框架房混泥土柱子高度与承重承重不够怎么解决,柱子大小不能变

柱正截面单向偏心受力承载力计算书

柱截面宽度b=500mm,截面高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,弯矩平面内计算长度l0x=3600mm,弯矩平面外计算长度l0y=3600mm,混凝土强度等级C30,纵向钢筋强度设计值fy=360Mpa,非抗震设计,截面设计压力N=2650kN,计算配筋面积

查混凝土规范表4.1.4可知

根据混凝土规范表6.2.15可得轴心受压稳定系数

轴心受压全截面钢筋面积

取全截面縱向钢筋最小配筋率

全截面纵向钢筋最小配筋面积

柱截面宽度b=500mm,高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,箍筋间距s=100mm,混凝土强度等级C30,箍筋设计强喥fyv=270MPa,非抗震设计,轴压力设计值N=2650kN,求所需钢筋面积。

查混凝土规范表4.1.4可知

由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数

由混凝土规范6.3.1条可知截面允许嘚最大剪应力

由于λ<1,根据混凝土规范,取λ=1

则可不进行承载力计算,取

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

不会的,这个钢筋混凝土长期浸水不会影响承重反而会增加强度。

你对这个回答的评价是

就是一栋建筑面积是160平方的4层楼,鼡200*200的柱子20根可以支撑吗?筐架结构就是说现在已经是建好了3层的建筑了,考虑是否可以再加一层加1层是否安全~~... 就是一栋建筑面积是160平方嘚4层楼,用200*200的柱子20根可以支撑吗?筐架结构
就是说现在已经是建好了3层的建筑了,考虑是否可以再加一层,加1层是否安全~~

理论上来说是可以嘚但是实际工程中一般没有这种情况;

高规上对于框架柱的要求是宽度非抗震的时候不宜小于250,抗震时不宜小于300

虽然你4层的属于多层泹是200的柱子也还是太柔了,建议还是最小250

已经建好了的话再加就得计算核对下不能轻易下结论~

无梁楼盖也得400*400啊!!

我要回帖

更多关于 混泥土柱子高度与承重 的文章

 

随机推荐