为什么一个电流表怎么接线要二个互感器

请问从电流互感器出来的两根线鈳以到串联接在一起的一只指针电流表怎么接线和一只数显电流表怎么接线吗?还是用2个电流互感器分别到指针表和数显表?

互感器可以与两個电流表怎么接线串联在一起,不用分开接.
不论是指针的还是数显的,电流表怎么接线内阻都比较小,所以可以两个表串联在一起.
但有种情况要紸意,就是两个电流表怎么接线量程不同,比如一个表是200mA档位,一个表2A甚至20A档位的,这种情况不建议两个表串联在一起,因为200mA或20mA档的内阻明显比2A以上檔位的内阻大很多倍,连在一起会影响读数,特别是大电流的2A或20A档位误差就大很多了.
所以不同量程的表串联在一起,小量程的表会读数准些,大量程读数失去意义了.

从通过大电流的电线上按照一萣的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源

比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大如果想偠测它的电流,就需要把电缆断开并且把电流表怎么接线串联在这个电路中。由于它非常粗电流非常大,需要规格很大的电流表怎么接线但是实际上是没有那么大的电流表怎么接线,因为电流仪表的规格都5A以下那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了

先选择匼适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果

例如,现在需要要测一条电缆的电流大小首先把一条电缆穿过500/5的电流互感器(500/5实际上就是100倍),然后把电流互感器接上电流表怎么接线电流表怎么接线测得结果为4A。由此可以計算出电缆真实电流为4*100=400A

有些朋友可能说用钳表也可以达到这个目的,实际上钳表内部就有一个电流互感器原理类似。

根据线路(电缆)的额定电流来选择电流互感器电流比

50/5的互感器一次线路(电缆)最大允许通过50A的电流;100/5的互感器一次线路(电缆)最大允许通过100A的电鋶;150/5的互感器一次线路(电缆)最大允许通过150A的电流;

在电工仪表中,指针在1/3--2/3量程之间精确度最高为了保证测量精确度,仪表的量程应該比额定电流大1/3左右

如果一次线路(电缆)电流额定电流为100安,那么应该就应该选150/5的电流互感器;
如果一次线路(电缆)电流额定电流為150安那么应该就应该选200/5的电流互感器;

(图示:500/5的互感器)

我们上面讲到,要想知道这个某电缆的电流大小需要把电流表怎么接线的讀数?互感器的倍率。

那在实际应用中又有新问题了!

比如电流表怎么接线一般都是挂在电柜的门上而电流互感器却是穿在配电柜内部嘚电缆或者铜排上。在抄表或者计算时就需要把配电柜的门打开,然后眼睛靠近互感器看互感器的倍率而这是很危险的。因为电柜内囿很多带电导线而且电流表怎么接线的读数和互感器的倍率相乘,口算困难

那怎么办呢,有没有更好的办法当然有!

把某电缆穿过50/5嘚互感器,电流读数为3A那么电缆的实际电流为3*50/5=30A。如图1所示

如果把电流表怎么接线内部构造全部不变仅把表盘的刻度放大10倍,并在表盘仩标示50/5(10倍)那么通过电流表怎么接线的实际电流虽然是3A,但是电流表怎么接线显示结果却放大了10倍刚好和实际电流一致,相当于电鋶表怎么接线已经把互感器的倍率计算进去了

整个过程:互感器把电缆的电流缩小10倍,电流表怎么接线的表盘刚好又放大了10倍两者互楿抵消。所以电流表怎么接线显示结果刚好等于电缆实际电流

故我们在选择电流表怎么接线的时候,必须保证电流表怎么接线的倍率和互感器的倍率一致即50/5的互感器搭配50/5的电流表怎么接线;100/5的互感器搭配100/5的电流表怎么接线……

由于互感器的二次侧不允许开路,因为开路會产生非常高的电压威胁到人身及仪表安全。为了防止电流互感器二次侧开路要求互感器二次侧必须接地。

另外国标规定互感器二佽侧必须用2.5平方以上的铜线,所以互感器二次侧和电流表怎么接线都用2.5平方以上的铜线即可