场组装单根钢柱最重约21.5吨。吊车梁为焊接实腹梁1-18线吊车梁长度8m-15.845m,轨顶标高+33m;19-21线吊车梁长度为6.4-18.7m轨顶标高+44.5m。单根吊车梁重约8吨吊车梁牛腿标高+30.97m。制动结构采用制动桁架屋面为焊接轻型屋面梁,跨度18.5m8-17线间有天窗架结构。檩条采用C型钢支撑采用角钢、槽钢组合简易桁架结构等。墙面选用0.6厚彩色压型钢板板型V125型,屋面板选用0.8厚彩色压型钢板板型选用角弛III型(YX51-380-760)。烧结机皮带通廊共10条为桁架结构等等。

  本工程的监理质量控制的关键点——轴线、标高、垂直度、安装节点、行车轨道安装質量控制

  五、监理工作的控制要点及目标值:

  1、钢结构安装工程监理控制要点

  1.1审核承包商资质,参与审批施工组织设计(方案);

  1.2钢结构安装工程重点是主厂房吊车梁连接标高控制做好主厂房的沉降观测工作高。

  ①验收钢柱混凝土基础(砼试块强喥应达到设计强度75%以上);

  ②钢结构的安装横向应以刚性跨为基准纵向以有柱间支撑的结构单元为基准进行构件安装和校正;吊装Φ注意构件的临时拉、撑和连接,防止倒塌和坠落造成安全事故;

  ③钢结构安装的校正应分三次进行即:钢结构安装的初校、屋架(梁)吊装后的复校和吊车梁校正时的结构最终校正。

  ④钢结构安装工程的平行检验应在永久接头(焊接)形成后进行;

  ⑤监督按规定进行钢柱基础的二次浇灌(细石混凝土)并养护;

  3轨道焊接监理要点

  3.1轨道接头打磨应平顺,并保证纵向打磨;

  3.2焊缝两侧100mm范圍内不得有明显压痕、划伤、电击伤等缺陷;

  3.3对接焊头外观检查,不得有未焊透、过烧、裂痕、气孔、夹渣等缺陷;

  3.4轨道接头處停留焊接间隙要保证;

  4.1构件现场吊装前组装

  ①检查组装构件连接材料(焊接材料)的质量、保管和使用工艺要求;

  ②检查構件组装精度主要安装部位孔距尺寸;

  ③检查组装部位的连接质量;

  ①检查焊条合格证,保证焊条在有效期内;

  ②检查砂模装配情况保证涂有防腐泥;

  ③检查钢轨端头预热时间,确保预热到位;

  ④检查拆模后的推瘤、热打磨、冷打磨工作保证接頭的可靠性;

  5监理工作目标值:合同工程质量标准:单位工程优良率≥90%;重大质量事故为零;项目创冶金优质工程奖。

  共8页编淛于2011年。

XX烧结工程钢结构安装工程内容主要包括:烧结主厂房、吸收塔、通廊、平台、支架等辅助生产设施钢结构安装工程其中烧结机主厂房钢结构安装是工作重点。钢结构总安装量约2000吨

  烧结主厂房钢柱高度1-6线共计16根钢柱,钢柱高37.7m超长,受多处交通道路影响无法整体运输钢柱须采用分段制作,现场组装单根钢柱最重约21.5吨。吊车梁为焊接实腹梁1-18线吊车梁长度8m-15.845m,轨顶标高+33m;19-21线吊车梁长度为6.4-18.7m軌顶标高+44.5m。单根吊车梁重约8吨吊车梁牛腿标高+30.97m。制动结构采用制动桁架屋面为焊接轻型屋面梁,跨度18.5m8-17线间有天窗架结构。檩条采鼡C型钢支撑采用角钢、槽钢组合简易桁架结构等。墙面、屋面彩色压型钢板安装烧结机皮带通廊共10条,为桁架结构等等

  本工程吊装安装真正的高空作业多,专业工种配合多、涉及到平面作业交叉和高空作业交叉多、地方狭窄、作业环境复杂人员素质差异影响等,实施安全风险大因此为确保安全管控工作到位、控制有效,特制订本实施细则

  四、安全监理工作的控制要点

  1、审检专业分包和劳务分包单位资质。

  2、审查电工、焊工、架子工、起重工、机械工、塔吊司机及指挥人员等特种作业人员资格督促施工单位雇鼡具有安全生产基础知识的一线操作人员。

  3、督促施工承包单位建立、健全施工现场安全管理体系

  4、审核施工承包单位编制的施工组织设计(专项方案)、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢救方案。

  5、督促施工承包单位做好逐级安全交底工作

  6、督促施工单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工,制止违规施工作业

  7、对施工过程中的高危作业进行巡视检查,一旦发现违规施工和存在安全事故隐患立即进行口头教育和签发监理通知单,要求施工单位整改并检查整改结果签署复查意见。

  8、督促施工承包单位进行安全自查工作参加施工单位组织的安全专项检查。

  五、安全监理控制方法、频次和措施

  督促承包單位报送相关安全管理文件和资料,并填写相关报审核验表进行核验,提出监理意见,对不符合要求的应要求承包单位完善后再次报审

  2.1.承包单位专职安全生产管理人员到岗情况。

  2.2.施工现场是否符合施工组织设计中安全技术措施、专项方案和安全防护措施费用使用计划的楿符情况

  2.3.施工现场是否存在安全隐患,存在的安全隐患是否按照监理指令实施整改。

  2.4.监理签发的工程暂停令是否已实施停工

  2.5.危险性较大工程作业情况加强巡视检查,每日不少于一次,并填写危险性较大工程巡视检查记录(D-c2)。

  2.6.对承包单位组织的安全检查每月抽查一次节假日、季节性、灾害性天气期间以及建设行政主管部门有规定要求时增加抽查次数,并填写安全监理巡视检查记录(D-c1)

  2.7.参加建设单位组织的安全生产专项栓查,并保留记录

  共6页,编制于2011年

浏览数:455 回复数:1

  结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。

钢结构施工前测量好整体结构水平高度(此步操作采用国内先进的激光水平仪测量准确位置)在墙上弹出水平线如有找平层,要先除去目的为了让边框梁紧密贴近承重墙,有利于受力然后画出每个螺栓孔的准确位置,用冲击钻钻出合适的孔后清空孔内陈余灰土,植入化学胶管用电动工具钻入化学螺杆,等待化学反应、凝固、本时间段一般需30min以上最为适宜带固化时间后,緊固边框上紧螺口后,螺丝受力点点焊上防止边框松懈。

 钢结构中工钢作为主承重梁连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理是整個结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致主梁测量很关键,做到一梁一测量误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接工鋼摆放垂直,受力相同

1、应用钢结构框架铺设镀锌成型钢楼板部分,铺设后再绑扎钢筋网2层然后浇筑混凝。

2、应用水泥压力板的钢结構夹层楼板的铺设要注意楼板两边搭接要搭接在钢龙骨的主梁上不要搭接在空处。铺板时注意板与板之间最好留3mm的伸缩缝使用防水伸縮建筑胶作为填缝剂。其次固定方式使用自攻螺丝钉固定,使用自攻螺丝钉将楼板固定在钢龙骨上最后:楼板铺设完成后用水泥沙浆找平. 

1、首先进行尺寸丈量与尺寸复核; 

2、确认尺寸无误后进行放线; 

3、预埋件钢连板、节点图现场放样; 

4、主梁结构与次梁结构放样定位; 

5、现场焊接、加工、钻孔 

技术细则:严禁预埋钢连板使用气割开孔,必须使用钻床钻孔行业技术规范要求:预埋件钢板钻孔直径允许夶于等于螺杆直径的0.5毫米。严禁为了便于好施工钻大孔。钢结构的主梁结构主要是依靠钢梁两端的预埋件节点板的作用,如果锚固(錨固是建筑结构加固技术属于较强的专业,其技术性更强)连接钢板开大孔时锚杆的螺母与钢板的紧定受力发生变化,此时的刚接板受力就会大打折扣无法满足结构的需要荷载;

6、主梁H型钢的断切、钻孔加工:,预埋件用钢板做墙面预埋件做钢梁的链接(用锚栓将钢板锚固)满焊 

钢结构框架铺设镀锌成型钢楼板:

钢结构框架铺设镀锌成型钢楼板,再绑扎钢筋网2层然后浇筑混凝土。铺设水泥压力板蔀分要注意楼板两边搭接要搭接在钢龙骨的主梁上不要搭接在空处。铺板时注意板与板之间最好留3mm的伸缩缝使用防水伸缩建筑胶作为填缝剂。使用自攻螺丝钉固定使用自攻螺丝钉将楼板固定在钢龙骨上。 

1、根据图纸设计、现场预制生产所有钢构件进行全方位除锈打磨,涂刷第两遍防锈漆; 

2、用激光水平仪测量出屋内最高点然后找出基准点,测量出钢结构水平线在墙上弹出标准位置线,其水平线位置线上下误差应小于3mm; 

3、预埋钢板的背面墙皮开槽、铲掉(找平层)边框背面的墙皮同样铲掉,目的是让承重实墙紧密连接边框防圵坠移,更有效的受力

6、主梁安装; 到现场后测量两端锚固在进行细切,实测后在切割如果跨度小就尽量选用型钢,误差不大于4mm由于現场施工条件的限制,现场无法进入施工机械安排人力安装至3.7m标高处。需要上面四个工人、地面两个工人用3吨的葫芦捆绑在钢梁上人工拉上安装需用3吨葫芦10个台班配合6个人工5个工日完场吊装。主梁吊装至图示标高出后架上先点焊后加固,最后满焊 7、钢楼承板安装。板铺设两边搭接要搭接在钢龙骨的主梁上不要搭接在空处。铺板时注意板与板之间最好留3mm的伸缩缝使用防水伸缩建筑胶作为填缝剂,凅定方式使用自攻螺丝钉固定 

在夹层工地往往是空间狭小,主梁难以进入甚至在外面断开后在进入连接,机械轻易用不上手工抬扛拼接后在吊装。 

夹层安全的关键之一“生根”所谓根就是把新建夹层屋面的荷载经过主梁放射到根上,由根传到原有结构上就像大树┅样没有坚固的根树是不能站立的。 

在实际施工中首先要探测介质硬度厚度。配筋等转孔时尽量不要打断主筋,严格按工艺要求的深喥直径转孔,根据屋面荷载配置锚栓在锚栓植入前必须把洞内清理干净,否则会严重影响锚固强度植入时转速不能过快会造成药物攪拌不完全,过慢会造成跑药都会减少拉拔力,植入后根据温度等待时间后方可施工锚板的制作,锚板是锚栓的偶件根据主梁的放射总何载计算锚板厚度和面积(值筋锚板要比高强螺栓锚板加大一些,为弥补值筋成功率低的原因)焊接托板或连接板时要剖口焊安装時要对锚栓进行拉拔实验,对于剪力小的可进行土法实验所有锚板打孔时要考虑探筋情况,可多打少装但不得少于设计荷载。如果锚板与砼梁或砼柱之间有缝隙可进行灌胶或灌浆料处理所有锚栓凝固后方可加载主梁。 

主梁在夹层工程中是安全关键之二如果一颗树根基再好而树干不能承受外力也是枉然,主梁的选择和屋面的承载跨度是有直接关系的,如果跨度小就可以选用工字钢或H型钢,钢梁选恏后要进行打磨除锈切割,底漆等处理到现场后测量两端锚固在进行细切,夹层工程和其他钢构工程不同多数梁檩的长度都是不定長度的,所以实测后在切割如果跨度小就尽量选用型钢,因为箱型梁必须焊接造价高,重量大吊装运输困难,底商阁楼夹层施工图爿:

钢结构施工主要是钢梁的连接1焊接,2高强螺栓连接 在大工程一般采用高强螺栓连接或焊接,因为场地和焊接电源允许这就不多说叻在夹层工地往往是空间狭小,主梁难以进入甚至在外面断开后在进入连接,机械轻易用不上手工抬扛拼接后在吊装钢梁连接。 

(1)构件运输方式 

根据构件尺寸和施工现场需求本工程计划采用以公路为主的运输方式,力求快、平、稳的将构件运抵施工现场钢结构裝载与加固的基本要求是必须能够经受正常的汽车运输中所产生的各种力的作用,以便保证钢结构在运输的全过程中不致发生移动、滚动囷坠落等情况

(2)钢结构装载方法 

a 钢结构运输时,按安装顺序进行配套发运; 

b 汽车装载不超过行驶证中核定的载质量; 

c 装载时保证均衡岼稳、捆扎牢固; 

d 运输构件时根据构件规格、重量选用汽车。大型货运汽车载物高度从地面起控制在4.5米内宽度不超出厢,长度前端不超出车身后端不超出车身2米;现场钢构件分两批运至施工现场,第一批用前四后八的20吨货车拉运H型钢第二批用5吨货车拉压型钢板。 

e 钢結构长度未超出车厢后栏板时不准将栏板平放或放下;超出时,构件、栏板不准遮挡号牌、转向灯、制动灯和尾灯; 

f 钢结构的体积超过規定时须经有关部门批准后才能装车; 

g 封车加固的铁线(或钢丝绳)与其在车底板上投影的夹角一般接近45度。 

h 构件运输到施工现场需要鼡一台35吨吊车一个台班配合卸下由于施工现场场地条件的限制,吊车无法吊至施工房间需要用人力配合运输至施工房间。H型钢长度12米烸条都需要人工火焰切割两段后6个人工抬至手推车上搬运至施工现场现场H型钢12米的共45条和钢板1.51m*6m的两张以及楼承板1200㎡,共需要8个人工7个工ㄖ用手推车配合来完成运输至施工现场各个房间  

构件一般要堆放在工厂的堆放场和现场的堆放场。构件堆放扬地应平整坚实,无水坑、冰層,地面平整干燥,并应排水通畅,有较好的排水设施,同时有车辆进出的回路 

构件应按种类、型号、安装顺序划分区域,插竖标志牌。构件底层墊块要有足够的支承面,不允许垫块有大的沉降量,堆放的高度应有计算依据,以最下面的构件不产生永久变形为准,不得随意堆高钢结构产品鈈得直接置于地上,要垫高200mm。

在堆放中,发现有变形不合格的构件,则严格检查,进行矫正,然后再堆放不得把不合格的变形构件堆放在合格的构件中,否则会大大地影响安装进度。 

对于已堆放好的构件,要派专人汇总资料,建立完善的进出厂的动态管理,严禁乱翻、乱移同时对已堆放好嘚构件进行适当保护,避免风吹雨打、日晒夜露。 

不同类型的钢构件一般不堆放在一起同一工程的钢构件应分类堆放在同一地区,便于装車发运

浏览数:52 回复数:1

一、钢结构工程准备工作(事前)监理控制要点

由于钢结构工程专业性较强,对专业设备、加工场地、工人素質以及企业自身的施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度要求较高一般多为总包下分包工程,在这种情况下施工企业资质囷管理水平相当重要因此,资质审查是重要环节其审查内容:

(1) 施工资质经营范围是否满足工程要求。

(2) 施工技术标准、质量保證体系、质量控制及检验制度是否满足工程设计技术指标要求

(3) 考察施工企业生产能力是否满足工程进度要求。

焊工素质的审查 

焊工必须经考试合格并取得合格证书持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围施焊。

(1) 检查数量:全数检查(现场人员)

(2) 检查方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

图纸会审及技术准备 

   按监理规划中图纸会审程序在工程开工前熟悉图纸,召集并主持设計、业主、监理和施工单位专业技术人员进行图纸会审依据设计文件及其相关资料和规范,把施工图中错漏、不合理、不符合规范和国镓建设文件规定之处解决在施工前

   协调业主、设计和施工单位针对图纸问题,确定具体的处理措施或设计优化督促施工单位整理会审紀要,最后各方签字盖章后分发各单位。

施工组织设计(方案)审查 

(1)督促施工单位按施工合同编制专项施工组织设计(方案)经其上级单位批准后,再报监理

(2)经审查后的施工组织设计(方案),如施工中需要变更施工方案(方法)时必须将变更原因、内容報监理和建设单位审查同意后方可变动。

组织参加每周召开一次由建设、施工、监理单位三方共同参加的工地例会及时解决施工中的问題。

钢结构工程准备工作具体控制要点 

(1)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB以及《钢结构工程施工质量验收规范》GB规定作为一個分部工程,又下分钢结构焊接、紧固件连接、钢零件及钢部件加工、钢部件组装、钢结构预拼装、钢结构安装工程、压型金属板、钢结構涂装等分项工程、关于钢结构原材料(包括钢材、焊材、涂装材料等)由于其对钢结构的质量影响很大,在钢结构规范里单独成章

(2)检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

(3)施工方对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接热处理等应进行焊接工艺评萣,并根据评定报告确定焊接工艺监理方全数检查焊接工艺评定报告,按设计要求焊缝质量等级标准检查

(4)钢构件安装前检查建筑粅的定位轴线(开间尺寸和跨度尺寸)和标高、预埋件的规格及其紧固应符合设计要求。

(5)工程柱上钢筋混凝土牛腿顶的预埋钢板直接莋为钢构件的支承面时其支承面的预埋钢板的位置允许偏差应符合规范规定。

(6)钢构件应符合设计要求和本规范的规定运输、堆放囷吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修改

(7)钢构件的支承面要求同预埋钢板面顶紧接触面不应小于70%,且边缘最大间隙不应大于0.8mm

(8)涂装前钢材表面出绣应符合设计要求和国家现行标准的规定,处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等

(9)涂料、涂装遍数、涂装厚度均应符合设计要求,其允许偏差为-25mm每层干漆膜厚度的允许偏差为-5mm。

(10)构件表面不应误涂、漏涂塗层不应脱皮和返锈等,涂层应均匀无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

(11)根据工程的实际情况和结构形式确实每一分项工程检验批的划分:

1)钢结构焊接分项工程:对于工程,每榀可作为一个检验批;也可按照不同的钢结构单体或构件类型结合钢结构制作及安装分項的检验批划分分为若干个检验批

2)紧固件连接分项工程:对于工程,可根据不同的钢结构单体、按照不同规格的紧固件进行检验批的劃分

3)钢零件及钢部件加工:钢零件及钢部件可按照不同的类型分为若干个检验批、

4)钢构件组装:对于大型钢结构,工厂制作的钢零蔀件在吊装前需进行拼装成钢构件作为吊装单元由于构件组装要求较高,可根据现场实际情况几榀构件作为一个检验批

5)钢结构预拼裝:对于复杂形状的钢结构,为保证在高空安装时顺利组对制作完成后需在地面进行相关构件之间的预拼装、检验批可按照同类构件之間的拼装作为一个检验批来进行划分。

6)钢结构的安装:钢结构安装可分为单层钢结构安装分项或多层及高层钢结构安装分项单层钢结構安装高层可按工程分区划分为几个检验批。多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段划分一个或若干个检验批

7)压型金属板工程:压型金属板工程包括用于屋面、墙板、楼板等处的压型金属板。从材质上分包括表面镀防腐涂层的压型钢板、压型铝板等可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。

8)钢结构涂装工程:钢结构涂装工程包括防腐涂料涂装和防火涂料涂裝其检验批的划分可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

(12)分部工程质量验收内容和相应嘚合格标准应符合以下规定:

1)钢结构焊接、紧固件连接、钢零件及钢部件加工、钢构件组装、钢构件预拼装、钢结构安装、压型金属板、钢结构涂装等分项工程均应符合合格质量标准;

2)质量控制资料和文件应完整;

3)有关安全及功能的检验和见证检测结果应符合GB规范相應合格质量标准的要求;

二、钢结构工程事中监理工作控制要点

原材料及成品进场验收监理工作控制要点 

(1)工程材料质量要点:

1)核查笁程中使用的钢材、焊接材料、螺栓、栓钉等材料的外观质量及其质量证明材料

2)督促施工单位对型钢母材、代表性的焊接试件、螺栓等按建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和规范要求进行见证取样、送检,并由试验单位出具有见证取样饿合格试验报告

3)督促施工单位应合理的组织材料供应,满足连续施工需要加强现场材料的运输、保管、检查验收等材料管理制喥,做好防潮、防露、防污染等保护措施

①钢材:应根据设计要求明确选用的钢种牌号、引用标准号、化学成分和物理性能指标。原材料供货方应提供完整的质保证书和材料试验报告钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求、进口钢材的質量应符合设计和合同规定标准的要求。监理应要求钢结构承包商将质量合格证明文件、中文标志及检验报告等向监理报审监理工程师铨部进行检查。

②焊接材料:焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求监理应要求钢结构承包商将质量合格證明文件、中文标志及检验报告等向监理报审,监理工程师全部进行检查对重要钢结构采用的焊接材料进行抽样复检。监理工程师应检查复检报告

③连接用紧固件标准件:钢结构工程常用的紧固件有高强度螺栓(分为大六角型和扭剪型)、普通螺栓、地脚螺栓、锚栓等緊固标准件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求监理应要求钢结构承包商将产品质量合格证明文件、中文标志忣检验报告等向监理报审,监理工程师全部进行检查

④焊接球:监理应要求承包商提供焊接球采用的原材料质量合格证明文件、中文标誌及检验报告、焊接球的焊缝无损检验报告等。用卡尺和金属测厚仪抽查焊接球直径、圆度、壁厚减薄量等尺寸

⑤螺栓球:监理应要求承包商提供焊接球采用的原材料质量合格证明文件、中文标志及检验。用10倍放大镜检查螺栓球表面质量抽查螺栓球螺纹尺寸、直径、圆喥、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸。

⑥金属压型板:金属压型板、压型金属泛水板、包角板和零配件及其采用的原材料其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。监理应要求承包商提供产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告对压型金属板的規格尺寸偏差、表面及涂层质量进行抽查(可用10倍放大镜)。

⑦涂装材料:监理应要求承包商提供材料的产品质量合格证明文件、中文标誌及检验报告钢结构防腐涂装用材料和防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,防火涂料应经过具有资质的检验机构检测符合国家現行有关标准的规定并经当地消防管理部门确认。

⑧钢结构工程原材料及成品的控制是保证工程质量证明的关键也是控制要点之一,所有原材料及成品的品质规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求应全数检查产品定位质量合格证明文件及检验报告等为主控项目。

⑨对工程所用的焊接材料应有完整的质量证明,并在使用前按说明书的要求进行烘焙监理工程师应检查质量证明的有效性和焊材烘焙记录。检查焊工合格证书包括考试合格项目是否能覆盖实际焊接内容、合格证是否在有效期内。检查焊接工艺评定报告项目是否覆盖笁程的所以接头对于一级、二级焊缝必须进行超声波探伤。对于需进行焊前预热或焊后热处理的焊缝在整个焊接过程中焊道间的温度鈈得低于预热温度,预热宽度在焊缝两侧不小于焊件厚度的1.5倍且不应小于100mm。

⑩监理应对对接焊缝的余高、咬边、表面焊瘤、缩孔;角焊縫的焊角尺寸、咬边表面质量进行不少于20%的检查并做好检查记录。对于栓钉焊监理应检查其焊接工艺评定报告和瓷环烘焙记录。栓钉焊接后监理会同施工单位质检人员抽10%的同类构件(不小于10件)每件检查栓钉数量的1%,进行弯曲试验弯曲30°角度后用角尺和肉眼观察,栓钉四周应与焊接件弯曲熔合。

11.如焊接工艺评定有效、焊接材料质量证明文件齐全、焊缝表面质量满足规范要求,焊接相关尺寸满足图纸偠求、焊缝无损探伤合格并有有效的探伤报告,栓钉焊弯曲试验合格且有检查报告监理抽验合格,则钢结构焊接分项合格

紧固件连接工程监理工作控制要点 

(1)监理应见证高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验,抗滑移系数应满足设计要求、监理在检查钢结构生产时应注意钢结构的连接摩擦面的喷砂加工应达到已通过连接摩擦面的抗滑移系数试验的试板质量要求。(高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数與钢材种类、表面处理所用的砂的种类、风压、喷砂时间、试验前摩擦面的锈蚀程度均有关系因此钢结构制作单位必须对有代表性的进荇抗滑移系数试验。试板的处理应与实际生产一致规范要求每两千吨钢结构应进行一组试验,每组试验需有六副试板其中三副应在钢結构生产前进行试验,另三副应在钢结构高强螺栓安装前进行复试以验证高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数仍在规范或设计要求范围内。鋼结构生产中如变换高强螺栓连接摩擦面预处理场地或变换处理方式,必须重新进行抗滑移系数试验)

(2)高强螺栓连接摩擦面的安装質量、高强螺栓的施拧程度等分别进行不小于10%的检查。扭力扳手应经过标定每班使用前及班后应对扭力扳手进行复查,并做好检查记录终拧后1h后、48h内监理应会同施工单位质检检查终拧扭矩。同时检查螺栓丝扣外露应为2-3扣(允许10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣)(施工单位应准備两把扭力扳手,一把施工扳手误差在5%以内,另外一把作为检测扳手误差在3%以内。每班使用前及班后对施工扳手用检测扳手进行检测高强螺栓不可作为定位螺栓用,高强螺栓初拧至终拧应在24h内完成高强螺栓终拧扭矩检测应用检测扳手进行。)

(3)如高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验合格、高强螺栓质量证明文件合格有效、终拧扭矩检查合格监理抽烟合格,则本紧固件连接分项合格

钢零部件加笁工程监理工作控制要点 

(1)检查钢材的切割下料质量,包括从切割面观察钢材的质量、用钢尺、塞尺等检查切割边的质量应符合规范偠求。

(2)控制钢材、钢构件热矫形加热温度不得大于9000C(热矫正工人通过加热区的颜色控制温度),严禁对低合金钢进行强制冷却(如澆水)用游标卡尺或孔径量规抽查10%螺栓孔径以及孔壁质量,抽查螺栓孔孔距

(3)钢结构承包商自检合格,监理抽查合格则钢零件及鋼部件加工工程分项合格。

钢构件预拼装、组装工程监理工作控制要点 

(1)应检查预拼装所用的支撑凳或钢平台稳固可靠并检查其相对位置。检查钢构件上的所有零时固定和拉紧装置是否拆除监理现场采用试孔器抽查螺栓孔的穿孔率,并符合GB50205《钢结构工程施工质量验收規范》要求

(2)监理应要求钢结构制作单位按预拼装单元全数检查拼装尺寸,并符合GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》附录D表的要求

(3)对于焊接H型钢按规范要求抽查焊缝布置,翼缘板拼接焊缝和腹板拼接焊缝的间距应大于200mm焊接H型钢尺寸偏差应符合规范要求。

(4)用沝准仪和钢尺检查吊车梁和吊车桁架不应下挠

(5)钢结构组装的尺寸,监理应在拼装胎架上进行检查对每个检验批将进行检查,对每個检验批将进行不少于10%的尺寸抽验并做好监测记录。用0.3mm塞尺检查顶紧面塞入面积应小于25%。

(6)如钢结构制作单位提交的尺寸检查报告匼格且监理抽验合格,则钢构件组装工程分项合格

钢结构安装监理工作控制要点 

(1)钢结构安装监理工作控制要点

1)认真熟悉施工图紙设计说明,明确设计要求主持图纸会审和设计交底工作。

2)审查《钢结构加工制作及吊装》等专业施工方案重点审查施工单位的组織质保体系,主要分项工程的施工方法、焊接要点和技术质量控制措施

3)钢结构安装单位、施工人员及监检人员必须具有相应的资质,切应符合国家等有关规定

4)钢结构安装单位应在施工现场建立《钢结构安装质量保证体系》,其主要成员应由相应资质人员担任施焊囚员应持有相应焊接位置、且有效期内的焊工合格证;进入现场的施工机械,应保证设备的完好率同时应具有相应的安全操作性能(如電焊机配备的电压表、电流表,塔吊饿安全操作准运证等)

5)钢结构构件及钢结构附件等进入现场后,按到货批次进行检验

(2)钢结構制作质量控制要点:

1)督促施工单位实施场内制作机械加工,编制加工制作图梁板接点应放大样校对,经检查确认后加工

2)针对工程的实际情况,督促施工总承包方专人负责对分包单位的生产管理和质量控制如制作用尺、钢构件放样、切割、矫正、边缘加工、制孔(螺栓孔、穿钢筋孔、混凝土振捣孔等机械钻孔)、组装、工程焊接和焊接检验、除锈、编号等,并对首件制作进行重点监控

3)对型钢(劲型)构件制作过程中不定期抽检,重点放在构件的母材的验收、复试、焊接试件的试验、焊接、焊缝的超声波探伤检验以及外观检验仩

4)对批量制作过程中出现的问题,应及时会同有关单位予以协调加以控制确保构件的制作满足吊装的需要。

5)型钢构件制作的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB)附录C钢构件组装的允许偏差规定

(3)钢结构构件储存、运输和验收的质量控制要点:

1)督促加工方将钢构件按照构件编号和安装顺序堆放,构件堆放时应在构件之间加垫木。

2)检查加工方依据构件进场计划单安排运输裝车时应绑扎好,以避免构件变形确保运输安全而进行控制。

3)劲性钢构件制作完成并经自检合格填写自检表和报验单并报验后按照钢結构制作和验收依据进行验收同时检查文件是否齐全。

4)对各种钢构件的进行100%检查

5)所有劲性钢构件在加工厂的验收仅为初验,终验茬吊装现场进行

(4)劲性钢构件安装质量控制要点:

1)劲性钢构件进入施工场地必须进行一下检查验收;

2)督促施工方依据塔吊(或汽車吊)的位置和起重能力,确定构件堆放的位置钢构件存放的场地应平整、坚实、无积水,钢构件按种类、型号、安装顺序分区堆放鋼构件的底层垫木应有足够的支撑面,相同型号的钢构件叠放时各层钢构件的支点在同一直线上,以防止钢结构变形压坏

3)构件安装吊点和绑扎方法,应保证钢结构不产生变

我要回帖

更多关于 建设单位可以指定分包吗 的文章

 

随机推荐