  沟槽蝶阀的特点编辑;使用注意事项编辑

  1、沟槽蝶阀 小型轻便,容易拆装及维修并可有任意位置安装。2、结构简單紧凑,90°回转启闭迅速。3、操作扭矩小,省力轻巧。4、流量特性趋于直线,调节性能好。5、启闭试验次数多达数万次,寿命长。6、达到完全密封,气体试验泄漏为零。

  使用注意事项编辑1、蝶阀可以安装在空间任意位置管路上2、本蝶阀的安装位置应保证使用、维修囷更换的方便。3、沟槽蝶阀安装时可以不考虑管路介质流动的方向即允许双向流动。4、蝶阀安装前应存放在室内干燥处阀板微开4°~5°。

  沟槽蝶阀的操作说明编辑沟槽蝶阀用于固体物料的控制,往往是在罐底做为放料阀来用的如水泥罐、石粉罐等的罐底,用来放料与快速切断因为粉尘物料大多含有或大或小的颗粒,对阀门密封面的磨损是毋庸置疑的选型不当,会大大降低阀门的使用寿命或佷快造成阀门内漏,影响继续使用有这样一个案例:有一个配料称重系统,整个配料过程用PLC实现全自动控制而配料小车的放料阀选用嘚是气动三偏心蝶阀,介质是颗粒非常细的石粉用了一段时间后,客户反映阀门内漏致使石粉经常成堆地泄漏在工作台上。阀门返厂檢测却是没有泄漏的而且客户反映以前也是用的这种阀门,且同样的介质没有发生过这种事。为了弄清原委公司派人到现场,终于找出原因:原来这种介质非常细,且有点粘性虽配料小车上装有振动电机,终有不少物料附着在罐壁上和阀门部位在阀门关闭时,鉲在密封面周围使阀门不能完全关闭,致使重新加装物料后有泄漏发生久而久之,也使密封面磨损的很厉害甚至现出沟槽来。找出原因后提出解决方案:在PLC的程序中,将电机振动时间延长尽量将物料全部震荡出来后才关闭阀门;将称重仪零点调准,必待物料全部出來后才显示为零此时才由PLC发出关闭阀门的信号;将三偏心蝶阀更换为双偏心弹性硬密封蝶阀(也可用中线密封橡胶蝶阀,考虑到物料中偶有夶的颗粒橡胶密封可能不耐用——如果是没有颗粒的细粉料,可以考虑用软密封蝶阀)因为三偏心蝶阀的阀座是一个斜的密封面,即是媔密封于是物料很容易堆积在密封面上,不能快速排出而单偏心或双偏心蝶阀就没有这个弊端,即便是密封面上有一点物料也在阀門关闭时被阀板刮掉了,从而保证了良好的密封且密封面经久耐用。经过这样一番改造这样的问题再也没有发生过。沟槽碟阀是采用國外先进技术及本公司多次改进设计以碳钢为主要材质,阀体采用厚壁无缝管焊接而成阀板为球墨铸铁,质量可靠比铸铁更为坚固耐用,外观更加美观而且价格更优,又具备与管件连接所希求的快捷性可广泛应用于给排水、消防、石油、化工、医药、钢铁等管路仩作为截断或调节之用。

本文阐述了笔者在暖通汽水管路常用阀门(截止阀、闸阀、节流阀、止回阀、球阀与旋塞阀、流量平衡阀、蝶阀)的设计选用上的一些体会

各类阀门选用指导,包括:闸阀、截止阀 、蝶阀 、球阀等各种阀门的选用

  三、各种阀门的图片

  七、阀门的型号编制方法

  八、通用阀门标志和阀门的识别涂漆


设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源

冷热源:电动压缩式冷水机组

水系統:双管制,同程式,异程式

本工程为天津某学院图书馆项目,包括地下一层及地上八层

夏季设计冷负荷为3042KW ,冷指标为194W/㎡冬季设计热负荷為481.2KW,热指标为31W/㎡

2、本工程冬季由校区内锅炉房提供,在地下一层新建换热站;设计供热负荷为481.2KW一次水供水温度为70°C,回水温度55°C二佽水供水温度65°C,回水温度50°C一次网流量约为27.2m?/h,二次网流量约为27.2m?/h。换热站内设有板式换热器、循环水泵膨胀水箱设在屋顶水箱间内。50°C二次水回水经外管至换热站经Y型过滤器,循环水泵加压进入板式换热器与一次水换热,加热至65°C送至采暖系统。二次水系统膨胀水箱底皮标高为41.7m正常补水量为0.55m?/h。

3、本工程采用钢制板式散热器进出水管中心距550mm。本工程分为两个采暖系统均为分层双管上供上回式系统。

4、热力入口装置设在换热站内热力入口装置的回水管上设热计量表及其数据采集传输装置和静态水力平衡阀,并应对系统进行水仂平衡调试供水管设置两级过滤,规格分别为孔径小于3mm和60目热力入口装置涉及到的阀门采用球阀或蝶阀,热计量表选用超声波流量计

5、夏季采用商用多联机系统为本工程供冷,室内机采用低静压风管机,顶送顶回本工程采用全热回收空气处理机组,额定热回收效率不應低于60%,可全年使用

设分体空调,电气专业预留电源

6、送风口均为带调节风口,回风口均为带过滤网

7、送风口为双层百叶风口,回风ロ均为单层百叶风口

1、需要换气的房间的换气次数:

卫生间:10次/h,配电间:4次/h弱电机房:4次/h,换热站:12次/h电梯机房10次/h。卫生间设天婲板型换气扇换气扇至竖井的连接管道为?150的金属软管,并设置止回阀及70℃防火阀。

2、书库设有气体消防设置机械排风装置,6次/h并设置电动密闭阀,兼做平时排风。机组额定热回收效率不应低于60%,可全年使用。消防控制室设分体空调电气专业预留电源。

3、送风口均为带調节风口回风口均为带过滤网。

4、送风口为双层百叶风口回风口均为单层百叶风口。

地下一层空调管路平面图

生活供水设计:生活给沝系统

生产供水设计:热水系统

排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统

消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系統

1.0.1 图中管线设计标高:给水管为管中心排水管为管底标高。 图中尺寸单位:标高以米计其余均以毫米计。

 1.0.2  经甲方同意后方可使用否則一切后果由施工方负责。图中冷水给水管、热水管均采用PPR管材;排水管采用PVC-U管;

 1.0.3 管道穿过有沉降可能的承重墙或基础时应预留洞口,苴管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量且不小0.15m。室内给排水立管及卫生器具的给排水管在穿过楼板时应采用机械打孔孔洞必须要采鼡孔壁凿毛后再用混凝土封堵。当穿过天面时应预埋防水套管。

二   冷水供水系统的设计及施工说明

2.1  2.0.1   冷水给水管要求标准 冷水的总进水管咹装总水表、止回阀、闸阀等管件(重新申请市政给水的,消防水表应单独申请安装)酒店的冷水供水系统必须安装有独立的水表。

 2.1.1 2.1.2  室内冷水给水管和热水给水管都是采用PPR管材采用热熔连接;冷、热水管都是用铜阀门。原则上都为“广东联塑实业有限公司”生产的管材DN40(De50) 。从主给水管道接出的每一分路支干管都须安装有铜阀门 采用PPR冷水给水管。

 2.1.3 水管高度 H+0.5m座便器进水管高度 H+0.15m,淋浴间混水阀进水管高度H+1.2m 愙房卫生间冷给水管径及安装高度要求:卫生间内热水管PPR-DN15 (De20) ,冷水管PPR-DN15(De20)室内卫生间所有给水管道均采用暗敷

导致最低的楼层供水压力过大的,必须安装有减压阀水压控制须冷、热水压力相匹配。 冷水系统设计以上行下给方式给水干管竖向设置为主如果按水平干管横向敷设方式设计,必须要有横向设计的施工设计说明如果上行下给方式供水

 2.2.2 ,客房数量在100间以下的)此种情况在设计时需要加建不小于4吨的過渡冷水箱,要求安装变频水泵恒压供水;变频泵启停受进水管(市政水管)的压力开关(P) 冷水供水按二次供水设计

2.2.3  冷水供水按二次供水设计苐二种情况(即不能够满足 2.2.2 水。冷水箱的容积及供水方式按《工程应用手册》要求设计在冷水箱的出水口安装变频水泵。

 安装的变频泵須有水泵基座水泵与管道连接处须安装有橡胶接头连接及减振处理。变频恒压供水泵按不同的楼高选用不同扬程、流量的多级泵

 2.3.3或低于鼡水点的必须采用多级供水泵并需依据水泵的扬程、流量的变化类选用连续型的气压罐。水泵进出的主管道的阀门选用不锈钢蝶阀  变頻泵品牌原则上为威乐泵,其它品牌经甲方同意后可采用上海东方、上海凯泉泵变频水泵扬程:(楼高*1.5);流量:大于30m?/h 。

保温管 + 铝箔板 进荇全封闭保温 【户外】户外冷水管道保温要求:除华南地区外,全国所有7天酒店的户外的冷水供水管道和阀门都必须有保温措施保温層须采用35mm厚度以上的橡塑

采用20mm厚度以上的橡塑保温管对供水的主管道做全封闭保温处理。在冷水管道施工时需对室内(除卫生间里面的管路)嘚所有冷水管的进行保温(即在长江以北【室内】室内冷水管道保温要求:长江以北的区域的室内冷水管道需要做全封闭保温措施(长江流經的的各省按此区域范围)室内的供水管道保温必须区域的冷水管保温要求,除了卫生间内的管道不用做保温在卫生间墙以外的所有管噵都必须做保温处理)。长江以南(南方)室内的冷水管道不须做保温措施 2.4.3  30mm 。 保温管采用套管法安装可直接推过弯道,施工的涂胶面至少等于材料壁厚安装时材料宜推勿拉。不能采用切割刀划开管面或用预先开槽的管材保温管采用橡塑保温材料,保温管的厚度、质量應确保符合设计及规范要求。保温前先将设备、阀门表面锈蚀消除管道与设备之间间隔最少要有不能采用切开保温管安装后用胶布缠绕保温管道的划开套接法安装。

此贴为河南郑州中牟县产业园九州路给水工程专项施工方案文件为PDF格式,共19页

九州路位于中牟绿博文化產业园区中部,规划为东西向城市次干路设计速度为40km/h。本次设计的九州路为新建道路工程设计范围西起人文路,东至广惠街全长 m,噵路红线宽度 40m规划为两幅路横断面形式。九州路沿线由西向东分别与人文路、锦荣路、牡丹一街、屏华路、牡丹二街、文通路、牡丹三街、牡丹四街、文汇路、牡丹五街、紫寰路、牡丹六街、紫薇路和广惠街等 14 条南北向道路相交其中人文路和广惠街为现状道路,锦荣路、文通路、文汇路为同期设计道路其

余均为规划道路。本工程给水管供水管道单侧布置 . 管道管径为 DN100~DN800. 给水管道布置在道路中北 11 米处给沝管道采用 K9 级球墨铸铁管, T 型滑入式橡胶圈接口水泥砂浆衬里。给水节点位置采用道路桩号确定给水管斜交时,采取逐根借转使之與道路保持平行 ; 接口处借转角不得大于 3 度。球墨铸铁管可不做基础处理将天然地基整平 , 管道铺设在未经扰动的原土上。支管管端选用 DN300蝶閥、 φ1500 砖砌圆形蝶阀井预埋支管管道坡度为 0。

本工程为改造项目拟新建地下泵房、集水池、加药间、值班室各一座。新增旋流沉砂器、砂水分离器、高密度澄清设备、无阀过滤器、污泥泵、污水泵等设备改造原有平流沉淀池、风机房,充分利用原有设备及房间如原囿水处理设备间的整套设备以及污泥脱水间中的所有设备。

1.管材选用:加药管道采用PP-R塑料管热熔连接,管道与小管径的金属附件管道连接宜采用注塑成型的嵌铜内丝连接;工艺污水管道采用焊接钢管DN<200时采用电焊管,DN≥200时采用螺旋焊管焊接连接。与阀门连接采用法兰平焊连接

a.所有污泥管道及室外埋地管道上的阀门均采用闸阀或蝶阀;药液管道上的阀门采用球阀;安装在重力流管道上的阀门,公称压力為0.6Mpa;安装在压力流管道上的阀门公称压力为1.0Mpa。阀体于阀体之间应有短管连接

b.蝶阀:DN<200为对夹式蝶阀;DN200为涡轮蜗杆式蝶阀;闸阀:为明杆楔式单闸板阀门,法兰连接;球阀:铸铁球阀DN>50法兰连接,DN<50内螺纹连接,UPVC球阀为粘接式连接碳钢管上DN50及以上的所有止回阀采用对夹式蝶型止囙阀。DN50以下的采用旋启式止回阀法兰连接。

c、加药塑料管上的阀门均采用球阀止回阀采用球型止回阀。

d、所有就地压力表上均设球阀碳钢管上用不锈钢球阀,塑料管上用塑料球阀

e、阀门手柄应安装在易操作处。

1、设备安装:所有设备基础需待设备到场后校核基础尺団确定无误后再进行施工设备安装前需详细阅读设备安装说明书并逐条核对设备型号、技术参数、安装尺寸及随机配件,确认与设计一致方可进行安装

a.管道与设备联接处采用法兰联接,不同材质的管道间采用法兰连接塑料管道内部联接DN50及以下的管道所有转角处需设活接,DN50以上的采用法兰联接所有焊管及塑料管,未经特殊说明的均应制作管架固定主要的管道支架间距及支吊架做法详见国家标准图集《管道支架及吊架》(03S402)。

b.小管径钢制管道采用镀锌U形卡固定塑料管道采用专用塑料管卡固定。管道沿地面敷设时设水平支座沿墙体敷设時设水平托架,悬空设置时设双杆吊杆吊架支撑本工程水平支座、托架均参照03S402选用。

c、管道支座、支架、托架、吊架水下部分采用环氧煤沥青二涂防腐

d、管道穿池壁和地下防水墙体应作防水套管,池壁与设备连接的管道采用柔性防水套管与管道连接的采用刚性防水套管。

a.各种管道在施工前应对设计边界接管点的阀门井、污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测。如与施工图标高不一致應通知设计院进行管道高程调整后方可施工。

b.人行道下和绿化带的检查井、阀门井井盖、井座井座采用轻型球墨铸铁单层井座、井盖在蕗面上的井盖,上表面应同路面相平无路面井盖应高出室外设计标高50mmc.本工程所采用的管道、阀门及附件等,均应符合国家现行的"并应茬井口周围以产品质量标准"0.02的坡度向外做护坡。的要求

4.防腐、油漆及保温:

a、所有钢质结构件和管道,除锈后刷红丹底漆两道面漆两噵。直埋的管道除锈后刷红丹漆两道沥青漆两道防腐,防腐层结构厚度不小2mm

b、明装钢管表面清洁除锈涂刷防锈漆一涂,交工前再涂二噵面漆颜色按照业主要求或参照《工业管道的基本识别和识别符号》设备、管道外观着色方案无特殊要求时,设备为草绿色污水管为綠色,污泥管为黑色空气管为黄色,平台、扶手、栏杆为银色

a、压力管道安装完毕后,应进行水压试验试验压力为:工作压力的1.5倍。

b、空气管道安装完毕后应进行严密性试验,试验压力为工作压力的1.5倍

c、重力管道应进行24小时盛水试验。

煤矿矿井废水处理站改造项目

3-3剖面图及出水堰、闸门安装图

平面及1-1、2-2剖面图

浏览数:1287 回复数:2

14K117-1 《筒形风帽及附件》为修编图集替代原国标图集96K150-1 《筒形风帽及附件》 。

  筒形风帽是用热压进行自然通风的装置适用于民用建筑、工业建筑中自然通风场所。风帽附件包含滴水盘、手动蝶阀为筒形风帽的附属装置,可依据工程实际需要选用

  修编后的本图集按照新的国家材料标准与加工标准编制,为适应工程需要增加了不锈钢材料风帽。并且新增加直径D1120规格由原来的9种规格增为10种。风帽型号与国家规范GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》风管标注协调统一增加了设计选型与施工安装内容。

就给排水工程细部设计中几种常见问题提出了改进措施及办法,包括在工艺管道与构筑物交界处增設柔性接头水处理工艺管道中可用蝶阀取代大口径闸阀,球冠形可张微孔曝气器的选用污水处理厂区工艺管道优先选用塑料管材和玻璃钢管道等。

一、工程概况及设计范围 

本工程位于广东xx市松山湖工业东是xx试验工场基地里的配套建筑,位于基地大门入口处本次设计呮包括一期部分,由一栋二层展厅组成总建筑面积为3560.22m .本专业设计范围包括夏季舒适性中央空调、通风2及排烟设计。

1、夏季舒适性中央空調设计;

2、公共卫生间通风系统设计;

1).采用温湿度独立控制、下送下回的空调方式展厅由两台溶液除湿新风机组集中提供新风及排风,新風和排风经过热量交换并由溶液除湿机组进行除湿和冷却后通过敷设于地板下的新风管送入室内,承担室内的全部潜热负荷及部分显热負荷其余显热负荷则由设置于地板下的干式风机盘管承担。办公室及会议室则由置于屋顶的风帽提供预处理新风新风与排风进行全热茭换并除湿后送入室内。风帽系统由专业厂家进行二次设计并施工

1).主机选用优质(噪声低、振动小)高效的高温水冷螺杆式冷水机组┅台,额定制冷量为335kW冷冻水进出水温分别为19℃/14℃。机组置于屋顶   

2).新风系统选用两台带全热回收功能的容液除湿新风机组,额定制冷量分别为59kW、79kW为新风的冷却提供冷源,并由排风对冷凝器进行冷却机组分别设置于二层新风机房内。   

3).放置冷水机组的屋顶及新风机房內设有排水沟以排除冷冻水的排污、放空或意外泄漏水。   

1).根据建筑规模和布局,本工程冷冻水采用一级泵系统与冷水机组采用一对一運行,同时设置一用一备以便使用和管理。   

 2).冷冻水供回水温度分别为14℃、19℃空调水系统管路采用干管异程、支管同程式布置,各分支回水管上设置平衡阀高位设排气,低位设泄水   

 3).采用开式膨胀水箱补水定压,膨胀水箱安装于屋顶补水来自专用的空调补水管。   

4).冷水机组进水管段设电子水处理设备溢流及排污水接至排水点。   

5).溶液除湿新风机组设置补水补水采用经软化处理的自来水。

1).冷卻水设置常规冷却塔冷却和池塘水冷却两种模式切换运行池塘水经净化处理后由设置于一层机房内的一次冷却水泵输送到屋顶,并经板式换热器与二次冷却水进行热量交换经过冷却降温的二次冷却水再由设置在屋顶的二次冷却水泵送进冷水机组,进行冷却循环二次冷卻水采用闭式循环,并通过电控阀门与冷却塔连接当板式换热器二次水的出水温度低于32℃时,冷却水系统按池塘水冷却循环的模式运行当出水温度高于或等于32℃时,通过管路上的电控阀门自动切换为冷却塔冷却   

2).二次冷却水闭式循环采用开式膨胀水箱补水定压,膨胀沝箱安装于屋顶补水来自专用的空调补水管。   

3).冷却水泵与冷水机组采用一对一运行同时设置一用一备。   

4).低位设泄水、排水措施┅次冷却水系统高位设排气。

 1).制冷系统控制a.冷水机组及溶液除湿新风机组均自带微机自控、数字显示、安全保护等自控系统设置群控系统对冷水机组、水泵、冷却塔等制冷设备启动联锁,运行实施控制、显示保护冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机采用联合集中节能控淛系统,实现自动化运行管理,节省用电。控制启动顺序如下:机组启动时冷冻水、冷却水出水管及一次冷却循环水管(或冷却塔进出水管)上的电动碟阀打开,接着冷冻水泵、二次冷却水泵及一次冷却水泵(或冷却塔风机)启动经水流开关确认管路系统内水流正常并延时┅定时间后,启动冷水机组停机组时,冷水机组首先停机在延迟一定时间后,停冷冻水泵、二次冷却水泵、一次冷却水泵(或冷却塔風机)并关闭电动水阀二次冷却水在板式换热器出口处设温度传感器,根据冷却水温自动切冷却方式b.冷水机组供回水总管上设有由其壓差控制的电动调节阀的旁通管路,以调节末端设备的供水量并使冷水机组的通水量保持稳定,从而使系统制冷和水力工况稳定c.冷却沝管路上设有温度传感器及由其控制的电控开关,可根据冷却水温度自动切换冷却方式并连锁控制一次冷却水泵(或冷却塔)的启停。冷却塔的进、出水管上装设电动蝶阀,电动蝶阀的启闭与冷却塔风机联锁   

 2).末端设备控制a.设置风机盘管的房间均装有室内温度控制器控制房间的温度,手动三挡开关控制风机的转速和启停温度控制器自动控制电动二通阀(双位式)的启闭。b.溶液除湿新风机组采用DDC控制器,出風口装设温度传感器自动调节自身制冷能力,从而调节送风温度

3).楼宇自动化管理系统 中央空调系统的自动控制纳入楼宇自动化管理系统(BAS)。其控制要求已向电气专业提出详见电气专业有关图纸。

NS-14屋顶制冷设备布置大样图

NS-13空调机房大样图

NS-10二层空调、通风平面图

NS-09一层涳调水管平面图

NS-08一层空调、通风平面图

NS-07空调末端控制、安装示意图、风帽送排风系统图

NS-06空调冷冻水系统原理图

NS-05空调制冷系统原理图

       包括:苼活给水系统、生活热水系统、中水系统、生活污废水系统、雨水系统的管道施工压力排水系统污水泵的施工;采暖系统管道及散热器施工。

(1)水源:用地东西两侧各接入一路管径为DN150的市政给水管道水压为0.25Mpa,出水水质符合现行国家《生活饮用水卫生标准》的要求最高日生活冷水用水量615 立方米,最大时为64 立方米

( 2)系统形式:本工程三层以下商业及车库部分采用市政水直供。三层以上ABCD座住宅部分采鼡地下三层的无负压供水设备供水供水压力0.69Mpa,水量30T/h ;住宅3~6 层给水入户支管设比例式减压阀阀后压力0.25Mpa;无负压供水设备应首先取得市政供水有关部门的书面同意意见书并有省级以上单位批准的卫生许可证; 该设备在接市政管道给水入口处设倒流防止器。

( 3)生活冷、热水給水管立管采用钢塑复合管(需达到生活饮用水标准)其中管径≤ DN100的采用螺纹连接, 管径> DN100采用钢塑法兰连接生活冷热水给水管水平支管采用PP-R 管(S5 系列),热熔连接

      本工程地下室换热站内设容积式换热器, 制备生活热水供ABCD座住宅使用 供水设备亦采用地下三层无负压供水设备, 供水压力及系统分区与生活冷水相同;生活热水温度不高于55℃

2.2.4 生活污、废水系统

(1)系统形式:本工程排水采用污水、废水汾流制排水,住宅洗浴废水经废水管道收集后排入地下二层中水泵房内集中处理 用于屋顶冷却塔补水、浇洒绿地及商业冲厕。中水管道噴涂“中水严禁饮用”标识并在取水口及阀门处设锁以防止误饮误接;污水经室内管道收集后排入室外污水管道, 经化粪池处理后排入市政污水管道生活污水处理到满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB

(3)室内重力流主管采用螺旋UPVC隔音管,其他采用UPVC管粘接。埋地蔀分采用柔性接口机制排水铸铁管法兰连接

(1)屋面雨水部分内排, 内排雨水经小区雨水管道收集后排水市政雨水管道外排雨水排至散水,经绿地回收利用

(2)雨水管管材采用机制柔性给水铸铁管法兰连接。

2.2.6 给排水管道保温

(1)设在不采暖房间内的给水管做防冻保温设在室内管井、吊顶内的冷水管、排水管做防结露保温。防冻保温厚度为35mm防结露保温厚度为10mm。

(2)给水管、排水管、热水管保温材料采用橡塑管

(3)生活热水管除暗敷设在墙内的支管外 其余所有热水管采用保温厚度25mm。

(1) 本建筑住宅部分设散热器采暖系统采暖热源:换热站,提供80℃/60℃的采暖热水

(2) 本工程采用分户计量的采暖系统, 计量装置设在每层公共区域的管道井内安装除污器、热计量表、供回水温度计等仪表。

(3) 采暖立管为双管异程式系统采暖入户管敷设在面层内。

(4) 采用铜铝复合散热器每组散热器设手动跑风閥,进水管设自动恒温阀标注a-b,a 表示供回水管中心距垂直高度,单位100mm;b 表示散热器片数单位:片。选用铜铝复合的散热器型号为PTLY-N1800PTLY-N600,散熱量分别为266W/片和98W/片散热器连接方式:采用下供下回。

5) 采暖管道均设保温保温厚度符合节能设计标准。

(6) 采暖供回水干管及共用立管、明装管道采用热镀锌钢管螺纹连接。为了检修方便在适当部位应设法兰接头。

(8) 保温:明装及管道井内的采暖管道均做保温保温材料采用离心玻璃棉保温材料,保温厚度见下表:

2.3 质量目标: 合格

三、施工准备及施工部署

3.1.1 开工后立即由项目经理亲自带队赴现场勘測以便全面掌握施工现场、周边环境、工程情况,落实施工准备

3.1.2 在项目总工组织下,认真熟悉图纸、深刻理解设计意图及设计要求檢查设计图纸和资料内容是否符合有关施工规范; 设计图纸是否齐全, 图纸本身及相互之间有无矛盾和错误、图纸与设计说明是否

一致將所发现的问题在图纸会审时提出,和业主、监理、设计师等共同商定解决形成纪要。对甲指甲供的材料、栓、阀等的型号、规格要严格检查是否符合本工程实际需要

3.1.3 按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、操作规程、验评标准等。施工中执行的规程、规范及验收标准施工图册分发到班长和施工员手中。根据工程特点和现场情况制定有关技术、安全等具体管理措施

3.1.4 通过施工图纸会審以及对施工技术的掌握、理解、核定,在项目总工的组织下积极编制实施性的施工方案; 并依据施工方案及时编制技术交底

生活供水設计:生活给水系统

生产供水设计:热水系统

排水设计:污水系统,废水系统

消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统

排水技术:重力排水,压力排水

消火栓用水量室外(L/S):30

消火栓用水量室内(L/S):40

其中地上面积为62781.7m,地下面积为27765.2m。本工程共6栋住宅,建筑高度和面积以建筑说明为准,其中最高为32层,建筑总高度98.90m

本工程最不利着火建筑为地下汽车库,机动车数量为624辆,为一类汽车库。

本工程给排水设计范围:生活给水系统、苼活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统

1.《住宅设计规范》GB

3.《室外给水设计规范》GB

4.《室外排水设计规范》GB (2014年版)

5.《给水排水制图标准》GB/T

6.《建筑给水排水设计规范》GB (2009年版)

7.《汽车库、修车库、停车库设计防吙规范》GB 50067-97

8.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CECS41:2004

9.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CESC125:2001

10.《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CESC105:2000

11.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB  

12.《全国民用建筑工程设计技术措施》-给水排水2009

13.建设单位提供的设计要求,及周围市政条件

本佽给排水设计说明范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统。

1.本工程水源:为城市自来水,从地块西南侧斑樟湖蕗引入两根DN150市政给水干管,以供应整个项目的消防、绿化以及生活用水分别在各引入管处,设室外消防用水、室外绿化用水及生活用水水表各一个,其中室外消防用水经表后管道于区内连接形成环状供水。其市政水压约为0.30MPa

2.本工程总设计:住宅约1883人。用水量定额按250L/人.天用水时间按24小时,小时变化系数取2.5。

3.本工程室内生活用水最高日用水量约为470.75m /d,累计最大小时用水量约为49.04m /h

4.生活给水系统A:高、中区为全自动变频泵组加压供水,市政区为市政管网供水。各分区楼层为:三层及三层以下直接由市政管网供水,四至十四层为低区加压供水,十五层至二十五层为中区加压供水,二十六层至三十二层为高区加压供水本区地下室设置生活加压水泵房为住宅提供加压给水。

5.生活给水系统高区给水压力约为1.34MPa,中区给沝压力约为1.11MPa,低区给水压力约为0.77MPa,生活加压给水泵房水箱容积为72m

6.本工程5#楼天面设置消防高位水箱,水箱容积为36m,由生活给水系统高区给水管供给。

1.本工程水源:市政给水及高、中、低区加压给水系统供给

2.生活热水系统由每户业主自行配置电热水器供给,设计已预留热给水管道及接口。

1.本工程生活排水系统含生活废水(洗手盆、地漏)及生活污水(粪便污水)两个子系统,室内卫生间污水及卫生间废水采用分流制,室内生活污水经囮粪池简单处理后排至室外污水管网后,经室外污水管网汇集再排至市政污水管网生活排水(生活废水及生活污水),本项目总计排水量约为400.14m /d。

2.夲工程排水系统厨房采用伸顶通气管,卫生间采用专用通气立管

3.地上排水均采用重力流排水,地下层集水井废水采用潜水泵提升加压排水。

1.室外埋地生活给水管:采用PE给水管,电热熔连接室外绿化埋地给水管采用PE给水管。

2.室内生活给水管:管径DN≥50,均采用衬塑复合钢管(冷水型内筋嵌叺式),卡环连接或沟槽式连接,当管径DN<50均采用PPR管,粘合连接;与用水器或阀门等连接时,采用管件连接在天面、机房及潜水泵相连接安装的给水管采用衬塑复合钢管,采用法兰连接。

3.排水管统一采用柔性接口机制排水铸铁管

4.水池、水箱溢、泄水管采用管内外及管口端涂塑钢管。溢水管和泄水管排出口应装设网罩,网罩构造长度为200mm短管,管壁开设孔径为10mm孔距为20mm,且一端管口封堵,外用18目铜或不锈钢丝网包扎牢固

(二).管道附配件忣阀门

2.生活给水及热水管道原则上当管径dn≤50时采用全铜质截止阀,丝扣连接,当管径dn>50时均采用闸阀或对夹式蝶阀。但在环状管网上的阀门及各種排空泄水阀一律采用闸阀

3.入户管给水压力不应大于0.35MPa。静水压大于0.2MPa的入户管(或配水横管),应设减压或调压措施

4.热水回水管路上的手动调節阀为全铜质阀门,工作压力为1.0MPa。

5.潜水泵上采用工作压力1.0MPa的闸阀和污水专用球形消声止回阀

6.室外给水阀门井、排水检查井、隔油池、化粪池等构筑物的人孔盖在车行道上的均采用重型铸铁井盖及盖座。人行道和绿化带的井盖井座采用轻型球墨铸铁单层井座和井盖室外检查囲,隔油池、化粪池清挖周期均为半年。

7.住宅支管减压阀采用200P型减压阀安装减压前全部管道必须冲洗干净。减压阀前过滤器需定期清洗和詓除杂物热水系统上的减压阀垫阀圈要求耐高温。管道的接口不应设在套管内嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度宜这dn+50mm,深度宜为dn+30mm。管道穿地下室外墙和水池壁时,应根据图中标注预埋金属柔性或刚性防水套管穿过防火墙的管道,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。

(三).卫生洁具忣五金配件

1.本工程卫生洁具和给水配件必须选用符合国家有关标准,全部均采用节水型产品,不得采用淘汰产品

2.公共卫生间(非住宅)的洗手盆采用感应自动水龙头、小便斗采用感应式冲洗阀,蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀。

3.地漏均采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,镀鉻箅子,存水弯水封高度大于或等于50mm,小于100mm地漏箅子表面应低于处地面5~10mm。地面并应有不小于0.5%%%的坡度,坡向地漏

4.空调机房、排风机房等季节性哋面排水场所以均采用可开启式密封地漏;存水弯的形式根据图中要求确定,

5.水池、水箱人孔采用回锁井盖,集水泵坑采用密封型防臭铸铁井盖,特殊要求处采用镶嵌密封井盖,外饰面同建筑地面。

6.卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器

      雅保化工(南京)有限公司PAM 1 项目,位于南京化学工业园内我公司工作范围为PAM 1 项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生產给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及鋼筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接。

1.设计的给排水图纸(图号: -80)

2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T

4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90

5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB

6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98

3.1 图纸资料的准备

3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作, 澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法;

3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要, 编制详细的施工图材料预算, 确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准;

3.1.4 考虑与其它专业的配合编制施工进度计划,编制详细施工方案准备施工机具材料;

3.1.5 對施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证, 其合格项目与管道焊接相适应,其他工種如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 

3.1.6制定质量控制点, 严格按照控制点嘚要求进行施工;

3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管

3.2.1根据详细的施工图材料预算, 准备所有管道安装所需的材料业主需提供的材料,由我单位提供材料清单;

3.2.2施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等须经正规厂家采购所有材料均须具备产品质量保证书;

3.2.3材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验并将檢查结果及时向业主报验;

3.2.3.1管道组成件必须具有制造厂的质量证明书, 设计文件要求;

3.2.3.2管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设計文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;

3.2.3.3钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷锈蝕、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差;塑料管和管件颜色应一致,无色泽不均及分解变色线内外表面应光滑、平整,不得有气泡、裂口和明显的痕纹;混凝土管内外表面不得有裂纹、疏松、空洞等缺陷;

3.2.3.4承插式柔性接口使用的橡胶圈宜由厂家配套供应橡胶圈内徑与管子插口外径之比宜为0.85~0.9,橡胶圈断面直径压缩率宜为40%~50%;刚性接口填料使用的水泥强度等级宜为425砂宜为.5mm~2mm的清洁中砂,油麻应采用洁净、松软、长纤维的无皮质麻;

A 、首先复查阀门的材质、规格、型号及公称压力等技术参数是否符合设计文件的规定;并对阀门外表面进行檢查其外表面不得有裂纹、砂眼、划痕等缺陷,其零部件应齐全完好填料压盖螺栓应留有压缩裕量;传动装置和操作机构应动作灵活、可靠、无卡涩;

B 、到货阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中抽查10%且不得少于1个,进行壳体压力和密封试验对于主管起切断莋用的阀门应逐个试验;

C 、阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5 倍,试验时间不得少于5min 以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公稱压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格;试验合格的阀门应及时排尽内部积水并吹干,关闭阀门封闭出入口,做出明显标记并及时填写“阀门试验记录”;

D 、公称压力不大于1.0MPa ,且公称直径大于或等于600mm 的闸阀或蝶阀当制造厂有压力和密封试验证明文件时,可不单独进荇壳体压力试验和阀板密封试验宜采用色印等方法对阀板密封副进行检查,接合面上的色印应连续

3.2.4.1材料到达现场后, 应分类合理堆放,碼放整齐且应有明显材料标识、检验标识的标示牌;并做好防雨雪措施;

3.2.4.2, 必须用或木板加以垫撑或隔离;

4.1 施工前应具备条件

4.1.1施工用人、材、机已准备齐全,材料、机具检验、试验合格人员经安全技术教育符合施工要求;

4.1.2施工方案经监理批准,准予实施;

4.1.3需开挖的部位开挖时应办理动土证并经监理确认后方可开挖; 4.2 土方施工

4.2.1给水排水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作,并对基准点采用保护措施应作出明显标记;施工测量应沿管道线路设置于观测的临时水准点和管道轴线控制桩,应采取保护措施在管道线路与原囿地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显标记;

4.2.2管沟开挖深度按设计图管线标高的要求,塑料管深度应超出管底200mm 其他管挖至管底标高;沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距设计底标高 300~500mm 处用水准仪布设水平标桩,间距不大于10m 最后挖土时,操作人员可椐其拉水平线用300~500mm 样棒作为清底找平,铲除脚泥的标准

4.2.3 管道沟底开挖宽度宜按下列公式计算: B H =Dh +2(b 1+ b2) 式中:B H 管道沟槽底部的开挖宽度, mm D h 管道结构的外缘宽试 mmb 1 管道一侧的工作面宽度,可按下表选用 mm b 2 管道一侧的支撑厚度,取150~200mm本工程根据设计图纸忣现场情况按以下方法开挖:对成排管(间距1 米内)根据各自的深度可以整体开挖单根管可参照上述公式开挖,本工程的管底深度均在彡米以内土质大部分为粘土,开挖后可在易坍塌的局部设置支撑并在有地下水的管沟内设置排水沟,管道连接工作部分可在地面进行在管沟适当位置设置工作坑,而不必全部设置

4.2.4本工程地管沟槽深度在1.25 米以内可不设置边坡,深度超过1.25 米可设置1:0.33(高:宽)的边坡;

4.2.5溝槽每侧临时堆土或施加其他载荷时不得影响建筑物、各种管道和其他设施的安全;堆土或材料的高度不宜超过1.5米,距沟槽边缘宜不小於0.8 米堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门、雨水口等设施;

4.2.6压力管道水压试验前,除接口外应回填管道两侧及管顶以上0.5m 的土方,水壓试验合格后及时回填其余土方;无压力管道敷设后,除接口外及时回填土;混凝土管的无压力管道应在闭水试验合格后,再加回填溝槽;

4.2.7土回填时沟槽内应无积水、无杂物,且回填土料含水率不得过高;槽底至管顶以上0.5 米范围内回填土料不得含有机物、冻土以及夶于50mm 砖、石等硬块。

4.3.1阀门井、仪表井、消火栓井室内装拆部件与井壁和井底的距离宜不小于300mm 4.3.2穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水;井室穿壁的钢套管应按照设计要求制作。

4.3.3砖砌井室应符合以下要求:

A .砌筑用砖宜采用机制普通砖其强度不应低于GB5101 的MU10;

B .砖缝砂浆应饱满,抹面应压光不得有裂纹、空鼓等缺陷;

生活供水设计:生活给水系统

生产供水设计:热水系统

排水设计:污水系统,废水系统

消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统

排水技术:重力排水,压力排水

消火栓用水量室外(L/S):30

消火栓用水量室内(L/S):40

本工程为:南京某公馆,用哋面积19063m ,建筑面积90546.9㎡。其中地上面积为62781.7m,地下面积为27765.2m本工程共6栋住宅,建筑高度和面积以建筑说明为准,其中最高为32层,建筑总高度98.90m。

本工程最不利着火建筑为地下汽车库,机动车数量为624辆,为一类汽车库

本工程给排水设计范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。

1.《住宅设计规范》GB

3.《室外给水设计规范》GB

4.《室外排水设计规范》GB (2014年版)

5.《给水排水制图标准》GB/T

6.《建筑给水排水设计规范》GB (2009年版)

7.《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067-97

8.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CECS41:2004

9.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CESC125:2001

10.《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CESC105:2000

11.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收規范》GB  

12.《全国民用建筑工程设计技术措施》-给水排水2009

13.建设单位提供的设计要求,及周围市政条件

本次给排水设计说明范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统

1.本工程水源:为城市自来水,从地块西南侧斑樟湖路引入两根DN150市政给水干管,以供应整个项目

嘚消防、绿化以及生活用水。分别在各引入管处,设室外消防用水、室外绿化用水及生活用水水表各一个,其中

室外消防用水经表后管道于区內连接形成环状供水其市政水压约为0.30MPa。

2.本工程总设计:住宅约1883人用水量定额按250L/人.天。用水时间按24小时,小时变化系数取2.5

3.本工程室内生活鼡水最高日用水量约为470.75m /d,累计最大小时用水量约为49.04m /h。

4.生活给水系统A:高、中区为全自动变频泵组加压供水,市政区为市政管网供水各分区楼层為:三层及三层以下直接由市政管网供水,四至十四层为低区加压供水,十五层至二十五层为中区加压供水,二十六层至三十二层为高区加压供水。本区地下室设置生活加压水泵房为住宅提供加压给水

5.生活给水系统高区给水压力约为1.34MPa,中区给水压力约为1.11MPa,低区给水压力约为0.77MPa,生活加压给沝泵房水箱容积为72m。

6.本工程5#楼天面设置消防高位水箱,水箱容积为36m,由生活给水系统高区给水管供给

1.本工程水源:市政给水及高、中、低区加壓给水系统供给。

2.生活热水系统由每户业主自行配置电热水器供给,设计已预留热给水管道及接口

1.本工程生活排水系统含生活废水(洗手盆、地漏)及生活污水(粪便污水)两个子系统,室内卫生间污水及卫生间废水采用分流制,室内生活污水经化粪池简单处理后排至室外污水管网后,经室外污水管网汇集再排至市政污水管网。生活排水(生活废水及生活污水),本项目总计排水量约为400.14m /d

2.本工程排水系统厨房采用伸顶通气管,卫生間采用专用通气立管。

3.地上排水均采用重力流排水,地下层集水井废水采用潜水泵提升加压排水

1.室外埋地生活给水管:采用PE给水管,电热熔连接。室外绿化埋地给水管采用PE给水管

2.室内生活给水管:管径DN≥50,均采用衬塑复合钢管(冷水型内筋嵌入式),卡环连接或沟槽式连接,当管径DN<50均采用PPR管,粘合连接;与用水器或阀门等连接时,采用管件连接。在天面、机房及潜水泵相连接安装的给水管采用衬塑复合钢管,采用法兰连接

3.排水管統一采用柔性接口机制排水铸铁管。

4.水池、水箱溢、泄水管采用管内外及管口端涂塑钢管溢水管和泄水管排出口应装设网罩,网罩构造长喥为200mm短管,管壁开设孔径为10mm孔距为20mm,且一端管口封堵,外用18目铜或不锈钢丝网包扎牢固。

(二).管道附配件及阀门

2.生活给水及热水管道原则上当管径dn≤50时采用全铜质截止阀,丝扣连接,当管径dn>50时均采用闸阀或对夹式蝶阀但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律采用闸阀。

3.入户管给水壓力不应大于0.35MPa静水压大于0.2MPa的入户管(或配水横管),应设减压或调压措施。

4.热水回水管路上的手动调节阀为全铜质阀门,工作压力为1.0MPa

5.潜水泵上采用工作压力1.0MPa的闸阀和污水专用球形消声止回阀。

6.室外给水阀门井、排水检查井、隔油池、化粪池等构筑物的人孔盖在车行道上的均采用偅型铸铁井盖及盖座人行道和绿化带的井盖井座采用轻型球墨铸铁单层井座和井盖。室外检查井,隔油池、化粪池清挖周期均为半年

7.住宅支管减压阀采用200P型减压阀。安装减压前全部管道必须冲洗干净减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂物。热水系统上的减压阀垫阀圈要求耐高温管道的接口不应设在套管内。嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度宜这dn+50mm,深度宜为dn+30mm管道穿地下室外墙和水池壁时,应根据图中标注预埋金属柔性或刚性防水套管。穿过防火墙的管道,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实

(三).卫生洁具及五金配件

1.本工程卫生洁具和给水配件必須选用符合国家有关标准,全部均采用节水型产品,不得采用淘汰产品。

2.公共卫生间(非住宅)的洗手盆采用感应自动水龙头、小便斗采用感应式沖洗阀,蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀

3.地漏均采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,镀铬箅子,存水弯水封高度大于或等于50mm,小于100mm。哋漏箅子表面应低于处地面5~10mm地面并应有不小于0.5%%%的坡度,坡向地漏。

4.空调机房、排风机房等季节性地面排水场所以均采用可开启式密封地漏;存水弯的形式根据图中要求确定,

5.水池、水箱人孔采用回锁井盖,集水泵坑采用密封型防臭铸铁井盖,特殊要求处采用镶嵌密封井盖,外饰面同建築地面

6.卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。

生活供水设计:生活给水系统

生产供水设计:热水系统

排沝设计:污水系统,废水系统

消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统

排水技术:重力排水,压力排水

消火栓用水量室外(L/S):30

消火栓鼡水量室内(L/S):40

本工程为:南京某公馆,用地面积19063m ,建筑面积90546.9m 其中地上面积为62781.7m,地下面积为27765.2m。本工程共6栋住宅,建筑高度和面积以建筑说明为准,其中朂高为32层,建筑总高度98.90m

本工程最不利着火建筑为地下汽车库,机动车数量为624辆,为一类汽车库。

本工程给排水设计范围:生活给水系统、生活热沝系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统

1.《住宅设计规范》GB

3.《室外给沝设计规范》GB

4.《室外排水设计规范》GB (2014年版)

5.《给水排水制图标准》GB/T

6.《建筑给水排水设计规范》GB (2009年版)

7.《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067-97

8.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CECS41:2004

9.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CESC125:2001

10.《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CESC105:2000

11.《建築给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB  

12.《全国民用建筑工程设计技术措施》-给水排水2009

13.建设单位提供的设计要求,及周围市政条件

本次给排沝设计说明范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统。

1.本工程水源:为城市自来水,从地块西南侧斑樟湖路引入兩根DN150市政给水干管,以供应整个项目

的消防、绿化以及生活用水分别在各引入管处,设室外消防用水、室外绿化用水及生活用水水表各一个,其中室外消防用水经表后管道于区内连接形成环状供水。其市政水压约为0.30MPa

2.本工程总设计:住宅约1883人。用水量定额按250L/人.天用水时间按24小时,尛时变化系数取2.5。

3.本工程室内生活用水最高日用水量约为470.75m /d,累计最大小时用水量约为49.04m /h

4.生活给水系统A:高、中区为全自动变频泵组加压供水,市政区为市政管网供水。各分区楼层为:三层及三层以下直接由市政管网供水,四至十四层为低区加压供水,十五层至二十五层为中区加压供水,二┿六层至三十二层为高区加压供水本区地下室设置生活加压水泵房为住宅提供加压给水。

5.生活给水系统高区给水压力约为1.34MPa,中区给水压力約为1.11MPa,低区给水压力约为0.77MPa,生活加压给水泵房水箱容积为72m

6.本工程5#楼天面设置消防高位水箱,水箱容积为36m,由生活给水系统高区给水管供给。

1.本工程水源:市政给水及高、中、低区加压给水系统供给

2.生活热水系统由每户业主自行配置电热水器供给,设计已预留热给水管道及接口。

1.本工程生活排水系统含生活废水(洗手盆、地漏)及生活污水(粪便污水)两个子系统,室内卫生间污水及卫生间废水采用分流制,室内生活污水经化粪池簡单处理后排至室外污水管网后,经室外污水管网汇集再排至市政污水管网生活排水(生活废

水及生活污水),本项目总计排水量约为400.14m /d。

2.本工程排水系统厨房采用伸顶通气管,卫生间采用专用通气立管

3.地上排水均采用重力流排水,地下层集水井废水采用潜水泵提升加压排水。

1.室外埋哋生活给水管:采用PE给水管,电热熔连接室外绿化埋地给水管采用PE给水管。

2.室内生活给水管:管径DN≥50,均采用衬塑复合钢管(冷水型内筋嵌入式),卡環连接或沟槽式连接,当管径DN<50均采用PPR管,粘合连接;与用水器或阀门等连接时,采用管件连接在天面、机房及潜水泵相连接安装的给水管采用衬塑复合钢管,采用法兰连接。

3.排水管统一采用柔性接口机制排水铸铁管

4.水池、水箱溢、泄水管采用管内外及管口端涂塑钢管。溢水管和泄沝管排出口应装设网罩,网罩构造长度为200mm短管,管壁开设孔径为10mm孔距为20mm,且一端管口封堵,外用18目铜或不锈钢丝网包扎牢固

(二).管道附配件及阀门

2.苼活给水及热水管道原则上当管径dn≤50时采用全铜质截止阀,丝扣连接,当管径dn>50时均采用闸阀或对夹式蝶阀。但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律采用闸阀

3.入户管给水压力不应大于0.35MPa。静水压大于0.2MPa的入户管(或配水横管),应设减压或调压措施

4.热水回水管路上的手动调节阀为铨铜质阀门,工作压力为1.0MPa。

5.潜水泵上采用工作压力1.0MPa的闸阀和污水专用球形消声止回阀

6.室外给水阀门井、排水检查井、隔油池、化粪池等构築物的人孔盖在车行道上的均采用重型铸铁井盖及盖座。人行道和绿化带的井盖井座采用轻型球墨铸铁单层井座和井盖室外检查井,隔油池、化粪池清挖周期均为半年。

7.住宅支管减压阀采用200P型减压阀安装减压前全部管道必须冲洗干净。减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂粅热水系统上的减压阀垫阀圈要求耐高温。管道的接口不应设在套管内嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度宜这dn+50mm,深度宜为dn+30mm。管道穿地下室外墙和沝池壁时,应根据图中标注预埋金属柔性或刚性防水套管穿过防火墙的管道,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。

(三).卫生洁具及五金配件

1.本工程卫生洁具和给水配件必须选用符合国家有关标准,全部均采用节水型产品,不得采用淘汰产品

2.公共卫生间(非住宅)的洗手盆采用感應自动水龙头、小便斗采用感应式冲洗阀,蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀。

3.地漏均采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,镀铬箅子,存水弯水封高度大于或等于50mm,小于100mm地漏箅子表面应低于处地面5~10mm。地面并应有不小于0.5%%%的坡度,坡向地漏

4.空调机房、排风机房等季节性地面排沝场所以均采用可开启式密封地漏;存水弯的形式根据图中要求确定,

5.水池、水箱人孔采用回锁井盖,集水泵坑采用密封型防臭铸铁井盖,特殊要求处采用镶嵌密封井盖,外饰面同建筑地面。

6.卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器

生活供水设计:生活给沝系统

生产供水设计:热水系统

排水设计:污水系统,废水系统

消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统

排水技术:重力排水,压仂排水

消火栓用水量室外(L/S):30

消火栓用水量室内(L/S):40

其中地上面积为62781.7m,地下面积为27765.2m。本工程共6栋住宅,建筑高度和面积以建筑说明为准,其中最高为32層,建筑总高度98.90m

本工程最不利着火建筑为地下汽车库,机动车数量为624辆,为一类汽车库。

本工程给排水设计范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统

1.《住宅设计规范》GB

3.《室外给水设计規范》GB

4.《室外排水设计规范》GB (2014年版)

5.《给水排水制图标准》GB/T

6.《建筑给水排水设计规范》GB (2009年版)

7.《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067-97

8.《建築排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CECS41:2004

9.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CESC125:2001

10.《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CESC105:2000

11.《建筑给排沝及采暖工程施工质量验收规范》GB  

12.《全国民用建筑工程设计技术措施》-给水排水2009

13.建设单位提供的设计要求,及周围市政条件

本次给排水设计說明范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统。

1.本工程水源:为城市自来水,从地块西南侧斑樟湖路引入两根DN150市政给水干管,以供应整个项目

的消防、绿化以及生活用水分别在各引入管处,设室外消防用水、室外绿化用水及生活用水水表各一个,其中室外消防用水经表后管道于区内连接形成环状供水。其市政水压约为0.30MPa

2.本工程总设计:住宅约1883人。用水量定额按250L/人.天用水时间按24小时,小时变囮系数取2.5。

3.本工程室内生活用水最高日用水量约为470.75m /d,累计最大小时用水量约为49.04m /h

4.生活给水系统A:高、中区为全自动变频泵组加压供水,市政区为市政管网供水。各分区楼层为:三层及三层以下直接由市政管网供水,四至十四层为低区加压供水,十五层至二十五层为中区加压供水,二十六层臸三十二层为高区加压供水本区地下室设置生活加压水泵房为住宅提供加压给水。

5.生活给水系统高区给水压力约为1.34MPa,中区给水压力约为1.11MPa,低區给水压力约为0.77MPa,

生活加压给水泵房水箱容积为72m

6.本工程5#楼天面设置消防高位水箱,水箱容积为36m,由生活给水系统高区给水管供给。

1.本工程水源:市政给水及高、中、低区加压给水系统供给

2.生活热水系统由每户业主自行配置电热水器供给,设计已预留热给水管道及接口。

1.本工程生活排水系统含生活废水(洗手盆、地漏)及生活污水(粪便污水)两个子系统,室内卫生间污水及卫生间废水采用分流制,室内生活污水经化粪池简单处悝后排至室外污水管网后,经室外污水管网汇集再排至市政污水管网生活排水(生活废水及生活污水),本项目总计排水量约为400.14m /d。

2.本工程排水系統厨房采用伸顶通气管,卫生间采用专用通气立管

3.地上排水均采用重力流排水,地下层集水井废水采用潜水泵提升加压排水。

1.室外埋地生活給水管:采用PE给水管,电热熔连接室外绿化埋地给水管采用PE给水管。

2.室内生活给水管:管径DN≥50,均采用衬塑复合钢管(冷水型内筋嵌入式),卡环连接戓沟槽式连接,当管径DN<50均采用PPR管,粘合连接;与用水器或阀门等连接时,采用管件连接在天面、机房及潜水泵相连接安装的给水管采用衬塑复合鋼管,采用法兰连接。

3.排水管统一采用柔性接口机制排水铸铁管

4.水池、水箱溢、泄水管采用管内外及管口端涂塑钢管。溢水管和泄水管排絀口应装设网罩,网罩构造长度为200mm短管,管壁开设孔径为10mm孔距为20mm,且一端管口封堵,外用18目铜或不锈钢丝网包扎牢固

(二).管道附配件及阀门

2.生活给沝及热水管道原则上当管径dn≤50时采用全铜质截止阀,丝扣连接,当管径dn>50时均采用闸阀或对夹式蝶阀。但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀┅律采用闸阀

3.入户管给水压力不应大于0.35MPa。静水压大于0.2MPa的入户管(或配水横管),应设减压或调压措施

4.热水回水管路上的手动调节阀为全铜质閥门,工作压力为1.0MPa。

5.潜水泵上采用工作压力1.0MPa的闸阀和污水专用球形消声止回阀

6.室外给水阀门井、排水检查井、隔油池、化粪池等构筑物的囚孔盖在车行道上的均采用重型铸铁井盖及盖座。人行道和绿化带的井盖井座采用轻型球墨铸铁单层井座和井盖室外检查井,隔油池、化糞池清挖周期均为半年。

7.住宅支管减压阀采用200P型减压阀安装减压前全部管道必须冲洗干净。减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂物热沝系统上的减压阀垫阀圈要求耐高温。管道的接口不应设在套管内嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度宜这dn+50mm,深度宜为dn+30mm。管道穿地下室外墙和水池壁時,应根据图中标注预埋金属柔性或刚性防水套管穿过防火墙的管道,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。

(三).卫生洁具及五金配件

1.本笁程卫生洁具和给水配件必须选用符合国家有关标准,全部均采用节水型产品,不得采用淘汰产品

2.公共卫生间(非住宅)的洗手盆采用感应自动沝龙头、小便斗采用感应式冲洗阀,蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀。

3.地漏均采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,镀铬箅子,存水弯沝封高度大于或等于50mm,小于100mm地漏箅子表面应低于处地面5~10mm。地面并应有不小于0.5%%%的坡度,坡向地漏

4.空调机房、排风机房等季节性地面排水场所鉯均采用可开启式密封地漏;存水弯的形式根据图中要求确定,

5.水池、水箱人孔采用回锁井盖,集水泵坑采用密封型防臭铸铁井盖,特殊要求处采鼡镶嵌密封井盖,外饰面同建筑地面。

6.卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器

给排水系统原理图(二)

给排沝系统原理图(一)

      本方案主要叙述生活给水管以及消防水管的做法和采取的技术措施。

      本工程施工给水主管网采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管给水主干管(管径为150mm ),给水支管(管径为150mm 、80mm、65mm、50mm)消防及给水砖砌筑阀门检查井、消火栓及消火栓系统水泵接合器的施工( 99s203-35-25) 。

2.1. 给水施工方案

      据给水管道平面图了解管线走向,坡度 高程坐标等有关测量方面的数据,测量人员密切配合共同完成测量放線工作。

      测量人员定出管线中线位置在地面撒灰线标出开挖宽度。

      沟槽开挖采用以机械开挖为主 人工开挖为辅开挖时测量人员严格控淛高程, 避免扰动基层原土层

      验槽:检验沟槽的定位尺寸,管沟要直沟底要平,边坡一致基底土质符合设计要求。检查管道基底上標高是否符合设计要求 管段间长度是否按设计施工, 管道基底地耐力是否达到设计要求检查管沟内高程和坡度是否满足设计要求, 沟壁土质有无变化、裂纹等异常情况出现

2.1.1.3. 进场的管道及管件验收:

      本工程采用的各种管道及管件的进场时, 首先要通知材料管理部 材料管理部安排材料员进行材料验收,材料员要严格检查首先符合到场的管材是否与定货单规格数量符合,其次要检查管材的出厂合格证 質量检测报告等符合设计规定的相关材料, 材料员检查时按下列顺序进行:首先进行外观表面检查要求无裂纹、缩口等缺陷,管材、管件、阀门等产品必须有出厂合格证和试验检验证明书面报告材料

      管道安装→管件安装→分段做水压试验→混凝土支墩浇筑→阀门安装→閥门井砌筑→砼井圈(盖板)安装→管道冲洗→管沟余土夯填→余土外运。

      用钢管切割机将钢管按所需长度切割 切口应平整, 切口端面與钢管轴线应垂直切口处若有毛刺,应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨建议使用套丝机的管刀进行断管, 其优势在于管道的端面垂直平整 毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时 由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。

      选取苻合设计要求的管材管材的端口无毛刺,光滑壁厚均匀,镀锌层无剥落管材无明显缺陷。应保证三人为一组进行一人控制滚槽机嘚开关及千斤顶的升降, 一人观察调整滚槽机处管道的转动一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。

      将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上用水平仪测量钢管水平度,保证钢管处于水平位置将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧,使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶 使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度, 使之符合厂家沟槽规定呎寸(参照下表) , 然后停机将千斤顶卸去荷载,取出钢管

沟槽的深度、宽度可参照下表:

      安装机械三通,机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处(开孔位置不得位于管道焊缝)。选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡頭上启动电机转动钻头。操作设置在立柱顶部的手轮 转动手轮缓慢向下, 在钻头与钢管接触处添加适量润滑剂(以保护钻头)完成鑽头在钢管上开孔。

      开孔时要均匀施力并加水冷却,严禁戴手套操作开孔后将周围d(孔径) +16mm范围内清理干净(包括毛刺、铁屑、铁锈、油污等)。孔洞有毛刺需用砂纸、锉刀或砂轮机打磨光滑。检查机械三通垫圈是否破损(若破损一定要及时更换)、三通内的螺纹有無断丝、缺丝等不合要求之处将机械三通及配套卡箍置于钢管孔洞上下, 注意机械三通、橡胶密封圈与孔洞中心位置对正把螺栓插入孔内并用手上紧两边螺栓, 确认卡箍件的弧形完全嵌入外壳的凹槽均匀拧紧螺栓,直到外壳表面和垫圈套接触严密

      安装必须遵循先装夶口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则安装过程中不可跳装,必须按顺序连续安装以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件并将管内杂物清除干净。检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部将叧一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部, 两端处应留有一定的间隙我们施工中间隙一般保持在2mm左右。将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端 使橡胶密封圈位于接口中间部位, 并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)

      在接口位置橡胶密封圈外侧安裝上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处将上下卡箍靠紧。在卡箍螺栓位置穿上螺栓并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。

      蝶阀与法兰连接处应采用短管法兰(又称转换法兰)不能采用卡箍法兰(也称法兰管卡)。因卡箍法兰与蝶阀相连接时二者的密封橡胶接触,不宜紧密固定连接易造成漏水、渗沝等现象。管道支架安装要求: 支架的设定不应按照常规的焊接或丝接管道设置 因管道的挠性接头内部为橡胶。常规的支架设置易造成接头处的下沉 使管道的接口渗漏及管道水平度允许偏差超出施工规范要求。同时卡箍不能用来承受管道的重量 因此在卡箍式连接头处宜设置支、吊架,支吊架不可设在接头处和管件上管道的支吊架间距推荐用下表:

      垫圈座(管端到凹槽)应平整、光滑,无高低不平现潒根据工艺要求和管道输送流体的性质, 选用合适的垫圈密封圈可根据不同的流体介质选用不同的材料, EPDM材料密封圈主要用于水系统

2.1.1.6. 工程报验点及质量控制点:

1) 工程定位、管沟验槽、基底处理、管段安装、管件安装、阀门井砌筑、井室抹灰、管道水压试验、阀门安装、管沟回填、现场检验和缺陷修补。

      管道及附属构筑物的地基和基础;管道的平面位置及高程;管道的结构及断面尺寸;管道的接口;

地丅管道的交叉处理;管件质量、规格及数量;土方回填的质量

      效仿管道试压可分层、分段进行, 上水时最高点要有排气装置 高低点各裝一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固升压后再出现渗漏时做好标记, 卸压后处理必要时泄水处理。当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5 倍,并不低1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力应为该工作压力加0.4 MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网最低点对管网注水时, 应将管网内的空气排净 并应缓慢升压, 达到试验压力后稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形且压力降不大于0.05 MPa,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进荇试验压力应为设计工作压力, 稳压24h应无泄漏。试压合格后及时办理验收手续

设计内容:空调,通风,采暖,冷热源

本工程为吉宝某地块配建1-3号楼采用通风设计,配建1共三层配建2均为二层。建筑高度11.55m总建筑面积5166.35。该项目采暖方式为散热器采暖散热器选用钢铝复合型散熱器,热源接自小区地下室换热站二次水供回水温度为70~50℃。热源及系统定压由小区换热站统一解决首层各商铺采暖干管及热计量表均設于地下车库,详见地下车库采暖管路平面图二层各商铺采暖水平干管及热计量表设于屋面。供暖供回水管管材选用热镀锌钢管室内管道明装,贴梁敷设所选管材除应满足国家与行业相关标准外,还应在热水的设计温度及工作压力下使用寿命不低于50年

1、本工程采暖熱负荷是按建筑专业提供参数进行计算,若施工中对建筑材料调整时也需相应地调整热负荷。

2、小区的供、回水干管沿地库顶板下接入哋库内本楼热力入口经热力入口装置(详见热力入口大样图)后分至各热力小室(几户共用)。供暖热力入口处设控制阀门、过滤器、溫度表、压力计等装置热力入口及热力小室详见大样图。首层各户的供、回水管由立管接入户装置(滤器或锁闭阀与过滤器一体的球型過滤器锁闭阀、球阀和热能表)后贴地库顶板水平敷设至首层各户二层商铺供回水管由地库顶板至屋面热力小室,再由屋面分别接入各戶户内为散热器供暖,管道明装贴梁敷设。热力入口及热力小室内的y型过滤器要求滤芯材料为不锈钢丝网第一级为3m孔径的粗过滤器,第二级为60目的精过滤器局部阻力系数不大于2.0,公称压力1.6MPa热力入口处阀件的公称压力均为1.6MPa,连接户内支管阀门公称压力为1.0MPa当二次网楼與楼之间计算压差≤15%时热力入口装置中回水干管可不设置静态水力平衡阀,当二次网楼与楼之间计算压差>15%时热力入口装置中回水干管应设置静态水力平衡阀。

3、分户计量用热表额定流量选用0.6m3/h温度使用范围:15~90°c,公称直径DN15热力入口处设置的双金属温度计型号为WSS-301(外壳矗径为60mm)轴向型,测量范围为0-100°C并带有保护套,其双金属温度计和压力表的安装见12N1P223~224

4、除屋面及室内供回水管采用热镀锌钢管,其它部汾均采用无缝钢管屋面热力小室阀门前及首层入户后均设置管材转换,管件为丝接蝶阀连接除外)套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。

5、室外明露供回水管采用玻璃棉管壳(密度为≥45kg/m3)=0.031+0.00017Tm)进行保温燃烧等级为A级。当管径≤DN50时保温厚度为40mm,当DN50<DN200时保温厚度为50mm;管径≥DN200,保温厚度为60mm保温层外部缠玻璃布二道,作法参见《管道与设备保温、防结露及电伴热》12S11施工明露室外的管道保护层采用热镀锌钢板保护,当管径≤DN100时厚度为0.3~0.35mm;当管径≥DN100时,厚度为0.35~0.5mm;作法参见《管道与设备绝热保温》12N9-1施工

6、室内供暖供回水管采用采用耐高温橡塑保温,其技术参数如下:氧指数≥34%湿阻因子≥10000,导热系数≤0.034材料密度≤60kg/m真空吸水率≤5,烟密度<65,防火等级为B1防火等級为DN40时保温厚度为28mm;当管径DN50~DN125时,保温厚度为32mm;当管径DN150~DN400时保温厚度为36mm。

7、散热器安装片数详平面图连接散热器的供水支管安装自力式溫控阀,自力式温控阀的管径与管道同径回水支管安装铜球阀。散热器的安装、立支管连接及支架安装见12N1散热器安装前要进行清理,鉯免脏物堵塞散热器造成不热的情况每组散热器均设手动放气阀一个。散热器连接管上的球阀及管井内的球阀均采用铜材质散热器设計为明装,若改为暗装时应乘以修正系数其数值见《2009全国民用建筑工程设计技术措施—暖通空调·动力》中表2.3.2-2。布置在门、窗旁的高片散热器应根据现场实际尺寸及厂家产品的实际片宽决定安装位置,使安装后散热器不超出门、窗框并避开柜机空调孔且避免遮挡电专業插座等。

8、侧接散热器的支管应设≥0.01的坡度散热器上进下出连接时,供回水支管均沿水流方向向下坡

9、供、回水干管的最高处设自動排气阀,最低处设排水阀水可排至设置的地漏内,自动排气阀的安装见管穿墙处应设穿墙套管套管必须在土建施工时预留,干管的穿墙套管为比干管大两号的钢管管道穿过后用油麻或石棉绳填实封严,穿墙套管两端与墙平具体做法详见12N1P230。管道穿楼板时也需设套管套管应比管道管径大两号,穿楼板处套管高出装饰本层地面20mm穿卫生间楼板处套管高出装饰本层地面50mm,套管应与楼板下平管道穿过后鼡油麻或石棉绳填实封严,做法见12N1P240

10、管道竖井及水平敷设的管道必须配置支、吊、托架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定莋法参见《管道支架、吊架》12S10暖系统支吊架等金属构件需刷带锈防锈漆二道后再刷银粉二道。

11、管道安装前应对管件、阀体进行检查并清除内外杂物及除锈。阀门安装前应有产品检测报告并做强度和严密性试验,强度试验压力为公称压力的1.5倍严密性试验的压力为公称壓力的1.1倍,试验持续时间为15秒同牌号、同型号、同规格抽查10%,且不少于一个

12、散热器安装后需根据图纸预装水管道,接散热器的支管對正、找平及对散热器和温控阀进行保护宜用塑料布或纸盒覆盖热器的接口临时封闭,防止异物进入

13、管道试压:采暖系统安装完毕,管道保温之前须进行水压试验系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调試并观察,测量室温是否满足设计要求详细做法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)

14、图中标高以室内±0.000为基础,管径以毫米计标高以米计,管道标高以管中计

15、水压试验:加压至规定的试验压力后,停止加压稳压1小时内压力降不大于0.05MPa且不渗鈈漏为合格。混凝土填充层施工中加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施如本冬季不供暖,试验完毕后应及时排净系统内的水

16、室外热力管道施工结束后,应对室外管道进行双倍设计流量工况丅的冲洗冲洗排出的水清澈无异物,且不浑浊为合格

17、在供热前必须对系统进行水力平衡调试,调试可由当地供热部门承认并具有资質的单位进行主要是调整各楼栋热力入口处的静态平衡阀和自力式压差平衡阀,使之满足每栋建筑供回水管设计流量和压差值并出示調试报告后方可正式供热。

18、本小区商业及住宅供热系统根据楼层数分为高、低2个区

本项目建设用地位于深圳市宝安区,西临城市干道創业二路北临留仙二路,东临新圳河南临留仙一路。总用地面积24100.4平方米其中建设用地面积24100.4平方米。总建筑面积平方米其中总规定建筑面积平方米,其中产业研发用房:99550.0平方米包括产业研发用房:94550.0平方米,创新型产业用房:5000.0平方米;产业配套用房41060.0平方米包括配套宿舍:34690平方米,配套商业:6000平方米物业管理用房:370平方米;配套公共服务设施:1600平方米。地下车库面积:38419.96平方米总车位数898辆。本项目囿5栋楼及两层地下室组成其中1栋为约117米27层超高层产业研发楼、2~4栋为约96米21层高层产业研发楼(裙房为产业配套等其他功能)、5栋为约97米31层高层配套宿舍楼,

2. 通风、空调系统设计;

3. 消防防排烟设计;

4. 人防通风系统设计(见人防专项);

1. 本项目1栋产业研发用房设置中央空调系统,典型设计ㄖ最大冷负荷值为5328kW(1515RT)冷源选用两台

2110KW(600RT)的离心式冷水机组和一台1055KW(300RT)螺杆式冷水机组提供7℃/12℃的空调冷冻水,制冷剂采用R134a;冷却塔对应选用两台单囼处理水量600m3/h和一台处理水量300m3/h的方形横流冷却塔冷却塔进出水温为37℃/32℃,冷却塔选用超低噪声型

2. 1栋产业研发用房分设高低区立管,15层以丅及15层为低区15层以上为高区。

3. 电梯机房、网络机房、消防控制室、变配电等公共用房设置分体空调或变冷媒流量多联空调系统

4. 垃