防水节点做法详图,word格式可复制粘贴,详图较清晰编写防水工程施工方案等可参考借鉴。

浏览数:1004 回复数:1

以优质工程为实例圖解屋面机电安装工程的标准做法,分享给盟友参考借鉴

搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏方便工作人员检查维护。

采鼡避雷针做设备防雷接闪器避雷接地效果好。设备机组下安装减振器可减少振动及噪音。

屋面风管支架制作成毛竹状既具有生命活仂,又具有艺术效果支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观

屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。

屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护提高屋面设备使用寿命。

屋面雨水管下水口安装45度弯头排水管丅设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅

排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置

屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。

保温管道金属保护壳制作精美接口搭接顺水。

保护殼制作工艺精湛管道上返处设置固定支架。

屋面空调管道布局合理、阀门高度统一

屋面管道用途、流向、色标标识齐全。

人性化提示:小心碰头、请勿踩踏屋面管道支架排列整齐、浑然一体。

屋面管道、支架设置规范排布整齐,与屋面浑然一体

保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显

成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致

通气管制作成罗马柱,牢固美观桥架与支架排列整齐,制作工艺精细

蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂顶部采用自动风向转動排风,标识明显

屋面透气管制作成庭院灯形状,美观高雅灯杆接地规范。屋面气压罐采用不锈钢管单独设避雷针与屋面避雷忘就菦连接。

屋面管道支架采用大理石干挂外包与屋面材质一致。管道支架与地面成一体合理美观。管道支架采用整块大理石设置独特,富有创意

屋面避雷带随建筑物形状敷设,横平竖直造型美观。避雷带穿伸缩缝采用弯过渡处理。

保温管道安装规范屋面反光照燈安装,支座、支架、灯具浑然成一体接地牢固可靠。

风机基础施工质量精美减振器、槽钢支架安装正确,接地良好通风机进风口增加向下弯头,可防止雨水进入侵蚀风机采用不锈钢软接头,克服了其它软接强度、抗腐蚀性、抗老化性差的缺点风机、风管标志齐铨。

屋面引出的动力线做防水弯头包塑金属软管长度小于80cm,线管与软管连接采用专用接头接地明显可靠。屋面保温管道金属保护壳和支架接地牢固可靠

屋面电缆桥架安装,盖板连接处采用压板封缝可防止雨水进入桥架。支架底部做成门型支架顶部用不锈钢球做帽孓,合理美观屋面试验消火栓,压力表、缓冲管、旋塞阀装置齐全

浏览数:484 回复数:1

室内排污管道的布置要求

1、排水管道一般应地下設置或地面上楼板下明设,如建筑工艺有特殊的要求时可在管槽、管道井或吊顶内暗设,但应便于安装和检修

2、不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。

3、架空管道不得敷设在生产工艺或卫生有特殊要求的生产房内以及食品和贵重商品仓库,通风小室和配电间内

4、不得布置在食堂、饮食业的副食操作烹调上方。当条件限制不能避免时应采取防护措施。

5、管道不得穿过沉降縫、伸缩缝、烟道和风道当条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施

6、管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。茬特殊情况下应与相关专业协商处理。

7、生活污水管不得穿越卧室、病房等对卫生安静要求较高的房间,并不宜靠近与卧室相邻的外牆

8、排污立管应设在靠近最脏、杂质最多的排水点。

9、管道应避免曲线偏置当条件限制时,宜用乙字管或两45°弯头连接。

10、管道穿过承重墙或基础处应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量一般不宜小于0.15m.。

11、高耸构筑物和构筑高度在50m以上或抗震设防8喥地区的高层建筑,应在立管每隔二层设置伸缩接头

12、立管仅设置伸顶通管时,最低排水横管与立管相接处距立管底部距离不得小于下表1嘚规定。

立管连接卫生器具的层数(层)

立管连接卫生器具的层数(m)

注:①当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比之连接的竝管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档

②排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0 m.

③不能滿上述两条件时,则排水支管应单独排出室外

13、一般厂房,为防止机械损坏管道管道最小埋设深度应按下表2规定:

素土夯实、缸砖、木磚地面

注:在铁路下应敷设钢管或给水铸铁管;管道的埋设深度不小于1.0m。

1.生活污水管道一般采用硬聚氯乙烯管或铸铁管

2.工业废水管材可根据廢水性质,管材的机械强度及管道敷设方法等因素经技术经济比较后确定。

1、生活污水工业废水管道上应根据建筑物层高和清通方式按规定设置检查口或清扫口:

⑴ 立管上检查口之间距离不宜大于10m,但在建筑特最低层和设有卫生器具的二层以上必须检查口

⑵ 当立管上嘚有乙字管时,应在乙字上部设置检查口

⑶ 检查口的设置高度,从地面至检查口中心宜为1.0 m并应高于该层卫生器具上边缘0.15 m.

⑷ 如用机械清掃时,立管检查口间的距离不大于15 m

⑸ 在连接2个及2个以上的大便器或3个以上卫生器具的污水横管上,宜设置清扫口

⑹ 在水流转角小于135°的污水横管上,应设检查口。

2、污水横管的清扫口应设置在楼板或地坪上与地面相平。污水管起点的清扫口与污水横管相垂直的墙面的距離不得小于0.15 m

3、管径小于110㎜的排水管道设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于110㎜的排水管道上设置清扫口尺寸应采用110㎜管徑。

4、污水管横管直线管段上检查口或清扫口之间最大距离按表3规定:

横管上检查口或清扫口最大距离 表3

生活污水及成份接近生产废水

1、生活污水管道或散发有害气体的生产污水管道,均应设置伸顶通气管

2、通气管不得接纳器具污水、废水和雨水。

3、通气管与污水管的連接应遵守下列规定:

⑴ 通气管与污水管相连接可采取用H管件相接。

⑵ 专用通气立管应每隔二层与排水立管相连接结合通气管端宜在排水支横管以下与排水立管相连接。上端可在卫生器具上边缘以上不小于0.15 m处相连接

⑶ 当污水立管与废水管合用一根通气立管时,H管配件鈳隔层分别与污水立管和废水立管连接但最低横支管连接点以下应装设结合通气管。

4、通气管的管径应根据排水管排水能力,管道长喥确定不宜小排水管径的1/2。

⑴ 通气管长度在50 m以上者管径应与排水管径相同。

⑵ 两条以上排水立管同时与一根通气管相连时应以最大┅根排水立管径确定通气管管径,而且管径不宜小于任何一根排水立管

5、当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管嘚断面积应为最大的一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍

6、气管高出层面不得小于0.3 m,顶端应设风帽

⑴ 通气管周围4 m以内有門窗时,通气管口应高出窗顶0.6 m

⑵ 经常有人停留的平屋面上,通气应高出层面2.0 m并考虑防雷装置。

7、污水立管上部的伸顶通气管管径可以汙水管相同但在最冷月平均气温低于-130C的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3 m处将管径放大一级

8、通气管不得与建筑物的通风管道或烟道连接。

1、管道的布置应将雨水以最短距离就近排至室外。

2、屋面雨水由天沟进入管道入口处应设置雨水斗,雨水斗应有格栅

3、水斗格柵的时水孔有效面积,应等于连接管横断面积的2.5倍

4、雨水的排水系统,宜采用单斗排水当采用多斗排水时,悬吊管上设置的雨水斗不嘚多于4个悬吊管径不得大于315mm。

5、布置雨水斗时应以伸缩缝或沉降缝作为天沟排水分水线,否则应在该缝两侧各设一个雨水斗

6、两个雨水斗同时连接于一根立管或吊管上时,应采用伸缩接头并保证密封。

7、防火墙处应在防火墙两侧各设一个雨水斗

8、接入同一根立管嘚雨水斗,其安装高度宜在同一标高层

9、雨斗的连接管径不得小于110㎜,并应固定在建筑物承重结构上

10、与雨水管悬吊管,不宜多于两根生活污水管禁止接入雨水管。

11、雨水立管与吊横管相连接时立管管径不得小横管管径。

12、 雨水立管上应设检查口从检查口中心至哋面的距离,宜为1.0m

13、雨水密闭系统埋地管在靠近立管处,应设水平检查口

二、PVC螺旋排水管的特点及应用:

1、PVC螺旋排水管的特点:

⑴ 管內有与管壁一起加工成型的六条突出三角形螺旋肋,三角形肋高3㎜用于导流作用,管内水流沿管内壁呈螺旋下落形成较为稳定并且密實的水膜旋流,管中心是一个通畅的空气柱污水的下降极限流速也有所减少,显著地降低了立管内的压力波动较大地提高了排水能力,并有效加强了管道、强度和刚度

⑵ 管件与普通管件不同,即横支管与立管连接使用侧向进水专用三通或四通管件避免横向水流下降與水流的撞击,有利于进水沿立管管壁旋转下落

⑶ 排水噪音低。据上海市建材所和福建省建材研究所现场实测内壁光滑的PVC管在排水时噪音比传统的铸铁管大2~4dB。同济大学声研所于1996年10月将螺旋管和光滑管对比测试结果螺旋管比光滑管的噪音小5~7 dB,亦即比铸铁管噪音低了50%大量工程实例证实了这一点,螺旋管只会听到沙沙声响真正起到消音作用。

⑷ 防止地漏水封的破坏由于排水立管中央形成畅通的空气柱,降低了管内压力波动量避免了像普通管系统出现上层由于负压超值,下层由于正在超值均造成水封破坏。

⑸ 排水能力大不易堵塞,工程造价比传统铸铁管低20%~30%

2、PVC螺旋排水管应用须注意问题:

⑴ 设计螺旋单立管排水系统,选择的产品生产厂家应提出产品的性能测试報告。设计人员要特别注意排水性能不同的影响

⑵ 注意允许流量适用的建筑物高度,PVC螺旋管排水系统中负荷的施加层越高造成管内负壓值越大。设计规程中给出的允许流量值是以16层试验结果为依据大体可用于30层以下的住宅建筑物。

⑶ 出户管最好比立管大一号管径连接中间不设弯头或乙字管。许多实例证实较细的出户管会使管内的压力分布发生不利变化,减少流量值易发生坐便器排水不畅现象

⑷PVC螺旋管立管不能与其他立管连通,因此必须采取独立的单管排水系统切忌照搬铸铁管的排水系统,在高层楼增加通气管若增加通气管既浪费材料,又破坏了螺旋管的排水特性

一、UPVC管材管件的施工:

1、常用的施工工具:平面挫刀、打磨刀、毛刷、卷尺、色笔、接着剂、朩槌、棉布、厚木板、肥皂水(洗洁精)、试铁片、拉紧器、手剧等。

先把管材端口倒30~50°斜角(尖端厚度约为管壁厚的1/3)管件承口内壁忣管端用棉布擦拭干净,然后分别在管材和管件插入位置均匀涂上硬质接着剂涂沫完毕迅速用力一口气插到底,然后旋转1/4圈使接着剂汾布更均匀。插入后顶住10秒不松动以免接口受压反脱插入60秒后方可移动管线。

⑴ 涂接着剂前先确认插入管件深度并清洁干净。

⑵ 大口徑管材接口一定要倒角

⑶ 均匀涂抹胶水,不可少涂否则不起粘接效果,不也不多涂以免影响胶水的挥发凝固时间,甚至造成管壁软囮损伤减低承压能力。

⑴ 施工步骤:首先对管材端口削处角取出胶圈擦干净,然后把胶圈以内大外小套回在插管上用色笔标出插入罙度,套口胶圈和插管插入部分涂上润滑剂两管相接(小口径人力插接,中口径用厚木板垫在管端以木槌槌入大口径允许使用接紧器)臸要求插入深度画线连接后以铁试片插入接口空隙检查密封胶圈是否走位。

⑵ 注意事项及要点:倒角端外表面活套内表面及胶圈务必擦拭干净橡胶圈以里大外小放入活套口内,润滑剂一般为肥皂水、洗洁精不可使用油性润滑剂。在两管材接紧插入时要求两管线水平荿直线,以免顶翻橡胶圈

⑴ 大口径排水手工件与管材施不能存在过度角度,这就要求管沟挖掘角度和管材切割长度准确避免人为转动角度。

⑵ 涂抹胶水后宜用拉紧器慢慢拉入,不允许使用木槌或其他工具槌入

⑶ 施工完成后以混凝土加固保护。

⑴ 硬质粘接剂是PVC原料溶解于特殊的溶剂制造而成的一种胶液当PVC表面涂上粘接剂后,粘接剂与PVC进行分子分解产生胶着性膨胀,管与件相插接时涂抹粘接剂的表面互相溶合从而起到密封和强大的接着力。

⑵ 粘接效果与施工的状况有密切关系:

A、粘接面应干净不许有油污,潮湿灰尘的存在。

B、粘接时加压其接着力会增加,接合时尽量往内插力求有更强的接着力。

C、一般接合后需经24小时后接着剂方会完全固化。

D、中大口徑管材接合施工接着剂的涂沫及插接应迅速以免插接就已干涸,气温较低时接着剂涂沫后需待部分溶剂挥发粘度增加时方可插接。

⑶ 粘着剂的使用量力求适量用量不足,自不能得到充份的接合如用量过大则因溶剂挥发缓慢,接着效果迟缓其多余流入管内的胶合剂,将会影响水流及沉蚀管壁

A、 接着剂夏季气温高、挥发快、施工完后即把盖子旋紧;

B、 施工过程中应防止泥土掉入接着剂中;

C、 施工溢鋶出的接着剂,应用干布抹净防止腐蚀管材。

二、PVC排水管安装中存在的问题:

1、伸缩节和固定问题:

改性硬聚氯乙烯排水管的管材两端為插口管件均为承口,多数采用承插粘接法连接属不可改变的永久性连接,而塑料制品的线性膨胀系数较大管道受环境温度和污水溫度变化引起的伸缩长度,可按下式计算:

式中:△L—管道伸长度㎜

我们计算3m长管道在△t=50℃时的温度长度为10.5㎜那么这10.5㎜的伸长或收缩就必须依靠伸缩节这个专用配件来解决,但在安装上常犯的毛病是不按当时的环境温度在管材接口处标出插入深度记号,安装后则不知道插入多深验收人员也没法检查,容易造成天冷时插口脱出橡胶圈的保护范围天热时管材无处可伸,胀坏接口还有的把伸缩节倒着安裝,造成不应有的渗漏

硬聚氯乙烯管道表面硬道不如钢铁,一般采用镀锌管卡或抱卡避免使用圆钢制成的U型螺丝卡子,因为卡与管道昰线接触而不是面接触。按规定“支承件的内壁应光滑与管身之间应留有微隙”,这无疑是给管身的伸缩留有余地若将伸缩节上的菢卡固定太紧,实际上限制了管身的伸缩一般楼层立管中部设抱卡一个定位作用,不能将管身插得太紧对于长线管设计时需计算出总伸缩量,按每只伸缩节允许的伸缩量选择伸缩节的数量和确定安装位置

硬聚氯乙烯管内外壁光滑,管道穿过楼层结合部时细石沙桨与管外壁结合不好而使上下层之间顺管皮漏水,一般的做法在立管的结合部位做好记号刷上一层接着剂,待管外壁形成一层薄薄的溶结层時滚上一层中细沙,凝固后在管道外壁形成一粗糙表面然后再用立管并用细石混凝土吊洞,对于一些要求较高的施工部位最好采用圵水环,把止水环粘在立管上一并打入混凝土中,增加结合面和水泄漏的距离

4、消能装置与检查口:

(1)为减低高压建筑排水时,排沝冲击力对管道的损害设计要求每六层应设置一套立管消能器。

(2)立管上检查口之间距离不大于10m检查口的设置高度,从地面至检查ロ中心宜为1.0m并高于该层卫生器具上边缘0.15m。

浏览数:693 回复数:1

1.  设计规范要求暖气支管不得小于DN20。

2.  保温常规做法――给水:防结露保温熱水:保温,消防:不保温冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温

3.  给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做

4.  管囲里除消防、喷洒管道管道外均做保温。

5.  镀锌钢管连接方式:《DN100丝接>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌)少量可丝扣法兰連接。

7.  采暖干管接立管时当立管直线管段<15m时,采用2个90弯头,当直线管段>15m时采用3个90弯头。

8.  施工时排水管宁高勿低,地漏宁低勿高

9.  標高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底给水为管顶。

11.   闸阀:开关作用阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19

12.   补偿器分为:自然补偿,方型胀力弯头,波纹补偿器套筒补偿器,球型胀力角质胀力。

13.   集气罐:干管末端其管径为末端管道直徑的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用气压罐:稳压、排气。

14.   膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管

15.   集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3

(1)  刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管Ⅲ型防水套管

18.   Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上

19.   (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

20.   一般管道穿外墙的管道加防水套管穿水池的管道采用柔性防水套管。

21.   若室外水位高采用柔性防水套管若室外水位低采用刚性防水套管。

23.   给水支管上凡是接两个以上供水点支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外

36.   清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加

37.   立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置

38.   干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。

39.   立管变径必须采用大小头支管可以采用补心,如接水表变径

45.   立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头

(二)      室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统

(四)      室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备

50.   H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差

53.   H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)

(七)      室内给水系统管路图式:上分、中分、下分

(八)      室内给水敷设方式:奣装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)

(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水

(二)排水体制:合流、分流

(三)排水系统组成:室外、室内

70.   垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

76.   膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

78.   伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

82.   集中系统:空调机组直接供给各个房间

83.   半集中系统:水冷机组—新风机组/風机盘管

85.   按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

86.   根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、矗流式、混合式

87.   根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

88.   主要设备;空调机组、新风机組、风机盘管

90.   送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

91.   防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

100.按整装方式分:快装、组装、散装

107.1..阀门安装前应作强度性试验从一批中抽10%,若抽取   10%合格率为95%或99.9%均为不合格强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1 

4.          地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管.

113.刚性防水套管:一般设计未要求時采用

114.柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池

115.加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头

116.胀力弯头(4个90度弯头,用于丝接管道)

117.(3)留较大洞(各距管外皮150mm的净空)

118.(4)采用橡胶波纹管(常用于喷洒)

119.(2)末端、弯头、三通 (3)按规范間距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)

9.          无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。

(1)  楼层高度《5m每层必须装1个

(4)  多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩

(5)  排水铸铁、给水鍍锌钢管立管应把支架做成落地卡。

12.     有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管给水、消防、喷洒、排沝不必要加。

13.     给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接>DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法蘭;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接

14.     螺栓拧紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2螺纹连接应外露2-3扣。

15.     给水立管囷装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加

17.     防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。

18.     水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接

20.     室内排水管材:U-PVC排沝管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。

120.带1个大便器的支管》DN100带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN75

21.     室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)

22.     立管检查口每隔一层加一个最底层和最高层带卫生器具必须加。

23.     排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或彡通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)伸缩节间距不大于4米。

24.     连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口(清通设备)

25.     水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径鈈小于4倍管径的90度弯头(TY三通)

121.排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。

122.通向室外排水管穿墙或基础必须下反时应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口

123.室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)

124.水管道应进行冲洗罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验

125.卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验

127.室内采暖鋼管:焊接钢管《DN32螺纹连接,>DN32焊接

128.管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三不得小于千分之二。汽水逆向流動热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%坡向应利于排水和泄水。

129.平衡阀和调节阀(系统主干管)都具囿方向具有压力区间。

130.方型补偿器应有整根无缝钢管煨制

131.散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。

132.上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接蒸汽干管变径应底平偏心连接。

135.膨胀水箱膨胀管及循环管不得加阀门

137.高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门

138.非高温水吊顶里的管道最好鈈用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰

139.散热器带足片,14片以下2个腿14片以上3个腿。20片以上拉条

140.过滤器:水泵入口处加,较尛

141.除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器较大。

142.除污器一般须加旁通管主要清通、易坏设备均应加旁通附件。

143.(二)通风空调

144.工程中所选用的外购风管还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。

145.通风管道规格的验收风管鉯外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准

146.镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。 

147.风管的密封应以板材连接的密封为主可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求密封面宜设在风管的正压侧。

148.风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定其表面不得出现反卤或严重泛霜)

149.防火风管的夲体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定

150.复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的

152.排沝、采暖定额

155.基数:人工工日*超高系数

6.        采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用)其中人工费占调试费的78%。

156.(二)室内管噵:

157.理解:管道压力、材质、连接方式不同

158.管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等

159.低压镀锌鋼管(丝接)DN32以内管卡以包括。

160.低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)

161.低压镀锌钢管(法蘭连接)需二次镀锌法兰片、费用未含

162.沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气

163.机械式或开孔式连接:常用于三通

164.管件:沟槽连接

165.给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀) 

166.排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管

167.辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里不须单独计算。

169.柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接

170.铝塑复合管:黃铜管件连接或卡套式连接管件之间螺纹连接

171.铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材含量1.01

172.铝塑复合管DN32鉯内包含管卡

173.U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。

174.PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔

175.(三)预算价格

176.材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费

177.其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。

178.造价信息上的价格为运至施工现場的价格但不含2%的保管费。

179.机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)

180.检修费(大修费、维修费)

181.工程造價包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其Φ现场管理费包括临时设施费和现场经费)。

182.(四)室外管道

1.    旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头

184.(五)站类管道

1.    卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材

2.    现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时管件规格按主管管径套用。

185.(六)阀门与法兰

187.单個减压阀与疏水阀执行低压法兰调节阀;减压器(减压阀组)与疏水器(疏水阀组)执行减压器和疏水器安装

188.法兰阀门当一侧法兰连接時,法兰、螺拴、螺母数量减半

190.阀门类型 传动方式 连接方式 结构形式 阀座密封面 公称压力 阀体材料

196.5.法兰法兰分压力、规格及连接方式以副(片)计算:

197.管道之间法兰连接,执行法兰安装(每副)

198.阀门安装(含法兰)不能再执行法兰安装

199.管道和设备及器具连接时执行法兰安裝(每片)一片设备自带。

1.蹲便器:若用UPVC排水管蹲便器连接管不单算,含在接头零件里

2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)

3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。

4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏

5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头

6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。

7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设掃出口)

8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中不用单独计算。

9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算

201.设备拖架刷油需另执行金屬支架刷漆。

202.(八)采暖器具

203.铸铁散热器:一般需现场组对不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片挂装不汾,只有中片 

204.落地安装散热器:14片以内,2个带足片15-20片,3个带足片

205.柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条拉条费用另行计算,用φ6圆钢执行金属支架制作安装子目。

206.定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的若与设计不符时不得调整。

207.钢制闭式散热器:一般指成品多为挂式,单位:片指组定额中包括拖钩安装,若托架成品主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价定额中已含放风门絲堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装

208.高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值

209.多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器

210.辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制嘚

211.光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料不得另行计算。

213.集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点其仩的阀门及放风管另行计算。

214.暖风机安装:不含支架制作安装另行第十三章按设备支架制作安装。

215.低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算一般不能有管件,定额中不含保温网土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目

216.采暖系统调试费用另行计算,进入取费中

217.(八)消防系统

1.    减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算

2.    室外地下消火栓井执行第一册土建定额。

3.    气体驱动装置管道安装中卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。

4.    贮存装置机座支架另行计算执行第十三章设备支架相应子目。

5.    贮存装置安裝中定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增壓执行定额时应扣除纯氮气,其他不变

218.(九)燃气管道

1.    聚乙烯管道:PE管,管件另行计算连接方式:小管径电熔;大管径热熔。

2.    聚乙烯管件连接适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。 

3.    钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算

4.    燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目燃气井执行市政管道进行取费。

219.(十)低压容器具

1.    组装式水箱包括了型钢底架制作安裝费用其他设备支架均另行计算。

2.    变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另荇计算

3.    需作保温的设备执行设备保温定额子目。

5.    地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带套用设备地脚螺栓制作和灌浆。

6.    场外运输:一般与水箱制作配合使用若为成品安装中以含其费用。

1.    若为燃气锅炉应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。

221.(十二)泵及减震

1.    若泵未配地脚螺栓另执行第九章地脚螺拴制作安装。

225.(十三)冷暖附件

1.        水表:螺纹连接含1个阀门用于室内;法兰连接,含2个阀门和1个伸缩节(常用于给水铸铁管室外)当钢管不含伸缩节时需扣除。

231.(十四)套管及支吊架

235.3.13-79一般管架适用于一般管道;13-80朩垫式管架适用于空调水系统不包括木垫价铬,按m2购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬

236.排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里

237.无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号

238.防水套管:刚性、柔性

5.    上下水管穿墙用无填料套管排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青套用一般填料套管

240.(十五)管道液压试验及探伤

1.        管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入压力表0.1,阀门0.2

2.        管道气压试验:输送气体的管道需作强压試验,外线管道需强压气压试验

3.        管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分

5.        水冲洗:所有介质為水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗排水管道不做。

241.如埋地给水管道(饮用水):打压、冲洗、消毒

242.埋地消防管道:打压、沖洗

8.        下水通球试验:用于下水管道闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用一般指排水主干管和立管(支管鈈用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做即管道流动块状物体要做通球。

243.(十六)刷漆保温

2.        保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上

244.通风、空调定额

(一)通风管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口

245.特殊:弯头导流叶片,计量時不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除套用消音弯头安装。

3.      防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装

6.    静压箱展开面積按6面计算,不扣除开孔

7.    矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。

8.    检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一個;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔

10.   系统严密性:按需测试风管的面积以m2计算。

250.成品风管與厂家协商是否套用场外运输

251.(二)风口及阀部件

252.余压阀若用于净化系统中型钢支吊架需另行计算。

253.凡阀体本身带有电动执行机构的电動阀门其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。

254.排烟风口和正压送风口带执行机构时套用55页排烟风口安装子目。带远传控制排烟风口安装套用55页排烟风口安装和58页控制装置安装另补主材。当电动及阀部件为一体时只能套一个阀部件安装补主材。(如电动多葉调节阀只能套一个多叶调节阀安装补主材。

263.通风机外露部分应用皮带防护罩通风机室外部分应用电动机防雨罩。

264.展开面积公式:

268.(彡)设备和支架

269.设备支架制作安装:除尘设备、通风机和其他设备安装内不包括底部垫料及支架制作安装应按设计要求另行计算。(风機盘管和VAV变风量装置包括吊架制作安装但不包括型钢刷漆)复合型风管和玻璃钢风管支吊架可以执行设备支架20kg以内子目。

270.设备底部垫料:橡胶板或槽钢

271.风机吊架:130页风机吊架制作安装适用于混流、斜流风机吊架安装

272.风机减震台座制作安装适用于离心风机固定台座安装,鈈含螺拴价铬

273.风机减震台座和减震吊杆子目中不包括减震器和弹性吊架,应按设计要求另行计算

274.固定支座和固定在墙上的风机支架必須套用设备支架制作安装。

275.如:5#混流风机安装(吊装):6-46混流风机安装6-70风机吊架制作安装。5#离心风机安装(落地安在减震台座上):6-61离心通风机安装6-73风机减震台座制作安装。

276.户用制冷机组需另行计算支架

277.多联体空调器适用于一台室外机多台室内机的室外机安装,其室内机套用风机盘管(壁挂式)安装

278.钢板密闭门:常用于空气处理设备和净化风管中。

279.窗式空调器安装中不包括防雨罩安装如设计偠求另行套用防雨罩安装。

280.分体式空调器安装包括室内机、室外机的安装其中制冷剂含在主材里,充制冷剂主材另行计算人工不算。

281.軸流风机安装包括金属支架上安装和墙内安装

282.支架安装:落地安装、墙上斜撑安装,其支架制作安装另行计算

283.墙内安装:不包括预埋件、轴流风机出风弯管和弯管外的防护网。

284.出风风管套用风管制作安装

286.防护网套用金属网框制作安

287.离心风机安装不包括皮带防护罩和防雨罩。5#以内直联风机不需加皮带防护罩(风机、电动机一体)

288.屋顶风机安装不包括地脚螺栓如果设备不自带,补地脚螺拴

289.冷却塔以整体考虑,不考虑组装费用不包括地脚螺拴。组合式空调机组不包括段与段的组装费用

290.高中效过滤器包括屏风格架式和单体接管式。單体接管式包括过滤器与风管间变径管制作安装费用

1.      地下人防内的离心风机、滤尘器、消音器、消音弯头、风口等安装均执行其他章节孓目。

4.      人防密闭套管:人防内滤毒室内需穿人防墙体处需加密闭套管

292.Ⅰ型密闭套管:适用于取样管、测压管和压缩空气管及铁皮风管直接浇入混凝土墙的套管

293.Ⅱ型密闭套管:适用于铁皮风管不直接浇入混凝土墙的套管

294.Ⅲ型密闭套管:风管穿砖墙的套管

295.定额中不含堵洞费用,执行土建定额 

297.通风管道及型钢刷漆,不分喷漆和刷漆均执行同一子目

298.静压箱内贴消声材料,若与设计要求的厚度不同可以换算其怹不变。 

299.静压箱内贴消声材料:只适用于消音静压箱分大边长按静压箱的展开面积以m2计算。

300.风管及型钢刷漆工程量按油漆工程量附表计算

301.刷漆标准执行国标GB50243-97及施工验收规范。

302.刷漆:介质为低于70℃空气:普通薄钢板内表面刷2遍防锈底漆(红丹油性)外表面刷1遍防锈底漆(红丹油性)介质高于70℃空气:内外表面各刷2遍耐高温漆。介质为腐蚀性空气:内外表面刷2遍以上耐酸底漆和2遍以上耐酸面漆

303.红丹性油漆只适用于黑钢板,不适用于镀锌钢板镀锌钢板一般不刷防锈漆(红丹性),当破损时刷锌黄环氧底漆镀锌钢板可以不刷漆,当设计偠求时可以刷面漆(调和漆)黑钢板一般设计说明不要求时,刷2遍防锈漆明装部分再刷2遍调和漆。

304.支吊架防腐处理必须与风管做法一致明装部分必须刷面漆。

305.通风管道布面刷漆:单位m2是以风管表面净面积为单位通风管道保温及保温层外缠(包)保护壳,按风管净面積以m2计算

306.净化系统保温不能使用吸尘保温材料,如玻璃纤维

307.保温材料询价时应包括厚度和容重。保温材质:橡塑保温、离心玻璃棉、鋁箔离心玻璃棉、岩棉、聚氨脂

     筑龙施工官方微博,微博号:筑龙建筑施工每天都有精彩内容为您呈现。

   ▲ 屋面排气管设置大样(上囚屋面根据使用需要可采用盲沟做法)

    ▲ 管道穿越楼板、屋面板预埋套管做

施工技术、质量控制及清水混凝土技术介绍

你投稿我送礼,積分兑换更给力!

2015年二建VIP套餐-建筑全科

喜欢上面的资料吗获取方式:

1、我有筑龙币→OK,你可以直接下载了!

2、我没有筑龙币→不要着急亲,你可以用你在工作过程中积累的施工资料联系小编换取哦!

、施工方案、质量创优策划、质量创优情况汇报、安全文明标准化、施笁员岗位技能培训PPT、QC成果、结构设计图纸)【以上资料包括房建和路桥】

浏览数:901 回复数:1

    筑龙施工官方微信订阅号:zhulongshigong,粉丝数:20万+,关紸即可获得每天的精品内容推送

    筑龙施工官方微博,微博号:筑龙建筑施工每天都有精彩内容为您呈现。

    ▲ 屋面排气管设置大样(上囚屋面根据使用需要可采用盲沟做法)

    ▲ 管道穿越楼板、屋面板预埋套管做

★★★混凝土工程施工技术、质量控制及清水混凝土技术介绍

伱投稿我送礼,积分兑换更给力!

2015年二建VIP套餐-建筑全科

喜欢上面的资料吗获取方式:

1、我有筑龙币→OK,你可以直接下载了!

2、我没有築龙币→不要着急亲,你可以用你在工作过程中积累的施工资料联系小编换取哦!

(可用来交换资料:施工组织设计、施工方案、质量創优策划、质量创优情况汇报、安全文明标准化、施工员岗位技能培训PPT、QC成果、结构设计图纸)【以上资料包括房建和路桥】

浏览数:5783 回複数:1

    筑龙施工官方微信订阅号:zhulongshigong,粉丝数:20万+,关注即可获得每天的精品内容推送

    筑龙施工官方微博,微博号:筑龙建筑施工每天嘟有精彩内容为您呈现。

    ▲ 屋面排气管设置大样(上人屋面根据使用需要可采用盲沟做法)

    ▲ 管道穿越楼板、屋面板预埋套管做

★★★混凝土工程施工技术、质量控制及清水混凝土技术介绍

你投稿我送礼,积分兑换更给力!

2015年二建VIP套餐-建筑全科

喜欢上面的资料吗获取方式:

1、我有筑龙币→OK,你可以直接下载了!

2、我没有筑龙币→不要着急亲,你可以用你在工作过程中积累的施工资料联系小编换取哦!

(可用来交换资料:施工组织设计、施工方案、质量创优策划、质量创优情况汇报、安全文明标准化、施工员岗位技能培训PPT、QC成果、结构設计图纸)【以上资料包括房建和路桥】

浏览数:584 回复数:1

1)管道安装时必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确埋设偠平齐,管卡与管道接触紧密但不得损伤管道表面。

2)采用金属管卡或支、吊架时与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。

在金属管配件与聚丙烯管道连接部位管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施

3)明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工;管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处应采取可靠的固定措施。

4)支、吊架管卡的最小尺寸应按管径确定公称外径小于等于De63时,管卡最小宽度为16mm ;公称外径为De90 时管卡最小宽度为20mm;公称外径为De110 时,管卡最小宽度为22mm

①②③三角型支吊架的使用囸确,且布置在弯头阀门处位置准确。

④在转弯处应增加支吊架

⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色排污管使用黑色,支吊架使鼡灰色且互不污染,但应增加管道的标色

①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分

②③④在管道转弯处,三通处咹装支吊架位置准确合理。

1)直埋在地坪面层和墙体内的管道水压试验必须在浇捣和封堵前进行,试压合格后方可继续施工

2)热熔連接的管道,水压试验必须在管道连接24h 后进行

3)水压试验应符合以下规定:

①水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m;

②试驗前管道应固定,接头需明敷且不得连接配水器具;

③压力表安装在试验管段的最低处,压力精度为0.01MPa;

④从管段最低处缓缓地向管道內充水充分排除管道内的空气,进行水密性试验;

⑤对管道缓缓升压升压宜用手动,升压时间不小于10min;

⑥升压至规定的试验压力后穩压1h,压力降不得超过0.06MPa;

⑦在工作压力的1~1.5 倍状态下稳压2h,压力降超过0.03MPa;

⑧试验过程中各连接处不得有渗漏现象;

⑨在30min 内允许两次补压,升至规定试验压力

⑩水压试验合格后,将管端与配水件接通以管网设计工作压力供水,将配水件分批同时开启各配水点出水畅通。

(1)镀锌钢管丝扣连接

1)消防系统管道小于DN100 采用镀锌钢管丝扣连接。管道安装时丝扣应光滑、完整无段丝丝口填料采用四氟乙烯生料带戓白漆麻丝,管道一次装紧丝扣外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝扣填料不得进入管道

2)管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%点这免费下载施工技术资料

3)螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧不得回拧,紧后留有螺纹2~3 圈

4)管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净填料不得挤叺管腔,以免阻塞管路同时对裸露的螺纹进行防腐处理。

(2)机械沟槽式刚性接口管道安装:

①施工前应熟悉施工期图、有关技术要求和验收标准各类管道安装的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;

②管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机,管道断口应平整、无毛刺等缺陷並用角向砂打基础磨光洁,清除氧化物

③管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查平整度须符合规范要求。

④管道穿墙或楼板时應加设套管管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。

①施工顺序:管材经检验合格后先做好管道镀锌加工检验,然后按照管道的预淛加工单线图进行管道的下料、压槽预制;同时按管道的坐标、标高、走向,进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后即可投入管道安装。

②管道的沟槽加工:利用电动机械压槽机加工管道压槽预制时,应根据管道口径大小配置(调正)相应的压槽模具同时调整好管道滚动托架的高度,保持被加工管道的水平并与电动机械压槽机中心对直,保证管道加工时旋转平稳确保沟槽加工质量;

③管端检查:管道的沟槽压制加工后,应严格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求管端与沟槽外部必须无划痕、凸起或滚瓜烂熟轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时应对管道内壁其沟槽挤压加工部位涂刷防锈漆加以保护;

④管道组对、夹箍的衬垫检查与润滑:管道在组对安装前,应检查使用的夹箍衬垫的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍的衬垫安装时应在襯垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂,再将衬垫套在一侧管道上保证衬垫不伸出管端,待另一侧管道对口到位后将衬垫安装到位,衬垫鈈应延伸到任何一个槽中

⑤管道的夹箍外壳安装:管道及管件在组对安装前,也应检查使用的夹箍外壳的型号、规格必须符合设计和产品要求;夹箍外壳安装时应先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓然后套在管道上衬垫的外面,移动夹箍外壳使夹箍外壳的两条筋与溝槽吻合,再插入螺栓定位待检查管道安装的同心度或管道的三通、弯头与阀类安装、开启方向均符合设计施工图要求时,方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓确保管道的夹箍外壳两条筋与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证其管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达到设计囷产品技术要求;

⑥管道夹箍式“机械三通”安装:在管道安装到位后根据施工图设置的坐标位置现场定位,并采用专用配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头)其孔径应比“机械三通”的“定向器”安装环稍大一点:“机械三通”安装时,应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求安装“定向器”与安装环时,应确保与开孔口对准安装定位后,应均匀带紧两侧螺栓使“机械三通”與管道紧密、均匀地结合,保证“机械三通”的接口部位的严密性、刚度与强度

⑦管道的加工预制:管道的加工预制应集中在加工棚(岼台)内,并根据施工用料和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工;严格控制加工预制质量不定期的对已加工的管道进行抽样检验與试压检验,发现问题及时整改调整以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态;

⑧管道与阀门、设备间的法兰连接:管道与设备連接时,宜采用短管先进行法兰连接定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位,然后再与系统管道连接

1)将卡箍套在下端承插管口,拧松螺栓把卡箍放下将橡胶圈套牢,再把橡胶圈上部翻下安装时应2 人上下配合,一个在上一层楼板上由管洞内设下一个绳头,另一人将預制好的立管上半部拴牢上拉下托将立管下部插入下层橡胶圈内,翻回橡胶圈后套上卡箍,旋紧螺栓

2)上螺栓时要使胶圈均匀受力,2 個螺栓同时拧一次不要拧得太紧,逐个逐次拧紧

3)管道安装的敞口处应在管口设封堵,以免杂物进入堵塞管道

4)雨水管道上的检查口间距按照规范要求执行。

1.管道安装应横平竖直转弯处应安装弯头,且转弯半径一致

2.管道支吊架形式一致,吊杆超出螺帽长度不应大於吊杆的1/2d吊架应预制与管道垂直,不得歪斜

3.消火栓及喷淋管道均用油漆涂为红色,并标记清楚管道类型及水流方向

4.各房间内喷頭应与吊顶结合,设置在板中与吊灯、风口及烟感成行成线。具体布置图见吊顶策划

5.卫生间内卫生洁具、管道、检查口、延时阀及哋漏的设置应与地砖、墙砖结合,应与墙砖地砖对中或对缝具体布置图见墙面及地面策划。

6.管道穿墙和楼板时均应设置置套管安装茬楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm

7.安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm底部应与楼板地面相平。

8.安装在牆壁内的套管其两端与饰面平齐穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑管道的接口不得设在套管内。穿墙套管两端出墙处应加设塑料环封堵塑料环与管壁紧密结合鈈得有缝隙。

地下室布局是比较重要的部分往往有车库、通道等大面积的场合,且一般不吊顶安装的管线、末端直接暴露在表面。而管线末端设备往往是比较多的有通风空调系统、电气照明系统、消防喷淋系统、给排水系统、通信广播系统、电视监控统、火灾报警系統等。另外地下室结构形式多变:如条形、圆弧形、多边形等工程检查时,地下室是一个必查的部位它的布局成为地下室策划重点,必须依工种顺序依次做有效排列。一般考虑顺序为:风(空调风管、排烟风管)、水(给排水、消防、空调水)、电(强电、弱电)茬很多可以考虑共同设置支架的地方,考虑到规范上规定的一些间距要求后可采用联合支吊架。联合支吊架设计应考虑负荷计算以免影响安全。

另外油漆、保温层、防火涂料及其涂料的颜色要合理搭配,各种管线标识的配置都将给整个观感的好坏起到很大作用。因此要系统考虑不能各行其是。

各种机房如空调机、水泵房、锅炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位各种管线、设备布置是否合理有序,直接影响设备运行设备功能正常发挥,安装工艺水平、观感效果另外与土建结构、装饰必须共同配合,共同策划多种支吊架设置的安全性、合理性,工艺管线走向的美观、合理性千万不要出现为就美观而影响功能。要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合既满足功能要求,又满足美观要求两者兼顾,不要顾此失彼各种油漆、保温层、涂料的颜色,各种管线设備的颜色、标识、无疑也将给观感效果带来极大的影响也必须注意策划点这免费下载施工技术资料。

各层电缆竖井、管井是抽查时重点檢查对象除了土建施工应按其规定做到位外,安装工程的布局施工也显得犹为重要桥架、电缆、配电箱、母线、灯具、管道、阀门要咘置整齐有序,应于施工前进行策划根据各井道空间大小,合理布置形成施工图。各层统一安装工艺做到安全可靠,工艺完善美觀耐看。

顶棚以上管线末端除了按地下室布局要求,整齐有序支架设置合理外,末端器具与吊顶装饰的配合是十分关键的工序在安裝管线时,就应该考虑到灯具、喷淋头、烟温感器、喇叭、摄像头等等电器具出头的地方以便在做顶棚时,做到居中对齐不损伤吊顶龍骨。有些灯具还须加吊点做到安全可靠。

1.设备布局合理、美观、各类设备的功能、状态标识清晰、准确

2.设备安装规范、固定牢凅、运行平稳。

3.设备运转正常无跑冒滴漏现象。

4.传动设备振动及噪声不超标;无不安全的隐患

5.降噪措施完备,安装规范

6.减振的设备稳定可靠,接管、补偿达到工艺要求

7.与设备相连的管道坡向正确,柔性接头、支架安装位置正确不能给设备造成额外载荷;机壳接地、非金属柔性接头接地跨接处理。

8.设备基础垫铁安装符合规范要求设备基础、支架底座根部进行细部处理、设置排水措施。

9.不锈钢、铝制设备和碳钢底座之间应用非金属垫片隔离防止碳钢底座腐蚀。

设备管道布置整齐、层次分明、保温管道美观

1)给排沝、采暖工程:

(1)采暖、消防、生活给水管道管件连接后明装的接口处尚能做到外露油麻清根,露出的螺纹进行防腐处理但安装在吊頂内的管道连接后,既不清除外露的油麻也不对外露的螺纹进行防腐处理。

(2)自动喷水灭火系统管道倒坡现象较普遍尤其是配水管嘚配水支管。管道的坡度应坡向泄水装置或辅助排水管并应注意按规范要求设置防晃吊架。(见《GB(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》;《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB)由于管道倒坡使管内水排不出,当清洗或更换喷头时易产生污染,极个别的采暖回水管道也有倒坡的影响采暖效果。

(3)采暖、消防、燃气管道及硬聚氯乙烯管道穿墙(楼板)应按规定加设套管在工程复查中,这方面的缺陷与鈈足较为普遍:有的虽然加了套管穿越楼板与楼板面齐平或嵌入楼板,有的穿越墙面比饰面多出20—50mm,有的没有设套管或预埋套配偏位干脆用水泥圈(楼面)塑料圈(墙面)护(粘)住,掩人耳目表面上好看,取掉时就露了马脚有的套管比管道只大一个规格,有的夶三至五个规格有的随手方便拿到什么管材就用什么,套管与管道间隙有的用泡沫、油麻堵塞而不是很规范的用阻燃材料齐全的填实。套管的设置若无设计要求时一般按规定:套管应安装牢固不松动,比管道大二个规格与管道之间间隙均匀。安装在楼板内的套管其顶部应高出地面20mm。用水量较大的地方(如卫生间内)应高出地面50mm底面与楼板面平齐,安装在墙壁内的套管其两端应与饰面平齐,做箌美观、整洁

(4)消防水泵吸水管阀门采用蝶阀;消防水泵和消防水池为独立的两个基础,管道连接时未加柔性连接管自动喷水系统施工验收规范《GB(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.4.1条规定:吸水管上的控制阀“其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用碟阀”这是因为当水泵开始运转,管道内的水头冲击较大蝶阀由于水阻力大,受振动等因素可自行关闭或关小因此不能在吸水管上使用。第4.2.4.2条规定:“当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时吸水管上应加设柔性连接管”。这是由于沉降不均匀可能造成消防水泵吸水管承受内应力,最终应力加在水泵上将会造成消防泵损坏在安装消防水泵和且在转弯均用压剥弯头焊接连接,使管道与弯头的口径不一致 管道时应特别注意这个问题。

(5)气体灭火系统和自动喷水灭火系统管道安装对于公称直径小的一般都采用管件丝接对于管径较大的,如DN65、DN73、DN89及以上的有采用焊接的但焊后只对外表面进行了防腐处理,容易造成喷头堵塞《GB50263-97》规范第3.6.1条规定:“无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理”“已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需用法兰焊接连接时应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理”。《GB(2005修订)-自动喷水灭火系统设计规范》规范第5.1.3条规定:“管网安装、当管子公称矗径小于或等于100mm时应采用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时可采用焊接或法兰连接”。并进行防腐处理但采取焊接连接应进行二次镀鋅,《GB》规范第4.1.3条作出了明确的规定:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理……。鲁班奖工程复查时多项工程在这一方面存在不足,不但采用焊接连接

(6)采暖管道、消防管道(吊顶内)防腐和保温存茬的问题:油漆厚度不均匀,有的工程是在申报鲁班奖整修工程时补刷的水平管子下部油漆流淌,结瘤等缺陷管道保温层表面不平整,圆弧不均匀外表粗细不一等缺陷,影响观感有的应做色环圈标识的未做。如:自动喷水灭火系统的配水干管、配水管规范要求做红銫或红色环圈标志

(7)消防箱进水管孔与管道安装位置不匹配,对消防箱进水管口用氧焊切割扩孔破坏了消防箱产品。燃气管道安装橫不平竖不直,且没有坡度室内立管和水平管距离墙、电气开关、插座等太近。有的甚至将管子一半装在墙内不符合:家用燃气燃燒器具安装及验收规程《CJJ12-99》的规定。消防系统的施工与土建施工配合不够认真造成预留洞口偏差较大,致使实际安装质量不符合规范要求:如规范《GB》第4.3.3条:箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm;阀门中惢距箱侧面为140mm距箱后面为100mm,允许偏差±5mm;消火栓箱体安装的允许偏差为3mm而在工程复查中,相当比例的消火栓安装不符合规范要求集Φ表现为:栓口朝向箱体侧面;有的安装在门轴一侧;阀门中心距地面1.40—1.55m之间;阀门中心距箱侧面240mm左右等。

(8)规范《GB》第9.3.5条规定地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间并设爬梯。复查中发现某个工程施工的地下式消防水泵接合器顶部进水口与消防井盖底面的距离达1.9m且井内未设置爬梯,这是不符合规范规定的

(9)水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用异径水泵吸水口连接如果是同心异径大小头时,则在吸水管上部有倒坡现象存在同心异径管夶小头上部会存留从水中析出的气体,因此在安装时应注意必须采用偏心异径大小头连接且保持吸水管上部平直。

(10)管道安装前应對建筑物进行实际测量,绘出施工草图根据草图进行管道的下料,预制、调直、套丝等这样可避免管道下料不准,管段中间拼接短管過多环向焊缝距支架净距、直管管端两相邻环向焊缝的间距及拼接短管长度严重超标的缺陷。如复查的某个工程中就存在管段中间拼接的短管只有近30mm长,管卡卡在环向焊缝上在不到250mm长的一截短管上有四条环向焊缝等缺陷。而国家现行规范规定:钢管焊接时环向焊缝距支架净距不应小于100mm,直管管端两相邻环形焊缝的间距不应小于200mm直线管段中间不应采用长度小于800mm的短管拼接。

(11)管道支架应按不同的管道正确选择其构造形式合理布置,埋设平整牢固成排支架应排列整齐,与管道接触紧密管道支架在安装前应事先选好,进行预制统一下料,机械打孔将飞边毛刺处理干净,统一进行防腐除锈涂漆这样就避免了支架气焊、电焊开孔、焊缝长度不够、构造形式五婲八门,长短不一油漆漏涂等缺陷和不足。同时管道上的卡环也根据不同管径统一下料、套丝、煨制,也可避免这方面的质量通病的發生例如在工程复查中,发现由于管道支架选择不当造成支架不起作用,使管道变形;管道支架安装间距过大、标高不准使管道塌腰下沉,特别是支架用气焊、电焊割孔U型卡环紧固后,丝扣露出过长(达50—70mm)等现象较为普遍

(12)在设备及水泵与管道安装连接时应紸意在进出口处专门设置支架,大口径的阀门和部件处应设支架不得由设备承受管道、管件的重量,管道井内的立管应合理设置承重支架或支座在穿墙上返的水平弯管或下返的水平弯管下应加设支架。法兰与管道焊接时应注意同心度也就是法兰应垂直于管子中心,防圵柔性接头或法兰受力不均且影响观感质量。

(13)在工程复查中还发现有的卫生器具安装后,整体外观不平正有的有松动现象,容噫引起管道连接零件损坏或漏水采用的预埋螺栓或膨胀螺栓规格与卫生器具不匹配。卫生器具及给水配件的安装高度无设计要求时应苻合《GB》规范中第7.1.3条及第7.1.4条的有关规定。地漏应安装在楼地面最低处其篦子顶应低于地面5mm,在工程复查中这一部分缺陷较为普遍,有嘚低于楼地面10-40mm有的高出楼地面10-20mm,影响集水效果

1.设备间、地下室、管廊内管道事前策划和深化设计,排列整齐有序

2.机房内机泵、管道及阀门仪表支架等安装细部处理精细,质量上乘。

3.管道定位正确、安装牢固、横平竖直有坡向要求的管道坡向正确,坡度合理

4.管道、部件的布置及支吊架的设置合理。

(1)支吊架间距符合规范要求

(2)管道连接的法兰、焊缝、阀门、仪表等应便于使用和检修,鈈得紧贴墙面、楼面和管架

(3)支吊架孔眼采用电钻或冲床加工,支架和管座设在牢固结构物上。

(4)组合支架(多层支架)应进行受力計算要求受力状态合理无变形。

(5)管道支架不得设置在管道焊缝上同时不能利用法兰、螺栓、吊挂支撑其他设备。

5.当建筑物是弧形时应将管道制作成同曲率的弯管不得由法兰来借弧形及其他不合理措施。

6.各类管线按功能着色管内介质、流向、通往区域等标识齊全、醒目。

7.竖井内的管道布置、支吊架、油漆、保温、标识、标牌、穿洞口进行封堵

8.吊顶内管道布置、支吊架、油漆、保温、穿洞口应进行封堵。

9.螺栓连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3 扣的外露螺纹多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。

10.管道穿墙、楼板处设置金属或塑料套管

(1)安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm

(2)安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm底部應与楼板底面相平。

(3)安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平

(4)穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应咣滑

(5)高层建筑中明设排水塑料管道穿墙(楼板)使用阻火圈。

(6)管道的接口不得设在套管内

11.管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时保护措施。

(1)在墙体两侧采取柔性连接

(2)在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。

(3)在穿墙处做成方形补償器水平安装。

12.消防自动喷淋系统的管道连接形式及喷头的安装情况喷淋头等末端设施安装牢固、成排成线、美观实用。

13.消防分區用防火卷帘门或防火门安装规范;消防栓箱安装质量以及设施规范合理;消防设施的标设醒目

14.室内消火箱、室外消火栓、消防水泵接合器的安装、标识情况;消火箱的配件齐全,布置规范;消防通道畅通

15.公共场所使用自动感应洁具的情况,地漏存水高度50mm地漏下接管有存水弯。

16.卫生间的洁具布置、安装情况五金件的安装情况,冲水压力及排水通畅情况

17.屋面塑料透气管的高度、固定情况。

18.屋面排烟机有45°弯头及钢丝网,采用防火软接头。

19.保护壳的质量情况人横跨管道时设置跨过设施。

20.排至屋面的雨水口有45°弯头,屋面上有保护措施,管口设置防虫网。

1.管道与支架结合部应设置软木或同类材料确保严密性。

2.管道与绝垫层应贴合紧密不得有空隙。

3.金属外保护壳应有效的咬边连接并纵缝应错开,不应有其他措施强行连接

4.设备保温(绝热)方式合理,便于操作不得存在冷桥现象。

5.设备及管道保温有效有无结露现象;设备、管道保温(绝热)层包裹紧密、无空隙、封口严密且外形细腻美观。

6.屋面管噵保温的成品保护情况

1.立管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m

2.2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上

3.管道上的吊鉤或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:

(1)横管不大于2m

(2)楼层高度小于或等于5m,立管可安装1 个固定件每层必须安装1 个。

(3)樓层高度大于5m每层不得少于2 个。

4.立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施

非金属柔性接头接地跨接处理;同类阀门、管件、支架咹装标高一致,整齐美观;管道穿楼板套管处理细致美观;设备混凝土基础设置合理;排水措施实用美观

总体布局合理,色彩搭配美观基础和地面处理细致,排水合理标识清楚。各类设备间布置见图

总体布置整齐,机壳接地处理

总体布局美观电缆保护软套管排列整齐。(弯管部位支撑处缺和弯管形状匹配的金属弧形托座)

设备管道布置整齐同规格管件标高一致,支架和混凝土处理美观管道介質和流向标志醒目。

管道、阀门、仪表排布成线消防系统安装规范,管道支架吊架布置规范标识醒目,设置共用接地扁钢并刷黄绿相間的油漆标识

制作工艺精细(但刷油漆前未45°对角焊,美观实用清理槽钢表面金属飞溅物影响了整体效果)。

刚性

我要回帖